文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 正泰常用断路器选型手册

正泰常用断路器选型手册

正泰常用断路器选型手册
正泰常用断路器选型手册

正泰常用断路器型号及选型列表:

系列型号额定电流(A) 备注

NM1系列塑料外壳式断路器NM1-63S/3300

10-63

NM1-63H/3300

NM1-63H/4300

NM1-100S/3300

10-100 NM1-100H/3300

NM1-100H/4300

NM1-225S/3300

125-225 NM1-225H/3300

NM1-225H/4300

NM1-400S/3300

250-400 NM1-400H/3300

NM1-400S/4300

NM1-630S/3300

400-630 NM1-630H/3300

NM1-630S/4300

NM1-800H/3300 630-800 NM1-1250H/3300 1000-1250

DZ15系列塑料外壳式断路器DZ15-40/2901 10-40 DZ15-40/3902 10-40 DZ15-100/3902 40-100

NM10系列塑料外壳式断路器NM10-100/330 15-100 NM10-250/330 100-250 NM10-630/330 200-630

DZ20系列塑料外壳式断路器DZ20Y-100/3300

16-100 DZ20J-100/3300

DZ20Y-225/3300

100-225 DZ20J-225/3300

DZ20Y-400/3300

250-400 DZ20J-400/3300

DZ20Y-630/3300

400-630 DZ20J-630/3300

DZ20Y-1250/3300 1000-1250

DZ47系列塑料外壳式断路器DZ47-60 1P C型

1--5

10-32

40-60 DZ47-60 2P C型1--5

10-32 60

DZ47-60 3P C型1--5 10-32 60

DZ47-60 4P C型1--5 10-32 40-60

DZ47-60 1P D型1--5 10-32 60

DZ47-60 2P D型1--5 10-32 60

DZ47-60 3P D型1--5 10-32 40-60

DZ47-60 4P D型1--5 10-32 40-60

DZ158系列塑料外壳式断路器DZ158-100 1P

63-100 DZ158-100 2P

DZ158-100 3P

DZ158-100 4P

NB1系列塑料外壳式断路器NB1-63 1P

1-63 NB1-63 2P

NB1-63 3P

NB1-63 4P

DZ253系列塑料外壳式断路器DZ253-125N/3300 10-125 DZ253-160N/3300 50-160 DZ253-250N/3300 125-250 DZ253-400N/3300 250-400

NL18系列家用漏电断路器NL18-20 10--20 NL18-32 32

DZ15LE系列漏电断路器DZ15LE-40/2901

6-40 DZ15LE-40/3902

DZ15LE-40/4901

DZ15LE-100/2901

50-100 DZ15LE-100/3902

DZ15LE-100/4901

DZ20LE系列漏电断路器DZ20LE-160/4300 50-160 DZ20LE-250/4300 100-250 DZ20LE-400/3N300 200-400 DZ20LE-630/3N300 400-630

