可燃气体探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,安装在距地面0.3~1米高度内;比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内。

本质安全型探头对布线管的密封性无特殊要求,隔爆型探头需对布线管采取符合规范要求的密封防爆措施,如使用防爆接线盒和防爆接头、弯头等。但上述两种探头布线管都需做好接地保护措施。

具体内容请参照《石油化工企业可燃性气体探测器使用技术要求》

防爆可燃气体探测器的检测面积:是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。可分为点型、线型(分布型)燃气探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。

有毒性气体探测器须安装在可能泄漏气体源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG【液化气】,安装在距地面0.3~1米高度内;比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内。

可燃气体探测器标准

可燃气体探测器可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL 的便携式可燃气体探测器 GB 15322.3GB 15322.3--2003 GB 15322.3GB 15322.3--20032003 国家标准局批准国家标准局批准 2003 2003 2003--1212--01实施实施 燃规在线燃规在线 网络搜集整理

前言前言 本部分的技术要求、试验方法、标志、检验规则、使用说明书为强制性。 GB15322《可燃气体探测器》分为七部分: ——第1部分:测量范围为0~100%LEL 的点型可燃气体探测器 ——第2部分:测量范围为0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器 ——第3部分:测量范围为0~100%LEL 的便携式可燃气体探测器 ——第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 ——第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 ——第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 ——第7部分:线型可燃气体探测器 本部分为GB15322的第3部分,在修订过程中,编制组根据国家标准GB15322-1994《可燃气体探测器技术要求及试验方法》多年的实施情况和我国的现状,参考了EN50054、 EN50055、EN50056、EN50057、EN50058(1999年版)欧洲标准,制定了本部分的技术要求,并进行了相应的试验、验证工作。 本部分的附录A 为规范性附录。 本部分由中华人民共和国公安部提出。 本部分由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会归口。 本部分负责起草单位:公安部沈阳消防科学研究所。 本部分参加起草单位:北京科力恒安全设备有限责任公司、北京市迪安波科技开发有限责任公司、阜阳华信电子仪器有限公司、深圳市特安电子有限公司。 本部分主要起草人:王玉祥、赵英然、丁宏军、李克亭、费春祥、康卫东、苏怡华。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB15322-1994。 1 1 范围范围范围 GB15322的本部分规定了便携式可燃气体探测器的定义、分类、技术要求、试验方法、标志、检验规则和使用说明书。 本部分适用于一般工业与民用场所使用的便携式可燃气体探测器(以下简称探测器),其他环境中使用的具有特殊性能的探测器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本部分。 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB15322的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB16838-1997 消防电子产品环境试验方法及严酷等级 3 3 定义定义 定义 本部分采用下列定义。 3.1 报警设定值 alarm setting value 预置的可燃气体报警浓度值。 3.2 报警动作值 alarm value 探测器报警时对应的最小可燃气体浓度值。 3.3 爆炸下限(LEL) low explosive limit 可燃气体或蒸汽在空气中的最低爆炸浓度。

可燃气体探测器原理

可燃气体探测器原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目前,可燃气体探测器常用的传感器有:催化燃烧传感器、半导体传感器;有毒气体检测仪常用的传感器有:电化学传感器、红外传感器和PID光离子传感器。下面就为大家一一介绍着几种传感器各自的工作原理和优缺点 催化燃烧传感器 催化燃烧式传感器是可燃气体探测器常用的传感器类型,它的工作原理是基于一个惠斯通电桥的结构。在它的测量桥上涂有催化物质,它在整个的测量过程中是不被消耗的。即使在空气中气体和蒸气浓度远远低于LEL(爆炸浓度下限)时,它们也会在这个桥上发生催化燃烧反应。测量时,要在参比和测量电桥上施加电压使之加热从而发生催化反应,这个温度大约是500℃或者更高。正常情况下,电桥是平衡的,V1 = V2,输出为零。如果有可燃气体存在,它的氧化过程(无焰燃烧)会使测量桥被加热,温度增加,而此时参比桥温度不变。电路会测出它们之间的电阻变化,V2 > V1,输出的电压同待测气体的浓度成正比。 催化燃烧式传感器的优点: 寿命较长(一般3年)、线性度好、温度范围宽、适用于LEL(可燃气体爆炸浓度下限)之下的检测。 催化燃烧式传感器的缺点: 需有氧检测、受环境的影响较大(中毒或抑制),需定期校正。 半导体传感器 半导体传感器也是可燃气体探测器和有毒气体检测仪常用的传感器。它的全称是“金属氧化物半导体传感器(MOS)”,它既可以用于检测PPM级的有毒气体也可以用于检测百分比浓度的易燃易爆气体。MOS传感器由一个金属半导体(比如SnO2)构成,在清洁空气中,它的电导很低,而遇到还原性气体,比如一氧化碳或可燃性气体,传感元件的电导会增加,从而引起电流变化触发报警电路。通过控制传感元件的温度,可以对不同的物质有一定的选择性。 半导体传感器的优点: 价格便宜、灵敏度高、能检测到ppm。 半导体传感器的缺点: 线性度差,只能作为定性的检测;受温湿度影响较大。

