文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式变压器中英文说明书

干式变压器中英文说明书

干式变压器中英文说明书
干式变压器中英文说明书

树脂绝缘

干式变压器使用说明书

有限公司

Epoxy Resin insulation dry-type transformer

Instruction

Co.Ltd

目录

1. 适用范围

2. 产品特点及作用场所

3. 使用条件

4. 产品运输

5. 产品装卸

6. 检查验收

7. 产品安装

8. 运行前的检查

9. 试运行

10. 变压器的维护和保养

11. 安全注意事项

Content

1. Usage scope

2. Character & Application

3. Usage requirement

4. Product Transportation

5. Product load & discharge

6. Inspection before receive

7. Product install

8. Inspection before operation

9. Test operation

10.Repair and Maintain

11. Safety Notice

1.适用范围

本说明书适用于我公司生产的SC9、SCB9、SC10、SCB10、SCR9系列额定容量为6300KVA及以下,电压等级为35KV及以下的有载和无载调压树脂绝缘干式电力变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护等。

2.产品特点及使用场所

我公司生产的环氧树脂浇注干式变压器引进国外先进技术,我公司通过反复的生产实践及频繁的理化试验成功解决了这一尖端难题,产品技术性能指标完全符合国家标准

GB1094.1~2-1996、GB6450-86,技术参数符合

GB/T10228-1997标准。

该产品具有以下特点:

2.1减少了包封层树脂厚度,增强了线圈的散热能力。

2.2线圈采用玻璃纤维增强网格板加强、增强了线圈的机械强度;提高了产品抗突发短路能力,线圈永不开裂;

2.3线圈采用真空浇注工艺、极大地减少了线圈局部放电量,提高了线圈电气强度;

2.4防爆过载能力高,冷热冲击稳定性好,噪声低;

2.5带温控和风冷却装置,三相温度同屏显示,自动启停风机、故障报警、超温报警、超温跳闸以及黑匝子功能,并通过RS485串行通讯接与计算机连接,运行集中监视及控制;

由于我公司树脂浇注干式变压器具有以上特点,因此该系列产品广泛应用于输变电系统,如宾馆饭店、机场,高层建筑、商业中心、住宅小区等重要场所,以及地铁、冶炼、电厂、轮船、

海洋钻井平台等环境恶劣场所。

3.使用条件

3.1户内式

3.2海拔不超过1000M

3.3环境温度:

最高气温:+40℃

最高日平均气温:+30℃

最高年平均气温:+20℃

最低气温:-5℃(户内)

3.4电源电压的波形:

电源电压的波形近似正弦波。

3.5多相电源电压的对称性:

多相变压器所连接的电源电压应近似对称。

3.6绝缘耐热等级F级

3.7带外壳保护等级IP20、IP23等。

4.产品运输

4.1产品可用火车、轮船、汽车和飞机等交通工具进行运输,其车箱或船仓必须保持清洁,无污染物;

4.2产品装车情况必须符合运输规程中的要求并将产品安放牢固,在运输过程中不允许有颠簸、碰撞、振动和冲击现象,并应防止日晒雨淋;

4.3无包装箱的变压器,附带的零件,出厂文件等另装成箱与变压器一起发运;

4.4产品运输过程,其倾斜度不得大于15°;

4.5产品在车站、码头中转或终点卸下后不允许堆码,同时下面要用木头等垫好垫高不小于100MM。

5.产品装卸

5.1产品装卸可采用起重机,行车等起吊设备,装卸时应严格按照国家有关装卸规程:

5.2运输安装过程中,带包装箱起吊时,应起吊包装箱四下角标记处起吊。

6.检查验收

用户收到变压器后应进行检查验收:

6.1检查包装及防潮设施完好,无雨水浸入痕迹;

6.2检查产品铭牌参数如产品型号、额定容量、额定电压、联接组别号、阻抗电压和外形尺寸、外形结构、重量等是否符合合同要求和有关国家标准规定;

6.3检查产品说明书,检验合格证,出厂试验报告,装箱清单等随机文件是否齐全;

6.4检查附件和备品的规格,数量与装箱清单是否相符;

6.5检查产品运输过程中有无损伤,产品的零件是否损伤、松动、断裂、绝缘是否有破损等;

6.6产品开箱检查完毕,如不立即投入运行,应妥善保存或重新包装好。

7.产品安装

7.1安装前应认真阅读本说明书,产品铭牌和产品外形尺寸,了解产品重量,安装方法等内容,准备好相应的起吊设备和工具;

7.2产品安装基础设施满足载荷、防震、底部通风等要求;

7.3室内通风和消防设施符合有关规定,通风管道密封良好,通风孔洞不与其它通风系统相通;

7.4温控、温显装置设在明显位置,以便观察;

7.5室内照明布置符合有关规定;

7.6室内采用不燃或难燃材料,门向外开,门上标有设备名称和安全警告标志,保护性网门栏杆等安全设施完善;

7.7变压器与配电装置连接安装时,配电装置的安装符合设计要求和有关标准的规定,柜、网门的开启互不影响;

7.8导体连接紧固、相色表示清晰正确;

7.9带电部分的相间和对地距离等符合有关设计标准的要求;接地部分牢固可靠;

7.10温控装置的电源引自与变压器低压侧直接的母排上;具有足够开断容量的熔断器保护,并根据应急使用的重要程度采用自动切换的双路电源系统供电。

8.运行前检查

8.1测量所有分接变化,符合铭牌电压变比规律,且额定分接允许误差为±0.5%,其它分接允许误差小于1%;

8.2检测三相变压器接线组别或单相变压器的极性,与铭牌标示相符;

8.3测量绕阻绝缘电阻,其值不低于出厂试验值的70%;

