文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 除湿机操作说明

除湿机操作说明

除湿机操作说明
除湿机操作说明

除湿机控制器功能说明书

1 总技术要求

采用单压缩机,风扇单、双档风速控制,采用毛细管节流。具有各种保护及显示功能。

1.1 工作电压:单相交流220VAC/50Hz;

1.2 输入功率(W):视能力而定;

1.3 除湿量:取决于系统;

1.4 功能:除湿及除霜;

1.5 保护功能:符合本控制方案的要求;

1.6 安全要求:符合GB4706.32-1996;

1.7 EMC要求:符合GB4343.2-99及有关家电产品的IEC标准。

2 操作面板

2.1 除湿机的操作面板由一个LCD液晶屏、指示灯(红/绿色)和五个按键组成(如下图)。

“调节”

(ADJUSTMENT)

(MENU)键,

注:五个按键,从左到右分别为“电源“(POWER)键,“菜单”

键,“开始/停止除湿”(START/STOP)键,“水泵开/关”(PURGING)键。

2.2 液晶屏显示内容,见下图。

3 操作

3.1 参数设定内容,见下表。

3.2 参数设定

3.2.1 在关机状态下,先按“除湿”键,再按“菜单”键持续5秒,背光

屏亮,蜂鸣器短响,进入参数设定状态。

3.2.2 显示内容为“P0:20”;“20”处于闪烁状态,频率为1Hz。“P0”为参数号,按“开始/停止除湿”键来实现从“P0~P6”的切换;“20”为对应参数值,按“菜单”

键调整对应参数值。

3.2.3 完成参数设定后,按“电源”键,则熄灭背光屏、蜂鸣器短响、退出并保存参数值,返回关机状态。进入设定后15秒之内没有按键,则自动保存参数值并

退出,返回关机状态。

3.3 运行操作

3.3.1 在关机状态下按“电源”键,进入待机状态。

3.3.2 在待机状态,默认显示“当前湿度(CURRENT)”工作环境的湿度值。

液晶屏上部分显示:

3.3.2 .1 “时钟图标群组”(P17 –‘时钟图标’,P41-‘大方框’,P18

-‘TIMER’,P20 -‘TOTAL’,P22 -‘JOB’)、“湿度图标群组”(P24 -‘湿

度’,P42 –‘大方框’,P26 -‘小方框’,P27 –‘SET’)、“温度图

标群组”(P29 –‘温度’,P43–‘大方框’,P30 -‘华氏度(o F)’,P32 -

‘摄氏度(o C)’)图标亮;

3.3.2 .2 “P25 -‘CURRENT’”图标闪烁,频率为1Hz,闪五次后不闪,图标亮。

液晶屏下部分显示:

3.3.2 .3 “‘1’、‘2’”显示当前湿度的数值;“ P35 –‘%’”和“P40 –‘RH’”图标亮。

3. 3. 3 通过“菜单”键可依次选择“湿度设置(SET)”、“定时时间设定(TIMER)”、“系统总运行时间- TOTAL”、“工作时间(JOB)”、“华氏度(F o)”、“摄氏度(C o)”

的状态。状态文字(SET、TIMER、TOTAL、JOB、F o、C o)外的方框(也依次显示。

通过“菜单”键依次选择的每一个状态都可称为是待机状态。

3. 3. 4 在“湿度设置(SET)”状态下,默认值为“——”。在“定时时间设定(TIMER)”

状态下,默认值为“——:——”。在“湿度设置(SET)”或“定时时间设定

(TIMER)”状态下,按“调节(ADJUSTMENT)”键,设置湿度或时间的值。

3.3.4.1 湿度设定值的范围是:25%RH至80%RH。调节按5%RH值递增。

3.3.4.2 运行时间设定值的范围是:00:10至23:50。调节按10分钟值递增。

3.3.4.3 “调节(ADJUSTMENT)”键在长按时具有连续调节功能。

3.3.4.4 当蒸发器温度传感器或水泵有故障时,“调节(ADJUSTMENT)”键无效。

3.3.4.5 当蒸发器温度传感器或水泵有故障时,系统停止运行并返回待机状态。

3. 3. 5 在待机状态,按“开始/停止抽湿”键,进入运行状态。

3.3.5.1 进入运行状态后,启动90秒延时(首次为30秒)。“P16-DELAY”图标亮;“5及6位置的数字”亮,显示延时的剩余时间值(单位为秒);“P1

至P15”亮,并随时间递减。

3.3.5.2 延时结束,“P16、P1至P15”图标和“第5及6位置的数字”熄灭,开始运行。

3.3.5.3 有三种运行模式。当“运行时间设定值”为“--:--”并且“湿度设定值”为“--”,进入“连续运行”模式,否则进入“定时运行”模式或“湿

度设定运行”模式。

3.3.5.3.1 在“连续运行”模式,默认显示“工作时间(JOB)”的状态。

“第1至4位数字”显示本次运行时间。P36,P37图标亮。

系统持续运行。

3.3.5.3.2 在“湿度设定运行”模式,默认显示当前环境湿度“CURRENT”

的状态。“第1至2位数字”显示当前的环境湿度。P35,P40图

标亮。

3.3.5.3.2.1 在“湿度设定值”≥“当前环境湿度值”,进入休眠状态。

“SLEEP”标亮。

3.3.5.3.2.2 在“湿度设定值”<“当前环境湿度值”,进入运行状态。

“RUN”标亮。

3.3.5.3.2 在“定时运行”模式,默认显示“定时时间设定(TIMER)”

