一、工程概况及特点

本工程为郭家山副立井井底车场中央变电所电缆沟,采用暗沟内设轨道活盖板方式。总长度为178.75m,主沟长108.15m,高1220m,分支电缆沟长70.6m(以主沟为中心,左右布置分支共58个)。主沟高度比变电所底板标高高出20mm,盖板采用75mm厚水泥盖板和5mm厚防静电胶板铺设。待变电所底板硬化100mm后与电缆沟成同一水平高度。电缆沟采用预埋70×7mm的角铁架设电缆,间距200mm,排距900mm,共分四层。如遇到分支电缆沟,按实际情况适当调整排列。电缆沟封

堵墙采用C20砼浇注而成,共布置有42个

¢100mm的穿墙孔,并用黄土密封。

二、施工安排

1、主电缆沟施工安排

主电缆沟施工时,以坐标

X=5286.6,Y=2646.8,以α=180°方位角,β=4‰的上山坡度向南掘进25m后(中之中),再以坐标X=5264.85,Y=2646.85,α=270°方位角,β=4‰上山坡度向西施工47m停掘到位。

2、分支电缆沟施工安排

变电所东通道分支电缆沟以坐标

X=5276.42,Y=2644.1,α=270°方位角,22°下山坡度施工2.7m,与主沟连通。以此方式依次向南每隔1.6m施工6排分支电缆沟(中至中)。

主变电所分支电缆沟施工时,以坐标

X=5266.95,Y=2642.7, X=5262.75,Y=2642.7南北对称每隔1.3m施工十二排分支电缆沟,分别以22°下山坡度施工1.7m,与主沟连通;以此方式依次向西施工,与第十二排隔1.75m的位置,开口施工第十三排分支电缆沟;接下来以1m的排距施工第十四、十五排,与第十五排分支电缆沟隔2m施工第十六、十七排分支;此后每隔1m施工8排分支电缆沟。最后一排排距为2m。

3、电缆沟封堵墙施工安排

电缆沟封堵墙共施工两个,第一个由变电所东通道开口施工,其中心坐标为X=5286.5,Y=2546.3,以α=90°方位角,β=4‰的下山坡度向东掘进1.5m (中之中),与主电缆沟连通。第二个由变电所西通道开口施工,其中心坐标为

X=5267.35,Y=2599.35,以α=180°方位角,β

=4‰的下山坡度向南掘进1.5m(中之中),与主电缆沟连通。

附设计图:郭家山副立井井底车场中央变电所主电缆沟、分支电缆沟及封堵墙施工平面图、剖面图。

三、施工工艺及要求

1、主沟施工时采用开炮配合风镐支刺方式进行施工,炮眼间距0.4--0.5m,眼深不小于1.3m,每眼装药量不大于0.2Kg,炮泥封满填实。主沟断面毛宽1200mm,净宽800mm,深1200mm。

2、分支电缆沟采用多打眼、少装药放松动炮配合风镐支刺方式进行施工。主变电所分支电缆沟C-C 断面毛宽580mm,净宽280mm,沟底以22°下山坡度与主沟连通,最浅处深度为500mm,长1700mm。变电所东通道分支电缆沟D-D断面毛宽580mm,净宽280mm,沟底以22°下山坡度与主

沟连通,最浅处深度为500mm,长2700mm。

3、电缆沟封堵墙采用开炮配合风镐支刺方式进行施工。E-E断面毛宽1200mm,净宽1000mm,深1300mm,沟底以β=4‰下山坡度与主沟连通。

四、浇注工艺及轨道铺设

1、主沟浇注时沟底用1:3水泥砂浆抹平、压光,沟壁浇注时砼强度为C20,厚度200mm,其配合比(体积比)为水泥:砂子:石子=1:2:3.5,即水泥0.309T/m3,砂子0.48m3/m3,石子

0.83m3/m3,其中水泥为425#普通硅酸盐水泥,砂子为中砂,石子为粒径20-40mm的碎石;浇注支设模板时根据电缆沟施工中线确定立模板的位置,砼浇注模板规格:长度2.0m,高度为200mm,厚度为30mm,模板采用优质松木制作,表面平整光滑,各块模板间对齐无缝隙。模板支在实底上,垂直

