文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑消防给水系统研究

高层建筑消防给水系统研究

高层建筑消防给水系统研究

发表时间:2016-09-12T10:55:11.880Z 来源:《基层建设》2015年36期作者:张幼知[导读] 高层建筑工程结构更为复杂,具有空间跨度大、功能复杂特点,这样就决定了其一旦发生火灾扑救难度大,后果影响严重。湖北荆州江汉建筑施工图审查事务所 434022 摘要:高层建筑工程结构更为复杂,具有空间跨度大、功能复杂特点,这样就决定了其一旦发生火灾扑救难度大,后果影响严重。基于此在工程建设时,就需要重点做好消防给水系统设计和施工,确保其基础功能可以有效发挥,提高建筑工程消防可靠性能。本文就高层建筑消防给水系统施工进行了简要分析。

关键词:高层建筑;消防给水;消防施工高层民用建筑工程由于火灾蔓延迅速,扑救难度大火灾隐患多,事故后严重等原因,因而有较大的危险性,必须设置有效的灭火系统。水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响灭火成效,而消防给水是灭火系统的心脏,只有心脏安全可靠水灭火系统才能可靠。因此为提高建筑工程运营安全性,需要重点做好消防系统研究,必须设置性能良好的消防给水设施。在对消防给水系统施工前,应分析系统施工要点,并采取措施进行优化,提高工程施工质量。

一、高层建筑消防给水系统分析

1.室外消防给水系统室外消火栓给水系统是城镇、居住区、建构筑物最基本的消防设置,其主要作用是供给室内外消防设备用水的水源。消防用水可由城市给水管网天然水源或消防水池供给,利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施]。

2.室内消防系统消防栓系统是消防队员和建筑物内人员进行灭火的重要消防设施,与其他自动灭火系统相比,虽然它不能自动进行灭火,但是系统设计简单,且施工成本低,仍然是高层建筑灭火系统中承担主要任务,是高层民用建筑最基本的灭火设备。系统组成主要由消防泵房、消防给水管网、消火栓设备以及报警控制设备等。

3.自动喷水灭火系统自动喷水灭火极系统在高层建筑消防系统中应用最为广泛,在发生火灾后,系统检测到火灾信号后自动喷水灭火,同时发出报警信号,在火灾扑救前期具有重要意义。系统主要包括洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道供水设施和火灾探测器等组成。此种灭火系统实施效率高,适合应用于人员集中、疏散困难且自主逃生困难的高层建筑工程。

二、高层建筑消防给水系统施工常见问题与处理措施

1.消防给水管网问题 1.1管网试压冲洗严密性试验消防给水管网施工完成后,未按照专业规范要求进行强度试验.冲洗和严密性试验,便直接投入到实际应用中,并不能保证施工质量。对于消防给水管道,在施工完成后首先需要进行强度试验,对系统管网的整体结构,所有接口管道支吊架基础支墩等进行超负荷试验。压力管道水压强度试验的试验压力应严格按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 1

2.4.2执行。管网冲洗应在试压合格后分段进行冲洗顺序应先室外,后室内;先地下后地上:室内部分的冲洗应按给水干管,水平管和立管的顺序进行。强度试验和冲洗宜用生活用水,不得采用海水或有腐蚀性的水。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏为合格。在管网施工完好进行上述试验操作需严格按照规范要求顺序进行,否则达不到所要求的效果。

1.2管材质量所选管材是否合格也是影响消防给水系统运行效率的重要因素,部分工程选用塑料消防管施工,或者是选择塑料给水管与消防给水管连接,如果建筑工程内发生火灾,塑料管道受热后强度会下降,很容易被损坏产生泄漏,进而不能满足消防系统给水压力与流量需求,达不到消防用水要求。因此在施工前,需要结合工程建设实际需求来选择合适的给水管道,保证所选管材受火灾影响小,提高消防给水系统性能,一般室内消防管道使用镀锌钢管或无缝钢管。

