CFAST是由美国国家标准和技术研究所(NIST)的火灾研究中心开发的火灾模拟软件,是继HAZARDⅠ和FASTLite之后应用在火灾危险计算上的第二代软件,现在的最新版本是CFAST6.0.10。CFAST是一个多室火灾模拟程序,是根据质量守恒、动量守恒和能量守恒等基本物理定律建立的。CFAST建立的火灾模型是建立在双区域模型理论基础之上的,着火房间被划分为两个控制体,即上部烟气层和下部的冷空气层。

CFAST用到的模型方程使用的普通微分方程(ODE)系统起源于质量守恒、能量守恒、热力学第一定律、理想气体定律和密度与内能的关系。该模型组成了一系列ODE来计算每个房间的环境。火灾中的环境经常变化因此这些方程经常被表示成微分方程一个完整系列的方程可以计算特定时间特定空气量下火灾中产生的状态作为控制体模型假设在这些量之内的预测状态在任何时候都是相同的因此控制体包括一个温度烟密度气体浓度等。

传统的消防预案无法充分和直观地表现建筑物空间结构。火灾模拟可以在一定程度上满足对火灾预测的需求。运用CFAST6.0.7区域模拟软件对某建筑物单层工程实例进行火灾模拟,得出了在烟气层下降高度、上部烟气层温度、下部烟气层温度及烟气层中CO含量等火灾参数随时问的变化情况,分析了该建筑物的火灾危险性。进行了安全评价.为消防人员制定火灾救援预案提供参考。

CFAST是针对火灾安全领域的专业人士设计的,并且是对他们决策的补充,软件的目的是对火灾结果提供定量分析,该模型只能在对计算的精确性进行证实性测试后,在其允许的误差范围内使用。然而,正像许多其它计算机软件那样,软件使用者提供的输入数据直接决定了计算结果的准确性,如果有模型得到的预测结果精确性较差,有可能导致错误的结论,所以用该模型得到的所有结果都应该凭一般经验进行审核。

作业一

1.计算如下场景中烟气高度、温度和CO、能见度等随时间的变化。

这所建筑由一个房间组成,房间的尺寸为长4m,宽3m,高3m,有一扇门,通向室外。

从变化的烟气层高度中很明显能看出,房间在不到两分钟的时间就充满了浓烟。从图像可知Co浓度在四分钟左右达到最高浓度,然后降低,十分钟左右后,浓度趋于不变的状态。

而烟气温度在火灾开始时迅速上升,然后上升幅度减小,五分钟左右达到最大值,然后缓慢降低,烟气温度趋于一个稳定值。从能见度图像可知,火灾开始后,能见度降低六分钟左右,达到一个最模糊的状态,即能见度最低,后能见度清晰(烟气驱散),达到稳定值。

作业二

从变化的烟气层高度中很明显能看出,宿舍烟气高度迅速降低,后处于一种缓慢变化的状态,最终趋于稳定值。从宿舍一氧化碳的浓度变化折线图可知,其浓度迅速增加,然后上升幅度减小,六分钟左右达到最大值,然后降低。从大厅烟气高度和宿舍烟气高度的折线图可知,两者的折线变化趋势类似,最后都趋于一个稳定值,但变化幅度不一样,宿舍的较为剧烈。

宿舍烟气温度先是迅速增加后趋于一个稳定值后,由于有两个通风口,又缓慢减小后,有些小幅度的上升,渐渐趋于一个稳定值。

火灾动力学

火灾动力学

火灾动力学 消防1201 1906120101 梅彩虹 CFAST是由美国国家标准和技术研究所(NIST)的火灾研究中心开发的火灾模拟软件, 是继HAZARDⅠ和FASTLite之后应用在火灾危险 计算上的第二代软件,现在的最新版本是 CFAST6.0.10。CFAST是一个多室火灾模拟程序, 是根据质量守恒、动量守恒和能量守恒等基本物 理定律建立的。CFAST建立的火灾模型是建立在 双区域模型理论基础之上的,着火房间被划分为 两个控制体,即上部烟气层和下部的冷空气层。 CFAST用到的模型方程使用的普通微分方 程(ODE)系统起源于质量守恒、能量守恒、热 力学第一定律、理想气体定律和密度与内能的关 系。该模型组成了一系列ODE来计算每个房间 的环境。火灾中的环境经常变化因此这些方程经 常被表示成微分方程一个完整系列的方程可以 计算特定时间特定空气量下火灾中产生的状态

作为控制体模型假设在这些量之内的预测状态在任何时候都是相同的因此控制体包括一个温度烟密度气体浓度等。中科大火灾重点实验室硕士研究方向

硕士研究方向硕士考试科目覆盖范围参考书目 1) 火灾动力学演化 2) 火灾过程模拟仿真与虚拟现实 3) 火灾风险评估与性能化设计 4) 火灾探测原理与技术 5) 清洁高效灭火原理与技术6) 清洁阻燃材料 7) 危化品应急处置及环境修复 8) 非常规突发事件应急处置全过程动态模拟第一组: 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 803 传热学或810 电子学基 础或829 流体力学或832 普 通物理B 或840 系统安全工 程 第二组: 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 813 高分子化学与物理或846 综合化学 1) 电子学基础:参考物理学 院相关科目。 2) 普通物理B、高分子化学 与物理、综合化学:参考化 学与材料科学学院相关科 目。 3)系统安全工程: ·安全系统工程的内涵 ·危险源的分类及辩识 ·事故(故障)的统计学规律 ·事故致因理论 ·人失误 ·后果分析 ·系统安全分析常用方法 ·事故树分析 ·安全评价 4)传热学: ·热传导、对流、辐射的基本 概念、基本定律。 ·一维、二维稳态热传导的分 析及数值求解。 ·瞬态导热的有限差分分析及 求解。 ·对流边界层基本概念、边界 层相似及方程。 ·自然对流换热过程的特征与 计算方法。 ·辐射的过程和性质。 ·黑体辐射、实际表面的发射、 环境辐射。 5)流体力学: ·流体力基本概念 ·流体力学基本方程及推导 ·粘性不可压流动 ·无粘不可压流动 ·典型旋涡运动及特征 ·层流边界层理论、近似解及 边界层分离 ·湍流基本的稳定性及湍流模 式 ·无粘可压缩流 1) 电子学基础:参考物理学院相关科目。 2) 普通物理B、高分子化学与物理、综合化学:参 考化学与材料科学学院相关科目。 3) 传热学:《传热和传质基本原理》,葛新石、叶 宏译,化学工业出版社。 4)流体力学:《流体力学》,高等教育出版社,丁 祖荣,2003.12;《流体力学》,科大出版社,庄礼 贤。 5)系统安全工程:《安全系统工程》,汪元辉编, 天津大学出版社;《风险分析与安全评价》,罗云、 樊运晓、马晓春编著,化学工业出版社,2004

