文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杆塔

杆塔

杆塔
杆塔

架空线路的基本结构及组成(合)

时间:2012-08-10 来源:北极星作者:

关键字:架空线路基本结构

架空输电线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。如图所示。

图架空输电线路

一、导线和避雷线

导线是用来传导电流、输送电能的元件。输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。

(一)架空导线的排列方式

导线在杆塔上的排列方式:对单回线路可采用上字形、三角形或水平排列,对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列,见图4—1。

图4-1 导线在杆塔上排列方式示意图

导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝线。

避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。

(二)导、地线分类

导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。

1、按原材料分类

裸导线一般可以分为铜线、铝线、钢芯铝线、镀锌钢绞线等。

铜是导电性能很好的金属,能抗腐蚀,但比重大,价格高,且机械强度不能满足大档距的强度要求,现在的架空输电线路一般都不采用。铝的导电率比铜的低,质量轻,价格低,在电阻值相等的条件下,铝线的质量只有铜线的一半左右,但缺点是机械强度较低,运行中表面形成氧化铝薄膜后,导电性能降低,抗腐蚀性差,故在高压配电线路用得较多,输电线路一般不用铝绞线;钢的机械强度虽高,但导电性能差,抗腐蚀性也差,易生锈,一般都只用作地线或拉线,不用作导线。

钢的机械强度高,铝的导电性能好,导线的内部有几股是钢线,以承受拉力;外部为多股铝线,以传导电流。由于交流电的集肤效应,电流主要在导体外层通过,这就充分利用了

铝的导电能力和钢的机械强度,取长补短,互相配合。目前架空输电线路导线几乎全部使用钢芯铝线。作为良导体地线和载波通道用的地线,也采用钢芯铝线。

2、按构造方式分类

按构造方式的不同,裸导线可分为一种金属或两种金属的绞线。

一种金属的多股绞线有铜绞线、铝绞线、镀锌钢绞线等。由于输电线路采用较少,故这里不作介绍。

两种金属的多股绞线主要是钢芯铝绞线,绞线的优点是易弯曲。绞线的相邻两层绕向相反,一则不易反劲松股,再则每层导线之间距离较大,增大线径,有利于降低电晕损耗。钢芯铝线除正常型外,还有减轻型和加强型两种。见图4-1222。

二、杆塔

杆塔是电杆和铁塔的总称。杆塔的用途是支持导线和避雷线,以使导线之间、导线与避、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。杆塔现场水泥杆图如下:

图5

(一)杆塔按材料分类

一般可以按原材料分为水泥杆和铁塔两种。

1、水泥杆(钢筋混凝土杆)

电杆是由环形断面的钢筋混凝土杆段组成,其特点是结构简单、加工方便,使用的砂、石、水泥等材料便于供应,并且价格便宜。混凝土有一定的耐腐蚀性,故电杆寿命较长,维护量少。与铁塔相比,钢材消耗少,线路造价低,但重量大,运输比较困难。

水泥杆有非预应力钢筋混凝土杆和浇制前对钢筋预加一定张力拉伸的预应力钢筋混凝土杆两种。目前,输电线路使用较多的是非预应力杆。

2、铁塔

铁塔是用型钢组装成的立体桁架,可根据工程需要做成各种高度和不同形式的铁塔。铁塔有钢管塔和型钢塔。铁塔机械强度大,使用年限长,维修工作量少,但耗钢材量大、价格较贵。在变电所进出线和通道狭窄地段35~110kV可采用双回路窄基铁塔。

(二)杆塔按用途分类

按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种杆五种。特种杆又包括:跨越通航河流、铁路等的跨越杆,长距离输电线路的换位杆、分支杆。

1、直线杆

直线杆(见图4-1a、g)又叫中间杆。它分布在耐张杆塔中间,数量最多,在平坦地区,数量上占绝大部分。正常情况下,直线杆只承受垂直荷重(导线、地线、绝缘子串和覆冰重量)和水平的风压。因此,直线杆一般比较轻便,机械强度较低。

2、耐张杆

耐张杆(见图4-1d、e)也叫承力杆。为了防止线路断线时整条线路的直线杆塔顺线路方向倾倒,必须在一定距离的直线段两端设置能够承受断线时顺线路方向的导、地线拉力的杆塔,把断线影响限制在一定范围以内。两个耐张杆塔之间的距离叫耐张段。

3、转角杆

线路转角处的杆塔叫转角杆(见图4-1b)。正常情况下转角杆除承受导、地线的垂直荷重和内角平分线方向风力水平荷重外,还要承受内角平分线方向导、地线全部拉力的合力。转角杆的角度是指原有线路方向风的延长线和转角后线路方向之间的夹角,有转角30°、60°、90°之分。

4、终端杆

线路终端处的杆塔叫终端杆。终端杆是装设在发电厂或变电所的线路末端杆塔。终端杆除承受导、地线垂直荷重和水平风力外,还要承受线路一侧的导、地线拉力,稳定性和机械强度都应比较高。

5、特种杆

特种杆主要有换位杆、跨越杆和分支杆等。超过10km以上的输电线路要用换位杆进行导线换位;跨越杆设在通航河流、铁路、主要公路及电线两侧,以保证跨越交叉垂直距离;分支杆也叫“T”型杆或叫“T接杆”,它用在线路的分支处,以便接出分支线。

(三)水泥电杆的规格

水泥杆有等径环形水泥杆和锥形水泥杆两种。

等径环形水泥杆的梢径和根径相等,有300mm和400mm两种,一般制作成9m、6m和4.5m 等三种长度,使用时以电、气焊方式进行连接。

锥型水泥杆一般用在配电线路上,输电线路的转角杆塔、耐张杆塔、终端杆塔和直线杆塔,均采用等径水泥杆。锥型水泥杆的梢径有190mm和230mm两种。

(四)横担(参见图5)

杆塔通过横担将三相导线分隔一定距离,用绝缘子和和具等将导线固定在横担上,此外,还需和地线保持一定的距离。因此,要求横担要有足够的机构强度和使导、地线在杆塔上的布置合理,并保持导线各相间和对地(杆塔)有一定的安全距离。

横担按材料分为铁横担、瓷横担。横担按用途分为直线横担、耐张横担、转角横担。

三、绝缘子

绝缘子是一种隔电产品,一般是用电工陶瓷制成的,又叫瓷瓶。另外还有钢化玻璃制作玻璃绝缘子和用硅橡胶制作的合成绝缘子。

绝缘子的用途是使导线之间以及导线和大地之间绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度,并用来固定导线,承受导线的垂直荷重和水平荷重。换句话说,绝缘子既要能满足电气