DZ20LE系列漏电断路

DZ267LE-32 6-32

DZ47LE系列漏电断路器DZ47LE-32 1PN

6-32 DZ47LE-32 2P

DZ47LE-32 3P

DZ47LE-32 3PN

DZ47LE-32 4P

DZ47LE-63 1PN

40

50-60 DZ47LE-63 2P

40

50-60 DZ47LE-63 3P

40

50-60 DZ47LE-63 3PN

40

50-60 DZ47LE-63 4P

40

50-60

NM1LE系列漏电断路器NM1LE-100/3300

16-100 NM1LE-100/3N300

NM1LE-225/3300

100-225 NM1LE-225/3N300

NM1LE-400/3N300 225-400

NM1LE-630/4300 400-630

DZ158LE系列漏电断路器DZ158LE-100 1PN

63-100 DZ158LE-100 2P

DZ158LE-100 3P

DZ158LE-100 3PN

DZ158LE-100 4P

NB1LE系列漏电断路器NB1L-63 1PN

50、63 NB1L-63 2P

NB1L-63 3P

NB1L-63 3PN

NB1L-63 4P

NB1LE-63 1PN

NB1LE-63 2P

NB1LE-63 3P NB1LE-63 3PN NB1LE-63 4P

NB47LE系列漏电断路器NB47LE-63 1P

6-60 NB47LE-63 2P

NB47LE-63 3P

NB47LE-63 3PN

NB47LE-63 4P

NB1系列漏电断路器NL1-63 2P

25、40、63 NL1-63 4P

DZ108系列漏电断路器DZ108-20/111

0.63-20 1.6-32 DZ108-32/111

DW15系列万能式断路器DW15-630A 200、400、630

热电磁电动DW15-1000A 630、800、1000

DW15-1600A 1600

DW15-2500A 1600、2000、2500

DW15-4000A 2500、3000、4000

DW15-630A 200、400、630

电磁电动DW15-1000A 630、800、1000

DW15-1600A 1600

DW15-2500A 1600、2000、2500

DW15-4000A 2500、3000、4000

DW16系列万能式断路器DW16-630A

200、250、315、400、

630

杠杆电磁式DW16-1000A 1000

电动电磁式DW16-1600A 1600

DW16-2000A 2000

DW16-2500A 2500

DW16-3200A 3200

DW16-4000A 4000

DW17系列万能式断路器DW17-630A 630

电动(快速)固定垂直DW17-1000A 1000

DW17-1250A 1250

DW17-1600A 1600 DW17-2000A 2000 DW17-2500A 2500 DW17-3200A 3200 DW17-630A 630 电动(快速)抽屉式

DW17-1000A 1000 DW17-1250A 1250 DW17-1600A 1600 DW17-2000A 2000 DW17-2500A 2500 DW17-3200A 3200 DW17-3900A

3900

正泰刀开关选型手册

A HS13-400/31 H D13-1500/31 HD、HS 系列刀开关及HD、HSⅡ型系列隔离开关 HD系列、HS系列开启式刀开关及HD、HSⅡ型系列隔离开关(以下简称开关)适用 于交流50Hz、额定电压至415V及以下,额定电流至3000A在成套配电装置中,作为不 频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用,不得作为直接启动单台电动机之 用。 其中: 1.1 中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关之用。 1.2 侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操作机构 可以在柜的两侧安装。 1.3 中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中,操作机构装 在正前方。 1.4 侧面操作手柄式开关,主要用于动力箱中。 1.5 装有灭弧室的开关可以切断适当的电流负荷,其他系列刀开关只作隔离开关使用。 符合标准:GB/T 14048.3、IEC 60947-3。 1 适用范围 □□□-□/□□□ 有“BX”表示旋转式操作型,无“BX”表示杠杆式操作型。 “0”表示不带灭弧装置; “1”表示有灭弧装置; 对于中央手柄式:“8”表示板前接线式; “9”表示板后接线式; 无则表示仅一种接线方式,即板前接线。 极数(1、2、3、4) 约定发热电流(A) 设计代号 “11”:中央手柄式; “12”:侧方正面杠杆操作机构式; “13”:中央杠杆操作机构式; “14”:侧面手柄式; 类组代号:“HD”开启式刀开关; “Hs”双投转换式刀开关; 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。 3.2 安装地点的海拔不超过2000m。 3.3 湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允 许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取 特殊的措施。 3.4 周围环境的污染等级为3级。 3.5 开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方,同时安装地点应无爆 炸危险介质, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。 2型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 H D13-1000/41

电气电力最新版企业名录

1中国西电集团集团交直流输变电及控制设备2保定天威集团有限公司集团变压器、电抗器、风电设备等 3正泰集团股份有限公司集团高低压电器、输配电设备、仪器仪表、工业自动化、建筑电器、光伏电池及组件系统和汽车电器 4大全集团有限公司集团高低压成套电气、元器件、环保、高速铁路设备、新能源 5特变电工股份有限公司产品变压器、电线电缆 6青岛变压器集团有限公司产品变压器、电线电缆、仪表、冷却 设备、橡胶等 7江苏华鹏变压器有限公司产品变压器 8平高集团有限公司产品组合电器、断路器、隔离开关、互感器、接地开关等 9上海浦东电线电缆(集团)有限公司产品电线、电缆、光缆及电工器材10湘潭电机集团有限公司产品电机、电气牵引技术 11德力西集团有限公司集团输配变电气、工业自动化、高低 压电器