于底板,模板与沟壁部分采用立木、木撑杆固定并且立木间要支设牢靠的斜撑,连接处模板内侧与沟壁之间,分上、中、下用木撑杆撑紧,木撑杆均匀布置,确保砼浇注宽度符合要求。浇注前,模板及沟壁用清水润湿,再进行浇注,浇一层捣固一层,依次浇注至设计高度。另外浇注时沟壁左右对称预埋500mm 长的角铁外露300mm,角铁之间留有200mm的距离;自沟底向上175mm开始预埋第一层,共铺设四层,其余三层间距均为200mm,排距900mm,如遇到分支电缆沟,按实际情况适当调整排列。角铁铺设平面向上,外侧面向东方向。

主沟轨道铺设待浇注砼体养护七天拆模完毕后,在砼体顶部南北向铺设1200mm×55mm的槽钢,排距1000mm。槽钢两端至边沿300mm处,各焊有四根46mm长,93.66mm宽,¢10mm个

的圆钢用于固定钢轨。轨道采用22kg的钢轨,轨距为600mm。铺设轨道时必须平、直、紧固有效,直线段和曲线加宽后轨距不大于605mm,不小于598mm。钢轨接头处轨面及内侧错差不大于2m,钢轨接头处轨缝补大于5mm。

2、分支电缆沟浇注时,沟底用1:3水泥砂浆抹平、压光,沟壁浇注时砼强度为C20,厚度

150mm,电缆架角铁预埋一层580mm长,高度自沟底向上为200mm,排距800mm顺沟底坡度依次铺设,角铁铺设平面向上,外侧面向主沟方向。浇注方法同主沟设计。

3、电缆沟封堵墙长1000mm,宽500mm,高1300mm,共布置有42个¢100mm的穿墙孔。采用C20砼浇注而成。浇注时用两块钢板支设根据中线确定立钢板的位置,砼浇注钢板规格:长度

1300m,宽度为1000mm,厚度为10mm。布置有42个¢100mm的孔,边孔至长125mm,底(顶)孔至宽100mm。钢板支在实底上,垂直于底板,钢板固定采用立木、木撑杆依靠主沟沟壁支设,钢板内侧与钢板之间,分上、中、下用木撑杆撑紧,木撑杆均匀布置,确保砼浇注宽度符合要求。浇注前,两钢板对应孔预穿好钢管,再进行浇注,浇一层捣固一层,依次浇注至设计高度。

五、安全技术措施

1、地测大队提前标定施工中、腰线,施工期间随时掌握核实中、腰线及位置情况。

2、人员攉矸渣时,相互之间要拉开距离,相互照应搭配合理,以防止碰上。

3、每次开炮前必须撤出变电所不小于100米范围内的所有人员,并派专人在变电所西通道口、变电

所东通道口、专用回风通道口处设置专人警戒,严禁任何人员进入该区域,且警戒人员需与放炮人员取得联系,确认安全后,才能解除警戒。

4、施工中严格执行“一炮三检”、“三人联锁”制度,各岗位工种严格按照《操作规程》要求,按章作业,严禁三违。

5、施工时必须测量挂线,确保浇注,安装角铁、预留盖板位置符合要求。

6、模板表面要清理干净,模板与基层之间的空隙要用砂浆抹实。

7、每班施工结束必须将旧剔块、杂物清理干净并将剔坑杂物清理干净。

8、砼浇注完毕后及时养护,确保砼强度正常增长。

9、爆破作业时,爆破工由专职人员担任,必须

持证上岗。严格执行正向装药结构,坚持使用水炮泥。每次爆破前后,须对爆破地点前后20米范围洒水降尘。

10、作业期间,必须有专职瓦检员跟班检测作业地点瓦斯浓度,瓦斯浓度超过0.8%严禁放炮作业。

11、其余严格执行《煤矿安全规程》中的有关规定。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

光伏发电项目电缆沟施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 电缆沟施工技术方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十一月五日