性能的要求,又要能满足机械强度的要求。

按照机械强度的要求,绝缘子串可组装成单串、双串、V形串。对超高压线路或大跨越等,由于导线的张力大,机械强度要求高,故有时采用三串或四串绝缘子。绝缘子串基本有两大类,即悬垂绝缘串和耐张绝缘子串。悬垂绝缘子串用于直线杆塔上,耐张绝缘子串用于耐张杆塔或转角、终端杆塔上。

1、普通型悬式瓷绝缘子

普通型悬式瓷绝缘子(见图4-2)按金属附件连接方式可分为球型连接和槽型连接两种。输电线路多采用球型连接。

2、针式绝缘子

针式绝缘子(见图4-3),主要用于线路电压不超过35kV,导线张力不大的直线杆或小转角杆塔。优点是制造简易、价廉,缺点是耐雷水平不高,容易闪络。

3、耐污型悬式瓷绝缘子

普通瓷绝缘子只适用于正常地区,也就是说比较清洁的地区,如在污秽区使用,因它的绝缘爬电距离较小,易发生污闪事故,所以在污秽区要使用耐污型悬式瓷绝缘子(见图4-4),以达到污秽区等级相适应的爬电距离,防止污闪事故发生。

4、悬式钢化玻璃绝缘子

悬式玻璃绝缘子(见图4-5)具有重量轻、强度高,耐雷性能和耐高、低温性能均较好。当绝缘子发生闪络时,其玻璃伞裙会自行爆裂。

5、瓷横担绝缘子

瓷横担(见图4-6)绝缘水平高,自洁能力强,可减少人工清扫;能代替钢横担,节约钢材;结构简单、安装方便、价格较低。

6、合成绝缘子

合成绝缘子(见图4-7)是一种新型的防污绝缘子,尤其适合污秽地区使用,能有效地防止输电线路污闪事故的发生。它和耐污型悬式瓷绝缘子比较,具有体积小、重量轻、清扫周期长、污闪电压高、不易破损、安装运输省力方便等优点。

四、电力线路金具

输电线路导线的自身连接及绝缘子连接成串,导线、绝缘子自身保护等所用附件称为线路金具。线路金具在气候复杂、污秽程度不一的环境条件下运行,故要求金具应有足够的机械强度、耐磨和耐腐蚀性。

金具的用途和分类

金具在架空电力线路中,主要用于支持、固定和接续导线及绝缘子连接成串,亦用于保护导线和绝缘子。按金具的主要性能和用途,可分以下几类:

1、线夹类

线夹是用来握住导、地线的金具。根据使用情况,线夹分为耐张线夹(见图4-8)和悬垂线夹(见图4-9)两类。

悬垂线夹用于直线杆塔上悬吊导、地线,并对导、地线应有一定的握力。

耐张线夹用于耐张、转角或终端杆塔,承受导、地线的拉力。用来紧固导线的终端,使其固定在耐张绝缘子串上,也用于避雷线终端的固定及拉线的锚固。

2、联结金具类

联结金具(见图4-10)主要用于将悬式绝缘子组装成串,并将绝缘子串连接、悬挂在杆塔横担上。线夹与绝缘子串的连接,拉线金具与杆塔的连接,均要使用联结金具,常用的联结金具有球头挂环、碗头挂板,分别用于联结悬式绝缘子上端钢帽及下端钢脚,还有直角挂板(一种转向金具,可按要求改变绝缘子串的连接方向),U形挂环(直接将绝缘子串固定在横担上)、延长环(用于组装双联耐张绝缘子串等)、二联板(用于将两串绝缘子组装成双联绝缘子串)等。

联结金具型号的首字按产品名称首字而定,如W一碗头挂板,Z一直角挂板。

图4-10 联结金具

3、接续金具类

接续金具(见图4-11)用于接续各种导线、避雷线的端头。接续金具承担与导线相同的电气负荷,大部分接续金具承担导线或避雷线的全部张力,以字母J表示。根据使用和安装方法的不同,接续金具分为钳压、液压、爆压及螺栓连接等几类。

图4-11 接续金具

4、防护金具类

防护金具分为机械和电气两类。机械类防护金具是为防止导、地线因振动而造成断股,电气类防护金具是为防止绝缘子因电压分布严重不均匀而过早损坏。机械类有防振锤(见图4-12)、预绞丝护线条(见图4-13)、重锤等;电气类金具有均压环(见图4-14),屏蔽环等。

五、杆塔基础

架空电力线路杆塔的地下装置统称为基础。基础用于稳定杆塔,使杆塔不致因承受垂直荷载、水平荷载、事故断线张力和外力作用而上拔、下沉或倾倒。

杆塔基础分为电杆基础和铁塔基础两大类。

1、电杆基础

杆塔基础一般采用底盘、卡盘、拉线盘,即“三盘”。“三盘”通常用钢筋混凝土预制而成,也可采用天然石料制作。底盘用于减少杆根底部地基承受的下压力,防止电杆下沉。卡盘用于增加杆塔的抗倾覆力,防止电杆倾斜。拉线盘用于增加拉线的抗拔力,防止拉线上拔。

2、铁塔基础

铁塔基础根据铁塔类型、塔位地形、地质及施工条件等具体情况确定。常用的基础有现场浇制基础、预制钢筋混凝土基础、灌注桩式基础、金属基础、岩石基础。

3、铁塔地脚螺栓保护帽的浇制

地脚螺栓浇制保护帽是为了防止因丢失地脚螺母或螺母脱落而发生倒塔事故。直线塔组立后即可浇制保护帽,耐张塔在架线后浇制保护帽。

六、拉线

拉线用来平衡作用于杆塔的横向荷载和导线张力、可减少杆塔材料的消耗量,降低线路造价。一方面提高杆塔的强度,承担外部荷载对杆塔的作用力,以减少杆塔的材料消耗量,降低线路造价;另一方面,连同拉线棒和托线盘.一起将杆塔固定在地面上,以保证杆塔不发生倾斜和倒塌。

拉线材料一般用镀锌钢绞线。拉线上端是通过拉线抱箍和拉线相连接,下部是通过可调节的拉线金具与埋入地下的拉线棒、拉线盘相连接。

七、接地装置

架空地线在导线的上方,它将通过每基杆塔的接地线或接地体与大地相连,当雷击地线时可迅速地将雷电流向大地中扩散,因此,输电线路的接地装置主要是泄导雷电流,降低杆塔顶电位,保护线路绝缘不致击穿闪络。它与地线密切配合对导线起到了屏蔽作用。接地体和接地线总称为接地装置。

