文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统工程复习总结题

电力系统工程复习总结题

电力系统工程复习总结题
电力系统工程复习总结题

电力系统工程复习题

1、有一条额定电压为10kv 的架空线路。采用LJ-35导线, Dge=1m ,L=15km ,导线的计算半径r=3.75mm.试计算每相导线的电阻与电抗。 解:已知:LJ-35导线,可得 s=35mm2, ρ=31.5Ωmm2/km r1 = ρ/s = 0.9Ω/km 由r1得R= r1 * L=13.5 Ω 由公式

得: x1=0.366 Ω/km X= x1*L=5.49 Ω

请注意:本例题所研究的对象是三相普通导线。 2、某110KV 架空输电线路全长100km ,导线水平排列,相间距离为4m ,导线型号为LGJ-240。试计算线路的电气参数,并作出其Π型等值电路。 解:(1)每公里线路电阻r1的计算

r1 =ρ/s=31.5/240=0.1313 Ω/km (2)每公里线路电抗x1的计算 由手册查得导线LGJ-240的r = 10.8mm

由水平排列得: Dge = 1.26D=5040mm

由公式 得: x1=0.4014 Ω/km (3)每公里线路电纳的计算

=2.84×10-6 S/km

(4)全线路的参数

R= r1* L=13.13 Ω X= x1*L=40.14 Ω

B= b1*L=2.84 ×10-4 S

3、有一容量比为90/60/60MV ·A ,额定电压为220kV/38.5kV/11kV 的三绕组变压器。工厂给出的数据为:ΔP ′k(1-2)=560kW ,ΔP ′k(2-3)=178kW ,ΔP ′k (3-1)=363kW ,U k(1-2)%=13.15,U k(2-3)%=5.7,U k(3-1)%=20.4,ΔP 0=187kW ,I 0%=0.856。试求折算到220kV 侧的变压器参数R 、X 、G 、B 。

解:(1)求各绕组等效电阻 由题意有:

kW kW S S O P N N

k

k 56060905602

2

2)21()

21(=??? ??=???

? ??'?=?-- kW kW S S O P N

N

k

k 40160901782

2

3)32()

32(=??? ??=???

? ??'?=?-- 10.1445lg 0.0157ge D

x r =+6

117.58210lg ge

b f

c D r π-==?

kW kW S S O P N N k

k 81760903632

2

3)13()

13(=??? ??=???

? ??'?=?-- 各绕组的短路损耗分别为

)(2

1

)32()31()21(1---?-?+?=?k k k k P P P P kW kW 488)401817560(2

1

=-+=

同理可得

ΔP k2=72kW ΔP k3=329kW

各绕组的电阻分别为

Ω=Ω??=??=92.21090000220488103

2

2322

11N N k S U P R Ω=Ω??=??=43.01090000220721032

23

2222N N k S U P R Ω=Ω??=??=97.11090000

220329103

2

232233N N k S U P R (2)求各绕组等效电抗 由题意有:

%)%%(21

%)32()31()21(1----+=

k k k k U U U U 93.13)7.54.2015.13(2

1

=-+= 同理可得

U k2%=-0.78

4、有一台SFL1-31500/110型双绕组变压器,其铭牌数据为P K =190kW , U K % =10.5, P 0 =31.05kW, I 0% =0.7,试求变压器的等值参数并作出等值电路。 解:变压器的电阻为

变压器的电抗为

2233

221901101010 2.3231.5

K N T N P U R S --?=?=?=Ω2

%40.33100K N T N

U U X S ==Ω

5、有一条额定电压为330kv的输电线路,长度为280km,采用每相双分裂导线,水平排列,次导线采用LGJQ-300,相间距离为8m,次导线间距为40cm,试求线路参数并画出它的∏型等值电路。(已查得LGJQ-300导线单位长度电阻为0.108 /km,导线半径r=1.175cm.)

解得:R=15.12 Ω

X=89.88 Ω

B=9.77 ×10-4S

6、架空线路与电缆线路各有什么特点?

架空线路是将裸导线架设在杆塔上,由导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等主要元件组成。它的导线和避雷线受各种因数影响,运行条件恶劣,因而其材料都具有相当高的机械强度和抗化学腐蚀能力,还具有良好的导电性能。当线路电压超过220kv时,还采用扩径导线或分裂导线。

电缆线路一般是将电缆敷设在地下,由导线、绝缘层和保护包皮组成。电缆线路价格较架空线路高,维修费时,但不需要在地面上架设杆塔、占地面积较少、供电可靠、不易受外力破坏,对人身较安全,不影响环境美观。

7、直流输电与交流输电比较有什么特点?