2.消防给水系统水锤问题高层建筑工程消防给水系统在运行时,受水压迭加影响管道内会出现水锤现象,水流在消防管道内流动速度快,存在较大的惯性,如果在运行过程中突然停泵或者关阀,管道内水流动能发生巨大变化,便会导致管道内部压力发生大幅度波动。通过分析可以确定,给水管水流速度、管材与管道长度均是影响水锤问题的主要因素,导致管道破裂,降低系统给水效果。为减少此类问题的发生,可以采取如下措施:A;在管道上安装压力安全阀,在压力一定情况下,可以自动打开放水对管道内压力进行调节。B;在消防水泵出水管上安装水锤消除器。C;适当缩短管线长度,不但可以缩短水流传播周期,同时也可以提高管道刚性。在消防施工时必须考虑水锤的影响,严格按设计图纸进行施工。

3.消防栓压力分布不当部分高层建筑工程,内部空间面积大,且结构设计复杂程度高,在进行消防栓设计施工时,忽略了各不利因素对消火栓水压的啊哟球。另外,采取暗敷施工技术,将消防栓箱洞口设置在将墙砖内,上部未设置过梁,在受到荷载作用时,会导致箱体变形,而影响箱门的正常启闭。对于消防栓的施工,部分施工人员技术实施规范性差,随意更改消防栓箱底预留孔位置,使得栓口出水方向与消防栓墙面夹角变动,不能维持90°,造成水带弯折影响出水量。为提高其消防性能,在施工时要保证最不利点消防栓水压要求外,还应考虑次不利点消防栓水压要求,提高消防给水系统运行可靠性。另外,在对消防栓箱进行安装时,要严格按照设计方案来进行,严禁随意更改预留孔洞位置,保证预留孔位置与栓口位置合适。且消防栓箱顶要设置过梁,减少荷载的影响。结束语

消防给水系统是保证高层建筑工程后期运行安全性的重要因素,为保证建筑发生火灾后,能够有效进行扑救,需要重点分析给水系统施工存在的问题,并结合发生原因,选择有效措施进行处理,提高系统施工综合效果,充分保证消防给水系统的安全可靠性。参考文献:

高层供水方法

高层供水方法 一、高层建筑的用水特点及供水现状 随着国民经济的快速发展,人们在很好地解决和改善了“衣”、“食”问题后,人们开始关注“住”的问题:开始关注居住的环境和质量,开始追求住房的宽敞、舒适,开始关心住房的服务设施是否到位、服务质量是否一流,但是,我国人口众多,可供居住的土地资源又少得可怜。于是,在人口密集的地方(如城市)便出现了高层建筑。 高层建筑是一个城市的形象,更是满足人们居住需要的产物。从1885年美国在芝加哥建造世界上第一座10层的现代高层建筑以来,全世界已建造了成千上万座高层建筑和超高层建筑,高层建筑已成为现代化大都市的一种标志。 我国规定:10层和10层以上的住宅(包括低层设有商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的其它民用建筑为高层建筑。建筑高度超过24m的两层及两层以上的工业厂房也属高层建筑,而建筑高度超过24m的单层厂房不属于高层建筑。 高层建筑(尤其是住宅、宾馆等)用水与其它用水相比,最大的特点是用水不均匀,时变化系数在2.5以上。建筑用水的时间比较集中,一般发生在一日三餐或某些特定的时间段,尤其在早上,是用水的最高峰,用水量最大且比较集中,约占全天用水量的15%~20%,而用水时间几乎集中在30分钟内。 高层建筑因其服务设施的一流和服务水准的提高,对高层建筑供水也提出了更高的要求:一是供水不间断。一天24小时,无论何时,都要保证有水。二是压力要保证。尤其在用水高峰时,保证人人都能用上水。 目前,高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水(低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压装置才能保证用水。 高层建筑二次加压装置目前国内常用的有以下几种方式: 1.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给 屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。

高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L1372 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

高层民用建筑消防给水的设计(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应 按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算 确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是 《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓 的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包 括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解 释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用 水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到, 室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消

火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。 二、水泵接合器数量的确定 众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