1、接地体

接地体是指埋入地中并直接与大地接触的金属导体,分为自然接地体和人工接地体两种。为减少相邻接地体之间的屏蔽作用,接地体之间的必须保持一定距离。为使接地体与大

地连接可靠,接地体同时必须有一定的长度。

2、接地线

架空电力线路杆塔与接地体连接的金属导体叫接地线。对非预应力钢筋混凝土杆可以利用内部钢筋作为接地线;对预应力钢筋混凝土杆因其钢筋较细,不允许通过较大的接地电流,可以通过爬梯或者从避雷线上直接引下线与接地体连接。铁塔本身就是导体,故可将扁钢接地体和铁塔腿进行连接即可。

八、电力电缆

电力电缆(见图4-15)是电缆线路中的主要元件。一般敷设在地下的廊道内,其作用是传输和分配电能。电力电缆主要用于城区、国防工程和电站等必须采用地下输电的部位。

图4-15 电力电缆

1、电力电缆种类

目前我国普遍使用的电力电缆主要是交联聚乙烯绝缘电力电缆。

电力电缆种类大致有:

(1)按电压等级可分为中、低压、高压、超高压电缆及特高压电缆。

(2)按电流制式分为交流电缆和直流电缆。

(3)按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘以及近期发展起来的交联聚乙烯等。

(4)接线芯校分为单芯、双芯、三芯和四芯等。

2、电力电缆的结构

电力电缆结构必须有线芯(又称导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

(1)线芯:传输电流,指导功率传输方式,是电缆的主要部分;

(2)绝缘层:将线芯与大地及不同相的线芯在电气上彼此隔离,承受电压,起绝缘作用;

(3)屏蔽层:消除导体表面不光滑而引期起的电场强度的增加使绝缘层和电缆导体有较好的接触;

(4)保护层:保护电缆绝缘不受外界杂质和水分的侵入和防止外力直接损伤电缆。

25. 杆塔基础的分类:①按基础抵抗力分:上拔类基础;下压类基础;上拔下压类(即承受上拔力又承受下压力);倾覆类基础②按施工特点分:装配式基础、现场浇筑基础、桩

基础。说明:现场浇筑基础又可分刚性基础、柔性基础。刚性基础:底板较厚且无钢筋,抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低,刚性基础的底板不变形,受刚性角的限制。柔性基础:底板较薄且布置有钢筋,抗拉及抗剪强度高,柔性基础可随土壤变形,利用钢筋受拉,不变刚性角的限制。桩基础又分:岩石锚桩基础、爆扩桩基础、灌注桩基础③按开控方式分:大开控基础:抗上拔力差,开控面积大。掏控扩底基础:抗上拔力强,无需加模板。④按基础与铁塔的连接方式可分:地脚螺栓类、插入式基础或斜插式(省去了地脚螺栓和塔脚,受力性能好,缺点是施工精度要求高)

26. ①无拉线单杆不带卡盘时抗倾覆稳定条件:γf·S0≤SJ γf·H0·S0≤MJ γf·S0 基础的实际倾覆力;SJ抗倾覆极限力;γf·H0·S0倾覆弯矩

7杆塔结构与识图

杆塔结构与识图8月1日 一、杆塔分类及作用:69页 (一)、根据杆塔用途分类: 1、直线塔(Z)-----用于线路直线中间部分,以悬垂的方式支持导、地线,主要承受导、地线自重或覆冰垂直荷载和风压及线路方向的不平衡拉力。 2、直线转角塔(Z)----除直线塔的作用外,还用于小于5°的线路转角。 3、耐张塔(N)----以锚固的方式支承导线和地线、能将线路分段,限制事故范围,便于施工检修;其机械强度较大,除承受直线杆的荷载外,还承受导、地线的直线拉力,事故情况下的断线能力。 4、转角杆塔(J)----用于线路转角处,一般是耐张型。除承受耐张塔荷载外,还承受线路转角所造成的合力。 5、终端塔(D)----用于整个线路的起点和终点,是耐张杆的一种形式,但受力情况较严重,需要承受单侧全部导地线的拉力。 6、分支杆(F)----用于线路分支处。受力类型为直线塔和终端塔、耐张塔的总和。(输电线路一般采用T接方式分支) 7、跨越塔(K)---用于高度较大或档距较长的跨越河流、铁路及电力线路杆塔。(宁夏有80米以上档距800米以上的铁塔、220KV平陶线、石陶线等跨河塔)。 8、换位塔(H)----用于较长线路变换导线相位排列的杆塔。(二)、根据使用材料分类

钢筋混凝土电杆:此类电杆还分为普通离心制作的钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土杆两种。 铁塔主要分为拉线塔和自立式铁塔两大类:钢杆主要分为纯钢管或薄壁离心混凝土电杆。 (三)接回路数分类 接回路数分类可分为单回路杆塔、双回路杆塔和多回路杆塔。 二、铁塔的命名 GB2695----1981《输电线路铁塔型号编制规范》对铁塔命名做了规定。铁塔命名主要由铁塔的用途、外形、组立方式、线路电压代号、设计程序等五部分组成,铁塔产品型号表示见图: □□□□□ 1 2 3 4 5 1-线路电压代号 2-用途代号 3-形式代号 4-组立方式代号 5-设计序号 铁塔型号示例 可自己看图P70—71 三、杆塔的结构与识图104页

杆塔类型

杆塔 电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。 电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。 1、直线杆:又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。 2、耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。耐张杆是在线路终点或转弯的地方,会在很长的直线线路中间用到,让

线路不能过紧也不能过松。耐张杆就是起这样的作用。 3、转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在30度~45度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在45度

~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。

4、分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成90度的横担,然后引出分支线。

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

电杆杆塔分类规格型号和适用范围

电杆杆塔分类规格型号和适用范围 电杆电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75 ,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。 电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。 1. 直线杆:又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。 2. 耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。耐张杆是在线路终点或转弯的地方,会在很长的直线线路中间用到,让线路不能过紧也不能过松。耐张杆就是起这样的作用。 3. 转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同: 转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线; 转角在30 度~45 度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线; 转角在45度~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。 4. 分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种: 丁字分支是在横担下方增设一层

双横担,以耐张方式引出分支线; 十字分支是在原横担下方设两根互成90 度的横担,然后引出分支线。 水泥电杆型号规格表 规格(mm)梢径x长度序号型号等级体积(m立方)重量(kg) 1 130 x 6000 BY.Y B.C 0.089 223 2 130 x 7000 BY.Y B.C 0.113 282 3 150 x 6000 BY.Y B.C 0.109 272 4 150 x7000 BY.Y B.C 0.138 345 5 150 x8000 BY.Y B.C 0.164 410 6 150 x 9000 BY.Y C.D 0.192 480 7 150 x10000 BY.Y C.D 0.222 555 8 190x10000 Y E.G.I.J 0.272 680 9 190 x12000 Y E.G.I.J 0.347 868 190x15000 10 Y E.G.I.J 0.471 1177 230x12000 11 Y L.M 0.49 1225 300等径杆预应力非应力按图生产12 0.039 98 400等径杆预应力非应力按图生产13 0.064 160 ①150X7000X40根1,75 370 适用于通讯照明线路。 ① 150X8000X40根1,75 440 ① 150X9000X40根1,75 510 ①150X10000X40根1,75 590 适用于400伏及以下线路。 ①190X10000X40根1,75 880 适用于10千伏及以下线路。 ① 190X12000X40根1,75 1120 ①190X15000X40根1,75 1520 适用于35千伏及以下线路。 ①190X9000(上)X50根1,75 775 对接杆15米、18米,适用于35千伏及以下 线路。① 310X6000(下)X50 根1,75 800 ① 310X9000(下)X50 根1,75 1200

