文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)小区室外管网及管线综合设计指引

(完整版)小区室外管网及管线综合设计指引

(完整版)小区室外管网及管线综合设计指引
(完整版)小区室外管网及管线综合设计指引

小区室外管网及管线综合布置

1、小区内主要考虑给水(包括消防)、污水、雨水、强电、弱电及燃气等管线的布置。

2、各种管线必须与城市管线合理衔接;走线尽量避开首期园建区,特别是燃气、强弱电等后期进场施工的管线。

3、强弱电室外管道埋深均应保证不小于0.7米。当管道穿越车行道时,应加深到1.0米以上或者加装套管。室外强电专变管根据电缆大小分别采用PVC75或者PVC110管,室外强电公变管均采用PVC160管。室外弱电管采用PVC110管。管孔数量应根据实际需要确定,并应根据发展预留备用管孔。备用管孔不宜小于实际需要管孔数的20%。强电管线与弱电管线宜远离,尽量分道路两边布置,并按照强电管线少穿越道路的原则布置;电缆直埋时,应在电缆上下均匀铺设100mm 厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板,覆盖的电缆保护层应超过电缆两侧各50mm。

4、强弱电室外管线变更敷设方式或转角分支时应设置人(手)孔;当室外管线直线长度超过100米时,应在中间部位增加人(手)孔;人孔井内线缆应绕人孔井内壁1.5圈,手孔井内线缆应绕手孔井内壁0.5圈。

5、小区市政给水管应该成环,两路引入(尽量从不同市政自来水管段接驳),环管用阀门适当分段,室外消火栓间距约100米,沿市政

道路或小区消防通道边走,(必要时可以走道路中间)应避免走地下室;引入管上要装水表和倒流防止器,从环管上接出的给水管除地下水池进水管外,均应装水表;DN≥100时采用球墨铸铁管,橡胶圈承插连接,冷底子油一道、热沥青一道防腐。DN≤80时采用衬塑钢管,丝扣连接,做两布三油防腐层(总厚度不小于3毫米),锌层破坏处先刷红丹二道。

6、小区加压给水管应该成环,环管用阀门适当分段,走线优先走地下室,必要时可以走小区道路中间。管材采用衬塑钢管,DN≥150时采用法兰连接,衬塑层破坏处需要补塑,埋地法兰用热塑套保护;DN ≤100时采用丝扣连接,埋地管道做两布三油防腐层(总厚度不小于3毫米),锌层破坏处先刷红丹二道。

7、小区消火栓给水管和喷淋给水管必须成环,消防泵必须有两条出水管与环管连接,环管用阀门适当分段,走线优先走地下室,必要时可以走小区道路中间。管材采用热镀锌钢管,DN≥150时采用法兰连接,埋地法兰用热塑套保护;DN≤100时采用丝扣连接,埋地管道做两布三油防腐层(总厚度不小于3毫米),锌层破坏处先刷红丹二道。

8、小区雨污水管网沿道路边布置,应充分利用周边市政条件分散排出,避免过分集中导致排水干管管径大,埋深大,接出困难;雨水管网的布置应综合考虑路面雨水、楼栋屋面雨水、广场雨水、园林绿化雨水和人工湖、游泳池溢排水的顺畅排出。楼栋屋面雨水允许接入人工湖。污水管网主要考虑各楼栋生活污水的顺畅排出,化粪池前的检

查井均做流槽,化粪池后的检查井和雨水检查井均做成沉沙井,管底以下做300毫米深沉沙斗。当用地紧张时,允许排水管穿越住宅门廊,但门廊内不许留检查井。DN≤500采用UPVC双壁波纹管,橡胶圈承插连接,位于人行道及绿化带下时,采用环刚度S1级管(4KN/㎡),位于车行道下时,采用环刚度S2级管(8KN/㎡);DN≥600采用钢筋混凝土管,钢丝网水泥沙浆抹带接口。排水管井内一般采用管顶平接。

9、位于绿化带内的井盖,盖面比周围地面低150mm,由园林专业在上面做种植井盖,位于铺贴地面内的井盖,盖面比周围地面低90mm,由园林专业在上面做装饰井盖。

10、各类管线相互间的水平净距,宜符合表1的规定;

