盾构始发条件验收监理汇报材料

一、盾构始发前期施工、技术准备工作检查

1、盾构区间设计(勘察)交底与施工图纸会审已完成。

2、盾构始发工作井结构尺寸、洞门中心、轴线、结构强度等各项技术参数符合设计和规范要求,并能满足盾构施工各阶段受力要求。

3、盾构始发与试掘进、测量、监测等施工组织设计、专项方案和监理细则已审批。

4、施工现场分部、分项安全、技术交底已按要求完成。

5、始发井端头加固已完成,加固指标满足设计要求并有检测报告。

6、洞门打设探孔检查未发现涌水、涌砂异常情况。

7、始发反力架安装完成并经检算强度满足始发顶推力需要。

8、盾构推进沿线的保护建(构)筑物、管线等现有状况调查完成,并已制订切实可行的保护措施。

9、周围环境监测控制点已按监测方案布置,并已测取初始值;监测技术力量满足要求。

10、井下控制点布设、固定保护完成,并经监理、业主第三方控制复测合格。

11、人员(按合同)、机械(按方案)、材料(满足进度的数量和符合设计要求的质量)都已到位;管片预生产数量满足盾构推进施工进度要求;盾构机以及大型起重设备(龙门吊)已拼装到

位,并通过特种设备检验机构验收、使用备案登记手续完成;工程涉及的原材料(管片弯曲螺栓、止水条、水泥、速凝剂等)已按要求完成复试工作,并有复试报告;砂浆配合比已选定并经审批。

12、对本工程潜在的风险源进行了辨识和分析,编制完成有针对性、可操作性的应急预案,应急救援设备、物资、人员等到位。区间内穿过建(构)筑物的盾构施工安全专项方案已经专家评审通过。

13、远程监控管理系统已经实施并正常运行,前期工程信息已按要求完成上传。

二、施工现场已完成的始发前调试、监督、检查项目:

(1)盾构机的联动调试(空载)满足要求。

(2)洞门范围内的钢筋混凝土围护结构等障碍物清除干净、始发导轨已铺设至掌子面并焊接固定牢靠。

(3)洞门帘幕橡胶止水板与洞门密封装置安装到位。

(4)始发反力架和基准环安装到位,经控制复测始发台、反力架和负环的安装定位精度满足设计与规范要求;盾构始发姿态与设计轴线基本重合,偏差满足设计与规范要求(高程偏差应小于

±5mm、轴线偏差应小于±10mm、坡度偏差应小于2%)。(5)负环管片准备就绪,特别注意第一环负环管片定位时,管片的后端面应确保与线路中线垂直、确保负环管片轴线与线路轴线的重合(负环管片采用通缝拼装方式)。

(6)渣坑、垂直及水平运输设备经检查验收合格,渣土运输准备工作就绪。

(7)地面砂浆搅拌站安装、调试合格,水泥、砂、外加剂材料已进场并经检验合格。

(8)盾构机已准确定位、盾构姿态经复测满足设计与规范要求,盾构机轴线与隧道设计轴线基本保持平行(为防止盾构机出洞“栽头”,盾构中线可比设计轴线适当抬高2-3cm)。

(9)盾构机自动导向系统安装、测试完成并合格,设计线路平、纵断面资料(沿线路方向输入轴线点的坐标与高程)已正确输入电脑系统。

(10)初始掘进范围内的地面监测点布设完毕并已取得初始值。(11)盾尾的密封刷已涂满密封油脂。

(l2)刀盘、主驱动系统、铰接系统、液压系统、螺旋输送系统、管片拼装系统、供电系统(含备用电源)、给排水系统、通信系统、泡沫与注浆系统、盾尾注脂系统、后部设备等经检查验收与调试正常。

(13)盾构始发井内双线轨道铺设完成,渣土及管片等材料、设备吊进、吊出所需垂直与水平运输系统经检查验收合格。

(14)其它尚未完善的内业资料与手续详见《监理工作联系单》004号。

三、始发与试掘进阶段提请施工单位应注意的事项:

(1)盾构在始发台上向前推进时,各组推进油缸应保持匀速、同步。始发掘进时,需在始发台及盾构机上焊接相对的防扭转支座,为盾构机初始掘进提供反扭矩。始发阶段,设备处于磨合期,要特别注意推力、扭矩应控制在适当的范围内(可为计算及设定值的60%),掘进总推力应不超过反力架的设计荷载,同时确保在此推力下刀具切入地层所产生的扭矩小于始发台提供的反扭矩。同时,也要注意各部位油脂的有效使用。

(2)盾构机进入洞门圈时,要注意密封装置的压入情况,必要时对其采取加固措施,确保密封效果。盾构进入洞门前应把盾壳上的焊接棱角打磨平整,防止割坏洞门止水帘布。

(3)要确保盾尾密封油脂的注入达到压力要求,以保证盾尾的密封效果。

(4)洞门3环拼装完成开始初始注浆(同步注浆与二次注浆)时,所选取注浆压力应综合考虑地面沉降要求和洞门密封装置的承压能力。

(5)初始100m也是摸索掘进规律、优化掘进参数的试掘进阶段。因此,始发100m段地面应布置较密的观测点,根据不同的掘进参数所对应的地面降沉值,认真、详细地做好施工掘进记录,并据以进行分析、总结和优化出针对性的盾构最佳掘进参数(土仓压力、推进速度、总推力、排土量、刀盘扭矩、盾尾间隙、注浆压力和注浆量等),为确保正常掘进阶段的顺利进行、加快掘进进度积累经验和打下良好基础。