直流输电主要优点有:①造价低;②运行费用低;③不需要串、并联补偿;

④不存在稳定性问题;⑤采用直流联络线可限制互联系统的短路容量。直流输电主要缺点有:①换流站造价高;②换流装置在运行中需要消耗功率,并产生谐波;

③直流高压断路器制造比较困难。

8、何谓电力系统的中枢点?系统中枢点有哪三种调压方式?其要求如何?

在电力系统的大量节点中,通常选择一些具有代表性的节点加以监视、控制,如果这些节点的电压满足要求,则该节点邻近的节点基本上也能满足要求,这些节点即称为中枢点。

中枢点电压控制有逆调压,顺调压,常调压三种方式。

逆调压要求高峰负荷时将中枢点电压调到1.05U

N ,低谷负荷时调到U

N

;顺调

压方式要求高峰负荷时中枢点电压不低于1.025 U

N ,低谷时不高于1.075 U

N

;常

调压方式要求在任何负荷时中枢点电压基本保持不变且略大于U

N

9、何谓电力系统的负荷特性?

电力系统的负荷特性是指反映电力系统负荷功率随系统运行参数(主要是电压和频率)

变化而变化的曲线或表达式

10、电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求?

答案要点:围绕电压、频率、波形及其各自范围来谈

11、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何?

由生产、变换、传送、分配和消耗电能的电气设备联系在一起的统一整体就是电力系统。动力系统是电力系统和发电厂动力部分的总和。电力网是电力系统中除去发电机和用电设备外的部分。

12. 有一电力系统,接线如下图所示各线路的额定电压及发电机、调相机的电压等级注明于图中,试确定各变压器高、低压侧的额定电压。

V

3K

d≤7.5

解得: B1:10.5KV 121KV

B2:110KV 38.5KV 6.3KV

B3:10KV 3.15KV

B4:110KV 38.5KV

13. 220kV线路使用如下图所示的带拉线铁塔,并用LGJQ-400型导线,直径27.2mm,,铝线部分截面积392mm2,使用13片X-4.5型绝缘子组成的绝缘子串,长2.6 m,悬挂在横担端部。试求该线路单位长度的电阻、电抗、电纳和电晕临界电压。(电晕临界电压计算时取m1=0.85,m2=0.90,δ=1.0)

解得: r 1=0.07875Ω/km x 1=0.406Ω/km b 1=2.81×10-6

S/km ,U CR =236KV

14. 某500KV 电力线路使用4×LGJ-300分裂导线,如下图所示,分裂间距为450mm(正四边形);三相导线水平排列,相间距离为12m 。求此导线单位长度的电气参数。

解得: r 1=0.0263Ω/km x 1=0.276Ω/km b 1=4.027×10-6S/km

15. 某降压变电所,有两台SFL1-20000/110型双绕组变压器,电压为110/11kv ,其铭牌数据为:?P K =135kw ,U K %=10.5, ?P O =22kw,I O %=0.8,试求变压器并联时的参数并画出其等值电路。

解得: R T =2.04Ω X T =31.8Ω G T =3.6×10-6S B T =2.6×10-5S

16. 某电力系统电路如下图所示,

Z

AB

=4+j24

Ω,始末电压有效值分别为240kV 和220kV ,

末端无功Q

B

=150Mvar ,有功未知,求末端功率因数和始端视在功率。

U

A

U

B

Z AB

解得:

P B =200MV A ,

末端功率因数COS φB =0.8,

450mm 12m 12m A 相C 相B 相

P A +jQ A =205.165+j180.992 MV A,

始端视在功率S A =(205.1652+180.9922)1/2=273.589 MV A

17. 有一额定电压为110kV 的环形电力网,如下图所示,导线型号及线路长度均已标注在图中,线间几何均距为5m 。试计算电力网的初步潮流分布。(已查表得,LGJ-95:r=6.84mm ; LGJ-70: r=5.7mm)

解得:其实际正方向如图中箭头方向标注

15.0512.3Ab S j MVA ?

=+

bc S ?

=4.95+j2.7MVA

'14.9512.7cA S j ?

=+MVA

18. 有一条额定电压为330kv 的输电线路,长度为280km ,采用每相双分裂导线,水平排列,次导线采用LGJQ-300,相间距离为8m ,次导线间距为40cm,试求线路参数并画出它的∏型等值电路。(已查得LGJQ-300导线单位长度电阻为0.108Ω/km ,导线半径r=1.175cm.) 解得:R=15.12Ω X=89.88Ω B=9.77×10-4S

19. 有一条长度为100km ,额定电压为110 KV 的双回路输电线路,采用LGJ-185导线,水平排列,线间距离为4m 。其中r=9.5mm 。试求线路的参数。(请用电晕临界电压去判断电导是否存在)

解得: R=17Ω X=40.9Ω B=2.78×10-4S 无电晕现象产生

20. 有一条380V 的电力线路,导线型号为LJ-25,水平排列,相间距离为 0.8m ,负荷分布如下图所示,求此线路的电压损耗。(LJ-25的计算半径r=3.18m )

A A '

b c bc S ?

cA

S ?