室内火灾发生后逃生自救方法

附:室内火灾发生后逃生自救方法: ——火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。具体逃生方法列举如下15种。1.绳索自救法:家中有绳索的,可直接将其一端拴在门、窗档或重物上沿另一端爬下。过程中,脚要成绞状夹紧绳子,双手交替往下爬,并尽量采用手套、毛巾将手保护好。 2.匍匐前进法:由于火灾发生时烟气大多聚集在上部空间,因此在逃生过程中应尽量将身体贴近地面匍匐或弯腰前进。 3.毛巾捂鼻法:火灾烟气具有温度高、毒性大的特点,一旦吸入后很容易引起呼吸系统烫伤或中毒,因此疏散中应用湿毛巾捂住口鼻,以起到降温及过滤的作用。 4.棉被护身法:用浸泡过的棉被或毛毯、棉大衣盖在身上,确定逃生路线后用最快的速度钻过火场并冲到安全区域。 5.毛毯隔火法:将毛毯等织物钉或夹在门上,并不断往上浇水冷却,以防止外部火焰及烟气侵入,从而达到抑制火势蔓延速度、增加逃生时间的目的。 6.被单拧结法:把床单、被罩或窗帘等撕成条或拧成麻花状,按绳索逃生的方式沿外墙爬下。 7.跳楼求生法:火场切勿轻易跳楼!在万不得已的情况下,住在低楼层的居民可采取跳楼的方法进行逃生。但要选择较低的地面作为落脚点,并将席梦思床垫、沙发垫、厚棉被等抛下做缓冲物。 8.管线下滑法:当建筑物外墙或阳台边上有落水管、电线杆、避雷针引线等竖直管线时,可借助其下滑至地面,同时应注意一次下滑时人数不宜过多,以防止逃生途中因管线损坏而致人坠落。 9.竹竿插地法:将结实的晾衣杆直接从阳台或窗台斜插到室外地面或下一层平台,两头固定好以后顺杆滑下。 10.攀爬避火法:通过攀爬阳台、窗口的外沿及建筑周围的脚手架、雨棚等突出物以躲避势。 11.楼梯转移法:当火势自下而上迅速蔓延而将楼梯封死时,住在上部楼层的居民可通过老虎窗、天窗等迅速爬到屋顶,转移到另一家或另一单元的楼梯进行疏散。 12.卫生间避难法:当实在无路可逃时,可利用卫生间进行避难,用毛巾紧塞门

室内火灾的逃生方法

室内火灾逃生方法 在家中被火围困 当家中失火或者楼层邻近家起火浓烟和高温围困在家中时,上策是想尽办法,尽一切可能逃到屋外,远离火场,保全自己。为此目的应该做到以下几点: 1、开门之时,先用手背碰一下门把。如果门把烫手,或门隙有烟冒进来,切勿开门。用手背先碰是因金属门把传热比门框快,手背一感到热就会马上缩开。 2、若门把不烫手,则可打开一道缝以观察可否出去。用脚抵住门下方,防止热气流把门冲开。如门外起火,开门会鼓起阵风,助长火势,打开门窗则形同用扇扇火,应尽可能把全部门窗关上。 3、弯腰前行,浓烟从上往下扩散,在近地面0.9米左右,浓烟稀薄,呼吸较容易,视野也较清晰。 4、如果出口堵塞了,则要试着打开窗或走到阳台上,走出阳台时随手关好阳台门。 5、如果居住在楼上,而该楼层离地不太高,落点又不是硬地,可抓住窗沿悬身窗外伸直双臂以缩短与地面之间的距离。这样做虽然可能造成肢体的扭伤和骨折,但这毕竟是主动求生。在跳下

前,先松开一只手,用这只手及双脚撑一撑离开墙面跳下。在确实无其他办法时,才可从高处下跳。 6、如果要破窗逃生,可用顺手抓到的东西(较硬之物)砸碎玻璃,把窗口碎玻璃片弄干净,然后顺窗口逃生。如无计可施则关上房门,打开窗户,大声呼救。如果在阳台求救,应先关好后面的门窗。 7、如没有阳台,则一面等候援救,一面设法阻止火势蔓延。用湿布堵住门窗缝隙,以阻止浓烟和火焰进入房间,以免被活活烧死。 8、向木质家具及门窗泼水防止火势蔓延。邻室起火,不要开门,应从窗户、阳台转移出去。如冒然开门,热气浓烟可乘虚而入,使人窒息。睡眠中突然发现起火,不要惊慌,应趴在地上匍匐前进,因靠近地面处会有残留的新鲜空气,不要大口喘气,呼吸要细小。 9、失火时,如携婴儿撤离,可用湿布蒙住婴儿的脸,用手挟着,快跑或爬行而出。 单元式住宅发生火灾 单元式居民住宅是人们稳定生活,安逸休息,维持生存的重要场所。火灾发生后,具体的逃生方法有: 1、利用门窗逃生。把被子、毛毯或褥子用水淋湿裹住身体,用绳索(可用床单、窗帘撕成布条代替)一端系统于门、窗、管