四、盾构机大事记

01、20 年月日进行盾构区间设计交底与图纸会审。

02、20 年月日进行《盾构机吊装、组装、吊出施工专项方案》专家审查会议。

03、20 年月日盾构区间始发井端头加固完成。

04、20 年月日完成盾构机出厂前验收。

05、20 年月日进行管片止水条、管片弯曲螺栓见证取样送检。

06、20 年月日盾构机开始下井。

07、20 年月日盾构机吊装下井完成,开始管线连接与调试工作。

08、20 年月日45T龙门吊进场。

09、20 年月日盾构机循环水与防锈剂加注完成,进入空载调试阶段。同日开始右线始发洞门凿除工作。

10、20 年月日提请进行盾构机始发条件验收,如验收通过,计划在月日前正式始发。同日,完成帘幕橡胶止水板及洞门密封

装置安装。

盾构主要参数的计算和确定

盾构主要参数的计算和确定 1、盾构外径: 盾构外径D=管片外径D S+2(盾尾间隙δ+盾尾壳体厚度t) 盾尾间隙δ--为保证管片安装和修复蛇行,以及其他因素的最小富余量,一般取25—40mm; 结合五标地质取多少? 2、刀盘开挖直径: 软土地层,一般大于前盾0—10mm,砂卵石地层或硬岩地层,一般大于前顿外径30mm,五标刀盘开挖直径如何确定的? 3、盾壳长度 盾壳长度L=盾构灵敏度ξx盾构外径D 小型盾构D≤3.5M,ξ=1.2—1.5;中型3.5M<D≤9M,ξ=0.8—1.2; 大型盾构D>9M;ξ=0.7—0.8; 4、盾构重量 泥水盾构重量=(45---65)D2,由于本线路存在线下溶土洞的可能,再掘进中能否通过此核算,盾构主机是否沉陷? 5、盾构推力 盾构总推力F e=安全储备系数AX盾构推进总阻力F d 安全储备系数A---一般取1.5---2.0。 盾构推进总阻力F d=盾壳与周边地层间阻力F1+刀盘面板推进阻力F2+管片与盾尾间摩擦力F3+ 切口环贯入地层阻力F4+转向阻力F5+牵引后配套拖车阻力F6 盾壳与周边地层间阻力F1计算中,静止土压力系数或土的粘聚力取盾体范围内的何点的? 刀盘面板推进阻力F2,对于泥水盾构或土压盾构土仓压力如何确定的? 管片与盾尾间摩擦力F3中,盾尾刷与管片的摩擦系数取偏大好吗?盾尾刷内的油脂压力如何定? 计算中土压力计算是按郎肯土压公式或库仑土压计算? 6、刀盘扭矩 刀盘设计扭矩T=刀盘切削扭矩T1+刀盘自重形成的轴承旋转反力矩T2+刀盘轴向推力形成的旋 转反力矩T3+主轴承密封装置摩擦力矩T4+刀盘前面摩擦扭矩T5+刀盘圆周摩擦反力矩T6+刀盘 背面摩擦力矩T7+刀盘开口槽的剪切力矩T8 刀盘切削扭矩T1中的切削土的抗压强度q u如何确定? 刀盘轴向推力形成的旋转反力矩T3 计算中土压力计算是按郎肯土压公式或库仑土压计算? , 刀盘圆周摩擦反力矩T6计算中,土压力计算是按郎肯土压公式或库仑土压计算? 刀盘背面摩擦力矩T7中土仓压力P W如何确定? 7、主驱动功率 主驱动工率储备系数一般为1.2---1.5,主驱动系统的效率η如何确定? 8、推进系统功率 推进系统功率W f=功率储备系数A W X最大推力FX最大推进速度VX推进系统功率ηW 功率储备系数A W一般取1.2---1.5, 最大推力F、最大推进速度V如何定? 推进系统功率ηW=推进泵的机械效率X推进泵的容积率X连轴器的效率 9、同步注浆能力 每环管片理论注浆量Q=0.25X(刀盘开挖直径D2—管片外径D S2)X管片长度L 推进一环的最短时间t=管片长度L/最大推进速度v 理论注浆能力q=每环管片理论注浆量Q/推进一环的最短时间t 额定注浆能力q p=地层的注浆系数λX理论注浆能力q/注浆泵效率η 地层的注浆系数λ因地层而变一般取1.5---1.8。

xx标xx区间右线盾构始发前条件验收会会议纪要

xx公司 xx工程监理x标监理部文件 专题纪要[2017]第xx号 2017年第xx次总xx次签发:xx xx工程 xx标xx区间右线盾构始发前条件验收会会议纪要 会议时间:2017年3月31日下午14:00 会议地点:xx工程项目部 会议主持:xx 会议内容纪要: 为提升施工质量管理水平,切实做好关键环节首件验收,由xx公司xx工程监理x标监理部总监代表xx组织,xx公司、xx公司、风控中心、测量中心、第三方监测、xx公司、EPC项目总经理部、xx工程局等单位参加,对由xx公司进行施工的xx标xx区间右线盾构始发前进行条件验收,形成验收意见如下: 一、条件验收情况 1、工程概况 xx区间线路出xx站后,沿xx路下方向东方向前行,先下穿人行天桥,后继续沿xx 路向东方向前行进入xx站。xx区间盾构段起止里程左线为:ZDK35+013.045~ZDK35+647.300,全长633.85m,右线起止里程为:YDK35+011.469~YDK35+647.300,全长为633.85m;本次验收为右线盾构始发前条件验收。 区间最小平面半径650m,最大纵坡26‰, 盾构段隧道覆土厚度为12.4~18.6m。区间穿越地层为粉质粘土层、全风化泥岩砂质泥岩层、强风化泥岩砂质泥岩层、中风化泥岩砂质泥岩层、中风化砂岩层。隧道内径为5400mm,衬砌为厚度300mm,宽度1500mm的钢筋混凝土管片。本区间设1个联络通道兼泵房。 2、工程地质情况

区间穿越地层为<4N-2>粉质粘土层、<4N-3>粉质黏土层、<6>全风化泥岩、砂质泥岩层、<7-1>强风化泥岩、砂质泥岩层、<8-1>中风化泥岩、砂质泥岩层、<8-2-2>中风化砂岩层。 3、验收依据 (1)xx市交通运输局印发《xx市交通运输工程关键环节施工前条件验收办法(试行)》——交【2014】648号; (2)xx市轨道交通工程质量监督管理手册; (3)xx公司制定xx城市轨道交通二号线一期工程《安全环保质量手册(暂行)》 (4)xx区间盾构始发掘进到达施工方案; (5)xx标盾构机适应性评审方案。 (6)xx区间监测方案。 4、验收范围 本次验收为xx区间右线盾构始发前条件验收。 5、验收条件完成情况 (1)设计文件 xx区间相关施工图纸已下发且完成了图纸会审及设计交底工作,满足现场施工需要。(2)施工方案 盾构适应性评审于2016年8月7日通过专家评审并按专家意见修改完善; XX区间盾构始发、掘进、到达施工方案于2017年1月10日通过专家评审并按专家意见修改完善; 盾构施工应急预案于2017年1月12日上报并审批完成。 (3)测量 现场已对盾构始发位置进行测量验收完毕,各项数据均满足规范及设计要求。 (4)盾构机安装调试 盾构机安装调试完成后,我部对盾构机的各项性能进行全面检查,包括对刀盘检查、螺旋输送机功能检查、泡沫系统功能检查、润滑油脂系统功能检查、推进系统功能检查及拼装机系统功能检查等,保证盾构机各系统的正常运转。 刀盘、泡沫系统验收 刀盘开口率为28%,采用面板式刀盘。刀具配置:4把中心双刃滚刀,31把单刃滚刀,8把边刮刀,64把小齿刀,1把超挖刀。刀盘转速分两档,1档最大转速1.6转,2档最大转速3.5转。