大型小区高层建筑群加压供水方式探讨

大型小区高层建筑群加压供水方式探讨 摘要:随着房地产市场的兴盛繁荣,全国各地均出现了越来越多的大型高层建筑群小区,对这类小区,供水设计也是出现了许多不同的方式。以某大型小区生活加压供水为例,对此类建筑群的不同供水方式作探讨说明,供大家参考。 关键词:高层建筑群;加压供水;成本对比 重庆市江北区东方港湾是一个50万平米的坡地高层建筑群小区,其加压供水多是2-3栋设置地下水池,各栋屋顶设置水箱的上行下给的供水方式,此方式最大的优点是供水稳妥。根据市场技术条件、结合小区建筑群自身处的地理位置以及市政水压的实际情况,本着供水安全可靠,采用先进技术,节约建设成本出发,以位置集中靠近的A7、A8、A9、A11、A12为例,对原设计A7、A8单独设置泵房,A9单独设置泵房,A11、A12单独设置泵房的加压供水方式作调整,将其全部作为一个组团统一采用变频供水,泵房设于靠中心的A11栋地下室。其计算说明如下: 1 生活给水系统 (1)标高说明。 各栋±0.00:A7、 A8=230.00,A9=224.00,A11=220.30,A12=232.00。各栋层高均为3米,其中A7、A8为18层,A9、A11、A12均为30层。

(2)市政水直接可供的高层分区。 A7:1-9F,A8:1-9F,A9:1-12F,A11:1-13F,A12:1-8F。 (3)各栋高区加压采用变频供水,分区如下。 中区:A7、A8(10-18F), A9(13-23F), A11(14-24F), A12(9-19F); 高区:A9(24-30F), A11(25-30F),A12(20-30F)。 (4)因考虑泵房设置在A11内,现以A11为例,作简单的分区 计算。 市政可供水压(黄海高程)H0=275m, A11栋13F处的标高为:H1=220.3+(13-1)*3=256.3m, A11栋13F处的余压为:H2=H0-HI=275-256.3=18.7m。 市政供水完全满足规范要求。 采用变频供水,可省去原设计8处进分区水管的16组减压阀组。(原设计采用8根立管供水)。 (5)原设计A11栋地下生活水池(V=80m3)的核 算:V=(9*6*2+18*7+16*10+22*10)*3.5*0.25*0.15=80.6m3。 (其中A7、A8每层6户,A9每层7户,A11、A12每层10户, 按3.5人/户计算,每次水量按水定额的15%,0.25即用个人水量定额。) 可以看出,原设计的水池可以满足A7、A8、A9、A11、A12住宅的中、高区使用要求。 2 成本对比 (1)A11、A12栋调整原设计分区范围后,采用变频供水系统,

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高层民用建筑消防给水的设计 (2021年)

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

高层建筑消防给水设计问题分析

高层建筑消防给水设计问题分析 摘要:高层建筑上居住的人员数量众多,极易产生火灾,一旦发生火灾,其后 果是非常严重的,严重威胁人们的生命财产安全。作为高层建筑的设计人员,要 特别重视其中的消防给水设计,这样才能及时解决潜在的消防安全隐患,尽可能 避免高层建筑中火灾的发生,减少人民群众的生命财产损失。 关键词:高层建筑;消防给水设计问题;措施 引言 随着社会经济的不断发展,城市内的固定居民也越来越多,城市原有空间已 无法满足如此大的居住要求。想要在原有土地面积上增加居民居住面积,只能将 建筑的高度向上延伸,虽然高层建筑有效的增加了使用面积,但是也带来了一些 困难,如消防困难,消防车水压无法扑灭高层火灾,并且高处的风普遍较大也会 助长火势造成更加严重的危险与损失,严重的还有可能造成人员的伤亡。在高层 建筑的设计工作中,消防给水设计是最为重要的一个步骤,利用科学的方法进行 高层建筑的给排水系统消防设计才可以有效的保证人民群众的生命财产安全。 1高层建筑物消防给水设计的重要性 目前,高层建筑物已经是每一个城市建设的主流,主要是城市建设的用地面 积越来越少,城市人口增长过快等原因。现在城市中每平方米的人口密度和十年 前相比较翻了好几倍,尤其是在高层住宅建筑物,一栋楼可以住进几十、几百户 人家。虽然很多高层建筑物在建筑上面节约了土地资源,但是也在某些方面增加 了压力,特别是建筑消防方面。所以,每一位设计人员都需要不断的丰富自身能力,积攒经验,熟练掌握高层建筑物的消防规范,保证大家的生命财产安全。事 实上,我们国家从古代就已经意识到了建筑物消防的重要性,很多现代的房屋建 筑设计都是源自于古代的房屋建筑设计,这也是我们国家房屋建设技术在发展中 的优势。 2高层建筑消防给水设计问题 2.1自动喷水灭火系统的设计问题 现在我们国家的高层建筑楼层的数量越来越多,高层建筑物的消防设计都会 根据防火规范要求采用自动喷水灭火系统,及时的发现火情并将其扑灭。但是, 在设计和施工的过程当中比较容易出现问题,这样会大幅度减少自动喷水灭火系 统的效果。比如自动喷水灭火系统主要是要通过在建筑楼层中的一些特定位置安 装喷头,结合水力警铃帮助提醒楼内的工作人员,但是,在实际的设计过程当中,设计工作人员由于很多原因会出现数据失误的情况。 2.2消火栓设计不合理的问题 相关设计人员在进行高层建筑消防设计的过程中,并没有通过对消防系统进 行分区来实现对消防系统中水压的有效降低,而是利用安装增压稳压型消火栓的 方式对给排水系统中的水压进行有效降低,进而实现减压的目的。对于这种减压 方式,其消火栓的型号及种类比较多,各个厂家的产品质量参差不齐。若是在选 择的过程中没有选择与给排水系统相匹配的型号,不仅无法为消防系统的正常运 转提供帮助与支持,也无法促进消防系统工作效率的有效提升。 3高层建筑消防给水设计优化措施 3.1消防水池设计 对于高层建筑消防水池的设计,若是其占用了过多的建筑面积,除了会增加

