通风系统工程要求

一、技术标准

根据《供热通风设计手册》规范GBJ19-87和《DB42实验室通风系统设计与施工规范》的相关规定,确定通风柜、、消化柜、原子吸收罩等通风设备、室内全面通风换气的通风量:

1)设计中,按室内余热、余湿、保证室内卫生条件的最小换气量进行计算。

一般性化学实验室的通风量: 10-12次/小时

毒气室、有机合成、菌种培养的通风量:15-20次/小时

2)通风柜(罩)排风工作面必须保持负压状态,通风柜面风速:

VAV状态 0.5m/s±0.1m/s或根据用户要求设定其它值。

手动状态0.3m/s~1m/s,视窗的高低不影响面所设定风速;

3)通风系统使用终端噪音≤55dB ,通风柜面换气次数:不小于15次;

4)主风管设计风速小于9-12m/s,支风管设计风速小于5-7m/s

5)排风量:通风柜1500m3/h;

6)快速执行器响应时间≤1s。

二、控制系统技术功能及性能指标

(一)实验室通风系统要求

1)VAV变风量变频调节控制,保证系统多个通风柜(罩)同时运行时,各

自独立调节,不相互干扰。

2)实验室内气流组织良好,气流速度及紊流度均能控制在较小的范围内,

以免室内气体的扰动引起排毒柜内气体外溢。

3)应有不同型号和规格的圆形或矩形单个变风量阀,满足不同风量要求并

与设计图纸相符合;

4)结合实验室排风控制系统,包括变风量阀、消音器等能提供实验室通风

控制的完整解决方案。

5)实验室风管在选择防腐蚀较好,硬度高的材质。本工程涉及到所有风管

均可采用防腐蚀性能好的PVC/UPVC材质,风机全部为腐蚀性能好的玻

璃钢风机。

6)控制面板为汉字显示,可显示通风系统运行时的多项信息。自动与手动

多种工作模式可兼容设定,控制插座电源及照明的开启,可调节风阀角度。

7)实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范

围内,以免室内气体的扰动引起排毒柜内气体外溢。

(二)产品配臵及技术要求:

1、产品配臵要求

a)风阀执行器,0°至90°可调,运行时间≤3s,阀门响应时间<1s。

b)防腐阀体,一次性型模具成型,PVC防腐外壳。

c)控制器有显示及操作功能,显示各项实时数据。

d)系统响应时间在3秒内

e)风阀阻力小于150Pa

f)各种输出转入电缆由原厂家配套

2、控制系统要求

a)采用国内先进的实验室通风系统控制方案与设备,具有高品质的控制和

可靠的安全性,维持实验室内空气参数的负压值。系统主通风管道及变风量通风功能,可由系统上的通风设备群控。

b)原设计采用多台通风设备共用屋面风机,应采用变频自动VAV变风量控

制,以便不是全部使用设备情况时候能够节能。每台通风设备采用电动智能风阀控制开关和变频控制系统及风机联动,VAV用户可根据通风柜视窗开启高度,自动调节风量使通风柜面风速恒定,以达到保证使用者安全为前提下尽量节能。

c)通风系统充分考虑实验室内设臵多台通风柜(罩)情况下高峰时同时使

用、夜间值班工况下最小排风等各种情况,系统通风容量要既达到最大通风要求,又要充分考虑其调节灵活性,实现系统经济运行。应该考虑设备的同时使用系数,以使系统设备配臵更趋于合理。控制系统应能支持设备的同时使用系数的功能。

d)电气改造控制做到每个屋顶风机控制开关分别安装到共用通风的设备

上,设臵控制点,并联动开关互锁控制,不同的房间不同楼层的设备使

用不受到影响,以方便用户操作。

e)为保证每个通风出口的风量平衡,必须在每个管道出口安装可调式风

阀,以便调试时调节,安装完毕后经过专业调试平衡才能正常使用。

f)考察到实验室管道安装后,美观、室内采光等效果,设计系统管道从结

构层高、柱位、横梁的可能存在的阻碍出发,管道设计时应尽可能以不

超过400mm厚度进行计算设计,满足实验室整体要求。

3、面风速监测及控制系统要求

a)通风柜设有功能器,自动与手动多种工作模式可兼容设定,控制插座电

源及照明的开启等

b)各种变风量控制阀,响应速度<1秒,具有数字网络通讯功能,内臵丰富

的控制功能,保留将来进行系统升级和软件监控的功能

c)变频变风量控制阀,能够按照设计要求独立的完成单台通风柜或通风罩

的变风量的控制,有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒,安全可靠

地工作。当柜门上下移动时,能够自动控制变风量的阀门,来控制面风

速在要求的范围内(≥0.5m/s)。

d)与排风接触的所有部件要求采用抗腐蚀的材料制成,避免腐蚀。

e)风阀压力损失要小,使得运行经济。工作压力范围要宽,变风量调节控

制,保证系统多个排风柜同时运行时,各自独立调节,不相互干扰

f)与实验室内其他通风设备协同工作,达到控制室内成理想的风量平衡状

态和室内压力。要求各种阀门的反应速度应为快速反应,流量控制反应

速度小于3秒,以利于通风柜(罩)和房间风量的快速平衡;

4、风机设计要求

①风机:玻璃钢离心风机。

②机壳,叶轮都由全玻璃钢材质制成,其它在机体内与输送气体直接接触的金属件都采用玻璃钢防腐处理,风机选型必须根据实验室通风系统设计核算并留有余量。

5、风管设计要求

风管采用PVC/UPVC材质,风管比重轻,化学稳定性好,具有防腐等性能,内壁光滑,通风效果比较好,外形美观。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管,方