盾构机反力架计算书

盾构机反力架计算书 太平桥站盾构始发反力架支撑计算书一、工程情况说明 哈尔滨地铁一号8标工业大学—太平桥区间投入一台德国海瑞克盾构机进行施工,编号S-285,从太平桥站西端头下井。我们对反力架采取水平撑加斜支撑的形式加固,将反作用力传递至车站底板、中板及侧墙。 二、反力架及支撑示意图 12 中板 侧反反 力力 墙 架架 底板底板 12 1-12-2 计算说明: 1、根据以往施工情况,始发盾构机推力按照800T进行计算,其中底部千斤顶油压按照200bar,两侧按照140bar,顶部千斤顶不施加推力; 2、通过管片和基准钢环调节,每组千斤顶所在区域按照均布荷载进行计算; 3、水平支撑采用200mm及250mm宽翼缘H型钢,分别支撑与车站底板及侧墙上,斜撑采用200mm宽翼缘H型钢,45度角撑于车站底板上; 4、反力架经几次始发使用,梁自身抗弯和抗剪无问题,本次不予计算。三、力学模型图

A 44.7t/m44.7t/mBD C 89.4t/m 盾构机在顶推过程中反力架提供盾构向前掘进的反力,通过焊接在反力架上的型钢支撑, 将力传递到车站结构上。为保证反力架能够提供足够的反力,以确保前方地层不会发生较大 沉降。要求型钢支撑强度足够。 四、计算步骤 1、模型简化 假设千斤顶推力平均分配到四个支撑边,即每边承受200t的压力。 2、轴力验算 1)底边 σ,F/A,F/(8,A,2,A),2000000/(8,6428,2,9218),28.6MPa 112 2 200mm H型钢截面面积A=6428mm1 2 250mm H型钢截面面积A=9128mm2 σ,σ,210MPa 1max 2)右侧边 σ,F/A,F/(10,A),2000000/(10,6428),31.1MPa 21 σ,σ,210MPa 2max 3)顶边 σ,F/A,F/(4,A),2000000/(4,6428),77.8MPa 31 σ,σ,210MPa 3max

(完整版)地铁盾构的选型和使用

地铁盾构的选型及现场管理和使用 一、概述 1、概念 盾构是一种用于隧道暗挖施工,具有金属外壳,壳内装有主机和辅助设备,既能支承地层的压力,又能在地层中整体掘进,进行土体开挖,碴土排运和管片安装等作业,使隧道一次成形的机械。 盾构是相对复杂的集机、电、液、传感、信息技术于一体的隧道施工专用工程机械,主要用于地铁、铁路、公路、市政、水电等工程。 盾构的工作原理就是一个钢结构组件依靠外壳支承,沿隧道轴线一边对土壤进行切削一边向前推进,在盾壳的保护下完成掘进、排碴、衬砌工作,最终贯通隧道。 盾构施工主要由稳定开挖面、掘进及排土、管片衬砌和壁后注浆三大要素组成。 盾构是根据工程地质、水文地质、地貌、地面建筑物及地下管线和构筑物等具体特征来“量身定做”的一种非标设备。盾构不同于常规设备,其核心技术不仅仅是设备本身的机电工业设计,还在于设备通过不同的设计如何满足工程地质施工的需求。因此,盾构的选型正确与否决定着盾构施工的成败。

2、盾构的类型 盾构的类型是指与特定的施工环境、基础地质、工程地质和水文地质特征相匹配的盾构种类。 一般掘进机的类型分为软土盾构、硬岩掘进机(TBM)、复合盾构三种。软土盾构的特点是仅安装切削软土用的切刀和括刀,无需开岩的滚刀。TBM主要用于山岭隧道。复合盾构是指既适用于软土,又适应于硬岩的一类盾构,主要用于复杂地层的施工。地铁盾构就是一种复合盾构。主要特点是刀盘既安装用于软土切削的切刀和括刀,又安装破碎岩石的滚刀,或安装破碎砂卵石和漂石的撕裂刀。 复合盾构分为土压平衡盾构和泥水加压平衡盾构。 3、盾构的组成 地铁施工可供选择的复合盾构机机型只有两种,即土压平衡盾构机或泥水平衡盾构机。 一台盾构按外观结构形式分为刀盘部分、前盾、中盾、尾盾、后配套部分和辅助设备(管片和砂浆运输设备、泥水站等)。 土压平衡盾构由以下十一部分组成:⑴、刀盘(分为面板式、辐条式、复合式三种),⑵刀盘驱动(分为电机和液压两种),⑶刀盘支承(主轴承),⑷膨润土添加系统和泡沫系统,⑸螺旋输送机,⑹皮带输送机,⑺同步注浆系统,⑻盾尾密封系统,⑼管片安装机,⑽数据采集系统,⑾导向系

盾构始发和到达端头加固施工工艺工法

盾构始发和到达端头加固施工工艺工法 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

盾构始发和到达端头加固施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-DT-0405-2011 城市轨道交通工程有限公司王联江 1 前言 工艺工法概况 盾构始发和到达时,工作面将处于开放状态且持续时间较长,工作面的稳定与否直接影响盾构始发和到达安全。对始发和到达端头地层加固,要使加固体的强度,均匀性和止水性满足长时间开放状况下洞门的稳定性要求,并满足设计和相关规范要求,防止出现工作面涌泥、涌砂,甚至坍塌等情况的发生,确保盾构施工安全顺利。 盾构始发和接收端头加固常规采用的方法主要有:注浆法、深层搅拌桩、高压旋喷桩、冻结法、素砼地下连续墙(钻孔灌注桩)以及降低地下水位等工法。其主要目的是提高软弱地基的承载力,降低地下水位,保证地基的稳定,防止出现工作面涌泥、涌砂,甚至坍塌等情况的发生,确保盾构施工安全顺利。 工艺原理 由于盾构始发和接收时的荷载较大,端头所处地层土质又较软弱,强度不足或压缩性大,不能在天然地基上直接施工时,可针对不同情况,采取各种人工加固处理的方法,以改善地基性质,增加土体的稳定性,减少地基变形和基础埋置深度。地基加固的原理是:将土质由松变实,将土的含水量由高变低,起到固结、稳定、止水的效果,即达到地基加固的目的。 2 工艺工法特点

根据盾构隧道所处的地层情况,结合现场实际情况,确定技术可行,经济合理的加固方案。 常规采用深层搅拌桩,加固体均匀性好,强度、止水性和抗渗性满足设计要求。 组合采用加固+降水的方案,在满足施工的前提下,大大降低了施工风险。 采用监测信息化技术指导施工,使施工质量、安全始终处于受控状态。 提高土的抗剪强度,防止过大的剪切变形和剪切破坏,提高地基承载力; 降低土的压缩性,减小地基变形和不均匀沉降; 改善土的渗透性,减小渗流量,防止地基渗透破坏; 改善土的特性,减轻振动反应,防止土体液化。 3 适用范围 本工艺工法适用于盾构始发和到达施工。 4主要引用标准 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299); 《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446); 《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50208); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202); 其他国家现行有关施工及验收规范、质量技术标准。 5 施工方法 盾构端头加固体的强度、均匀性及止水性是施工控制的三个重要方面。加固效果应满足洞门破除后加固体能有效抵挡洞门处水土压力,有一定的强度,整体性和自稳能力,且能有效封堵地下渗水。端头土体加固方案设计应在对地质条

