1、粉尘危害及防尘措施

1.1粉尘的种类

(1)井下主要尘源及产尘机制

煤矿井下粉尘产生于采掘、运输等工艺及设备移动、运行的过程中,其中采掘工作面、工作面装载点、溜煤眼是井下粉尘的主要来源。采煤工作面主要产生煤尘,产尘工序主要有放炮落煤、风镐落煤、攉煤、装煤、运输转载、支柱及移架等,产尘原因一般分为摩擦和抛落两种,前者产生大颗粒粉尘较多,为主要方式,后者产生呼吸性粉尘较多;掘进工作面主要产生岩尘,产尘工序主要有凿岩打眼、爆破、装岩、煤矸运输转载及支护等;其它产尘工序主要有巷道维修、煤矸石装载及运输等,尤其是煤炭转运点的瞬时粉尘浓度每立方米高达数千毫克。

(2)地面主要尘源及产尘机制

矿井地面生产系统,如原煤及矸石装、运、转载及其它工作场所会产生大量的粉尘,主要为岩尘和煤尘;地面锅炉房的燃煤会产生大量的粉尘,主要为烟尘。

1.2游离二氧化硅含量

该区可采煤层呈黑色、灰黑色,似金刚光泽,丝绢光泽,鳞片状及粉末状结构,层状、似层状构造,平坦状,参差状断口,裂隙发育,性脆易碎,莫氏硬度2~4,该煤层在开采的过程中较易产生粉尘。

矿井现有地质资料未提及井下巷道掘进时风流中游离SiO2的含量及浓度。根据《煤矿安全规程》(2010)第七百四十条的规定,矿方应在扩建后生产过程中对生产性粉尘进行监测,并严格按照《煤矿井下粉尘防治技术规范》及作业场所空气中粉尘浓度标准执行,详见表5-1-1。

1.3煤尘的爆炸性

根据贵州省煤田地质局实验室2014年1月提交的贞丰县正大煤矿K4、K3煤层的《煤尘爆炸性鉴定报告》,本矿区K3、K4煤层的煤尘均有爆炸性。

1.4粉(煤)尘的危害性

粉尘在矿井广泛分布,长期接触有粉尘的工作环境,对工人健康危害很大。粉尘的危害主要表现在:刺激眼膜,引起角膜炎,造成视力下降;刺激呼吸系统,引起上呼吸道炎症;污染作业环境,造成作业人员视线不清、感觉不适等,从而降低工作效率并引发工伤事故;危及作业人员的健康、引发各种职业病,如煤肺病、硅肺病、皮肤病、肺结核等。因此应对其引起足够的重视,并采取相应措施加以防范。

2、防尘措施的确定

2.1综合防尘措施

该矿产生粉尘的尘源地点主要是:

1)采掘工作面;

2)采煤工作面的进、回风巷;

3)装载点及卸载点;

4)主平硐、副斜井、采区煤仓;

5)水平运输大巷、二采区运输下山;

6)地面;

要将空气中的矿尘浓度降到安全标准以下,矿井必须采取综合防尘措施,并以风、水为主,包括通风防尘、湿式作业、净化风流和个体防护等措施,建立完善的防尘洒水管路系统。

2.1.1、综合防尘措施中各种方法的具体要求

(1)利用副斜井后面的山上现有的+1570 m标高处的250m3一座高位水池。敷设DN80二趟至井下,向井下供水,井下初期最高用水点标高+1297m,几何高差为273m,大于35m,因此,以静压供水方式向井下供水。

井下消防与防尘洒水管网以DN80焊接钢管从副斜井接入井下,井下支管为DN50焊接钢管;在井下机电硐室入口、掘进巷道入口、采煤工作面进、回风巷口等处设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓;在回采工作面运输巷每隔50m设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓;采面回风巷、掘进工作面等其他巷道每100m设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓。

(2)掘进井巷和硐室时,必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。在距掘进工作面迎头20m处,设置水幕以净化掘进头放炮后的空气,并且各掘进头配备湿式除尘风机。

(3)在采掘工作面、装载点、转载点、提升运输等井下作业地点,均设喷雾洒水装置,以控制各产尘点的粉尘。该方法简单方便、经济、有效,降尘率可达30~60%。

(4)风流净化:在各含尘量较大的进风巷中每50m设置水幕一道,降低粉尘浓度,避免进风流污染。在回风巷每隔100m设降尘水幕一道;距离

工作面50m内应设置一道自动控制风流净华水幕。在工作面运输巷每隔50m设DN50mm给水栓一个。含尘浓度较高的风流所通过的回风巷和掘进巷道,离工作面20~30m处设置水幕,净化风流。各转载、卸载点均设置防尘水幕。