Ab S ?20+j15MVA

10+j10MVA

30km LGJ-70

A b

c

L G J -9540k m

30

k m L G J -95

A B C D

500m200m100m

I O=0.2A/m cosφo=1

I D=20A cosφD=0.8

解得: 52.52+34.2=86.72V

电力系统自动装置原理复习思考题完整版

《电力系统自动控制装置原理》复习思考题 考试题型:选择、名词解释、简答题、计算题 负荷的调节效应:当频率下降时,负荷吸取的有功功率随着下降;当频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高。这种负荷有功功率随频率变化的现象,称为负荷调节效应。 频率调差系数:单位发电机有功功率的变化引起的频率增量即为频率调差系数。 电压调整:调节电力系统的电压,使其变化不超过规定的允许范围,以保证电力系统的稳定水平及各种电力设备和电器的安全、经济运行。 电力系统:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。 1、电力系统频率二次调整有哪几种可以实现无差调节? 答:①主导发电机法、②积差调频法、③分区调频法。 2、自动发电控制系统的基本任务? 答:主要任务:①使全系统发电机输出功率与总负荷功率匹配; ②保持系统频率为额定值; ③控制区域联络线的交换功率与计划值相等; ④在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。 3、简述发电机调节的类型及特点。电力系统调度的主要任务。 答:发电机调节的类型及特点: ①δ>0为正调差系数,其调节特性下倾,即发电机端电压随无功电流增大而降低; ②δ<0为负调差系数,其调节特性上翘,发电机端电压随无功电流增大而上升; ③δ=0称为无差特性,这时发电机端电压恒为定值。 电力系统调度的主要任务: ③保证供电质量的优良;②保证系统运行的经济性; ③保证较高的安全水平;④保证提供强有力的事故处理措施。 4、强行励磁的基本作用是什么? 答:强行励磁的基本作用是:①有利于电力系统的稳定运行; ②有助于继电保护的正确动作; ③有助于缩短电力系统短路故障切除后母线电压的恢复时间; ④并有助于用户电动机的自起动过程。 同步发电机并列的理想条件是什么? 答:理想条件:频率相等、电压幅值相等、相角差为零;即(f G=f X、U G=U X、δe=0)。 简述同步发电机组并列时遵循的原则。 答:①并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流。 ②发电机并网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的 扰动。 8、简述直流励磁机励磁系统的优缺点。 答:优点:结构简单; 缺点:靠机械整流子换向,有炭刷和整流子等转动接触部件; 维护量大,造价高;

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

电力系统分析复习题

1. 额定电压110KV 的辐射形各段阻抗及负荷如下图所示。已知电源A 的电压为121KV ,求功率分布和C 点的电压。 '''B 40+309.7937.59340+3030.20722.407B S S j j j j =+=--+=+ ()()9.793*207.593*30 3.49 106.65 BC j U -+-?= =- =106.65( 3.49)110C B BC U U U KV -?=--≈

'2110 36*36* 102.86038.5 U k ===∠? kV ()(0.270.412)*8021.632.96Z r jx l j j =+=+=+ 6611 *80* 2.76*10110.4*10222 Y lb j --=== 2 2 4.930751000k N T N PU R S ?==Ω 2 %63.525100k N T N U U X S ==Ω Z 4.9307563.525T T T R jX j =+=+ 6 4.96*10T G S -= 5B 4.96*10T S -= 6Y (4.9649.6)*10T T T G j B j -=+=+

121511.25S 1511.251511.25102.861511.250.0332* 15.1637 +13.3582 T Z T T S j j j Z j Z j =++??? +=++ ? ??? =++= 1111'' 22dU 8.98 +8.72=12.520.77T T T T T Z PR Q X P X Q R j U U j ? +-=+=∠ ' 2d 110.988.72=111.30.079a zT U U U j =+=+∠? 21/2 22 2S S S 15.16 +13.3615.16+13.36+(111.3)(111.3)111.3215.16+13.36+(0.7128 + 1.0877)+(0.0614 -0.6144)+(-1.37)=15.93+12.46 T Z Y Y T S S j Y j Z Y j j j j j =+?+?+???=++ ? ??? = 2222Z dU 6.78 +2.3 a a P R Q X P X Q R j U U j +-=+= A d 117.7611.02118.70.093a Z U U U j =+=+≈∠? 3. 电力系统中有A 、B 两等值机组并列运行,向负荷PD 供电。A 等值机额定容 量500MW ,调差系数0.04,B 等值机额定容量400MW ,调差系数0.05。系统负荷的频率调节效应系数KD*=1.5。当负荷PD 为600MW 时,频率为50HZ ,A 机组出力500MW ,B 机组出力100MW 。试问: (1)当系统增加60MW 负荷后,系统频率和机组出力是多少? (2)当系统切除60MW 负荷后,系统频率和机组出力是多少? 3 答案: 首先求等值发电机A 、B 的单位调节功率及负荷的频率调节效应系数为