盾构选型及参数计算方法

盾构选型及参数计算方法 1.1、序言 盾构是一种专门用于隧道工程的大型高科技综合施工设备,它具有一个可以移动的钢结构外壳(盾壳),盾构内装有开挖、排土、拼装和推进等机械装置,进行土层开挖、碴土排运、衬砌拼装和盾构推进等系列操作,使隧道结构施工一次完成。它具有开挖快、优质、安全、经济、有利于环境保护和降低劳动强度的优点,从松散软土、淤泥到硬岩都可应用,在相同条件下,其掘进速度为常规钻爆法的4~10倍。较长地下工程的工期对经济效益和生态环境等方面有着重大影响,而且隧道工程掘进工作面又常常受到很多限制,面对进度、安全、环保、效益等这些问题,使用盾构机无疑是最好的选择。些外,对修建穿越江、湖、海底和沼泽地域隧道,采用盾构法施工,也具有十分明显的技术和经济优势。 采用盾构法施工,盾构的选型及配置是隧道施工中关键环节之一,盾构选型应根据工程地质水文情况、工期、经济性、环境保护、安全等综合考虑。盾构的选型及配置是一种综合性技术,涉及地质、工程、机械、电气及控制等方面。 1.2盾构机选型主要原则 1.2.1盾构的选型依据 盾构选型主要应考虑以下几个因素: 1)工程地质、水文条件及施工场地大小。 2)业主招标文件中的要求。

3)管片设计尺寸与分块角度。 4)盾构的先进性、适应性与经济性。 5)盾构机厂家的信誉与业绩。 6)盾构机能否按期到达现场。 1.2.2 盾构的型式 1)敞开式型盾构 敞开式型盾构是指盾构内施工人员可以直接和开挖面土层接触,对开挖面工况进行观察,直接排除开挖面发生的故障。这种盾构适用于能自立和较稳定的土层施工,对不稳定的土层一般要辅以气压或降水,使土层保持稳定,以防止开挖面坍塌。有人工开挖盾构、半机械开挖盾构、机械开挖盾构。 2)部分敞开式型盾构 部分敞开式型盾构是在盾构切口环在正面安装挤压胸板或网格切削装置,支护开挖面土层,即形成挤压盾构或网格盾构,施工人员可以直接观察开挖面土层工况,开挖土体通过网格孔或挤压胸板闸门进入盾构。根据以往大量工程经验,通常都将挤压胸板和网格切削装置组合在一起安装在盾构上,形成网格挤压盾构。这种盾构适用于不能自立、流动性在的松软粘性土层、尤其是对隧道沿线地面变形无严格要求的工程。当盾构采用网格开挖时,应将安装在网格后面的挤压胸板部分或大部分拆除,利用网格孔对土层的摩擦力或粘结力对开挖面土层进行支护,当盾构向前推进时(一般是盾构穿越江湖、海底或沼泽地区),应将挤压胸板装上,盾构向前推进时,可将土体全部

盾构机的设计选型依据

盾构机的选型 盾构法以其具有较高的可靠性及对周边环境适应性强的特点而在国内外地铁建设中得到了广泛应用,盾构法涉及多门学科,专业性强,尤其是其施工过程完全是工厂化的流水作业,机械化、自动化程度高,其施工效率较其他方法非常明显的优势。在国内地铁工程中,我国上海市六十年代开始盾构法的试验研究工作,并随着城市建设的发展,特别是近几年来科学技术的进步,新技术、新工艺、新材料、新设备的发展广泛应用,盾构法施工技术也取得较大的发展,至今已使用过近五十余台盾构。配套施工技术也相应在逐步完善,工程规模和应用范围也相应扩大。 地铁施工条件复杂,涉及城市建筑、管线水网、交通环境、污染控制严格,盾构施工在城市地铁施工中越来越显出其无可比拟的优越性,但是城市施工的首先要保证的前提条件是,由施工造成的地面隆起和沉降不能超出限制标准,否则将破坏地面和其它建筑物,造成巨大的经济损失,甚至人员伤亡的严重后果。这是城市施工和山岭隧道施工的根本区别,同时也是盾构施工首先需要解决的技术和组织问题。在围岩状况不佳的地质条件下,采用土压平衡和泥水式盾构开挖能起到保证安全的作用。 盾构施工,首先需要决定盾构机的类型,盾构的形式取决于地质条件。按结构模式盾构机分为泥水式盾构、敞开式、土压平衡式盾构、硬岩盾构四类。 敞开式盾构用于整个地层稳定,透水率低,涌水能够不采取其它辅助措施则能被控制的区段。 硬岩盾构用于硬度较大,且能够自稳、涌水不大的岩石地层开挖。 土压平衡盾构和泥水式盾构都是利用控制推进的速度和出料的速度来使推进所产生的压力同掌子面的压力相平衡,从而达到维持掌子面稳定,继而维持地面沉降和隆起在控制范围内的作用。这两类盾构的最大区别是泥水式盾构需要有昂贵的泥浆制备和分离设备,将泥浆通过管路注入到盾构机混合仓内,与开挖下来的碴土进行混合,通过泥浆泵将混合后的碴土抽出到地面以后进行分离处理,泥浆再循环利用。而土压平衡盾构则不需要进行分离处理,只是在涌水较大,但透水率不超过一定数值,掌子面不稳的地段才需要使用土压平衡开挖模式,也不需要专门的分离设备进行碴土分离。 盾构设计选型的主要依据取决于如下几个因素:碴土的粘合系数,渗透系数。 盾构选型设计的一个重要依据,是碴土的渗透系数,按照盾构设计的理论,碴土的渗透

盾构机选型

第1章. 第34章. 第35章. 第36章. 第37章. 第38章. 第39章. 第40章. 第41章.

第42章. 盾构、配套设备与管模 42.1. 盾构机选型 42.1.1. 选型原则盾构机的性能及其对地质条件的适应性是盾构隧道施工成败的关键。本合同段盾构区间工程的盾构机选型按照性能可靠、技术先进、经济适用相统一的原则,依据招标文件、颐和园站-圆明园站和圆明园站-成府路站区间岩土工程勘察报告等资料,并参考国内外已有盾构工程实例及相关的技术规范进行。 42.1.2. 选型依据 盾构机选型具体依据如下: (1)本合同段盾构工程施工条件 隧道长度:3032+2044.286 单线延米; 线路间距:8?19m; 隧道覆土厚度最小:6m,最大:15.4m; 平面最小曲线半径:350m; 最大坡度:20.801%。; 隧道衬砌管片内径:5400mm 外径:6000mm (2)工程施工环境特点本工程施工环境具有如下特点对盾构机施工有一定的影响:本合同段区间隧道沿线地下管线、建(构)筑物密集。颐和园-圆明园区间线路下穿颐和园、圆明园,与万泉河高架桥相交;圆明园?成府路站区间线路通过成府小学、化工研究 院,下穿万泉河。区间线路与万泉河高架桥相交时,隧道外轮廓与桩基距离最小为5m,下穿 圆明园一座池塘时覆土厚度仅6m,万泉河底部区域隧道覆土厚度为9m。 本合同段区间线路主要沿颐和园路、清华西路布置,与中关村北大街相交,所经道路尤其是中关村

