第三章 习题

3-1 某四层四跨现浇框架结构的第二层柱轴向压力设计值N=14×104

N ,楼层高H=5.4m ,计算长度l 0=1.25H ,混凝土强度等级为C20,HRB400级钢筋。试求柱截面尺寸及纵筋面积。 3-2 由于建筑上使用要求,某现浇柱截面尺寸为250㎜×250㎜,柱高4.0m ,计算高度

l 0=0.7H=2.8m ,配筋为4Φ16(As ′=804㎜2

)。C30混凝土,HRB400级钢筋,承受轴向力设计值N=950KN 。试问柱截面是否安全? 3-3 已知一桥下螺旋箍筋柱,直径为d=500㎜,柱高5.0m ,计算高度l 0=0.7H=3.5m ,配HRB400

钢筋10Φ16(As ′=2010㎜2

),C30混凝土,螺旋箍筋采用R235,直径为12㎜,螺距为s=50㎜。试确定此柱的承载力。

3-4 编写轴心受拉和轴心受压构件截面承载力计算程序。

第四章 习题

4-1 一钢筋混凝土矩形梁截面尺寸b ×h=250㎜×500㎜,混凝土强度等级C25,HRB335钢筋,弯矩设计值M=125KN ·m 。试计算受拉钢筋截面面积,并绘配筋图。

4-2 一钢筋混凝土矩形梁截面尺寸b ×h=200㎜×500㎜,弯矩设计值M=120 KN ·m ,混凝土强度等级C25。试计算下列三种情况纵向受力钢筋截面面积As :(1)当选用HPB235钢筋时;(2)改用HRB335钢筋时;(3)M=180KN ·m 时。最后,对三种结果进行对比分析。

解:①当HRB235钢筋按一排布置: h 0=h-35=500-35=465mm.

查表可知:对于混凝土强度等级C25可得f c =11.9N/mm.f y =210N/mm.

ξb =0.614, α1=1.0.

对于αs =20c M f bh 1α=6

2

1.01.0?10?11.9?200?465

=0.2332. ξ

=1-

1-0.614.b <ξ=

A s =c 0y f bh f 1αξ?

=1.011.9

210

??0.2695?200?465=1420.26mm 2. min A bh >ρ=0.2%?200?500=200mm 2

选用6Φ18(A s =1527mm 2)钢筋.

②当HRB335钢筋时,

选假定受力钢筋按一排布置 h 0=h-35=500-35=465mm.

查表可知:对于HRB335钢筋.f y =300N/mm 2. εb =0.550. α1=1.0.

对于 αs=20c M f bh 1α=6

2

1.01.0?10?11.9?200?465=0.233

2.

ξ

=1-b <ξ=0.550.

A s =c 0y f bh f 1αε?

=0.2695 1.011.9

300

??200?465?=994.18mm 2

min

A bh

>ρ=0.2%?200?500=200mm2

选用5Φ16(A s=1005mm2)钢筋.

③当M=180kN时,选假定受力钢筋按一排布置.

查表得f c=11.9N/mm2,f y=210N/mm2, εb=0.614, α1=1.0.

对于αs=

2

c

M

f bh

1

α

=

6

2

180

1.0

?10

?11.9?200?465

=0.3498.

ξ=12s

1--α=1-120.3498

-?=0.452b

<ξ=0.614.

A s=c

y

f

bh

f

1

α

ε?=0.452

11.9

210

?200?465?=2382mm2.

min

A bh

>ρ=0.2%?200?500=200mm2

选用8Φ20钢筋(A s=2513mm2).

由上述①③②可知:⑴由其它条件不变,仅改变受拉钢筋等级,则受拉钢筋强度高时,钢筋面积小,否则,钢筋面积大;⑵其它条件不变,荷载太小,钢筋面积大,否则,钢筋面积小.