12特变电工沈阳变压器集团有限公司产品变压器 13泰开电气集团有限公司集团隔离开关、变压器、互感器、电线电缆、成套电器、电力电子等 14厦门ABB开关有限公司跨国集团高低压开关15人民电器集团有限公司集团工业电器16天正集团有限公司集团工业电器17特变电工衡阳变压器有限公司产品变压器18北京ABB电气传动系统有限公司跨国集团电气传动19上海电气集团上海电机厂有限公司集团电机 20西门子电气传动有限公司跨国集团电气传动21重庆ABB变压器有限公司跨国集团变压器22常州东芝变压器有限公司产品变压器23重庆川仪总厂有限公司产品仪表

24中电电气集团有限公司集团光伏、变压器、绝缘材料、成套 电器 25山东鲁能泰山电力设备有限公司产品变压器、开关设备、绝缘材料等26北京ABB高压开关设备有限公司跨国集团开关设备 27新东北电气(沈阳)高压开关有限公司集团高压开关 28西安西玛电机(集团)股份有限公司产品电机 29合肥ABB变压器有限公司跨国集团变压器 30江苏东源电器集团股份有限公司产品高压电器、成套开关设备 31江苏三江电器集团有限公司产品电机 32佳木斯电机股份有限公司产品电机 33兴乐集团有限公司产品电线、电缆、光缆及电工器材34常州变压器厂产品变压器 35上海ABB工程有限公司跨国集团仪器仪表、变电站自动化系统及 集成分析系统

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

NZ7系列自动转换开关电器--产品手册--正泰(精)

P41. 适用范围 NZ7自动转换开关电器 1 NZ7系列自动转换开关电器适用于交流工频50Hz,额定工作电压AC400V , 额定工作电流至630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。执行标 准:GB/T 14048.11。 正常工作条件 33.1 周围空气温度 周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃; 3.2 海拔 安装地点的海拔不超过2000m; 3.3 大气条件 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以 有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 污染等级污染等级为3级 N Z 7 -□ □/□ □ □ □ □ □ □ □ 型号及含义 2附加功能 X:消防联动功能

无代号:无消防联动功能转换模式无代号:用户可设置 R:自投自复(电网-电网 S:自投不自复(电网-电网 F:自投自复(电网-发电控制器类型 A:基本型 B:液晶型结构 Y:一体式无代号:分体式执行断路器类型无代号:NM1 额定电流(阿拉伯数字 脱扣器无代号:NM1极数:3、4 分断能力代号:S、H、R 壳架等级额定电流(阿拉伯数字设计序号 自动转换开关电器 企业代号 N7系列低压电器 系列 d i

a n q i c m P42. 控制特性控制器 额定控制电源电压 Us控制器安装方式转换动作时间(无延时控制器功耗安装联接安装方式联接方式 ≤2s ≤2s ≤2s ≤3s ≤3s A型(基本型 230V 50Hz 一体式/分体式(柜面安装 ≤10W 固定式板前 技术参数及性能 4产品型号符合标准执行断路器电气特性参数工作环境温度海拔污染等级

刀开关的应用与运行维护标准版本

文件编号:RHD-QB-K3543 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 刀开关的应用与运行维 护标准版本

刀开关的应用与运行维护标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、刀开关的用途及分类 电气设备进行维修时,需要切断电源,使之与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。 隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。

用作隔离开关的刀开关必须满足隔离功能,即开关断口明显,并且断口距离合格。 刀开关和熔断器串联组合成一个单元,称为刀开关熔断器组;刀开关的可动部分(动触头)由带熔断体的载熔件组成时,称为熔断器式刀开关。 刀开关熔断器组合并增装了辅助元件如操作杠杆、弹簧、弧刀等可组合为负荷开关。负荷开关具有在非故障条件下,接通或分断负荷电流的能力和一定的短路保护功能。 二、低压刀开关的主要参数 1.额定绝缘电压,即最大额定工作电压; 2.额定工作电流; 3.额定工作制:分为8h工作制、不间断工作制两种; 4.使用类别:根据操作负载的性质和操作的频