北大街交通繁忙、车流量大。 (3)区间地质特点 本合同段区间隧道穿越地层主要有粉质粘土、粉土层,局部夹有砂层、卵石圆砾等。具 体的地质统计表见表10-1-1和图10-1-1。 表10-1-1 盾构区间洞身地质统计表 ■③□⑥□⑥2 口⑦□⑦2■③□⑥□⑥]□⑥2 颐和园一圆明园站区间圆明园一成府路站区间 图10-1-1盾构区间隧道洞身主要地质比例图 42.1.3. 本工程地质特点对盾构机功能的要求 针对以上工程地质条件及特点,盾构应具备以下功能: (1)盾构机对地层条件的适应性要求本合同段隧道地层主要由粉质粘土、粉土层、卵石圆砾层组成,局部夹有砂层,所以盾构对软土地层的适应性应是重点考虑的问题。盾构在软土地段的施工时应重点考虑以下功能:

泥水盾构出渣量及出浆比重计算

长沙市南湖路湘江隧道泥水盾构泥水处理 对于泥水平衡盾构掘进来说,最重要的一点就是保持进出浆动态平衡,以及掘进速度与进出浆比重匹配。 一 泥水动态平衡 进(出)浆流量为Q,进浆比重ρ1,出浆比重ρ2,掘进速度ν,盾构直径为D ,围岩比重ρ3,不同岩层原状土比重分别ρa3,ρb3,ρc3.....,下面为正常掘进动态平衡式: ()2 3122D Q Q ∏=-υρρρ (1) Q-进(出)浆流量,单位m3/h ρ1-进浆比重,单位,KG/m3 ρ2-出浆比重单位,KG/m3 ν-掘进速度,m/h 盾构机的掘进速度一般情况都是mm/min,而不是m/h ρ3-围岩比重,KG/m3 D-盾构外壳直径,m 此计算式表示单位时间匀速掘进一定进尺,实际出渣量、理论出渣量与进出浆比重的匹配关系。 二 盾构掘进状态 1 按掘进状态是否连续可分为正常掘进状态和非正常掘进状态。 1)正常掘进状态 正常掘进状态为在掘进施工中建立科学合理的泥水压力,并保证进浆泥浆具有良好的携渣性能,各项指标均符合要求,掘进当中不出现压力非正常

波动情况,按照方案设定速度保持相对均匀速度连续掘进,掘进中盾构机相关设备运转正常,不出现停机情况。 2)非正常掘进状态 非正常掘进状态是因为某些因素如泥浆站泥浆池满浆、设备故障导致掘进不连续,此种不连续掘进状态增加了非正常的工序如泥水管循环?掘进速度的变化不利于出渣判断。 三掘进出渣量计算及相关参数 泥水盾构掘进中出渣的多少关系到地表沉降、隧道成型及隧道稳定。所以在掘进中如何科学合理的控制出渣尤为重要,下面根据掘进参数对出渣量的相关问题的进行分析。 1 出浆比重计算 根据以上计算式(1)可得出浆比重: ρ2= () Q Q D 1 2 32 ρ υ ρ+ ∏ (2) = () 1 2 32ρ υ ρ + ∏ Q D (3) 进(出)浆流量为800m3,ρ1=m3,中风化圆砾岩ρ3=m3,盾构外壳直径为,掘进速度取ν=10 mm/min,即ν= m/min,得: ρ2= () 800 30 .1 800 2 65 . 11 14 .3 6.0 43 .22? + ? ? =m3 此处的掘进的速度的单位应当为mm/min 或者为m/h,应当保持单位的统一性;还有盾构机在正常掘进的时候的流量绝对不会是800m3 根据以上计算与实际掘进中实测进出浆泥浆比重相符合。

盾构始发条件验收监理小结

盾构始发条件验收监理 小结 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

南宁轨道交通2号线一期5标段工程白沙大道站盾构始发条件验收 监理小结 北京铁城建设监理有限责任公司 南宁轨道交通2号线土建监理2标监理部 2014.7.1 盾构始发条件验收监理小结 一.工程概况 描述起始站,沿路下方通过 区间设计里程 盾构区间衬砌环为 管片外径 管片环向连接 区间中部设处联络通道,中心里程,通道宽,高,底板设计高程为,埋深,采用暗挖法施工 二.验收依据 1)区间隧道设计图,轨道公司关于关键节点条件验收相关文件要求 2)施工组织设计.盾构始发专项施工方案 3)监理规划、监理实施细则 4)地下铁道施工验收规范(GB50299-2003版)

5)建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 6)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002) 7)城市轨道交通工程测量规范(GB50308-2008) 8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) 9)混凝土强度检验评定标准(GBT107-2010) 10)城市地铁工程质量检验标准(DB29-54-2003) 三.验收部位 本次验收关键节点是区间盾构始发掘进前的各项施工准备工作。四.盾构区间施工前技术准备 1)建设单位组织技术交底和图纸会审;设计文件满足施工现场要求。2)组织盾构始发方案进行论证,施工单位结合专家意见进行完善,最后监理部及建设单位审批。 3)其他方案的审批 监理部积极组织各专家审批施工单位上报的《端头加固方案》《盾构区间实施性施工组织》《盾构机吊装方案》《盾构组装调试方案》《联络通道降水施工方案》《区间临时用电方案》《洞门围护结构破除方案》《区间盾构始发方案》《盾构区间测量方案》对审核意见形成了书面的监理联系单,并督促施工单位及时进行完善。 五.监理对盾构始发条件的核查情况 1)对盾构井相关尺寸,标高,轴线,结构混凝土强度等各项技术参数进行检查验收,符合设计和规范要求。

盾构机选型标准

1、盾构机选型依据 地铁区间,线路总长:隧道埋深9~13米。 隧道洞身大部分处于残积层中,局部地段穿越花岗岩、辉绿岩全、强风化带或断层破碎带,结构松散,易软化、变形,产生坍塌。花岗岩层面起伏大,存在差异风化现象。 地下水按赋存条件分为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水,砂层中具承压性。主要补给来源为大气降水。地下水埋深5.2~8.4米。 盾构隧道内径:5400mm,管片厚度:300mm,隧道外径:6000mm。标准管片宽度:1200mm,分块数:6块。 本盾构隧道区间采用两台盾构机。盾构机由站西端下井始发,推进至站东站起吊出井。 隧道地质情况、工程要求、环境保护要求、经济比较、地面施工场地大小等因素是盾构选型的基本依据。根据国内外盾构施工经验与实例,我们认为,盾构机的选型必须满足以下几个要求: 必须确保开挖空间的安全和稳定支护; 保证隧道土体开挖顺利; 保证永久隧道衬砌的安装质量; 保证隧道开挖碴土的清除; 确保盾构机械的作业可靠性和作业效率; 保证地面沉降量在要求范围内; 满足施工场地及环保要求。 2、不同开挖模式的工作原理 2.1 盾构机的型式与工作特点 目前世界上流行的盾构机按开挖模式主要可以分为两大类:敞开式与密闭式。 敞开式指盾构机的开挖面与机内的工作室间无隔板或隔板的某处设置可调节开口面积的出土口。开挖面基本依靠开挖土体的自立保持稳定。敞开式适用于