表1 各种地下管线之间最小水平净距(m)

注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于

200MM,当管径大于200MM时应大于或等于3.0M;

②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25M,如加套管,净距可减至0.1M;小于10KV 电力电缆之间应大于或等于0.1M;

③低压煤气管的压力为小于或等于0.005MPA,中压为0.005--0.3MPA,高压为0.3--0.8MPA。小区燃气管道一般情况下为中压管。

11、各类管线相互间的垂直净距,宜符合表2的规定;

表2 各种地下管线之间最小垂直净距(m)

12、地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间尽量减少交叉;

13、应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距,应符合表3规定;

表3 各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m)

注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1. 0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1. 5m;

②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1. 5m 是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2. 5m;

③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2. 5m;

④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管

道为0. 5M,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2. 5m,管径大于或等于300mm时为3. 0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。

14、各种管线的埋设顺序应符合下列规定:

(1)离建筑物的水平排序,由近及远宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管;

(2)各类管线的垂直排序,由浅入深宜为:电信管线、热力管、小于10KV电力电缆、大于10KV电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

15、管线之间避让原则:

(1)临时管线避让永久管线;

(2)小管线避让大管线;

(3)压力管线避让重力自流管线;

(4)可弯曲管线避让不可弯曲管线。

16、地下管线不宜横穿公共绿地和庭院绿地。与绿化树种间的最小水平净距,宜符合表4中的规定。小区内主要考虑各种管线与乔木的间距。

表4管线与绿化树种间的最小水平净距(m)

17、为了尽可能减少各种管线的交叉矛盾,可以采取以下措施:

⑴有地下室的地方可以将给水管(包括消防管但不包括小区市政给水环管)、强电及弱电线缆敷设在地下室内。

⑵可以将无法保证间距的两种管线分道路两边敷设。

⑶可以将给水管敷设于道路中间,但是阀门井设于路边。

室外综合管线施工的过程及质量控制

室外综合管线施工及质量控制 浙江国贸东方胡谢明 综合管线是指给水管、排水管、煤气管、电力、电信、有线电视、安保监控等各种小区内管线。 管理流程如下: 1.配合前期召集各管线设计单位及环境设计单位召开综合协调会,审查设计方案是否合理,是否已得到相关行业接口部门的认可。 2.组织设计、监理各施工单位进行图纸会审并形成会审纪要,重点审查建筑单体与管线、区外管线与区内管线的接口有无问题。 3.审查各配套施工单位是否具有相应的施工资质要求。 4.审查各配套施工单位人员的施工经验、素质和质量保证体系,主要管理人员的资质和到位情况,并填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表》,对不能满足要求的,立即通知施工单位整改(特殊管线得到接受部门认可的除外)。 5.审查各配套管线与道路施工单位的施工进度计划,重点把握各配套管线的先后顺序避免相互干扰。 6.审查各配套管线与道路施工单位的施工组织设计,并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上。 7.审查各配套管线与道路施工时,是否已充分考虑到对其余成品或自

然环境的保护措施。重点查看各管线的窨井.手孔的布置位置与景观是否协调,有无冲突。 8.根据不同的配套管线,检查各施工单位所用的材料是否已满足设计和施工规范的要求。 9.对新材料、新工艺、组织设计单位、监理单位和施工单位进行工艺交底,必要时邀请质监站、供货方参加。 10.做好与特殊管线施工单位的沟通工作,确保各特殊管线施工单位能及时进场施工。 二、事中及事后控制: 1.复核道路各种管道定位是否符合设计要求,确定管道的开挖方法和开挖顺序。一般要遵循由深到浅的施工顺序,即最深的管道先施工(如污水管、雨水管等),然后施工较浅的管道(如煤气管道、给水管等)。 2.复核各种管道的垫层与基础的厚度、标高,是否符合设计各施工规范要求。 3.复核各种管道检查井的坐标、井底标高,是否符合设计和施工规范要求。 4.检查各管道的连接方式是否符合设计各施工规范要求。 5.管道连接完成后需进行隐蔽工程验收。有闭水试验要求的,必须按规范要求进行闭水试验,并将试验结果填写在《隐蔽工程验收记录》上,隐蔽工程全部验收合格后方可回填隐蔽。 6.检查各管道回填的材料与施工方法是否符合设计和施工规范要求。 7.检查各管线的穿路管有否遗漏。