8.4测量铁芯对也绝缘电阻,其值不小于5MΩ;

8.5外施工频耐压试验,试验电压为出厂试验电压的85%;

8.6对于有载调压变压器,应根据有载调压分接开关使用说明书作投入运行前的必要检查和试验。

9.试运行

9.1变压器投入运行前,应根据变压器铭牌和分接指示牌将分接片调到合适的位置;

9.2无载调压时,应根据电网电压把调压分接头的连接片铵铭牌和分接指示牌上的标志接到相应的位置上;

9.3有载调压时,应参照有载调压分接开关使用书,在断电情况下,分接开关调试正常后方可投入运行;

9.4变压器有温度控制箱和温度显示仪时,请参看温度控制箱和温度显示仪使用说明书,在温度或温显调试正常,先将变压器投入运行,后投入温控和温显;

9.5变压器投入运行后,所带负荷应由轻到重,切忌盲目一次大负载投入;

9.6变压器过负荷应按照GB/T17211《干式变压器负载导则》;

9.7变压器退出运行后,一般不需要采取其它措施即可重新投入运行,但是如果是高湿度下且变压器已发生凝露现象,那么必须经干燥处理后,变压器才能重新投入运行。

10.变压器维护和保养

为了保证变压器正常运行,需对它定期维护保养

10.1一般地,在干燥清洁的场所,每年或长一点时间进行一次检查,在其它场合,例如可能有灰尘或化学烟雾污染的空气进入时,第三至六个月进行一次检查;

10.2检查时,如发现有过多灰尘聚集,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器绝缘子,下

垫块凸台处,并使用干燥的压缩空气(2-5个大气压)吹净通风道中灰尘;

10.3检查紧固件、联接件是否松动,导电件有无生锈、腐蚀的痕迹,还要观测绝缘表面有无爬电痕迹和碳现象,必要时应采取相应有措施进行处理;

10.4有载调压变压器应参考有载分接开关运行绝缘电阻的测试来判断变压器能否运行,一般无需进行其它测试;

10.5变压器运行若干年(建议五年)后进行绝缘电阻的测试来判断变压器能否运行,一般无需进行其它测试;

10.6干式变压器检修后的验收,应符合《电力变压器检修导则》DL/T573和电力设备预防性试验规程的有关规定。11.安全注意事项

11.1变压器安装完毕投入运行前,对于无外壳的变压器,应在变压器周围安装隔离栅栏,以避免意外事故发生;

11.2变压器投入运行以后,禁止触摸变压器主体,以防事故发生;

11.2变压器试验、安装、维护必须由够资格的生产人员承担。

1.Application scope

The instruction is applicable to SC9. SCB9. SC10,

SCB10, SCR 9 series in our company and rated capacity ≤6300KVA voltage ,voltage degree≤35KV, load and unload regulate voltage Epoxy resin insulation dry-type power transformer, load, transporation, stock, install, usage and repair.

2.Character & Application

The Epoxy resin pour dry-type power transformer take advanced technology from oversea,scientific artcraft,our company do test again and again,offen make rationalize test to solve this top degree problem,all technic character are meet National standard GB1094.1~2-1996、GB6450-86,techni specification meet to GB/T10228-1997 standard.

The product have following feature:

2.1 Reduce the thickness of envelopment resin ,increase the heating ability of coil.

2.2 The Coil take the grid boad which is made of Glass fiber to increase coil mechanic strength,improve to anti-shor circuit ability,coil won’t crack forever.

2.3Coil take vacuum injection handcraft ,proper reduce the discharge and improve the electric strength.

2.4 Higher ability of anti-explosion, stability of cool and hot strike,low noise.

2.5 With temperature control and Cooling device,3 phase temperature scres show,start fan motor, auotomatic,over-temperature warning,over-temperature shut down,and black dense function, while connecting RS485 communication to computer,operation center inspection and control.

Our Epoxy resin pour dry-type power transformer have

above feature,so this kinds of product wifely used for ouput transformer systetm.such as Hotel, Airport,Higher architecture,business center,department bulding and others important place, also subway,smelt,power

factory,steamship,sea artesian well and others bad environment place.

3.Usage requirement

3.1 indoor

3.2 1000M, the altitude less than 1000M,

3.3 Environment temperature

The Max temperature:+40℃

The max day average temperature:+30℃

The max year average temperature:+20℃:

The low temperature:-5℃

3.4the wave of power voltage:

The wave of power voltage similar with Sine wave

3.5 The Symmetry of multiphase

The connecting power voltage of multiphase similar symmetry.

3.6 Insulated temperature resistance F degree.

3.7 With Cover protection degree IP20,IP23 and so on.

4.Product Transportation

4.1 can be transported by Train, steamship,truck,air and others transportation,the truck trunk or ship store must be clean and no dirty.

4.2 When load must be fix tighten,to prevent the bump,hit,librate and impact,also the sunshine and rain.

4.3 Transformer without package ,accessory,and documents and others to make package together to delivery.

4.4 when transportation, the lean must be less than 15°.

4.5 Don’t discharge in mass when station , dock transfer or

destination,must make wood fill up, which more than 100MM. 5.Product load & discharge.

5.1 Product load and discharge can take by crane,travelling crane and others device,and strict meet national requirement process.

5.2When transportation, if with package carton, should mark on each angle。

6.Inspection before receive

when customer get the transformer, should inspecti it.

6.1 Package and moistureproof well,no water invade trail.

6.2 Check the product label such as the model rated capacity, rated voltage,connection no.anti-voltage,outside

size,construction,weight and other whether meet contract requirement or national standard.

6.3 Check the instructon, test confirm,test report,packing list and others documents

6.4 Check the accessory, back up product specification, quantity, whether same as packing list.

6.5 Check whether have damage when transportation,the accessory damnify ,start,rupture,insulated whether have broken and so on.