电力设备选型设计简明手册

电力设备选型设计简明手册 定价:1180元优惠价:520元 作者编委会 册数规格:全五卷16开精装 出版社:中国科技文化出版社:2009年2月出版 电力设备选型设计简明手册 电力设备选型设计简明手册 详细目录 第一篇电站设备选型设计 第一章电站汽轮机 第二章汽轮发电机 第三章电站锅炉 第四章水轮机 第五章水轮发电机 第六章中小型水电设备 第二篇火电厂配套及附属设备选型设计 第一章锅炉及烟风系统设备 第二章输煤系统及煤场设备 第三章煤粉制备系统设备 第四章汽轮系统设备 第五章除尘及灰渣处理设备

第六章电站管道及附件 第七章化学水处理系统设备 第八章仪表及自动化控制系统设备 第九章其他相关技术及其设备 第三篇交直流电动机选型设计 第一章交流电动机 第二章直流电动机 第四篇变压器设备选型设计 第一章电力变压器 第二章干式变压器 第三章成套变电站 第四章电压互感器 第五篇高压开关设备及成套设备选型设计第一章真空断路器 第二章高压六氟化硫断路器 第三章高压油断路器

第四章高压接触器 第五章高压负荷开关 第六章高压隔离开关 第七章高压熔断器 第八章高压成套设备 第六篇低压开关设备及成套装置选型设计 第一章低压熔断器 第二章低压断路器 第三章低压空气隔离器、刀开关、隔离开关、熔断器组合电器 第四章低压开关成套装置 第七篇电力电容器及无功补偿装置选型设计 第一章串联电容器 第二章并联电容器 第三章并联电容补偿成套装置 第八篇绝缘子、遥雷器、电线电缆及电工测量仪表选型设计 第一章绝缘子 第二章避雷器 第三章电线电缆 第四章电工测量仪表 第九篇继电保护装置及自动化系统选型设计

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册 一、低压电器选型手册的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 二、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 1、配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍; 2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流值。

2、电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6 倍脱扣器额定电流。 3、照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6 倍的线路计算负荷电流。 三、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选: 刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选: 刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich imax:最大允许电流。 ich:三相短路冲击电流。 四、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择 熔体额定电流≥线路计算电流 (2)按短路电流校验动作灵敏性 Idmin/Ier≥Kr Idmin:被保护线路最小短路电流Kr:熔断器动作系数,一般为4