电力系统分析复习题(1)

长沙学院电力系统分析复习题 一、填空题 1、电力系统运行的三个基本要求是:系统运行的安全可靠性、良好的发电质量、系统运行的经济性。 2、电力线路按结构可分为架空线路和电缆线路两大类。 3、在电磁环网中,由于变压器变比不匹配而产生的功率称为循环功率。 4、电力系统频率的一次调整是针对发电机组的调速器进行的,频率的二次调整是针对发电机的调频器进行的。 5、系统备用容量一般分为负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济备用。 6、在潮流计算时对于有功功率和无功功率均为给定,而节点电压是待求量的节点称之为节点。 7、在电力系统中,有功功率负荷的最优分配是按照等耗量微增率准则来进行分配的。 8、电力系统中枢点的调压方式分为逆调压顺调压恒调压。 9、连接额定电压分别为220和35两个电力网的一台降压变压器,变压器的两侧均接线路,则此变压器的变比为220/38.5。10、电压调整的措施有改变发电机端电压调压、改变变压器变比、改变功率分布和改变电力网络的参数。 二、选择题 1、电力用户只能从一个电源获得电能的地理接线方式为

( )。 A 、双回路的放射式 B 、两端供电式 C 、有备用接线 D 、无备用接线 2、手算潮流时,将变电所母线上所联线路对地电纳中无功功率的一半也并入到等值负荷功率中,这一功率称为( )。 A 、运算负荷功率 B 、运算电源功率 C 、等值负荷功率 D 、等值电源功率 3、在电力系统的标么值计算中,基准功率和基准电压之间的关系满足( )。 A 、3 B B B I U S = B 、B B B I U S = C 、B B B I U S 3= D 、B B B I U S 3= 4、利用P —Q 分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是( )。 A 、P —Q 分解法高于牛顿—拉夫逊法 B 、牛顿拉夫逊法高于P —Q 分解法 C 、两者一样 D 、无法比较 5、电力系统无功电源最优分配的目的是( )。 A 、使电力系统总的能源消耗最少 B 、使电力网的有功损耗最小 C 、使电力系统的电能质量最好 D 、使电力网的无功损耗最小 6、负荷的单位调节功率可以表示为( ) A 、L L f K P ?=- ? B 、L L f K P ?= ? C 、L L P K f ?=- ? D 、L L P K f ?= ?

电力系统复习思考题上课讲义

1、电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? *发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,发电机的额定电压规定比系统的额定电压高5 % *电力线路和系统的额定电压相等,称为网络的额定电压 *根据T的功率传输方向,规定T接受功率侧的绕组为一次绕组,输出功率侧的绕组为二次绕组。 一次绕组相当于受电设备时,变压器额定电压与系统的额定电压相等,但直接与发电机联接时,其额定电压则与发电机的额定电压相等。 二次绕组的作用相当于供电设备,考虑其内部电压损耗,额定电压规定比系统的额定电压高10% ,如果变压器的短路电压小于7%或直接(包括通过短距离线路)与用户联接时,则规定比系统的额定电压高5%。 分接头的额定电压规定为:主抽头额定电压加上主抽头额定电压乘以分接头档位。例如 对于+5%抽头,升压变压器为242+0.05*242=254.1kV 对于-5%抽头,升压变压器为242-0.05×242=229.9kV, 同样对于+5%抽头,降压变压器则为220+0.05*220=231kV 同样对于-5%抽头,降压变压器则为220-0.05*220=209kV 第二章 1、试绘制电力网计算中,单位长度输电线路等值电路采用的等值电路。等值电路有哪些参数?各参数反映什么的物理现象? 单位长度输电线路等值电路:如图所示 其中参数 电阻r0反映线路通过电流时产生有功功率损; 电感L0反映载流导线产生磁场效应; 电导g0反映线路绝缘介质中产生泄漏电流及导线附近空气游离而产生有功功率损失; C0反映带电导线周围电场效应。 2、何谓一相等值参数? 电力系统的运行状态基本上是三相对称的(如正常运行状态)。因此,只要研究一相电路情况就可以了。电力系统的元件按三相连接,一般三相等值电路有星形和三角形两种。为了便于应用一相等值电路进行分析计算,常把三角形电路化为星形电路。