可燃、有毒气体探测器管理制度(试行)

目录 内蒙古蒙维科技有限公司 可燃、有毒气体探测器管理制度(试行)受控状态: 文件编号: Q/MW(Q)3760(SB)03 版序: A 分发编号: 持有人: 编制日期 审核日期 批准日期

目录 可燃、有毒气体探测器管理制度 1.总则 内蒙古蒙维科技有限公司,主要是从事电石和聚乙烯醇(PVA)产品生产的大型化工企业,生产过程中存在可燃、有毒气体产生,为保障人身和设备安全,预防中毒和火灾事故发生,依据相关法律、法规,及企业实际情况,实现规范运作气体检测报警器的选型、安装、使用、检查维护和检定等流程的全过程控制管理,特制定本制度。 2.范围 本制度适用于内蒙古蒙维科技有限公司各单位可燃、有毒气体探测器。 3.规范性引用文件 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 JJG915-2008《一氧化碳检测报警器检定规程》 GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》 GB15322-2003《可燃气体探测器》 SH3063-1999《石油、化工企业气体检测报警设计规范》 GB16808-1997《有毒、有害气体报警控制器技术要求和试验方法》 4.主要技术指标 4.1术语 4.1.1可燃气体 指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气,遇到火源会发生爆炸的,燃烧过程中释放出大量能量的气体。 4.1.2有毒气体 就是对人体产生危害,能够致人中毒的气体。 4.1.3职业接触限值(Occupational Exposure Limit,OEL) 是职业性有害因素的接触限制量值,指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。 4.1.3.1时间加权平均容许浓度 (Permissible concentration-Time Weighted Average,PC-TWA) 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

可燃气体探测器安装规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 可燃气体探测器安装规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

可燃气体探测器安装规范(标准版) 1可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 2可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 3可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要

求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

可燃气体探测器

可燃气体探测器 可燃气体探测器 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 产品简介 可燃气体探测器 可燃气体探测器是一种工业用的高性能宽波段燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏气量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油,甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚),酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢,工业溶剂,干清洗液等)。 功能特点 1.宽范围易燃气体检测,仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度,能检查漏源以确保可能危险的地方安全。 2.自动预热 3.可视泄露量目测灯 4.无绳操作 5.充电电池供电 6.包括手提箱,充电器等 7.可调灵敏度 8.长、柔性探头 探测范围及灵敏度 可检物质

可燃气体探测器施工接线说明 控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。 可燃气体探测器施工接线说明 烷烃类可燃气体探测器 结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。 红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择: ● 频繁的催化毒气曝露 ● 频繁的高可燃性气体排放 ● 缺氧环境 ● 探测不易实现的环境

可燃气体探测器使用、维护保养管理制度

QG/JN 可燃气体探测器使用、维护保养管理制度 1目的和范围 1.1本标准规定了安全使用可燃气体探测报警器应遵守的基本准则。 1.2本标准适用于可燃气体探测报警器运行、维护保养、检修、投运的具体要求和实施程序。 2 职责 2.1 动力车间负责可燃气体探测器的周期管理、监督考核、联系检定、维修更换; 2.2安全环保部负责可燃气体探测器周期管理、监督考核、拆除、停用的审查和投用前的验收检查工作; 2.3各使用车间(部门)负责可燃气体探测器的正确使用及日常维护、保养、管理。 3 可燃气体探测器的选择与技术指标 3.1选择要求 3.1.1选择的探测器其功能、结构、性能和质量应符合国家法定要求; 3.1.2探测器的生产厂家应取得国家技术监督行政部门颁发的制造计量器具许可证; 3.1.3探测器的生产厂家应取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。 3.2主要技术要求 检测气体:甲烷等可燃或有毒气体 检测方式:扩散式 检测范围:0-100%LEL 显示方式:液晶数字显示 报警方式:声光报警 温度:-40℃~+70℃ 湿度:≤90%RH 4 可燃气体探测器日常使用维护保养 4.1保持探测器外部完好与清洁。要保持各部位不积尘土和油污,防止锈蚀现象,