6.6 After inspection all, if not put into operation, sould package well and store.

7.Product install

7.1 Should read this instruction, product label, outside size before installing, know the weight, how to install and others,ready to others device and tools.

7.2 the basic instruction must be meet load,

shockproof,ventilation requirement..

7.3 Indoor ventilation and fire protection meet relative requirement,ventiduct airproof well,vent hole don’t connect with others air system.

7.4 Temperature control,temperature show device should put obviousity place, easy to check.

7.5 inddor liging disposal meet relative regulate.

7.6 inddor take fire-resist material, door to ourside and label decive name, safe warning,protective net door and others safety establishment.

7.7 When connect transformer to electric device, the electric device should meet design requirement and relative point.

7.8 Conductor fix well and phase colour should clearly.

7.9 the distance between the electric phase and against earth meet relative design requirement,connecting earth should fix well.

7.10 The power of temperature device should from the femal rank side transformer,have enough capacity to fuse operation, and tale change to double power automatic according to the emergengy degree. 8.Inspection before operation

8.1 Measure all tap change,meet nameplate change rule,and rated tap allow error is ±0.5%,the rest allow error is less than1%.

8.2 Test the 3 phase transformer connecting or the pole of single transformer ,meet nameplate requirement.

8.3 Measure the insulated resist of coil, the value more than 70% test value.

8.4 Measure the iron coil insulated resist, the value more than 5M Ω.

8.5 Outside press anti-voltae test, the test voltage should be 85% of test voltage.

8.6 About the load regulate voltage transformer, should according to the load regulate tap switch instruction to put into test check and test.

9.Test operation

9.1 Before operation, should according to the nameplate and tap

direction label to make tap slice into correct position.

9.2 when unload regulate voltage, should according to electric net voltage to make regulate voltage tap slice,nameplate and tap direction to make correction position.

9.3 Load regulate voltage, should according to load voltage tap switch instruction, tao swutcg test wekk after shut power ,then can put into operation.

9.4 the transformer have temperature control box and temperature show,please check attached instrciton,when temperature is normal, put the transformer operation at first, then put into temperature control and shower.

9.5 After transformer operaion,the load shoud from light to heavy, don’t make one big load blindness.

9.6 Over load should meet GB/T17211 (dry type transformer load rule)

9.7 After transformer stope operation, no need take others action to put into operation again, but if higher humid and transformer have cold already, so should take dry action, then transformer can operation again.

10.Repair and Maintain

To maintain the transformer operation well, should make repaire and maintaince.

10.1 Generally, in dry place, clearn it one time every year or mor long time. If others place if have dust or chemisty air inside, should check every 3 month or 6 month.

10.2 When check, if find collect dust, should clearn them to keep the air ventilation and prevent insulated attack.special clearn the insulated terminal of transformer,the mat of desk,and keep the dry compress air(2-5 dry air) to clean the dust

10.3 Check the fix firmware,join piece whether start, conductor whether have rust,corrosive trial,also check whether have climp electric

and carbon trial on the insulated surface.Should take relative action to solve if need.

10.4 Load regulate voltage transformer should consider the resistant of load tap switch to judge the transformer whether can operation, no need make the rest test.

10.5 After several year operation( Suggest 5 years),to do the resulated resist test to judge the transformer whether can operation, no need make the rest test.

10.6 After Dry-type transformer inspection, should meet the (Electric transformer repaire rule) DL/T573 and the electric device anti-test rule.

11.Repair and Maintain

11.1 When transformer operantion, should make safe barrier around transformer, to prevent accident.

11.2 When transformer operantion,Warning to touch the main part of transformer to prevent accident.

11.2 The test of transformer,install, repaire should be done by qualification worker.

干式变压器安装方案

干式变压器安装方案精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

干式变压器安装方案 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A 、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B 、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C 、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓 交接验收 电气试验 运输、就位 检查铁芯、器身 器身检查前准备 基础预埋 到货开箱检查、验收 施工准备

储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 B、变压器在装卸和运输过程中,不发生冲击或严重振动。 C、利用机械牵引时,牵引的着力点在变压器重心以下,以防倾倒。 D、运输倾斜角不超过15° E、变压器起吊时,将钢丝绳系在箱盖吊耳上,此吊耳可吊起该干式变压器。起吊时钢丝绳必须经吊耳导向,防止变压器倾倒,保护变压器高/低压瓷套,不被钢丝绳损伤。 (4)干式变压器的安装的质量技术要求 工序检验项目性质质量标准检验方法及器具 设备检查外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰观察检查附件清点齐全对照设备装箱单检查 绝缘子外观光滑,无裂纹观察检查 铁芯外观检查无碰伤变形观察检查

LED显示屏控制软件操纵使用说明(灵信V3.3)

第一章概述 1.1 功能特点 《LED Player V3.3》是本公司新推出的一套专为LED显示屏设计的功能强大,使用方便,简单易学的节目制作、播放软件,支持多种文件格式:文本文件,WORD文件,图片文件(BMP/JPG/GIF/JPEG...),动画文件(SWF /Gif)。 2.2 运行环境 操作系统 中英文Windows/7/NT/XP 硬件配置 CPU: 奔腾600MHz以上 内存:128M 相关软件 OFFICE2000--如需WORD文件必须安装

第二章安装与卸载 2.1 安装 《LED Player》软件安装很简单,操作如下:将LED Player播放软件的安装光盘插入电脑光驱,即可显示LED Player播放软件的安装文件,双击LED Player,即可实现轻松安装。 《LED Player》软件安装成功后,在【开始】/【程序】里将出现“LED软件”程序组,然后进入该程序组下的“LED Player”,单击即可运行,如图所示, opyright ? 2005-2007 Listen tech. All Rights Reserved 灵感设计诚信 同时,桌面上也出现“LED Player”快捷方式:如右图所示,双击它同样可以启动程序。

