文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站主体结构防水工程监理细则

地铁车站主体结构防水工程监理细则

地铁车站主体结构防水工程监理细则
地铁车站主体结构防水工程监理细则

地铁车站主体结构防水工程

监理实施细则

一、专业工程特点

(一)、工程概况

1、工程地质水文资料(略)

2、车站采用明挖法施工。

围护结构均采用地下连续墙,墙厚1m,墙深度40.05m。主体基坑内二级基坑围护结构采用800mm厚地下连续墙;车站1号风亭及出入口通道基坑深度为10m,围护结构采用600mm厚地下连续墙。各层结构板采用以钻孔桩为基础的永临结合的格构柱为支撑系统,施工结构顶板前先施工钻孔桩和格构柱、降水井等,结构层板施工完成后,临时柱兼作永久柱的一部分,在钢构柱周边按照结构柱尺寸绑扎钢筋、立模、灌注混凝土,形成永久柱。

主体结构采用三层(四层)多跨矩形框架结构,出入口采用单层单跨矩形框架结构,1号风道采用单层多跨矩形框架结构。

(二)、防水设计原则

1、结构防水设计遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则。

2、确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,辅以附加防水层加强防水,并根据水文地质情况、施工方法、结构型式、防水标准和使用要求、技术经济指标综合确定有效、可靠、操作方便的防水方案,做到地铁工程防水万无一失。

(三)、防水施工标准

1、车站主体结构、人行通道、风道的机电设备集中区段、出入口防水等级为一级,结构不允许渗水,结构表面无湿渍。

2、其余风道、风井部位的防水等级为二级,顶部不允许滴漏,其他不允许有漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的6‰,任意100平米防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于0.2平米。

二、监理工作流程

(一)审查分包单位资质

(二)、防水材料、构配件和设备质量控制基本流程

(三)、分项、分部工程签认基本流程

(四)、分项工程质量验收工作程序表

(五)、工程进度控制流程

(六)检验批质量验收工作程序

三、监理工作的检查控制要点及目标值

(一)、监理工作依据

1、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)

2、《地铁设计规范》(GB50157—2003)

3、《地铁防水工程施工质量验收规范》(GB50208—2002)

4、《地下隧道工程施工及验收规范》(GB50299—1999 2003版)

5、**地铁*号线*标工程施工设计图纸;

6、工程材料试验方法标准汇编;

7、其他相关规范标准;

(二)、监理工程师应熟悉的资料

1、国家及地方有关地铁项目建设的文件。

2、监理大纲。

3、经批准的本工程设计文件及图纸(含复印文件)。

4、监理单位与甲方(建设单位)签订的《建设工程委托监理合同》。

5、甲方(建设单位)与施工单位(承包人)依法签订的《建设施工承包合同》与设计单位签订的《勘察设计合同》。

6、防水设计交底。

7、甲方向施工单位(承包人)下达的年度、季度施工计划,及甲方指定的

地铁工程主体结构防水工程监理细则

杭州至临安城际铁路工程HL-3标段 (临安广场站) 防水工程监理实施细则 编制: 审核: 上海地铁咨询监理科技有限公司 杭州至临安城际铁路工程HL-3标工程监理部 2017年8月26日

目录 一、专业工程特点 (1) (一)、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程地质及水文地质资料 (1) (二)、防水设计原则 (2) (三)、防水施工标准 (2) 二、监理工作流程 (3) (一)审查分包单位资质 (3) (二)、防水材料、构配件和设备质量控制基本流程 (3) (三)、分项、分部工程签认基本流程 (4) (四)、分项工程质量验收工作程序表 (5) (五)、工程进度控制流程 (5) (六)检验批质量验收工作程序 (6) 三、监理工作的检查控制要点及目标值 (6) (一)、监理工作依据 (6) (二)、监理工程师应熟悉的资料 (6) (三)、监理工作重点 (7) (四)、主体结构防水施工检查要点及目标值 (7) 四、监理工作的方法及措施 (8) (一)、基面处理质量控制方法及措施: (8) (二)、混凝土结构防水技术控制方法及措施: (8) (三)、柔性防水卷材全包防水层质量控制方法及措施 (11) 五、特殊部位结构防水的质量控制 (14) (一)施工缝防水施工质量控制要点及措施 (14) (二)变形缝防水施工质量控制要点及措施 (17) (三)诱导缝防水处理质量控制要点及措施 (18) (四)穿墙管件、降水井防水处理质量控制要点及措施 (20) 六、安全文明施工 (20) (一)、安全管理措施 (20) (二)、文明施工措施 (21)