一、工程规模: 本工程占地面积约 2450 亩,共安装263172块380Wp 的单晶硅光伏组件。光伏发电系统由32个3.15MWp 子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW 组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA 箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV 。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV 升压站35kV 母线。项目配套新建110kV 升压站,拟建1回110kV 线路接入枣襄州区大岗坡110kV 变电站。 二、工艺流程: 沟槽放线 土方开挖 地基处理 砼垫层浇筑 土工试验 复核高程 沟壁及沟底预留孔 支模 预埋件安装 砼浇筑 模板加工 拆除模板 盖板支模 砼浇筑 拆除模板 砼养护 按照规定留置试块 砼养护 砼养护 按照规定留置试块 砼养护

三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从站区测量主控网的控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。

变电所电缆沟施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电所电缆沟施工安全技术措施正式版

变电所电缆沟施工安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况及特点 本工程为郭家山副立井井底车场中央变电所电缆沟,采用暗沟内设轨道活盖板方式。总长度为178.75m,主沟长 108.15m,高1220m,分支电缆沟长70.6m (以主沟为中心,左右布置分支共58个)。主沟高度比变电所底板标高高出 20mm,盖板采用75mm厚水泥盖板和5mm厚防静电胶板铺设。待变电所底板硬化100mm 后与电缆沟成同一水平高度。电缆沟采用预埋70×7mm的角铁架设电缆,间距 200mm,排距900mm,共分四层。如遇到分

支电缆沟,按实际情况适当调整排列。电缆沟封堵墙采用C20砼浇注而成,共布置有42个¢100mm的穿墙孔,并用黄土密封。 二、施工安排 1、主电缆沟施工安排 主电缆沟施工时,以坐标 X=5286.6,Y=2646.8,以α=180°方位角,β=4‰的上山坡度向南掘进25m后(中之中),再以坐标 X=5264.85,Y=2646.85,α=270°方位角,β=4‰上山坡度向西施工47m停掘到位。 2、分支电缆沟施工安排 变电所东通道分支电缆沟以坐标 X=5276.42,Y=2644.1,α=270°方位角,

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

室外电缆沟施工方案(中英文)

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009 目录 Content 一. 概况 OVERVIEW (3) 1.1 工程概况 PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围 SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据 COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工CABLE TRENCH CONSTRUCTION (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCAVATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE

TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (9) 附厂区电缆沟图: ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (9) 一. 概况 Overview 1.1 工程概况 Project Overview 项目名称: 本工程涉及三个变电站,分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S变电站以及新建的35/10kV C581变电站,工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S the 35/10kV C581 substation and a new substation. This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations. 1.2 施工范围 Scope of Work 1) 由A472变电站引出3路35kV出线。其中: 一路引至B301S建筑(35/10kV变电站)原1#主变,原1#主变电缆将抽出,与新增4#主变连接; 另两路引至35/10kV C581变电站1#主变和2#主变。回路采用FS-YJY-26/35kV-1*300mm2单芯电缆,直埋敷设。去C581的两路35kV线路,敷设时沿不同路径,以避免两回线路同时受损。 Pull three 35V outgoings from A472 substation. Of which: The first outgoing is led to B301S Building (35/10kV substation) the original one # main transformer, pull the original one # main transformer cable out, and connect to the adding 4 # main transformer; the other two outgoings are led to 35/10kV C581 # 1 and substation 2 # main transformer. Use FS-YJY-26/35kV-1 * 300mm2 single-core cables for Loop and buried pulling. Two 35kV lines to C581 are laid along different paths to avoid damage of the two loops. 2) 由B301S变电站引出7路10kV出线。全部引至B399中心制冷站。回路采用10kV截面为95mm2 的三芯铠装电缆,由B301S南面现有的电缆井引出直埋至装置。Pull 7 10kV outgoings from B301S substation to B399central refrigeration station. Loop uses 10kV three-core armored cable with cross-section 95mm2 and pull out from the existing cable well in the south of B301S then buried lay to the device. 3) 由C581引出10路10kV线路,分别为A507的四台变压器,B551的两台变压器,B553TDA装置氢 气压缩机2台,C521盐酸装置氯气压缩机1台,盐酸压缩机1台提供电源。其中,变压器回路采用10kV截面为185mm2的三芯铠装电缆,马达回路采用10kV截面为95mm2的三芯铠装电缆。 以上电缆线路均沿规划路径埋地敷设。10 10kV lines led from C581 are used to supply power