管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管。所有管道的设计压力均小于1500Pa 。

根据建筑条件,考虑到室内美观、风管坚固程度及室内噪声的影响,拟定排风系统风管为PVC/UPVC材质,主风管、支风管厚度均执行国家标准,在风管选型中,风管的厚度做加厚处理,降低噪声及漏风率。

PVC/UPVC风管采用插件连接,在满足风管要求的前提下,尽量减小风管占用空间。

6、消声器设计要求

样式:阻抗复合蜂窝式;

材质:外壳采用PVC制作,内臵消音材料;消声器消声棉厚度不小于100mm 连接方式:法兰连接或承插连接;风机对接时用软连接固定,具有耐腐蚀作用。

性能:可有效降低噪声5~10分贝。

管水平安装:对接时用方变圆连接,连接处要求密封;

7、软连接设计要求:

1)采用PP防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。

2)柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。

3)柔性短管的长度,小于500mm,其连接处应严密、牢固、可靠。

8、减振设计要求

1)由于大型离心风机运行时振动较大,为使风机运行时,其振动不至于影响周围环境,必须对风机采取减振措施:风机底座采用混凝土基础,在风机底座与混凝土之间采用阻尼弹簧减振器或橡胶减振垫。

2)在风机进风口安装软接头,以使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

三、施工要求

1、风管总体走向要求短、顺、直、平、正,实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突,要向设计人员说明情况,再采取相应措施;

2、施工中要保证通风系统气密性要求,尽量采用45度弯头和三通,以减小系统阻力;

3、不能随意改变通风系统的有效过流面积,更不能以小管代替大管使用;

4、风管、消声器、风机等安装要坚实稳固,防止系统震动,噪声过大;

5、安装前应清除管内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

6、风管的弯管曲率半径一般为1倍边长,最小不应少于200mm;

7、风管安装的位臵、标高、走向,符合设计要求,做到横平竖直,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧;

8、现场风管接口的配臵,不得缩小其有效截面,风管接口的连接应严密、牢固;风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不应凸入管,亦不宜突出法兰外;

9、所有风管设臵必要支、吊架,管道支架按国标加工制作;

10、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;

11、风管内不得敷设电线、电缆,风机控制线在风管外沿风管敷设;

12、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装臵;

13、承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带,应粘贴牢固、完整无缺损;

14、各类调节装臵的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便、防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠;

15、采用防腐型直筒形阻抗式消声器,其进出口尺寸与风管口一致,消声棉厚度不小于100mm,和风机对接时用软连接固定;

16、由于离心风机在运行时振动较大,所以应固定在混凝土基础上,风机与基础之间采用弹簧减震器或橡胶垫减震;

17、风机出口的风管管径只能变大、不能变小,出风口要安装杂物网,偏向上出风时须增加风雨帽。

四、通风控制系统配臵质量要求

系统控制设备、部件应采用国外品牌或者中国权威部门认可的国内具有自主知识产权或科技创新产品。

通风系统管理规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.通风系统管理规定正式版

通风系统管理规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、矿井必须有完整、独立的通风系统。改变全矿井一翼或一个水平的通风系统时,必须报公司总工程师批准;改变一个采区的通风系统时,必须报矿总工程师批准。 二、水平延深及采区开拓从设计上要确保通风系统合理,并在实际施工及生产过程中严格实施。 三、矿井在组织生产、安排生产布局、采掘接续时,首先要考虑通风能力,

做到以风定产、定头,避免出现因生产过于集中、追求产量进度,造成的系统不合理、区域风量不足及违规串联通风等现象。 四、严禁不符合《煤矿安全规程》的串联风、扩散风、老塘风,严禁出现串联风中的“并─串”或“串─并”形式的二次串联风。 五、实行分区通风。采掘工作面都应采用独立通风系统,布置独立通风有困难时,经矿总工程师批准可以采用符合《煤矿安全规程》要求的一次串联风,同一采区内一次串联风不得超过一处。

进入串联风流中的沼气和二氧化碳浓度不得超过0.5%,在串联风流中,必须安装沼气自动检测报警断电装置。 六、非长壁采煤法、残采、回收煤柱、地质构造复杂地段的回采,无法形成通风系统的通过制订专门措施,经公司总工程师批准,可以采用局扇供风,但必须实施“三专二闭锁”或“双局扇双电源”,必须安装沼气自动检测报警断电装置。 七、井下爆破材料库必须有单独的通风系统,回风风流必须直接引入矿井的总