2.2 卸载 《LED Player》软件提供了自动卸载功能,使您可以方便地删除《LED Player》的所有文件、程序组和快捷方式,用户可以在“LED软件”组中选择“卸载LED Player”,也可在【控制面板】中选择【添加/删除程序】快速卸载. 第三章使用详解 3.1 节目组成 每块显示屏由一个或多个节目页组成。节目页是用来显示用户所要播放的文本、图片、动画等内容。区域窗口有十一种:图文窗、文本窗、单行文本窗、静止文本窗、时间窗、正计时窗、倒计时窗、模拟时钟窗、表格窗、动画窗、温度窗。 文件窗:可以播放各种文字、图片、动画、表格等几十种文件。 文本窗:用于快速输入简短文字,例如通知等文字。 单行文本窗:用于播放单行文本,例如通知、广告等文字。 静止文本窗:用于播放静止文本,例如公司名称、标题等文字。 时间窗:用于显示数字时间。 计时窗:用于计时,支持正/倒计时显示。

产品使用说明书编写模板

使用说明书模板 根据所需改写即可 远程抄表能源管理系统 使用说明书 XXXXXXXX XXXX 年XX 月 文档控制 修改记录 * 修改类型分为A一Added M—Mod辻ied D—Deleted 审阅人 存档 目录 1醞

1.1背景 1.2应用领域与使用对象 1.4参考资料 1.5术语与缩耳解释 2系统综述 2.1系统结构 2.2系统功能简介 2.3性能 2.4版权声明 3运行环境 3.1硕件设备要求 3.2支持软件 3.3数据结构 4系统操作说明 4.1安装与初始化 4.2子模块名称1 4.2. 1业务需求描述 4. 2. 2界面截屏以及界面字段解释 4. 2. 3操作说明 4. 3子模块名称2 4. 3. 1业务需求描述 4. 3. 2界面截屏以及界面字段解释 4.4出错处理和恢复 4. 3. 3操作说明

1概述

1?1背景 系统的开发背景和编写这个手册的U的。 1.2应用领域与使用对象 描述软件所能使用的领域以及使用对象等。 1.4参考资料 列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、岀版单位或资料来源,可包括 与该产品有关的已发表的资料 文档中所引用的资料,所采用的软件标准或规范或业务规则 列岀编写本说明书时查阅的Internet上杂志、专业著作、技术标准以及他们的网址 1?3术语与缩写解释 2系统综述 4.4出错处理和恢复

2.1系统结构 结合系统所具有的功能包括输入、处理和输出提供该软件的总体结构图表。 2.2系统功能简介 结合本软件的开发实际逐项地说明本软件所有具有各项功能。 2.3性能 给出一般情况下的运行性能指数等。 2.4版权声明 声明版权所有者以及盗版应承当的法律责任。 3运行环境 3.1硬件设备要求 列出本软件所要求的硬设备的最小配置,如: 1、处理器的型号、内存、硬盘容量; 2、所要求的外存储器、媒体、记录格式、设备的型号和台数、联机/脱机; 3、I/O设备(联机/脱机); 4、数据传输设备和转换设备的型号、台数。 3. 2支持软件

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

LXM调试软件Somove使用说明

L X M26调试软件S o m o v e使用说明安装LXM26调试软件调试软件 如果没有安装Somove,需要先安装Somove 下载地址: 安装好Somove 后需要安装Lexium26 的DTM 下载地址: 软件注册 如果尚未注册软件系统会自动提示注册,注册是免费的。 连接电脑 Lexium26通过CN3口(modbus485)和电脑进行通讯,施耐德标准通讯线缆型号是TCSMCNAM3M002P,此电缆连接电脑一端为USB口 在第一次进行调试时,需要查明电脑分配给此调试电缆的COM口,打开硬件管理器就可以看到,此处为COM4 确认COM口后,需要在Somove里面设定对应的COM口,单击编辑链接 选择modbus串行,并单击最右边编辑图标 选择对应的COM端口,单击应用并确定

然后电脑和伺服驱动器的通讯就可以开始了,单击连接 选择Lexium26 ,并单击连接 参数上载后后可以进行Somove在线调试 我的设备 用途:我的设备页面用于显示伺服驱动器和电机的基本信息,包括 驱动器型号 驱动器序列号 驱动器固件版本 电机型号 驱动器额定/峰值电流 电机额定/峰值转速 电机额定/峰值扭矩 … 参数列表 用于:参数列表页面用于设置驱动器P参数,可以按照P参数组开设置,也可以按照操作模式来设置。 相关参数说明可以在Lexium26手册第九章查询

错误内存 用途:错误内存界面用来查看伺服的故障历史,可以显示当前故障,已经5次历史故障,并且指明故障原因和处理方式。 可视化 用途:可视化界面用于显示以下信号的状态或者数值 数字输出/输出 模拟量输入/输出 指定参数的数值 指定参数显示需要 1.选定要显示的参数 2.在右侧区域用鼠标选择显示区域 示波器 用途:可同时捕捉驱动器内部的最多4个变量,例如电流、电压、位置误差、实际速度等,并绘制成以时间为横坐标的曲线图,以此观察驱动器及电机的运行性能是否符合要求,并相应的做出控制环参数调整。 左侧三个输入区域分别用于: Channels:选择希望监视的参数 Trigger:选择开始捕捉参数的触发条件 Settings:选择需要做出调整的控制环参数 这三个输入区域可以分别用右侧示波器栏顶部的三个按钮打开 这是右侧示波器栏顶部的一排按钮,它们的功能是这样的: :用于打开和关闭左侧三个输入区域 :用于加载和保存捕捉到的波形文件 :用于导出和导入示波器的配置文件 :分别用于给波形曲线加注释,将波形拷贝为图形文件(*.png),设置FFT功能的采样参数 :用于对波形进行放大、缩小、移动 :分别用于在波形上加两个光标以准确读出光标点的数值,在示波器上显示波形名称样例,对波形进行FFT转换观察频域分布 示波器的一般使用顺序为: 1.在左边第一个输入区域中选择希望捕捉的参数: 1)按打开可以捕捉的参数列表,示波器同时最多捕捉4个参数

