文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结
风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下:

一、机组分类:

1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块;

2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是

莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示

为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。

3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这

二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM,

台达对应的图纸符号为TD;

二、电气图纸的分类:

风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器

件型号不一样而出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。

三、机组的整体结构:

模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。

机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置

基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器等,右边为控制部分,包括控制器等,右上侧为电控箱的散热风扇(面对电控箱);电控箱的数量和机组模块数量的对应关系:二个模块以下的机组每个模块带有一个电控箱,三模块以上的机组除每个模块带有一个电控箱外,在机组最左边的模块上(面对电控箱)配有一个主控制器电控箱,对机组进行全自动控制;每个控制箱内均装有三相电源监视器,对电源过欠压、缺相及相间不平衡进行保护,在二机头以上的机组中,将每个模块中的电源监视器信号串联后接入控制器的输入点处,只要有一个模块电源出现问题,将使整个机组停机。电控箱间用导线进行连接,以达到机组的全自动控制。

风冷螺杆式冷水热泵机组和风冷涡旋式冷水热泵机组的冷冻水管道配置不同,风冷螺杆式冷水热泵机组不配冷冻水管道,在每个模块的蒸发器两端各有一个连接口,用于连接冷冻水管道,在蒸发器两端另各有一个温度传感器的放置孔,用于检测机组的冷冻进出水温。若有二个模块以上组合而成,我司只提供了机组冷冻进出水温度传感器,要求其温度传感器放置于冷冻水总管道中,这在机组安装时需预留放置孔。

风冷螺杆式冷水热泵机组配有外接油冷却器,一般采用的方式有二种,一为喷液冷却,二是外接油冷却。我司常规采用的方式为喷液冷却。

机组有一个进水温度传感器和一个出水温度传感器及翅片温度传感器。翅片温度传感器视机组的模块数而定;基本模块有二个翅片

温度传感器,分别定义为1#和2#;二个模块的机组有四个翅片温度传感器,分别定义为1#、2#3#和4#;三个模块的机组有六个翅片温度传感器,分别定义为1#、2#、3#、4#、5#和6#;四个模块的机组有八个翅片温度传感器,分别定义为1#、2#、3#、4#5#、6#、7#和8#;四模块机组由于模拟量模块只能提供8个通道,所以三号和四号模块共用二个翅片温度传感器,台达控制器只用一个8路温度模块,而西门子控制器用了二个4路的模拟量模块。从2004年9月份出厂的机组其翅片温度传感器在风侧换热器上有相应的固定支架。翅片温度传感器主要用来判定制热工况下除霜程序进入及除霜程序的退出条件,在机组作制冷的情况下,只是作为温度传显示用。

机组的水流量控制器作为随机附件发往用户处,为了保证对每个模块水流量的检测,我司对于二模块以上的机组均配有相应模块数量的水流量开关(即一个模块配一个水流量开关),需安装时将其安装于机组进入每个模块的冷冻出水管道上,二模块以上的机组在调试时需将各个水流量开关串联后接入控制器的输入端。此流量控制器可以调节,可在不同的场合对机组的水流量进行校验。由于风冷螺杆式冷水热泵机组在公司出厂时作了检验,因而对水流量开关一般性不需作调节。

公司内部机组的序号排列规定:面对电控箱,模块从右往左分别对应为1、2、3、4----,单一模块翅片温度传感器靠近电控箱为1#,另一个翅片温度传感器为2#;所有电所元器件均遵守此一规定。

四:塑壳断路器的配置:

我司选用的塑壳断路器为韩国LG品牌的ABS系列热磁式、不可调三极配电用塑壳断路器,环境温度为40℃时脱扣动作范围为10~16倍额定电流。压缩机采用星—三角形启动,在星形转换为三角形的瞬间有较大的启动电流,按标准选型后在实际使用中曾有过塑壳断路器在启动时脱扣的现象发生,因而在塑壳断路器的选型时将其值放大一档来处理。

由于台湾汉钟压缩机厂家只提供了压缩机的线电流,最大运行电流比线电流还要大,再则莱富康压缩机和汉钟压缩机提供的冷量差不多,因而按照莱富康压缩机的最大运行电流来选取塑壳断路器。

我司风冷螺杆式冷水热泵机组是由模块组合而成的,基本模块有四种机型,分别为FLRM250、FLRM300、FLRM360、FLRM430,整个系列是由这四种机型组合而成,塑壳断路器的配置就是上述所列的三种配置,不同模块的组合不同。

每个压缩机均配有一个塑壳断路器,用来作为压缩机短路保护,微型断路器配置有二种情况,一是四只冷凝风机共用一个微型断路

器,机型有FLRM250、FLRM300、FLRM360,二是六只冷凝风机共用一个微型断路器,机型有FLRM430。微型断路器的型号为S253S-D25,其冷凝风机的额定电流为4A。微型断路器的选型是按照大于等于所控制电机的最大运行电流(没有最大运行电流则按照电机额定电流)来选择的。

五、交流接触器的配置:

我司选用的交流接触器为韩国LG品牌的GMC系列。用于三角形运行的二个交流接触器按压缩机最大运行电流的58%来选取,用于星形启动的交流接触器按最大运行电流的33%来选取。

对于台湾汉钟螺杆压缩机,因其没有提供压缩机的最大运行电流值,我司选型时是按照莱富康压缩机的最大运行电流来选型的。

由于我司对压缩机采用的是星—三角启动方式,因而对于每一个压缩机均配有三个交流接触器,具体配置见上表。

每个模块均配有二个施耐德交流接触器,用来控制冷凝风机的启停。冷凝风机的交流接触器的配置分为二种情况,一为一只交流接触

器控制二只冷凝风机的启停,二为一只交流接触器控制三只冷凝风机的启停,此冷凝风机控制用的交流接触器型号为GMC-22。因为我司尚有部分西门子3TB系列和施耐德N系列交流接触器,因而在现阶段有部分机组控制冷凝风机的交流接触器用的是西门子或施耐德的产品。冷凝风机控制用交流接触器是按照大于等于线路中的最大运行电流(没有最大运行电流则按照电机额定电流)来选择的。

在主电路回路中,我司没有设置过载保护器,因为压缩机内部有一个保护模块,可对压缩机的电机过载、排气温度过高、线圈温度过热及缺相等作保护。所以省去了热过载继电器。

说明:1、压缩机最大运行电流为压缩机样本上提供的标注;

2、冷凝风机的额定电流为风机电机厂家提供的电气性能参数所注;

六、主要电气元器件的选用:

压缩机:选用进口螺杆压缩机,主要品牌有意大利莱富康用

台湾汉钟压缩机。二种压缩机均采用的是星—三角

启动,以降低压缩机的启动电流。压缩机本身带有

一个内置保护模块,安装于压缩机本身的接线盒内。

冷凝风机:选用低噪音风机;

塑壳断路器:采用韩国LG品牌塑壳断路器。采用ABS系列热磁

式、不可调三极配电用塑壳断路器,环境温度为40℃

时脱扣动作范围为10~16倍额定电流。

微型断路器:选用瑞士ABB微型断路器,具有D型脱扣特性曲线,

磁脱扣动作范围为(10~20)倍额定运行电流;

交流接触器:压缩机用主回路选用韩国LG的交流接触器;

交流接触器:选用韩国LG交流接触器;主要型号为GMC-22。

中间继电器:采用日本欧姆龙中间继电器;

程序控制器:目前选用的控制器有二种品牌,分别为德国西门子和台湾台达控制器,二种控制器均可方便的实现机

组的自动控制和各种信息的提供,二种控制器均可

进行输入和输出点数的扩展,也均可与另外的通讯

协议进行良好的通信。这二种控制器均带有各自的

文本显示器。

阻容吸收器:为了保护控制器的继电器输出点,在控制器外接感性负载时并接RC阻容吸收装置,避免瞬时的感应电

动势对控制器输出点的损伤;

温度传感器:采用四线制的PT100温度传感器,可减少温度的脉动;在西门子控制器中,温度传感器的双色线必须

接在模拟量模块的+、—处,另二根线作为连接用,

在台达控制器中,二色线必须接入模拟量模块的A、

C二端,中间可接任一根色线,否则会出现温度显

示不准确;

高低压力继电器:高低压力继电器的设置使压缩机能保证其运行在正常的工作范围内,不致于对压缩机造成损坏,

高压设定值为2.5Mpa,低压设定值为0.25Mpa,幅

差值为0.1Mpa(负偏差)。也就是说,高压在2.5Mpa

保护,低压在0.15Mpa保护,0.25Mpa复位。

风侧压力继电器:机组在制冷工况下,当机组氟系统高压达到设定值2.1Mpa时压缩机卸载至75%运行,幅差值为

0.1Mpa(负偏差)。即高压低于2.0Mpa时风侧压力

继电器复位,压缩机加载为100%运行。

防冻开关:在每个模块的冷冻水出口处装有一个防冻开关,当冷冻出水温度低于设定值(4±1)℃时,防冻开关

动作,相应模块保护停机;

水流量开关:在机组的冷冻水出口处装有水流量开关,以测定机组运行时的水流量是否达到我司设计的要求,此水

流量开关可以根据实际情况进行调节,但在本公司

出厂测试时已对此流量开关进行了调整,一般情况

下不需对此进行调节;

散热风扇:每个电控箱均配有一只散热风扇,此风扇的作用为降低电控箱体内的温度,保证电控箱内的电气元器

件不在高温环境下工作,延长电气元器件的使用寿

命。

七、电气控制方案:

控制器输入/输出点的分配一般遵循以下规则:

1、输入点:先是水流量开关输入点,接着是电源监视器信

号,之后为一号模块高、低压力保护及风侧压力开关、

压缩机内保和模块防冻保护,之后按顺序依次排列为二

号模块、三号模块和四号模块,具体需视机组模块数而

定。

2、输出点:首先是水泵及散热风扇控制,对于水泵控制只

提供一对无源常开触点,通过无源常开触点的通断来控

制水泵的工作,具体水泵的主线路需用户自行布置,电

气配件需用户自行处理。在风冷热泵机组上,我司要求

在安装调试时必须用此无源常开触点来控制水泵的启

停,因为我司在制热工况下有自动防冻的功能,若水泵

不通过我司控制器来控制,则有可能冻裂机组的冷冻水

管,造成整个空调系统的故障。之后为一号模块的风机

及压缩机、能量调节阀控制,以后按顺序依次排列为二

号模块、三号模块和四号模块,具体需视机组模块数而

定,之后为四通电磁阀控制,最后为机组制热工况下除

霜电磁阀和PM电磁阀控制。其中西门子控制器单模块

机组的输出点配置与别的机型有区别,其将四通电磁阀

和除霜电磁阀及PM电磁阀控制接于了冷凝风机和压缩

机控制之间。

具体输入/输出点的分配详见各种型号的电气控制方案。

常规显示信息:

1、制冷或制热工况,在文本显示器的左上角;

2、压缩机运行台数;

3、冷冻出水温度;

4、冷冻回水温度;

5、N#翅片温度,具体视模块数而定;

6、各种保护功能。

显示保护功能:

1、断水或水流量不足:水流量不足造成,机组保护停机并显

示故障原因。此保护功能有一定的延时,机组在运行过程

中水流量开关连续断开5秒或在首次开机过程中水流量开

关连续断开25秒,机组产生保护;文本显示器显示“断水

或水流量不足”;

2、系统高压压力保护:高压压力超过设置值,压力信号断开,

相应系统压缩机立即停机,小于回复值自动复位。文本显

示器显示“X#系统高压保护”;

3、系统低压压力保护:低压压力小于设置值,压力信号断开,

持续3分钟后,相应系统压缩机立即停机,回升至回复值

自动复位。文本显示器显示“X#系统低压保护”;

4、防冻保护:制冷模式下,出水温度低于温控开关设定值,

机组相应模块保护停机并显示“X#模块防冻保护”。我司

温控开关的设定值为(4±1)℃;制热时无效。

4、压缩机内保:当压缩机内置保护模块动作时,相应的压缩机

立即停机并显示“X#压缩机内保”;

5、压缩机油位保护:当机组采用汉钟压缩机时,机组在开机状

态下,压缩机油位开关连续断开2分钟后,相应的压缩机立即停机,并显示“X#压缩机油位保护”;此保护为自动复位,复位时间约需30分钟;

6、电源故障:当电源监视器测到电源有断相、相间电压不平衡、过

压、欠压情况发生时,机组产生保护,控制器关闭所有输出,显示“电源故障”。

7、停机再启动保护延时:当压缩机由于故障发生停机时,控制系统

将在10分钟内禁止该压缩机启动。

其余一些功能及控制特点:

1、制热自动防冻功能:在制热模式下,当空调水温回水低于2℃,

在10分钟内还没有回到2℃以上,则开启水泵,如果水温还在继续下降,若水温继续下降到1℃,则延时15秒后1#模块压缩机启动,把水温提升到5℃后自动停压缩机、水泵。

2、自动除霜:1)进入除霜:机组制热运行时连续运行累计时

间超过20分钟且当20分钟后任一翅片温度和压缩机开启后3分钟所记录的温度差低于除霜温度设定值时,进入除霜程序。

相应冷凝风机关闭,压缩机卸载至75%运行,相应的除霜电磁阀打开,作旁通除霜运行。2)退出除霜:当翅片温度超过除霜结束温度设定值或除霜时间达到7分钟后,相应的旁通除霜电磁阀关闭,压缩机加载至100%运行,除霜程序结束,机组重新进入制热运行。

3、排队除霜功能:模块翅片间隔除霜,按翅片进入除霜的先后顺

序逐一进入除霜,翅片间的除霜间隔时间为2分钟。可避免水温的剧烈波动。

4、手动除霜:机组在制热状态下,按“手动”键后,出现手动除

霜画面,依次按住其他键可对相应的模块进行手动除霜。(此功能只有台达控制器才具有)

手动开机:

此开机方式仅限于调试机组时使用。此方式下,程序不处理模拟量检测数据。操作方法见说明书。

自动开机:按“开机”键后,电控箱散热风扇开启,制冷时当回水温度大于设定值(T+2)℃或制热时当回水温度小于设定值(T-2)℃时,延时30秒后相应模块的冷凝风机开启,再延时5秒后压缩机开启。机组由多模块组合而成时,压缩机间的启动间隔时间为15秒。为了降低压缩机的启动电流,我司采用了星—三角降压启动,在压缩机启动时打开其本身的25%能量调节阀,使压缩机轻载启动,25%能量调节阀打开10秒后关闭,使压缩机进入100%运行。能量调节:

1、制冷:据回水温度控制压缩机的卸载/加载。

单模块机组:当机组回水温度小于设定值T℃时,压缩机卸载至75%运行,此后,若回水温度上升到大于设定值(T+1)℃时,关闭75%能量阀,压缩机进入100%运行;若回水温度继续下降,降至小于设定值(T-1)℃时,50%能量调节阀打开,压缩机进入50%运行,此后若回水温度上升到设定值T℃时,压缩机50%能量阀关闭,进入75%运往,若回水温度继续下降,降到小于设定值(T-2)℃时,25%能量

阀打开并运行10秒钟后压缩机停机。此后需回水温度回升到设定值(T+2)℃时且延时5分钟压缩机又重新启动。

二模块机组:当机组回水温度小于设定值T℃时,一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后若回水温度回升,升至大于设定值(T+1)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续下降,降至小于设定值(T-1)℃时,另一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后需等回水温度大于设定值(T+1)℃时,且延时5分钟,先停的那台压缩机又重新启动。75%能量调节阀只有在风侧压力继电器动作后才打开,当风侧压力继电器复位后75%能量阀关闭,进入100%运行。

三模块机组:当机组回水温度小于设定值(T+1)℃时,一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后若回水温度回升,升至大于设定值(T+2)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续下降,降至小于设定值T℃时,另一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后,若回水温度回升,升到大于设定值(T+1)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续下降,降至小于设定值(T-1)℃时,最后一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后需等回水温度大于设定值(T-1)℃时,且延时5分钟,先停的那台压缩机又重新启动;75%能量调节阀只有在风侧压力继电器动作后才打开,当风侧压力继电器复位后75%能量阀关闭,进入100%运行。

四模块机组:当机组回水温度小于设定值(T+1)℃时,一台压

缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后若回水温度回升,升至大于设定值(T+2)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续下降,降至小于设定值T℃时,第二台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后,若回水温度回升,升到大于设定值(T+1)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续下降,降至小于设定值(T-1)℃时,第三台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后若回水温度上升,升到大于设定值T℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续下降,降至小于设定值(T-2)℃时,最后一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后需等回水温度大于设定值(T-2)℃时,且延时5分钟,先停的那台压缩机又重新启动;75%能量调节阀只有在风侧压力继电器动作后才打开,当风侧压力继电器复位后75%能量阀关闭,进入100%运行。

2、制热:据回水温度控制压缩机的卸载/加载。

单模块机组:当机组回水温度达到设定值T℃时,压缩卸载至75%运行,此后,若回水温度下降到小于设定值(T-1)℃时,关闭75%能量阀,压缩机进入100%运行;若回水温度继续上升,升至大于设定值(T+1)℃时,50%能量调节阀打开,压缩机进入50%运行,此后若回水温度下降到设定值T℃时,压缩机50%能量阀关闭,进入75%运往,若回水温度继续上升,升到大于设定值(T+2)℃时,25%能量阀打开并运行10秒钟后压缩机停机。此后需回水温度下降到设定值(T-2)℃时且延时5分钟压缩机又重新启动。

二模块机组:当机组回水温度大于设定值T℃时,一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后若回水温度下降,降至小于设定值(T-1)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续上升,升至大于设定值(T+1)℃时,另一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后需等回水温度小于设定值(T-1)℃时,且延时5分钟,先停的那台压缩机又重新启动。75%能量调节阀只有在机组进入除霜状态时才打开,当机组退出除霜状态时75%能量阀关闭,进入100%运行。

三模块机组:当机组回水温度大于设定值T℃时,一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后若回水温度下降,降至小于设定值(T-1)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续上升,升至大于设定值(T+1)℃时,另一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后,若回水温度下降,降到小于设定值T℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续上升,升至大于设定值(T+2)℃时,最后一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后需等回水温度小于设定值(T+2)℃时,且延时5分钟,先停的那台压缩机又重新启动;75%能量调节阀只有在机组进入除霜状态时才打开,当机组退出除霜状态时75%能量阀关闭,进入100%运行。

四模块机组:当机组回水温度大于设定值(T-1)℃时,一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后若回水温度下降,降至小于设定值(T-2)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后

开启;若回水温度继续上升,升至大于设定值T℃时,第二台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机,此后,若回水温度下降,降到小于设定值(T-1)℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续上升,升至大于设定值(T+1)℃时,第三台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后若回水温度下降,降到小于设定值T℃时,先停的那台压缩机延时5分钟后开启;若回水温度继续上升,升至大于设定值(T+2)℃时,最后一台压缩机25%能量阀打开,运行10秒后压缩机停机。此后需等回水温度大于设定值(T+1)℃时,且延时5分钟,先停的那台压缩机又重新启动;75%能量调节阀只有在机组进入除霜状态时才打开,当机组退出除霜状态时75%能量阀关闭,进入100%运行。

模块间的压缩机在卸载、加载之间遵循先开先停的原则,从而使每个压缩机的运行时间基本一致,基本达到自动磨损平衡的功能。

总之,压缩机根据回水温度设定值和实际回水温度的差值来上、下载压缩机,进而通过压缩机的运行数量来达到整个机组的能量调节。

机组的设定值范围:

1、回水温度设定值范围:10℃~42℃;本公司制冷、制热运行设定

是根据回水温度设定值来判定的,当回水温度大于等于10℃小

于等于25℃时机组作制冷运行,当回水温度大于25℃小于等于

42℃时机组作制热运行。初始值为10℃

2、除霜温度设定值范围:-2℃~-10℃,初始值为-2℃

3、除霜结束温度设定值范围:10℃~30℃初始值为10℃

4、累计运行时间设定值范围:0天~32767天,初始值为0天,此

设定值有密码保护

注:设定值超出设定范围时,控制系统将设定值默认为最高值或最低值

编制:审核:批准:

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

开利AQUASNAP涡旋式风冷冷水热泵机组系列讲坛第一篇内置水系统设计

AQUASNAP涡旋式风冷冷水/ 热泵机组技术讲坛 第一篇内置水系统设计——机组内置水力模块 一直以来,开利致力于提供功能强大、而使用简单的空调系统解决方案,以满足不同用户对空气品质的各种个性化需求。从舒适性空调到工业冷冻应用,都可以找到开利提供的这种先进可靠、而用户端操作又得以极大简化的空调系统。 AQUASNAP正是这样的一款极具创造力的小型风冷冷水/ 热泵机组,他是在充分征询业主、设计师、咨询顾问及设备工程师等多方面应用需求的基础上,结合开利近百年的风冷机组设计制造经验及最新空调科技的完美结晶。由于采用别具一格的水系统全内置设计,用户所需做的一切只是联接水管和电源,一把扳手,一把螺丝刀,弹指之间,任何用户都可以轻松搞定整幢建筑!中央空调原来也可以如此简单! 传统的风冷冷水机组总需要用户另行购买及现场安装名目繁多得足以让即使是专业人士也会感到沮丧的系统水力组件,而AQUASNAP的革新之处在于,所有这些系统水力组件都通过精心打造的内置水力模块集成到了机组之中:可拆卸的视镜过滤器、高扬程的水泵、膨胀水箱、流量开关、安全阀、压力表、放气阀,以及用于整定水流量的节流阀、水路防冻电加热器(气温-10℃以上可有效抗冻)等;另外,先进的压缩机控制保护逻辑使在大多数的舒适性空调应用场合,系统均无需另设笨重丑陋的缓冲蓄水箱。更少的人力、更少的运行占用空间、以及一体化解决方案所带来的更低系统能耗,系统投资得以有效节省,这正是开利AQUASNAP给您带来的一切! 自2002年末推向市场,AQUASNAP广受好评。如今其升级版A系列隆重登场,对独创的机组内置水力模块做了较大的改进(见下简图所示),以更好地创造用户端价值。 新型水泵由合成材料制成:更耐腐蚀;比原型号节能30%。 双泵可选配:一用一备提高系统可靠性;比单泵扬程更高,适用于系统阻力较大的场合。 带卡箍式联接的新型水过滤器:更易维护更换(只需一把17-mm的扳手);

风冷热泵机组与环境

风冷热泵机组与环境 1支术交流风冷热泵机组与环境林庆(重庆建筑大学)组要注意进排风通畅,避免气流短路和热泵运行的特性。 近几年,风冷热泵机组在国内外的应用日益增多。这种设备夏天既可供冷,冬天又可回收和利用低位热能供热,它无需专用锅炉房,不污染环境,应用灵活,可用于新建和改建建筑的大型空调工程以及家庭空调中,特别适用于我国中部及长江流域和以南地区。 1风冷热泵的工作原理热泵的供热循环与制冷循环均系逆卡诺循环,只不过在空调器的制冷系统中增设一个四通换向阀,改变冬、夏季制冷剂流动方向来达到此目的。这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。 风冷热泵机组是利用室内外空气作冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统;不占机房面积,投资省,安装方便;冬季供暖节电,不污染环境,对环保有利;维修保养也方便。在水源紧张环境温度为一*C的地区及长江流域一带和以南的地区,冬季较冷又无采暖设施的地区尤其适用。 2风冷热泵与环境风冷热泵的运行受环境温度、相对湿度、进出风气流影响,而热泵使用的工质、安装、运行也影响环境。 风冷热泵在冬季运行时,供热能力随室外环境温度降低而减小。相反,空调房间的耗热量却增加。这样,空调房间耗热量与热泵供热

量之间存在一个平衡点。 在同一坐标图上,纵座标为热量,横座标为室外计算温度。热泵供热能力随室外空气温度变化曲线a和建筑物耗热量随室外空气温度变化曲线b的交点为热泵工况的平衡点c如所示。 当室外环境温度在平衡温度右侧时,表示供热量有余,热泵机组可在部分负载下运行;当室外环境温度在平衡温度左侧时,房间耗热量大于热泵供热量,需要补充加热。补充加热可采用辅助加热器补偿供热量不足。也可用辅助电加热器来提高进入蒸发器的空气温度至平衡温度,这种方法对冬季相对湿度大的地区可减少结霜发生。冬季室外空气相对湿度>65%的地区,使用风冷热泵易结霜,除霜时供热中断,使室内温度大幅波动,设计时应予以考虑。对热泵机组供热量的选择,需对建筑物的耗热量及热泵机组的特性仔细研究,以经济合理地选择平衡温度点。 人们使用空调器及热泵,不仅要求制冷、制热、省电、低噪声,而且对室内空气质量有更高的要求,很多厂家也在这方面下功夫。如采用变频新技术,改善室内空气质量,设置防霉过滤网、活性炭净化器、负离子发生器、光角媒等。而比较好的改善方法是采用引进室外新鲜空气的换新风装置。 空调器中的工质采用对大气臭氧层破坏小的或研制采用不破坏臭氧层的物质。安装和运行,尽量减少噪声和室外热交换器的排气对周围建筑及住宅的不良影响。 3热泵的布置风冷热泵机组较大时风量很大,在布置时应尽可能