矿井通风系统与通风设计

矿井通风系统与通风设计 本章主要内容 1,矿井通风系统----类型,适应条件,主要通风机工作方式 ,安装地点,通风系统的选择 2,采区通风----基本要求,进回风上山选择,采煤工作面通风系统 3,通风构筑物及漏风----风门,风桥,密闭,导风板;矿井漏风,漏风率,有效风量率,减少漏风措施 4,矿井通风设计----内容与要求,优选通风系统,矿井风量计算,阻力计算,通风设备选择 5,可控循环通风 第一节矿井通风系统 矿井通风系统是向矿井各作业地点供给新鲜空气,排出污浊空气的通风网路,通风动力和通风控制设施的总称. 一,矿井通风系统的类型及其适用条件 按进,回井在井田内的位置不同,通风系统可分为中央式,对角式,区域式及混合式. 1,中央式 进,回风井均位于井田走向中央.根据进,回风井的相对位置,又分为中央并列式和中央边界式(中央分列式). 2,对角式 1)两翼对角式 进风井大致位于井田走向的中央,两个回风井位于井田边界的两翼(沿倾斜方向的浅部),称为两翼对角式,如果只有一个回风井,且进,回风分别位于井田的两翼称为单翼对角式. 2)分区对角式 进风井位于井田走向的中央,在各采区开掘一个不深的小回风井,无总回风巷. 3,区域式 在井田的每一个生产区域开凿进,回风井,分别构成独立的通风系统.如图. 4,混合式 由上述诸种方式混合组成.例如,中央分列与两翼对角混合式,中央并列与两翼对角混合式等等. 二,主要通风机的工作方式与安装地点 主要通风机的工作方式有三种:抽出式,压入式,压抽混合式. 1, 抽出式 主要通风机安装在回风井口,在抽出式主要通风机的作用下,整个矿井通风系统处在低于当地大气压力的负压状态.当主要通风机因故停止运转时,井下风流的压力提高,比较安全. 2,压入式 主要通风机安设在入风井口,在压入式主要通风机作用下,整个矿井通风系统处在高于当地大气压的正压状态.在冒落裂隙通达地面时,压入式通风矿井采区的有害气体通过塌陷区向外漏出.当主要通风机因故停止运转时,井下风流的压力降低. 3,压抽混合式 在入风井口设一风机作压入式工作,回风井口设一风机作抽出式工作.通风系统

通风系统管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A44009 通风系统管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

通风系统管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、矿井必须有完整的独立通风系统,并做到安全、稳定、经济、科学。改变全矿井一翼或一水平通风系统,必须报煤电公司总工程师批准;改变一个采区或采面的通风系统时,必须报矿总工程师批准。应根据工程进展情况,及时调整通风系统,确保后期工程施工通风要求,切实做到系统合理、可靠。 2、生产水平和采区必须实行分区通风 准备采区,必须在采区构成通风系统后,方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水、供电、监控等系统后,方可回采。 严禁采区进回风巷一段为进风,一段为回风。高

公共场所集中空调通风系统卫生要求规范标准(WS394-2012)

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS 394-2012) 1 总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。 2 范围 本规范规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法。 本规范适用于公共场所使用的集中空调通风系统,其它场所集中空调通风系统可参照执行。 3 术语与定义 3.1 空气净化消毒装置 去除集中空调通风系统送风中颗粒物、气态污染物和微生物的装置。 3.2 净化效率 净化装置入口、出口空气污染物浓度之差与入口空气污染物浓度比值的百分数。 3.3可吸入颗粒物(PM10) 能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。 3.4 总挥发性有机化合物(TVOC) 空气污染物苯、二甲苯、苯乙烯等多种挥发性有机化合物的总量。 4 卫生指标 4.1 集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 4.2 集中空调通风系统新风量应符合表1的要求。

表1 新风量卫生要求 4.3 集中空调通风系统送风应符合表2的要求。 表2 送风卫生要求 4.4 集中空调通风系统风管内表面应符合表3的要求。

表3 风管内表面卫生要求 4.5 空气净化消毒装置 4.5.1集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置,原则上本身不得释放有毒有害物质,其卫生安全性应符合表4的要求。 表4 空气净化消毒装置的卫生安全性要求 4.5.2 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能应符合表5的要求。 表5 空气净化消毒装置性能的卫生要求

5 卫生检验 5.1 集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2 集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3 集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4 空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5 空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1 卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2 臭氧浓度的检验采用GB/T 15438规定的紫外光度法或GB/T 18204 规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3 紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4 TVOC浓度的检验采用GB/T 18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5 释放出的PM10浓度的检验采用WS/T 206规定的光散射法。 5.7 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2 装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3 颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4 微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8 集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9 集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。

矿井通风系统调整方案及安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9570 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 矿井通风系统调整方案及安全技术措施标准版 本

矿井通风系统调整方案及安全技术 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一节矿井概况 一、矿井采掘概况 根据20xx年11月29日山西省国土资源厅为该矿最新下发的采矿许可证,批准开采15-3号煤层,批准生产规模为900kt/a,批准井田面积 6.5071km2。矿井采用主斜井副立井及回风立井开拓方式。井下现有一个生产采区:即151采区。其中布置一个15103回采工作面,一个15105备采面,两个工作面均采用U型全风压通风方式,一个掘进工作面,15106运输顺槽。

二、矿井通风系统情况 矿井采用中央并列式通风方式,主扇工作方法为机械抽出式,全矿井有两个进风井(主斜井和副立井)和一个回风立井。地面回风井安装有两台FBCDZ-8-No23(2×250KW)型主要通风机,一台运转,一台备用。叶片安装角度为0°,配用 YBF2450-8型电机(功率250kW×2,电压 660V,转数740r/min)。目前矿井总进风量为4021m3/min,矿井总回风量为4065m3/min。 第二节通风系统调整方案 由于矿井停产、冬季井下供暖要求及通风管理需要,为确保矿井通风系统安全可靠,需要对井下各用风地点风量进行重新分配和调整。通过调节矿井主要通风机的性能参数,使矿井总进风量减少。为了确保风量调整工作顺利进行特制订此方案。

矿井通风管理制度示范文本

矿井通风管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井通风管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 合理稳定的通风系统是矿井安全生产的基本保障。然 而,随着采场的变化、巷道的贯通、矿井开 拓水平的不断延伸,及现场条件的变化,对矿井通风 系统必须及时进行调整,为做好通风系统的管理,特制定 如下制度: 1、坚持召开好通风系统分析会,周一至周五下午3: 00在通风工区会议室召开系统分析会,会议由通风工区管 理人员,测风员、木工、防火检查工参加。内容主要包括 通风系统的优化,通风设施的现状以及下步通风系统管理 重点等。 2、根据生产需要及时进行通风系统调整工作。 下列情况下必须制定安全措施,方可进行调整通风系