地层条件简单、自立性好且无地下水的地层。 密闭式盾构机是在盾构机的开挖面与机内的工作室间设置隔板,刀盘旋转将开挖下来的碴土送入开挖面和隔板间的刀盘腔内,由泥水压力或土压或气压提供足以使开挖面保持稳定的压力。密闭式盾构机适用于地层变化复杂、自立条件较差、地下水较丰富的地层,因为采用密闭式掘进可以有效地保证开挖面的自立与稳定,保证施工安全。 密闭式盾构机主要分为泥水平衡式、土压平衡式两类,代表了不同的出土方式和不同工作面土体平衡方式的特点,但适用地质与范围有一定的区别。 泥水平衡式盾构机是在盾构机的前部设置隔板,装备刀盘面板、输送泥浆的送排泥管和推进盾构机的盾构千斤顶。在地面上还配有分离排出泥浆的泥浆处理设备。开挖面的稳定是将泥浆送入泥浆室内,在开挖面上用泥浆形成不透水的泥膜,通过该泥膜保持水压力,以对抗作用于开挖面的土压力和水压力。开挖的碴土以泥浆形式输送到地面,通过处理设备离析为土粒和泥水,分离后的泥水进行质量调整,再输送到开挖面。泥浆处理设备设在地面,需占用较大的施工场地。另外泥水式盾构机及其配套系统价格较高。 土压平衡式盾构机是在盾构机的前部设置隔板,隔板与刀盘之间形成一个用于土压平衡、碴土搅拌、碴土排出的碴土仓。装配有各种刀具的刀盘不断旋转切削土体,切削下来的碴土通过刀盘进料槽进入碴土仓。碴土仓内和排土用的螺旋输送机内充满开挖碴土,依靠盾构机千斤顶的推力给土仓内的开挖土砂加压,使碴土仓的土压作用于刀盘开挖面以使其稳定。土压式盾构机占用场地较小,价格较低。 土压平衡式盾构机又可分为纯土压平衡式与加泥型土压平衡式。 纯土压平衡式盾构机单纯依靠开挖下来的碴土压力稳定开挖面。这种盾构机较适用于开挖含砂量小的塑性流动性软粘土。 加泥型土压平衡盾构机装备有注入添加材料促进开挖砂土塑性流动的机构。对于含砂量、含水量较大的土层,盾构机的加泥装置可以根据土质,选用泡沫、膨润土、高吸水树脂等添加材料,将其注入开挖面和泥土仓。通过搅拌机构将添加材料与开挖下来的碴土强力搅拌,将开挖碴土变成具有可塑性、流动性、防渗性的泥土,这种泥土充满土仓和螺旋输送机内。当土仓内压力小于开挖面压力时,

盾构机受力计算及始发结构设计

盾构机受力计算及始发结构设计 【内容提要】本文重点从分析盾构机在始发阶段的受力入手,设计盾构机的始发设施(始发托架、反力架)及其固定,提出对盾 构机掘进参数的控制要求。 【关键词】隧道、盾构、始发、始发托架、反力架 前言 随着技术进步、综合国力的增强,盾构法越来越多地被国内地铁界所接受,上海、广州、南京、北京、深圳、天津、西安、成都、沈阳、杭州、青岛等城市都使用这种方法。上海地铁是国内最早采用盾构施工的,且大部分工程都是利用盾构完成的。虽然盾构有许多成功的工程实例,但是使用这种方法也有较大的风险。而且使用盾构,在对洞口进行加固处理的始发阶段出问题的概率很高,即使是非常有经验的承包商也常会发生类似事故。 本文从盾构机在始发阶段的受力入手,设计盾构机的始发设施(始发托架、反力架)及其固定,提出对盾构机掘进参数的控制要求。 1工程地质情况简介 成都地铁1号线一期工程盾构施工2标,人民北路站至天府广场站盾构区间,第一台盾构机从始发井(右线)南端向南始发掘进,到达天

府广场站调头至左线,再从左线向北始发,到达骡马市站后盾构机过站,到达文武路站后盾构机转场,到人民北路站吊出完成左线盾构掘进;第二台盾构机从始发井(右线)北端始发到达骡马市站过站,到文武路站转场,到人民北路站吊出完成右线盾构掘进,见图1线路平面示意图。整个盾构区间左、右线盾构吊装与拆除4次、调头1次、过站2次、转场2次。成都地铁人-天区间两台盾构机在右线始发井各有一次盾构始发起点,总共7次始发,根据每次各100m的始发掘进地段的地质条件和线路平、纵断面设计,分析盾构机的掘进受力,对于正确设计、固定盾构机的始发设施,合理提出始发阶段盾构机掘进参数的控制是十分必要的。 图1线路平面示意图 2盾构机始发阶段的受力 盾构机始发前的受力 始发前盾构机处于+%变坡点附近,整个盾体支承在始发托架上,盾构主机仅有重力G约3200kN作用在始发托架上,重心距刀盘面约2.7m,刀盘悬臂置于托架前端,托架前端离始发掘进面(围护结构外侧面)约

矩形盾构顶管始发条件验收会议纪要

郑州市中州大道下穿隧道工程1标 矩形盾构顶管始发条件验收会议纪要 会议时间:2014年2月15日 会议地点:中铁隧道股份项目会议室 主持人:贾志尧 参会单位及人员: 郑州市市政工程质量监督专业站:袁为岭 郑州市中州大道下穿隧道工程建设项目部:贾志尧 专家组成员:宋建学郑传昌 中铁隧道勘测设计院有限公司:张总纲 重庆联盛建设项目管理有限公司:张红军陆奎 中国中铁隧道股份有限公司:杨红军贺楠荣亮刘明辉程浩陈斌郑怀玉 2014年2月15日上午,专家、建设单位:郑州市中州大道下穿隧道工程建设项目部、设计及勘察单位:中铁隧道勘测设计院有限公司、监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司、施工单位:中国中铁隧道股份有限公司共同对郑州市中州大道下穿隧道工程1标矩形盾构顶管始发条件进行验收。监督单位:郑州市市政工程质量监督专业站到会并实施了全过程监督。 各参建单位首先对矩形盾构顶管始发条件进行了现场检查,在始发条件技术准备进行检查,然后举行了验收会议。形成纪要如下: 1、盾构始发前期施工、技术准备工作方面 (1)、盾构设计(勘察)交底与施工图纸会审已完成。 (2)、盾构始发工作井结构尺寸、洞门中心、轴线、结构强度等各项技术参数符合设计和规范要求,并能满足盾构施工各阶段受力要求。 (3)、盾构始发、测量、监测等施工组织设计、专项方案和监理细则已审批。 (4)、施工现场分部、分项安全、技术交底已按要求完成。