(完整版)室外管网设计说明

1. 设计说明: 1.1 设计依据: 1.1.1 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 1.1.2 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 1.1.3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 1.1.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.1.6 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 1.1.7 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 1.1.8 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 1.2 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位 为卓达辽宁 1.3 设计范围: 1.3.1 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给 水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 1.4 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 1.4.1 给水系统: 1.4.1.1 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土 1.35m。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足 使用要求,太湖路市政绝对水压0.20MPa,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂 前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为0.35MPa;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负 责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 1.4.3 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 1.4.4 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年;区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 2.1 市政接管经标高确认: 2.1.1 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与 设计标高无误 差后,再进行施工。 2.1.2 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计 院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 2.2 管材及接口: 2.2.1 埋地给水管采用PE100管(公称压力 1.25MPa),采用热熔连接,过路部分增加钢套管, 延出道路两侧各0.5m。 2.2.2 埋地消防给水管采用PE100管(公称压力 1.60MPa),热熔连接;连接室外消火栓支管,

弱电室外管网工程施工设计方案

弱电管网施工方案 一、施工现场准备 1、材料要求: 使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应 有产品合格证。 管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等 妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要 求,,HDPE双_ 壁波纹管、梅花管及其附件其氧指数应 符合消防规范有关要求,管壁应薄厚均匀,无气泡及管身 变形等现象 2、所需材料:,HDPE双_ 壁波纹管、梅花管及配件、铅丝等。 3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、 撬棍、钢尺、坡度尺。 施工工艺流程: 技术交底施工测量沟槽开挖沟底平整夯实管 线施工土方回填回填夯实 三、技术交底 1、施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备查。 2、施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。 四、施工测量

1、进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。 2、施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 五、沟槽开挖 1、管道沟槽采用人工配合机械开挖。 2、沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。 3、沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖 成、夯实。 4、沟槽的开挖质量应符合下列规定: 5、槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 六、管道敷设 所有过路管道均需要在已经成型的路基上进行开挖、埋设,其开挖深度及埋设位置要综合各种因素以及避开在道路路基交叉施工。埋设深度要求从深到浅的施工顺序,禁止在路基上交叉埋设。 1、下管前的检查 下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清

室外管网施工设计方案

室外给排水、空调及电气管网施工方案 一、概述 本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程。 本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。雨水管采用混凝土管,给水管试验压力 1.0MPa。室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压 1.6MPa。室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。 电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22-0.6/1-4*10、YJV22-0.6/1-4*240 ,埋深为0.8米。 二、施工准备 1 、技术准备: (1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求。 (2)、对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊

工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。 (3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。(4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。 2、现场临时设施准备 (1)、施工现场临时供电、供水协商解决。 (2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室。 3、材料准备、检验及保管: (1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。(2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; (3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验; (4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;(5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。(6)、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出场合格证和说明书。 (7)、塑料管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、

室外管线施工方案39601

室外管线施工方案 第一章编制依据 (一)、编制依据 1、名墅海景度假村二期工程施工图纸; 2、名墅海景度假村二期室外工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5、《建筑排水用聚氯乙稀管》(GB/T5836.1-1992) 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑电气安装工程通用图集》(92DQ) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 9、现行国家、地区及行业施工及验收规范和现行国家质量检验评定标准。 第二章工程概况 (一)、工程概况 本工程为名墅海景度假村二期主体建筑的配套工程,工程地点位于深圳市龙岗区大鹏镇下沙村。工程建设用地面积为32833.6m2,本项目共有11栋住宅,分别为:B型南1-南5、A型南6-南10另加管理用房组成。 第三章施工方案 室外工程建设过程中,各个工程都有其施工顺序和技术指标。为了能优质、准时竣工,我们在施工过程中除了抓住各工程的管理要点外,同时把握住: 1、施工的全局观念。 2、各工种、各设施的特征。总体施工顺序: (1)场地清理及修筑施工便道;(2)测设控制点和工程细部测量;(3)管沟开挖及管基施工;(4)管道敷设及检查井砌筑施工等;(5)管道闭水试验;(6)管沟回填;(7)电缆安装施工; 下面分别对各分部分项工程的施工工艺进行描述: 一、综合机械化施工方案 根据该工程施工特点,确定使用综合机械化施工方案,以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备,计划配置的主要施工机械有:反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、生产设备一套等。 二、测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 (一)、测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监

