故障代码故障名称可能故障原因修复措施

1、检查电机、增益和稳定参数

AnF ★负载滑脱编码器速度反馈与给定值不匹

2、添加一个制动电阻器

3、检查电机/变频器/负载的大小

4、检查编码器的机械连轴器及其连线

brF ★机械制动故障制动反馈触点与制动逻辑不一

1、检察反馈电路以及制动逻辑电路

2、检查制动器的机械状态

bUF ★制动单元短路1、制动单元的短路输出;

2、未连接制动单元。

1、检查制动单元与电阻器的连线情况

2、检查制动电阻

ECF ★编码器连线编码器的机械连线器断裂检查编码器的机械连轴器

1、检查脉冲数量与编码器类型

EnF ★编码器编码器反馈故障2、检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,

其电源及连线是否正确

FCF1 ★输出接触器未

打开

虽然已满足打开条件,但输出

接触器依保持闭合

1、检查接触器及其连线

2、检查反馈电路

HdF ★IGBT 去饱和变频器输出短路或接地检查变频器与电机之间的电缆连接及电机的绝缘情况

1、电机控制中参数设置不正确1、检查参数

2、检查变频器/ 电机/ 负荷的大小OCF ★过流2、惯量或载荷太大

3、检查机械装置的状态

3、机械锁定

SCF1 ★电机短路SCF2 ★有阻抗短路SCF3 ★接地短路1、变频器输出短路或接地

2、如果几个电机并联,变频器

输出有较大的接地泄露电流

1、检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机

的绝缘情况

2、减少开关频率

3、在电机与变频器间加电机电抗器

1、检查电机、增益和稳定性参数

SOF ★超速不稳定或驱动负载太大2、添加一个制动电阻器

3、检查电机/变频器/负载的大小

SPF ★速度反馈丢失没有编码器反馈信号1、检查编码器与变频器的连线情况

2、检查编码器

bLF ▲制动控制1、没有达到制动器松开电流

2、当制动逻辑控制被分配时,

仅调节制动闭合频率阀值

(bEn)

1、检查变频器/电机连接情况

2、检查电机绕组

3、检查[刹车释放电流(正向)](Ibr )与[制动释

放电流(反转)](IrD ) 设置

4、应用[ 刹车闭合频率](bEn)的推荐设置

1、检查环境条件(电磁兼容性)

2、检查连线情况

CnF ▲网络通讯卡上出现通信故障3、检查是否超时

4、检查/修理变频器

5、更换选项卡

ObF ▲制动过速制动过猛或驱动负载惯性太大1、增大减速时间

2、如果必要安装一个制动电阻器

OHF ▲变频器过热变频器温度太高检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度,在重起动前应等变频器冷却

OLF ▲电机过载由于电机电流太大触发的故障检查电机热保护的设置、检查电机负载OPF1 ▲电机缺 1 相变频器输出缺 1 相检查变频器与电机的连接情况

1、没有连接电机或电机功率太

OPF2 ▲电机却 3 相低

2、输出接触器打开

检查电机与变频器的连接情况等3、电机电流瞬时不稳定

OSF ▲输入过电压1、主电压太高

2、主电源波动

检查主电压

1、检查变频器与电机之间的电缆连接情况及电机的

SCF5 ▲电机短路变频器输出短路

绝缘情况

2、检查/修理变频器

SLF1 ▲Modbus 通信在Modbus 总线上出现通信中

1、检查通信总线

2、检查是否超时

tJF ▲IGBT 过热变频器过热检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度,在重起动前应等变频器冷却

1、变频器供电不正确或保险丝

PHF ●输入却相熔断

2、缺1 相

1、检查电源连接情况及保险丝3、负载不平衡

1、主电压电压太低

USF ●欠压2、瞬时电压太低

检查电压

3、预充电电阻器损坏

★:表示不能自动复位的故障,必须在复位之前通过先关闭再打开的方式清除故障原因;

▲:故障原因消失后,可使用自动重启功能复位的故障,这些故障也可通过变频器重新上电或者通过逻辑输入或控制位复位;

●:原因一消失就可以复位的故障。