基于火灾动力学理论的城市消防规划_丁显孔

关失去作用。采用EPS供电,且应急灯具采用普通灯具的工程一般选用这种方式。平时灯具由现场直接控制,发生火灾切断非消防电源后,应急灯具不受开关控制。这是因为在布线时增加了一根控制线,火灾时应急电源电能供给跨过了开关。这种方式的关键是/控制线0,它是火灾时应急电源的必要条件,设计施工时没有这一条线的话,切断非消防电源后,灯具仍然受到开关的控制,没法立即投入应急照明,其功能无从发挥,基本相当于没有,而这种情况在工程中可以经常发现。 总之,随着全社会安全意识的不断提高、宣传消防知识力度的不断加大,人们越来越认识到应急照明在火灾中对人们生命安全的重要作用。消防应急灯具设计的选型与控制方式是其能够发挥作用的关键,希望在建筑消防工程的设计和施工中,能够充分联系实际,根据建筑的实际情况,选择合适的灯具型式、合理的控制方式,将应急照明的各项标准要求落到实处,保证火灾时应急照明发挥应有的作用,确保人员的安全疏散和逃生。 参考文献: [1]GB50045-1995(2005年版),高层民用建筑设计防火规范. [2]GB50034-2004,建筑照明设计标准. [3]GB17945-2000,消防应急灯具. [4]李国华,王谦,张少见.火灾时电源管理的措施.中国消防 协会电气防火专业委员会.2002. 收稿日期:2007-03-31;修回日期:2007-05-08 作者地址:山东省济南市经十东路276号 电话:(0531)85124068 基于火灾动力学理论的城市消防规划 丁显孔 (北京清华城市规划设计研究院消防科学技术研究所,北京102209) 摘要:通过对目前我国及世界城市消防规划现状的介绍,分析了目前城市消防规划中存在的问题,运用火灾动力学的理论分析了时间在消防规划中的重要性,提出了针对这些问题的对策和建议。 关键词:城市建设;消防规划;火灾;火灾动力学 1引言 发达国家每年火灾直接损失约占国民经济总产值的012%,而整个火灾代价(指火灾造成的经济损失、人员伤亡损失、扑火消防费用、保险管理费、灾害防护工程费用)约占国民经济总产值的1%左右,人员死亡率约在十万分之二[1]。 1950~2005年,我国共发生火灾约58417万起,死亡约1913万人,伤约35万人,直接经济损失34116亿元[2]。一般火灾有向重特大火灾方向扩张的趋势,进入20世纪90年代,重特大火灾特别是公共聚集场所重特大恶性火灾事故发生频繁,城市重特大火灾占全部重特大火灾的主导地位。 我国现有城市668个,其中人口在200万以上的大城市13个,人口在100万~200万之间的城市24个,人口在100万以下的631个,另有建制镇19000个。与世界城市化水平相比,我国城市化还处在一个较低的水平,世界城市化平均水平为47%,发达国家平均水平为75%,我国城市化水平只有3019%。为了节约资源,保护环境,退耕还林,我国建设主管部门提出2010年将从目前的3019%增加到40%~50%[3]。 伴随着经济水平的提高,财富大量增加和积累,城市已成为财富的重要聚集区,火灾防范与扑救显得十分关键和重要。建筑火灾是城市火灾的主要形式,建筑火灾的可燃物大量积累,火灾荷载大,热量积聚快,轰燃速度提高,使火灾扑救相当困难,城市消防规划作为城市防护工程的重要组成部分,对城市防火灭火起着重要的作用。 建筑是构成城市的主要组成部分,火灾动力学为建筑火灾防治提供了科学的理论指导和技术支撑。因此,应用火灾动力学理论研究建筑火灾防治对城市消防规划具有重要的借鉴意义。 2我国和世界城市消防规划研究概况城市消防规划是一项专门的城市规划,目前集中在城市火灾风险的评估研究较为广泛。我国在火灾风

人因学课程设计

《人因学》课程设计说明书 姓名: 学号: 专业班级: 指导教师: 日期: 2010年12月

目录 1 设计说明 (2) 2 五号宿舍楼楼道现状调研 (2) 3 楼道照明度的分析及改善 (3) 3.1改善原则 (3) 3.2改善方案 (5) 4 楼道通风效果的分析及改善 (6) 4.1改善原则 (6) 4.2改善方案 (7) 5 阳台的分析及改善 (7) 5.1改善原则 (7) 5.2阳台改善方案 (8) 6 参考文献资料 (8)

1 设计说明 河北农大5号宿舍楼存在诸多问题,人因不合理之处也显而易见,选择河北农大5号宿舍楼人因学设计作为课程设计,便是想运用所学知识较好的去解决这些问题。针对目前该楼存在较多的人机不合理情况,在一定范围内进行了调研,并运用人因学知识进行了分析,在此基础上对该楼重新优化设计,使该宿舍楼更加适合学生学习生活,从而提高学生的学习生活质量。 河北农大5号宿舍楼的设计看似简单,实则要考虑的问题非常多,从外形尺寸到内部住宿的舒适程度,校园人文环境到地区气候,从功能实用到环保绿色,从个性特色到成本预算,这些都必须较好的在设计过程中给出方案。所以在综合考虑以上这些因素的前提下我将从人机学的角度结合目前5号宿舍楼存在的人机不和谐之处进行新的设计。 在设计构思过程中,发现河北农大5号楼存在楼道过窄,一旦遇到火灾地震等灾害时逃生通道容易发生“交通堵塞”等安全隐患,以及宿舍阴暗潮湿,通风不畅等诸多问题给人的身心造成不良影响,针对这些情况,在设计5号宿舍楼时将主要对该楼的楼道和阳台进行人机学的分析并提出合理的设计解决这些问题。 2 五号宿舍楼楼道现状调研 第一、宿舍楼道过于黑暗,即使晴朗的天 气迈进5号楼,也俨然进入了另一个“黑暗世 界”,楼道里有微弱的灯光,一是起不了很好的 照明作用,再者从环保节能的角度考虑,白天 尽可能利用太阳光,楼道的尽头有个门可以通 光,但是由于窗户太小传进楼道的光线也是有 限的,起不了多大的采光作用,只有微弱的亮 光传进楼道,楼道地面为水泥地,光线照进楼 道里都被水泥地吸收了,使楼道显得更黑暗(如 图1)。 第二、楼道里的空气太差,主要原因还是 楼道的通风效果太差,尤其是冬天几乎所有宿 舍的窗户都关上了,即便是厕所也没排风设施, 该宿舍楼本身就很长,而整个楼道唯一的通风 口也就是宿舍楼的正门,从而使该楼道里空气 质量很差,严重影响学生的身体健康, 第三、五号楼因为是旧楼就只有这一种阳台,它是悬挂式(如图2)。这种阳台的用途也图1 5号楼的照明现状 现有黑色水泥 地 墙面已发黄发黑的