的状态。“第1至4位数字”显示剩余运行时间(按时递减,减

至零停止运行并返回待机状态)。P36,P37图标亮。

3.3.6 在待机或运行状态(“连续运行”、“湿度设定运行”、“定时运行”),可通过“菜单”键依次切换查询“当前环境湿度(CURRENT)”,“设置湿度(SET)”、“定时时

间设定(TIMER)”“系统总运行时间(TOTAL)”、“工作时间(JOB)”、“华氏度(F o)”、

“摄氏度(C o)”记录。

3.3.6.1 显示“当前环境湿度(CURRENT)”时,“CURRENT”图标(P25)闪动5秒,小方框图标(P26)亮,其它小方框图标灭。“第1至2位数字”显示当前

的湿度。P35,P40图标亮。

3.3.6.2显示“设置湿度(SET)”时,小方框图标(P28)亮,其它小方框图标灭。

“SET”图标(P27)闪动5秒,不闪。“第1至2位数字”显示“已经设

定的湿度”或“默认湿度‘- -’”。P35,P40图标亮。

3.3.6.2.1“湿度设定运行”时,显示“本次工作设定的目标湿度值”。

3.3.6.2.2 待机或“连续运行”,显示“默认湿度‘- -’。

3.3. 6. 3 显示“定时时间设定(TIMER)”时,小方框图标(P19)亮,其它小方框图标灭。“TIMER”图标(P18)闪动5秒,不闪。“第1至4位数字”显示当

前的“定时时间”或“默认时间‘--:--’”。P36,P37图标亮。

3.3.6.3.1 在“定时运行”时,显示当前的“定时时间”(倒计时)。

3.3.6.3.1 在待机或其它运行状态时,显示“默认时间‘--:--’”。

3.3. 6. 4 显示“系统总运行时间(TOTAL)”时,小方框图标(P21)亮,其它小方框图标灭。“TOTAL”图标(P20)闪动5秒,不闪。“第1至4位数字”显示

当前系统总运行时间,单位为“天”。

3.3. 6. 5 显示“工作时间(JOB)”时,小方框图标(P23)亮,其它小方框图标灭。“JOB”图标(P22)闪动5秒,不闪。“第1至4位数字”显示“本次运

行时间”或“上次运行时间”。P36,P37图标亮。

3.3. 6. 5. 1 待机时,可查询“上次运行时间”。

3.3. 6. 5. 2 运行时(“连续运行”、“定时运行”、“湿度设定运行”),可查

询“本次运行时间”。

3.3. 6. 6 显示“华氏度(o F)”时,小方框图标(P31)亮,其它小方框图标灭。“o F”

图标(P32)闪动5秒,不闪。“第1至3位数字”显示当前的华氏度。P37,

P38图标亮。

3.3. 6. 7 显示“摄氏度(o C)”时,小方框图标(P33)亮,其它小方框图标灭。“o C”

图标(P32)闪动5秒,,不闪。“第3至4位数字”显示当前的摄氏度。P39

图标亮。

3.3. 6. 8 查询时,若15秒内未按“菜单”切换键,则自动退出查询,返回默认显示状态。

3.3.7 在运行状态时,“P45”、“P46”、“RUN”图标亮;按“开始/停止抽湿”键可退回待机状态,“P45”、“P46”、“RUN”图标熄灭。

3.3.8 在睡眠状态时,“SLEEP”图标亮;按“开始/停止抽湿”键可退回待机状态,“SLEEP”