统。 (1)沿空掘进的巷道贯通; (2)与采区回风巷、一翼总回或总回风巷的巷道贯通; (3)跨采区的巷道贯通; (4)盘区内跨分采区的巷道贯通; (5)采煤工作面反风; (6)改变采区、一翼、水平、全矿井的通风系统。 改变全矿井通风系统,必须根据《煤矿安全规程》要求,制定安全技术措施,报**分公司审批,其它通风系统调整措施报矿总工程师或分管通风副总工程师批准。 3、日常通风系统的局部调整工作,调整前必须认真考虑调整的方法、步骤及调整后对系统的影响。做到调整科学、合理、准备充分,保证安全。班前会安排调整通风系统要有安全注意事项及分工记录。调整后要及时汇报,

通风空调图例符号

5、风管代号 通风空调工程中的风管一般都是用双线条按比例绘制。通风空调 系统中使用的风管至少有六种,在施工图中一般也都是用代号来区别不同类别的风管,并且直接写在风管上。 1)、空调风管用代号K表示,如图所示: 2)、送风管用代号S表示,如图所示: 3)、新风风管用代号X表示,如图所示: 4)、回风风管用代号H表示,如图所示: 要说明的是,空调系统中的一二次回风,可以在H下加1、2脚标进行区分(如H1、H2)。 5)、排风风管用代号P表示,如图所示: 6)、排烟、排风或排烟排风共用风管用代号PY表示,如图所示: 5、风管阀门、附件的图例及作用 通风空调系统中使用的阀门及附件也都是用不同的图例表示在 施工图上,看图时一定要注意区分他们。工程中最常用的有:1)、消声器安装位置及作用:安装在风机或空调器出风口的风管上,作用是消除风机或空调器等设备产生的噪音。 图例: 2)、插板阀安装位置及作用:安装在需要关断或调节风量的风管上。图例:

3)、蝶阀安装位置及作用同插板阀, 图例: 4)、对开多叶调节阀安装位置及作用同以上两种阀门。 图例: 5)、风管止回阀安装位置及作用:安装在不允许风(空气)倒流的风管上,作用是防止空气反方向流动。 图例: 6)、三通调节阀安装位置及作用:安装在风管分枝三通的分枝管上,作用是调节送往分枝管上的风量。 图例: 7)、70℃常开防火阀安装位置及作用:安装在风机或空调器出口风管上,以及穿越防火分区线的风管上,作用是当建筑发生火灾时(关闭)保护风机、空调器等设备,以及防止火焰通过风管窜到非火灾区。 图例: 当风管断面尺寸较小时,可用下面的图例表示: 8)、280℃常闭防火阀安装位置及作用:安装在排烟风管的枝管上,作用是控制各排烟枝管排烟量。 图例: 9)、防火帆布软接头(也称柔性接头)安装位置及作用:安装在风机、空调器出口连接风管之前。作用是隔振、消声。 图例:

改变矿井通风系统设计与安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 改变矿井通风系统设计与安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6524-75 改变矿井通风系统设计与安全技术 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 龙马矿业隶属于吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司,座落于白山市靖宇县东兴乡马当村境内,行政划归靖宇县东兴乡管辖。 矿井地理座标为东经:126°59′24″~127°00′42″,北纬:42°26′46″~42°28′14″。 主要河流珠子河全长45km,在矿区下游2km汇入松花江。白山水库蓄水后,最高水位为416.5m。珠子河与松花江合成白山湖,珠子河流域面积95.5km2。靖宇水文站观测记录断面平均流速0.35m/s最大流速2m/s,最大流量244m3/s,最小流量0.1m3/s,珠子河流流经现生产矿区西及西北、北部,两岸形成陡峭的悬崖,每年的11月份开始水位下降至+406m左右。 地质构造简单,为瓦斯矿井,井田内批准开采煤

空调及通风防排烟工程技术标

空调及通风防排烟工程 技术标 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录

第一章工程概况 工程概况 本项目位于河北省唐山市路南区学院南路与湖西路之间,是唐山市文化广场项目的重要组成部分,周边拟建建筑有唐山市图书馆、唐山市档案馆、唐山群众艺术馆、唐山会展中心、唐山市工人文化宫以及配套商业服务中心。建筑占地面积㎡,总建筑面积㎡,本次招标范围为:本工程通风空调及防排烟采购、安装、调试、验收及维保(具体以工程量清单为准)。 编制依据 本方案根据设计图纸、国家规范、技术标准以及现场实际情况编制,施工将严格按照设计要求、国家规范及标准执行。 本工程施工应遵守下述设计要求、规范、标准(包括但不限于)的规定: 主体大楼工程设计图纸等文件 具体规范、图集、标准如下

《通风与空调工程施工质量验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 《管道支吊架》 第二章施工部署 施工总体布置 经过了解情况,根据以往经验我们依据建筑产品的生产特点,可将整个施工过程划分为三个阶段:施工准备阶段,施工阶段,工程交工阶段。 2.1.1施工准备阶段 ⑴、施工组织准备 建立项目管理组织机构,配备必要的项目管理人员并明确质量职责。项目经理和技术、质量、材料、安全负责人符合资质规定的要求。组织一支有类似施工经验的施工队伍进驻现场进行临时设施搭建等各种现场准备工作,并按劳动力需用计划分批分期进入现场。劳动力进入现场后,由项目经理组织做好入场教育工作,对安全生产、文明施工、工程的质量工期要求及企业各项规章制度向作业层交底。 ⑵、施工现场准备