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

风冷机组工作原理

中央空调风冷热泵机组、水冷柜式空调器、风机盘管的工作原理 及用途是什么? 点击次数:304 发布时间:2010-4-20 中央空调风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 I3 C4 M0 G4 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管 冷水机组,是中央空调的一种,但不属于地能中央空调,地能中央空调常见的主要有两种: 地下水源热泵机组和地下土壤源热泵机组。 冷水机组,夏季主要靠冷却塔来提供冷源。而冬季,一般不再使用冷却塔,常见的就是锅炉 和板式换热器组合。 简单明了的说:夏季,冷却塔的水进入水冷机组中的冷凝器进行换热,使用侧(室内末端) 的冷冻水来自水冷机组中的蒸发器。 冬季,水冷机组和冷却塔不再使用,而换做锅炉+板式换热器,锅炉产的热水进入板式交换器中的一个管程,与该板式交换器中另一个管程中的水(水用于提供冬季室 内末端设备)进行热交换。 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管。 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。

风冷模块机和螺杆机比较修订稿

风冷模块机和螺杆机比 较 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵比较 模块和螺杆式风冷热泵机组的工作原理类似,都是依靠机组与室外空气进行热交换制取冷水和热水。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染。 不同的是模块式风冷热泵机组压缩机大都采用蜗旋式压缩机,每台机组里可以(1-8个)压缩机,目前行业内常用的风冷模块机主要有单机制冷量65kW 和130kW两种,再大制冷量的涡旋机组由于压缩机数量多,很少有厂家生产。使用模块机组的系统主要依靠多台模块式风冷热泵机组可以组合在一起使用,可以根据该项目使用负荷选择组合机组数量。模块组合优点是一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节,冬季制热化霜可电脑控制交替完成,初次投资稍低。缺点是主机安装占地面积大,运行维护费用高,主机使用寿命短。目前主要应用于面积小于5000平米的一些中小型场所。 螺杆式风冷热泵机组压缩机大都采用大型螺杆式压缩机,一般每台机组采用1-2台压缩机,单机制冷量可从160kW到1600kW,能量调节主要依靠压缩机的滑阀完成25%-100%(双机头%)无极调节,运行和维护费用低。虽然初次投资稍大些,但选择两台螺杆风冷热泵机组一备一用,从将来的运行维护费用和使用寿命(设计使用寿命25年)来看要好于模块式风冷热泵机组。 风冷螺杆机组与风冷涡旋机组对比

模块机安装图:

风冷机组与水冷机组的主要区别

风冷机组与水冷机组的主要区别 中央空调工作原理 通过主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调冷(热)负荷,实现制冷、制热的目的。一般分为风冷制冷空调系统和水冷制冷空调系统。 系统区别 风冷机组是冷暖型空调,通过空调与外界空气换热,一般为氟利昂冷机,也有风冷模块水机。 水冷机组一般说的是螺杆水机,单冷型,靠冷却塔提供冷却水来使机组制冷,一般为水机,能效比较高,选型则因建筑物大小与用途不同而选不同机型。 风冷机组:用风(空气)来换热带走和吸取热量, 来产生冷水和热水。 水冷机组:用水来冷却带走热量,来产生冷水。 经济技术比较 风冷机组的初期投资要比水冷式机组的初期投资稍高,单位制冷耗电量也略高于水冷机组。但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。 水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。 风冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初期投资很难回收。 机组特点: 水冷机组: 一、应用范围广,造价较低。 二、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。 三、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。 四、夏季制冷效率比较高,能效比高。 五:初期投资相对较低,无保温水管系统大幅度降低了材料费用。 六:噪音源的数量低于风冷机组。 七、对机房的要求不高,只需满足一般的通风换气要求即可。 八、机组使用寿命要大大高于风冷机组。 九、体积相对较小,占地面积少。

风冷模块机组工作原理

市面上的空调调节系统有风冷模块和水冷模块,这两者的工作原理相差不多。前者主要是利用风不断进行冷热交换。具体的运行方式为您说明如下。 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,即可供冷,又可供热,一机多用。工作原理是从压缩机排出高温高压的气体,然后通过单向阀进入冷热水换热器,从而降低室内的空气温度。 首先是制冷原理;从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成整个压缩过程。 其次是制热原理:从压缩机排出的高温高压的气体通过四通换向阀进入到冷热水换热器,被冷凝完后的高温高压的液体经过单向阀进入到储液器,经过干燥过滤器和膨胀阀节流后,在经过单向阀进入到翅片换热器进行蒸发过程,蒸发完后的汽液混合物在气液分离器分离后,气体回到压缩机的吸气端,完成整个压