最新10kV干式变压器安装作业指导书.pdf

干式变压器安装作业指导书 1.编制目的 本作业指导书应用于10kV配电房施工作业中,干式变压器的安装及带电试验。 2.编制依据 2.1《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇; 2.2 SCB10系列干式变压器产品使用说明书; 2.3《电力建设安全工作规程》; 2.4本项目施工设计图纸(电气卷册); 2.5《电力建设施工及验收技术规范》 3.施工内容 低压脱硫变压器检查、干燥、本体安装及变压器附件的安装、带电试运行。 4.施工条件 4.1人员配备: 序号人员岗位人数序号人员岗位人数 1 技术员1人 4 安全员1人 2 电焊工1人 5 电气安装工7人 3 质检员1人 6 5人 4.2应具备的条件 4.2.1土建已施工完,场地清理干净,且在墙上标出地面标高。 4.2.2作业指导书已编制,并已审批通过。 4.2.3由技术人员组织施工人员熟悉施工图纸和技术资料,并进行技术交底,安 全交底已完成。 4.2.4变压器已运抵现场。 4.2.5会同有关部门进行开箱检查验收,并作好记录。 5.施工程序及方法 5.1施工程序: 施工准备→基础槽钢制作及安装→变压器二次运输→变压器开箱检查→变 压器就位→母线桥安装→母线连接→变压器安装后的检查。 5.2施工方法 5.2.1基础型钢的制作。 5.2.2按设计规格领取#8槽钢作基础型钢。 5.2.3将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直,经检验直至每米不平度、不直度 均小于 1.5mm。 5.2.4按设计尺寸用无齿锯下料,并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺,使之光滑。

5.2.5拼装型钢框架,用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于5mm,用水平仪 检测型钢不直度、不平度(每米不大于 1.5mm,全长不大于5mm)。基本合格后,电焊在一起,再次复检,合格后焊牢。 5.2.6用铁刷消除型钢上锈迹,露出金属光泽后刷一道红丹漆防腐,然后再刷一 遍和设备颜色一致或相近的面漆。 5.3基础型钢安装 5.3.1联系土建清理处预埋件,同时标出室内最终地坪标高,以设计院所出变压 器布置图为准,安装基础型钢。 5.3.2以建筑物中心线为平行线,找正基础型钢安装基准线(误差不大于5mm), 以土建所标室内最终地坪标高加上5mm作为基础型钢上平面基准,用水平仪或U形管水平法校正合格后焊牢。有母线桥的两端盘基础,应注意相互间槽钢间距、平行度。基础槽钢埋设应符合规定。 5.3.3在基础两端各焊φ8的热镀锌圆钢或-40x6的热镀锌扁钢,与主接地网相 连,连接采用搭接焊,焊接长度为圆钢直径的6倍或扁钢宽度的2倍;装有电器的可开启的小门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。 5.3.4所有焊接处除去药皮后补漆。 5.4变压器开箱检查 5.4.1开箱检查时,相关人员应到场。 5.4.2首先检查包装是否完整无损,开箱检查清点,变压器、低压盘规格、型号、 数量应符合设计要求,附件、备件齐全,备品备件应作好标识,产品技术 文件、合格证应齐全,开箱检查应作好记录,有质量问题及时提出,并作 好开箱检查记录。 5.5变压器的二次运输 5.5.1运输前,核对变压器的型号和数量。 5.5.2变压器用汽车运输,运输过程中不应有严重冲击和震动,运输时应固定牢 固,保证安全。 5.5.3运输过程中,应有专人监护,防止倾斜。 5.5.4变压器卸车时,直接卸置于预先放置好的滚杠上,变压器放置方向应考虑 安装方向,放置变压器时应防止变压器滑动。 5.5.5干式变压器外壳能够拆下时,应先将外壳拆下,拆下时应作好标识以免装 错,拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。 5.5.6变压器拖运时,应采取保护措施,如铺设橡胶皮,防止损坏地面。拖运时 应注意防止碰到绝缘绕组。 5.5.7拖动中用力应均匀、一致、协调,拖动应缓慢,防止倾斜。 5.5.8施工应在统一指挥下进行,注意安全,防止滚杠轧伤手脚。 5.6干式变压器的安装 5.6.1去除干式变压器包装箱,吊放在滚杠上,缓缓推至槽钢基础旁。必要时可 在变压器下部1/3处的锁架上用葫芦牵引。 5.6.2干式变压器直接固定在型钢上时,用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就位,用 水平仪、铅锤线、钢尺测量就位偏差,用垫铁皮之法减少偏差至优良范围