空调通风系统-运行管理--Microsoft-Word-文档

空调通风系统运行管理 室内空气品质问题正受到越来越多人的关注,本文结合国内外有关标准,针对工程实践中存在的问题,提出应当从全过程(设计、施工、验收和运行)来关注运行管理对改善室内空气品质的重要性,并对目前正在兴起的空调清洗业提出一些建议。 关键词:空调通风系统运行管理室内空气品质 1 引言 “室内空气品质”对于暖通空调专业工作者已是“老生常谈”,但为我国广大民众知晓及有关部门重视还是近几年的事。SARS发生前几年,由于室内装修引发的空气污染问题被提上议事日程,一度十分热闹,最终催生出GB/T18883-2002《室内空气质量标准》及其它与建材相关的标准等。虽然这还不是室内空气品质标准(见本文2.),但毕竟迈出了重要的一步。去年的SARS又引起人们对空气途径微生物污染的极大关注,一度对空调通风系统能否使用产生怀疑。空调通风系统的消毒清洗及运行管理受到重视,相继颁布了国标GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》、卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等。一年来,仅风管清洗企业就新发展了数十家。应当说,随着经济发展、生活水平提高,人们对健康的要求也提高了,这是社会进步的表现。但从总体上看,全社会(也包括部分暖通空调工作者)对暖通空调系统运行管理重要性的认识还是粗浅的、不完善的,使这一市场处于分散、无序、各自为政、不受重视的

状态,所以成效甚小。SARS期间急着要求清洗空调系统的许多用户,SARS一过又不愿做了,就很说明问题。 本文不是从管理学而是从工程实践的角度来讨论空调通风系统的“运行管理”问题。笔者认为,在中国,关于空调通风技术的理论研究、系统设计及设备制造与国际水平已无明显差距,国外有关企业的技术及设备基本都已进入我国市场;而运行管理的差距是比较明显的。应当看到,任何系统和设备最终是为了“用”,要“用”好它,设计、施工、管理人员都必须把能否正确地运行管理放到首要地位。 2 、关于室内空气品质 要确切定义室内空气品质是相当复杂的事,它涉及许多学科[1]。由于许多问题尚难定论和研究工作正不断深入,迄今也没有得出统一的定义。在暖通空调界比较认同的是美国ASHRAE标准62系列对“可接受的室内空气品质Acceptable IAQ”的描述[2]:“空气中没有已知的污染物超过权威机构所认定的有害浓度,并且在该空气环境中的绝大多数人(≥80%)没有表示不满”。定义为“可接受的”而不是“合格的”是十分科学的。从本质上讲,与“装修”和“SARS”所引发的化学和微生物“污染”不同的是,室内空气品质更关心的是“非污染”(即空气中有害物浓度并未超过卫生标准)状态下的空气状况,例如著名的病态建筑综合症SBS就是室内空气品质不良的典型后果。尽管英文都用IAQ表示,但GB/T18883-2002称为《室内空气质量标准》而不是《室内空气品质标准》是十分正确的,它本质上是一个卫生标准。目前虽然在系统设计、控制技术和产品开发方法

矿井降温技术规范

矿井降温技术规范 1 范围 本标准规定了矿井热害防治技术的定义和术语、技术条件、适用范围、技术要求、降温系统测试及评价方法。 本标准适用于煤矿地下开采的矿井,包括生产、新建和改、扩建矿井。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究后确定,是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 15586设备及管道保冷设计导则 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50050工业循环冷却水处理设计规范 GB 50155 采暖通风与空气调节术语标准 GB 50215 煤炭工业矿井设计规范 3 术语和定义 GB 50155及AQ/T 1067中确立的术语和定义以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 矿井热害mine victims 煤矿井下作业环境的空气温度超过国家规定的卫生和安全标准,从而对人体健康、生产和安全造成危害。 3.2 矿井热害防治control of mine victims 通过采用各种技术措施进行矿井热害的预防和治理,称之为矿井热害防治,又称矿井空气调节、矿井热害控制或矿井降温。 3.3 矿用降温设备mine air conditioning equipment 符合矿井特殊环境和安全要求的、为实现热害防治目的所需要的各种设备的统称。 3.4 矿井制冷降温mine cooling 采用人工制冷措施降低井下作业环境的空气温度。 3.5 矿井制冷降温系统mine cooling system 为达到冷却煤矿井下风流之目的,由制冷、输冷、传冷和排热四个基本环节构成的系统。 3.6 地温场geothermal field 地层中的温度分布。 3.7 地温异常区temperature anomalies