缩过程。 风冷模块机组主要组成部分有压缩机、换热器、膨胀阀、过滤器、四通阀、电器件、控制器;下面请看风冷模块机组配件组成部分功能作用。 在制冷系统中,压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀是制冷系统中必不可少的四大部件,其中压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机做功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。节流阀对制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。 因此,风冷热泵机组通常是半集中式空气调节系统,具有诸多优点如:外形美观、节省建筑空间、调节方便等等。对于其工作的主要方式就为您介绍这么多了,相信能帮助您进一步了解风冷模块机组。 河南高格中央空调设备有限公司是一家专业研发、生产、销售、安装、售后为一体的中央空调系统的高新技术企业。产品现广泛应用于纺织、化纤、地铁、

螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析 文命清 (湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000) 前言 风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。 风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。 一、风冷螺杆热泵机组的特点: 1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。 2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。 3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。 4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间; 5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组: 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 特点: 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 性能: 冷热量

这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB 之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。 外型尺寸 风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

风冷热泵机组概述

风冷热泵机组概述 东盛环保公司提供 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与水进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 一.特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 二.性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组 系统 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数外,还要对其各自的压缩机型式、冷凝器型式及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、除霜方式、能量调节方式以及热泵系统的自控和安全保护等等加以分析,比较其各自在系统配置方面的优缺点。 三.压缩机的型式: 用于风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。根据热泵工作的特点是运行时间长、压缩比大等情况,笔者认为涡旋式和螺杆式压缩机将成为热泵压缩机的主流。其理由是: 1.涡旋式和螺杆式压缩机较活塞式压缩机具有传动件少,从而使压缩机的磨擦损耗相应减

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

EVI超低温风冷机组工作原理

EVI喷气增焓压缩机技术介绍(EVI:Enhanced Vapor Injection) 一、压缩机厂家针对蒸气喷射技术的开发背景 1、传统的热泵技术在低温环境下应用受到限制: ——在低温环境下制热能力大幅度衰减; ——需要增加大量的辅助电加热 2、在低温环境下压缩机吸气口的制冷剂流量远低于压缩机电机的额定流量,压缩机能力得不到充分利用 3、在室外膨胀装置前的液体制冷剂温度过高,焓值也相应高,换热器能力得不到充分利用 4、解决方案: ——在涡旋盘创立一个第二吸气口 ——用第二吸气增加制冷剂流量并提高主循环液体制冷剂的过冷度 二、EVI基本原理 1、通过产生蒸气来冷却主循环液压泵管的制冷剂 ——压缩机有二个吸气口和一个排气口 2、类似低温系统双级压缩带中间冷却器(经济器)的工作原理 ——提高过冷度:降低两相制冷剂的干度,提高蒸发器的换热能力 ——中间冷却:降低排气温度 ——单位功耗减少:能效比不变或提高 3、当蒸发温度与冷凝温度相关最大时,制冷量增加比例最高,对于制热,在低温环境下效果更明显,从而实现一个更经济的涡旋循环系统。因此不要误认为:

使用EVI压缩机就可以提高机组性能,需在一个特定环境下才能体现该EVI压缩机的优势。 三、制热能力增加流程 更冷的液体冷媒进入室外膨胀装置—→室外盘管吸收更多的热量—→补气口流量增加,压缩机消耗更多功—→冷凝温度提高—→冷凝器交换更多的热—→产生更多的制热能力。 从上述制热能力增加流程中可以看出:因压缩机消耗功率增加,总体热量会增加,但制热性能系数(COP)并不能确定是提高的,同时也会影响到制冷时的能效比(EER),并且对于EVI压缩机只针对优先考虑优化制冷还是制热。四、以普通的10HP(ZR125KC-TFD)压缩机为例,列举优化后的风-风系统原理图 方案一优化制热系统原理图

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组工作原理图解 风冷热泵机组这个新的名词对于大家来说很陌生,这种系统对用于空调中使用,在汽车空调中就也有使用,这个涉及到的很多就是专业方面的知识,所以很多消费者即使每天都在使用也不是很了解这个系统的工作原理,就更不要提系统在出现问题问题自己动手解决了,所以小编今天就来给大家介绍一下风冷热泵机组系统的工作原理,大家一起来了解一下,即使再以后的生活中不能自己动手修理也可以知道一些。 风冷热泵机组工作原理介绍:简介 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循

环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 风冷热泵机组工作原理介绍:原理 风冷热泵机组在使用中不同程度的都存在这样一种现象,即夏季制冷量不足,冬季制热量不足的现象。造成这种现象的原因是多方面的,这里除了设备本身的因素外也有工程设计中的问题。主要是设备布置不合理造成气流短路,夏季机组高温排风被重新吸入,造成进风温度过高冷凝压力上升,导致机组制冷量下降;冬季正在融霜的机组排出的湿空气被旁边正在供暖的机组吸入造成吸入空气湿度过高,加剧了