高层建筑给水系统

1、高层建筑给水系统 1.1概述 1.1.1分类 1)生活给水系统 (1)生活冷水系统 (2)生活热水系统 (3)饮用水系统 (4)中水系统 2)生产给水系统 (1)软化水系统 (2)循环冷却水系统 (3)游泳池及观赏水池给水系统 3)消防给水系统 1.1.2高层给水系统的组成 引入管、水表节点、升压和贮水设备、管网及给水附件4部分 与底层民用建筑相比,高层给水管网和附件具有如下特点 (1)系统必须进行竖向分区 (2)管网布置一般呈环状 (3)给水附件的形式、类别、数量多,标准高。 (4)竖直干管通常敷设在专用的管道竖井内,水平干管布置在专用管道层或技术层(夹)内。 (5)施工安装及维护工作量较大,技术水平要求高,需与建筑内其他工种配合。 1.1.3给水系统的竖向分区 高层建筑给水方式可高位水箱、气压罐和无水箱三种方式。 1)高位水箱给水方式 (1)高位水箱并联给水方式 (2)高位水箱串联给水方式 (3)减压水箱给水方式 (4)减压阀给水方式

(a ) (b ) (c ) (d ) 图1.1高层建筑高位水箱给水方式 (a )并联(b )串联(c )减压水箱(d )减压阀 2)气压给水设备给水方式 其中供水设备包括离心泵和气压罐 3)无水箱给水方式 近年来,人们对水质的要求越来越高,国内外高层建筑采用无水箱的调速水泵供水方式成为工程应用主流。 特点:保证水质;省去高位水箱,能保证压力;利用变频调速使水泵处于较高效率的运行。缺点是变频价格贵,维修复杂,一旦停电则断水。 1.2.2 各种给水方式比较 为了直观地分析比较给水方式水泵耗能情况,假设如下:某一建筑采用同样 分区和不同的给水方式,各区的供水负荷分别占建筑供水负荷的的比例为:低区(35米)占50%、中区(30米)占25%、高区(30米)占25%;各区的水头损失设定为该区高度的10%;各区的水泵效率相同,则表1.2中水泵扬水功率计算方法如下: 1) 高位水箱给水方式