通风系统管理制度

通风系统管理制度 通风系统设计审查制度 第1条采区设计由矿总工程师负责组织技术科编制,技术科承担主要设计任务,机电科、通防科和安全科等部门配合,参与设计。 第 2条在采区设计方案编制前由矿总工程师组织有关部门人员召开会议,确定设计任务,技术科根据任务,共同完成采区设计方案。 第 3条采区设计方案编制完,广泛征求意见后,由总工程师签字批准。 第 4条采煤工作面设计编制前,由矿总工程师召开会议,确定设计任务,技术科根据任务,同采煤工区技术员共同完成采煤工作面设计方案。 第5条采煤工作面设计完成后,由矿总工程师组织有关部门共同进行审查,最后由矿总工程师签字批准。 通风系统优化调整制度 第6条矿井每年年初根据开拓布局变化进行通风系统调查写出调查报告,制定年度通风系统调整优化方案。 第7条按照通风系统调整优化方案,矿井要按月度计划组织施工。 第8条矿井必须每 5年进行一次主要通风机性能测定,每 3年进行一次全矿井通风阻力测定,根据测定结果来制定通风系统调整优化方案。 第9条矿井开拓设计和采区设计中,在满足通风要求的前提下,尽量使巷道系统简单,巷道断面应取最大值。 第10条各类通风设施如风门、密闭、调节风窗、风桥等的设置位置要得当,设施齐全。 第11条采区及以上进、回风道相连通的通道尽量采用挡风墙堵断风流,若需设置风门,两道风门必须相互闭锁。

第12条矿井各地点的风速要符合《规程》规定。 第13条回风立井必须封闭严密,其外部漏风率不得超过 5%,外部漏风率至少每季测定一次。 第 14条对通风系统调整情况每季一小结,年终要全面总结。 巷道贯通制度 第15条一般巷道贯通相距20m综合机械化掘进巷道相距50m 时,技术科必须提前下达贯通通知单,施工单位必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准确工作。 第16条停止掘进的工作面必须保持正常供风,在巷道门口设置栅栏和警标,并经常检查风筒的完好状况。 第17条掘进的工作面每次爆破前或掘进时,必须派专人和瓦斯员共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯浓度超限时,必须先停止在掘工作面的工作,然后处理瓦斯,只有在两个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在 0.8%以下时,掘进的工作面方可施工。 第18条每次爆破前或掘进前,两个工作面入口必须安排专人站岗,在确定两个工作面无人后,方可爆破或掘进。 第19条巷道贯通前,要根据通风系统的实际情况,提前构筑好所需通风设施。 第20条巷道贯通时,通防科必须安排一名管理人员现场协调指挥。 第21条巷道贯通后,必须停止采区内的一切工作,立即调整通风系统,待风流稳定后,方可恢复工作。 第22条巷道贯通后,要立即对全矿所有地点进行一次测风,根据测风的实际情况及时调整通风系统。 矿井测风制度

通风空调投标技术标-通用版

XXXXXXX 安装工程 投标文件 项目名称: _______________________________________ 投标人: ________________________________________ 投标文件内容: ____________________________________ 法定代表人: __________________(盖章)日期:_________ 年_________ 月__________ 日

目录 施工组织设计 . (1) 第 1 章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、本次招标范围主要包括 (1) 第 2 章编制依据 (2) 第 3 章项目的工程施工组织机构 (3) 第 4 章工程施工计划 (4) 一、开竣工计划 (4) 二、施工计划 (4) 1、编制依据 (4) 2、作用 (4) 3、施工计划表 (4) 第 5 章项目施工方案 (6) 一、空调机房施工方案 (6) 1、空调主机安装 (6) 2、附属设备安装 (7) 3、水管、管件安装 (8) 二、水系统施工方案 (10) 1、预留、预埋 (10) 2、阀门检验 (10) 3、室内管道安装 (10) 三、风系统施工方案 (12) 1、空调机组安装 (12) 2、风机及末端装置安装 (13) 3、风管安装 (15) 4、通风系统调试与工程验收 (19) 四、空调系统调试与工程验收 (22) 1、空调工程各系统的外观检查项目 (22) 2、空调工程各项设备单机试运转: (23) 3、空调工程无负荷系统试运转的测定与调整; (23) 4、空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整, (23) 5、空调工程竣工验收应提出下列文件和记录: (23) 6、空调系统测定与调整 (24) 第 6 章主要资源供应计划 (27) 一、需用劳动力计划(按月的人力动员计划)(见下表) (27) 二、主要施工机具计划(按月的设备动员计划)(见下表) (28) 第 7 章质量管理方案 (29) 一、本公司质量管理体系过程框图 (29) 二、本工程的质量保证、管理体系 (31) 三、质量管理实施细则 (32) 第 8 章材料供应管理方案 (38) 一、原材料质保体系 (39) 二、原材料供应体系 (40) 三、材料供应计划: (40) 四、供应来源及品牌 (40)

矿井通风技术管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A28311 矿井通风技术管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

矿井通风技术管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、矿井必须有完整的独立通风系统,并做到稳定可靠、简单合理。改变全矿井、一翼或一个水平的通风系统必须报区域矿总工程师批准;改变一个采区的通风系统时,必须报矿总工程师批准。 二、每一生产水平和每一采区都必须实行分区通风。准备采区时必须在构成通风系统后方可掘进其它巷道,新采区投产移交前,必须在采区上(下)山做到位后方可进行回采。 三、所有采区严禁将一条上(下)山作两种用途(其中一段作进风,另一段作回风)。 四、通风设施严格按质量标准构筑,除临时为开