4-3 某大楼中间走廊单跨简支板(图4-50),计算跨度l=2.18没,承受均布荷载设计值g+q=6KN·㎡(包括自重),混凝土强度等级C20,HRB235钢筋。试确定现浇板的厚度h及所需受拉钢筋截面面积A,选配钢筋,并画钢筋配置图。计算时,取b=1.0m,αs=25㎜。

图4-50 习题4-3附图

解:求得最大弯矩设计值:22

11

()

88

M q g l

=+=?6?2?18=3.564kN?m.

由附表1-2,表4-2和表2-3查得,取h=80mm.

C20混凝土:f c=9.6N/mm2 , α1=1.0

HPB235钢筋:f y=210N/mm2.

h0=h-a s=180-25mm=155mm.

x=h0

2

10

2

1

c

M

f bh

-

α2

2356400

17.42.

9.6

mm

?

-=

?1.0?1000?155

A s=c

y

f bx

f

1

α

=

1.0

210

?9.6?1000?7.42

=339.2mm2.

验算条件:

min

A bh

>ρ=0.2%362

188.8mm

?1000?180=.

选用Φ8140钢筋(A s=359mm2)

07.42

0.1350.614. 55b

x

h

ξ===<ξ=4-4 一钢筋混凝土矩形梁,承受弯矩设计值

M=160KN·m,混凝土强度等级C25,HRB335钢筋。试按正截面承载力要求确定截面尺寸及配筋。

4-5 一钢筋混凝土矩形梁截面尺寸b×h=200㎜×500㎜,混凝土强度等级C25,HRB335钢筋(2Φ18),As=509㎜2。试计算梁截面上承受弯矩设计值M=80KN·m时是否安全?

4-6 一钢筋混凝土矩形梁截面尺寸b×h=250㎜×600㎜,配置4Φ25 HRB335钢筋,分别选用C20,C25,C30,C35与C40强度等级混凝土。试计算梁能承担的最大弯矩设计值,并对计算结果进行分析。

4-7 计算表4-14所示钢筋混凝土矩形梁能承受的最大弯矩设计值,并对计算结果进行分析。

表4-14 习题4-7附表

项目截面尺寸b×h

㎜混凝土强度等级钢筋级别钢筋截面面积As

㎜2

最大弯矩设计

值M/(KN·m)

1 2 3 4 5 6

200×400

200×400

200×400

200×400

200×500

300×400

C20

C20

C20

C25

C25

C30

HPB235

HPB235

HRB335

HPB235

HPB235

HPB235

4Φ18

6Φ20

4Φ18

4Φ18

4Φ18

4Φ18

用有一集中力设计值F=15KN,混凝土强度等级C25,HRB335钢筋。试确定截面尺寸b×h和所需受拉钢筋截面面积A,并绘配筋图。

图4-51 习题4-8附图

4-9 一钢筋混凝土矩形截面简支梁(图4-52),b×h=250㎜×500㎜,承受均布荷载标准值q k=20KN/m,恒荷载标准值g k=2.25KN/m,HRB335钢筋,混凝土强度等级C25,梁配有4Φ16钢筋。(荷载分项系数:均布活荷载γG=1.2,计算跨度l0=4960㎜+240㎜=5200㎜)。试验算梁正截面是否安全?

图4-52 习题4-9附图

解:由题意得:恒荷载设计值:g=r G g k =2.7 KN/m 活荷载设计值:q=r Q q k =2.8 KN/m

最大弯矩设计值M M=2

01)103.766 KN/m 8

g q l +=(

根据混凝土和钢筋等级查表得:f c =11.9N/mm 2,f y =300 N/mm 2 s A =804 mm 2 b ξ=0.55 取1α=1.0 a s =33mm 则h 0=h- a s =467mm X=s A y f /1αc f b=81.076mm

M u =s A y f ( h 0-0.5x)=102.863 KN .m

4-10 如图4-53所示雨篷板,板厚h=60㎜,板面上有20㎜厚防水砂浆,板底抹有20㎜混合砂浆。板上活荷载标准值考虑500N/㎡。HPB235钢筋,混凝土强度等级C20。试求受拉钢筋截面面积A ,并绘配筋图。