输电线路杆塔结构设计

浅谈输电线路杆塔结构设计 摘要:文章综述了我国高压输电线路铁塔结构设计方面的一些经验、看法和常被忽略的问题。对我国输电线路杆塔结构在荷载取值、结构优化、新材料应用等方面的研究进展加以介绍,并且根据研究现状和社会经济发展需求,提出今后研究需要进一步加强的内容。 关键词:输电线路;杆塔型;结构设计 abstract: this paper reviews some experience of the design of tower structure for hv transmission lines in china’s views and often overlooked problem. to introduce the research progress on load, structure optimization, the application of new materials and other aspects of china’s power transmission lines, and according to the current research status and the demand of social and economic development, puts forward the future research needs to further strengthen the content. key words: transmission line tower type; structural design; 中图分类号:tb482.2文献标识码:a文章编码: 引言 输电线路杆塔是支承架空输电线路导线和地线并使它们之间以

杆塔字母代号

杆塔字母代号

杆塔字母代号 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

一、杆塔型号 在送电线路中,用汉语拼音字母及数字代号来表示杆塔型号. 1.各种代号的意义 (1)表示杆塔用途分类的代号 Z——直线杆塔 ZJ——直线转角杆塔 N——耐张杆塔 J——转角杆塔 D——终端杆塔 F——分支杆塔 K——跨越杆塔 H——换位杆塔 (2)表示杆塔外形或导线、避雷线布置型式的代号 S——上字型 C——叉骨型 M——猫头型 Yu——鱼叉型 V——V字型J——三角型 G——干字型 Y——羊角型 Q——桥型 B——酒杯型Me——门型 Gu——鼓型 Sz——正伞型 SD——倒伞型 T——田字型W——王字型 A——A字型 (3)表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号 G——钢筋混凝土杆 T——自立式铁塔 X——拉线式铁塔(不带X者为无拉线) (4)表示杆塔组立方式的代号

L——拉线式来源 自立式可不表示。 (5)表示分级的代号 同一种塔型要按荷重进行分级,其分级代号用角注数字1、2、3……表示.(6)表示高度的代号 杆塔的高度是指下横担对地的距离(米),即称呼高,用数字表示。 2.工程中杆塔型号的表示方法 (1)铁塔型号的表示方法 铁塔的型号由以下六个部分组成, 示例:220ZBT1-33表示220千伏直线酒杯型铁塔,第一级,称呼高33米。 注同一条线路,其电压等级的代号可不表示。 钢筋混凝土杆型号,与铁塔型号表示方法相同,通常不写出线路电压的代号。示例,NMeG2—21表示无拉线耐张门型混凝土杆,第二级,称呼高21米。 二、杆段的编号 1.杆段的编号方法如下

输电杆塔结构用材料最新进展

第44卷增刊2011年10月武汉大学学报( 工学版)Engineering  Journal of Wuhan UniversityVol.44Sup .Oct.2011 作者简介:李茂华,女,工程师,主要从事线路结构研究,E-mail:limaohua@epri.sg cc.com.cn.文章编号:1671-8844(2011)S1-0191- 05输电杆塔结构用材料最新进展 李茂华,杨靖波,刘思远 (中国电力科学研究院,北京 100192 )摘要:从输电杆塔结构用材料方面论述了当前我国输电杆塔用材的现状和发展趋势,指出随着电网建设的不断 发展, 输电杆塔对钢材的品种和规格将提出更多的要求,塔材材质方面将向环保型、高强、节约型方向发展,未来输电杆塔对Q420、Q460高强度钢材、大规格角钢的需求量巨大,新型材料如冷弯耐候钢、复合材料将逐步得到应用. 关键词:输电杆塔;高强钢;大角钢;冷弯耐候钢;复合材料中图分类号:TU 511.3;TM  75 文献标志码:ADevelop ment of structural steel materials for transmission towersLI Maohua,YANG Jingbo,LIU Siy uan(China Electric Power Research Institute,Beijing  100192,China)Abstract:This paper discusses the status quo and development trend of transmission tower materials,p oints out that there will be higher requirements of the varieties and specifications of transmission towermaterials alongside with the continuous construction of power grids.Tower materials will develop  in theenvironmental-friendly,high-strength and conservation-oriented trend.In the future,the demand forQ420,Q460high-strength and large-width angle steel will grow enormously ;the steel tubular towerwill be used in transmission lines more widely due to its excellent carrying capability;new materials likeweather-resisting cold-formed steel and composite material will be gradually used in transmission tow-ers. Key  words:transmission tower;high-strength steel;large-width angle steel;weather-resisting cold-formed steel;composite material 随着我国特高压电网的建设以及同塔多回线 路、紧凑型线路、多分裂大截面导线等输电新技术的应用,使得杆塔荷载越来越大,杆塔也越来越高,塔重从单基重量1-2t,发展到现在最大单基塔重5  000多t;塔高从几米发展到我国2004年11月建成投产的江阴长江大跨越塔,塔高达到346.5m,单基塔重约4 000t(见图1).2010年6月新建成的国内最高输电塔是浙江舟山与内陆联网跨海工程跨越塔,塔高约370m,单基塔重5 000多t(见图2).2009年1月6日投入运行的1  000kV交流输变电工程— ——晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程输电铁塔塔重是500kV铁塔的4-5倍,单回路单基塔重将达到50-100t(见图3),双回路单基塔重将达到100-250t.2010年7月8日投入运行的向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程输电铁塔塔重是±500kV直流输电塔的2-2.5倍,单基重约30- 90t(见图4).我国输电线路铁塔构件长期以来以热轧角钢型材为主,辅以少量钢管,钢材的品种以Q235和 Q345两种为主,铁塔采用热镀锌防腐.随着经济社会和电网的发展以及环保节约型社会的建设,现有的输电铁塔在钢材强度等级、截面型式、防腐等方