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

电缆沟及盖板施工方案

电缆沟及盖板施工方案 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 大英山至滨海110kV送电线路新建工程 电缆沟及盖板施工方案 审批: 审核: 编制: 湖南省新湘送变电建设有限公司 2011年11月10日 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 目录 一、工程概况 ............................................. 1 二、编写依据 ............................................. 3 三、作业流 程 ............................................. 5 四、作业准 备 (6) 4.1 人员配备 ........................................... 6 五、作业方法 (7) 5.1 电缆沟施工: ....................................... 7 六、安健环控制措施 . (8) 6.1 控制措施 (8) 6.2 危险点辨识 ......................................... 9 七、质量控制措施及检验标准 .. (9) 7.1 质量控制措施 (9)

湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 一、工程概况: 1.工程简述 工程名称:大英山至滨海110kV送电线路新建工程 建设地点:海口市国兴大道、龙昆南路、龙昆北路 建设单位:海南电网公司海口供电局 施工单位:湖南省新湘送变电建设有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 监理单位:深圳市威彦达电力工程监理有限公司 质量标准:满足国家施工验收规范,优良工程标准,达标投产 2(工程概况 本工程为110kV电缆送电线路。 2.1 工程概况 (1)本工程起自大英山220kV变电站,电缆线路沿国兴大道,龙昆南路及龙昆北路敷设,然后接入110kV滨海站。在国兴大道至南大立交桥段采用原10kV电缆线路走廊,并把原10kV电缆扩建为10kV和110kV共用电缆沟(同时预留大英山至侨中双回电缆位置、10kV预留16回),其余部分为2回110kV新建电缆沟及埋管、顶管敷设,全线采用110kV双回路电缆敷设,线路全长2×4.43km(包含站内200m), 2截面面积为800mm。 (2)本工程将由110kV滨海站主控室通信ODF配线柜至220kV大英山站通信室ODF配线柜沿本期新建的110kV电缆电缆沟整盘敷设1根24芯管道光缆,其纤芯为符合G.652标准的单模光纤,路径全长约4.8km。光纤传输波长为 1310nm,1550nm。

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

电缆沟施工方案42911

五、施工方案和施工方法 (一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础

面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落度,不合格的混凝土不准使用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作 (1)、钢筋进场检验: 每批钢筋进场必须具有原材质量证明书,其质量必须符合GB/T99及JGJ95-95等有关标准的规定。原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总实验数的30%,钢筋进场应按批检查和验收。进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。热轧钢筋进场时每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T可作为一批;但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。原材料实验报告单下部栏内必须填上“根据HRB335标准”,该组钢筋力学性能符合HRB335技术条件:屈强比大于1.25,屈标比小于1.3。 外观检验:进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm(用凹形尺测量) 力学性能:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行

变电站工程电缆沟施工组织设计方案

变电站工程电缆沟施工方案 一、工程概况: 王源(铅山)220kV变电站工程电缆沟具体概况如下:800×800电缆沟长为25米,1000×1000电缆沟长为300米,1200×1200电缆沟长为160米,1200×1050穿公路电缆沟长为13米。沟盖板采用∠50×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 1000×1000电缆沟及800×800电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW 183-2008 三、电缆沟施工: 3.1 施工准备 (1)材料的准备 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试合格报告;模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。 (2)技术准备 1)图纸会审:会审应由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,

准备意见,并进行必要的核对。会检后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 3.3 浇筑混凝土底板垫层 基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 3.4 电缆沟砌筑 本站800×800及1000×1000电缆沟为砖砌体电缆沟。砌体采用Mu10砖,M5. 0水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施