图标熄灭。

3.3.9 运行或待机时,水泵开启则“P49 ”图标亮,否则熄灭。

3.4 自关机功能

3.4.1 待机(无故障)时,3分钟之内未按键,则自动关机。

3.5 指示灯显示

3.5.1 关机,熄灭。

3.5.2 待机,红灯亮。

3.5.3 运行、休眠,绿灯亮。

3.6 背光屏显示

3.6.1 关机,熄灭。

3.6.2 待机或运行时,按键则背光亮,15秒后自动熄灭。

3.7 记忆功能

3.7.1 每次从参数设定退出时,系统会自动保存参数P0~P6。

3.7.2 运行时,每隔10分钟记录系统运行总时间的值一次。

3.7.3 运行时,每隔10分钟记录系统运行的各种状态值一次。当意外断电又恢复供电时,可按保留上次的值重新开机。

除湿机及工作原理

除湿机及工作原理 除湿机又称为抽湿机、干燥机、除湿器,一般可分为民用除湿机和工业除湿机两大类,属于空调家庭中的一个部分。通常,常规除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成。 其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水分子冷凝成水珠,处理过后的干燥空气排出机外,如此循环使室内湿度保持在适宜的相对湿度。 全球除湿机的主要产地集中在意大利、日本、中国等地,中国在全球除湿机市场中的地位日益显著。特别是工业除湿机,应用在医药,医院,电子,计算机,食品行业居多;家用除湿机在中国国内市场才刚刚起步,还没有完全被中国的消费者认知。 发展简史 除湿机在中国的市场其实已经有几十年的历史。但是除湿器却一直处于初始状态。除湿机在中国的市场容量非常有限。多年来支持除湿器成长的只有出口。从二十一世纪开始,国家主要生产除湿器的企业总共出口20多万台。之后五年,迅速增长到205万台。当年,国内的销售总量是250万台,这其中近96%的份额都是用于出口。不得不说,5年中国迈上一了个新的阶梯。但是随后的日子,除湿机行业受到了原材料的影响,利润状况不容乐观。中国除湿器的市场不具规模主要的原因就是消费意识和消费水平。除此之外还有产品的技术、宣传等等。因此中国的除湿器市场有待开发。 现状分析 工业除湿机领域的情况则大为不同。工业除湿机是以内销市场为主,其销售量占内销总数的60%,销售额比例则超过90%。商用机的市场还没有真正发展起来。销售状况和家用机类似,都处于比较被动的局面。许多单位和场所需要用到除湿机,但对产品不甚了解,并未将其纳入采购范围。有关除湿机的采购招标项目也非常少,客户需要商家主动去挖掘,需要“曲线”营销,甚至除湿机只是作为配套产品配给用户。 工业除湿机的消费群体: 1.对产品需求不复杂,只要能满足除湿即可,但对价格的敏感度较高; 2.是实力较强的单位及一些科研所等机构,对机器的性能要求较高,价格则是次要考虑因素。 在国内的生产企业中,除湿机是较早涉足除湿机领域的企业,而格力归绿等近几年开始迅速成长。许多大企业出于各方面因素考虑,比如市场成熟度、消费价格接受度等,主动放弃了国内市场。 品牌格局 除湿器行业中还没有真正形成规模的品牌和企业,2010年销售收入超过亿元的企业屈指可数,大部分企业的销售收入都在2000万元之下,品牌格局还仅是一个雏形。形成这样局面的原因主要有两点:一是较小的市场需求影响了产业的发展。除湿机行业的市场容量不到20亿元,国内市场更是微乎其微,在没有市场需求的拉动下各企业对该产品的重视度不够,除湿机只能成为一个附属的小产品,而专业除湿机企业又没有足够的实力来大力推广。 二是除湿机产品品类繁多,应用领域也纷繁复杂,造成销售渠道杂乱,同时每种产品的需求量都相对较少,这也给企业在推广及销售造成较大困难。 从除湿机短期的发展态势来看,这种局面还将维持很长的一段时间。虽然近两年国内市场的需求有较快增长,但市场需求的绝对量还是有限,很难让众多有实力的品牌介入,领军品牌自然也无法形成。但毕竟作为一个细分的市场,除湿机行业的市场及利润空间仍客观存在,因此还是会吸引新的品牌不断进入。 产品特点

除湿机说明书

除湿机 一、题内容及适用范围 本规程规定了灯泡头的使用注意事项、清洁保养及故障排除及技术参数。 二、引用标准 《产品说明书》 三、注意事项 1、使用前,请先确认电源电压为单相220V,50Hz。 2、切勿拉动电源线拔下除湿机的插头。 3、不要以电源插入及拔出来控制除湿机的运转及停止。 4、在移动除湿机时,应小心,不要滚压或损坏电线。 5、切勿将手指或棒状物伸入格栅内。 6、切勿让小孩攀爬、站立或者坐在除湿机上。 7、清洁及维修之前,一定要拔下除湿机的插头。 8、任何维修必须有专业人员进行。 9、使用时,必须有可靠接地。 10、搬动时,请勿将机体倾斜超过45o。 11、使用环境温度范围为0~38℃。 12、除湿机运作时,因压缩机运转产生热量,故室温会上升1~3℃,,此为正常现象。 13、室温0℃以下时,环境绝对湿度相对低,可以不必使用除湿机。 14、水箱内请勿放置任何东西。 15、进风口与出风口必须离开墙面至少10厘米以上距离,以免影响除湿效果。

16、工作环境请尽量密封,以增大除湿效果。 四、清洁保养 1、一般保养:机体用软布擦拭,请使用中性清洁剂。挥发油、稀释剂等可能会对机器造成伤害,所以请勿使用。 2、空气过滤网能阻碍空气中的灰尘及杂质,被灰尘和杂质阻塞的空气过滤网将会大大影响除湿机之性能,所以建议在使用期间,最好能半个月用清水清洗一次,清洗后于阴凉处吹干,再装回使用。切不可用侵蚀性化学物品清洗或在太阳下直射,以防过滤网变形或损伤。 五、故障排除

1、除湿机若发生故障,请立即切断电源从插座上拔下电源插头,检查下列事项: 2、除湿机运转时,会听到制冷剂的循环声,这是正常现象。 3、出风口排除热风是正常现象。 六、技术参数 (此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容, 供参考,感谢您的配合和支持)