整流机组直流刀开关

整流机组直流刀开关 直流刀开关是设置在电解铝整流所整流柜出口处,用来无载分断和连接直流回路。由于电解铝采用多机组并列供电的方式,直流刀开关作为设置在供电主回路上的电气设备,主要作用是当单机组检修和设备出现故障时,可以迅速达到与主回路隔离的目的,保证电解铝工艺生产供电不间断的要求。 伴随着中国铝工业的发展,对直流刀开关提出了更好的性能要求,直流刀开关的发展经过了三个阶段: 第一阶段:HD16型直流母线式刀开关作为20世纪70~90年代初国内唯一产品,是由化工氯碱行业中发展而来的,最大容量为40KA,曾在河南沁阳铝电解试验厂使用,在电解铝行业的应用效果并不好,随着电解铝系列电流由60KA发展到160KA、200KA,HD16型刀开关无法满足要求,表现在开关温升高,压降大;寿命低于100次;稳定性差;随着使用时间的增长,开关运行温度逐渐升高,直至报废;绝缘性低。 第二阶段:HD28型直流母线式刀开关是为了满足电解铝系列电流200KA对直流刀开关的要求开发的。陕西中电电气有限公司1996年设计开发的HD28型直流母线式刀开关,主要依托HD16型直流母线式刀开关基础上开发,主要是针对出现的性能缺陷进行改进,设计改进的部分为:触头材料由镀银改为镶银合金;降低开关电流密度,把原先5mm的母线更改为7mm;提高电动机的功率;加大静母线的长度;行程开关由一对触点增加到三对触点。HD28型母线式刀开关的最大容量可以达到63KA。满足了当时铝工业的发展,主要装备在云铝、关铝、青铜峡铝厂、长城铝业、三门峡铝业、焦作万方等铝电解企业。 第三阶段:HD29型直流桥式刀开关。90年代桥式刀开关只能在少数高端用户-电解铝厂(包头铝厂、青海铝厂、贵州铝厂等)作为引进国外产品使用。陕西中电电气有限公司作为国内最大的刀开关生产商,根据国外同类产品的资料,及现场对国外设备的考察,98年下达设计开发任务,99年完成原理样机的制造和试验。2000年推出面向市场的产品,2001年国内第一家用户-包头铝厂投入使用。 当时国内大部分用户对桥式刀开关并不了解,而事实上桥式刀开关才是真正意义上的直流刀开关,母线式刀开关只能算是直流刀开关的初期技术和过渡产品,这是因为母线式刀开关在产品的结构设计上具有无法改进的缺陷,造成产品的可靠性、运行性、维护性较差,国内原来大量使用的母线式刀开关在使用当中暴露出很多问题,给用户造成许多不必要的麻烦。 直流母线式刀开关(如下图所示)的设计缺陷集中在以下几点: 1.动静触头为旋转插入接触,由于制造误差和使用中的各种应力作用,即长时间保持闭合加紧状态,会使动静触头间某些部位相互嵌入,当需要将主回路分断时,动静触头间卡死,无法分闸,起不到作为刀开关分断的隔离作用。往往在使用1~2年后常常会有主轴断裂或电动机构损坏的情况发生,造成刀开关无法分合。特别当直流系统发生短路,正负直流母线间在较大电动力的作用下,直流母线发生很大的位移和变形的情况,母线式刀开关肯定是无法分断主回路的。典型案例:青海桥头铝厂、河南豫港龙泉铝业发生直流系统整流装置短路,造

正泰nwk1-G无功补偿控制器说明手册

NWK-G系列 智能型无功补偿控制器 使用说明书 一、简介 NWK-G系列智能型无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率专用仪器,可与各型号低压静电电容屏配套使用。NWK1-G型(开孔尺寸为本113×113mm),NWK2-G型(开孔尺寸为162×102),输出路数各有4、6、8、10路四种规格。本机博采国内外先进技术,采用进口单片机控制,具有体积小、重量轻、功能完善、操作简单、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精确等突出优点。依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,一次性通过机械工业部天津电气传动研究所发配电及电控设备检测所的型式试验,主要性能指标达到国内先进水平,是低压电容屏厂家首选产品。 二、功能特点 1、采用国外先进芯片,增加了断电记忆功能。即在系统断电及控制器复位时,参数及程序自动记忆,不丢失;供电恢复后控 2、2、1 五、安装方式 NWK1-G外型采用42L6系列仪表结构,外形尺寸120×120×80mm,安装开孔113×113mm,嵌入深度为80mm,侧面设安装孔,紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上的螺丝即把控制器固定在屏上。 六、接线方法 1U1、U3接B相、C相。(见图1、图2) 2、取样电流端I12A相电流互感器次级,不得取自电容屏。 开孔 3、COM为控制器输出端1~10组内部继电器的公共源,交流接触器J线圈电压220V。 NWK1-G型接线图(图1)略 (如果接触器线圈电压为380V,公共端接火线) 控制固态继电器接线图(图2)略 七、面板功能键