略论火灾科学的与《消防》工程学科定位与人才培养

略论火灾科学与消防工程学科定位与人才培养 浦防洲肠拼巍 略论火灾科学与消防工程学科定位与人才培养 方正。陈大宏,王平 武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉火灾物理、火灾动力学、火灾探测与自动灭火、被动防 摘要论述了火灾科学及消防工程学科的产生和发展, 对所包含的研究方向与其他学科的交叉进行了分析。就我国火 火技术、建筑防火技术、人在火灾中行为、火灾风险评 灾并学及消防工程学科定位不足对人才培养的影响,今后学科 估、火灾调查、消防安全管理等多个方面。 的发展和人才培养等方面提出了初步设想 与此同时,火灾科学与消防工程的研究论文也大 关扭词火突消防学科分类 量增加,并产生了几种国际性的核心学术期刊,如《火 中圈分类号文暇标识码 灾科学》《火灾安全》文童摘号一一一 消防技术》等。 我国火灾科学与消防工程这一学科的提法时间不 火灾科学与消防工程学科的产生

为了减少火灾带来的生命和财产损失,人们根据自长,但以中国科技大学火灾科学国家重点实验室的建 立作为这一学科标志,奠定了火灾科学与消防工程学 己对火灾现象的认识采用一定技术进行防火和灭火,组 建专门的灭火队伍,这样就形成了消防工程,而随着人类科在我国科学界的学术地位。世纪年代以来我 国针对地下建筑、大空间建筑等火灾防治重大科研课 社会的进步,人居环境的改变,火灾现象变得更加复杂和 题,公安部天津、上海、沈阳、四川消防研究所、中国科 多样化,单纯凭过去的经验已经无法扑灭现代火灾,人们 技大学、中国建筑研究院等多家科研机构联合攻关,取 不得不从火灾现象发生、发展的深层次规律出发,研究如 得了多项科研成果,极大地促进了消防工程研究的发 何更有效地扑灭火灾的方法,这样对于火灾发生、发展机 展,逐步形成了火灾科学与消防工程并行的局面。科学 理和规律的研究上升形成了火灾科学。火灾科学是现代 研究不再是单纯的消防工程应用研究,开始重视火灾 消防工程的理论基础,消防工程的实践又反过来检验火 科学机理的研究,这样就出现了我国的火灾科学与消 灾科学理论并促进火灾科学的发展。世纪年代,美国哈佛大学的埃蒙斯防工程这一学科。 火灾科学与消防工程学科的甚本框架教授率先将质量守恒、动量守恒、能

室内火灾的发展过程

室内火灾的发展过程 根据室内火灾温度随时间的变化特点,可将火灾发展过程分为三个阶段,即火灾初期增长阶段、火灾充分发展阶段、火灾减弱阶段 1.初期增长阶段 室内发生火灾后,最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。初期增长阶段的特点是:火灾燃烧范围不大,火灾仅限于初始起火点附近;室内温度差别大,在燃烧区域及其附近存在高温,室内平均温度低;火灾发展速度较慢,在发展过程中火势不稳定。该阶段的火灾持续时间受点火源、可燃物质性质和分布、通风条件等因素的影响很大,火灾发展一般会出现以下情况: (1)初始可燃物全部烧完而未能延及其他可燃物,致使火灾自行熄灭。这种情况通常发生在初始可燃物不多且距离其他可燃物较远的条件下。(2)火灾增大到一定规模,但是由于通风不足使燃烧强度受到限制,于是火灾以较小的规模持续燃烧。若通风条件相当差,则在燃烧一段时间后火灾也会自行熄灭。 (3)如果可燃物充足且通风良好,火势将迅速扩展,乃至将其周围的可燃物引燃,起火房间内的温度也随之迅速上升。 根据初期增长阶段的特点可见,该阶段是灭火的最有利时机,应设法争取尽早发现火灾,把火灾及时控制消灭在起火点。为此,在建筑物内安装和配备适当数量的灭火设备,设置及时发现火灾和报警的装置

是很有必要的。初期增长阶段也是人员疏散的有利时机,发生火灾时,人员若在这一阶段不能疏散出房间,就很危险了。 2.充分发展阶段 在火灾初期增长阶段后期,火灾范围迅速扩大,当起火房间温度达到一定值时,聚积在房间内的可燃气体突然起火,整个房间都充满了火焰,房间内所有可燃物表面部分都卷入火灾之中,燃烧很猛烈,温度升高很快。房间内局部燃烧向全室性燃烧过渡的这种现象通常称为轰燃。轰燃是室内火灾最显著的特征之一,它标志着火灾全面发展阶段的开始,对于安全疏散而言,人们若在轰燃之前还没有从室内逃出,则很难幸存。 轰燃发生后,房间内所有可燃物都在猛烈燃烧,放热速度很大,因而房间内温度升高很快。火焰、高温烟气从房间的开口大量喷出,把火灾蔓延到建筑物的其他部分。室内高温还对建筑构件产生热作用,使建筑构件的承载能力下降,甚至造成建筑物局部或整体倒塌破坏。 耐火建筑的房间通常在起火后,由于其四周墙壁和顶棚、地面坚固,不会烧穿,因此发生火灾时房间通风开口的大小没有什么变化,当火灾发展到全面燃烧阶段,室内燃烧大多由通风控制着,室内火灾保持着稳定的燃烧状态。火灾全面发展阶段的持续时间取决于室内可燃物的性质和数量、通风条件等。 3.减弱熄灭阶段 在火灾全面发展阶段后期,随着室内可燃物的挥发物质不断减少,以