图4-53 习题4-10附图

解:取板的宽度1m 。

A s =20mm,h 0=40mm 查表得:f c =9.6N/mm 2,f y =210/ mm 2, £b =0.614. 跨度:l 0=1200+30=1230mm 荷载设计值:

恒载标准值:防水砂浆:0.02 m 2

×20K N/m 2 =0.4KN/m;

混合砂浆:0.02 m 2

×15K N/m 2 =0.3KN/m;

钢筋混凝土板自重: 0.06 m 2

×25K N/m 2 =1.5KN/m; 得:G k =2.2 KN/m

活荷载标准值:q k =0.5 KN/m 恒载设计值:g=r G g k =2.64 KN/m 活载设计值:q=r Q q k =0.7 KN/m

最大弯矩设计值:M=1/8(g+q)l 02=0.6316 KN .m

以恒载为主:M=1.35×1/8×2.2×1.232+1.4×0.7×1/8×0.5×1.232

=0.6543>0.6316 KN .m

取M=0.6543 KN .m 。

21020

/0.0426

1120.04350.61479.54s c s b c

s y

M f bh f A bh mm f ααξαξξα===-=?===

取ψ6200mm 以满足构造要求。

4-11 如图4-54所示试验梁,截面尺寸b ×h=120㎜×250㎜,其混凝土的立方体抗压强度

f cu =21.8N/㎜2

,配有2Φ16钢筋,钢筋试件的实测屈服强度为f y =385 N/㎜2

。试计算该试验梁破坏时的荷载(应考虑自重)。

4-12 .解:

1.先求x,2

0.760.7621.816.568/c cu f f N mm ==?=

2202

21.8/,385/,25035215120,401.92402cu y s s f N mm f N mm h h a mm b mm A mm

===-=-====

1358402

77.8467816.568120

y s c f A x mm mm f b ?=

===α? 2.求M u

1(0)16.56812078(21578)27.1932

x

Mu fcbx h kN m =α-=??-=?

由题意可知:构件的容量为25kN/m 3

F max =

28630812

31812900900

u M N == max =31812-2250=9562N F F F =-自重

自重荷载Mg==2

1(250.120.25) 3.3752

kN m ????3?

4-12 已知一矩形梁截面尺寸b ×h=200㎜×500㎜,弯矩设计值M=216KN ·m ,混凝土强度等级C30,在受压区配有3Φ20的受压钢筋。试计算受拉钢筋截面面积As (HRB335钢筋)。 . 解:由题意得:

2202

14.3/300/50035465200,942c y s s f N mm f N mm h h a mm b A mm ='==-=-=='=

(1).先求x 则有

0200162

1()

2[

]

21010300942(46535)

4654652[

]46538778y s s c c M f A h a x h h f b

f b

mm

-''-'=-α?-?-=--α=-=(2)再算 1230094214.320078

1685.6300

y s c y f A f bx As mm f ''+α?+??=

==

选用3Φ28,

201847780.1680.550465

78270b s As mm x h x mm a mm

=ξ=

==<ξ==>'=且 4-13 已知一矩形梁截面尺寸b ×h=200㎜×500㎜,承受弯矩设计值M=216KN ·m ,混凝土强度等级C20,已配有HRB335受拉钢筋6Φ20,试复核该梁是否安全。若不安全,但不改变截面尺寸和混凝土强度等级(αs=70㎜)。

解:由题意,钢筋强度等级为C20,HRB335,6Φ20,查表得:

2222

19.6/, 1.1/,300/,1884,1c t y s f N mm f N mm f N mm A mm ====α=

求配筋率: 0

s

A bh ρ=

y 1c 07050070430()

1884

==2.19%0.2%

200430f 300 ==2.19%=0.6860.550

f 9.6

h h mm =-=-=ρ>?ρξ?>α按两排布置 ∴梁处于超筋状态

220max 0.3999.60141.65216Mu as fcbh kN m M kN m ==??200?43=?<=?

∴不安全.