一、专业工程特点 (一)、工程概况 1、工程概况 临安广场站是杭州至临安城际铁路工程第二站,车站位于已建成的城中街与万马路交叉口北侧,南北向沿万马路敷设。车站有效站台中心里程右DK4+792.000,起点里程为右DK4+722.800,终点里程为右DK4+980.800。 本车站穿越现状万马路,西侧现状为尚城国际、青少年活动中心、国联大厦、临安市供电局,其中尚城国际、青少年活动中心和国联大厦下均有地下室,尚城国际地下室边线距离主体基坑最近约7.3m,国联大厦地下室距离主体基坑最近约8.3m;东侧为人民广场,无地下室临安广场车站为地下二层岛式车站,车站总长258m,车站站台宽度12.6m,有效站台长度80米,结构形式为双柱三跨钢筋混凝土框架结构,采用外包全防水,侧墙为复合墙,钻孔桩与内衬墙之间设置防水隔离层。端头井结构外轮廓宽26.6m,标准段主体结构外轮廓宽21.3/21.95m,南端头井为盾构接收,北端头为盾构始发井。 根据周围场地条件,本站采用明挖顺筑工法施工,围护结构采用Φ1200@850钻孔咬合桩。共设置三道支撑,其中第一道为混凝土支撑,第二、三道钢支撑。根据规划地面标高,本站主体结构顶板覆土约 2.75~3.22m,按照规划地面标高标准段底板埋深约16.5~17.9m,端头井段底板埋深约17.9~18.4m,结构底板基本落于(22)b-3中风化泥质粉砂岩层或(22)T中风化砂砾岩层。 合同开工日期2016年12月18日,合同完工日期2019年5月31日,总工期895日历天。 2、工程地质及水文地质资料 场地地下水类型主要是第四纪松散土层孔隙水,根据地下水的含水介质、赋存条件、水理性质和水力特征,可划分为孔隙潜水、基岩裂隙水两类。因本场区主要含水层为⒁4 层,与表层填土水力关系为连通,故按孔隙潜水考虑,孔隙潜水主要赋存于表层填土、风化岩及⒁4 层卵石中;基岩裂隙水主要分布于基岩内,孔隙潜水主要赋存于场区表部填土和浅部碎石土层中。其中填土富水性和透水性因粘性土含量不同而具明显各项异性,一般上部透水性较好,水量较大,往下透

2#主体结构工程监理细则

主体结构工程监理细则 1.总则 1.1 本细则编制的依据是建设监理合同、施工承包合同及国家颁布的下列规范标准。 土方与爆破工程施工及验收规范》 地基与基础工程施工及验收规范》 《砖石工程施工及验收规范》 《混凝土工程施工及验收规范》 建筑工程质量检验评定标准》 《砼泵送施工技术规范》 冬期施工规范》 《镦粗直螺纹钢筋接头》 焊结规范》 1.2 工程概况: 本工程位于西安市长安区西安民用航天基地,该工程北临飞天中路,南临航天中路,东临航 天管委会。工程建筑面积 11647 平方米,厂房为 3 层,局部 4 层的钢筋砼框架结构,其平面尺寸 为128.70m x 28.80m 。柱网尺寸主要有 9.60m x 8.00m 。一层、二层层高为 6.00m ,三层层高 为 4.50m 。建筑物最高处标高 21.60m (女儿墙处) ,建筑高度 17.85m 。室内外坪高差为 0.45m 本工程抗震设防为七度。 2 . 监理职责 2.1 审查承包单位施工组织设计,并在施工过程中监督实施。 2.2 审查开工报告,检查开工前的各项准备工作,下达开工令。 2.3 检查钢材、水泥、木材、砂石料等建筑材料和各种构(配)件、设备的质量合格证书,检验报告和 试验资料。监督承包单位对主要材料按规范进行复试。不合格的材料(产品)严禁采用。 2.4 审查承包单位提供的砼、砂浆、防水、保温材料的配合比试验成果,并监督实施。 2.5 对承包单位的自检测试成果进行审查,必要时有权令承包单位重新测试。 2.6 对隐蔽工程进行检查验收,未经监理中心验收签字,承包单位不得进行下道工序的施工。 2.7 提交主体结构监理总结报告,参与项目竣工验收。 2.8 参与有关设计修改、施工技术核定、合理化建议等项技术工作的洽商。 2.9 当承包单位违反承包合同、设计要求及有关规范、标准和安全操作规程时,监理中心有权制止其施 工行为,并要求纠正。纠正后经监理中心检查认可,才能准予复工。 2.10 协调处理施工中的一般质量事故和安全事故,对重大事故及时报告业主及有关部门,并参与事故 的调查研究和处理活动。 2.11 按月对工程的施工质量、数量进行评价和核实,及时编写监理月报。 2.12 在工程保修期内,负责定期回访,鉴定质量问题责任,报告业主单位,督促承包单位整改。 3. 质量标准 3.1 各分项及分部工程监理流程(见图 1) GBJ201 — 83 GBJ202 — 83 BG50203 —98 GB50204 —92 GBJ301 — 88 JGJ/710 —95 JGJ104 — 97 JG/T3057 — 1999 JGJ18 —96