采面回风巷应安设至少2道风流净化水幕。

(5)巷道中风速经验算满足《煤矿安全规程》的要求,在生产过程中要经常检测、调整和控制各巷道风速,防止因风速过小而不能及时带出空气中的浮尘和风速过大重新扬起落尘。从防尘角度来讲,最低排尘风速为0.25~0.5m/s,最优排尘风速1.5~2.0m/s。

(6)定期清扫和刷洗巷壁上的煤尘。

(7)粉尘检测及要求:必须对生产性粉尘进行监测,并遵守下列规定:

1)总粉尘浓度,井工煤矿每月测定2次;露天煤矿每月测定1次。粉尘分散度每6个月测定1次。

2)呼吸性粉尘浓度每月测定1次。

3)粉尘中游离SiO2含量每6个月测定1次,在变更工作面时也必须测定1次。

(8)在综合防尘上,设计采用机械捕尘以及风流净化等方法解决防尘问题,进一步改善掘进、采煤工作面工作环境,缓解粉尘的危害。

2.1.2.转载及运输防尘主要措施

(1)各转载点均应设置喷雾系统,转载时实施自动控制喷雾。

(2)应设专人负责管理喷雾除尘设施。

(3)及时对井下的采面及其进回风巷、掘进工作面、轨道下山、主井等巷道进行清洗。冲洗巷道由顶棚、两帮、巷道底部顺次进行,两帮冲洗还包括背板等处落尘在内,耗水量按巷道表面积2L/m2计算。

(4)在回采工作面运输巷每隔50m设置一个规格为DN50消防与防尘

洒水栓;采面回风巷、掘进工作面等其他巷道每100m设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓,以便接管冲洗巷道。

2.1.3、个体防护措施

(1)个体防尘是综合防尘工作中不可忽视的一个重要方面,个体防护的防尘用具主要包括:防尘风罩、防尘帽、防尘呼吸器、气流安全帽、防尘口罩(如自吸式防尘口罩、过滤式送风防尘口罩等)等,其目的是使佩戴者能呼吸净化后的清洁空气、又不影响正常工作。该矿采用经济实用的防尘口罩作为个体防护的措施,要求长时间在采、掘工作面等产尘的地方作业的工作人员必须佩戴。

(2)定期对井下作业人员进行职业健康检查,对新入矿工人进行职业健康检查,并建立健康档案。

(3)按照国家法律、法规和卫生行政主管部门的规定定期对接触粉尘、毒物及有害物理因素等作业人员进行职业健康检查。对检查出的职业病患者,煤矿企业必须按国家规定及时给以治疗、疗养和调离有害作业岗位,并做好健康监护及职业病报告工作。

2.1.4、回采、掘进工作面除尘

(1)采煤工作面、掘进工作面采用普采、炮掘、装载、落顶等工序产尘强度大,是主要产尘源,是除尘的重点。采煤工作面放炮落煤时使用水炮泥,掘进工作面放炮应使用水炮泥,爆炸时水滴和粉尘的惯性碰撞和凝并使粉尘迅速沉降。水炮泥爆破除降尘效果好,对降低爆焰、温度、防止引燃事故、降低炮烟及有毒有害气体含量效果也十分显著,水炮泥布置详见示意图2-1。

图2-1水炮泥布置示意图

炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求:

1)炮眼深度小于0.6m时,不得装药、爆破;在特殊条件下,如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时,必须制定安全措施,炮眼深度可以小于0.6m,但必须封满炮泥。

2)炮眼深度为0.6~1m时,封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

3)炮眼深度超过1m时,封泥长度不得小于0.5m。

4)炮眼深度超过2.5m时,封泥长度不得小于1m。

5)光面爆破时,周边光爆炮眼应用炮泥封实,且封泥长度不得小于0.3m。

6)工作面有2个或2个以上自由面时,在煤层中最小抵抗线不得小于0.5m,在岩层中最小抵抗线不得小于0.3m。浅眼装药爆破大岩块时,最小抵抗线和封泥长度都不得小于0.3m。

(2)炮掘工作面防尘要求采取以下主要措施:湿式打眼,锚网喷机具采用湿式喷浆,放炮使用水炮泥,并要求放炮前后冲洗巷帮。具体措施如下:

1)湿式作业:采掘工作面及掘进工作面要求湿式作业,按规定采用湿式打眼,装药必须使用水炮泥,放炮后进行洒水降尘。

2)采用湿式打眼,凿岩机等凿岩机械均具有湿式凿岩功能。

3)放炮时采用喷雾降尘,放炮前后冲冼煤壁、顶板并浇湿底板和落煤,在出煤过程中,应边出煤边洒水。

4)安装喷雾器洒水,装岩(煤)前后必须向岩(煤)堆洒水。

5)采用湿式锚杆机打锚杆眼。

6)采用湿式混凝土喷射机。

7)为净化掘进巷道的含尘风流,在局部通风机吸风口前方20~30m处、距离掘进工作面约20~30m处设置水幕除尘。

8)掘进工作面局扇、混凝土喷射机安装通风除尘器。

9)作业人员必须佩戴防尘保护用品。

(3)喷雾洒水:采、掘工作面装载点、卸载点等井下作业地点,均设置喷雾器喷雾洒水。该方法属中等类型方便、经济、有效,降尘率为30~60%。

在喷雾洒水的巷道内,必须随时保证煤尘中水分大于33%(水分大于12%时,可防止煤尘起爆)。

爆破前、后冲洗煤壁,爆破前应开启喷雾洒水装置,攉煤时洒水。

(4)井下主平硐、副斜井和回风斜井风流平缓地段建测风站,坚持每旬测风一次的制度,合理计算风量,达到以风定产。

(5)采用合理的风速:井下风速必须严格控制,增大风量或改变通风系统时,必须相应的调节风速,防止煤尘飞扬。放顶时,加强通风,保证工作面风速在0.25m/s以上的排尘风速,但不得超过4m/s,最优排尘风速为1.5~2.0m/s。

采煤工作面采用单体柱配合铰接顶梁支护顶板,柱距0.8m,排距1.0m,“三、四”排控顶,最大控顶距为4.2m,最小控顶距为3.2m,放顶步距为1.0m,采高0.81 m,配风量10m3/s,经验算该矿工作面的风速为3.33m/s,符合回采工作面排尘风速要求。

(6)风流净化:在各含尘量较大的进风顺槽中设置水幕,降低粉尘浓度,避免进风流污染。在工作面运输巷及回风巷设固定降尘水幕2道,靠近采煤工作面位置设移动水幕1道;掘进含尘浓度较高的风流所通过的回风巷和掘进巷道,距离工作面20~30m处设置水幕1道,净化风流。各转载、卸载点设置喷雾装置,并确保正常使用。

(7)距工作面20m范围内的巷道每班至少冲洗一次,20m以外的巷道每旬至少冲洗一次,并清除堆积浮煤。

(8)应设专人负责管理喷雾除尘设施。

(9)个体防护措施:采掘工作面的工人按《煤矿安全规程》(2016版)规定配戴防尘口罩、防尘帽等。矿井综合防尘措施、防爆措施及组织与管理制度,由矿长每年组织编制与实施。

2.1.5、采空区防尘措施

采空区灌水降尘率一般能达到77%~92%。其效果有:顶板再生效果明显,再生厚度有时能达0.7~0.9m;降低工作面温度,减少CO含量,改善井下劳动条件。由于煤层底板吸水性较强,存在泥化和膨胀现象,影响巷道维护,故本安全设施设计不考虑向采空区灌水防尘,因此,采空区防尘采取洒水防尘措施。

由回风巷铺设DN50mm的防尘管路至回工作上隅角,再顺回采工作面最后面一排柱子铺设防尘管,每隔50m安设一个洒水装置,在采面回柱放顶前、放炮前后及出煤时,向采空区洒水,湿润岩体及浮煤,防止采空区粉尘随风流进入采面及回风顺槽。其次,尽量保持采面畅通,减少风量进入采空区,将采空区粉尘带到采面及回风流中。

2.1.6、煤仓(溜煤)眼防尘措施

(1)矿井必须建立完善的防尘供水系统,没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路,并安设支管和阀门,防尘用水均应过滤。

(2)井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,不得放空;有涌水的煤仓和溜煤眼,可以放空,但放空后放煤口闸板必须关闭,并设置引水管,溜煤眼不得兼作风眼使用。

(3)井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口必须安设喷雾装置或除尘器,作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。

(4)煤浆堵塞煤仓(溜煤眼)或巷道时,必须立即停止溜煤眼上口放煤,并报告矿调度室,制定安全措施,进行处理。

(5)井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口应采取粉尘综合治理措施,总粉尘降尘效率应大于或等于85%。