除湿机节能认证技术规范

《除湿机节能认证技术规范》(申请备案稿) 编制说明 1.背景 除湿机是以冷却方式析出空气中的水分以达到除湿效果的产品。其主要使用区域集中在华南及沿海区域,以及一些需要保持干燥的场所。目前,我国华南和沿海区域拥有城镇居民超过2亿人,随着人民生活水平的日益提高,对居住环境要求也越来越高,在潮湿地区,为保证防止高湿空气产生的凝露对居住环境产生的影响,大部分住户都会购买并开启除湿机来进行空气干燥,除湿机的普及面和使用率也越来越高。我国现有除湿机保有量在100万台左右。 除湿机以制冷的逆卡诺循环原理对空气进行先加热后冷却,令空气凝露并实现除湿功能。现在,我国除湿机生产企业约有近20家,市场竞争日趋激烈,它既促进了企业精细化管理的提升,也促进了企业的技术竞争。各品牌企业在技术创新、管理创新、产品性能、外观和使用功能都得到了极大的改善。但是,这也同时导致了小作坊企业为了单纯追求低成本,导致了其产品品质的下降,除湿机的低档产品充斥着市场,产品除湿效果差、噪音大、能耗大是这些低档产品的主要表现。目前,我国除湿机产品的良莠不均仍然较为严重,极需通过进一步的技术定标来规范。国标GB/T 19411-2003 《除湿机》标准指导了国内除湿机企业的生产设计方向,但由于没有相应的能效标准要求,企业对产品的能效较为忽视,随着社会及消费者对除湿机的效果及能效性能的关注度大大提高,我们国家的除湿机也会存在着巨大的节能潜力,因此制定除湿机的节能认证技术要求、尽快开展除湿机节能产品认证,保证广大除湿机用户权益,提高厂家制造水平,规范行业竞争秩序,以及促进完善除湿机节能技术的发展是十分必要的。 考虑到开展除湿机节能认证时机成熟,技术可行,2013年中国质量认证中心正式将其列入新项目计划。 2.工作过程综述 本技术规范由中国质量认证中心(CQC)提出并归口。 2.1成立工作组 2013年1月项目正式启动,2013年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具

恒温恒湿机和除湿机

恒温恒湿机 技术手册 NBHS 水冷系列10Kw —150 Kw NBHF 风冷系列9Kw —120 Kw N·BUSCH 能博士

我们的优势: 高效压缩机 NBH系列机组采用高效和高可靠性涡旋式压缩机,具备优良的耐液击能力,低负载启动,可应对空调系统频繁启动和长时间运转的严格要求。 高效热交换器 蒸发器、冷凝器采用内螺纹铜管与高传热效率的铝箔机械胀合而成,使整机体积减少,并且效率提高20%以上。特大的冷却盘管及更大的风量确保显热量超过92%。 低噪音 所有的机型选用大直径离心风机,使风机转速降低。风机由全封闭马达驱动并经严格校正保持静态和动态平衡。 加湿 为保证湿度,机组备有自动导电率控制的电极加湿器,滴盘上装有满液侦测器以防溢水。 再热 电加热置于冷却盘管送风侧,有多级控制。加热系统由气流压差开关保护,并有自动高温保护。 高品质空气 冷凝水盘由不锈钢材质制成,避免生锈及细菌滋生,高中效过滤器的配备(比色效率90—95%)使空气洁净度达到或超过GB15982-1995标准。 多重保护功能 温度过高、过低保护,湿度过高、过低保护,供电过压、欠压保护,缺逆相保护,风机过载保护,压缩机高、低压保护,溢水保护。 微处理控制 全面多功能微处理控制系统带有LCD显示屏,图形显示温度及湿度,并有独立的报警显示,控制器采用串行通讯输出接口,可通过网络远程控制。 型号说明

产品特点: 1.产品档次齐全 提供9Kw ~ 150Kw等多个能量档次的恒温恒湿机组。 2.外观新颖独特 考虑到产品的装饰性,机组选用美观、可不断更新的铝合金作为机组骨架,喷塑折弯件作为门板,整体采用拼装结构,通用性好,线条明快,美观大方。 3.机组功能多样 同时提供标准型、低温型、低湿型三种功能的机组,供不同的行业和领域使用,而不同的出风方式更极大的方便了用户的安装使用。 4.配置合理可靠 压缩机及制冷配件均采用国际著名品牌配件,通过本公司自主开发的制冷设备设计软件有效的组合在一起,通过反复的性能实验,使整机的配置达到一个合理的水平,整个系统具有良好的稳定性、可靠性。 5.控制方法先进 机组采用进口恒温恒湿控制器及人机界面进行控制,自动化程度高,控制逻辑科学合理,故障率低,并可根据用户需求提供计算机集中控制接口或远程通信接口,便于机组的上位管理。 6.多重安全特性 为了保护用户的安全,维护用户的投资,系统设置了多重保护,如电机过热、电流过载、高低压、风机连锁、过欠电压、缺相、延时启动、冷却水断水保护等,保证了机组的正常运行和安全可靠特性。 7.符合环保要求 机组采用满足淘汰CFC工质国家要求的R22制冷剂,其使用年限至2040年,根据用户需要,我公司亦可使用全绿色工质R134a的机组。

除湿机技术参数要求

除湿机技术参数要求 (参考品牌:百奥金刚5A工业除湿机_CF50SD) ※为必须满足条件,▲为加分或者扣分项 1.※数量:3台/套 2.※耐用、可靠、安全、精密、智能; 3.▲框架式设计,方便拆卸及维护保养,外型美观,使用高强度1.0mm 厚冷轧钢板; 4.▲采用国际知名品牌压缩机,配备内螺纹两器; 5.采用高效离心式或外转子风机,体积小、风量大、噪音低、寿命长; 6.电压频率:380V 3N-50Hz; 7.※除湿量:30kg/h以上,含30kg/h,优先选择除湿量高的; 8.※循环风量:6000m3/h以上,含6000m3/h,优先选择循环风量 高的; 9.※湿度设定10~98% RH连续可调,设定湿度为10RH%时强制除湿 运行; 10.▲控制精度:±3%RH; 11.※需具备低温适用的高效自动除霜功能;同时拥有独特的清洗自动 提醒功能; 12.操作简洁、方便,温湿度显示; 13.※需具有LED温湿度显示,湿度控制,LED面板可视角度更宽,并 可满足强光条件下使用的需求;