产品使用说明书编写规定

产品使用说明书编写规定 1 本标准规定了产品使用说明书的基本要求和编写方法。 本标准适应于湖北京山轻工机械股份有限公司产品使用说明书的编写。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列 标准最新版本的可能性。 工业产品使用说明书总则 JB/T5995 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写规定 3 基本要求 号或不同的字体表示, 或用特殊符号或颜色来强调。 使用说明书必须按下列等级和 告用 语提醒用户: —“危险”表示对高度危险要警惕; 表示对中度危险要警惕; 注意”表示对轻度危险要关注; 使用说明书应明确给出产品用途和适应范围, 并根据产品的特点和需要给出主要结 构、性 能、型式、规格和正确吊运、安装、使用、操作、维修、保养等的方法,以 及保护操作者 和产品的安全措施。 使用说明书内容的表述要科学、合理、符合操作程序,易于用户快速理解掌握。 对于复杂的操作程序,应多采用图示、图表、和操作程序图进行说明。 使用说明书中的图、表应和正文印在一起,图、表应按顺序编写序 3.8 具有几种不同和独 立功能的产品的使用说明书, 应先介绍产品的基本的和通常的功 能,然后再介绍其他方面的功能。 3.9 使用说明书应尽可能设想用户可能遇到的问题,并提供预防和解决的办法。 3.10应使用简明的标题和标注,以帮助用户快速找到所需内容。 3.11使用说明书应将机、电、气、液等融合一起编制,不能各行其是。 3.12外购件的使用说明书应附在相应的产品使用说明书上。编制产品使用说明书时, 除在产品使用说明书中简述其使用、 操作方法外, 还应注明详见某 某使用说 明书。 3.13使用说明书中的符号、代号、术语、计量单位应符合最新发布的国家法令、法规和 有关标 准的规定,并保持前后一致。 3.1 3.2 3.3 3.4 当需要时必须编制产品使用说明书,使用说明书是交付产品的组成部分。 使用说明书的开本幅面采用 16开,大于 16开的幅面应折页成 16 开。多页应装订 成册。 使用说明书可按产品型号编制, 也可按产品系列编制。 复杂产品和成套设备可按功 能单元、整机分别编制使用说明书, 再按产品型号、 用途组合成系统的使用说明书。 使用说明 书应对涉及安全方面的内容给出安全警告。 安全警告的内容应用较大的字 “做小” 3.5 3.6 3.7

干式变压器安装作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT456 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 干式变压器安装作业指导书通用范本

干式变压器安装作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》 (DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器

D06调试软件说明

D06调试软件说明 首先要将D06按照使用说明书安装好。用汽油启动汽车,通过专用串口连接线把D06与PC 机连接。启动D06调试软件。 启动后的主界面: VEHICLE CONFIGURATION 参数配置 DISPLAY 数据显示 AUTOCALIBRATION 自动配置 SA VE CONFIGURATION 保存配置 LOAD CONFIGURATION 读入配置 ECU REPROGRAMMING 重新编程 EXIT 退出

选择语言,操作如下图: 进入VEHICLE CONFIGUNATION 菜单,内部有F1、F2、F3、F4四张表格。F1表格的内容如下图:

Fuel type 燃料类型 默认状态: LPG (液化气) 选择项: Methane (天然气) Inj、喷射的方式 默认状态:Sequential (顺序喷射) 选择项:Full Group (分组喷射) Injectors 喷嘴类型 默认状态:Omvl FAST 选择项:Omvl STD Reducer:减压器类型燃料类型选择为Methane时,就没有此选项 默认状态: STD 选择项:MP 选择项:HP Type of revolution signal 转速信号的类型 默认状态:Standard 选择项:Weak No、of cylinders 汽缸数 默认状态:4 Cylinders 选择项:3 Cylinders Ignition type 线圈类型 默认状态:Two coils 选择项:One coil 选择项:RPM sensor 选择项:RPM sensor2 Type of change over 转换类型 默认状态:In acceleration 选择项:IN DECELERTION REV、THRESHOLD FOR CHANG-OVER 转换的转速 默认状态:1600 选择项:800—3000 REDUCER TEMPERATURE FOR CHANGE-OVER 转换时的减压器温度 默认状态:30

干式变压器安装方案_secret

干式变压器安装方案1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输

运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm 长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A 、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 (每次要人为移到前面) 前进方向 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠

产品说明注意事项

工业产品使用说明书的编写方法 一、编写工业产品使用说明书的基本要求 编写工业产品使用说明书应符合下列四个方面基本要求: 1.应明确具体规定产品的用途和使用方法 要根据产品的使用功能和特点,具体而明确地写明产品的用途和适用范围,同时写明主要结构、性能参数、型式和规格以及正确贮运、安装、使用(操作)、维修、保护等方法。 产品使用说明书可按产品型号编写,也可按产品系列编写。 2.涉及到安全、卫生和环境保护等方面要求必须写明 当产品具有危险和有害因素时,必须在产品使用说明书中写明保护产品和操作者的安全卫生措施,对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性和有放射性的危险产品,更应在使用说明书上规定防范措施、注意事项以及发生意外时的紧急处理办法等内容。 对影响环境的产品,使用说明书上还应规定必要的保护环境方面的内容。此外,对一些耗能较大产品应说明节能措施。 3.复杂产品和成套设备应编写系统的使用说明书

对一些复杂产品和成套设备,可按其功能单元、整机分别编写使用说明书,再组合成一套系统的使用说明书。 4.简单产品可不写使用说明书 对一些冶金、矿产、建材等原材料类产品以及用于组装配套的一些元器件、零部件等简单产品,如其产品标准、产品手册、质量证明书等有关技术文件能满足用户需要时,可由这些技术文件代管产品使用说明书,不必另行编写产品使用说明书。 二、产品使用说明书的内容构成 一般工业产品使用说明书应包括下列内容: 1.产品概述 产品概述部分主要写明产品的用途,适用范围(必要时还应写明不适用范围),产品规格型号的含义,使用环境条件或工作条件等方面内容。 2.结构特征与工作原理 该部分叙述产品结构特点及其工作原理,包括主要部件或功能单元的结构,作用及其工作原理,辅助装置的功能结构及工作原理和各单元之间的机电联系,故障告警系统等。