(6)井下煤仓(溜煤眼)上口均设置瓦斯和煤位传感器进行监测。

(7)井下煤仓(溜煤眼)下风测必须设置防尘水幕。

3、井下消防、洒水(给水)系统

3.1水源、用水量、水质及水压

1)水源

经现场踏勘,矿井生活用水主要取自附近的山泉水,该水源无人为污染,水质较好,水量能满足工业场地生活、生产、消防用水及井下消防、洒水的要求,故确定选择山泉水为工业场地生活、生产、消防用水及井下消防、洒水的水源。

利用副斜井后面的山上现有的+1570 m标高处的250m3一座高位水池。敷设DN80二趟至井下,向井下供水,井下初期最高用水点标高+1300m,几何高差为270m,大于35m,因此,以静压供水方式向井下供水。由+1570 m标高的250m3高位水池敷设DN80二趟至井下,确保井下防尘、消防用水。该矿井下水处理流程详见图3-1。

图3-1井下水处理示意图

2)用水量

该矿井生产、生活消防用水量计算系根据《煤炭工业小型矿井设计规范》(GB50399-2006)、《煤炭工业给水排水设计规范》(MT/T5013-96)、

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)、《室外排水设计规范》(GB50215-2005)、《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)和有关规程规定等进行计算。

矿井用水量表

注:消防用水考虑一次两小时用水量,全年按一次火灾考虑。

经计算该矿井生产、生活消防最高日用水量约378m3/d,其中生产用水量约66m3/d,生活用水量约150m3/d,消防用水量为162m3/d。

3)水质

井下消防、洒水用水按满足《煤炭工业小型矿井设计规范》(GB50399—2006)第13.5.7条中所给水质标准要求执行,详见表3—2。

山泉水经消毒处理后,能满足设计规范要求的水质标准。

4)水压计算

1、井下最高用水点的水压为:

井下最高用水点标高为+1297m,高位水池标高为+1570m,距井下最高用水点的几何高差为273m。

P=ρgh=1000×9.81×238=392400Pa=2.33MPa

式中:P—压力;Pa;

ρ—密度;1000kg/m3;

g—9.81N/Kg;

h—高度,273m。

经计算,供水水压为1.83Mpa﹥0.3 Mpa,因此采用静压供水方式向井下供水。

2、井下最低用水点的水压为:

井下最低用水点标高为+1075m,高位水池标高为+1570m,距井下最低用水点的几何高差为495m。

P=ρgh=1000×9.81×460=2678130Pa=3.51MPa

式中:P—压力;Pa;

ρ—密度;1000kg/m3;

g—9.81N/Kg;

h—高度,495m。

经计算,供水水压为3.51Mpa<4 Mpa,因此井下最低点用水点水压没有超过水压要求。

3.2井下消防、洒水管路

利用副斜井后面的山上现有的+1570 m标高处的250m3一座高位水池。敷设DN80二趟至井下,向井下供水,井下初期最高用水点标高+1300m,几何高差为270m,大于35m,因此,以静压供水方式向井下供水。

井下设有完善的消防洒水管网,由地面消防洒水池静压供水,防尘洒水管路系统主要敷设在:①采掘工作面,②卸载点,③装载点,④运输系统,⑤采煤工作面的进回风巷。

在井下机电硐室入口、掘进巷道入口、采煤工作面进、回风巷口等处设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓;在回采工作面运输巷每隔50m设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓;采面回风巷、掘进工作面等其他巷道每100m设置一个规格为DN50消防与防尘洒水栓,以便接管冲洗巷道。

防尘供水管路的布置,见井下消防、防尘洒水系统布置图。

消防、防尘洒水供水系统设施、设备及器材配备明细见下表。

4、粉尘监测及个体防护设备

4.1粉尘检测

1、主要检测方法及频率

(1)煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理,做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作,采取有效措施控制尘毒危害,保证作业场所符合国家职业卫生标准。矿井配备有AQH—1型呼吸性粉尘采样器和ACH—1型呼吸性粉尘测定仪,作业场所空气中粉尘(总粉尘、呼吸性粉尘)浓度应满足表5—1—1的要求。

(2)在井下掘进工作面等产尘较高的作业地点设置粉尘传感器,实时监控作业地点的粉尘浓度。

(3)按照《煤矿安全规程》的规定,建立、完善矿井测尘制度,设置专人定期对各产尘点的总粉尘、呼吸性粉尘和游离SiO2含量分别进行检测。

①总粉尘:作业场所的粉尘浓度,井下每月测定2次,地面每月

测定1次;粉尘分散度,每6个月测定1次。

②呼吸性粉尘:工班个体呼吸性粉尘监测,采、掘工作面每3个月测定1次,其它工作面或作业场所每6个月测定1次;每个采样工种分2个班次连续采样,1个班次内至少采集2个有效样品,先后采集的有效样品不得少于4个;定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。

