文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架施工方案(金海岸)

外脚手架施工方案(金海岸)

外脚手架施工方案(金海岸)
外脚手架施工方案(金海岸)

广东水电二局

腾昌花园一期工程(二标)

广东水电二局股份有限公司

二零零五年五月一日

一、工程概况:

本工程位于深圳市龙岗区横岗镇排榜村,是广东水电二局股份有限公司开发的腾昌花园一期工程,该工程的总建筑面积为19147m2,我队总包的本工程第二标段工程为2、4、5栋。本工程的首层为商铺,二层至六层为一梯两户的商品房。本工程结构型式为框架结构,建筑面积为2栋:3133.5 m2,4、5栋各1237.1 m2,楼高 22.5m,为使各房间达到最有效的使用面积,有许多框架柱采用了异型柱。

2.外脚手架总体布置

外脚手架搭设拟分多期进行,每期搭设随楼层进度提前5~10天搭设,每次搭设高度6~12米,搭设平面图如下:

外脚手架搭设平面示意图

3.外脚手架搭设方法

根据本工程总进度计划,外脚手架第一期搭设于2005年5月27日~2005年8月1日进行施工。本工程外脚架搭设方式为落地式双排钢脚手架,外架落在地坪上,搭设高度12米。外架均为双排扣件式钢脚手架,杆件搭设间距为:外排主立杆钢管间距1.5m,横距钢管0.75米,内排立管间距1.8m。横杆间距建筑物墙边为0.3m,横杆间距0.8m,横向水平杆0.9m。

外脚手架搭设及计算严格按《建筑施工扣件式钢安全技术规范》(JGJ130---2001、J84---2001)进行,计算书见附件一。

外脚手架搭尺寸见下图:

4、外脚手架的材料及构件选用

(1)钢管:采用φ48×3.5脚手管,纵向水平杆最大长度6m.弯曲变形,锈蚀钢管不得使用.脚手管使用前全部喷防锈漆。

(2)扣件:铸件制作,材质符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,分直角扣件,旋转扣件,对接扣件。

(3)脚手板:采用竹脚手板,操作层底层满铺脚手板,中间每隔离步架封闭一次。

(4)安全网:密闭式阻燃安全网满挂。

(5)挡脚板(楼层标识)每层设置,用夹板制作,刷红白相间油漆高度为180mm,长度沿楼层水平方向周绕一周。

5、避雷措施

外架与主楼避雷钢筋相焊接,形成可靠的避雷系统。

6、脚手架搭设顺序

外脚手架杆件搭设的顺序为:摆放纵向扫地杆逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧装横向扫地杆并与立杆或纵向扫地杆扣紧安第一步大横杆安第一步小横杆第二步大横杆第二步小横杆加临时斜撑杆安第三步大横杆和小横杆设置边墙长立往上第四步大横杆、小横杆铺篙竹走桥绑护栏杆杆件搭设……

7、脚手架搭设构造要求

(1)立杆

①落地式脚手架立杆下垫木板;

②立杆脚部设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用十字扣件固定有距底座上皮不大于200mm处,横向扫地杆亦采用十字扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上;

③相邻立杆的对接扣件,不设在同一高度处,并交错布置,两根相邻立杆的接头不应设在同步内隔一根立杆的相隔接头在高度方向错开的距离,不小于500mm,各接头中心主节点的距离不大于步距的1/3;

④开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

⑤当搭至连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆纵向水平杆,横向水平杆后,立即设置连墙件;

⑥顶层立杆搭接长度不小于1m,须用不少于2个旋转扣在固定,端部边除主立端距离不小于100mm。立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口1.5m;

⑦为保证高空作业安全,在搭脚手架杆时先立竖杆然后再升外侧立杆及大横杆;

(2)纵向水平杆

①纵向水平杆应设于立杆内侧,其长度不小于3跨且不大于6M。

②纵向水杆接长采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

③水平杆作为横向水平杆支座,用十字扣件固定在立杆上;

相关文档