校园食堂火灾风险分析报告

校园食堂火灾风险分析报告 1、火灾动力学基础 火灾的特征 建筑一般都具有以下特点,即:火灾发生的突发性,火情发展的多变性,人员处理火情的瞬时性、火灾事故损失的严重性。 1) 突发性 火灾的发生大多是随机和难以预料的,造成的危害给人的打击是突然袭击式的、多方面的,人们要保护自身安全,就必须要在没有任何精神准备的条件下,对眼前所发生的火灾做出相应的反应。一旦反应迟缓或判断失误,生命财产就会遭受重大损失。火灾的突发性是火灾中引起惊慌的重要原因。千变万化的灾害给遇难者的刺激是非常强烈的。 2) 多变性 火灾的多变性特点包含两个方面:一是指火灾之间的千差万别,引起火灾的原因多种多样,每次火灾的形成和发展过程都各不相同;二是指火灾在发展过程中瞬息万变,不易掌握。火灾的蔓延发展受到各种外界条件的影响和制约,与可燃物的种类、数量、起火单位的布局、通风状况、初期火灾的处置措施等有关。 3) 瞬时性 大火来势迅猛,可以联想到火灾瞬时性特点。实践证明,火灾中受害者所表现出的行为多属于被动的反应性行为,这是因为火灾的突发刺激,迫使受灾者瞬时做出反应。瞬时性的行为反应,包括逃生手段与个体的应变能力,与每个人的知识素养是分不开的。往往瞬间的错误反应会铸成大错,造成终生的遗憾。在火灾中“时间就是生命” ,无论是灭火、救人还是自救逃生,都必须争分夺秒,准确把握稍纵即逝的灭火战机,选择逃生时机,争取把火灾扑灭于初期阶段。 4) 严重性 火灾事故一旦发生就会造成巨大的经济损失,造成人员的严重伤亡,打乱了企业的正常生产秩序,其损失是令人吃惊的。 (2)燃烧机理 物质的燃烧必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂和温度。人们通常以“燃烧三角形”来表示这三个要素具备了燃烧的必要条件,并不等于燃烧必然发生。

中科大 性能评估之火灾动力学基础

火灾风险评估与性能化设计第五讲 火灾风险评估与性能化设计-第五讲 火灾动力学基础 (一) 中国科学技术大学 火灾科学国家重点实验室 霍然 2007年4月 1

本讲主要内容 火灾发展的基本过程 可燃物的火灾燃烧特点 火灾过程的主要阶段分析 火灾中的热释放速率 烟气的产生与性质 烟气的流动与控制 2

室内火灾发展的基本过程 火灾发展过程是反映火灾性能的基本方面 与火灾风险分析的各个基本目标都相关 量化的火灾发展 根据火灾基础研究的成果来决定 ?经验公式:以试验数据为基础的公式 给出火灾各分过程中的典型参数的变化?计算机模拟,求解描述火灾过程的微分方程, 给出有关参数的空间分布,随时间变化?相似火灾试验 主要是在特殊场合, 3

室内火灾发展的基本过程 首先需对火灾发展过程有清晰的印象 防止犯常识性错误 建筑火灾发增长充分发展减弱轰燃温度 (℃)展的主要阶段: ? 起火600750? 火势增长? 轰燃? 充分发展300450? 减弱?熄灭1500 时间 4 室内火灾的发展过程

室内火灾发展的基本过程 起火 起火(Ignition) ?室内有多种可燃物,主要是固体可燃物 ?在点火源作用下着火,或由阴燃转变为明火?热释放速率和燃烧速率不断增大 火势增长(Growth) ?烟气羽流--顶棚射流--反浮力羽流 ?随着烟气积累,形成逐渐增厚的烟气层 ?室内平均温度逐升高 5

室内火灾发展的基本过程 Flash over 轰燃(Flash over) ?燃烧强度加大,室内温度逐渐升高危险值,>600 ℃ ?室内燃烧状态发生重大转变 绝大多数可燃物都开始热解, 产生大量的可燃性气体 ?当可燃气体达到着火浓度极限后,室内将可发 生整体燃烧,似乎全部可燃物都发生燃烧-- 轰燃 ?由初期增长向充分发展阶段转变的过渡阶段, 6时间相当较短,作为事件(Event)