室外管网工程施工方案

室外管网工程施工方案 一、工程简介 本工程为XX综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作:①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充足的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池可以储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC复合管,粘胶连接。 ③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 1施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 3沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为 DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,夯实整平,石方超挖的部分采用砂或细土回填,沟底整平夯实,然后按设计标高铺混凝土垫层,敷设管道。 本设计为给出沟槽开挖宽度,按下式进行沟槽开挖 B=D0+2(b1+b2)公式一 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; 管道一侧的工作面宽度 管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管道 D0≤500刚性接口400300

城市给水管网设计说明

目录 (1) 第一章设计说明 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计概况 (2) 第二章给水管网设计计算 (4) 2.1用水量计算 (4) 2.2清水池容积计算 (6) 2.3沿线流量和节点流量计算 (8) 第三章管网平差 (10) 3.1管网平差计算 (10) 3.2水泵扬程及泵机组选定 (10) 3.3等水压线图 (11) 3.4管网造价概算 (11) 附表一 (12) 附表二 (12) 附表三 (13) 附表四 (13) 附表五 (14) 附表六 (14) 附图一 (15)

一、设计说明 1.前言 设计项目性质:本给水管网设计为M市给水管网初步设计,设计水平年为2012年。主要服务对象为该县城镇人口生活用水和工业生产用水及职工生活用水,兼负消防功能,不考虑农业用水。该县城最高日用水量为29000m3,最高日最高时用水量为1982m3,流量550.46L/s,最大用水加消防流量为620.46L/s。 2.设计概况 (1)城市概况:该二区城市人口数为8.6万人,人口密度:239人/公顷,供水普及率100%。城区内建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面下1.2m。城市用水由水厂提供。综合生用水定额为160L/cap·d,主导风向是西北风。 表1.工业企业生产、生活用水资料: 企业名生产用水职工生活用水 日用水量 m3/d 逐时变 化 班制 冷车间 人数 热车间 人数 每班淋浴 人数 污染 程度 企业甲3200 均匀三班(8点起始) 1000 800 1600 一般 企业乙3200 均匀二班(8点起始) 800 700 1500 一般 表2.城市用水量变化曲线及时变化系数 时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%) 0~1 1.04 8~9 6.21 16~17 4.52 1~2 0.95 9~10 6.12 17~18 4.93 2~3 1.2 10~11 5.58 18~19 5.14 3~4 1.65 11~12 5.48 19~20 5.66 4~5 3.41 12~13 4.97 20~21 5.8 5~6 6.84 13~14 4.81 21~22 4.91 6~7 6.84 14~15 4.11 22~23 3.05 7~8 6.84 15~16 4.18 23~24 1.65 (3)给水系统选择

室外综合管网设计规范

室外综合管网设计规范 LED死灯原因分析探讨(第1页) 来源:光电新闻作者:浏览:4528人次发布:2009-12-22 注:其他网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,将追究其法律责任 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作。 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V—2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8—3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。LED 死灯是影响产品质量、可靠性的关健,如何减少和杜绝死灯,提高产品质量和可靠性,是封装、应用企业需要解决的关键问题。下面是对造成死灯的一些原因作一些分析探讨, 中国照明网技术论文·LED照明 1. 静电对LED芯片造成损伤,使LED芯片的PN结失效,漏电流增大,变成一个电阻 中国照明网技术论文·LED照明 静电是一种危害极大的魔鬼,全世界因为静电损坏的电子元器件不计其数,造成数千万美元的经济损失。所以防止静电损坏电子元器件,是电子行业一项很重要的工作,LED封装、应用的企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出问题,都将造成对LED的损害,使LED性能变坏甚至失效。我们知道人体(ESD)静电可以达到三千伏左右,