14.※1-24小时定时开关机功能; 15.※操作面板需密封性好,可适用有粉尘的工业环境,使用寿命长; 16.▲具有系统高压和低压保护功能,确保机器安全可靠运行; 17.▲智能化控制系统,可快速判断故障原因; 18.▲优选具有故障报警输出接口,可实现与其它设备的联动控制(可 选); 19.▲优选具有RS485接口(采用Modbus通讯协议),可实现除湿机 的远程开关控制,湿度设定和实际运行状态监测(可选); 20.▲优选支持双操作面板,可实现本地和远程同时控制功能(可选) 安装地点:集装箱供应链技术研究中心大楼112A 安装条件:已经接通电源,具备安装条件

除湿机设计计算

除湿机设计计算

C-8.0除湿机设计计算书 一.设计要求: 1.按JB/T7769-95第4. 2.1要求名义工况为:干球温度27℃ 湿球温度21.2℃ RH=60% 大气压101.325kpa 2.设计除湿量:8kg/h±5% 3.设计使用温度18℃-32℃ 4.设计使用制冷剂为HCFC R22 5.设计最大负荷工况为:干球温度32℃湿球温度23℃ 6.设计低温工况为:干球温度18℃湿球温度13.5℃ 7.设计使用三相380V 50HZ电源 8.噪音 9.蒸发温度5℃,过热度8K,冷凝温度48℃,过冷度2K。 二、设计方案: 1.名义工况下的其它空气参数: 查水蒸气饱和压力P qb(水面)表,得到27℃时饱和压力为P qb=3564.56Pa 在T干=27℃ RH=60% 工况下水蒸气分压力: P q=RHⅹP qb=60%ⅹ3564.56=2138.7Pa 绝对湿度d A=1000ⅹ0.622P q/(P- P q)=13.41g/kg干 对应比焓h A=1.005+d(2500+1.84t)ⅹ0.001=61.3kJ/kg A工况下的空气密度 ρA=P0.003484/(273.15+t)=1.18KG/M3

段到B段,设 g/kg干 A+P电/M(空 d C=10.55 g/kg干 3.制冷量及相关设备参数 ①循环风量(入风27℃ 60%)F=8kg/(d A- d B)ρA =2298.2 m3 空气质量流量M=2298.2/3600ⅹ1.18=0.753kg/s ②制冷量 P冷=2298.2/3600ⅹ1.18ⅹ(h A-h B) =0.753ⅹ(61.3ⅹ42)=14.5kW ③蒸发器 蒸发温度:设计蒸发温度为5℃(A工况)

除湿机选型置方案说明书(管道式)

关于-适用于配电机房内空气除湿 (工业型除湿机) 配 置 选 型 说 明 书

1、前言 本设计方案是为了满足配电间的空气干燥的。使用工业级高效除湿机机组,具体要点如下: 2、配电房间常规环境说明: 3、本案配电间已知条件: (1)体积:200m2*3.5m(层高)=700m3 (2)环境温度:常温,150C-28℃ (3)常规环境湿度:70—90%(梅雨季节湿度比较高) (4)密闭情况:良好,无开着的门窗 (5)新风情况:无新风 (6)抽风情况:无 (7)发热设备:配电柜 4、技术要求: 相对湿度控制在70%以下(一般性防潮除湿) 5、计算公式: 除湿量 = 体积V(m3)╳湿差△d(kg/kg)/1000╳密度(㎏/ m3)╳1.1(安全系数) 假设干空气的密度为1.2kg/m3。则如你所说的房间内的干空气质量为360kg. 计算两种情况的湿含量d1与d2; d1=622*0.75*ps/(B-0.75*ps)其中,ps为26度对应的饱和湿空气的水蒸气分压力,B为大气压力。

d2的方法同d1。 代入数据后可算总除水量,根据要求时间可求得平均除湿速率。s 6、查焓湿图得知: 代入公式得知接近除湿量:156Kg/D (天) 7、考虑其他因素: 1) 除去空气中的水量 2) 产品水份挥发 3) 房间的密闭性. 4) 房间的防潮能力 8、设备选型: 综合以上因素,选用湿腾电器公司生产的GST-156LD 型吊卧式管道连接工业除湿机一台,可达到技术要求、满足防潮除湿之需要。(200m 2配电间)。 9、设备技术参数: 型号 GST-156LD 除湿量(L/D ) 156L/D 适用面积(m 2 ) 120-200 额定功率(W ) 2300 额定电流(A ) 7.5 电源频率(V/Hz ) 220V/50Hz 循环风量(m 3/h ) 1000 风压(Pa ) 80Pa 噪音(dB ) 55dB 直线送风距离(M ) 50米 进风过滤装置 初效G4 防水等级 IPXO4 适用温度 5-38℃ 排水方式 软管连续排水 压缩机保护 三分钟延时 吊顶式安装,管道连接进风、出风、液晶显示设置面板、侧面外接排水管自动排水。