最新线路杆塔分类

[基础知识]电力线路杆塔按用途分为哪几类? 1 杆塔, 电力, 用途, 电容, 符号 2 杆塔按用途分为以下7种: 3 (1)直线杆塔:用于支持导线,绝缘子,金属重量,承受侧面风压。直4 线杆塔的数量约占全部杆数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。 5 (2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路,铁路,河流,电力,弱电线路6 相互交叉跨越,并保证交叉跨越距离符合设计规程的要求。用符号“K”表示跨7 越杆塔。 8 (3)耐张杆塔:用于承受导线水平张力,以便施工与检修,并在断线,9 倒杆的情况下限制事故范围。用符号“N”表示耐张杆塔。 10 (4)转角杆塔:用于线路转角地点,分直线转角和耐张转角2种。用符11 号“J”表示转角杆塔。 12 (5)T接杆塔:用于线路分支点,用符号“T”表示。 13 (6)终端杆塔:用于线路起点或受电端的线路终点,它的一侧要承受线14 路侧耐张段的导线拉力。用符号“D”表示终端杆塔。 15 (7)换位杆塔:中性点直接接地的电力网中,当长度超过100km时,为16 了使各相电感,电容相等,减少对邻近平行通讯线路的干扰,以平衡不对称电流,17 而设置的换位杆塔。换位杆干塔用符号“H”表示。 18 19 另外也可以按照杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。 20 直线杆塔有: 21

普通直线杆塔,用于导线、地线的正常支撑。 22 直线换位杆塔,用于导线换位。 23 直线跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 24 直线转角杆塔,它与普通直线杆塔相近似,但可用于线路小转角处。 25 承力杆塔有: 26 耐张杆塔,用于线路分段控制,一般不超过5°。 27 转角杆塔,改变线路前进方向。 28 终端杆塔,用于线路起止点,主要承受一侧张力。 29 换位杆塔,用于导线换位。 30 跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 31 分岐杆塔,用于线路分支线处。 32 电线杆(电杆)的介绍 33 电杆, 电线杆, 田野, 钢筋混凝土, 木杆 34 电线杆顾名思义就是架电线的杆。出现于各个农村-田野-马路-街道,是35 早期中国重要的基础设施之一。 36 37 早期的各种电线杆,都是从木杆起步的,甚至包括电压等级不是太高的高38 压线电杆。 39 40

架空输电线路杆塔结构设计分析

架空输电线路杆塔结构设计分析 发表时间:2018-11-15T15:53:12.677Z 来源:《建筑细部》2018年第9期作者:胡杰 [导读] 因为海拔高度会影响杆塔电气间隙,决定着杆塔结构耗钢量,所以在进行输电线路杆的结构设计时,要针对不同的地势环境制定不同的设计方案,这也是杆塔结构设计的技术要点。 胡杰 国网江西省电力有限公司经济技术研究院江西省南昌市 330052 摘要:输电线路中的杆塔主要起到支撑架空输电线路与地线作用,通过它可以使输电线路与地面之间保持一定的距离,以免受到恶劣天气影响或人为外力破坏而出现供电故障,确保了输电线路的正常运行。因为海拔高度会影响杆塔电气间隙,决定着杆塔结构耗钢量,所以在进行输电线路杆的结构设计时,要针对不同的地势环境制定不同的设计方案,这也是杆塔结构设计的技术要点。 关键词:架空;输电线路;杆塔结构;结构设计 1输电线路杆塔建设发展的现状 当前,架空输电线路杆塔无论是它的设计水平还是制造水平都较为低下,不能很好地适应当前社会发展的需要。国内架空输电线路杆塔生产制造单位主要分为以下两种类型:①手工生产企业。这一类企业主要是由民营、个体或乡镇企业所构成,他们无论是在生产能力方面还是加工能力方面都比较低下,有些放样、加工环节甚至是依靠手工操作来完成。在这种情况下,不能很好的保障杆塔的质量和强度; ②大型的国营生产企业。这些企业一般都是由电力部门指定的生产厂家,他们的生产实力要较手工生产企强一些。即使这样,也仅仅是达到80年代的生产技术水平而已。因此,就现阶段而言,我们还是应从国外引进先进的生产技术和生产设备,这样可以快速提高我国的杆塔生产制造水平。在杆塔的设计方面,生产单位与设计单位还处于独立的工作状态,没有形成一个相互联系的整体。在这样的模式下,设计单位在完成了力学计算和结构选材之后,自身的工作任务就已经基本完成了,却没有很好的在计算方法与计算机放样软件之间建立紧密的联系。而杆塔的生产加工环节则由生产企业来完成。这种设计与生产相分离的方式,无论是对杆塔的设计质量还是生产水平都很不利,还使工作效率大幅降低。 2架空输电线路杆塔结构设计 2.1动态规划杆塔设计 在杆塔优化设计中,力求杆塔的重量轻、型式美、运输方便、加工简单。动态规划设计是指在进行杆塔设计中,综合采取多种方法相互结合,以达到优化的目的。在对杆塔进行制作之前,相关设计人员需要根据杆塔安装的现场实际情况、力学原理和相关的计算法则,缩小杆塔的迎风面积。结合架空输电线路设计的相关要求和知识,合理选用制造杆塔的材料。尽量减小杆塔的设计尺寸,减小杆塔的占地面积,同时需要保证杆塔的稳固性和实用性。 2.2路径设计及优化 线路路径的选择,关系着路线的安全性以及经济性,其中安全性又包含者施工安全和输送电安全。一般而言在选择时,需要综合各方因素进行综合考虑,通过模拟设计,排除掉所有不利因素。其中,线中兼顾塔位,施工的合理性,施工材料的运输条件,以及线路投资,经济性等等是进行综合评价的主要决定因素。一般需要把握以下原则。其一,路径选择时应当尽可能选取,长度较短,地形较好,地质以及水文条件符合一般设计标准的路径。其二,在选择时也应当注重对于自然资源的保护,一些植被茂密,气候及地理的区域,很容易使输送电过程中发生一定危险性。也很容易使植被资源等遭受破坏。其三,在路径选择时应对于周边沿线民众意愿进行调研,尽量减少房屋拆迁,建筑物损毁,及大量占有农田情况。 2.3杆体及定位优化 不同的杆塔在成本、占地、施工、材料耗费以及安全性方面都有所区别。常规统计之下杆塔可以占到工程成本的1/3左右,因此在设计师必须选择合理的杆塔形式。通常情况下选择通用型塔型,特殊地形和地质情况下,需要根据选线的情况,长度距离,施工条件等等进行综合考虑。在符合使用标准时,一般以经济性作为评判的主要标准。在绿化带边缘进行布置,需要尽量选用多回的直线钢制杆塔,以尽量减少城市用地。在一些转角较大的区域可以选用挖孔桩基础加以角钢塔。而在线路布置比较密集的情况下,需要选用一些较为紧凑的塔型,地面障碍物较高时,也需要适当的增加杆塔高度及基础质量。对于杆塔的定位,需要设计人员根据具体地形进行设计。一般而言,需要遵循以下几点原则。第一,避免将其立于水量较多,土质较为松软,交通较为便利的区域。第二,间距配置时,应当尽量避免因其大小悬殊过大导致平衡杆塔间平衡性下降。第三,如出现导线交叉情况应当尽量的降低间距。第四,立杆完成之后应当进行实际检测和验证,检查杆塔线路,绝缘子等是否符合使用条件。如出现问题,应重新测算数据,进行重新定位。 2.4塔头形式的选择 最常见的塔头形式包括两种:干字形和羊字形塔头。羊字形杆塔结构合理,塔头质量较轻,在使用中的支撑能力相对容易。因此,对于地形地势较为平缓的施工区域,工作人员多选择羊字形的塔头。这种塔头可以满足施工和后期使用的需要,且运输方便,经济效益高。而干字形塔头的质量则相对要重一些,结构强度较羊字形塔头大,承重能力也较羊字型塔头强。目前仅有两种塔头结构,不能满足我国电网假设的需求。输电线路设计人员应该与制造单位紧密合作,设计出新型的更为科学合理的塔头。 2.5塔身形式的选择 输电线路杆塔的塔身的断面形式主要有以下两种:①矩形塔,也称扁塔;②正方形塔,也称方塔。其中,正方形塔的重量比矩形塔要大,占地面积也相对大一些,但是正方形塔在使用性和抗横向、纵向承载力等方面都要优于矩形塔。同时,正方形塔的断面塔头在顺线路方向上的结构刚度要强于矩形塔。所以,综合起来考虑,正方形塔身型式是相对实用和合理的选择。 3架空输电线路杆塔结构的发展方向 在电力企业运行及发展的过程中,我国架空输电线路的杆塔结构设计仍然存在着一定的限制因素,所以在设计中也需要逐步深入,满足项目设计的整体需求。因此,在未来电力系统发展中需要有效优化输电线路杆塔结构优化设计的整体结构,并在设计方案优化中,需要做到以下几点内容:第一,在设计理论方法优化及完善中,需要引进先进的经验,通过对经验的总结,设计结合我国的杆塔结构设计方