在多尘土和有腐蚀气体等恶劣环境下使用更应及时清尘、保洁,尤其检测装置不能被异物堵塞。 4.2使用中的可燃气体探测器,禁止受碰撞和冲击,以免受到剧烈外力后,损坏内部元器件,造成故障。 4.3探测器应注意防水,在室外和室内易受到水冲刷的地方应装有防水罩或用厚塑料包裹非检测部件;连接电缆高于检测器的应采取防水密封措施。 4.4探测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的规定。 5 可燃气体探测器维护与管理 5.1探测器的管理应由专人负责。责任人应接受过专门培训,负责日常检查和维护。 5.2使用部门不允许随意拆卸探测器,必要的维修,必须由相关技术人员进行。 5.3出现“报警”灯亮时,车间或部门操作人员应及时了解是否有气体泄漏,如果有要及时通知当班调度;出现“故障”灯要及时联系相关责任人,动力车间负责联系厂家技术服务部派人修理,不允许长时间停止运行。 5.3探测器属贵重安全设备,各使用车间、部门应实行专人负责,定期巡查,建立使用维护巡检记录(见附表一)。 5.3对探测器进行定期检查,做好检查记录,必要时进行维护。检查项目包括: a) 连接部位、现场检测器、显示控制器和控制按钮; b) 故障灯、报警灯; c) 检测器防爆密封件和紧固件; d) 检测器部件是否堵塞; e) 检测器防水罩。 5.4动力车间负责建立健全技术档案资料,制定定期检定计划。并根据检定计划联系计量所用标准气体对可燃气体检测报警器进行检定,观察报警情况和稳定值,不满足要求时应修理,以确保报警器的安全平稳运行。 6 检查与考核 动力车间和安全环保部根据以上要求对在用可燃气体探测器的管理进行不定期的巡查和监督,检查结果根据《专业管理考核细则》进行考核。

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

可燃气体探测器安装规范(正式)

可燃气体探测器安装规范(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管 道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范 围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操 作,同时尽量避免高温、高湿环境。 2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测 时可采用10~12平方米一个探头布置,也可 达到检测报警效果。 3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶

吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。

8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

可燃气体检测及报警设计方案

可燃气体检测及报警设计方案 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104-2000 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 3.2.1.4、可燃气体探测器布线应采用二芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 3.2.1.5、可燃气体探测器现场走线应穿管保护,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 3.2.1.6、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。 3.2.1.7、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,调试探头。 3.2.1.8、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。 3.3、感温电缆铺设 3.3.1、感温电缆用固定卡具直接固定在桥架内侧壁,感温电缆敷设于动力电缆的上层,感温电缆敷设时波峰距离不大于850cm。 3.3.2、避免将感温电缆上压敷重物。 3.3.3、避免感温电缆腐蚀。 3.3.4、避免使用感温电缆不规范夹具或卡具,以免损伤感温电缆。 3.3.5、感温电缆最小弯曲半径为10公分,不得硬性折弯或扭曲。 3.3.6、感温电缆的最小固定直线距离为1米,弯曲部分应增加固定点。 3.3.7、感温电缆布线时必须是连续无抽头、无分支的连续布线,,使用长度一般不超过200m。 3.3.8、考虑到动力电缆的强干扰性,感温电缆应采用屏蔽型。 3.3.9、根据环境温度的变化和报警灵敏度及现场温度情况的要求应选择线型可调式感温探测器。

ASD5330点型可燃气体探测器使用说明书2015

ASD5330产品使用说明书 V1.0

目 录 一、产品简介: (2) 二、技术特点及使用范围: (2) 三、执行标准: (2) 四、主要技术参数: (2) 五、探测器结构: (3) 六、探测器的安装: (3) 七、设置使用说明: (5) 1、指示灯蜂鸣器状态说明: (5) 2、设置操作说明: (5) 3、故障分析及处理: (6) 八、日常使用维护: (7) 九、售后服务: (7) 十、产品装箱单: (7)