室外管网施工组织设计方案

湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程 室外配套管网工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程室外配套管网工程1

湖南特构工程有限责任公司 二零一七年一月 目录 (一)编制依据………………………………………………………(二)工程概况………………………………………………………(三)项目组织机构…………………………………………………(四)主要工程施工方法和技术措施………………………………(五)施工总进度计划………………………………………………(六)施工总平面布置图……………………………………………(七)质量保证体系和保证措施……………………………………(八)安全保证体系和保证措施…………………………………(九)确保工期的技术组织措施…………………………………

(十)施工部署和文明工地措施………………………………… (十一)主要机具、设备和劳动力的配置………………………… 一、编制依据 ⑴湖南省女子强制隔离戒毒所室外总体工程设计图纸及有关标准图集; ⑵国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑶自治区、市有关文明施工的相关规定; ⑷建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑸类似工程的施工管理经验; ⑹国家现行的规范、技术质量评定标准: 1.《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ34-2010 2.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004) 6.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8.《城市道路照明设计施工与质量验收标准规范》 9.《热水管道直埋敷设》05R410

污水管网设计说明

设计总说明 第一章总论 1.1、前言 农村生活污水处理既是改善民生的重要内容,也是江油市新农村建设最急需、最迫切、最突出的问题之一,具有重要的现实意义。江油市高度重视农村环境整治,大力推进农村生活污水处理工作,以省委十三届四次全会作出的“五水共治”决策为契机,逐步解决农村的水环境污染问题,更好地优化农村水环境,推进转型升级,改善农民生活品质。通过领导重视、政策扶持、机制创新、督查推进等措施,加大工作力度,激发工作热情,深入开展村庄污水整治,不断夯实农村污水治理基础建设。根据省委、省政府关于治水攻坚的决策部署和《关于深化“千村示范万村整治”工程扎实推进农村生活污水治理的意见》(省委办发[2014]2号)文件精神,致力于建设资源节约和环境友好型社会,贯彻可持续发展战略,把农村生活污水处理与保护饮用水源、“五水共治”改善水环境相结合,统筹城乡资源,一体化改善全市水环境,建设农村生态文明。 1.2、规划目标 为贯彻落实科学发展观,稳步推进生态市和新农村建设,提高农村生活污水的收集处理率,实现天尊寺水库地段引用水 源质量的基本改善,有效恢复农村河网的自净能力,改善该人居环境,提升村民生活质量。 本工程设计污水收集率达到85%以上,农村生活污水治理农户受益率达到85%以上,满足规划目标要求。 1.3、工程概况 江油市新安镇天岭村共有村民62户,约208人。该村处于场镇附近山区,常住人口较多,本次污水收集处理从天岭村至新安中学段DN400双臂波纹管2300污水井检查井58座采用砖砌检查井。收集污水经检查井过滤后直接排放至新安镇污水处理厂。根据该村情况及要求,该村处理水排放标准需达到一级B标准。 第二章设计标准 2.1、设计依据及标准 (1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月) (2)《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月修正) 1

室外综合管线施工方案

管线工程监理实施细则 一、监理工作依据 (一)国家和省市有关法律、法规及相应规定 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程监理规范》 (二)《建设工程委托监理合同》 (三)设计文件及其变更 (四)现行施工规范及质量验收评定标准 1、《中华人民共和国建设工程质量标准强制性条文》 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002) 3、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004 4、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 5、《电气安装工程施工图集》 6、《湿陷性黄土地区室外给水排水管道基础及接口》04S531-1 7、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《给排水管道施工及验收规范》GB50268 二、监理工作内容 负责济南奥林匹克体育中心工程弱电、电力、热力、污水、给水、中水管线工程内容的施工监理,及上述内容在施工期间可能发生的变更内容、相应工程保修阶段的监理,配合工程跟踪审计单位做好工程量计量的审核工作。 一、一般规定 (一)所有排水设施的管道和弱电及照明管道的位置、标高、形式、尺寸和纵坡均应符合图纸要求或监理工程师的指示,进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的管网的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个管网工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图并按照GB50289-98、GB50013-2006、GB50242-2002和GB50268-97的有关规定设置。