图文解析架空输配电线路的杆塔的各种分类

图文解析架空输配电线路的杆塔的各种分类 杆塔(Pole and Tower)是支承架空输电线路导线和架空地线并使它们之间以及与大地之间保持一定距离的杆形 或塔形构筑物。世界各国线路杆塔采用钢结构、木结构和钢筋混凝土结构。通常对木和钢筋混凝土的杆形结构称为杆,塔形的钢结构和钢筋混凝土烟囱形结构称为塔。不带拉线的杆塔称为自立式杆塔,带拉线的杆塔称为拉线杆塔。中国缺少木材资源,不用木杆,而在应用离心原理制作的钢筋混凝土杆以及钢筋混凝土烟囱形跨越塔方面有较为突出的成就。输电线路杆塔分类方法较多,如按起受力性质分,按回路分,按起用途分、按其塔型式分,按起组立方式、按起材料、按输送电流及电压等级分等。下面简单介绍常用的几种分类法。01按其材料性质分类杆塔按其制造材料分钢筋混凝土杆、钢管杆、角钢塔、钢管塔。 1.1 钢筋混凝土杆钢筋混凝土杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。电杆的截面形式有方形、八角形、工字形、环形或其他一些异型截面。最常采用的是环形截面和方形截面。电杆长度一般为4.5~15米。环形电杆有锥 形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为100~230毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~550毫米;两者壁厚均为30~60毫米。1.2 钢管杆钢管杆主杆是有单根或多根

钢管构件组成的输电钢管结构的杆。钢管杆以其相对于常规角钢铁塔占地面积小、外形美观、结构简单、加工容易、施工方便、运行安全可靠、维护工作量少的特点,在城区的高压架空线路中得到了广泛的应用。1.3 角钢塔角钢塔是采用角钢型材制成的构件组成的格构式铁塔结构。角钢塔具有强度高、制造方便的优点。 1.4 钢管塔钢管塔是主材用钢管构件,斜材使用钢管或圆钢、型钢构件组成的格构式铁塔结构。 按起材料分还有木质电杆、复合材料杆塔及钢筋混凝土塔,因为我国木材稀缺,使用较少,这次步作过多介绍,混凝土建造的输电线塔也不较多,所以也不作过多介绍。木电杆 混凝土建造的输电线跨越塔 复合材料塔头塔02按其受力性质分类按其在输配电线路中杆塔的受力分类,一般分为悬垂型杆塔与耐张型杆塔。 2.1 悬垂型杆塔悬垂型杆塔是支承导线、架空地线的重力以及作用于它们上面的风力,而在施工和正常运行时不承受线条张力的杆塔。导线和架空地线在悬垂型杆塔处不开断,且被定位于导线和架空地线呈直线的线段中。悬垂型杆塔的作用仅是线路中悬挂导线和架空地线的支承结构。悬垂型杆塔又分悬垂型直线杆塔与悬垂型转角杆塔。悬垂型直线塔 悬垂型转角塔 2.2 耐张型杆塔耐张型杆塔除支承导线和架空地线的重力