一、产品简介: ASD5330系列是测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器,适用于可能存在燃气泄漏的非防爆性民用住宅、工业及商业场所。并可以通配接安仕得系列报警控制器,可以实现集中远程监控室内燃气浓度,当泄漏浓度到达报警设定值时,发出声光报警信号,并自动控制电磁阀切断气源、自动控制排风扇启动排风,可有效预防因燃气泄漏可能造成的爆炸、火灾、中毒、窒息等恶性事故的发生。 二、技术特点及使用范围: 1、探测器采用壁挂方式安装,安装简单,接线方便。 2、探测器电源及总线部分均采用无极性方式设计,总线采用抗干扰防静电保护电路, 保证探测器长期稳定工作。 3、探测器采用高精度半导体气体探测传感器,灵敏度高,选择性好,抗干扰性强。具 备传感器自动故障报警功能。 4、探测器报警时可发出声光报警信号,并自带一路联动输出节点可配接DC12V脉冲 燃气电磁阀或一路干节点输出。 5、探测器具有全温度补偿功能,可自动修正温度变化对检测浓度的影响。 三、执行标准: GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 四、主要技术参数: 产品名称: 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 产品型号: ASD5330 检测原理:平面半导体式检测气体:甲烷(天然气) 检测量程:0~100%LEL工作电压:DC24V±10V 采样方式:扩散型工作功耗:≤1.5W正常监视 ≤3W 报警状态 报警浓度 6%LEL ±3%LEL 响应时间 ≤30秒 报警方式: 声光报警 恢复时间 ≤30秒

可燃气体及毒性气体报警器的原理及

可燃气体及毒性气体报警器的原理及校准石油、化工、煤炭等许多工业部门在加工、生产、运输、储存等各个环节都经常有可能泄漏出各种易燃易爆有毒的气体或液体,如:烷类、稀类、苯类、醇类以及汽油、氢气、一氧化碳、硫化氢、乙炔等,这些物质从设备中泄露出来与周围空气混合后就形成了具有爆炸危险的混合物,在其周围空间形成具有不同程度的爆炸及毒性的危险场所,在爆炸危险场所内,一旦存在火源或者热源并且此时可燃气体的浓度又恰恰处于爆炸浓度范围,就要引起爆炸火灾事故,使人民的生命和国家财产遭到不可估量的损失,所以,不按照程序办事,不了解这些有毒有害气体的特性,不采取现代化的仪器仪表进行检测报警,是绝对不能保证安全生产的,这方面的惨痛教训屡见不鲜。 先谈谈毒性报警器,它的测量原理是电化学原理,通常在空气中含有微量的毒性气体时,就完全具有让人中毒的康可能性,以硫化氢为例,人若处于100PPM浓度的环境时,就会出现明显的中毒症状。我厂现使用的硫化氢报警器是英国科尔康公司产品,它的量程是0~50PPM,一级报警为5PPM,二级报警为10PPM,三级报警为30PPM,仪表在校验时,应用的时标准气体,硫化氢为针剂,将此针剂击碎在标准罐中时,此时罐中的浓度为50PPM,将探头至于此标气环境中,观察仪表指示值,看是否达到仪表刻度,如若达不到,则调整仪表量程电位器,使仪表刻度达到该指示的刻度,此时仪表量程校验完毕,仪表0点的校验与可然性气体报警器一致,后面一并介绍。 下面在谈谈可燃性气体报警器。其检测器是由铂丝加化学催化剂制成,由两个球状微孔体组成惠斯登电桥两臂,分别为检测元件S及补偿元件P,由两个精密电阻组成电桥·的外加两个臂,其中补偿元件由金属密封,对可燃气不敏感;检测元件由带孔的金属罩保护,对可燃气敏感。电桥由高精度衡流电源供电。 当空气与可燃性气体混合并接触元件S时,受铂丝与化学催化剂的双重活性作用,加速并增强燃烧过程,在球状微孔体中产生元焰燃烧,从而发出必要的燃烧热,此热量足以使铂丝的电阻值急剧升高,使电桥失去平衡,在N、O两端产生不平衡电压,即为输出信号。 下面在谈谈爆炸的概要,首先,可燃性气体并不是任何浓度都能引起爆炸的,它有一个浓度爆炸范围。引起爆炸的最高浓度叫爆炸上限通常用UEL表示(Upper Explossve Lest)表示引起爆炸的最低浓度叫爆炸下限,通常用LEL(Lower Explossve Lsmet)表示。可燃性气体的爆炸危险性可以用爆炸危险度表示。 爆炸危险度=(爆炸上限浓度-爆炸下限浓度)÷爆炸下限浓度 上式说明,当爆炸下限浓度低,爆炸上限浓度高时,爆炸危险度就大。这是因为,爆炸