建筑火灾一般经历哪几个阶段

建筑火灾一般经历哪几个 阶段 Prepared on 24 November 2020

建筑火灾一般经历哪几个阶段各阶段有什么特征 根据室内火灾温度随时间的变化特点,可将火灾发展过程分为三个阶段,即火灾初起阶段、火灾全面发展阶段、火灾熄灭阶段 1.初起阶段 室内发生火灾后,最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。这时火灾好象在敞开的空间里进行一样 初起阶段的特点是:火灾燃烧范围不大,火灾仅限于初始起火点附近;室内温度差别大、在燃烧区域及其附近存在高温,室内平均温度低;火灾发展速度较慢,在发展过程中火势不稳定;火灾发展时间因点火源、可燃物质性质和分布、通风条件影响长短差别很大 根据初起阶段的特点可见,该阶段是灭火的最有利时机,应设法争取尽早发现火灾,把火灾及时控制消灭在起火点。为此.在建筑物内安装和配备适当数量的火火设备。设置及时发现火灾和报警的装置是很有必要的初起阶段也是人员疏散的有利时机,发生火灾时人员若在这一阶段不能疏散出房间,就很危险了。初起阶段的持续越长,就有更多的机会发现火灾和灭火,并有利于人员安全撤离 2.全面发展阶段 在火灾初起阶段后期.火灾范围迅速扩大,当火灾房间温度达到一定值时,聚积在房问内的可燃气体突然起火,整个房问都充满了火焰,房间内所有可燃物表面部分都卷人火灾之中,燃烧很猛烈,温度升高很快。房间内局部燃烧向全室性燃烧过渡的这种现象通常称为轰燃。轰燃是室内火火最显着的特征之.它标志着火灾全面发展阶段的开始,对于安全疏散而言。人们若在轰燃之前还没有从室内逃出,则很难幸存。 轰燃发生后,房问内所有可燃物都在猛烈燃烧。放热速度很大.因而房间内温度升高很快。火焰、高温烟气从房间的开口大量喷出.把火灾 蔓延到建筑物的其他部分室内高温还对建筑构件产生热作用.使建筑构件的承载能力下降,甚至造成建筑物局部或整体倒塌破坏。 耐火建筑的房间通常在起火后,由于其四周墙壁和顶棚、地面坚固,不会烧穿,因此发生火灾时房间通风开口的大小没有什么变化,当火灾发展到全面燃烧阶段,室内燃烧大多由通风控制 着,室内火灾保持着稳定的燃烧状态。火灾全面发展阶段的持续时问取决于室内可燃物的性质和数量、通风条件等 为了减少火灾损失,针对火灾全面发展阶段的特点,在建筑防火设计中应采取的主要措施是:在建筑物内设置具有一定耐火性能的防火分隔物,把火灾控制在一定的范围之内,防止火灾大面积蔓延;选用耐火程度较高的建筑结构作为建筑物的承重体系,确保建筑物发生火灾时不倒塌破坏,为火灾时人员疏散、消防队扑救火灾,火灾后建筑物修复、继续使用创造条件。 3.熄灭阶段 在火灾全面发展阶段后期,随着室内可燃物的挥发物质不断减少,以及叮燃物数量减少,火灾燃烧速度递减,温度逐渐下降当室内平均温度降到温度最高值的BO%时,则认为火灾进人熄灭

7常用灭火方法-室内灭火自救

室内火灾逃生与自救 (一)、教学目标: 1 、了解火灾的危害,提高防火意识。 2 知道室内发生火灾后如何逃生与自救,学会火灾报警的方法 3、了解常见灭火器材的使用,培养交流与合作能力 (二)、教学重难点: 掌握室内发生火灾后如何逃生与自救 (三)、教学过程: 一、感知火灾的危害引出主题 方法:展示火灾场景的幻灯片,引出火灾危害之大,生谈感受师:孩子们,看了这些触目惊心的画面,听了这一连串的数字,你有何感想? 生:水火无情啊!火灾就是个魔鬼!火灾的危害真大啊! 师总结:是啊,火灾吞噬了人们的财物,夺取了人们宝贵的生命,毁灭了无数幸福的家庭,真是万恶!今天我们就来学习室内发生火灾时如何逃生与自救的知识。 二、室内火灾逃生与自救 1、小组讨论、汇报: 师:首先了解几种常见室内火灾的处理办法(小组讨论) 如:(1)如果炒菜时油锅起火,你将怎么办? (迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用水扑救。)

(2)房间内起火时,你将怎么办? (不能轻易打开门窗,以免空气对流,形成大面积火灾。)(3)纸张、木头或布起火时,你将怎么办?(可用水来扑救)(4)电器、汽油、酒精着火时,你将怎么办? (用土、沙泥、干粉灭火器等灭火。) 2、火灾中的逃生与自救(逃生演习) 师:假设现在你已经身处火场之中,你将如何逃生与自救呢?(1)(在教室一角布置“家”的场景,提供桌子,电话、水桶、水、毛巾、棉被、绳子、灭火器等一些日常生活用品,学生自由来参与游戏,尝试用所提供的物品来保护自己,尽快逃离现场,不被火烧伤。)(2)生汇报交流在火灾中怎样做的。(此处让一学生说说灭火器的使用方法) 3、师:除了这几种,你们还有哪些逃生与自救的方法? (生自由汇报、幻灯片相机出示几种方法) 4、师归纳逃生与自救的办法 坚持“三要”、“三救”、“三不”原则 “三要” ①“要”熟悉自己住所的环境、 ②“要”遇事保持沉着冷静、 ③“要”警惕烟毒的侵害 “三救” ①选择逃生通道“自救”、

浅析FDS火灾模拟软件及应用

天津理工大学 安全检测课程学习报告 浅析FDS火灾模拟及应用现状 姓名:张志魁学号:123140301 学院:环境科学与安全工程学院 专业:安全技术与工程 _ 班级: 2012级研究生 _ 2013年9月1日