防水卷材工程监理细则(1)a概要

珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程 (防水工程) 监理细则 编制: 审核: 珠海市英铭建设监理咨询有限公司 年月

防水卷材工程监理细则 一、工程项目概况 (1)项目名称:珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程。 (2)项目地点:联港工业区。 (3)建设单位:珠海市明宏实业有限公。 (4)施工单位:广东省八建集团有限公司。 (5)设计单位:兰州市城市建设设计院。 (6)勘察单位:珠海市建筑工程勘察设计院。 (7)建筑面积:总建筑面积18083m2 ,占面积40245m2,宿舍建筑面积6655.4M2。地上六层,建筑高度为24.3M (8)结构类型:结构类型为砼框架结构。设计合理使用年限为50年。 (9)基础类型:预制管桩。 二、编写依据 《地下室防水工程质量验收规范》——GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》——GB50108-2001 《SBS改性沥青防水卷材》——GB18242-2000 《水泥基渗透结晶型防水材料》——GB18445-2001 三、防水卷材施工准备阶段、事前控制 (一)审核防水卷材施工企业资质 具体审核内容主要有: 1、必须持有建设行政主管部门颁发的防水专业施工资质证书; 2、主要施工业绩; 3、施工机具情况; 4、对近期已完成在建工程进行实绩考察; (二)参加图纸会审、审核施工方案 防水卷材工程施工前对施工图必须经过图纸会审;监理单位应根据图纸要求和现场实际情况审核施工单位编制的施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等。进场前对操作班组进行技术交底。 珠海英铭建设监理询咨有限公司

建筑防水工程监理实施细则

济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 防水工程监理实施细则 编制单位:山东建院工程监理咨询有限公司 仁恒世纪花园监理项目部 编制日期:2018 年 3 月日

监理细则报审表 工程名称:济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 我项目部已根据监理合同、监理规划的有关规定完成了济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目防水工程监理实施细则的编制,请总监理工程师予以审核 批准。 编制人: 日期:年月日 审批意见: 项目监理机构(章):仁恒世纪花园监理项目部 总监理工程师: 审核日期:年月日

目录 一、工程概况及特点 (5) 二、专业工程特点 (8) 三、编制依据 (8) 四、监理工作流程 (8) 五、建筑防水工程监理预控的内容 (9) 六、建筑防水工程监理质量控制要点 (10) 1、基层控制要点 (10) 2、防水层施工作业条件控制要点 (11) 3、刚性防水层施工要求: (12) 七、建筑防水工程施工质量验评标准 (13) 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 3、防水涂料施工质量检验评定标准 (15) 4、聚合物水泥防水层的质量检验评定标准 (15) 八、建筑防水施工质量通病 (15) 1、材质及试验通病 (15) 2、基底(层)质量通病 (16) 3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 (16) 4、防水混凝土施工质量通病 (17) 5、聚合物水泥防水层施工质量通病 (19)

建筑防水工程监理实施细则 一、工程概况及特点 1.1 工程概况 工程名称平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目工程地点经十东路北侧、奥体西路以西 工程性质群体住宅工程 建设单位济南安齐房地产开发有限公司 监理单位山东建院工程监理咨询有限公司 设计单位山东同圆设计集团有限公司 勘察单位山东正元建设工程有限责任公司 承包单位龙信建设集团有限公司 质检单位济南市工程质量与安全生产监督站 开工日期2018年3月 1 日 竣工日 期 年月日竣工工期 天 质量目标合格合同价款承包方式总承包 1.2 工程简介 本项目地处经十东路北侧、奥体西路以西、规划 2 号路以西、规划 1 号路以北 本项目总建筑面积约89616.8㎡,其中地下面积6497.09,㎡地上面积83119.71 ㎡. ,高层住宅6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#、18#共计8 栋楼,商业8#、11#、 14#、17#共计4 栋,会所一座,地下车库一个,换热站一座。 楼号建筑面积建筑 层数 建筑 高度 消防 定性 主要结 构类型 结构设计 使用年限 抗震防裂 度 防火等级防水等级 6# 13047.08 17 51.2 二类高 层住宅 剪力墙50 年七度二级一级5

铁路站房监理细则

新建铁路哈尔滨至齐齐哈尔客运专线 大庆东站站房及站台雨棚工程监理实施细则 编制: 审核: 审批: 天津新亚太监理公司哈齐客专监理站 2012年6月

前言 为加强哈齐客运专线大庆东站施工质量管理,细化统一施工质量控制方法,不断提高现场监理人员的工作水平和工作效率,确保施工阶段工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 本细则中如出现与有关规范规定、合同文件不一致时,以相关规范规定、合同文件和要求为准,监理工作程序、工作制度详见《监理规划》。