(完整版)可燃气体探测器规范

小型加油站报警系统方案一、系统特点:结构简单,安装方便,实时可靠,经济实用。二、系统概述:本报警系统主要由以下三部分组成:1、NET系列Smart3防爆气体探测器2、SENTOX数显控制单元(1通道型)3、声光报警器主要部分技术参数如下:★NET系列Smart3防爆气体探测器:1、特点内置10位单片机提供以下功能:◆自诊断功能:控制硬件和传感器正常工作。◆零位自校准功能:自动保持探测器零位不受温漂和时漂影响。◆数字滤波器:避免 小型加油站报警系统方案 一、系统特点: 结构简单,安装方便,实时可靠,经济实用。 二、系统概述: 本报警系统主要由以下三部分组成: 1、NET系列Smart3 防爆气体探测器 2、SENTOX数显控制单元(1通道型) 3、声光报警器 主要部分技术参数如下: 12707.jpg alt=> ★NET系列Smart3 防爆气体探测器: 1、特点 内置10位单片机提供以下功能: ◆自诊断功能:控制硬件和传感器正常工作。 ◆零位自校准功能:自动保持探测器零位不受温漂和时漂影响。 ◆数字滤波器:避免系统不稳定和错误读数造成误报警。 ◆迟滞循环:用于报警输出,当危险气体的浓度接近极限值时,它可避免探测器报警输出不断变化。 ◆防爆封装 2、技术参数: 测量范围催化燃烧式:0~100%LEL或电化学式:ppm 分辨率0.1mA 供电电压12~24VDC -20% +15% 功耗(@12DC)90mA(平均值);130mA(峰值) 可示指示闪光二极管 线性输出三线4~20mA 200Ω 串行输出(可选)串行RS485(对与GALILEO IDI相连而言,可选) O.C.或继电器输出(可选)集电极开路或继电板(可选) 精度±5%满量程或10%读数 重复性±5%满量程 预热时间5分钟 稳定时间<1分钟

可燃气体探测器

可燃气体探测器 百科名片 可燃气体探测器 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 目录[隐藏] IR-622型及IR-522型烷烃类可燃气体探测器 MicroSafe红外线可燃气体探测器技术特性 IR-622型及IR-522型烷烃类可燃气体探测器 MicroSafe红外线可燃气体探测器技术特性 [编辑本段] IR-622型及IR-522型烷烃类可燃气体探测器IR-622型及IR-522型是结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。 红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择: ● 频繁的催化毒气曝露 ● 频繁的高可燃性气体排放 ● 缺氧环境 ● 探测不易实现的环境 典型应用 ● 远洋作业平台及钻井平台●炼油厂 ● 石化厂●压缩天然气及液化气处理 ● 废水处理●化工厂 ● 泵站●热电厂

IR-622型特点 ● 独特的小型即插型现场可更换传感器 ● 无干扰、智能型探测器界面 ● 输出:4-20mA, RS-485数据总线及3个报警继电器 ● 极少的维护要求 ● 加热的光学设计避免了冷凝现象 ● 故障自诊断功能 ● 长期使用成本低廉 ● 五年的额定费用质量保证 ● 低能耗 IR-522型特点 ● 独特的小型即插型现场可更换传感器 ● 无干扰、智能型探测器界面 ● 输出:4-20mA ● 极少的维护要求 ● 加热的光学设计避免了冷凝现象 ● 故障自诊断功能 ● 长期使用成本低廉 ● 五年的额定费用质量保证 ● 低能耗 IR-622和IR-522型可燃气体探测器是以甲烷作为标准气体进行实地校准和软件调试的。公司也可以其它气体进行样准,但客户必须在订货时事先声明。下表是公司现在可提供的校准气体:甲烷乙烷丙烷丁烷戊烷己烷庚烷辛烷乙烯丙烯丁烯戊烯己烯辛烯环丙烷环己烷环己烯蒎烯苯甲苯二甲苯甲醇乙醇丙醇异丁醇二甲胺三甲胺吡啶二甲醚乙醚乙 烯醚环氧乙烷四氢呋喃二氧六环丙酮丁酮戊酮庚酮甲基异丁基酮 [编辑本段] MicroSafe红外线可燃气体探测器技术特性 介绍 Detcon公司的MicroSafe技术红外线可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。600系列红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。500系列则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩。带有背光的数字显示屏既可显示传感器读数也可在编程时显示菜单功能。所有的红外线气体探测器都属于电器分类:Class I; Groups B, C, D; Division 1。这种产品系列延续了Detcon公司在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。 无干扰封装