浅析FDS火灾模拟及应用现状 摘要:FDS(Fire Dynamics Simulator)是火灾模拟中一款重要的软件,它根据建筑和火灾的特性,以简单直观的形式动态的显示出火灾发展的全过程,并通过计算获得较为准确的火灾信息的相关参数,例如,烟气的流动,有毒气体的浓度,温度场的分布以及热辐射等。本文概述了FDS在不同建筑和火灾场景中的应用现状,并结合相关火灾实例证明FDS火灾模拟软件在较为可信的准确性,另外,对FDS在火灾模拟方面提出了笔者的相关意见和建议。 关键字:火灾模拟;FDS;应用现状 0前言 近些年,计算机技术的飞速发展,引导了科学领域的各个方面,成为科研深讨中不可或缺的工具。其中,计算机模拟和仿真技术已经成为火灾科学研究重要手段,各种火灾模拟软件也在不断的涌现, 比较有名的火灾模拟软件有FDS, CFAST 和FA3 等[1]。FDS( 火灾动力模拟) 是由美国国家标准局建筑火灾研究实验室开发的基于场模拟的火灾模拟软件, 在火灾安全工程领域中应用十分广泛[2]。FDS 是一个由CFD( 计算流体力学) 分析程序开发出来的专门用于研究火灾烟气传播的模型,可以模拟三维空间内空气的温度、速度和烟气的流动情况等[1]。 1 FDS计算步骤 FDS火灾模拟软件包含FDS和SomkerView 2部分。FDS是软件的主体部分,主要完成模拟场景的构建和计算,而SomkerView是FDS计算结果后处理程序,它既能处理动态数据也能显示静态数据,并将这些数据以二维或三维形式显现出来。模型的输入数据包括:空间环境温度,建筑内物品的燃烧性质,灭火系统的影响,烟气的性质,是否考虑某些障碍物的影响,为收集有用数据所需的模拟时间,网格划分(计算精确度),所需要测量的数据类型及位置,火源种类及初始温度等。FDS 计算结果二维数据随时间变化的数据输出格式为Office Excel程序格式,可以通过各种数据处理软件进行处理。三维图形直接通过SmokeView的程序进行处理,并可得到动画效果短片在FDS中,可以设置“切片”,或贯穿整个控制体的断面,通过这个断面或切片可以使用户直观地观察气体内的温度分布、毒气分布、烟气分布,图一描述了FDS和Smokeview使用的基本流程: 使用FDS 和Smokeview 的一般步骤: ①建立一个FDS 输入文件case - name1d2ata 。FDS 的输入文件包括以下信息:计算域的大小、数字栅格的大小、计算域内物体的几何形状、火源的设定、燃料类型、热时放速率、材料的热物性、边界条件等。 ②运行FDS ,然后FDS 生成一个或多个输出文件。FDS 的输出参数主要是密度、温度、压力、热释放率、燃烧产物的浓度、混合分数以及热流和辐射对流等。计算中想要得到什么参数的数据,在哪个位置的数据,计算前必须在输入文件中提前设定,一旦开始计算就无法进行更改。FDS 数据的输出主要有以下几种形式:

室内火灾的发展过程(2021版)

室内火灾的发展过程(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0765

室内火灾的发展过程(2021版) 根据室内火灾温度随时间的变化特点,可将火灾发展过程分为三个阶段,即火灾初期增长阶段、火灾充分发展阶段、火灾减弱阶段 1.初期增长阶段 室内发生火灾后,最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。初期增长阶段的特点是:火灾燃烧范围不大,火灾仅限于初始起火点附近;室内温度差别大,在燃烧区域及其附近存在高温,室内平均温度低;火灾发展速度较慢,在发展过程中火势不稳定。该阶段的火灾持续时间受点火源、可燃物质性质和分布、通风条件等因素的影响很大,火灾发展一般会出现以下情况: (1)初始可燃物全部烧完而未能延及其他可燃物,致使火灾自

行熄灭。为此,在建筑物内安装和配备适当数量的灭火设备,设置及时发现火灾和报警的装置是很有必要的。初期增长阶段也是人员疏散的有利时机,发生火灾时,人员若在这一阶段不能疏散出房间,就很危险了。 2.充分发展阶段 在火灾初期增长阶段后期,火灾范围迅速扩大,当起火房间温度达到一定值时,聚积在房间内的可燃气体突然起火,整个房间都充满了火焰,房间内所有可燃物表面部分都卷入火灾之中,燃烧很

室内装修火灾危险性分析及防火对策(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 室内装修火灾危险性分析及防 火对策(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

室内装修火灾危险性分析及防火对策(新 编版) 科学技术、经济建设的快速发展提高了人们的物质文化生活水平,由此也带来了室内装修业的空前繁荣。从宾馆到饭店,从商场到舞厅,从店铺到住宅,从高楼到地下,几乎所有的建筑都用辉煌来装点自己,而且越来越高档、豪华、气派。然而,在创造辉煌的过程中室内装修也带来了严重的火险隐患。《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑内部装修设计,在民用建筑中包括顶棚、墙面、地面、隔断的装修,以及固定家具、窗帘、幄幕、床罩、家具包布、固定饰物等。装修材料的种类很多,如纺织品贴墙布、塑料贴墙纸、塑料装修、钙塑板、化纤等。利用装修材料美学作用的同时可燃的内装修也存在着严重的火灾危险性,此外由于一些建筑室内装修工程设计、施工人员消防安全意识淡薄,缺乏消防安全知识,只顾装

修工程的美观,忽视消防安全要求,往往采用大量的易燃可燃材料装修,以致给建筑埋下了先天性的火灾隐患,因而给防火工作带来了新的课题。 2000年12月25日,河南洛阳市东都商厦(歌舞厅)电焊火花引起装修材料起火,导致火灾,死亡309人。美国50层的纽约宾馆,使用了大量的三塑料,大楼外墙用泡沫做隔热层,内壁为聚乙烯板装饰,其内的隔间层也用聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料制作,室内的家具、靠背椅和沙发都填充了大量的天然泡沫乳胶和软质的聚氨酯泡沫等。该大楼1970年8月发生火灾,在34层吊顶内电线起火,火种首先在吊顶、隔墙内蔓延,然后波及家具和外墙的隔热层,各种塑料燃烧以后产生大量的烟雾,使燃烧区内温度达到1200℃左右。大楼经5个多小时才被扑灭,2人在电梯内因烟气中毒死亡,其他损失惨重。 可见造成以上这样大的经济损失和人员伤亡的原因之一就是装修材料具有可燃性,增加了建筑物火灾危险性,一旦有火源或电火花就可能引燃装修材料或通过室内装修材料,造成火势蔓延,产生