(5)、始发井端头加固已完成,加固指标满足设计要求并有检测报告。 (6)、洞门打设探孔检查未发现涌水、涌砂异常情况。 (7)、盾构推进沿线的保护建(构)筑物、管线等现有状况调查完成,并已制订切实可行的保护措施。 (8)、周围环境监测控制点已按监测方案布置,并已测取初始值;监测技术力量满足要求。 (9)、井下控制点布设、固定保护完成,并经监理、业主第三方控制复测合格。 (10)、人员(按合同)、机械(按方案)、材料(满足进度的数量和符合设计要求的质量)都已到位;非机动车道管节累计生产数量49节,满足盾构推进施工进度要求;盾构机以及大型起重设备(龙门吊)已拼装到位,并通过特种设备检验机构验收、使用备案登记手续完成;工程涉及的原材料(止水条等)已按要求完成复试工作,并有复试报告。 (11)、对本工程潜在的风险源进行了辨识和分析,编制完成有针对性、可操作性的应急预案,应急救援设备、物资、人员等到位。盾构施工安全专项方案已经专家评审通过。 2、施工现场始发前调试方面 (1)盾构机的联动调试(空载)满足要求。 (2)洞门帘幕橡胶止水板与洞门密封装置安装到位。 (3)渣坑、垂直及水平运输设备经检查验收合格,渣土运输准备工作就绪。 (4)盾构机已准确定位、盾构姿态经复测满足设计与规范要求,盾构机轴线与隧道设计轴线基本保持平行(为防止盾构机出洞“栽头”,盾构中线比设计轴线适当抬高2-3cm)。 (5)地面监测点布设完毕并已取得初始值。 3、监理单位:具备始发条件,同意始发。 4、设计单位:具备始发条件,同意始发。 5、勘察单位:具备始发条件,同意始发。 6、建设单位:具备始发条件,同意始发。

广州地铁盾构机选型参考

广州地区地铁隧道施工用盾构机选型 1.1选型依据 本标段的盾构选型主要依据广州地铁三号线【AA站—BB站盾构区间】(以下简称【A-B】区间)盾构工程招标文件和岩土工程勘察报告,参考国内外已有盾构工程实例及相关的盾构技术规范,按照适用性、可靠性、先进性、经济性相统一的原则进行盾构机的选型。 1.1.1工程条件 AA站~BB站区间隧道左右线总长6002.210m,其中盾构隧道左线长3000.010m,右线长3002.200m,最小转弯半径800m,最大坡度29.2‰;隧道内径φ5400mm,管片外径φ6000mm、管片环宽1500mm。本标段隧道采用两台盾构机施工,先后由AA站始发,向BB站掘进,施工隧道右、左线,掘进到达BB站后拆除。右、左线隧道盾构始发时间相差一个月。 1.1.2地质概况 (1)岩性特点 )厚根据岩土工程勘测报告,本区地层由第四系、白垩系下统组成,中间缺失第三系,第四系(Q 4 8~18米。上部为第四系人工填土,厚0~4米,全新统海陆交互相沉积的淤泥或淤泥质土、淤泥质砂,厚0~7.9米;下部为上更新统陆相冲洪积形成的砂土层,厚0~8.2米;底部基岩残积形成的粘性土层, b2)厚400~450米,由紫红色钙质粉砂岩,泥质粉砂岩、厚0~17.3米。白垩系下统白鹤洞组广岗段(K 1 粉砂质泥岩夹浅灰色泥灰岩、泥岩组成,微层理发育,含方解石,常见钙质斑块及少量斑点状石膏。 洞身穿过的围岩有<3-2>、<4-1>、<4-2>、<5-1>、<5-2>、<6>、<7>、<8>、<9>各岩土层,洞身范围内主要为<7>、<8>、<9>岩土层,稳定性较好。 在隧道靠车站两端的YK13+824.2~YK15+950及YK12+250~YK14+344.7段隧道直接穿越淤泥层和砂层,隧道在该段埋深最浅(约为6.4m),且YK13+870~YK13+950段地表有淋砂涌通过,隧道在该段埋深最浅,与涌河内地表水存在较强的水力联系,在掘进过程中极易坍塌,还可能发生喷砂、喷涌,是盾

盾构机始发汇报材料

盾构始发条件验收监理汇报材料 一、盾构始发前期施工、技术准备工作检查 1、盾构区间设计(勘察)交底与施工图纸会审已完成。 2、盾构始发工作井结构尺寸、洞门中心、轴线、结构强度等各项技术参数符合设计和规范要求,并能满足盾构施工各阶段受力要求。 3、盾构始发与试掘进、测量、监测等施工组织设计、专项方案和监理细则已审批。 4、施工现场分部、分项安全、技术交底已按要求完成。 5、始发井端头加固已完成,加固指标满足设计要求并有检测报告。 6、洞门打设探孔检查未发现涌水、涌砂异常情况。 7、始发反力架安装完成并经检算强度满足始发顶推力需要。 8、盾构推进沿线的保护建(构)筑物、管线等现有状况调查完成,并已制订切实可行的保护措施。 9、周围环境监测控制点已按监测方案布置,并已测取初始值;监测技术力量满足要求。 10、井下控制点布设、固定保护完成,并经监理、业主第三方控制复测合格。 11、人员(按合同)、机械(按方案)、材料(满足进度的数量和符合设计要求的质量)都已到位;管片预生产数量满足盾构推进施工进度要求;盾构机以及大型起重设备(龙门吊)已拼装到

位,并通过特种设备检验机构验收、使用备案登记手续完成;工程涉及的原材料(管片弯曲螺栓、止水条、水泥、速凝剂等)已按要求完成复试工作,并有复试报告;砂浆配合比已选定并经审批。 12、对本工程潜在的风险源进行了辨识和分析,编制完成有针对性、可操作性的应急预案,应急救援设备、物资、人员等到位。区间内穿过建(构)筑物的盾构施工安全专项方案已经专家评审通过。 13、远程监控管理系统已经实施并正常运行,前期工程信息已按要求完成上传。 二、施工现场已完成的始发前调试、监督、检查项目: (1)盾构机的联动调试(空载)满足要求。 (2)洞门范围内的钢筋混凝土围护结构等障碍物清除干净、始发导轨已铺设至掌子面并焊接固定牢靠。 (3)洞门帘幕橡胶止水板与洞门密封装置安装到位。 (4)始发反力架和基准环安装到位,经控制复测始发台、反力架和负环的安装定位精度满足设计与规范要求;盾构始发姿态与设计轴线基本重合,偏差满足设计与规范要求(高程偏差应小于

盾构机选型资料

第1章.第2章.第3章.第4章.第5章.第6章.第7章.第8章.第9章.

