文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流系统在线绝缘监测装置

直流系统在线绝缘监测装置

直流系统在线绝缘监测装置设备采购技术条件书

广东电网有限公司茂名供电局

目录

1总则 (3)

2工作范围 (3)

2.1 供货清单 (3)

2.2服务界限 (3)

2.3技术文件 (4)

3技术要求 (4)

3.1应遵循的主要现行标准 (4)

3.2使用条件要求 (5)

3.3基本设计要求 (5)

3.4 技术参数 (7)

4质量保证 (8)

5试验 (9)

5.1型式试验 (9)

5.2出厂检验 (9)

5.3第三方检测报告 (10)

6包装、运输和储存 (10)

7备品备件及专用工具 (11)

7.1备品备件 (11)

7.2专用工具 (11)

8 投标方应填写主要部件来源、规范一览表 (12)

1总则

1.1.本技术条件书适用于直流在线绝缘监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等

方面的技术要求,以及技术服务等有关内容。

1.2.本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未

充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。

1.3.如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着投标方提供

的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4.本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5.本技术条件书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等

法律效力。

1.6.本技术条件书未尽事宜, 由招、投标双方协商确定。

2工作范围

2.1 供货清单

本技术条件书要求采购的直流在线绝缘监测装置范围包括:

1)装置主机;

2) 装置辅机;

3)选线模块;

4)超低频微电流开口CT;

5)网络线缆等辅助材料;

6)备品备件及专用工器具等。

2.2服务界限

2.2.1 从生产厂家至招标方指定交货点的运输和装卸全部由投标方完成。

2.2.2 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题;投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。

2.3技术文件

2.3.1投标方在订货前向招标方提供一般性资料如:鉴定证书、典型说明书、系统原理图和主要技术参数。

2.3.2在合同签订二周内,投标方向招标方提供下列技术文件2份以供确认:

2.3.2.1产品技术规格说明书和技术协议书;

2.3.2.2电气原理图:包括原理框图、系统接线图、内部接线图、以及端子排图,出图方式符合IEC标准;

2.3.2.3直流在线绝缘监测装置使用维护说明书。

2.3.3 设备的开箱资料:除第2.3.2款所述图纸资料外,还包括试验、维护、维修说明书、部件资料清单、工厂试验报告、产品合格证等。

3技术要求

3.1应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文, 通过在本技术条件书中引用而构成本技术条件书的基本条文。在本技术条件书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术条件书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

标准(文件)号标准(文件)名称

GB/T18657-2002 远动设备及系统第5部分:传输规约

GB/T17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场的抗扰度试验

GB/T191-2008 包装储运图示标志

DL/T723-2000 电力系统安全稳定控制技术导则

DL/T478 继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T856 电力用直流电源监控装置

DL/T5004 电力工程直流系统设计技术规范

3.2使用条件要求

3.2.1 正常使用环境条件

(1)周围空气温度

最高温度: 40℃

最低温度: -10℃

(2)最大相对湿度: 95%

(3)海拔高度: <1000m

(4)地震烈度: 8度

水平加速度: 0.25g

垂直加速度: 0.125g

(5)防护等级IP30

3.2.2 正常使用电气条件

正常使用电气条件符合下表的规定

3.3基本设计要求

设计寿命全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本标书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。投标方应保证设备能耐用12年。

3.3.1 技术性能要求

3.3.1.1交流窜电告警、定位与录波

(1)当直流系统发生有效值10V及以上的交流窜电故障时,装置能发出交流窜电故障告警信息,并显示窜入交流电压的幅值。

(2)装置能选出交流窜入的故障支路。

(3)能对交流窜入过程进行录波

3.3.1.2直流互窜告警与定位(环网监测)

(1)当直流系统发生直流互窜故障时,装置能发出直流互窜故障告警信息。

(2)装置能选出直流互窜的故障支路。

3.3.1.3压差告警与定位

当系统绝缘降低,还没达到设定的告警值时,正负母线对地电压的压差达到设定的压差时,装置发出压差告警信息及选出接地支路。

3.1.1.4蓄电池接地告警与定位功能

当蓄电池发生接地故障时,装置能发出接地告警信息,并能直接定位蓄电池接地的位置,显示接地蓄电池的编号。

3.3.1.5电阻性接地告警与定位

当直流系统发生以下故障时,装置能发出告警信息并选出接地故障支路。

a)单极一点接地及绝缘降低;

b)单极多点接地及绝缘降低;

c)两极同支路同阻值接地及绝缘降低;

d)两极同支路不同阻值接地及绝缘降低;

e)两极不同支路同阻值接地及绝缘降低;

f)两极不同支路不同阻值接地及绝缘降低

3.3.1.6电压偏差补偿功能

当直流系统正负母线对地电压的比值超出保护误动风险因数1.222时,产品应能通过对地电压偏差补偿桥使直流系统对地电压恢复到平衡状态,即正极对地电压与负极对地电压之比大于0.869,或负极对地电压与正极对地电压之比小于1.150。

3.3.1.7母线电压异常告警

当直流系统母线电压大于等于标称电压的110%时,产品应发出母线过压告警信息。当直流系统母线电压小于等于标称电压的90%时,产品应发出母线欠压告警信息。该值可设置。

3.3.1.8启动功能

以多种方式启动检测桥,实时测量系统对地绝缘电阻

a)产品开机自行启动;

b)产品断电恢复后自行启动;

c)定时启动;

d)正负母线对地电压偏差启动;

e)人工启动;

3.3.1.9自检功能

每天早晨装置自动启动自检功能,对互感器、选线模块、通讯及各连接端子电缆等进行自检,还自动检测平衡桥与切换桥电阻是否完好。

无需定期校验,即可随时发现装置的各种故障,减少运行维护成本。

3.3.1.10通讯故障

通讯故障页面,在系统出现通讯故障的情况下自动弹出。在通讯恢复正常后自动退回

运行主页面。按‘返回’键也可退回运行主页面。

故障代码说明:

D00 主机与从机通讯故障

D01 装置主MCU与交流采样MCU通讯故障

D02 装置主MCU与电压采样MCU通讯故障

101—132 主机与模块通讯故障

001-020 主机与辅机通信故障

301-332 辅机下模块通信故障

3.3.1.11通讯

装置具有RS232、RS485通讯接口以及应接点输出。通信规约采用Modbus规约的RTU(Remote Terminal Unit)方式。本装置的通信地址可以设置,可单独通过变电站综自系

统规约转换装置接入后台及远动监控系统。

3.3.1.12 对时功能

具备GPS对时功能,即支持B码对时功能

3.4 技术参数

3.4.1主机

1)正负极绝缘电阻测量:0-999.9kΩ

2)母线电压测量范围:80%--130%Un,误差±1%

3)母线对地交流电压测量:0-242V,误差±5%

4)母线对地电压测量范围:10%--130%Un,误差±1%

5)母线绝缘电阻测量精度:

10≤Ri≤60 误差±5%

60<Ri≤200 误差±10%

6)接地告警电阻整定:0-99k,步长1k

7)母线电压越限告警整定:0-±15%,步长5%

8)巡检时间设置:1---24小时,以分钟为单位设置。

相关文档
相关文档 最新文档