四季型转轮除湿机技术规格书

四季型转轮除湿机技术规格书 一.系统原理 转轮冷冻组合型除湿机是针对华东地区四季分明,冬天冷、夏天热、黄霉天湿的条件而设计制造的,且将单独转轮型或单独冷冻型两种机型的有机组合,可以适合于任何环境使用,始终保持合适的湿度和较低的相对湿度。 1.除湿原理 本设备采用制冷除湿和转轮吸附除湿两种组合除湿方式:湿空气首先经空气过滤器过滤后流经冷冻系统的蒸发器,与蒸发器表面接触,由于蒸发器表面温度低于湿空气的露点温度,空气中的水蒸汽就冷却凝结成水滴,聚集于积水盘内排出,空气的温度和含湿量得到降低,随后空气流经转轮,对部份空气进行深除湿,转轮除湿部分的主体结构为一不间断转动的蜂窝状吸湿材料制成的转轮。由于吸湿剂与水的亲和力,吸收或吸附水分,从而除去空气中的部分水分。同时在转轮再生区域,另一路的空气先经过再生加热器后,变成高温空气并穿透吸湿后的饱和转轮,使转轮中的已吸附的水分蒸发而变成湿空气,再通过再生风机将湿空气排到室外。 为了提高除湿机组的效能,当进风温度低于16℃时,仅采用转轮除湿,最终可获得所需的干空气。 2.自动控制的原理 针对该类组合除湿形式的特点,利用先进的PLC程序控制系统对整个除湿系统进行温湿优选法自动控制:系统首选转轮除湿机承担湿负荷处理;在潮湿季节,当转轮除湿达到最大能率仍未满足湿度要求时,系统会逐渐提升前冷的制冷量,以提高冷冻除湿效果;反之,当湿度满足要求时,首先自动卸载制冷负荷,然后通过微调转轮除湿加热功率,控制湿度;在这里利用少量的制冷量去湿和控制送风温度。 利用上述方式进行系统的控制,可最大限度的降低制冷负荷,合理配比除湿功率。直接蒸发制冷系统长时间在低负荷情况下运行,能有效节约能耗,延长运行寿命,具有工作易控制、故障发生率低等优点。 3.系统的组成 本设备主要构成是:冷冻机组(压缩机、冷凝器、蒸发器和节流组件)、除湿系统(包括超高效除湿转轮、高效新风预表冷器、再生电加热器、主电加热器、主高压离心送风机、再生风机、过滤网等设备和部件)及智能除湿电气控制系统三大部分组成。 本机组内层采用保温及密封框架,外层采用型钢框架结构。本机组冷冻除湿部分采用风冷型冷却方式,具体组成如下所示:

除湿机操作说明

除湿机控制器功能说明书 1 总技术要求 采用单压缩机,风扇单、双档风速控制,采用毛细管节流。具有各种保护及显示功能。 工作电压:单相交流220VAC/50Hz; 输入功率(W):视能力而定; 除湿量:取决于系统; 功能:除湿及除霜; 保护功能:符合本控制方案的要求; 安全要求:符合; EMC要求:符合及有关家电产品的IEC标准。 2 操作面板 2.1 除湿机的操作面板由一个LCD液晶屏、指示灯(红/绿色)和五个按键组成(如下图)。 注:五个按键,从左到右分别为“电源“(POWER)键,“菜单”(MENU)键,“调节”(ADJUSTMENT)键,“开始/停止除湿”(START/STOP)键,“水泵开/关”(PURGING)键。 2.2 液晶屏显示内容,见下图。

3 操作 3.1 参数设定内容,见下表。 参数代号意义单位分辨率默认值调整范围 P0除霜间隔分钟1分钟20分钟20~60分钟 P1进入除霜环温高点温度℃1℃10℃8~18℃ P2进入除霜蒸发器高点温度℃1℃-2℃-6~0℃ P3进入除霜环温低温度点℃1℃5℃2~10℃ P4进入除霜蒸发器低温度点℃1℃-6℃-8~-2℃ P5除霜时间分钟1分钟10分钟5~15分钟 P6退出除霜蒸发器温度℃1℃7℃5~15℃ 3.2 参数设定 3.2.1 在关机状态下,先按“除湿”键,再按“菜单”键持续5秒,背光 屏亮,蜂鸣器短响,进入参数设定状态。 3.2.2 显示内容为“P0:20”;“20”处于闪烁状态,频率为1Hz。“P0”为参数号,按“开始/停止除湿”键来实现从“P0~P6”的切换;“20”为对应参数值,按“菜单”键调整对应参数值。 3.2.3 完成参数设定后,按“电源”键,则熄灭背光屏、蜂鸣器短响、退出并保存参 数值,返回关机状态。进入设定后15秒之内没有按键,则自动保存参数值并 退出,返回关机状态。 3.3 运行操作 3.3.1 在关机状态下按“电源”键,进入待机状态。 3.3.2 在待机状态,默认显示“当前湿度(CURRENT)”工作环境的湿度值。 液晶屏上部分显示: 3.3.2 .1 “时钟图标群组”(P17 –‘时钟图标’,P41-‘大方框’,P18 -‘TIMER’,P20 -‘TOTAL’,P22 -‘JOB’)、“湿度图标群组”(P24 -‘湿度’,P42 –‘大方框’,P26 -‘小方框’,P27 –‘SET’)、“温度图标群组”(P29 –‘温度’,P43–‘大方框’,P30 -‘华氏度(o F)’,P32 -‘摄氏度(o C)’)图标亮; 3.3.2 .2 “P25 -‘CURRENT’”图标闪烁,频率为1Hz,闪五次后不闪,图标亮。 液晶屏下部分显示: 3.3.2 .3 “‘1’、‘2’”显示当前湿度的数值;“P35 –‘%’”和“P40 – ‘RH’”图标亮。

