文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表(钢筋混凝)

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表(钢筋混凝)

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表(钢筋混凝)
混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表(钢筋混凝)

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表

工程名称:常兴家园2#住宅楼

设计强度:C30 搅拌方式:自拌、商品混凝土

测试:记录:计算:

测试日期:

监理签字:

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表

工程名称:常兴家园2#商店首层独立柱

设计强度:C30 搅拌方式:自拌、商品混凝土

测试:记录:计算:

测试日期:2005-5-10

监理签字:

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表

工程名称:常兴家园2#商店地梁

设计强度:C25 搅拌方式:自拌、商品混凝土

测试:记录:计算:

测试日期:2005-5-10

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表

工程名称:常兴家园1#商店地梁

设计强度:C25 搅拌方式:自拌、商品混凝土

测试:记录:计算:

测试日期:2005-5-10

混凝土抗压强度回弹法测试原始记录表

工程名称:常兴家园1#商店首层独立柱

设计强度:C30 搅拌方式:自拌、商品混凝土

测试:记录:计算:

测试日期:2005-5-10

监理签字:

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm

混凝土回弹强度计算范例

混凝土回弹强度计算范例 简况:回弹楼板混凝土强度,设计强度C25, 测区回弹值为32.4MPa,测得平均碳化值为1.5㎜。方法:回弹由室内垂直向上回弹。 计算如下: 测区平均值:32.4 MPa(一个测区) 角度修正值(90度):查表为-4.8,插入计算为-4.7 角度修正后:32.4-4.7=27.7 浇筑面修正值:查表为-2.3,插入计算为-2.2 浇筑面修正后:27.7—2.2=25.5 根据碳化值1.5㎜和浇筑修正值25.4查表,插入计算测区混凝土强度换算值为17.2 MPa。 角度修正值插入计算方法:查表32对应值为-4.8,插入计算32/x=32.4/-4.8 x=-4.7(精确到0.1) 浇筑修正值插入计算方法:查表27对应值为-2.3,插入计算27/x=27.7/-2.3 x=2.2(精确到0.1) 以上两项为反插法计算,即回弹值小修正值大,回弹值大则修正值小。 根据碳化值1.5㎜和浇筑面修正值25.4查表为17.1,插入计算 25.4/17.1=25.5/x x=17.2 (精确到0.1),该项为正插入法计算,即在同一碳化值范围内回弹值越高测区混凝土换算值越大,该项为正值。

混凝土强度的推定 1. 平均值的计算:(以10个测区为例)经修正后的混凝土 换算值为 22 19.5 27.6 31.5 24 30.4 26 30 25.7 28.1 。 平均值=(22+19.5+27.6+31.5+24+30.4+26+30+25.7+28.1)÷10=26.5 (精确到0.1) 标准差的计算:10个测区换算值平方之和减去10倍平均值的平方除以10-1后再开方。(精确到0.01) {(222+19.52+27.62+31.52+242+30.42+262+302+25.72+28.12)-10(26.5)2}÷(10-1)=(7144.52-7022.5)÷9=13.58 13.58开方=3.69 混凝土强度的推定值为:26.5-1.645×3.69=20.4MPa 混凝土强度的推定值应按下列方法确定: 1. 推定值=构件中最小的测区混凝土强度换算值; 2. 当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa 时,推定值﹤10.0MP a; 3. 当该结构或构件的测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算: 推定值=平均值-1.645×标准差 回弹法检测混凝土强度

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》 根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动: 4.构件混凝土强度推定值f推定 构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。 (l)当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定值,即: f 推定 = f i-min (2)当测区强度值出现小于少于10.0 MPa时: f 推定 =10.0 MPa (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f 推定-1 = f平均-1.645 S标准差 以上各式中: f 推定 ——混凝土强度推定值,MPa; f i-min ——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa; f 平均 ——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa; S 标准差——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。

参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程 2009年09月19日星期六 10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液; 4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1%的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里, 又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过0.6~0.7MM,为0.4~0.6MM 渗碳的深度为0.5~2.5mm, 载荷低为<0.5MM,较大为0.5-1.0MM,重载1.0~1.5MM,超重载为1.5~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均 值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm时,取6mm。 3)强度换算:需查表 具体计算参考JGJT23-2001 1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点, 算出10个点的平均值,然后根绝碳化深度查表得出混凝土强度换算值。如 果是全面回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定; 否则按最小值法评定。34,38,40的数据,碳化如果在1.5左右,勉强达 到C30。 2.回弹仪的工作原理是测定回弹值N,作为水泥混凝土强度R的相关指标, 来推定水泥混凝土的强度.超声波检测仪则是根据超声脉冲在混凝土中的

主体结构混凝土强度回弹怎样计算

主体结构混凝土强度回弹怎样计算 混凝土回弹要十个以上测区,每个测区16个测点,去掉3个最大、3个最小回弹值,算剩余10个回弹值平均值,再进行角度修正,浇筑面修正,然后根据修正后的回弹平均值和碳化深度查表(测强曲线)。如果混凝土是泵送施工,还要根据碳化深度修正一次。 计算测区强度平均值=各测区强度之和/测区个数 计算标准差=所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数,所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号,得到的数就是这组数的标准差。 按批检验时,混凝土强度推定值=测区强度平均值-1.645标准差。 混凝土回弹强度计算方法 测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。 2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度: 10个或以上测区的:fcue=f-1.645S 式中:fcue—强度推定值 f—测区平均值 S—测区标准差 5个测区的以最小测区值为强度推定值。 3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算: fcue=f-1.645S 式中:fcue—强度推定值 f—该批所抽检的所有构件测区平均值 S—该批所抽检的所有测区标准差。 4.特殊处理: 由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。 主体结构混凝土经检测强度达不到要求该怎么处理,处理后应满足什么要求?主体结构混凝土经检测强度达不到要求时,可先进行设计复核——即现状能否满足正常使用要求。如果能满足,以合格计;如果不满足,需进行补强、加固,以达到设计要求;补强、加固有困难的,经设计复核、业主同意可降低标准使用。 追问

混凝土强度回弹检测方案范文

混凝土强度回弹检 测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23- (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71- (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107- 2、工程概况及适用范围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 经过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d 龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的 距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构

回弹法测砼强度值的计算办法和顺序

精心整理回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构 或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,

可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。测点不应小于 构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度。 2、碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm孔洞,其 深度应大于砼的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,并不得用水擦洗。 同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处。当已碳化与未碳化界线清楚时再用深度测量工具测量已碳化与未碳化砼交界面到砼表面的垂直距离。测量应不少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 三、回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应该从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最