编号:AQ-JS-03522 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施 Safety technical measures for cable trench construction and high voltage cable replacement on ground

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安 全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一:工程概况 因主通风机线路改造,需要重新敷设3条电缆,考虑日后线路改造的方便和电缆掩埋使用的安全,需按照设计要求重新浇注电缆沟,施工时损坏的高压电缆需更换100m,为确保施工期间的人身、设备和供电安全,特制定本安全技术措施。 二:劳动组织: 为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组长:王绥增 副组长:徐可群 安全负责人:王超

技术负责人:张吉福 施工负责人:刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员和皮带工区6名协助施工人员 三、施工步骤: 1、准备好施工时使用的铁锹、大锤、钎子、接地线、电缆、高压接线盒、高压接线盒架、验电笔、绝缘用具等,并将上述使用的工具、器材等运至施工现场。 2、施工人员根据电缆沟的设计图纸先将电缆沟的充填物挖出,确保电缆沟有足够的浇注尺寸。 3、找出损坏的高压电缆所在井上下配电室的接线位置。(后附地面变电所高压配电室供电系统图、井下中央变电所供电系统图图纸,实际损坏的是下井2段高压电缆) 4、将朝阳线第40#电线杆上的断路器断开,确认高压配电室G17柜带电显示器断电后,将G10至G16柜全部分闸并悬挂停电牌,断开G9母联柜,对G10至G16(除G14、G15)柜电源侧和负荷侧一一进行验电、放电并在G10、G13柜断路器的负荷侧、和

电缆沟施工技术措施

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工总体安排 (5) 第六章主要工序的施工方法 (6) 第七章质量保证体系及主要技术措施 (13) 第八章保证工程施工进度的组织措施 (15) 第九章安全生产保证体系及安全保证措施 (17) 第十章文明施工保证措施 (22) 第十一章施工组织机构一览表 (24) 附表一劳动力配备情况表 (25) 施工进度横道图 (26) 电缆沟平面布置图 (27)

第一章工程概况 本建设项目工程位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大陆镇东孔兑村二沟社,工程名称:工业场地动力照明网(三期)动力线网(动力电缆沟部分)工程,工程主要内容为:电缆沟地基处理、电缆沟挖填土方、电缆沟施工(含盖板的制安)。 工程量:电缆沟尺寸分别为1000*1500 610.17米、1500*2000 317.99米,总长度为928.16m;顶管过路四处,每处6根约20米,共480米;集水坑7个;人孔井23个;防火墙16处。 第二章编制依据 1.《唐家会矿井工业场地动照网(三期)动力线网工程(动力电缆沟部分)》招标文件及答疑; 2.内蒙古煤矿设计研究院设计图纸; 3.我公司长期对类式工程的施工经验; 4.本工程中将严格执行国家、行业现行的施工验收规范; 《建筑安装工程质量评定标准》(5010-95)

《工程测量规范》(500026-93) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202—2002), 《混凝土工程施工及验收规范》(50203—2002), 《混凝土工程现场检测技术标准》(50315-2000), 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(50204-2002) 《施工现场临时用电安全技术规范》46-88 《城乡建筑电气设计施工手册》 《施工现场安全检查评分标准》59-99 第三章工程部署 一、工程特点 本工程为施工总承包,主要范围为电缆沟的土方土建工程。 二、质量目标 本工程为我单位的一个投标工程,为了打造公司的品牌工程,我单位目前已经储备了施工技术较强的力量队伍,为漂亮的完成此项工程已经做好了充分的准备铺垫工作。保质保量的干好该工程,将直接影响到我公司的形象和声誉。因此以后的每项工程,不论大小多少我公司将都视重点工程项目,此项工程务必达到优良工程。 四、工期目标 建设单位要求工期为2个月即2012年4月15日至2012年6月15日,我公司将严格履行,按要求工期完成任务,详见施工进度横道图。。 五、施工组织机构 根据本工程的规模和施工技术的需求,确保质量的目标,按项目法施工的要求为加强项目管理,顺利实现项目目标,组建强有力的组织机构,项目组织几个层次组成,核心层、管理层、作业层。 1.项目管理核心层由公司选派有相关施工管理和创优质工程经验的项目经理担任项目经理。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