输电线路杆塔结构优化设计分析 陈财文

输电线路杆塔结构优化设计分析陈财文 发表时间:2019-07-23T15:57:39.787Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:陈财文 [导读] 摘要:输电线路杆塔结构的优化设计是值得人们进行深入分析的,因为这关系到电网的运行质量,同时对于人们的生活以及社会的发展都具有一定的影响。 身份证号:62230119851006XXXX 摘要:输电线路杆塔结构的优化设计是值得人们进行深入分析的,因为这关系到电网的运行质量,同时对于人们的生活以及社会的发展都具有一定的影响。只有深入探究其杆塔结构设计部分,才能有助于工作人员了解设计的内容以及现状,找出设计中的不足,进而为后续的优化设计提供一定的参考,从而取得良好的设计效果。因此,这就要求有关人员能够提高对于输电线路杆塔结构优化设计的认识以及重视程度,针对原有的设计问题能够积极采取一些有效的优化措施,以进一步提高杆塔结构的经济性、安全性以及可靠性。 关键词:输电线路;杆塔结构;优化设计 1导言 伴随着社会经济的不断发展,人们的生活方式以及工作方式发生了很大的变化,各个行业也都获得了较大的发展,我国的电网建设也取得了一定的进步与发展。但是在输电线路杆塔结构设计部分还是存在很多的问题,这些问题的出现极不利于电网的平稳运行,对于人们的生活也造成了一定的影响。因此,这就要求有关的设计人员能够结合实际的情况,积极的采取一些有效的措施,以真正优化其结构设计,更好地满足人们的供电需求,促进电力事业的良好发展。 2杆塔结构优化设计的必要性 杆塔结构在电力设计中是比较重要的设计内容,对于电力的运输质量以及效益具有很大的影响,就其杆塔结构而言,它是属于超静定结构,如果其中的一个杆件被破坏,其整体结构也可能不会受到太大影响,只有当被破坏的程度达到杆塔的最大荷载时,其杆塔才会被破坏。但是传统的满应力设计方法,已经比较落后,而且不能很好地满足这一要求,因此,这就要求有关人员能够找到优化设计的方法,进一步提高其结构的整体性能,确保其结构承载能力有所提升以增加结构的稳定性与可靠性,这具有重要的意义。 因此,如何确定最大承载能力就显得至关重要。就其杆塔的荷载力就有必要进行详细的分析,实际上,其荷载主要可以分为3种,即永久荷载、可变荷载以及特殊荷载,这3种荷载具有不同的特点。针对永久荷载而言,它不仅包括了杆塔的自重,还包括了导线、设备的重力以及一些预应力等。而针对可变荷载而言,它主要包括一些可变化的荷载,风荷载、人工等附加荷载等。而就特殊荷载而言,主要是特殊情况下的荷载,比如:地震荷载、不平衡张力等荷载。这些不同的荷载在杆塔结构的设计过程中都要考虑在内,这样才能保证其结构设计的优化,使得设计水平有所提高,更好地保证电网运行的效益。 3输电线路杆塔设计发展的现状 当前,输电线路杆塔无论是它的设计水平还是制造水平都较为低下,不能很好地适应当前社会发展的需要。国内输电线路杆塔生产制造单位主要分为以下两种类型:手工生产企业。这一类企业主要是由民营、个体或乡镇企业所构成,他们无论是在生产能力方面还是加工能力方面都比较低下,有些放样、加工环节甚至是依靠手工操作来完成。在这种情况下,不能很好的保障杆塔的质量和强度;大型的国营生产企业。这些企业一般都是由电力部门指定的生产厂家,他们的生产实力要较手工生产企强一些。即使这样,也仅仅是达到80年代的生产技术水平而已。因此,就现阶段而言,我们还是应从国外引进先进的生产技术和生产设备,这样可以快速提高我国的杆塔生产制造水平。在杆塔的设计方面,生产单位与设计单位还处于独立的工作状态,没有形成一个相互联系的整体。在这样的模式下,设计单位在完成了力学计算和结构选材之后,自身的工作任务就已经基本完成了,却没有很好的在计算方法与计算机放样软件之间建立紧密的联系。而杆塔的生产加工环节则由生产企业来完成。这种设计与生产相分离的方式,无论是对杆塔的设计质量还是生产水平都很不利,还使工作效率大幅降低。 4输电线路杆塔结构优化设计控制要点分析 4.1主要优化方案的分析 通过对我国目前施工状况的分析可以发现,输电线线路杆塔结构在优化的过程中需要采用动态化的规划方案,对于动态化的规划方案而言,主要是在技术运用中,通过多种使用手段的分析,满足动态化的项目设计理念,为输电线路的结构优化提供保证。而且,在该种方案分析中,最早会运用在数学问题分析之中。在输电线路杆塔设计中,相关的工作人员需要积极探索工程项目中的优势因素,及时寻求最好的解决办法,对于工作人员而言,也需要将在杆塔安装中在实际情况出发,通过对实际状况的分析,实现算法程序、设计美感以及杆塔质量的方案优化。在保证工程施工质量的过程中,需要及时缩短杆塔的迎风面积,并在适当的范围内降低塔头高度,保证输电的合理性。同时,在结构优化中,施工人员也需要在安装输电线时注意两个相邻杆塔之间的距离,保证各个杆塔的相互合作,实现电能的正常输送,避免相邻杆塔对输电造成影响。 4.2输电线路杆塔头结构的优化选择 最常见的塔头形式包括两种:干字形和羊字形塔头。羊字形杆塔结构合理,塔头质量较轻,在使用中的支撑能力相对容易。因此,对于地形地势较为平缓的施工区域,工作人员多选择羊字形的塔头。这种塔头可以满足施工和后期使用的需要,且运输方便,经济效益高。而干字形塔头的质量则相对要重一些,结构强度较羊字形塔头大,承重能力也较羊字型塔头强。目前仅有两种塔头结构,不能满足我国电网建设的需求。输电线路设计人员应该与制造单位紧密合作,设计出新型的更为科学合理的塔头。 4.3杆塔塔身断面型式 输电线路杆塔的直线塔塔身主要有2种断面形式,一种是矩形塔称为扁塔,还有一种为正方形塔称为方塔。扁塔的重量比方塔轻,但是抗纵向负载能力比方塔差,且使用也没有方塔灵活。方形塔的断面塔头在顺线路的方向上还是有着比较强的刚度,断线的冲击以及串级倒塔的能力也比扁塔强,综合考虑,采用正方形的输电线路杆塔塔身断面型式是最优的结构。 4.4动态规划杆塔设计 在杆塔优化设计中,力求杆塔的重量轻、型式美、运输方便、加工简单。动态规划设计是指在进行杆塔设计中,综合采取多种方法相互结合,以达到优化的目的。在对杆塔进行制作之前,相关设计人员需要根据杆塔安装的现场实际情况、力学原理和相关的计算法则,缩小杆塔的迎风面积。结合架空输电线路设计的相关要求和知识,合理选用制造杆塔的材料。尽量减小杆塔的设计尺寸,减小杆塔的占地面