第10章.盾构、配套设备与管模 10.1.盾构机选型 10.1.1.选型原则 盾构机的性能及其对地质条件的适应性是盾构隧道施工成败的关键。 本合同段盾构区间工程的盾构机选型按照性能可靠、技术先进、经济适用相统一的原则,依据招标文件、颐和园站-圆明园站和圆明园站-成府路站区间岩土工程勘察报告等资料,并参考国内外已有盾构工程实例及相关的技术规范进行。 10.1.2.选型依据 盾构机选型具体依据如下: (1)本合同段盾构工程施工条件 隧道长度:3032+2044.286单线延米; 线路间距:8~19m; 隧道覆土厚度最小:6m,最大:15.4m; 平面最小曲线半径:350m; 最大坡度:20.801‰; 隧道衬砌管片内径:5400mm 外径:6000mm (2)工程施工环境特点 本工程施工环境具有如下特点对盾构机施工有一定的影响: 本合同段区间隧道沿线地下管线、建(构)筑物密集。颐和园-圆明园区间线路下穿颐和园、圆明园,与万泉河高架桥相交;圆明园~成府路站区间线路通过成府小学、化工研究院,下穿万泉河。区间线路与万泉河高架桥相交时,隧道外轮廓与桩基距离最小为5m,下穿圆明园一座池塘时覆土厚度仅6m,万泉河底部区域隧道覆土厚度为9m。 本合同段区间线路主要沿颐和园路、清华西路布置,与中关村北大街相交,所经道路尤其是中关村北大街交通繁忙、车流量大。 (3)区间地质特点 本合同段区间隧道穿越地层主要有粉质粘土、粉土层,局部夹有砂层、卵石圆砾等。具体的地质统计表见表10-1-1和图10-1-1。

10.1.3. 本工程地质特点对盾构机功能的要求 针对以上工程地质条件及特点,盾构应具备以下功能: (1)盾构机对地层条件的适应性要求 本合同段隧道地层主要由粉质粘土、粉土层、卵石圆砾层组成,局部夹有砂层,所以盾构对软土地层的适应性应是重点考虑的问题。盾构在软土地段的施工时应重点考虑以下功能: 具备土压平衡掘进功能; 足够的推力和刀盘驱动扭矩; 良好的加泥、加泡沫等碴土改良能力; 合理的刀盘及刀具设计; 具有完善的防喷涌功能; 能够有效防止中心泥饼的生成; 较好的人员仓条件; 圆明园-成府路站区间 颐和园-圆明园站区间 图10-1-1 盾构区间隧道洞身主要地质比例图

最新四盾构始发方案

四盾构始发方案

3.4.盾构始发 3.4.1.始发掘进施工工艺及流程 盾构始发掘进施工工艺流程见图3.3.4-1。 图3.3.4-1 盾构始发掘进施工工艺流程 3.4.2.始发施工准备 为保证进洞施工的安全和质量,准备工作必须细致,施工方案必须周密到位。 ⑴生产设施准备工作 ①地面生产设施准备工作 在盾构推进施工前,按常规进行施工用电、用水、通风、排水、照明等的安装工作,及地面行车的安装工作并通过验收。 ②施工必要的材料、设备、机具准备,并准备好相应的办公、库房等生活用房。以满足本阶段施工要求:管片、螺栓等有足够的备货。管片必须按技术要求生产,经监理验收确认方可进入工地使用。如在运输中管片有碰撞破碎,

由厂方专人按规定尺寸修复后,经现场监理认可,方可使用,否则一律退回厂方不得使用。 ③井上、井下测量控制网的建立,并经复核、认可。 ④洞门土体加固 ⑤盾构机托架下井组装、调试 ⑥安装盾构机始发反力架(见图3.3.4-3)。 ⑦洞门混凝土凿除 凿除洞环内混凝土保护层暴露出内排钢筋,并割去内排钢筋。在洞门围护结构中心、左右、上下各开凿一个小孔,用来观察外部土体情况。最后将洞门混凝土分块破除,外排钢筋等刀盘靠近时再进行割除。

图3.3.4-2 盾构反力架示意图 ⑧洞门的密封装置安装 由于洞圈与盾构外径有一定的间隙,为了防止盾构进洞时及施工期间土体从该间隙中流失,在洞圈周围安装由橡胶、帘布、圆形板等组成的密封装置、并增设注浆孔,作为洞口的防水措施(见图3.3.4-4)。 图3.3.4-3 盾构进洞防水装置安装示意图 ⑵具体各岗位做好以下准备工作 ①施工技术人员:熟悉工程地质,对隧道所处地层土质应加强认识,并到现场对各地层、岩层的样本实体作逐一的认识。对工程作详细的了解、分析,认真熟悉施工图纸。

(完整版)盾构机选型及适应性评估方案

目录 第一章概述 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、上标段使用情况 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1、工程位置 (2) 2.2、设计概况 (2) 2.3、工程地质及水文地质 (3) 2.3.1、地形地貌 (3) 2.3.2、地质构造 (3) 2.3.3、岩土层特征 (4) 2.3.4、土层可挖性分级和隧道围岩分类 (5) 2.3.5、水文情况 (6) 第三章盾构机特点 (7) 3.1、功能设计特点 (7) 3.2、海瑞克盾构机针对成都砂卵石地层的功能特点 (8) 3.2.1、刀盘驱动及主轴承密封系统 (8) 3.2.2、刀盘刀具布置 (8) 3.2.3、盾体 (9) 3.2.4、盾尾 (9) 3.2.5、螺旋输送机 (9) 3.2.6、材料闸 (9) 3.2.7、压缩空气气源 (9) 3.2.8、后配套设计 (10) 3.3、四台盾构机的性能参数说明 (10) 3.3.1、S-394/S-395盾构机主要性能参数 (10) 3.3.2、S-526/S-527盾构机主要技术参数 (13) 第四章四台盾构机对该项目地质的适应性及可靠性描述 (17) 4.1、盾构机对工程的适应性 (17) 4.2、盾构机的可靠性 (18) 4.3、工程重难点及盾构机功能的适应性对照表 (19) 4.4、刀盘刀具特点及其对区间地质的适应性 (20) 4.4.1、刀盘刀具整体布置 (20) 4.4.2、刀盘结构特点 (21) 4.4.3、刀具的布置形式 (24) 4.4.4、刀盘、刀具对地质的适应性 (25) 4.4.5、刀具选择对地层的适应性 (25) 4.4.6、刀盘设计对地层的适应性 (26) 4.4.7、对大粒径卵石、漂石的处理方式 (26) 第五章盾构机的改造和维修 (27) 5.1、S-394/S-395盾构机的改造 (27)

相关文档