煤矿分公司矿井通风系统管理制度

煤矿分公司矿井通风系统管理制度 为确保矿井通风系统运行平稳,杜绝无风、微风作业,防治瓦斯超限,特制定本制度。 第一条矿井必须建立完整、合理、稳定、可靠的通风系统,杜绝不符合规定的串联、角联、扩散及采空区等通风。 第二条每一生产水平和每一采区都必须布置回风巷,实行分区通风,在构成通风系统时,采区进、回风巷必须贯穿整个采区,严禁一段为进风巷,一段为回风巷;准备采区必须在采区构成通风系统后,方可开掘其它巷道;切眼在未形成全风压通风系统前不得进行扩帮和安装。 第三条每年在安排采掘作业计划时必须进行矿井通风能力的核定,严格按照实际供风量核定矿井产量,严禁超通风能力生产。通风科必须于每年12月中旬完成对下一年度通风能力核定工作,并报公司通风处备案。 第四条改变矿井采区以上通风系统(包括主要通风机的改造)时,必须编制通风设计及安全措施,经总工程师审核后,报公司批准。矿井开拓新水平和准备新采区的回风,在未构成通风系统前,必须制定安全技术措施经分公司经理批准,并报公司通风处备案后,方可将回风引入生产水平的进风中,但回风中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5﹪。调整采区以下(包括采区)的通风系统时,其安全技术措施由总工程师审批。

第五条通风科必须按季绘制矿井通风系统图,按月补充修改矿井通风系统图。通风系统图必须标明风流方向、风量、主扇型号和通风设施的安装地点,当通风系统有较大变化(如系统调整、巷道贯通、启封密闭、建造及拆除通风设施等)时必须在24h内补填矿井通风系统图。通风科还应绘制通风系统立体示意图和通风网络图,矿井通风系统图每月报公司通风处一份。 第六条采掘工作面应实行独立通风。布置采区和工作面时,必须经通风科审核通风系统设计,不合理的通风系统不得使用。当布置独立通风有困难时,必须按《煤矿安全规程》第114条的规定制定安全措施,经总工程师批准,并上报公司通风处备案。 第七条回采工作面在没有构成完整通风系统前严禁进行安装和回采工作。 第八条矿井内各地点的风速应符合《煤矿安全规程》第101条规定,严禁无风、微风作业。掘进中的煤巷或半煤岩巷内的风速不得低于0.25m/s,掘进岩巷内的风速不得低于0.15m/s。回采工作面排瓦斯巷内风速不得低于0.5m/s,井下严禁出现风速超限现象。 第九条每年进行一次矿井反风演习,每季度应至少检查一次反风设施。新安装的主要通风机投入运行后(或主要通风机改造后),以及通风系统有较大变化时,应及时进行

空调及通风防排烟工程技术标.docx

目录 第一章工程概况 ............................................................................................................... - 3 -1.1工程概况 .. (3) 1.2编制依据............................................................................................................. 第二章施工部署 ............................................................................................................... - 5 -2.1施工总体布置 . (5) 2.1.1施工准备阶段...................................................................................................... - 5 - 2.1.2 施工生产阶段..................................................................................................... - 6 - 2.1.3 调试试车、交工验收阶段................................................................................... - 7 -2.2项目管理组织机构设置.. (8) 2.2.1 管理组织机构设置原则 ...................................................................................... - 8 - 2.2.2 组织机构及人员配置.......................................................................................... - 8 -第三章主要施工方法及技术要求、质量要求 .................................................................. - 14 -3.1系统安装基本工艺流程 (14) 3.2材料准备及验收 (14) 3.3孔洞、套管及埋件的预留 (15) 3.4空调水系统管道安装的施工方法 (16) 3.5管道防腐保温及标识 (23) 3.6试压及系统调试 (26) 3.7通风空调风管系统施工 (27) 3.7.1施工工艺流程图................................................................................................ - 27 - 3.7.2主要施工方法.................................................................................................... - 27 -3.8设备安装.. (41) 3.8.1 设备安装的主要规定........................................................................................ - 41 - 3.8.2设备安装的主要规定......................................................................................... - 41 - 3.8.3主要设备安装要点 ............................................................................................ - 42 -3.9系统调试 (47) 3.10通风设备垂直水平运输方案 (50) 3.10.1设备垂直运输.................................................................................................. - 50 - 3.10.2水平运输的主要方式....................................................................................... - 53 -3.11关键部位及质量控制点措施.. (53) 第四章主要资源需用计划............................................................................................... - 54 -4.1施工机具准备 .. (54) 4.2主要检验、测量和实验设备一览表 (55)

煤矿通风系统管理规定

煤矿通风系统管理规定 一、矿井必须有完整、独立的通风系统。改变全矿井一翼或一个水平的通风系统时,必须报公司总工程师批准;改变一个采区的通风系统时,必须报矿总工程师批准。 二、水平延深及采区开拓从设计上要确保通风系统合理,并在实际施工及生产过程中严格实施。 三、矿井在组织生产、安排生产布局、采掘接续时,首先要考虑通风能力,做到以风定产、定头,避免出现因生产过于集中、追求产量进度,造成的系统不合理、区域风量不足及违规串联通风等现象。 四、严禁不符合《煤矿安全规程》的串联风、扩散风、老塘风,严禁出现串联风中的“并─串”或“串─并”形式的二次串联风。 五、实行分区通风。采掘工作面都应采用独立通风系统,布置独立通风有困难时,经矿总工程师批准可以采用符合《煤矿安全规程》要求的一次串联风,同一采区内一次串联风不得超过一处。 进入串联风流中的沼气和二氧化碳浓度不得超过0.5%,在串联风流中,必须安装沼气自动检测报警断电装置。 六、非长壁采煤法、残采、回收煤柱、地质构造复杂地段的回采,无法形成通风系统的通过制订专门措施,经公司总工程师批准,可以采用局扇供风,但必须实施“三专二闭锁”或“双局扇双电源”,必须安装沼气自动检测报警断电装置。 七、井下爆破材料库必须有单独的通风系统,回风风流必须直接引入矿井的总回风道或主要回风道中。 八、矿井及各地点所需风量,应按《煤矿安全规程执行说明》进行计算。 九、全矿井风量每旬至少测定一次,重点区域经常测定。对供风量不足地点要及时查明原因并进行调整,确保合理供风。 十、矿井回风道失修率不得高于7%,其中严重失修率不得高于3%。 十一、加强通风设施管理,矿井有效风量率不得低于85%,外部漏风率不得超过5%,风井外部漏风率每年至少测定一次。 十二、反风设施由矿长组织有关部门每季度至少检查一次,检查结果要有记录备查,每年进行一次矿井反风演习。 十三、主要通风机至少每月由矿机电部门检查一次,检查矿井主扇的运转情况、反风设施、电器设备的工作情况。