目录 一、工程概况…………………………………… 1.1建筑结构概况 1.2装饰装修工程概况 ........................................ 错误!未定义书签。 1.3水、暖、电安装工程概况 ............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................ 错误!未定义书签。 2.1 已审批的监理规划 ....................................... 错误!未定义书签。 2.2 大庆东站项目工程设计施工图及哈齐客专公司相关的文件资料.错误! 未定义书签。 2.3 国家和铁道部现行的有关施工质量验收规范、标准等。错误!未定义 书签。 2.4 路局关于哈齐客专工程的有关文件及会议纪要错误!未定义书 签。 三、监理工作的控制要点、目标及监控手段 ........ 错误!未定义书签。 3.1 工程质量、造价、进度、安全控制目标值错误!未定义书签。 3.2 地基与基础分部工程质量控制要点及监控手段错误!未定义书 签。 3.3 主体结构分部工程质量控制要点 ............... 错误!未定义书签。 3.4装饰装修分部工程质量控制要点 ................ 错误!未定义书签。 3.5建筑给水排水及采暖分部工程质量控制要点错误!未定义书 签。 3.6建筑电气及智能建筑分部工程质量控制要点错误!未定义书

主体结构施工监理细则

主体结构施工监理 细则

沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构监理细则 编制: 审核: 江苏盛华工程监理咨询有限公司 二○一一年十月五日

主体结构监理细则 一.工程概况 本工程沈阳南站市政交通工程东广场,位于沈阳市东陵区(浑南新区)白塔街道小羊安村。本工程为沈阳市重点交通枢纽工程,由沈阳万润新城投资管理有限公司投资建设。工程结构型式为钢筋混凝土框架结构,使用年限为1 ,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 沈阳南站市政交通工程(一期工程)东广场,B、E区为单层地下结构,A、C、D区为地下两层,本工程场地类别为二类。 砼强度等级为:地下室底板C35P8;地下室顶板顶梁C35P6;地下室外墙C35P8,地下二层框架柱C45,其余C35;楼梯构件C35;顶板上防水挡墙C35P6;构造柱、圈梁、过梁C25;基础垫层C20。 内墙为200厚MU10加气混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 主要工程数量:建筑面积122940m2,其中地下二层建筑面积44772m2,层高4.15m;地下一层建筑面积68595m2,层高5.35m;地面层建筑面积9573m2,平均层高4.4m。停车位共1260辆,位于东广场地下二层;出租车蓄车位共168辆,位于东广场地下一层,地面构造为钢结构框架。东广场包括公交枢纽一处,下沉式广场三处(宽15m,长117m两处,宽54m,长24m一处),汽车坡道八处,其中一处为双车道,高铁高架柱东广场共32处。东广场主要用于地下车库、商业区、设备用房及地铁四号线及十号线出口。 地下一层层高为5.4m,地下二层为4.2m。

主要结构尺寸(mm) 二.监理工作依据

建筑防水工程监理细则

筑 龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 建筑防水工程施工质量监理实施细则 (一) 建筑防水工程施工质量验评标准 本细则包括较为普遍用于建筑屋面、外墙、厕浴间、地下防水、储水池等工程中的卷材防水,涂料防水和刚性防水材料。 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 项 目 及 质 量 标 准 1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求 2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 主控 项目 3 所用各种材料必须是经国家主管部门认定的合格产品 1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形 2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固密严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷,附加层 作法完整,符合要求,无空鼓裂缝 一般项目 3 保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 项 目 及 质 量 标 准 1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求 2 卷材防水层不得有渗漏或积水现象 主控项目 3 卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 1 卷材防水层上的散布材料和浅色涂料保护层应铺散或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固密严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷,防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口严密,不得翘边。 3 卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm 。 一般项目 4 排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管安装牢固,位置正确,封闭严密。

地铁车站混凝土工程监理细则

地铁车站砼工程监理细则 一工程概况 学府康都站位于大学西路与锡林郭勒南路交汇处,拟建车站主体位于锡林郭勒南路正下方,沿锡林郭勒南路东南~西北向布置。本站拟做采用顶板纵向分幅盖挖逆法施工,采用单柱双跨现浇钢筋混凝土箱型框架结构形式。车站主体底板、侧墙、顶板:C35混凝土,抗渗等级为P8;柱采用普通混凝土,强度等级为超C50,中间层梁板为普通混凝土,强度等级为C30。地下连续墙釆用防水混泥土, 混凝土强度等级为C30. 抗渗等级为P8 , 管柱柱下桩基础:C30混凝土,钢管柱:D=800mm,t=20mm钢管,C50混凝土,无收缩混凝土,加HE 型混凝土微膨胀剂。底板下垫层:C20混凝土;车站附属结构:C35混凝土,抗渗等级为P8. 二监理依据 1业主提供的设计图纸; 2已批准的监理规划; 3《建筑安装工程质量验收统一标准》 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》住建部公告[第 849 号 5《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 6《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2007 7《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008 8《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107━2010 9《钢筋焊接接头试验方法》 JGJ/T 27-2014 10《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 11《建筑桩基检测技术规范》 JGJ 106-2003 12《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 13《混凝土结构耐久性设计规范》 GBT 50476-2008 14《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 15《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 施工组织设计及施工方案;