1)2) 3)八、 调试 首先确认补偿器型号,按接线图要求对应接线,取样电压电流相序是否正确,取样电流应大于150mA,然后整机接通电源,智能控制器即置于自动运行状态,并按出厂预置参数(COS φ,延时,过压)来控制电容器组的投切。当需要改变以上参数时,可利 用面板三个轻触按键完成参数的设定,具体步骤如下: 举例:如要求COS φ设定为0.92,每路投切延时时间为18秒,过压切除电容器的过压保护值为420V 。 操作:1、首先按设定键,使COS φ设定指示灯亮,此时面板数字COS φ表显示原设定值,根据需要按键或键,使设定 值显示为0.92。 2、按键,使延时设定指示灯亮,此时数字COS φ表显示原延时设定值,根据需要按键或键,使设定值显示为18秒为 止。 3、按键,使过压设定指示灯亮,此时数字COS φ表显示原过压设定值,根据需要按键或键,使设定值显示为420V 为 以上三个参数设定后,按键使自动运行指示灯亮,本机进入自动运行,并按以上设定的参数控制电容器组的投切,如若三个 手动运行:通过按键使手动运行指示灯亮,按键能逐级投入电容器组,按 消除投入:按键,使消除投入指示灯亮,这时按下键或秒内仍不按 2电压取AC 33秒切 41、显示“,可能是 2 3的相位。用万用表交流3+电 4宽。 5、不便判断问题出在控制器还是出在外接线路时,可换一台控制器。如出现相同的故障现象,请您务必按以上提示检查外接 线路。 十一、其它 1、整机的保证使用期限自制造厂发货日期起12个月,在此期限内当用户按本说明书规定使用,且在封、印完好的情况下,发 现不符合说明书的技术要求时,制造厂负责免费保修和更换。 2、附件:安装夹件1套,说明书1份,合格证1张。 浙江正泰电器股份有限公司电容器公司 2006年3月10日

常用开关上下口铜排的选择(优质严选)

国产断路器 序号断路器型号触头宽度额定电流选用的铜母排规格正泰(抽出式)系列断路器 1 NA1-2000 60 630 60*6 60 800 60*6 60 1000 60*8 60 1250 2(60*6)60 1600 2(60*8)60 2000 2(60*10) 2 NA1-3200 100 2000 2(100*6)100 2500 2(100*8)100 3200 3(100*8) 3 NA1-4000 140 4000 3(120*10) 4 DW15-1600 60 630 50*5 5 DW15-1600 60 800 60*6 6 DW15-1600 60 1000 60*8 60 1600 80*10 7DW17-6303063050*5 8 DW17-800 40 800 50*10 9 DW17-1900 40 1000 50*10 10 DW17-1900 50 1250 2(50*6) 11 DW17-1900 50 1600 2(50*10) 12 DW17-2900 100 2000 120*10 13 DW17-2900 100 2500 2(100*8) 14 DW17-3900 170 3200 2(120*10) 常熟CW1(抽出式)系列断路器 1 CW1-2000 70 630 60*6 70 800 60*6 70 1600 2(60*8) 70 2000 2(60*10) 2 CW1-3200 100 2000 2(100*6) 3 CW1-3200 100 2500 2(100*8)100 3200 3(100*10) 4 CW1-4000 150 3600 3(100*10)150 4000 3(120*10) 5 CW1-5000 220 4000 3(100*10)220 5000 4(100*10)