室外管线设计导则

室外管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求管线顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压。 一般情况下,居住小区的室外管线有给水管、雨水管、污水管、中水管、热力管、燃气管、电力电缆、电信电缆、有线电视电缆、路灯电缆、消防信号线等智能化管线,还有检查井、排洪沟、化粪池等构筑物。给水管又分生活给水及消防给水,且生活和消防给水又分市政直接给水管及二次加压供水管;消防给水又分消火栓给水及自动喷水灭火给水管线;电力管一般分高、低压两种,高压电缆(10 kV)是从市政管网到开闭所,及开闭所到变配电室之间的管线;低压电缆(380 V)是从变配电室引出的至各用户之间的管线。在实际工程设计中,要根据管线的种类、道路的宽度、建筑物之间的间距等要素,按照管线的布置原则,合理有效地把所需要的各种管线各就各位。 1布置原则 1.1室外主要管线布置原则 (1)由于居住小区的用地所限,雨水管一般布置在道路的中心线上。雨水管管径往往比较大,一般为DN300~600 ,小区内主干道上管径可达DN800甚至更大布置在道路中心线上可远离其他管线,有利于充分利用地下空间。此外道路两侧雨水口较多,雨水管布置在道路中心线上有利于道路两侧雨水口连接支管的接入。 (2)电力电缆一般布置在靠建筑物侧道路人行道上。因电力电缆混凝土井盖较大,不宜放在车行道下。 (3)电信电缆一般布置在靠建筑物另侧的道路人行道上,因电信电缆混凝土井盖较大,不宜放在车行道下。此外,将电信电缆放在电力电缆的道路对侧,可避免电磁波干扰。 (4)燃气管一般与电信电缆布置在道路的同一侧。因另侧有电力管,按《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006),燃气管与电力管的净距由原0.5m 增加到1m ;同时,将燃气管与电力管分放在道路两侧是安全的。燃气管应布置在人行道或慢

室外综合管线施工方案

室外综合管线施工方案

室外综合管道开挖及回填 施 工 方 案 地址:***************************** 建设单位:************************* 总包单位:************************* 编制单位:************************* 编制日期:*************************

目录 1.工程概况 (15) 1.1编制依据 (15) 1.2工程概况 (15) 1.3工程重点与难点分析 (16) 1.3.1管道开挖 (16) 1.3.2地表水外排及基坑两侧地坪倒灌阻水 (16) 1.3.3材料运输与堆放 (16) 1.3.4 管道开挖的基坑支护 (16) 2.施工部署 (17) 2.1组织机构 (17) 2.1.1组织机构架构图 (17) 2.1.2组织机构主要岗位职责 (17) 2.1.2.3. 项目施工员岗位职责 (18) 2.1.2.4. 项目专职质量检查员岗位职责 (19) 2.2施工部署原则与要求 (19) 2.2. 5 施工期间,全体施工管理人员自始自终坚持在施工第一线,根据既定的施工方案组织施工。 (19) 2.3 施工段划分 (20) 2.3.1施工区段划分 (20) 2.3.2施工平面图 (20) 2.4施工部署 (20) 2.4.1开挖流程 (20) 2.4.2施工方法 (21) 2.5资源计划 (21) 2.5.1劳动力计划 (21) 2.5.2机械机具计划 (21) 2.5.3材料计划 (23) 3.施工进度计划 (23)