屋面防水工程监理实施细则

台州市农副产品集配中心(农港城)项目 屋面防水工程 监理实施细则 编制: 审批: 浙江腾飞工程建设监理有限公司 台州市农副产品集配中心(农港城)项目监理部

二0一五年六月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、监理工作的控制要点及目标 五、监理工作方法及措施

一、工程概况: 工程名称:台州市农副产品集配中心(农港城)项目 建设单位:台州市农副产品集配中心有限公司 监督单位:椒江区建设工程质量安全监督站 设计单位:浙江中设工程设计有限公司 勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司 监理单位:浙江省腾飞工程建设监理有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 工程地址:椒江区东环大道2389号 本工程为台州市农副产品集配中心(农港城)工程,总建筑面积约18万平方,局部地下一层,地上建筑共8栋,最高层B1九层,建筑高度为39.95米,其余7栋均为四层,建筑高度为23.95米。 本工程屋面按二级防水等级设计,采用两道防水做法。其中C2#出屋面机房及设备基础为平屋面(保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(保温)正置式屋面;C1#出屋面机房及设备基础为平屋面(无保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(无保温)正置式屋面;B2#屋面为平屋面(保温)正置式屋面,四层过道及庭院为上人平屋面(保温)正置式屋面;连廊顶为上人平屋面(无保温)正置式屋面,地下

室顶板为覆土植被屋面(无保温)。 二、编制依据 1、台州市农副产品集配中心工程施工图纸; 2、台州市农副产品集配中心工程监理规划; 3、建筑工程质量检验评定标准; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、苏J36-2009《泡沫混凝土保温构造图集》; 6、09J03《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》 三:工程特点: 1、屋面设计特点 1.1、平屋面(保温)正置式屋面 (1)50厚C20细石混凝土随捣随抹平(配Ф4@100双向钢筋)(2)10厚低标号砂浆隔离层 (3)1.5厚三元乙丙防水卷材 (4)20厚1:3水泥砂浆找平 (5)泡沫混凝土(强度1.5Mpa)找坡层,最薄50厚 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料 (7)现浇钢筋防水混凝土屋面板随捣随抹,闭水检验 1.2、上人平屋面(保温)正置式屋面

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一.工程概况 工程名称:昆山首创奥特莱斯中地块住宅项目(二期)工程 建设单位:首创(东兴)房地产开发有限公司 设计单位:苏州中海建筑设计有限公司、上海结建明防建设设计有限公司、江苏苏鑫装饰有限公司 勘察单位:昆山华一岩土勘察工程有限公司 监理单位:昆山沿沪建设项目管理有限公司 施工单位:红阳建工集团有限公司 建筑面积:约161344万平方米。 结构类型:框架结构。 二.编制依据 工程设计施工图、设计交底及图纸会审纪要; 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012); 《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 现行有关规范及规定。 三 .防水工程检验批的划分 挡土墙、车库屋面按施工流水段划分检验批。 厨卫检验批的划分按每六层划分为一个检验批,屋面按不同屋面高度划分检验批。电缆沟、地沟、集水坑等按不同楼栋号划分。

四 .防水工程的质量监理 防水工程施工前,施工单位应根据图纸会审及相关技术要求,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程的施工专项方案。经业主及监理公司审核批准后,方可实施。 防水工程必须由相应资格的防水施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或指定单位颁发的职业资格证书。 防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 防水工程所用防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对进场的防水材料应按有关规范的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料不得在工程中使用。 有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板接点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向以铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200~300mm 或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加附加防水隔离层。厨卫间或有防水要求的建筑地面,必须设置防水隔离层,楼面四周除门洞外应做砼翻边,其高度不应小于200mm,施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。防水隔离层严禁渗漏,坡向正确,排水通畅。防水材料铺设后必须蓄水检验,蓄水高度20~30mm,24小时内无渗漏为合格,并做好书面记录。 五.地下防水工程质量监理 地下防水工程的防水层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,其施工环境、气温条件宜符合下表1规定。 防水层的施工环境气温条件

地铁车站二次结构监理细则

一、编制依据 1、设计图纸及施工组织设计 2、主要规范、规程和标准 二、工程概况 1、工程概述: 1#标:马家楼站全长383.2米,标准宽度33.7米,地下两层四跨矩形框架结构,双岛四线侧式站台。站台宽8.4米,有效站台长度120米。站厅层由南至北布置有物业开发用房、南端设备管理用房、车站公共区、北端设备管理用房等。公共区的付费区设有楼扶梯分别联系两个站台,北端设有两部垂直电梯与两个站台联系,北端设备管理用房区根据功能要求布置有综合控制室、通信设备室、信号电源室、信号电缆引入室等;站台层布置了降压变电所、废水泵房、安全设备室和必要的设备用房及卫生间、污水泵房等。 2#标:石榴庄路站全长188.04m,为两端明挖,中间暗挖形式。明挖段为双层三跨箱型框架结构,暗挖段为单层三联拱复合衬砌结构。二次结构包括站台板、部分楼梯、电梯井、构造柱等结构。站厅层由南至北布置