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

串口调试软件使用说明2.0

串口调试软件使用说明 首先,运行该软件显示的是一个对话窗。在该界面的左上角有五个小的下拉窗口,分别为串口,波特率,校验位,数据位,停止位。 串口窗口应为仪表与计算机相连时所使用的串口。 波特率窗口选择仪表设置的波特率。校验位选择无。 数据位选择8位 停止位选择2位 在停止位的下面是显示区的选项,选择十六进制显示。 在整个界面的下方是发送区,主要选择十六进制发送,发送方式可选手动发送或自动发送。其中自动发送可设置发送周期(以毫秒为单位)。除直接发送代码外本软件也可直接发送文件。 仪表通讯协议如下: 通讯格式为8位数据,2个停止位,无校验位。 仪表读写方式如下: 读指令:Addr+80H Addr+80H 52H 要读参数的代号 写指令:Addr+80H Addr+80H 43H 要写参数的代号写入数低字节写入数高字节 读指令的CRC校验码为:52H+Addr 要读参数的代号,Addr为仪表地址参数值范围是0-100。 写指令的CRC校验码为:43H+要写的参数值+Addr 要写的参数代号。 无论是读还是写,仪表都返回以下数据: 测量值PV+给定值SV +输出值MV及报警状态+所读/写参数值 其中PV、SV及所读参数值均为整数格式,各占2个字节,MV占1个字节,报警状态占1个字节,共8个字节。 每2个8位数据代表一个16位整形数,低位字节在前,高位字节在后,各温度值采用补码表示,热电偶或热 电阻输入时其单位都是0.1℃,1V或0V等线性输入时,单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制 数,所以无法表示小数点,要求用户在上位机处理。 上位机每向仪表发一个指令,仪表在0-0.2秒内作出应答,并返回一个数据,上位机也必须等仪表返回数 据后,才能发新的指令,否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答,则原因可能无效指 令、通讯线路故障,仪表没有开机,通讯地址不合等,此时上位机应重发指令。

干式变压器安装要求规范标准

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

产品使用说明书编写规定

产品使用说明书编写规定 1本标准规定了产品使用说明书的基本要求和编写方法。 本标准适应于湖北京山轻工机械股份有限公司产品使用说明书的编写。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB9969.1 工业产品使用说明书总则 JB/T5995 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写规定 3基本要求 3.1当需要时必须编制产品使用说明书,使用说明书是交付产品的组成部分。 3.2使用说明书的开本幅面采用16开,大于16开的幅面应折页成16开。多页应装订 成册。 3.3使用说明书可按产品型号编制,也可按产品系列编制。复杂产品和成套设备可按功 能单元、整机分别编制使用说明书,再按产品型号、用途组合成系统的使用说明书。 3.4使用说明书应对涉及安全方面的内容给出安全警告。安全警告的内容应用较大的字 号或不同的字体表示,或用特殊符号或颜色来强调。使用说明书必须按下列等级和警告用语提醒用户: —“危险”表示对高度危险要警惕; —“警告”表示对中度危险要警惕; —“注意”表示对轻度危险要关注; 3.5使用说明书应明确给出产品用途和适应范围,并根据产品的特点和需要给出主要结 构、性能、型式、规格和正确吊运、安装、使用、操作、维修、保养等的方法,以及保护操作者和产品的安全措施。 3.6使用说明书内容的表述要科学、合理、符合操作程序,易于用户快速理解掌握。3.7对于复杂的操作程序,应多采用图示、图表、和操作程序图进行说明。 使用说明书中的图、表应和正文印在一起,图、表应按顺序编写序号。 3.8具有几种不同和独立功能的产品的使用说明书,应先介绍产品的基本的和通常的功 能,然后再介绍其他方面的功能。 3.9使用说明书应尽可能设想用户可能遇到的问题,并提供预防和解决的办法。 3.10应使用简明的标题和标注,以帮助用户快速找到所需内容。 3.11使用说明书应将机、电、气、液等融合一起编制,不能各行其是。 3.12外购件的使用说明书应附在相应的产品使用说明书上。编制产品使用说明书时,除 在产品使用说明书中简述其使用、操作方法外,还应注明详见某某使用说明书。 3.13使用说明书中的符号、代号、术语、计量单位应符合最新发布的国家法令、法规和 有关标准的规定,并保持前后一致。 3.14当产品结构、性能等改动时,使用说明书的有关内容必须按规定程序、及时作相应 修改。 4基本内容 4.1封面 封面一般应包括:产品型号、名称、使用说明书字样。 4.2次页

LDB10干式变压器温度控制器

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器 使 用 说 明 书 2007年12月

目录 1、概述-----------------------------------------------4 2、技术指标-------------------------------------------4 3、工作原理-------------------------------------------5 4、型号与功能分类-------------------------------------6 5、面板-----------------------------------------------7 6、传感电缆总成---------------------------------------7 7、操作与显示-----------------------------------------8 8、功能模块-------------------------------------------9 9、B10-B220E电流输出型-------------------------------14 10、B10-B220F通讯型-----------------------------------14 11、现场故障处理小常识-------------------------------16 12、接线端子定义-------------------------------------16 附录 ----------------------------------------19

TD调试软件使用方法

TD调试软件使用方法 TDebug(文件名TD.EXE)是调试8086汇编语言的工具软件。TD主要用来调试可执行文件(.EXE文件)。它具有功能强、使用灵活方便、人-机界面友善、稳定可靠等特点,能提高工作效率,缩短调试周期。 1.启动方法 使用TDebug软件时,必须有以下文件: TD.EXE——可执行文件。 在DOS状态下键入TD即可启动TD软件。 例如: C:\SY86>TD 文件名 或 C:\SY86>TD F1-Help F2-Bkpt F3-Mod F4-Here F5-Zoom F6-Next F7-Trace F8-Step F9-Run 10-Menu 如果在键入TD之后又键入了文件名,则TD就将指定的文件装入以供调试;如果不指定文如果在键入TD之后又键入了文件名,则TD就将指定的文件装入以供调试;如果不指定文件名,则可以在TD的菜单操作方式下取出文件,然后进入调试状态。 2.窗口功能和操作 进入TD调试软件后,屏幕上出现五个窗口,系统现场信息分别显示在各窗口内。如上图所示。图中,第一行为菜单信息,最后一行为热键信息,中间即为