转轮除湿机

招标文样本书 一、我公司欲购置下列设备,现准备进行招标,请按下列要求进行投标。 二、设备名称和数量 转轮除湿机2台,详见技术文件 三、商务条款 1、付款条件:预付款30% ,发货40%,验收20%,余为质保,付款方式:商业承兑。 2、质保期:质保期为验收合格后壹年,其中易损件要有足够备件或免费更换。若出现质量问题, 造成的损失由供方负责。 3、售后服务承诺:设备出现问题供方接到需方通知后,必须于承诺的时间内到达需方现场。否 则,每拖延一天支付合同金额的1‰违约金。 4、调试周期:供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场,并且必 须于合同约定的时间内将设备调试完毕,否则每拖延一天支付合同金额的 1‰违约金。在规定时间内调试不和格视为不和格产品,退款退货,供方承担相应责任。 5、交货期:供方要按时交货,否则,每拖延一天从验收款中扣除合同金额的1%。 6、供货方要免费指导安装并负责调试。 7、供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。 8、价格内含包装费、运输费、保险费、调试费。 9、技术资料齐全,如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、 外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等,其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给需方,使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码,否则,由此造成的一切损失皆有供方负责。 10、设备上要带有各种标识,如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转 动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。 11、设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。 12、设备交货地点为柳州广西玲珑厂内。 13、如有纠纷双方协商解决,协商不成由合同签订地法院裁决。 四、投标要求 1、标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家、运行 费用分析(以壹年为准) 2、标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。 3、所投设备要带有平面布置总图、基础图。 4、标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。不小于4份合 同复印件。

除湿机设计计算

C-8.0除湿机设计计算书 一.设计要求: 1.按JB/T7769-95第4. 2.1要求名义工况为:干球温度27℃ 湿球温度21.2℃ RH=60% 大气压101.325kpa 2.设计除湿量:8kg/h±5% 3.设计使用温度18℃-32℃ 4.设计使用制冷剂为HCFC R22 5.设计最大负荷工况为:干球温度32℃湿球温度23℃ 6.设计低温工况为:干球温度18℃湿球温度13.5℃ 7.设计使用三相380V 50HZ电源 8.噪音 9.蒸发温度5℃,过热度8K,冷凝温度48℃,过冷度2K。 二、设计方案: 1.名义工况下的其它空气参数: 查水蒸气饱和压力P qb(水面)表,得到27℃时饱和压力为P qb=3564.56Pa 在T干=27℃ RH=60% 工况下水蒸气分压力: P q=RHⅹP qb=60%ⅹ3564.56=2138.7Pa 绝对湿度d A=1000ⅹ0.622P q/(P- P q)=13.41g/kg干 对应比焓h A=1.005+d(2500+1.84t)ⅹ0.001=61.3kJ/kg A工况下的空气密度 ρA=P0.003484/(273.15+t)=1.18KG/M3

段到B段,设 g/kg干 A+P电/M(空气 d C=10.55 g/kg干 3.制冷量及相关设备参数 ①循环风量(入风27℃ 60%)F=8kg/(d A- d B)ρA =2298.2 m3 空气质量流量M=2298.2/3600ⅹ1.18=0.753kg/s ②制冷量 P冷=2298.2/3600ⅹ1.18ⅹ(h A-h B) =0.753ⅹ(61.3ⅹ42)=14.5kW ③蒸发器 蒸发温度:设计蒸发温度为5℃(A工况)

除湿机的除湿量你真的了解吗

除湿机的除湿量你真的了解吗 人们在购买除湿机时都会接触到一个新名词,那就是除湿量,除湿量是除湿机的一个重要参数,代表除湿机的抽水能力,具体数值是单位时间内可抽出来的水的数量,如每小时抽多少水,每天抽多少水等。常见的民用机型以天为时间单位(kg/d),工业机型则以小时为时间单位(kg/h). 在同等条件下,除湿量越大,机器就越大,不同型号的除湿机都有它自已的除湿量,平常也常以除湿量来代表一款机器。如我们常说的10kg/小时除湿量的机器就是指CFZ-10/S这个型号。因此除湿量是除湿机最为重要的一个参数指标。然而很多消费者并不完全真正了解除湿量,以为所有品牌的除湿机,除湿量的值越大,除湿效果就越好。理论上是这样,但略了一个重要条件,那就是同等条件下。这就是我们今天的话题,除湿量的真正含义是什么?这个同等条件指的就是测试除湿量的环境指标,我们称为测试工况,常见的工况有温度30度,相对湿度80%和温度27度,相对湿度70%等。除湿机技术参数上的除湿量真正的含义是指在某一恒温恒湿的工况下,连续工作1小时或1天可抽出来的水的重量,如1小时几升(kg),一天几升(kg).工况不同,同一款机器实际可抽出来的水就不同。温度越高或湿度越大,可抽出来的水就越多,因此,并排所有的除湿机都是除湿量越大,除湿效果就越好,关键还要看它的测试工况。特别是我们在购买除湿机时,对不同品牌除湿机进行除湿量的对比,不能只看除湿量的数值,更应看它的测试工况。有些商家在工业机上的工况用的是民用机的测试工况,甚至采用相对湿度90%的超低工况,消费者如不注意,就容易被外表假象所蒙蔽。花了大价钱买了假机器。 这也就是为什么市场上那些标有7.5kg除湿量的机器还没有我们7kg的机器除湿效果好,机器也没我们那么大,那是因为他们的测试标况远远低于我们的测试工况,是在两个不同工况下的测试结果,不具可比性。而有些商家就会利用消费者的不了解,来介绍他们的除湿量更大,误导消费者做了正确的选择。实际上如放在我们的严格正规工况下测试,它的除湿量要远远低于7kg.那些标注12kg也远远低于我们的10kg,这也就是为什么他们的机器价格低的根本原因所在,机器小成本当然就更低了。这就是价格战之下,部份商家猫腻所在。最后众有再次提醒消费者,买东西不要只看价格,一分质量一分价,永远是市场永恒的定律。