有物业开发用房、南端设备管理用房、车站公共区、北端设备管理用房等。公共区的付费区设有楼扶梯分别联系两个站台,北端设有一部垂直电梯与两个站台联系,北端设备管理用房区根据功能要求布置有综合控制室、通信设备室、信号电源室、信号电缆引入室等;站台层布置了降压变电所、废水泵房、安全设备室和必要的设备用房及卫生间、污水泵房等。 3#标:角门北路站全长189.6米,标准段宽度18.9米。地下双层岛式标准站,站台宽为10米。公共区及北端单柱双跨形式,南端设备管理用房区部分双柱三跨形式。角门北路站共分三个防火分区,站厅层公共区和站台层合为一个防火分区;站厅层两端设备管理用房各为一个防火分区。砌筑材料为砼空心砌块,页岩砌块,加气砼砌块。 5#标:陶然亭车站主体全长197.2米,宽19.1米,采用两端明挖中间暗挖的施工方法。车站设计为两端双层,中间单层岛式单柱双跨(直线),站台宽度10m,有效站台长度120m。地下一层为站厅层,是乘客进出站集中活动的场所,站厅层由两部分组成,中间部分为公共区,南北两端为设备管理用房区。公共区由栏杆及进出站闸机分隔成付费区和非付费区两部分,设有南北两端站台层通往站厅层各1台自动扶梯和1部楼梯;北端付费区外侧为连通的非付费区,设有供残疾人使用的电梯。站台层位于地下二层,站台宽度为10米,有效站台长度为120米。站台层设2台上行自动扶梯和2部楼梯至站厅层。 2、工程范围:包括站台板、电梯井、扶梯、废水池、污水泵房结构混凝土工程见混凝土实施细则,本细则主要针对站台层和站厅层的砌筑及预留、预埋等工作内容。 3、工程环境及工程特点 (1)二次结构施工均在主体结构内,施工通道位于车站北侧暗挖施工竖井,在附属结构施工完成前,所有材料及人员均从北竖井进入,随着附属结构陆续开工存在交叉作业现象,需做好人员、材料运输等协调工作。 (2)植筋工程量较大、规格多,成孔存在较大困难,植筋位置难以保证。在主体结构施工阶段由于部分设计内容未明确,在进行本范围施工中需进行大量的植筋作业。 (3)站台板预留孔洞、管数量多,施工前应结合各专业图进行核实,

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

地下防水工程监理细则

丰台商务综合体项目地下防水工程 监理实施细则总监理工程师: 编制人: 北京兴电国际工程管理有限公司 第六十六项目监理部 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、监理工作的流程 (5) 三、监理工作的依据 (6) 四、监理工作的要点 (7) 四、监理工作的方法和措施 (29)

一、工程概况: 丰台区花乡四合庄1516-25、27地块商业金融项目位于北京丰台区, 北邻五圈路, 东邻国际汽车博览中心东路, 南邻五圈南路, 西邻国际汽车博览中心西路。项目由办公楼,酒店及附设的购物中心组成,为一大型的综合发展项目。 25#地块的1号办公商业楼等3项是由3栋高层办公和裙楼购物中心组成,3个主楼地上12层,3栋主楼之间用连廊连接,地下部分3层,建筑总长219m,总宽57.3m,总高度59.85m (北楼)、51.45m(中楼、南楼),连廊高度15.2m,属于A类高度高层建筑。地上建筑面积为63979平方米,地下建筑面积为40505平方米。 B3层层高3.8m,B2层层高4.5m,B1层层高6.5m,首层层高6m,F2层层高4.8m,F3及以上层高为4.2m。B3层局部为六级人防地下室,(平时为汽车库),B1作为商业功能,其他地下室主要作为停车场和机械、电气和给排水设备用房。 本工程基础采用带柱墩的平板式茷型基础,地下室防水等级为一级(不允许渗水,结构表面无湿渍)。本工程地下室防水采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法。地下室基础底板和外墙抗渗等级为P8;人防地下室临空墙、顶板,地下室覆土顶板抗渗等级为P6。地下室防水层设防高度应比室外地坪高出 300mm,并在端头固定密封,地下配电间四周混凝土结构应避开施工缝。本工程卷材为SBS高聚物改性沥青防水卷材,采用热熔法施工,结构底板平面底层采用单面点粘铺贴,两幅间进行满粘,立墙及顶板部位的卷材全部采用满粘施工,转角处全部实粘。外墙防水采用外防外贴法施工。 表1.1 地下室各部位防水做法

防水工程监理实施细则

A.0.4 徐圩新区地下综合管廊一期工程 监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作要点 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