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析复习题包括答案

资料说明: 本资料由华北电力大学在校学生提供,为方便外校学生考研复习,我们整理了所有的专业课考研资料,上传了所有内部资料(视频除外)。 我们是由一群“勇闯北京、热爱华电”的华电本校热血学生组成,本科时有本校的、外校的和跨专业的,现在全部考上华电研究生。 为了方便“立志考华电”学生交流,我们建立QQ 群276540388,为大家免费答疑,分享华电最新消息,提高最新内部试题,各种疑难问题,我们都进最大努力帮助,只为“大华电,大电力,中国梦,梦华电!” 电力系统分析复习题 9-1 1.综合负荷的定义 答:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和就是电力系统的负荷,亦称电力系统的综合用电负荷。它是把不同地区、不同性质的所有的用户的负荷总加起来而得到的。 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系 答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 9-2 1.负荷曲线的定义 答:反映一段时间内负荷随时间而变化的规律用负荷曲线来描述 2.日负荷曲线和年负荷曲线的慨念 答:负荷曲线按时间长短分,分为日负荷曲线和年负荷曲线。日负荷曲线描述了一天24小时负荷的变化情况;年负荷曲线描述了一年内负荷变化的情况。 3.日负荷曲线中最大负荷、最小负荷、平均负荷、负荷率、最小负荷系数的慨念 答:负荷曲线中的最大值称为日最大负荷 max P (又称峰荷),最小值称为日最小负荷min P (又称谷荷);平 均负荷是指某一时期(日,月,年)内的负荷功率的平均值,24 024d av W P Pdt =?;负荷率m k 是日平均负荷 av P 与日最大负荷max P 之比,即max av m P k P = ;最小负荷系数α是日最小负荷min P 跟日最大负荷max P 之比,即min max P P α= 。 4.日负荷曲线的作用 答:日负荷曲线对电力系统的运行非常重要,它是安排日发电计划和确定系统运行方式的重

(完整版)电力系统分析理论(刘天琪)课后思考题答案

第一章 1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何确定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。 2、电力线路的额定电压与输电能力有何关系? 答:相同的电力线路,额定电压越高,输电能力就越大。在输送功率一定的情况下,输电电压高,线路损耗少,线路压降就小,就可以带动更大容量的电气设备。 3、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 第二章 1、分裂导线的作用是什么?分裂导线为多少合适?为啥? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 2、什么叫变压器的空载试验和短路试验?这两个试验可以得到变压

器的哪些参数? 答:变压器的空载试验:将变压器低压侧加电压,高压侧开路。此实验可以测得变压器的空载损耗和空载电流 变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路,使短路绕组的电流达到额定值。此实验可以测得变压器的短路损耗和短路电压。 3、对于升压变压器和降压变压器,如果给出的其他原始数据都相同,它们的参数相同吗?为啥? 答:理论上只要两台变压器参数一致(包含给定的空载损耗,变比,短路损耗,短路电压),那么这两台变压器的性能就是一致的,也就是说可以互换使用,但是实际上不可能存在这样的变压器,我们知道出于散热和电磁耦等因数的考虑,一般高压绕组在底层(小电流),低压绕组在上层(大电流,外层便于散热)。绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大,故此无法做到升压变压器和降压变压器参数完全一致。 4、标幺值及其特点是什么?电力系统进行计算式,如何选取基准值?答:标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值。其特点是结果清晰,计算简便,没有单位,是相对值。电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b.一般取额定值为基准值 c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 5、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些?

(完整word版)电力系统分析题库有答案.docx

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A 、线电压 B 、 1.5 倍相电压 C 、1.5 倍线电压 D 、 根号 2 倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A 、直流 B 、单相交流 C 、三相交流 D 、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A 、正序、负序、零序并联 B 、正序、负序并联、零序网开路 C 、正序、零序并联、负序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A 、减小电抗 B 、减小电阻 D 、零序、负序并联,正序开路 A )。 C 、增大电抗 D 、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A 、负荷备用 B 、国民经济备用 C 、事故备用 D 、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A 、一相功率 B 、两相功率 C 、三相功率 7、根据对称分量法, a 、b 、c 三相的零序分量相位关系是( A 、a 相超前 b 相 B 、b 相超前 a 相 C 、c 相超前 b 相 D 、相位相同 D 、四相功率 D ) 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A 、发电机、调相机 B 、发电机 C 、调相机 D 、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A 、材料和对地高度 B 、电晕损耗和电压 C 、几何均距和半径 D 、材料和粗细 10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A 、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B 、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C 、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D 、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A 、发电机 B 、变压器 C 、调相机 D 、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为 UN=110kV ,则它表示的是( D )。 1 C 、 1 D 、线电压 A 、相电压 B 、 3 相电压 3 线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A 、电压和功率 B 、频率和功率 C 、电流和功率 D 、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A 、迭代法 B 、递推法 C 、回归法 D 、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A 、电压,电流 B 、电阻,电抗 C 、电阻,功率 D 、电流,电抗