矿井通风系统调整安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 矿井通风系统调整安全技术措施 (标准版)

矿井通风系统调整安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 目前我矿10403采煤工作面即将贯通,矿井通风系统调整的时机已成熟,为保证通风系统调整工作的顺利进行,特制定如下安全技术措施。 一、组织措施 为了保证调整工作的顺利进行,成立通风系统调整工作领导小组组长:总工程师 副组长:机电矿长生产矿长安全矿长 成员:生产部室负责人及各区队负责人 二、矿井通风系统调整时间:10403采煤工作面贯通时间 三、系统调整前的准备工作 通防队作好调整系统所需的设施材料准备工作,构筑好通风设施。应打开并下掉的通风设施为10403巷道开口处两道正反向风门。 四、工作顺序 第一步将10403局部通风机关停

第二步将10403回风巷、10403切眼、10403运输巷内风筒拆除 五、调整前、后的通风系统 1、调整前的通风系统 调整前, 调整前的通风系统详见《雍和煤业矿井调整前的通风系统示意图》 2、调整后通风系统 调整后, 调整后的通风系统图详见《雍和煤业矿井调整后的通风系统示意图》 六、通风系统调整所需的设施 1、拆除的通风设施 一是450回风石门风门(2#联络巷东侧);二是+450反回风石门调节风门。 2、构筑的通风设施 七、测风工作 1、测风地点及测风人员安排如下: ⑴风井:负责人牛欣 ⑵主井:负责人潘留燕

《安全管理》之矿井通风系统管理

矿井通风系统管理 第一节矿井通风系统管理 一、矿井通风系统安全可靠 (一)严格执行“以风定产”。矿井、采区通风能力满足生产要求。每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力,按月、季、年度对矿井及采区进行通风能力核定,按实际供风量核定矿井产量,严禁超通风能力生产。 (二)采区内采掘工作面布置符合《煤矿安全规程》规定:采区开采前必须按照生产布局合理的要求编制采区设计,并严格按照采区设计组织施工。1.一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业;2.一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的,该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。 (三)矿井通风能力满足生产要求,各用风地点的风量符合《煤矿安全规程》规定,无风量不足的用风地点。每旬至少要进行一次全矿范围的风量测定,瓦斯异常区每3天一次测风,通风系统调整地点及时测风,测定结果报通防副总和通防科。 (四)井巷通风断面经济合理,无风速超限的巷道。矿井总进风巷道与总回风巷道、采区进回风巷、采煤工作面进回风巷避免平面交叉。对车场、绕道、进回风联络巷必须留足建筑风门的距离(风门间距不小于5米)。 (五)主通风机必须实现稳定运行,无振动、喘振等不稳定现象。 (六)通风网络合理稳定,无不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、老塘通风及进回风巷道布置不合理等现象。 (七)井下机电设备硐室应当设在进风风流中;该硐室采用扩散通风的,其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m,并且无瓦斯涌出。 (八)及时修复失修巷道。回风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%。

(九)井下各类通风设施设置及时,建筑位置合理,质量标准高,实现规范化管理。采区设计要充分考虑采区内通风系统,不得使用风桥。 (十)井上下反风设施齐全,检查维修及时。按规定组织矿井反风演习,反风有关技术指标达到《煤矿安全规程》的要求。反风设施由总工程师组织有关部门每季度至少检查一次。 (十一)矿井进回风井之间、主要进回风大巷之间及采区进回风巷之间应安装风门状态传感器,实现风门遥讯。 (十二)因检修、停电或其他原因停止主要通风机运转时,必须提前制定停风安全措施;矿井必须制定主要通风机无计划停风安全预案,并纳入矿井灾害与处理计划中。主要通风机停止运转时,受停风影响的地点,必须立即停止工作、切断电源,工作人员先撤到进风巷道中,由值班副总理迅速决定全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出上井。 (十三)备用主要通风机因故在1周之内无法正常运行时,必须制定专项措施,报矿技术负责人批准,并上报集团公司通防处备案。 (十四)要从供电系统、机电设备、日常管理方面加强管理,严禁主要通风机和局部通风机的无计划停电停风。主要通风机和局部通风机一旦出现无计划停电停风,必须按事故进行追查,并有记录可查。 二、矿井通风系统经济合理 (一)主要通风机工况点合理,矿井通风网络特性曲线与风机特性匹配,风机运行效率达到60%以上。 (二)矿井通风阻力符合标准要求。矿井主通风机必须实现风量、风压等主要运行参数的在线监测。 (三)矿井的通风能力与生产实际需要相适应,矿井的有效风量率不得低于87%;各用风地点的实际配风不超过需要风量的1.15倍。备用采煤工作面的配风不得于小于设计配风量的50%。 (四)加强矿井外部漏风的检查与封堵,按期检查检测,矿井主通风机装置的外部漏风率不得超过5%。

相关文档
相关文档 最新文档