徐圩新区地下综合管廊一期工程防水工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段 2、建设单位:江苏方洋物流有限公司 3、设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 4、施工单位:嘉盛建设集团有限公司 5、工程地点:连云港市徐圩新区 6、设计使用年限:100年 7、工程概况:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段,自A1+140至A8+434,全场约7294米。综合管廊布置在江苏大道西侧绿化带下方,综合管廊设四仓。拟容纳的管线包括给水、再生水、污水、燃气、热力、220kv、110kv、和0kv 电力、通信等市政管线。防水等级为二级,变形缝处1米内防水等级为一级。变形缝部位采用带钢边橡胶止水带、聚硫密封胶等,主体结构底板、壁板和顶板采用自粘胶膜防水卷材,水平施工缝采用钢板止水带。 二.编制依据 1、工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要; 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 7、《地下建筑防水构造》10J301

地铁车站主体结构及防水工程施工监理实施细则

XG-T-003 编号:007 地铁车站工程主体结构及防水工程 质量监理实施细则 编制: 日期: 审批: 日期: 上海新光建设工程监理咨询公司 目录 1、工程概况及专业工程特点 (1) 2、编制依据 (1) 3、监理工作流程 (2) 4、监理控制要点及目标值 (2) 4、1结构工程监理控制要点 (2) 4、2防水工程监理控制要点 (12) 4、3接地及防迷流工程监理控制要点 (15) 5、监理平行检验计划 (16) 6、监理工作得方法及措施 (16) 7、安全生产、文明施工 (17) 8、旁站监理计划 (17)

1、工程概况及专业工程特点 1、1 工程概况 1、1、1 工程名称(指本地铁车站工程名称)才 1、1、2建设单位 1、1、3设计单位 1、1、4施工单位 1、1、5监理单位 1、1、6本车站工程内容及工期要求(从设计说明与施工组织设计中摘录) 1、2 专业工程特点 1、2、1 车站主体结构工程分包单位名称及承包方式 1、2、2 主体结构工程内容及工期要求 1、2、3 主体结构工程施工方法及采取得主要技术措施 (从施工组织设计中摘录) 2、编制依据 2、1 《建设工程监理规范》 (GB50319-2000); 2、2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); 2、3 《混凝土结构工程质量验收规范》 (GB50204-2002); 2、4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 2、5 《地下防水工程技术规范》 (GB50108-2001); 2、6 《地下防水工程质量验收规范》 (GBJ50208-2002); 2、7 《地下铁道工程施工及验收规程》 (GB50299-1999); 2、8 《上海地铁基坑工程施工规程》 (SZ-08-2000); 2、9 《市政地下工程施工及验收规程》 (DGJ08-236-1999); 2、10《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2、11 《地基基础设计规范》 (DBJ08-11-1999); 2、12 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-96); 2、13 《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-96); 2、14 《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程》 (DBJ/CT005-99); 2、15 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2000);

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

北辰花园防水工程监理细则

北辰花园小区 编制: 校审: 潍坊市天元工程建设监理有限公司 2012年08月

防水工程监理细则 一. 工程概况 1、本工程为地上26层,框架搂局部地下室,长142.8米宽19.20米,建筑高度为86.70米,建筑面积70000平方。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 该工程主体结构形式:采用框架剪力墙结构;基础形式:筏板基础。 2、计划总投资为万元。 3、工程项目计划工期由2012年月开工至年月竣工。 4、工程质量等级:优良工程。 5、工程项目建设单位:潍坊经济区城市建设投资开发有限公司。 工程项目设计单位;潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 工程项目勘察单位:潍坊市建筑设计研究院有限责任公司。 工程项目监理单位:潍坊市天元工程建设监理有限责任公司。 工程项目施工单位:潍坊三建。 二. 监理依据 1.工程设计图纸 2.《建筑防水工程技术规程》 三建筑防水工程质量预控 1.对承包单位的资质进行审查和认定:检查承建商的施工资质和施工人员的上岗证,须做到持证上岗。对施工方案及技术交底文件进行审核,并在必要时进行样板试验引路。 2.对防水工程使用的主要材料、辅助材料要进行质量预控,要有出厂产品合格证、准用证及质量鉴定文件。