电力系统复习题

电力系统复习题 一.填空 1.依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、______、风力发电厂等。 2.采用分裂导线的目的是______。 3.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电______要求。4.短路电流最大可能的瞬时值称为______。 5.简单系统静态稳定依据为______。 6.若某系统电压基准值取U B,功率基准值为S B,则其导纳基准值Y B(用U B和S B表示)可表示为:________。 7.若已知线路阻抗R+jX、线路末端电压U2∠0°,负荷P+jQ,则线路的电压降落可表示为________。 8.中枢点电压调整方式有________。 9.有功功率在并列运行的发电机间分配的原则是________。 10.电力系统静态稳定储备系统公式为________。 11.根据统计表明,电力系统短路故障以________发生的概率最大。

12.功率角δ既是之间的相位差, 又是之间的相对位置角。 13.在我国35KV电压等级电力系统中性点运行方式为。 14.在标么制中,只需选定两个基准值,常选的是电压和。 15.电力系统运行的基本要求有可靠性、优质性和。 16.电能质量是指电压质量、波形质量和。 17.耗量特性曲线上某点切线的斜率称为___________。 18.发电机定子三相短路,短路电流除有强制分量外还有___________。 19.输电线路的电气参数有电阻、电抗、电导和___________。 20.输电线路空载时,末端电压比始端电压___________。 21.在我国衡量电能质量的三个指标中,频率的允许偏移范围为___________HZ。22.潮流计算中,PQ节点待求的物理量是该节点的电压幅值和___________。23.电力系统中,备用容量按存在形式可分为两种:即热备用和___________。24.在任何负荷下,中枢点的电压保持为大约恒定的数值(102%—105%U N),这种调压方式为___________。 25.分析负荷的最优分配问题,采用的著名原则是___________。

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电力系统分析 试题第一套

第一套 一、填空题 ' d X 是同步发电机的 电抗。' q E 是同步发电机的 电势,它正比于磁 链 。 当同步发电机的外部电路突然三相短路时,由于外界阻抗减小,定子绕组 突然增大,相应电枢反应磁链也将 ,原来稳定状态下电极内部的电磁 遭到破坏。 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到瞬时的小的 时,能够自动恢复到 状态的能力。静态稳定的实用判据是 > d δ d S Eq Eq p = 。 当零序电压加在变压器绕组连接成 或中性点不接地的星形一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。 当零序电压加在变压器绕组连接成三角形或 不接地的星行一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。此时,变压器的零序电抗X0= 。 同步发电机端外突然发生三相短路时,在电磁暂态过程中,励磁绕组中的直流分量电流fa i ?和定子三相电流中同步频率交流自由分量 f ωi ?按时间常数 衰减,它是励磁绕组 与 之比。 引起电力系统较大扰动的主要原因是: 、切除或投入系统的主要元件、 。 电力系统的故障可分为 和 两大类。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 时刻,并假定在该时刻前后 内 非周期分量 的电流有效值。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。 与单回路无避雷线三相架空电力线路相比,双回路无避雷线三项架空电力线路的零序电抗值 。 电力系统静态稳定的实用判据为: ;电力系统频率的静态稳定的判据是 ; 电动机静态稳定运行的转矩—转差率的判据是 。 同步发电机基本方程式经派克变换后,内部的电磁关系仍为 。 有阻尼绕组同步发电机三相短路的暂态过程通常可分为两个阶段:短路的最初阶段称为 ;稍后阶段仍称为 。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 ,即t= 时,当冲击系数 8 .1imp =K 时, = imp I ωI 。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。( E q '' E d ' ')

电力系统分析复习题(包括答案)

电力系统分析复习题 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系 答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 2.电压降落、电压损耗、电压偏移的定义有所不同 答:网络元件电压降落是指元件首末端两点电压的相量差,即12 ()V V R jX I -=+&&&;把两点间电压绝对值之差称为电压损耗,用V ?表示,12V V V ?=-;电压偏移是指网络中某点的实际电压同网络该处的额定电压之差,可以用KV 表示,也可以用额定电压的百分数表示。若某点的实际电压为V ,该处的额定电压为N V ,则用百分数表示的电压偏移为 电压偏移(%)100 N N V V V -=? 5.输电线路何时作为无功电源、何时作为无功负荷 答:35KV 及以下的架空线路的充电功率甚小,一般说,这种线路都是消耗无功功率的;110KV 及以上的架空线路当传输功率较大时,电抗中消耗的无功功率将大于电纳中产生的无功功率,线路成为无功负载,当传输功率较小(小于自然功率)时,电纳中生产的无功功率,除了抵偿电抗中的损耗以外,还有多余,这时线路就成为无功电源。(0180δ<:无功电源;0180δ>,无功负荷) 1.两端供电网络功率分布的计算公式﹝掌握假设的条件和两个功率分量 式11-7﹞ 答: *****12212211,******22112112*****11112222,******22112112()()()()b b a b N a a LD cir b b a a a a a b N a a LD cir b b a a Z Z S Z S V V V S S S Z Z Z Z Z Z Z S Z Z S V V V S S S Z Z Z Z Z Z ?++-?=+=+?++++???++-=-=-??++++? ① 第一部分由负荷功率和网络参数确定,阻抗共轭值成反比的关系分配 ②第二部分与负荷无关,它可以在网络中负荷切除的情况下,由两个供电点的电压差和网络参数确定。 2.什么是循环功率的定义 答:由两端电压不等而产生的功率叫循环功率,它与负荷无关,当两电源点电压相等时,循环功率为零。 2.潮流方程中节点的分类和相对应的定义