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式 摘要:本文论述了对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素;然后又对如何正确的选择消防给水方式进行了分析。通过论述本文文章,从而为有关的单位及工作人员在实际工作中提供一定的帮助作用。 关键词:高层建筑;消防给水系统;给水方式 整个高层建筑中,消防给水系统是其中非常重要的设施环节,直接关乎到人们的居住安全性和舒适性,那么,为了能够打造出高质量的消防技术系统,文章通过下文对相关方面的内容进行了阐述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的理论与技术支撑。 一、对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素 因为高层建筑的楼层数量较多,其高度较高,因此,对于消防给水系统的供水必然会带来一定的影响。所以,我们需要从实际情况出发,将科学合理的消防给水系统给水方式选择出来,并且,弄清楚其中的一些影响因素,特别是对于以下两个影响因素,必须要认真的进行把控: 1.自行喷水灭火 按照消火栓系统设计自动喷水灭火系统的竖向分区,从而能够更好的进行设计与施工,确保其应用效果。各个报警阀供水的最低喷头和最高喷头之间的高差应该低于或者等于50米,在1.2Mpa以下控制报警阀入口水压。 2.消火栓给水系统 建筑结构施工中所应用的材料、自身高度、管理与维修水平和设备的性能对室内消火栓给水系统给水方式有着决定性影响。其中,建筑高度对其带来的影响是最为大的。相关规定指出,应该在0.80Mpa以下控制消火栓口静水压力。在高于0.80Mpa后,应该对分区给水系统进行选择。当在0.5Mpa以上控制消火栓栓口的出水压力时,需要将减压装置设置于消火栓处。并且,需要按照这样的方式去布置消火栓给水系统的竖向分区。相关人士认为,当在0.80Mpa以上控制消火栓所承受的静水压力时,会考虑这一条。首先,渗漏问题非常容易出现在消火栓系统中,失火时,会增大水压,这样爆裂等事故就非常容易产生;其次,因为这种影响,将会不断增大消火栓竖向分区高度,造成消防水泵压水管变长、消防水泵扬程增大。在消防的过程中,一旦由于高压而出现事故,不但对灭火会带来影响,而且还会带来别的严重后果。所以,要在在0.80Mpa以下控制最低消火栓栓口的静压压力,进而确保消火栓系给水系统可以安全、稳定的运行,确保竖向分区科学合理。 二、正确的选择消防给水方式 高层建筑因为有着较大高度,对于高压部分消防给水系统的水?阂?求因为室外给水管网水压不能够有效的给予满足,所以,一定要加大压力。气罐给水、变频调速水泵、高位水箱和水泵等为常见的加压供水方式。《高规》中指出,在对高压给水系统进行应用时,可以不将高位消防水箱设置出来。当对临时高压给水系统进行选择应用时,需要将高位水箱

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.

高层建筑给排水设计步骤

高层建筑给排水设计步骤 一、设计条件 (一)建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水系统布置有影响; 2、对弱电系统采用同样方法处理; 3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理; 4、如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。

(三)给排水部分 1、根据建筑条件选择相关建筑给排水设计规范; 2、初步确定设备间布置地点(规格是否合理)? 3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、消防给水系统等)位置; 4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统、屋面雨水系统等)位置; 5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置; 6、熟悉或初步确定各管道井(尽量相对分散布置)位置。 二、设计步骤 (一)建筑给水系统1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表];2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除

高层民用建筑消防给排水设计常见问题小结

随着《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的更新及新《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自喷规范》)的出台,对高层建筑消防给排水设计的要求也日趋严格。特别是近一、两年来,全国各省、市都先后开始实施建筑工程图审查制度,其审查的主要依据为2000年颁布的《工程建设标准强制性条文》,《强制性条文》所规定的各项条款是设计当中必须遵循的硬性要求。因此,本文就笔者近一、二年来所参与的高层消防给排水设计,以及在设计复核、审查中所遇到的一些问题进行小结,希望能给同行提供一定的参考与借鉴。 一、高层建筑消防设计 1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。 《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消火栓,从而省去1组单阀消火栓的设置呢?虽然在中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》(第二版)中提出“在每层楼的端部可采用双阀双出口消火栓”,但是《高规》中明确规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。”,且以强制性条文的形式予以规定。因此,在设计中我们应该力求避免出现这种情况。 2、正确计算消火栓充实水柱长度,合理布置消火栓。