变电站区电缆沟施工方案最新版本

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。 一、编制依据: 1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。 2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW 18—3 2008) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003) 5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002) 6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001) 7、图纸会审纪要 二、工程概况 站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖 到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1 、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后

在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

升压站电缆沟改造安全措施示范文本

升压站电缆沟改造安全措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

升压站电缆沟改造安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全要求:相关区域电缆沟为发变组、升压站、 通信机房等核心设备电缆,任何疏忽与差错都可能会造成 机组跳机,系统跳闸等严重的后果,施工区域为高压带电 区域,施工作业范围末端必须保证与带电设备保持大于5 米的安全距离,专业必须高度重视,专人监护,安全措施 必须贯穿到施工的每一个人,每日开工前由工作负责人带 领全体施工人员学习交代本安全措施,并填签名确认,确 保施工的安全有序进行: 1、禁止大型机动车进入升压站作业。 2、升压站内搬运移动梯子、架杆、架板、钢管等长 形物件必须放倒,首尾两人平抬搬运,严禁肩扛,手举搬 运与移动。

3、施工物件末端与带电设备安全距离大于5米,施工设备及构件高度不得超过2.5米。 4、施工作业期间严禁向上举起铁锨、镐、棍、管等长形物件。 5、严防盖板、重物坠落电缆沟内砸坏电缆。 6、切割或敲击电缆沟盖板施工必须做好预控,严防触及与损伤电缆。 7、严禁通过踩踏电缆和电缆支架进出电缆沟,应使用专用步梯进出。 8、电缆沟内施工,必须使用专用防护衬垫或隔板对电缆进行防护,防止砂灰和施工杂物污染电缆。 9、过路电缆沟沙土清除施工,严禁使用洋镐,只能采用铁锨或手挖,轻缓进行,严防损坏电缆。 10、电缆沟内进行敲击施工,必须对电缆进行隔离防护,防止触及电缆。

电缆沟盖板施工技术措施

220kV 胶山变电所电缆沟盖板工程三措 1. 施工现场组织机构 组织机构关系图 组 织 机 构 关 系 图 2.施工技术措施 交接检验 2.1.1构件进场检验 (1)盖板应统一部位注明规格、生产日期、生产批次和合格标志。 检查数量:全数检查。 (2)盖板的外形不得有缺棱掉角、棱角不正、翘曲不平、飞边凸肋等质量缺陷;构件表面不得有露筋、麻面、掉皮、起砂、沾污等质量缺陷;角钢表面无毛刺、锌镏、挂锌、露铁、锌渣锌灰等附着现象。 项目经理: 刘尔斌 项目副经理: 仇立松 项目工程师: 秦雅军 质检员 施工员 安全员 瓦工长 材料员 保管员 木工长 钢筋班 机操 班 水电班 预算员

检查数量:全数检查。 (3)钢筋混凝土盖板的尺寸偏差应符合表1的规定。 检查数量:每一条电缆沟的盖板抽查10%,但不得少于3件。 表1 序号检查项目允许偏差(mm)检验方法 1 长度偏差± 2 钢尺检查 2 宽度偏差±2 钢尺检查 3 厚度偏差±1 钢尺检查 4 对角线差≤2 钢尺检查 5 表面平整度 1 靠尺检查 6 侧向弯曲l/1000 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 注:l为构件长度(mm) (4)检查支座支撑宽度和高度。 检查数量:全数检查 检查方法:采用钢尺。 (5)检查盖板的质量合格证明文件,主要包括原材料合格证明文件及试验报告、试块试压报告、盖板钢筋保护层测试记录等。 2.1.2上道工序交接检验 (1)电缆沟尺寸、沟道压顶截面尺寸等须符合设计要求。 (2)电缆沟沟道压顶抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;压顶表面应平整、洁净、接槎平整,分格缝设置宜不大于4m。 检查数量:每10延长米检查至少一处,每条沟不少于三处。

相关文档