窗口信息。 窗口由五部分组成,利用Tab键可在各窗口之间进行切换。 ⑴CPU窗口: CPU窗口分别显示段地址寄存器cs、偏移地址、十六进制机器码和源程序代码。“?” 对应的偏移地址表示当前PC指针位置;用“↑”“↓”键移动光标可以使窗口上下卷动以便观察前、后的程序代码信息及地址信息; ⑵寄存器(Registers)窗口: 寄存器窗口显示所有寄存器信息。用“↑”“↓”键移动光标可以选中任一个寄存器。 选中寄存器后按数字键即会弹出一个窗口: 窗口提示输入数据。此时在光标位置处输入数字就改变了该寄存器的数值; ⑶标志窗口: 标志窗口显示各标志位的当前状态。用“↑”“↓”键移动光标选中某一标志后,按回车键即可改变该标志状态; ⑷堆栈窗口: 堆栈窗口显示堆栈寄存器ss的信息,包括堆栈偏移地址和堆栈数据。“?”对应的偏移地址表示当前堆栈指针位置;用“↑”“↓”键移动光标可以选择堆栈指针位置,然后按数字键即会弹出一个窗口: 窗口提示输入字数据。此时在光标处输入数字就改变了该偏移地址的数值; ⑸内存数据(Dump)窗口: Dump窗口分别显示数据寄存器ds、偏移地址、字节数据和ASCII代码。用“↑”“↓”“→”“←”键移动光标可以选择某一内存地址,然后按数字键会弹出一个窗口: 窗口提示输入一个字节数据。此时在光标处输入数字就改变了该内存地址的数值。 3.菜单操作与热键操作

干式变压器施工方案

目录 第一章概述2 1.1工程建设简况2 1.2现场施工条件3 1.3编制依据3 第二章主要工作量5 2.1主要工作量简介5 第三章人员组织措施5 3.1 作业组织管理机构5 3.2 作业人员要求及资格5 3.3 作业活动的分工和责任5 3.4施工人员计划6 第四章资源准备6 4.1施工工器具准备6 第五章施工作业流程7 5.1 干式变压器施工作业流程7 第六章施工进度安排7 6.1干式变压器安装7 6.2变压器安装前的准备工作及安装要点7 6.3装卸作业8 6.4设备就位8 6.5设备安装8 6.6干式变压器安装的质量技术要求9 6.7安全注意事项10 6.8安全风险分析10

第一章概述 1.1工程建设简况 新建哈密南±800kV换流站位于哈密市的南偏西的山上平原,地形较为平坦开阔,距离哈密市约24km,站址西侧1.5km、3.5km为大南湖乡道及S235省道(哈罗公路),站址西南距大南湖村约3km,站址南侧约2.3km为在建的哈密~罗布泊铁路,全站占地面积24.36万平方M。本期6回500kV出线均连接至周围电厂。站址位于山上平原,局部分布有微丘,目前场地为戈壁滩,地表覆盖一层碎石,无植被生长。场地西侧为昭诺尔河。 直流双极额定输送功率为8000MW。±800kV 直流双极线路一回、接地极出线1回。换流变压器:全站24 台工作换流变压器,4 台备用换流变,共计28 台。平波电抗器:每极平波电抗器电感值按300mH 考虑。平波电抗器为干式绝缘,每极设6台平波电抗器,采用“分置于极母线与中性母线”安装方式,每台平抗电感值50mH。直流滤波器:按每极2组双调谐直流滤波器组并联考虑,两组直流滤波器高低压侧均共用一台隔离开关。750kV交流出线:远期6回,其中至750kV哈密变2回、750kV吐鲁番变2回、750kV哈密南变2回;本期4回,其中750kV哈密变2回、750kV哈密南变2回。交流500kV出线:远期6回(不堵死远景扩建2回的可能性)、本期6回,均为电源进线。交流750kV和交流500kV之间设两台750/500kV联络变压器,每台联络变压器容量为2100MVA。500kV交流滤波器及高压并联电容器:500kV交流滤波器及高压并联电容器总容量3880Mvar,分为4大组、16小组,其中,5小组为并联电容器、11小组为滤波器(4小组BP11/13、4小组HP24/36、3小组HP3),电容器每小组容量270Mvar, 滤波器每小组容量230Mvar。高压并联电抗器:远期在每回至吐鲁番750kV出线侧预留1×420Mvar高压并联电抗器位置,本期在换流站母线配置1×420Mvar 750kV高压并联电抗器。低压无功补偿:远期在每台联络变压器低压侧预留4组低抗和4组电容器位置。本期在每台联络变低压侧装设2×120Mvar低压电抗器和3组120Mvar低压电容器。站用电源:全站考虑三回独立电源,其中在站内设置二台63kV/10kV站用降压变,分别接入每台750/500kV联络变压器低压侧母线。另外一回从位于换流站西北侧的银河路220kV 变电站35kV配电装置引接。 电气B包建设内容为: 1、极1换流变系统(包括区域设备及支架、接地、降噪、换流变滤油等),极1换流变区域汇流母线及其构架,换流变套管洞口的正式和临时封堵; 2、500kV交流配电装置(GIS设备、交流出线设备)及构支架(与包C的接口在GIS套