电力系统分析复习题

1.对电力系统的基本要求 答:保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响 2.三相短路的假设条件 答:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对称。 3.电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。 4.什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 5.多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值b.一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 6.分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 7.什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些?

答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 8.降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 9.什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差 10.什么是循环功率?多级环网在什么情况下出现循环功率? 答:与负荷无关,由两个供电点的电压差和网络参数确定这部分功率称为循环功率。变压器的变比K1与K2,当K1≠K2时则存在循环功率 11.开式电力网潮流计算的步骤? 答:(1)计算参数并做出等值电路;(2)用额定电压Vn计算各点运算负荷,简化等值电路;(3)从末端线路开始,用额定电压Vn和已求得的负荷点运算负荷依次计算各段线路的功率损耗;(4)用已知电源点电压Va和已求得的功率分布,从A点开始逐段计算电压降落,求得各点电压及电压损耗。 12.什么是电力系统频率的一次调整和二次调整?能否做到频率的无差调节? 答:一次调整:负荷变化引起频率偏差时,系统中凡装有调速器又留有可调容量的发电机组都自动参加频率调整。二次调整:通过操作调频器,使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内。一次调整不能做到无差调节,必须进行二次调整才能实现无差调节。 13.有功负荷的三种分量以及它们的各调整方法? 答:第一种负荷曲线,变化的幅度很小,频率很高,周期很短,引起的频率偏移一般是由发电机组的调速器进行调整,称为一次调整;第二种负荷曲线,变化的幅度很大,频率较

电力系统自动装置原理复习思考题完整版

《电力系统自动控制装置原理》复习思考题 考试题型:选择、名词解释、简答题、计算题 负荷的调节效应: 当频率下降时, 负荷吸取的有功功率随着下降;当频率升高时,负荷吸取 的有功功率随着增高。这种负荷有功功率随频率变化的现象,称为负荷调节效应。 频率调差系数: 单位发电机有功功率的变化引起的频率增量即为频率调差系数。 电压调整:调节电力系统的电压, 使其变化不超过规定的允许范围, 以保证电力系统的稳定 水平及各种电力设备和电器的安全、经济运行。 电力系统:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组 成的电能生产与消费系统。 1、电力系统频率二次调整有哪几种可以实现无差调节? 答: ①主导发电机法、②积差调频法、③分区调频法。 2、自动发电控制系统的基本任务? 答:主要任务:①使全系统发电机输出功率与总负荷功率匹配; ②保持系统频率为额定值; ③控制区域联络线的交换功率与计划值相等; ④在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。 3、简述发电机调节的类型及特点。电力系统调度的主要任务。 答:发电机调节的类型及特点: ① >0为正调差系数,其调节特性下倾,即发电机端电压随无功电流增大而降低; ②<0为负调差系数,其调节特性上翘,发电机端电压随无功电流增大而上升; ③=0称为无差特性,这时发电机端电压恒为定值。 电力系统调度的主要任务: ③保证供电质量的优良; ③保证较高的安全水平; 4、强行励磁的基本作用是什么? 答:强行励磁的基本作用是:①有利于电力系统的稳定运行; ②有助于继电保护的正确动作; ③有助于缩短电力系统短路故障切除后母线电压的恢复时间; ④并有助于用户电动机的自起动过程。 同步发电机并列的理想条件是什么? 答:理想条件:频率相等、电压幅值相等、相角差为零;即( f 、U 、δ G=fX G=UX e=0)。 简述同步发电机组并列时遵循的原则。 答:①并列断路器合闸时, 冲击电流应尽可能小, 其瞬时最大值一般不超过 1~2倍的额定电 流。 ②发电机并网后, 应能迅速进入同步运行状态, 其暂态过程要短, 以减少对电力系统的 扰动。 8、简述直流励磁机励磁系统的优缺点。 答:优点:结构简单; 缺点:靠机械整流子换向,有炭刷和整流子等转动接触部 件;维护量大,造价高; ②保证系统运行的经济性;④保证提供强有力的事故处理措施。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电力系统分析复习题