除湿机的测试规范

除湿机的测试一般分为两类 (1):安规测试 1:输入试验-判定产品的额定输入参数没有超出标准要求范围。 2:接地连续性测试-可判定产品电路之设计是否足以通过大电流而不断裂及产生危险。 3:绝缘耐压试验-判定产品内部绝缘与电路布局在高压测试下是否仍安全。 4:球压试验-判定塑料材料是否坚硬,不致长久接触电热而产生软化危险。 5:异常测试-判定产品在不正常使用下是否仍安全无虑。 6:温度试验-判定产品在正常使用与异常使用下,其温度是否合乎标准,没有过热现象,造成产品燃烧的危险。 7:漏电流试验-判定产品之漏电流是否符合安全标准险。 8:撞击试验-判定产品的机构强度,不会产生破损的危险发生。 (2)除湿机的性能测试 1. 除湿机性能测试工况 5℃~12℃取5℃ 7℃ 9℃相对湿度推荐60% 12℃~16℃取14℃相对湿度推荐60% 16℃以上取17℃ 19℃ 21℃相对湿度推荐40% 2. 除湿机一般测试实验 (1.) 名义工况实验:根据设计要求按表1-1名义工况进行实验,测出该名义工况下的除湿量,输入功率 和电流等参数. (2.) 最大负荷运行:在额定频率和110%的额定电压进行,达到表1-1规定的最大负荷工况后,连续运行 2hr,停机3min,然后在90%的额定电压下重新启去动运行1hr,制程机在额定电压下按表1-1最大负荷PM工况进行实验,待运行稳定后测定其马达转速及温升. 温升公式:△T=(R2-R1)/R1*(234.5+T1)-(T2-T1) (3) 低温实验:在额定频率、电压下、按表1-1低温工况进行,工况稳定后,连续运行时间不少于4hr,出风口不应有水吹出,有自动融霜装置的除湿机融霜时间不应超过完整实验周期的30%

除湿机选型实例

二、软胶囊烘干房的设计实例 面积60m,高度2.6m;容纳软胶囊350kg左右;干燥时间35-40小时;洁净度10万级;房间温度要求18-25℃,湿度要求20%-30%;用户所在地夏季室外计算干球温度35℃,湿球温度28℃;送风方式采用上送下回;工作人员最多4名;无其它湿源。 三、除湿机的选型 ⑴ 确定干燥室送风量:按照《空气调节设计手册》之空气净化和洁净室的相关章节,洁净度10万级时,房间换气次数按不小于15次/小时进行设计,本实例按照换气次数20次/小时进行设计。送风量L=20V=20×60×2.6m3/h=3120m 3/h。也有用户为了提高干燥效率,把换气次数提高至30次/小时的。 ⑵ 计算干燥室的散湿量:查取《空气调节设计手册》得知,在室温22℃时,轻劳动强度,成人的散湿量为150g/h,室内最多有4人工作,即房间内人体散湿量最大为600g/h。因为由于软胶囊的品种不同,其自身挥发率也有所不同,其散湿量实为变值,故本实例以在夏季不放胶时为前提而设计的。软胶囊生产厂家应该由做实验得出自家产品在哪一种温湿度条件下干燥效果比较快且效果好,以最终确定送风之单位除湿量。 ⑶ 确定送风的温湿度:因为房间无热源、也无除4名工作人员之外的其他湿源,取室内要求的中间值作为最终设计目标,即按温度22℃,湿度25%设计。考虑到送风机5℃的温升,查取相关手册,取送风温度为17℃比较恰当。扣除人体每小时散湿量,送风的含湿量应不大于3.8g/kg干空气。 ⑷ 确定新风量:根据《空气调节设计手册》,确定洁净室的新风量应取以下三个条件的最大值:①保证房间正压;②保证工作人员平均每人每小时的平均吸氧量不小于45个立方米;③取总送风量的10%。在夏季,软胶囊干燥时,应尽量减少新风量,因为新风中含有太多的水分。为避免室外湿负荷向室内的渗透,应该保证干燥室内正压。当补充新风量是房间的换气次数的1~2倍时,室内相对室外即可保持5~10Pa的正压差。针对本实例,我们取补充新风量为300 m3/h。 ⑸ 除湿机的选型:用一般空调压缩机的冷冻除湿法只能把空气露点温度降至10℃,而此软胶囊干燥室内的露点温度要求达到1℃以下,故用一般冷冻除湿法根本无法达到生产工艺要求。而采用空调制冷加转轮除湿机之组合机的方法可以轻易使空气露点温度降至-40℃。 ⑹ 空调用制冷方式的选型:水冷型制冷机适用于1000平方米以上的大房间或者说大系统,性价比较高;而针对200平方米以下的小房间来讲,风冷型管道

相关文档