重新设计:

最大弯矩设计值:22

100.3992004309.6141.65sb c Mu a bh f M =α=???1?=<

∴不满足条件,采用双筋截面.

受压钢筋按一排布置.35a s mm '=,为经济配筋,取0.b x h =ξ

2

2

1022160.3999.6200430627.44300(43035)

0.559.6200430627.442141.04.

300

s b c y s y A mm f bh f A As mm f -???'==-ξα+''???==+=

受压钢筋选用配筋2Φ20(2

628A s mm '=) 受拉钢筋选用配筋8Φ18(22036As mm =)

4-14 已知一双筋矩形梁截面尺寸b ×h=200㎜×450㎜,混凝土强度等级C30,HRB335钢

筋,配置2Φ12受压钢筋,3Φ25+2Φ22受拉钢筋。试求该截面所能承受的最大弯矩设计值M 。解:由题意,钢筋混凝土强度为C30,HRB335,查表得:

2/3.14mm N fc =,2/43.1mm N ft =,2/300mm N fy =,55.0=b ξ,11=α。

由配置的受拉、受压钢筋,2

2233mm A s =,

2226mm A s ='

取mm h h 39060450350=-=-=(按两排布置受拉钢筋) 求x 和Mu :

mm

a x mm

fcb fy A A x s s s 5.21439055.052.2102003.141300)2262233()(1=?='

≥=???-='

-=αα 所以 此截面满足要求设计。

m

KN a h s A y f x h fcbx Mu s ?=-??+-????='

-''+-=507.195)35390(226300)26.105390(52.2102003.141)

()2/(001α

4-15 某连续梁中间支座截面尺寸b ×h=250㎜×650㎜,承受支座负弯矩设计值M=239.2 KN ·m ,混凝土强度等级C30,HRB335钢筋。现由跨中正弯矩计算的钢筋中弯起2Φ18伸入支座承受负弯矩,试计算支座负弯矩所需钢筋截面面积As ,如果不考虑弯起钢筋的作用时,支座需要钢筋截面面积As 为多少

2

122min 62201::250650,239.2, 1.0041514.3/,300/,'300/35,'35,0.215

0.550,0.3988:

239.2100.1769

250615 1.014.3

11

s s b sb s b h mm mm M kN m fc N mm fy N mm fy N mm a mm a mm m

M

bh fc αρξαααξ?=?=?=-========?===???==-解已知按单筋考虑6

2

000.1960.55

239.21014376150.196

300(615)()22

218,)

,,)

b y M As mm h f h ξξ=<=?===???-

-?∴??2

2222的As=509mm 还需钢筋面积1437-509=928mm 所以选225(As=982mm 如不考虑弯起钢筋则需钢筋1437mm 选422(As=1520mm 4-16 某整体式肋梁楼盖的T 形截面主梁,翼缘计算宽度b f ′=2200㎜,b=300㎜,h f ′=80㎜,选用混凝土强度等级C30,HRB335钢筋,跨中截面承受最大弯矩设计值M=275 KN ·m 。试确定该梁的高度h 和受拉钢筋截面面积As ,并绘配筋图。

1010010:,,35''();

227510680149''2 1.014.32200802

14935184;

200,3520035165;'

80

''() 1.014.3220080(165)32

2

f c f f f c f f f c f f as mm h M f b h h h M mm

f b h h as mm h mm h h mm h f b h h ααα==-?+=+=???+=+=∴==-=-=-

=????-

=0解假定中性轴通过翼缘底边则根据得h =

设梁高22

1010214.6275;',275106

0.321;' 1.014.32200165

110.4020.55

' 1.014.322001650.402

6956300

f s c b c f y

KN m M KN m x h T M f bf h f b h As mm f ααξξαξ

?>=?∴

==???==<=????=

=

=∴0属于第一类形截面

钢筋用量太大

把梁高加大至600mm,即h=600mm,h

=60102

102

00min 275106

0.0274

' 1.014.322005652

110.02780.55

' 1.014.322005650.0278

1647300

620,18840.2300600360c f b c y

M f b h f bf h As mm f As bh mm ααξξξαξρ?==???===<=????=

=

=∴?=>=??=s 0-35=565mm;仍属第一类T 型截面

=

4-17 某T 形截面梁翼缘计算宽度b f ′=500㎜,b=250㎜,h=600㎜,h f ′=100㎜,混凝土强度等级C30,HRB335钢筋,承受弯矩设计值M=256KN ·m 。试求受拉钢筋截面面积,并绘配筋图。