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

因斯特GDS-LEL型可燃气体探测器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修 范围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售 后服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 ◆本说明书适用于V4.00系列的产品版本。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

可燃气体探测器技术性能要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 可燃气体探测器技术性能 要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7611-18 可燃气体探测器技术性能要求(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 可燃气体探测器可以监测较大范围内的对应气体浓度,并在超过上限和下限的时候及时通过报警装置报警,要长期保证实现这项功能,就要求探测器能够满足相应的技术要求。 可燃气体探测器 可燃气体探测器技术要求: 1、探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。 2、报警设定值 探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围,高限报警设定值应为50%LEL;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围。

3、报警动作值 在本部分规定的所有试验项目中,探测器的报警动作值不应低于1%LEL。探测器的报警动作值与报警设定值之差不应超过±3%LEL。 4、全量程指示偏差 具有可燃气体浓度显示功能的探测器,其显示值与真实值之差不应超过+5%LEL。 5、响应时间 具有可燃气体浓度显示功能的探测器,显示值达到真实值的90%时的响应时间不应超过30s。不具有可燃气体浓度显示功能的探测器,其报警响应时间不应超过30s。 6、探测器应满足下述功能: 当被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应能发出声、光报警信号,再将探测器置于洁净空气中,30s 内应能自动(或手动)恢复到正常监视状态。 探测器在传感元件断路或短路时应发出与报警信

气体探测器原理初探

气体探测器原理初探 姓名:黄迁明 单位:北京大学 导师:班勇 专业:粒子物理与原子核物理(高能物理实验方向) Email:huangqianming@https://www.wendangku.net/doc/5a2866614.html, 听了祝成光老师关于气体探测器的介绍,特别是丝室的原理使我对探测器的兴趣越加浓厚,课后对所学知识进行了总结以及探索,总结为此次暑期学校的结业报告。 说到气体探测器不得不先提一下气体的几个工作状态,复合区、电离室区、正比区、G-M区、连续放电区等,不同种类探测器依据所加高压的不同工作在不同区域,带电粒子在气体中电离成电子离子对,在不同外加电压下进行漂移或放大,然后被电极收集形成信号输出。电离室应该是最早的核辐射探测器了,它工作在正比区,在两块平行的金属板上加上高压,板间充入电离气体,带点粒子进入气体发生初级电离,产生电子离子对,在外加电场作用下向两极漂移,被平行板电极收集,在外电路产生信号。1911-1914年间曾使用电离室发现宇宙线,此后又进行了很多实验,进行粒子计数或测能量等;随着时代的发展,老式的电离室已经不能满足人们对粒子时间信号、空间信号、能量信号的多维度、高精确度测量要求,新的电离室探测器应运而生,譬如圆柱形电子脉冲电离室、屏栅电离室等。 随后的时间里,气体探测器家族中诞生了一个改变核辐射探测器历史的品种,那就是GM管,盖革米勒计数器是H.盖革和P.米勒在1928年发明的,类似于正比计数器,它由一根中心丝和一个圆柱形外壳组成,中心丝一般加上高压作为阳极,电压使得GM管工作在GM区,外壳一般加上零电位作为阴极,在管中充入掺了卤素的惰性气体作为电离介质。GM管具有输出信号大,探测效率高,价格低廉等特点,一直到今天还在许多实验中发光发热。 1970 年以前,物理实验中所有径迹探测器几乎都用照相的方法(例如:核乳胶、云室、气泡室、火花室等),1968 年夏帕克发明了多丝正比室,从此气体探测器的发展进入了位置灵敏的时代,此后在多丝正比室的基础上不断改进,衍生出漂移室、时间投影室、时间扩展室等。 多丝正比室是工作在正比区的气体探测器。在此雪崩倍增过程起着十分重要的作用,其输出信号大小正比于粒子在气体中沉积的能量。这些也是漂移室、时间投影室、时间扩展室等的工作基础。多丝正比室基本结构是由一排等间距的平行阳极丝对称置于两个平行阴极平面或丝层中间,当阳极丝加