室内火灾动力学 翻译

3 能量释放速率 在很大程度上,室内火灾的能量释放速率控制着火灾形成的环境变化,例如火灾羽流、热烟气温度以及热烟气层向的沉降速度等。本章以后的其他各章会介绍预测火灾环境参数的各种计算方法。这些方法都要求读者要有能量释放速率方面的相关知识。本章介绍火灾情形下能量释放速率的常用计算方法。 3.1 术语 燃烧速率或质量损失速率—固体或液体燃料蒸发和燃烧的质量速率。 可以表达为单位时间内的质量流率,典型地为kg/s或g/s,本教材以m?表示。也可以表示为质量通量或单位面积上的质量燃烧速率,典型地为kg/(㎡s),这种情况下用m?”表示。需要注意的是燃烧速率和质量损失速率(燃料的供给速率)之间的区别,因为所供给的燃料不一定全部燃烧。对于不受空气供给限制的燃烧物体,则两者的含义相同。 燃烧效率—指有效燃烧热与完全燃烧热之间的比值称为燃烧效率,用χ表示。 能量释放速率或热释放速率—当物体燃烧时,在单位时间内会放出一定量的能量,单位为kW(kJ/s),通常用Q表示。对大多数材料,其能量释放速率随时间变化,通常也称为热释放速率(有时用HRR表示)。但是能量释放速率更确切一些,因为严格地说,热量是由于存在温差输运的能量。但在一般情况下,两者具有相同的含义。 燃烧热—单位质量的物质燃烧时所释放出来的能量多少,单位为kJ/kg或kJ/g。将完全 燃烧热(?H c)和有效燃烧热(?H eff)很重要。前者表示完全燃烧时(不剩余燃料,燃料所有的化学能都得以释放)所释放出的能量,而有效燃烧热更适合于描述火灾过程中的燃烧现象,在火灾过程中可能有部分燃料未参与燃烧,或者燃烧不完全。有时也称为化学燃烧热。 汽化热—表示单位质量的燃料汽化所需的能量,单位为kJ/kg,用gH 3.2引言 能量释放速率的单位是瓦特,千瓦或兆瓦等。表3.1中给出了不同燃料燃烧情况下能量释放速率的典型值,以及各种不同能量输出强弱。 对于火灾发展过程,一般采用能量释放速率随时间的变化来表示。针对特定的火灾情形,一旦得到该参数关系,就将其称为设计火灾。表3.1表明,对于不同的设计目标,设计火灾的能量输出在100kW~50MW范围。 对于给定的火灾情形,主要有两种方法来确定相应的设计火灾。其一是基于最初发生火灾的房间内的可燃物质数量和种类,其二是基于人员密度来加以确定(这种情况下,通常是不知道火灾载荷的详细情况而采用)。 在第一种情况下,假定物体被点燃,然后开始燃烧。在很多情况下,可以通过过去的实验数据(试验中直接测定其能量释放速率)来估算其能量释放速率随时间的变化关系。许多文献中对此有数据归纳和总结。 但在许多设计情形下,很少有最初发生火灾的房间内的可燃物数量方面的信息。此时,必须采用人员密度或其他统计数据和工程判断来确定设计火灾。 在3.3中,我们将讨论室内火灾能量释放速率的控制因素。在3.4中给出如何利用实验数据来预测燃料及其燃烧产物的实际例子。最后在3.5中,讨论在给定的火灾情形下,如何利用这些信息来确定设计火灾。

室内火灾的发展过程

编号:SY-AQ-08235 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 室内火灾的发展过程 Development process of indoor fire

室内火灾的发展过程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 根据室内火灾温度随时间的变化特点,可将火灾发展过程分为三个阶段,即火灾初期增长阶段、火灾充分发展阶段、火灾减弱阶段 1.初期增长阶段 室内发生火灾后,最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。轰燃是室内火灾最显著的特征之一,它标志着火

室内电气线路火灾预防措施

室内电气线路火灾预防 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室内电气线路火灾预防措施一、电气线路短路 由于电气线路短路引起火灾,预防措施有: 1.线路安装好后要认真检查线路敷设质量,线路绝缘电阻要合格,可以用500伏兆欧表测量,绝缘电阻值应不小于0.5兆欧。 2.及时检查导线及电气器具的产品质量,都应符合国家现行技术标准和要求。 3.定期检查测量线路的绝缘状况,发现缺陷应及时进行处理。 4.线路中的保护设备,如自动空气开关、熔断器等要选择正确,要保证动作可靠。 二、电气线路中导线过负荷 由于电气线路中导线过负荷引起火灾,预防措施有:

1.导线截面积要根据线路最大工作电流正确选择,而且导线质量一定要符合现行国家技术标准。 2.不得在原有的线路中擅自增加用电设备。 3.经常监视线路运行情况,如发现严重过负荷时,应及时切除部分负荷或更换高等级导线,加大导线截面。 4.线路保护设备应该完备,一旦发生严重过负荷或长期过负荷,电流相当大时,能自动切断电路,避免事故发生。 三、线路连接部分接触电阻过大 由于线路连接部分接触电阻过大引起发热严重也容易引发火灾,预防措施有: 1.线路中导线与导线或导线与开关、熔断器、隔离开关等设备的连接地方,如果接触不良,连接处接触电阻就会大大增加,电流通过时就会过热,引发火灾事故。同时,接触不良的地方还会产生电火花引起附近可燃物起燃,引发火灾。因此,导线连接及导线与设备连接必须严格按规范进行,必须接触紧密。连接处要认真处理,保证连接后接触电阻符合规定,同时应尽量减少接头。

2.导线连接要做到连接后与未连接时导线电阻应保持一样;导线连接后恢复绝缘的绝缘电阻应与未连接时的绝缘电阻保持一样;连接后导线机械强度不能减小到80%以下。 3.平时应经常在运行中监视线路和设备的连接部分,如发现松动或过热现象应及时处理或更换,保证安全。 四、在有电气设备和电气线路的场所,应设置一定数量的灭火器材,例如“1211”灭火器、干粉灭火器等,并保证能正确使用。 五、做好安全用电宣传,普及安全用电知识,严禁乱接乱拉电气设备。