电力系统分析复习题 单项选择题 1.组成电力系统的几种主要元件是( ) A 电源、电阻、电感、电容 B 发电机、变压器、线路、负荷 C 发电厂、变电所、变压器、线路 D 发电机、变压器、线路、开关 2.对电力系统运行的基本要求是( ) A 在优质前提下,保证安全,力求经济; B 在经济前提下,保证安全,力求优质; C 在安全前提下,保证质量,力求经济; D 在安全前提下,力求经济,保证质量。 3.环网中功率的自然分布是( ) A 与电阻成正比分布 B 与电抗成正比分布 C 与阻抗成正比分布 D 与阻抗成反比分布 4.当功率的有名值为s =P +jQ 时(功率因数角为?)取基准功率为S n ,则有功 功率的标么值为( ) A n S P B ?sin S P n ? C ?cos S P n ? D n S cos P ?? 5.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ) A 内层 B 中间层 C 外层 D 独立设置 6.火电厂间有功功率负荷最优分配的准则是( ) A.按效率相同分配 B.按等比耗量分配 C.按等耗量微增率分配 D.按等水煤换算系数分配 7.无载调压变压器的分接头位置改变( ) A.可在工作时改变 B.须退出工作后改变 C.与其运行状态无关 D.与有载调压变压器的改变相同 8.常调压是指( ) A.高峰负荷时,将中枢点电压调高;低谷负荷时,将中枢点电压调低 B.高峰负荷时,将中枢点电压调低;低谷负荷时,将中枢点电压调高 C.高峰负荷、低谷负荷时,中枢点电压为一接近不变的值 D.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压也调高 9.系统中发生单接地故障时,零序回路中不包含( ) A 电源电势 B 零序电压 C 零序阻抗 D 零序电流 10.两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为( ) A Z 0Σ B Z 2Σ C Z 0Σ+ Z 2Σ D Z 0Σ∥Z 2Σ 11.电力系统分析中,有功功率的单位常用( ) A .Var B.MVA C .MW D.MVar 12.中性点不接地系统发生单相接地故障,中性点对地电位升高为( ) A .相电压 B.线电压 13.电力系统的主要组成部分是( ) A .发电机、变压器、线路及用电设备 B.输电和配电设备 C .锅炉、汽机、发电机 D.输电设备和用户

电力系统稳态分析复习思考题3-3

第三章: 1、阻抗支路和导纳支路的功率损耗计算 答:阻抗支路的功率损耗计算公式为R U Q P R U S P Z 2 2 222+==?、X U Q P X U S Q Z 2 2 222+==?(注意计算时,电压和功率应为同一点的数值。近似计算时电压可以取额定电压)。导纳支路的功率损耗计算公式为2GU P Y =?、2 BU Q Y =?(注意感 性情况下B 为正值,容性情况下B 为负值)。 2、阻抗支路的电压降落计算 答: 电压降落纵分量:U QX PR U += ?;电压降落横分量:U QR PX U -=δ,(注意计算时,电压和功率应为同一点的数值。近似计算时电压可以取额定电压)。U j U U d δ+?= 。 3、阻抗支路的电压损耗计算 答: 电压损耗21U U -。已知末端参数时22 2 2 2212U U U U U U ?≈+ ?≈-δ;已知首端参 数时11 2 11212U U U U U U ?≈- ?≈-δ。 4、开式网(辐射形网络)的潮流计算方法 (1)已知首端电压、首端功率时(略) (2)已知末端电压、末端功率时(略) (3)已知首端电压、末端功率时(略) 5、网络的化简 答:网络化简时,降压变电所用运算负荷功率表示;定出力发电厂用运算电源功率表示。 降压变电所:等值负荷功率=变压器低压侧负荷功率+变压器功率损耗(变压器功率损 耗等于变压器阻抗支路损耗+变压器导纳支路功率损耗);运算负荷功率=变电站等值负荷功 率+相邻线路电容功率的一般(注意电容功率为负值)。 定出力发电厂:等值电源功率=发电机出力—厂用电功率—升压变压器功率损耗; 运算电源功率=等值电源功率—相邻线路电容功率的一半。 (注意电容功率为负值) 6、输电线路首端电压与末端电压之间的关系 答:由于U QX PR U U U += ?≈-21,所以当0>+QX PR 时,首端电压高于末端电压;当0<+QX PR 时,首端电压低于末端电压;当0=+QX PR 时,首端电压等于末端电压。输电线路空载时必有末端电压高于首端电压,因为空载情况下流过输电线路阻抗的功率即等值电路中线路末端的电容功率(022222<-≈- =N U B U B Q ),021<=-U QX U U 。

相关文档
相关文档 最新文档