4-18 某T 形截面梁,翼缘计算宽度b f ′=1200㎜,b=200㎜,h=600㎜,h f ′=80㎜,混凝土强度等级C25,配有4Φ20受拉钢筋,承受弯矩设计值M=131KN ·m 。试复核梁截面是否安全。

1:3001'

y c f f As

f b αξαααα????=

21c 22

b s s y 1

c f f 解已知混凝土强度等级为C25,=1.0,f =11.9N/mm ;fy=300N/mm ,=0.55,As=1256mm 考虑一排钢筋布置 =35mm,h0=h-=600-35=565mm;判别截面类型:

f As=3001256=376800N

22

00min 0

10256

26.381.011.91200

12560.220060024026.38

0.04670.5556526.38'() 1.011.9120026.38(565)207.8701312

2b c f mm

As mm bh mm x h x

f b x h KN m KN m ρξξα=??=>=??==

=

=<=-=????-=?>?∴该梁截面安全

4-19 某T 形截面梁,翼缘计算宽度b f ′=400㎜,b=200㎜,h=600㎜,h f ′=100㎜,αs=60㎜,混凝土强度等级C25,HRB335钢筋6Φ20。试计算该梁能承受的最大弯矩M 。

4-20 试编写单、双筋矩形梁正截面承载力计算程序。

第五章 习题

5-1 已知某承受均布荷载的矩形截面梁截面尺寸b ×h=250㎜×600㎜(取αs=35㎜),采用C25混凝土,箍筋为HPB235钢筋。若已知建立设计值V=150KN ,试求采用Φ8双肢箍的箍筋间距s ?

2220222:11.9/, 1.27/;

210/,35,6003556501500000.7 1.27250565

/0.165/1.25210565

8,150.3,250.36100.165

y y sv

f N mm ft N mm f N mm as mm h h as mm A h s

Asvl mm m mm m s Asv mm mm =====-=-=≤-???≥=???=?≤=t 0yv

解已知取由V 0.7f bh +1.25f 得:选用双肢箍2则可求:

s 00000,min .

0.70.7 1.27250565125.571150250.30.24 1.270.1610.240.145.

250250210

t sv t sv yv f bh KN m V KN A f bs f ρρ=???=?<=??==>===?sv 且根据构造要求选配筋间距即可,取s=250mm<610mm.

=

5-2 图5-51所示的钢筋混凝土简支梁,集中荷载设计值F=120KN,均布荷载设计值(包括梁自重)q=10KN/m。选用C30混凝土,箍筋为HPB235钢筋。试选择该梁的箍筋(注:图中跨度为净跨度,l n=4000㎜)。

图5-51 习题5-2附图

解:已知条件混凝土C30:f c=14.3N/mm2f t=1.43 N/mm2 f yv=210 N/mm2

取a s=40mm, h0=h- a s=560mm 确定计算截面和剪力设计值。对于图5-51所示简支梁,支座处剪力最大,应该进行扛剪计算。

1

140

2

120

V120,=0.860.75

140

2.7

560, 2.244,

500.5140

1.75

129.7614

+1.0

n

F

w

w

c

t

ql F KN

KN

a

h

h

h h mm

b

f bh KN KN

f bh KN

λ

β

λ

+=

=>

=

===<

=>

=<

c

剪力设计值为:V=

集中荷载对支座截面产生剪力则有

故对该矩形截面简支梁应该考虑剪跨比的影响,a=1500mm,

=

复核截面尺寸属一般梁

0.25截面尺寸符合要求

可否按构造配箍

1

22

278.5157

1803250,

1.75

+1.0

0.251%>0.240.163%

yv sv

t

sv t

yv

KN

mm mm

f A h

s mm s mm

v f b h

nA f

bs f

φ

λ

=?=

≤==

-

==

sv

应该计算配筋

箍筋数量计算

选用双肢10箍筋,A

由上式得箍筋间距为:

选符合要求。

最小配箍率验算

满足要求。箍筋沿梁全长均匀布置,梁配筋图如下

5-3 某T形截面简支梁尺寸如下:b×h=200㎜×500㎜(取αs=35㎜,b f′=400㎜,h f′

=100㎜);采用C25混凝土,箍筋为HPB235钢筋由集中荷载产生的支座边剪力设计值

V=120KN (包括自重),剪跨比λ=3。试选择该梁箍筋。

解:已知条件:混凝土C 25: f c =11.9N/mm 2 f t =1.27 N/mm 2 f yv =210 N/mm 2λ h 0=h- a s =465mm 复核截面尺寸:

'000

22sv 0

365/ 1.834,=276.71201.75

=51.67KN<120KN +1.012A 2113.1226.23231.75+1.0250,w f w c t yv sv t h h h mmh b f bh KN KN f bh mm mm f A h s mm

v f b h s mm βλφλ=-==<>=?=≤

=-=c 属一般梁0.25截面尺寸符合要求。可否按构造配筋应按计算配筋箍筋数量计算,选用双肢箍筋,得选符合要求。最小配筋率验算10.452%>0.24

=0.145%sv t

yv

nA f bs

f =满足要求。箍筋沿梁均匀配置,梁配筋如下图所示

5-4 图5-52所示的钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸b ×h=250㎜×600㎜,荷载设计值F=170KN (未包括梁自重),采用C25混凝土,纵向受力筋为HRB335钢筋,箍筋为HPB235钢筋。试设计该梁:(1)确定纵向受力钢筋根数和直径;(2)配置腹筋(要求选择箍筋和弯起钢筋,假定弯起钢筋弯终点距支座截面边缘为50㎜)。

图5-52 习题5-4附图 解:(1)纵筋配置设计(按单排布置) 取

mm a s 40=,mm mm mm a h h s 560406000=-=-=,mm

l n 5760=,

mm l 588012057600=+=,m KN g k /75.3256.025.0=??=

恒载设计值m KN g r g k G /5.415.32.1=?== 活载设计值KN F r F Q Q 2381704.1=?==

m KN gl l F

M ?=??+-?=+-=168.362880.55.48

1

23880.523881232200 以恒载为主时,m

KN l F l g M Q k ?=-???+???=-??+?=783.2612

3

880.51707.04.1880.575.38135.1237.04.18135.120

2

0 m KN M ?=∴168.362配筋

查表2

/9.11mm N fc =,2

/300mm N fy =,2

/27.1mm N ft =,0.11=α

2

012

6

012935300

5286

.05602509.110.155

.05286.02113889

.05602509.110.110783.362mm f bh f A bh f M y

c s b s c s =????=

=

=<=--==????==ξ

αξαξαα

选配5Φ28(2

3079mm A s =)

最小配筋截面积2

min 300600250%2.0mm bh =??=ρ 配置合理

(2)腹筋配置设计

KN F l g V Q n k 96.2501704.12

760

.575.32.14.122

.1=?+??=+= 以恒载为主时,KN

F l g V Q n k 18.181170

7.04.12

760

.575.335.17.04.1235

.1=???+??=?+= 取KN V 96.250=

①复核梁截面尺寸:mm h w 560=,

424.2250

5600<==h h w ,属土一般梁, V KN bh f F c c >=???==∴5.4165602509.1125.025.00β

截面尺寸满足要求,选择配置箍筋 ②验算可否按构造配箍

%75%9596

.250170

4.1>=?