《高规》规定“消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m.”对于建筑高度不超过100m的高层建筑,设计中我们可以根据水枪最小流量5L/s,水枪喷嘴口径19mm,查有关设计手册得出水枪充实水柱长度为11.3m;对于建筑高度超过100m的高层建筑,我们可以调整水枪流量以达到满足规范所需要水枪充实水柱长度。而在实际中,高层建筑标准楼层净高考虑经济因素一般控制在4.0m以下,如果根据公式Sk=(H1-H2)/SINα计算水枪充实水柱,当层高取4m,水枪上倾角取45°时,计算Sk为4.24m,远远达不到规范要求,即层高限制了充实水柱的长度。但是,我们可以调整水枪上倾角来达到提高充实水柱长度的目的,因为规范及有关手册提出水枪上倾角不应大于60°,并未规定其下限角度值。笔者通过计算,当层高仍旧取4m,充实水柱取11.3m时,水枪上倾角为14.87°。况且《高规》有关条文说明解释道,口径19mm 水枪的充实水柱小于10m时,由于火场烟雾大,辐射热高,扑救火灾有一定困难,所以水枪的充实水柱长度首先应该计算,同时又要满足《高规》规定各种高层建筑水枪的充实水柱下限值。按照水枪充实水柱长度,我们可以确定消火栓保护半径,但是在设计中我们不能简单的用保护半径画圆来布置消火栓。因为高层建筑平面中隔墙、内走道、门的布置会影响消火栓的使用,设计中应该用水龙带长度、充实水柱的水平投影去校核消火栓保护半径最远点。 3、高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓。

高层建筑消防给水

高层建筑消防给水

高层建筑消防给水 关键词:高层建筑、喷头、超压、高位水箱 随着中国城市建设进入高速发展时期,高层建筑越来越多,其消防安全问题越来越受到人们的关注,在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。笔者在消防工程的施工、设计、调试、管理、验收、维护中,发现一些具体问题,现列出来进行探讨。 1、喷头的布置 自动喷水灭火系统是当前很多场所中最普遍采用的一种固定灭火设备,它具有灭火效率高、经济适用、维护方便等优点,而喷头是该系统的关键组件,它布置是否合理将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。在实际工程中,喷头的布置比较复杂,它受着很多因素的影响,如建筑平面、吊顶情况、梁、柱布置、风管的布置等,在《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称“喷规”)中对自动系统的喷水强度,喷头工作压力,喷头间距,喷头最大保护面积等均做出了明确规定,它们之间是相互影响的。很多工作实例为了满足喷头间距而忽视了喷水强度,影响灭火效果,笔者认为喷水强度是决定最终灭火效率的最关键因素,而喷头的间距,管道的管径,喷头的工作压力应跟工程实际情况确定,灵活调整。 2、超压问题

超压是指消防给水系统中的水压超过其工作压力限值,压力过大会严重影响消防设施的安全使用,如直流水枪难以控制。消火栓与水龙带接口易漏水,甚至会引起消防管道爆裂,直至整个系统全部瘫痪。在《高层民用建筑设计防火规范》中规定:高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。 2.1 产生超压的原因 2.1.1高层建筑消防设计用水量较大,但在火灾初期消火栓的实际使用数和自动喷水灭火系统的喷头实际开放数都比规范规定的数量少,其实际流量应小于水泵规定的流量值,另外消防水泵在实验和检查时,水泵的出水量也较少,此时管网压力升高,有时超过允许压力而出现事故。 2.1.2在高层建筑消防给水设计计算时,一般按照最不利点工作压力要求进行计算确定水泵型号及管网管径,这样低层往往就会引起超压问题。 2.1.3消防车的相对较高扬程中压泵经过水泵接合器向室内消防给水管网供水,若在管网上不采取减压措施,将会造成超压。 2.2 超压的预防措施 2.2.1正确设置消防水泵,选用流量———扬程特性曲线较平缓的水泵,这样当流量变小时,扬程不致于大幅度提高,系统产生超压的可能性很少。 2.2.2可采用多台水泵并联运行,小流量时小泵运行或单泵运

高层建筑给水方式

. 高层建筑的定义: 在《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)规定:1.10层及10层以上的居住建筑;建筑高度超过24m的公共建筑 2.高层建筑的给水特点及要求 特点: (1)需采用高耐压管材,附件和配水器材; (2)阀门易产生水锤,引起噪音,损坏管道; (3)由于水压大,造成水流过大,水头损失增加; 要求: 安全,应解决底层压力大的问题;可靠,尽可能不断水;节能,以减小运行 费用。 3.高层建筑给水 方式 .