线路杆塔分类

杆塔, 电力, 用途, 电容, 符号 杆塔按用途分为以下7种: (1)直线杆塔:用于支持导线,绝缘子,金属重量,承受侧面风压。直线杆塔的数量约占全部杆数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。 (2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路,铁路,河流,电力,弱电线路相互交叉跨越,并保证交叉跨越距离符合设计规程的要求。用符号“K”表示跨越杆塔。 (3)耐张杆塔:用于承受导线水平张力,以便施工与检修,并在断线,倒杆的情况下限制事故范围。用符号“N”表示耐张杆塔。 (4)转角杆塔:用于线路转角地点,分直线转角和耐张转角2种。用符号“J”表示转角杆塔。 (5)T接杆塔:用于线路分支点,用符号“T”表示。 (6)终端杆塔:用于线路起点或受电端的线路终点,它的一侧要承受线路侧耐张段的导线拉力。用符号“D”表示终端杆塔。 (7)换位杆塔:中性点直接接地的电力网中,当长度超过100km时,为了使各相电感,电容相等,减少对邻近平行通讯线路的干扰,以平衡不对称电流,而设置的换位杆塔。换位杆干塔用符号“H”表示。 另外也可以按照杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。 直线杆塔有: 普通直线杆塔,用于导线、地线的正常支撑。 直线换位杆塔,用于导线换位。 直线跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 直线转角杆塔,它与普通直线杆塔相近似,但可用于线路小转角处。 承力杆塔有: 耐张杆塔,用于线路分段控制,一般不超过5°。 转角杆塔,改变线路前进方向。 终端杆塔,用于线路起止点,主要承受一侧张力。 换位杆塔,用于导线换位。 跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 分岐杆塔,用于线路分支线处。 电线杆(电杆)的介绍 电杆, 电线杆, 田野, 钢筋混凝土, 木杆 电线杆顾名思义就是架电线的杆。出现于各个农村-田野-马路-街道,是早期中国重要的基础设施之一。 早期的各种电线杆,都是从木杆起步的,甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。 后来由于钢铁和钢筋混凝土的发展,和技术上的要求,这两种材料代替了大部分木杆,而且适用的木材逐步稀缺,城市里面就基本上难见木杆了。 但是在一些不太发达的地方架设电话线还使用木杆,是因为木杆重量轻、架设方便,而且电话线的承重和拉力小,木杆可以胜任,电话线路若有改动,移杆也方便。所以,现在还有部分木质电话线杆

第八章-杆塔结构设计基础演示教学

第八章-杆塔结构设计 基础

第八章杆塔结构设计基础 第一节杆塔结构型式及外形尺寸 一、杆塔的型式及分类 架空线路使用的杆塔按使用材料分为钢筋混凝土电杆和铁塔;按受力特点和用途分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔和终端杆塔。 直线杆用于线路的直线段上,线路正常运行时有垂直荷载及水平荷载,能支持断线或其它顺线路方向的张力。在顺线路方向的张力作用下,直线杆塔的悬垂绝缘子允许偏斜,杆塔也允许有一定的挠度。 耐张杆塔除承受垂直荷载及水平荷载之外,还能承受更大的顺线路方向的张力,如支持断线时的张力或施工紧线时的张力。耐张杆塔使用耐张绝缘子串,在断线时能耐受断线张力,限制断线事故范围,起隔离事故的作用。 直线杆塔和耐张杆塔,一般均用于线路的直线段上,不兼转角。但在特殊情况下需要兼转角时,其转角度数对直线杆塔不应超过3°,耐张杆塔不应超过5°,否则应按转角杆塔设计。 转角杆塔用于线路转角处,其受力特点与耐张杆塔相同,但其水平荷载包括角度合力,所以水平荷载值较大。 终端杆塔用于线路首末端,可以是耐张型或转角型的,受力特点与耐张或转角杆塔相同,但在正常运行情况下需承受单侧顺线路张力。

图8-1 35kV等径拉线单杆图8-2 110kV等径拉线单杆图8-3 35kV拔梢单杆 图8-4 110kV拔梢单杆 8-5 110kV A型直线杆图8-6 110kV 门型直线杆 1.常用直线杆的杆型。35~110kV线路,广泛使用带拉线的和不带拉线的上字型钢筋混凝土单杆,有的地区还采用A型钢筋混凝土电杆。 带拉线的直线杆,一般采用φ300mm等径钢筋混凝土杆段,杆的基础采用浅埋式,杆型如图8-1、图8-2所示。在雷电活动强烈的南方地区使用时,可在上横担反侧加装对称的耦合地线横担和吊杆,如图8-2虚线所示,以便悬挂耦合地线,提高电杆的耐雷水平。 不打拉线的直线单杆,常用梢径φ190 ~φ230mm的拔梢钢筋混凝土电杆,杆型如图8-3、图8-4所示。由于不带拉线,电杆的基础采用深埋式,抗风能力和杆高的利用比拉线单杆差,故使用档距较小。

电杆杆塔分类规格型号和适用范围

电杆 电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。 电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。 1.直线杆:又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。 2.耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。耐张杆是在线路终点或转弯的地方,会在很长的直线线路中间用到,让线路不能过紧也不能过松。耐张杆就是起这样的作用。 3.转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在30度~45度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在45度~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。 4.分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成90度的横担,然后引出分支线。

水泥电杆型号规格表 Φ150X7000X40 根 1/75 370 适用于通讯照明线路。 Φ150X8000X40 根 1/75 440 Φ150X9000X40 根 1/75 510 Φ150X10000X40 根 1/75 590 适用于400伏及以下线路。 Φ190X10000X40 根 1/75 880 适用于10千伏及以下线路。 Φ190X12000X40 根 1/75 1120 Φ190X15000X40 根 1/75 1520 适用于35千伏及以下线路。 Φ190X9000(上)X50 根 1/75 775 对接杆15米、18米,适用于35千伏及以下线路。 Φ310X6000(下)X50 根 1/75 800 Φ310X9000(下)X50 根 1/75 1200 Φ300X9000(上中下)X50 根等径 950 对接杆15米、18米、24米、适用于110千伏线路。 Φ300X6000(上中下)X50 根等径 635 Φ400X6000(上中下)X50 根等径 965 对接杆21米、24米,适用于220千伏线路。 Φ400X9000(上中下)X50 根等径 1400 钢筋混凝土电杆 Φ150X8000X40 根 1/75 370 适用于城镇通讯照明线路。 Φ150X10000X40 根 1/75 590 Φ190X9000X50 根 1/75 865 Φ190X10000X50 根 1/75 880 Φ190X12000X50 根 1/75 1120 适用于城市35千伏及以下线路。Φ190X15000X50 根 1/75 1520 Φ190X9000(上)X50 根 1/75 765 对接杆15米、18米,适用于110千伏及以下线路。 Φ310X6000(下)X50 根 1/75 800 Φ310X9000(下)X50 根 1/75 1200 Φ230X9000(上)X55 根 1/75 920 对接杆15米、18米、21米、24米、27米,适用于110千伏及以下线路。 Φ350X6000(中下)X55 根 1/75 865 Φ350X9000(下)X55 根 1/75 1400 Φ230X12000(上)X55 根 1/75 1325 Φ390X6000(中下)X55 根 1/75 965 Φ430X6000(下)X55 根 1/75 1200 Φ300X9000(上中下)X50 根等径 950 对接杆15米、18米、24米、适用于110千伏线路。 Φ300X6000(上中下)X50 根等径 635 Φ300X3000-6000X50 根等径 635 220千伏以下变电站架构。 Φ400X4500(中)X55 根等径 680 对接杆21米、24米、30米,适用于220千伏线路、直线、转角、耐涨、加高。

相关文档