供暖机组的结霜速度,从而使其融霜时间延长,供暖时间减少,从而使机组的供热量减少。 因此风冷热泵应尽可能布置在室外,进风应通畅,排风不应受到阻挡。避免造成气流短路。如有阻挡物,应符合一定的要求。许多生产等单位提供的设计手册中对机组之间的间距及机组与墙间的距离均有明确要求,大致如下:机组间的距离应保持在2米以上,机组与主体建筑(或高度较高的女儿墙)间的距离应保持在3米以上。另外为避免排风短路在机组上部不应设置挡雨棚之类的遮挡物。如果机组必须布置在室内,应采取提高风机静压的办法,接风管将排风排至室外。排风口的风速要大(7米/秒),使其具有一定的射程,而进风口速度则要小(2米/秒),进排风口垂直高差应尽可能大,以避免气流短路。风冷热泵机组工作原理介绍:特点

螺杆式冷水机组、风冷热泵、分体机比较

螺杆式冷水机组、风冷热泵及家用空调方案比较 方案说明 一. 工程概况 本工程为XX市电力公司综合楼,包含电器展览厅、洗浴中心、卫生所、会议办公室、室内网球室等功能。建筑面积约为7300平方米,楼层为7层。甲方要求采用单制冷空调。 负荷指标按照200w/m2计算,空调总负荷为1460kw,即125.56万kcal/h。 根据以上情况,空调形式可有中央空调、商用空调、家用空调等,现比较如下。 二. 方案比较 1. 中央空调 1) 螺杆式冷水机组加新风机组、风机盘管系统 a.系统:螺杆式冷水机组加新风、风机盘管系统由半封闭螺杆式水冷冷水机组、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、风机盘管、新风机组组成。考虑到同时使用系数,如电器展览厅为白天用,洗浴中心一般晚上用,螺杆式冷冻机可选2台SRWC-630型,总制冷量108万kcal/h。总功率为292kw。 b.管道:主机和室内空调末端(风机盘管、新风机组)、冷冻水泵组成冷冻水系统;主机和冷却塔、冷却水泵组成冷却水系统。冷却水管道可用无缝钢管,冷冻水管道可用无缝钢管、镀锌钢管,凝结水管可用镀锌钢管或PPR管。 c.安装位置:螺杆式主机、水泵布置在冷冻机房,冷却塔布置在冷冻机房顶上或主楼屋顶上;也可以把螺杆式主机、水泵、冷却塔全部布置在主楼屋顶上,螺杆式主机、水泵用彩钢板做简易机房。每个房间一台或多台风机盘管,风机盘管布置在室内吊顶内。每层根据需要布置一台或多台新风机组,新风机组布置在走廊吊顶内。 d.特点: a)SRWC系列螺杆式水冷冷水机组是采用国际先进技术研制开发的新型冷水机组,SRWC系列冷水机组的单机制冷能力为10万大卡∕小时~160万大卡∕小时,制冷量大。整机机组主要由螺杆式压缩机、蒸发器、冷凝器等,上下叠放组成,具有结构紧凑,布置合理,外形精巧,安装方便,总占地面积小等优点,广泛用于需要冷冻水的各行业。整机在工厂经严格的负荷试运行、测试、检验后出厂,用户只需在现场装接进出水管和电源,即可投入使用。 b)机组所用压缩机为国际先进的半封闭螺杆式压缩机。电机、压缩机一体化、无轴渗漏之虑;转子为获美、英国专利的第三代非对称齿形,齿间的压力落差和回吹孔小;容积效率高,能源消耗低;零件总数只有活塞式压缩机的10%,运转部件也只有三件,易损件少,可靠性高;由于没有吸、排气阀,所以噪音很低(≤75dB),且振动很小,使用寿命长。 c)机组所用的电器件、膨胀阀、压力继电器、视镜、干燥过滤器均采用名牌产品,高效换热器使用全自动流水线生产,使其体积和重量大大的减小,压缩机采用降压与卸载相结合的启动方式,启动平滑,对电网的冲击小,适合自动化运行工作的开停要求。 d)机组采用可编程控制来控制整个系统的工作。通过将传感器、执行机构、继电器、开关、可编程控制器的有机结合,采用节能循环控制负荷变化,实现以最少的压缩机能耗而产生最大的制冷量,从而使机组具有显著的节能性,总制冷效率高,且提供高水平的安全保护,主要电控部件基本为欧美进口。可实现无人操作与远程控制。 e)在电脑的统一协调下,多机头机组的易损件磨损均匀,使整机的平均使用寿命时间增加。 f)机组采用微机控制多级能量调节器,故有显著的节能效果,尤其选用大容量的冷水机组,由于采用多台压缩机,使用时逐台开启,故比相同制冷量单台压缩机机组运行更可靠,并更经济。

相关文档
相关文档 最新文档