所以考虑剪跨比影响

KN

KN bh f t 25.181824.8956025027.10

.1464.275

.10.175.1464

.2560

120

15000<=???+=+=-=

λλ

应按计算配箍 ③箍筋配置计算

选用双肢Φ8箍筋,2

101mm A sv =

mm bh f V h A f s t sv yv 7410)824.8996.250(560

1012100

.175.13

0=?-??=+-≤

λ 取mm s 150=,沿梁均匀布置 ④

%145.0210

27

.124.024.0%27.01502501011=?=>=?=yv t sv f f bs nA KN

KM h s Asv f bh f V yv t cs 176008.16910560200

101

210824.890.175.1300<=??+=++=

-λ24832

2

3008.0169008

250960sin 8.0mm f Vcs V A y sb =?

?-=-=

∴α

所以弯起1Φ28钢筋,2

8.615mm A sb =

因为m KN V V cs B ?=-=-742.75008.16975.244 所

5-5 梁的荷载设计值及梁跨度同习题5-2但截面尺寸、混凝土强度等级修改如下表,并采用Φ8双肢箍,试按序号计算箍筋间距填入表5-9,并比较截面尺寸、混凝土强度等级对梁斜截面承载力的影响? 序号 b ×h/㎜ 混凝土强度等级

Φ8(计算s )

Φ8(实配s )

1 250×500 C25

2 250×500 C30

3 300×500 C25 4

250×600

C25

解:由表可知截面尺寸越大所需箍筋越少,梁斜截面承载力越强。混凝土强度越高,所需箍筋少,梁斜截面承载力越强。 计算:KN F ql V n 14021=+=

%75%86140

120

>==V F 7.256015000===h a λ 2/210mm N f yv = 2101mm A sv =

h b ?

砼 等 级

③ c f ④ t f ⑤ 0h h w =

⑥ b h w / ⑦ 0

25.0bh f c c β

.175

.1bh f t +λ

1

75

.1bh f V h A f s t sv yv +-=λ ⑩ 实

s 250?500 C25 11.9 1.27 460 1.84 342.125>V 69.078 138 130 250?500 C30 14.3 1.43 460 1.84 411.125>V 77.780 157 150 300?500 C25 11.9 1.27 460 1.53 410.550>V 82.893 171 160 250?600

C25 11.9 1.27

560

2.24

416.500>V

84.095

212

200

注:输入时按①~⑩顺序排列

5-6 已知某钢筋混凝土矩形截面简支梁,计算跨l o =6000㎜,净跨l n=5760㎜,截面尺寸b

×h=250㎜×550㎜,采用C30混凝土,HRB335钢筋和HPB235钢筋箍筋。若已知梁的纵向受力钢筋为4Φ22,试求:当采用Φ8200双肢箍时,梁所能承受的荷载设计值g+q 分别为多少? 解:已知条件C30混凝土则:fc=14.32

/mm N ,ft=1.432

/mm N 箍筋为HPB235则fyv=210

取s a =40mm ,mm mm mm a h h s 510405500=-=-=

①计算正截面承载力:

55

.0251.0510

128

1282503.140.11520

3000

1=<==

=

=???=

=

b c s y h mm

b f A f ξσξασ

m KN x h A f l q g M s y ?=-??=-=+=∴376.203)2128510(1520300)2()(8102

m KN q g /195.456376

.20382

=?=+∴

②配置箍筋为双肢φ8200时

KN h s A f bh f V sv yv

t cs 23.195510200

10121025.151025043.17.025.17.000=???+???=+=其中2

1013.502mm A sv =?=

又cs V V <

cs n V l q g <+∴)(2

1

KN q g KN

q g 6779.6776

.52

23.195=+∴=?<

+∴ 复核截面尺寸:

mm h h w 5100==

404.2250

5100<==h h w 属于一般梁 KN

l q g V KN bh f F n c c 81.455)(2

1

81.4665102503.1425.025.00<+==???==∴β

所以符合要求。

%163.0210

43

.124.024.0%202.020********=?=>=?=yv t sv f f bs nA ③配置φ10200双肢箍时

KN h s

A f bh f V sv

yv

t cs 72.23225.17.000=+= 21575.782mm A sv =?= 72.232)(2

1

<+∴n l q g

KN q g KN

q g 8081.8076

.52

72.232=+∴=?<

+∴ KN F l q g n 81.455)(2

1

=<+∴ 所以截面符合要求。

%163.0210

43

.124.024.0%314.020********=?=>=?=yv t sv f f bs nA 满足要求。 所以比较上述三个值,45.195<67<80,即p+q=45.195m KN ?