2012年浙江省机电产品进出口分析

2012年浙江省机电产品进出口分析 发表时间:2013-01-22 据海关统计,今年1-12月我省机电产品进出口总额1119.6亿美元,同比增长1.3%。其中,出口960.4亿美元,同比增长3.8%,进口159.3亿美元,同比下降11.7%。同期,高新技术产品进出口总额236.7亿美元,其中出口149.1亿美元,同比下降4.5%,进口87.6亿美元,同比下降9.8%。主要呈以下特点: 一、全年机电产品出口增长与全省水平相当,出口占比稳定,进口降幅大于全省平均水平 今年1-12月,我省机电产品出口960.4亿美元,同比增长3.8%,增幅与全省外贸出口增幅相当,增长贡献率为42.7%。占全省外贸出口的比重为42.8%,较上一年度提高0.2个百分点。同期,机电产品进口159.3亿美元,下降11.7,降幅大于全省平均水平5.9个百分点。 二、金属制品、机械及设备、仪器仪表类产品出口增幅高于全省一般水平,高新技术产品出口呈下降趋势 从产品大类看,2012年我省机电产品中机械及设备、金属制品、仪器仪表及其他类产品出口情况好于电器及电子、运输工具类产品(表1)。从具体产品看,彩电(8.5亿美元,增长9.0%)、电冰箱(7.5亿美元,增长15.4%)、洗衣机(6.4亿美元,增长12.8%)等家用电器,灯具(30.4亿美元,增长17.9%)等照明器材及零件,摩托车(7.2亿美元,增长9.3%)、全地形车(2.9亿美元,增长21.3%)、汽车(2.2亿美元,增长61.4%)等交通工具,工业泵(14.6亿美元,增长11.8%)、金属加工机床(3.5亿美元,增长13.2%)等工业用设备出口情况良好。机械基础件(64.6亿美元,下降15.3%)、炊具(10.5亿美元,下降51.0%)、滚动轴承(10.3亿美元,下降10.8%)、螺钉(2.1亿美元,下降81.7%)等材料密集型传统优势产品,电子元器件(23.0亿美元,下降41.4%)、通信设备及零件(15.8亿美元,下降13.3%)等主要IT产业相关产品出口下降明显,此外,前几年保持高速增长的船舶(61.1亿美元,下降7.0%)出口的下降也是影响我省机电产品出口增长疲乏的重要产品之一。进口方面,机械及设备(62.0亿美元,下降23.7%)类产品进口下降最为明显,可见国内生产投资的放缓,其次是电器及电子产品(41.9亿美元,下降9.0%)。 表1:2012年6大类机电产品出口情况

正泰HD13

HD、HS 系列刀开关及HD、HSII型系列隔离开关 HD系列、HS系列开启式刀开关及HD、HSII型系列隔离开关(以下简称开关)适用于交流50Hz、额定电压至380V(II型系列为690V及以下),额定电流至3000A的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中: 1.1 中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关之用。1.2 侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操作机构可 以在柜的两侧安装。 1.3 中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中,操作机构装在 正前方。 1.4 侧面操作手柄式开关,主要用于动力箱中。 1.5 装有灭弧室的开关可以切断适当的电流负荷,其他系列刀开关只作隔离开关使用。 符合标准:GB 14048.3、IEC 60947-3。 □□□-□/□□□ 有“BX”表示旋转式操作型,无“BX”表示杠杆式操作型。 “0”表示不带灭弧装置; “1”表示有灭弧装置; 对于中央手柄式:“8”表示板前接线式; “9”表示板后接线式; 无则表示仅一种接线方式,即板前接线。 极数(1、2、3、4) 约定发热电流(A) 设计代号 “11”:中央手柄式; “12”:侧方正面杠杆操作机构式; “13”:中央杠杆操作机构式; “14”:侧面手柄式; 类组代号:“HD”开启式刀开关;“HS”双投转换式刀开关; 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。3.2 安装地点的海拔不超过2000m。 3.3 湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许 有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊 的措施。 3.4 周围环境的污染等级为3级。 3.5 开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方,同时安装地点应无爆炸 危险介质, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。 1 适用范围 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件

刀开关选型

刀开关作为低压电器的一类重要产品,其主要作用有隔离电源保证电路在维修时的安全,分断负载如不频繁的通断小容量的低压电路等。同时刀开关由于结构简单,操作方便,很适合于工作场合,特别是分断和闭合状态明显、易于观察,能确保安全和判断的正确性。 首先从总体上谈下刀开关的分类。从级数上看,主流产品有单极刀开关、双极刀开关和三极刀开关。从型号分,常用的刀开关有HD单投刀开关、HS双投刀开关、HR熔断器式刀开关(也称为刀熔开关)、HK型闸刀开关等。 接下来谈下具体如何选择刀开关,个人认为主要考虑两个方面: 1.结构形式 根据到刀开关在线路中的起到的作用或在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式。比方属只是用于隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关。此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式(在设计与问价时应该说明白所有的情况)。我用上海人民电器开关厂的HD、HS系列刀开关说明下: HD11,HS11主要适用用于磁力站,不能切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用; HD12,HS12主要用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路; HD13,HS13主要用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路; HD14可用于动力配电箱中,其中带有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。 2.额定电流 刀开关的额定电流,一般应不小于所断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(注1)。如有超过,就应该选择额定电流更大一级的刀开关! 注1:所谓电动稳定性峰值电流是指当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象。则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流