3.1工期计划 (23) 3.2分区计划表 (24) 3.3施工进度计划表 (25) 3.4确保施工进度措施 (25) 3.4.1 现场管理组织的保证措施 (25) 3.4.2 合理组织施工的措施 (25) 3.4.3 优化资源配置的措施 (25) 4.施工方案 (26) 4.1钢板桩施工方案 (26) 4.1.2打桩设备 (26) 4.1.3钢板桩施工方法 (27) 4.1.4钢板桩施工常见的问题及处理 (28) 4.1.5变形观测 (28) 4.2管道开挖施工方案 (28) 4.2.1开挖前的准备工作 (28) 4.2.2开挖沟槽的防护措施 (29) 4.2.3测量放样 (29) 4.2.4管道沟槽开挖 (30) 4.2.5沟槽检查验收 (31) 4.2.6机械开挖沟槽时应注意下列事项 (32) 4.2.7人工开挖时应注意下列事项 (32) 4.2.8基坑止水、导水和排水施工措施 (32) 4.2.9基坑地表水倒灌措施 (33) 4.3管道垫层及回填施工方案 (33) 4.3.1管道基础不良地段基础处理及垫层施工 (33) 4.3.2管道回填 (34) 4.3.3回填要求 (34) 4.4施工工艺流程 (36) 4.5分区A施工作业方案 (37)

(完整版)小区室外管网及管线综合设计指引

小区室外管网及管线综合布置 1、小区内主要考虑给水(包括消防)、污水、雨水、强电、弱电及燃气等管线的布置。室外管网施工组织设计( )

味源小区室外管网道路 施 工 组 织 设 计 曲靖市云建房地产开发有限公司二0一一年六月十日

第一章、工程概况 本工程是味源小区A地块,本项目位于曲靖市西片区三江大道北侧,由云建房地产开发有限公司开发建设。味源小区A地块规划建设用地面积为321858㎡,A区花园洋房40栋384户,二单元24栋192户,三单元16栋192户;联排别墅四拼69栋276户,六拼48栋288户。 室外污水管道均采用DN200-400的硬聚氯乙烯双壁波纹管,橡胶圈接口,雨水管管径为DN300~500硬塑双壁波纹管,结构质量标准要求高,为了确保给水、污水、消防、雨水管道安装、雨水井、路面、中水管、弃流管均保质如期完成本工程的施工任务,要考虑各方面影响因素,充分安排任务、人、力、资源、时间的总布局。 第二章、施工方案 第一节、施工总体部署原则 1、时间部署原则:在确保质量的前提下,建筑基础工程要抢,结构工程要快。周密细致的安排,确保按期优质完成任务。 2、空间部署原则:采取立体交叉施工。在时间与空间安排上为创造精品工程打下坚实的基础。 3、劳动力部署原则:必须优选技术操作水平高,思想素质好的工种进场施工,人数充足合理。 4、机械设备配备部署原则:配足先进的施工机械设备,满足垂直运输。保证施工进度和工程质量。 5、施工管理部署原则:要调配知识层次高、技术水平高的人员从事技

术质量管理工作。 6.现场布置部署原则:科学合理的布置施工现场,达到市级文明施工的要求。 第二节、施工程序 根据该工程的具体情况,基础土方回填后,先进行道路穿叉给排水管网、电力套管预埋管的施工,然后进行地面道路的施工。由于本工程工期短促,为了保障道路畅通,故污、雨、给水、强弱电管网在道路穿叉部位需加设比该管段管径大3号的钢套管加以保护。电力套管预埋150mm钢套管。 第三节、起点及流向 根据该工程的实际情况,以生活区的给排水管网作为该工程的施工起点,并作为重点施工段来加以控制以确保道路通车使用。根据现场南侧施工影响较大,给排水管沟无法开挖,所以只能选择由西向北然后向东最后施工南面的施工流向。 第四节、施工顺序 1、排水管网:沟槽开挖→砂垫层找平→管道安装→检查井→管道闭水→土方回填。 2、室外道路:土方开挖→下基层施工→碎石铺填→级配碎石→稳定层施工→混凝土施工 第五节、施工方法 1施工准备 1.1施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要

室外综合管网工程施工合同

XX 项目室外综合管网工程 施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 、工程概况 工程名称:XX 项目室外综合管网工程(污水管、雨水管、化粪池)。 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(污水管、雨水管、化粪池) 。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:XX 市合格工程 1乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款:人民币X 元整(Y X 元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工 程在合同工程量的± 5%内 ,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程 在合同工程量的+5%以上,则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过 X 万元,据实结算. 2、结算调整的原则: 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行,。 主材按照招标文件执行,若文件没有明确的,经双方协商来确定。以下简称甲方] 以下简称乙方]