5-7 某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸b ×h=200㎜×600㎜,采用C25混凝土,纵向受力钢筋为HRB335钢筋,箍筋为HPB235钢筋。该梁仅承受集中荷载作用,若集中荷载至支座距离a=1130㎜,在支座边产生的剪力设计值V=176KN ,并已配置Φ8200双肢箍及按正截面受弯承载力计算配置了足够的纵向受力钢筋。试求:(1)仅配置箍筋是否满足抗剪要求?(2)若不满足时,要求一部分纵向钢筋弯起,试求弯起钢筋面积及所需弯起钢筋排数(计算时取αs=35㎜,梁自重不另考虑)。 解:(1)已知条件:混凝土C25:2

/9.11mm N fc =,2

/27.1mm N ft =; 箍筋HPB235:2

/210mm N f yv =; 纵筋HRB335:2

/300mm N fy =; 剪力设计值V=176KN

mm a s 35=,则mm mm mm a h h s 565356000=-=-=

(2)复核截面尺寸

mm h h w 5650==

4825.2200

565

0<==h h w ,为一般梁 KN KN bh f F c c 17618.3365652009.1125.025.00>=???==∴β

截面尺寸符合要求

(3)验算可否按构造配箍筋

因集中荷载对支座截面剪跨比有影响

KN

KM bh f V h a t cs 176714.8356520027.13

75

.10.175.12565

.014.100<=???=+=∴===

λλ

应按计算配腹筋

当配φ8200双肢箍时

KN

KM h s Asv f bh f V yv t cs 17640.14310565200

101

210714.830.175.1300<=??+=++=

所以要配置弯起筋

(4)αsin 8.0sb cs A V V ≤-,取0

45=α

21922

2

3008.014300

1760sin 8.0mm f Vcs V A y sb =?

?-=-≥

∴α

选用1φ22纵筋作弯起钢筋,2

380mm A sb =,满足计算要求,由于支座边缘至集中荷载的

剪区段,剪力值相等,所以弯起两排钢筋;

取2001=s ,弯起钢筋水平投影长度54060=-h ,如图所示共需两排弯起钢筋。

5-8 图5-53所示钢筋混凝土伸臂梁,计算跨度l 1=7000㎜,l 2=1800㎜,支座宽度均为370㎜;承受均布恒荷载设计值g 1=g 2=32KN/m ,均布活荷载设计值q 1=48KN/m ,q 2=118KN/m ;采用C25混凝土,纵向受力钢筋为HRB335钢筋,箍筋为HPB235钢筋。试求梁的配置,绘制材料图,确定宗筋的弯起和截断位置、灰梁的配筋纵断面和横断面以及单根钢筋图。

图5-53 习题5-8附图

5-9 已知一重要小桥上的钢筋混凝土简支梁,长度l=19.50m,截面形状如图5-54所示,混凝土强度等级C30,主筋采用HRB400钢筋,箍筋采用HRB235钢筋。梁的跨中截面力M jm=2200KN/m,Q jm=90KN;1/4跨截面弯矩M ji/4=1550KN·m;支座截面剪力Q jQ=450KN。要求为此梁配置所需纵向受拉钢筋和弯起钢筋。

5-10 按图5-15的计算框图编写受弯构件斜截面抗剪承载力计算机程序。

第六章

6-1 已知一钢筋混凝土矩形截面纯扭构件,截面尺寸b×h =150×30mm,作用开构上的扭矩设计值T=3。60KNm,采用C30混凝土,采用HPB235级的钢筋。试计算其配筋量。