3C证书查询

# 证书编号 Certificte No. 申请人 Applicant 制造商 Manufacturer 生产厂 Factory 产品名称 Product 型号/规格 Model Specificati on 标准 Standard 发证日期 Issue Date 首次发证 日期 Original Issue Date 证书截止 日期 Expiry Date 现状 态 Statu s 证书状 态变化 时间 Status Changi ng Time 原因 Reaso n 附件 Attachme nt 12008010307311 862 常熟开关制造有限 公司(原常熟开关 厂) Changshu Switchgear Mfg.Co.,Ltd.(For mer Changshu Switchgear Plant) 常熟开关制造有限 公司(原常熟开关 厂) Changshu Switchgear Mfg.Co.,Ltd.(For mer Changshu Switchgear Plant) 常熟开关制造有限 公司(原常熟开关 厂) Changshu Switchgear Mfg.Co.,Ltd.(For mer Changshu Switchgear Plant) 万能式断路器 Conventional Circuit-brea ker CW3-2500;详 见参数附录 GB 14048.2-20 08 2014-03- 18 2008-12- 10 2019-03- 18 有效 Valid 1684334 英语型 号.doc 1684334 型号解 释.doc 1 - 1 of 1 [1] 10

供货协议书简单版

供货协议书简单版 甲方: 乙方:浙江正泰电器股份有限公司 为了共同发展,加强甲、乙双方的业务合作关系,经双方共同协商,本着“平等发展、互惠互利”的原则,达成如下协议: 一、业务关系 甲方确定乙方为其低压电器元件指定供应商,在甲方的产品中除其客户指定使用其它品牌低压电器产品外,甲方所有相关产品的低压电器元器件采用乙方提供的“正泰”品牌低压电器。 二、产品范围 “正泰”品牌的所有低压电器元件。 三、采购量及供货价格 1、经双方协商,乙方向甲方提供的“正泰”品牌的所有低压电器产品价格按照 正泰产品XX年列表价为基准价,甲方年度采购量为万元时,

其基准列表价折扣折让 %。 2、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况,则乙方按照其调整后正式发布的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。 四、技术要求 乙方向甲方提供的产品符合国家标准要求。质保期内实行质量“三包”。如乙方未按有关技术要求进行生产,或由此引起的质量问题,甲方有权要求退货,并由乙方承担由于质量问题所发生的损失及费用。 五、付款方式 协议生效执行中,乙方给予甲方每笔采购订单____%的货款欠款额度,但每月货款欠款额累计最高欠款额度为万元,超过最高欠款额度部分欠款,甲方应先付清超额部分欠款;甲方所欠的所有货款必须在XX年年底一次性结清。 六、配送服务 甲方所需产品每批金额元以上时由乙方免费送至甲方所在地仓库,其每批金额元以下时由甲方自行从乙方转交配送经销商仓库提取。

七、违约责任 1、甲方每月超过最高欠款额度部分的欠款及未按约定期限付款的,由甲方承担延期付款的违约金,违约金以每月‰计算。 2、甲方提供的产品型号规格不准确,导致乙方发错产品的,由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。 3、乙方所供产品因设计、制造、质量等原因,引起事故,乙方应承担相应的责任,并赔偿相应的经济损失。 八、争议的解决 在履行本协议及具体购货合同过程中,如发生争议,则双方协商解决;如协商不成,由中国国际经济贸易仲裁委员会依其规则进行仲裁。 九、协议生效及其它 1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。 2、本协议有效期至XX年12月31日,期满后重新协商续约事宜及条款。 3、本协议条款的任何变更、修改或增减,须经双方协商后授权代表签署书面文件,作为本协议的组成部分并具有同等

相关文档
相关文档 最新文档