文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构工程施工质量验收规范

钢结构工程施工质量验收规范

钢结构工程施工质量验收规范
钢结构工程施工质量验收规范

《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50205-2001

4 原材料及成品进场

4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等.

4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

4.4.1 钢结构连接高强度大六角螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母子、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

5 钢结构焊接工程

5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

5.2.4 设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB 11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB 3323的规定。

焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T 3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T 3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查超声波或射线探伤记录。

表5.2.4 一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

焊缝质量等级一级二级

内部缺陷超声波探伤评定等级ⅡⅡ

检验等级B级B级

探伤比例100% 20%

内部缺陷射线探伤评定等级ⅡⅡ

检验等级AB级AB级

探伤比例100% 20%

注:探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。

6 紧固件连接工程

6.3.1 钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。

检查数量:见本规范附录B。

检验方法:检查摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。

8 钢构件组装工程

8.3.1 吊车梁和吊车桁架不应下挠。

检查数量:全数检查。

检验方法:构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。

10 单层钢结构安装工程

10.3.4 单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许

偏差应符合表10.3.4的规定。

检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚至少选取一列中间柱。

检验方法:采用经纬仪、全站仪等测量。

表10.3.4 整体垂直和整体平面弯曲的允许偏差(mm)

项目允许偏差图例

主体结构的整体垂直度H/1000,且不应大于25.0

主体结构的整体平面弯曲L/1500,且不应大于25.0

11 多层及高层钢结构安装工程

11.3.5 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲

的允许偏差应符合表11.3.5的规定。

检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。

检验方法:对于整体垂直度,可采用激光经纬仪、全站仪测量,也可根据各节柱的垂直度允许偏差累计(代数和)计算。对于整体平面弯曲,可按产生的允许偏差累计(代数和)计算。

表11.3.5 整体垂直和整体平面弯曲的允许偏差(mm)

项目允许偏差图例

主体结构的整体垂直度(H/2500+10.0),且不应大于50.0

主体结构的整体平面弯曲L/1500,且不应大于25.0

12 钢网架结构安装工程

12.3.4 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠

度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

检查数量:跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m 以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

检验方法:用钢尺和水准仪实测。

14 钢结构涂装工程

14.2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。

检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每年的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

14.3.3 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定及本规范附录F。

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2002

5 胶合木结构

5.2.2 胶缝应检验完整性,并应按照表5.2.2-1规定胶缝脱胶试验

方法进行。对于每个树种、胶种、工艺过程至少应检验5个全截面试件。脱胶面积与试验方法及循环次数有关,每个试件的脱胶面积所占的百分率应小于表5.2.2-2所列限值。

表5.2.2-1 胶缝脱胶试验方法

使用条件类别1 1 2 3

胶的型号2 ⅠⅡⅠⅡⅠ

试验方法 A C A C A

注:1.层板胶合木的使用条件根据气候环境分为3类;

1、类--空气温度达到20℃,相对湿度每年有2-3周超过65%,大部分软质树种木材的平均平衡含水率不超过12%;

2、类--空气温度达到20℃,相对湿度每年有2-3周超过85%,大部分款质树种木材的平均平衡含水率不超过20%;

3、类--导致木材的平均平衡含水率超过20%的气候环境,或木材处于室外无遮盖的环境中。

2.胶的型号有Ⅰ型和Ⅱ型两种:

Ⅰ型可用于各类使用条件下的结构构件(当选用间苯二酚树脂胶或酚醛间苯二酚树脂胶时,结构构件温度应低于85℃)。

Ⅱ型只能用于1类或2类使用条件,结构构件温度应经常低于50℃(可选用三聚氯胺脲醛树脂胶)。

表5.2-2-2 胶缝脱胶率(%)

试验方法胶的型号循环次数

1 2 3

A Ⅰ 5 10

C Ⅱ 10

6 轻型木结构

6.2.1 规格材的应力等级检验应满足下列要求:

1、对于每个树种、应力等级、规格尺寸至少应随机抽取15个足尺试件进行侧立受弯试验,测定抗弯强度。

2、根据全部试验数据统计分析后求得的抗弯强度设计值应符合规定。

7 木结构的防护

7.2.1 木结构防腐的构造措施应符合设计要求。

检查数量:以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检查。

检查方法:根据规定和施工图逐项检查。

7.2.2 木构件防护剂的保持量和透入度应符合下列规定。

1、根据设计文件的要求,需要防护剂加压处理的木构件,包括锯材、层板胶合木、结构复合木材及结构胶合板制作的构件。

2、木麻黄、马尾松、云南松、桦木、湿地松、杨木等易腐或易虫蛀木材制作的构件。

3、在设计文件中规定与地面接触或埋入混凝土、砌体中及处于通风不良而经常潮湿的木构件。

检查数量:以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批。属于木条第1和第2款列出的木构件,每检验批油类防护剂处理的20个木心,其他防护剂处理的48个木心;属于本条第3款列出的木构件,检验批全数检查。

检查方法:采用化学试剂显色反应或X光衍射检测。

7.2.3 木结构防火的构造措施,应符合设计文件的要求。

检查数量:以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检查。检查方法:根据规定和施工图逐项检查。