3.2.1. 防水材料出厂质量合格证的检查 生产厂家要提供:“建筑防水材料准许使用证明书”的复印件,此件应盖有红色印章和标明认定有限期限;此认证书要与市建委下发文件相吻合。生产厂家提供的产品合格证书应包括:品种、标号、型号及该批产品各项性能试验报告数据,合格证的编号、批号、出厂日期和生产厂检验部门的印章;卷材或产品包装的合格证上应有市建筑防水材料使用认证和防伪标志。 3.2.2. 防水材料的检验 防水材料进入施工现场后,应进行见证抽样送检,卷材防水材料的检验内容为不透水性、拉力、柔度和耐热度;聚氨酯涂膜防水材料的检验内容为拉伸强度、扯断延伸率、耐热性、耐低温性、粘结强度及不透水性。二者均应按照规范要求做试件,进行耐热度、粘结力和柔韧性试验。外观检验主要是防水材料的外型尺寸、厚度问题,每批抽验一定数量进行产品称重检验,不合格产品应清退出厂。 3.2.3. PVC防水卷材外观质量的控制 3.2.3.1.成卷卷材卷紧、卷齐,端面里外进出不得超过10mm。 3.2.3.2. 成卷卷材在10-45°C时应易于展开,不应有超过10mm的粘结和裂纹。 3.2.3.3.纸胎必须浸透,不应有未浸透的浅色斑点;不应有油纸外露和涂油不的缺陷。 3.2.3. 4.毡面不应有孔洞、楞伤及长度20mm以上的疙瘩或水渍。 3.2.3.5.每卷卷材中允许有1处接头,其中较短的一段长度不应少于2500mm接头处应剪切整齐,并加长150mm备作搭接。 3.2. 4. 防水卷材批数的划分 应依据有关规定进行划分。若无此资料,可参照防水卷材同期生产的每1000卷为一批,不足此数按一批计。 3.2. 4.1对防水材料的质量有异议时,监理工程师可以进行取样复验,严把材质量关,保证不合格材料不进现场、不用于本工程。

车站土建监理实施细则(定稿)

无锡市轨道交通一号线GD01TJJL-5标 车站土建工程监理实施细则 (含明挖区间) 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 无锡市轨道交通一号线GD01TJJL-05标监理部 2010年1月

宿重 刘武嵘 审批:编写:张陆华 吉超凡 石少民

、八— 刖言 为规范无锡市轨道交通一号线工程施工监理GD01TJJL-05标段 工程建设监理行为,明确施工监理工作关系,细化各专业监理工作的内容和质量控制重点,强化过程控制,提高工程建设质量,做到源头把关、过程控制、精细管理,贯彻无锡轨道公司“一模两化”的管理理念,实现打造高质量无锡地铁的目标,西安铁一院工程咨询监理有限公司无锡地铁监理项目部在监理规划基础上组织编制车站主体监理实施细则。

第一章工程概述............................................. 2.第二章编制依据............................................. 4.第三章专业工程特点........................................ 6.第四章监理工作流程..................................... 6.第五章监理工作的方法和措施.. (27) 第六章监理工作的控制要点及目标值 (33) 第七章监理工作方法及措施 (80)

第一章工程概述 无锡市轨道交通一号线工程施工监理GD01TJJL-05标,位于无锡市滨湖区, 新光路至雪浪站全线长10.3公里,标段内共有七站及明挖区间,分别是:梁东路站、落霞路站、高浪路站、苏锡路站、湖滨路站、大学城站、雪浪站及明挖区 1梁东路站(CK19+713.969~+983.196,位于滨湖区扬名工业大道与芦中路,长269.2m,宽18.7m,二层岛式站台,-口;基坑深16.2-19m,围护采用800mm 厚地下连续墙、深28-32m,四道支撑,第一道支撑为混凝土支撑(600X 800或800X 800)、其余为钢支撑;基底位于(6)1-1粉质粘土和(6)1粉土地层,总工期20个月(2010.1~2011.12 ),采用明挖顺筑法施工。 2落霞路站(YCK21+202.316~YCK21+392.216,位于南湖大道与大通道交叉路口,沿南湖大道南北向布置,建筑面积9690.1 m2,长189。9m,宽18.7m, 4 个出入口,2组风亭,2层结构,岛式站台,800厚地下连续墙(深29~33m,4 道支撑,第一道混凝土(800X 900),余为钢支撑,坑深16.2m,局部19m基底位于(6)1-1及(6)1地层,,总工期23个月(2009年12月~2011年10月),采用明挖顺筑法施工; 3高浪路站(YCK22+215.86—YCK22+398.268,位于华清路下面,在华清路与华云路交汇路口,长18.24m,宽18.7m,总面积954.4 m、2层岛式站台、4 个出口、2组风亭,基坑深16m局部深19m,基底位于(6)1-1粉质粘土层,总工期22个月(2009年12月一2012年6月),采用明挖顺筑法施工; 4苏锡路站(YCK23+430.950-YCK23+580.950,位于观山路下面,在苏锡路与关山路交汇的十字路口,建筑面积10546.8,长150m标准宽20.7m、端头宽 64.3m,4个出入口,2组风亭,岛式站台;基坑深16, 6m局部深18, 5m采用连续墙围护,4倒支撑、第一道为混凝土(800*1100)、其余为钢支撑;基底位于(6)1-1及(6)1地层,总工期为27个月(2009年12月-2012年2月),采用明挖顺筑法施工。 5湖滨路站(YCK26+229.736-YCK26+421.36 ,位于关山路下面,在五湖大

相关文档