(1)串联式 ①工作过程 下一区的水箱作为上一区的水池,水像接力一样送到需要的楼层。 ②特点 管路简单,造价低;水泵保持在高效区工作,节能。水泵数量多。设备布置 不集中,维修管理不便。供水不安全,下区有故障直接影响上区供水。下区 水箱水泵容积较大。

③应用 一般应用于建筑高度超过100m的超高层建筑。 (2)减压给水方式 有两种基本形式 ①水箱减压给水方式 . 供水方式:由底层供水设施将水送至建筑最需要的最高点屋面水箱等,再逐

级送至下区各水箱减压,由各区水箱向本区供水。 特点: 水泵数量少,占地少,集中设施便于维修和管理;管线布置简单,投资少。 低区水压损失大,能量消耗多。上部水箱容积大增加结构负荷。 适用范围: 一般应用于建筑高度不大,分区较少,地下室面积较小,中间允许设置水 箱以及当地电费较便宜的高层建筑。 ②减压阀减压给水方式 .

供水方式:由底层供水设施将水送至建筑最需要的最高点屋面水箱等,再逐 级由减压阀减压后向各个区供水。 特点: 水泵数量少,占地少,集中设施便于维修和管理;管线布置简单,投资少。 低区水压损失大,能量消耗多。层面水箱容积大,增加结构负荷。 适用范围: 一般应用于建筑高度不大,分区较少,地下室面积较小,中间不允许

高层建筑消防给水设计之我见正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 高层建筑消防给水设计之 我见正式版

高层建筑消防给水设计之我见正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。 一、关于高层建筑消防水箱的设置 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又未采用高压给水系统的高层建筑,均应设

置高位水箱,以保证消防用水。但在实际执行中,设置建筑高位水箱常遇有两大问题:一是建筑立面受影响,建筑专业不愿意做;二是即使设置了高位水箱,建筑物最上面两层的水压往往不能满足防火规范要求的消防所需水头,仍需要另加消防增压泵,这样一来就增添了一些不必要的费用。针对这种情况,笔者认为,限于50米以下的二类高层建筑可不设置高位水箱,而采取在消防泵房内一并做小流量的稳压水泵。这样做既可保障建筑的整体消防用水,又可省去设置高位水箱的麻烦,而且水泵的设置位置可任意选取。既可以在楼内,也可以在楼外。这种方案比较适合50米以下的二类高层建筑,但在缺水地区仍

高层建筑消防给水的超压和泄压问题

高层建筑消防给水的超压和泄压问题 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高层建筑消防给水的超压和泄压问题1 消防给水系统超压原因 消防给水系统超压的原因大致有以下情况: (1)按设计流量选消防水泵,而水泵的流量~扬程曲线较陡直,当消防水泵在小流量运行时会出现超压。小流量运行指火灾初期和消防水泵自检时的情况。此时,灭火设施出水量较小,消火栓的水枪为1~2支,自动喷水灭火系统的喷头数为1~3个。 (2)消防水泵从给水管网直接吸水,水泵扬程按给水管网的最低水压计算。水泵运行时如正逢给水管网的最高水压,而给水管网的最低水压与最高水压相差较大时,就会出现超压。 (3)消防给水管网按最低位置的室内消火栓静水压力0.80MPa进行竖向分区,管网未采取完善的减压措施,当消防水泵启动时,管网下部的消火栓会由于动压值大于静压值而出现超压。 (4)消防水泵因故障或停电而突然停转,停泵水锤造成超压。

(5)消防给水竖向分区采用减压阀分区给水方式,当减压阀因故障而关闭不严、或旁通管上阀门失控时,会造成下区给水管网的超压。 (6)消防给水采用水泵对口抽给水方式,即下区的水泵出水管与上区水泵吸水管直接连接,当止回阀不严密时,下区的水泵会因静水压力大于其工作压力而超压。 (7)稳压泵低位设置,其吸水管若引自高位水箱,当静水压力大于其工作压力时会出现超压。 (8)消防给水竖向分区的上区和下区共用水泵接合器,当防止串压的止回阀不严密时,下区会出现超压。 (9)集中或区域的,设有稳压泵或气压水罐的临时高压给水系统,由于管道较长,水头损失值较大,消防给水管网的稳压值对消火栓等灭火设施会造成超压。 (10)消防车车用消防泵串联运行向水泵接合器供水造成室内消防给水管网超压。

相关文档