3、本合同价款具体结算支付规定如下: 每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; 余款(审计价的5%)作为质保金,在竣工验收合格之日起的一年后30天 内支付(无息)。 七、工程材料米购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购, 采购的材料必须有出厂合格证,进场材料均需得到 甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务: 1、甲方驻工地全权代表姓名: 2、甲方代表易人,建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号: 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名: 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审,并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图 2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路,从施工场地外部接至施工现场, 并保证施工期间的需要。 &将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务: 1、乙方驻工地全权代表姓名: 2、乙方代表易人,应提前七天以书面形式通知甲方,后任继续承担前任应 负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要,配备足够的有岗位证书的施工管理人员,并将公司执照、质资证 书、项目经理、施管人员,岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。 4、乙方在拿到施工图 7天编制施工组织设计 (施工方案) 交甲方项目部及监理公司待通过后, 填写开工报告认可后方能组织施工。 (2) 整体竣工验收合格,支付至合同价的75%; (3) 工程审计完,支付至审计价的85%; (4) 审计完后六个月,支付至审计价的95%; (5)

市政室外综合管网工程施工组织设计方案

市政室外综合管网工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、施工方案 (3) 第一节、施工总体部署原则 (4) 第二节、施工程序 (4) 第三节、施工顺序 (5) 第四节、施工方法 (5) 第三章、施工劳动进度计划 (29) 第一节、施工进度计划 (30) 第二节、劳动计划 (32) 第四章、保证质量措施 (34) 第五章、保证安全措施 (42)

第一章、工程概况 工程概况: 室外综合管网工程是整个小区的重点工程,对安装质量标准要求较高,所以要充分考虑各方面因素对施工造成的影响,提前调配充足的人力和材料,对各工种作业时间顺序及同土建施工的配合进行总体规划和布署,确保给排水、消防、燃气、电气的安装以及路面、绿化景观的建设等施工任务均能保质如期完成。本工程安装前的大致情况如下: 小区内设一处变电站,10KV高压开关站设在B区地下室一层,电源由市政引来。各地块室外照明电源分别由各地块变电站低压配电柜引出。 电话、有线电视电缆的进线由当地主管部门及运营商提供容量, 由市政引来电信、广电电缆。 区内的水源由市政自来水供给,从市政管网两处不同位置引入一根De160和De200的进水管,区内生活用水和商业用水分开计量。给水管以De160的管道在

区内连成环网。 在区内的地下室设置有效储水容积≥432.0m3的消防水池,区内共设3 个消防取水口供消防车取水。 1

第二章、施工方案 第一节、施工总体部署原则 施工总体部署原则 1、时间部署原则:在确保质量的前提下,地下工程要抢,结构工程要快。周密细致的安排,确保按期优质完成任务。 2、空间部署原则:采取立体交叉施工。在时间与空间安排上为创造精品工程打下坚实的基础。 3、劳动力部署原则:必须优选技术操作水平高,思想素质好的工种进场施工,人数充足合理。 4、机械设备配备部署原则:配足先进的施工机械设备,满足垂直运输。保证施工进度和工程质量。 5、施工管理部署原则:要调配知识层次高、技术水平高的人员从事技术质量管理工作。 6、现场布置部署原则:科学合理的布置施工现场,达到市级文明施工的要求。 第二节、施工程序 施工程序 根据本工程的具体情况,我们应根据总平图标高,分层施工,遵循先地下后地上的原则,先进行给排水、燃气管网、消防管道、电力电缆沟施工,然后进行照明、弱电线管的敷设,最后进行地面道路及景观、绿化的

室外管网设计说明

1. 设计说明: 设计依据: 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位为卓达辽宁 设计范围: 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 给水系统: 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足使用要求,太湖路市政绝对水压,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年; 区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 市政接管经标高确认: 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与设计标高无误 差后,再进行施工。 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 管材及接口: 埋地给水管采用PE100管(公称压力,采用热熔连接,过路部分增加钢套管,延出道路两侧