③粉尘中游离SiO2含量:每6个月测定1次,在变更工作面时也必须测定1次;各产尘作业场所每次测定的有效样品数不得少于3个。

④煤矿粉尘浓度测定结果按季度综合上报主管部门。

(4)井下测尘点选择和布置按照《煤矿井下粉尘防治技术规范》(AQ1020—2006)的相关规定确定。采掘工作面主要测尘点布置详见表4—1。

2、检测设备

按照《矿井通风安全装备标准》(MT/T5016-96)要求配备有多种粉尘检测及采样仪表作为矿井粉尘的监测、取样设备。设备的种类、型号和数量见表5-8-1。

4.2个体防护设备

个体防护的防尘用具主要包括:防尘风罩、防尘帽、防尘呼吸器、气流安全帽、防尘口罩(如自吸式防尘口罩、过滤式送风防尘口罩等)等,其目的是使佩戴者能呼吸净化后的清洁空气、又不影响正常工作。该矿采用经济实用的防尘口罩作为个体防护的措施,要求长时间在采、掘工作面等产尘的地方作业的工作人员必须佩戴。

5、防爆措施

5.1防尘降尘措施

1、防尘降尘措施

本矿井开采煤层有煤尘爆炸危险性,在实际生产过程中,应采取以下防尘降尘措施:

(1)经常清扫巷道中积聚的煤尘,尽量勿使煤尘飞扬蔓延,防止沉积的煤尘参与爆炸。

(2)对煤尘沉积强度较大的巷道,采取水冲洗的方法、冲洗周期应根据煤尘的沉积强度及煤尘爆炸下限浓度确定,在距离尘源30m 的范围内,沉积强度大的地点,应每班或煤日冲洗一次;距离尘源点较远或沉积强度小的巷道,可几天或一天冲洗一次;运输大巷可半月或一个月冲洗一次;工作面巷道必须定期清扫或冲洗煤尘,并清除堆积的浮煤,清扫或具体冲洗周期由总工程师决定。

(3)巷壁刷浆,用石灰水或水泥石灰水喷洒在巷道周壁,使煤

尘固结起来不能飞扬到空气中参与爆炸,巷壁刷浆后,还能改善井下环境,并有利于冲洗煤尘。刷浆用石灰水为生石灰与水按1:1.5(体积比)配制,或以水泥:石灰:水=1:2:10(体积比)配制成水泥石灰水。刷浆工作一般每半年进行一次。

(4)经常对巷道中积聚的煤尘进行清扫,对易产生煤尘的巷道进行洒水及喷雾降尘。

(5)对转载点等易产生煤尘处实行洒水喷雾降尘及集尘器捕捉两种方式降尘。

(6)对浮游煤尘主要采取喷雾降尘加人工清理的方式。

(7)在所有巷道均铺设消防洒水管路,经常检查巷道煤尘积聚情况,冲洗巷道,防止煤尘积聚。

(8)掘进工作面采用湿式凿岩、水炮泥进行水封爆破,在距掘进工作面10m~15m左右处安装压气喷雾器或高压喷雾降尘系统,放炮时进行喷雾降尘,雾幕应覆盖巷道全断面,并在放炮后连续喷雾5min以上。

(9)井下采掘工作面、硐室和其它巷道均按适宜风速进行配风,可有效防止煤尘飞扬。

(10)采煤工作面溜煤眼保持一定的存煤量,不得放空,防止风流通过,将粉尘带出扩散到巷道中。

2电气设备及保护

(1)本矿井按煤尘有爆炸危险性设计,井下选用的电气设备及器材均取得了煤矿矿用产品安全标志和产品合格证。

(2)井下电气设备均选用矿用隔爆型。符合《煤矿安全规程》

关于井下电气设备选用规定要求。井下防爆电气设备入井前,检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。

(3)掘进工作面局部通风机采用“三专”(专用变压器、专用电缆、专用开关)“两闭锁”(风电、瓦斯电闭锁)供电,确保供电的可靠性。

(4)井下选用的矿用隔爆型高压真空配电装置具有过载保护、短路保护、绝缘保护、断相保护和漏电保护等功能;低压磁力起动器具有过载保护、短路保护、低电压保护和失压保护等功能;矿用隔爆型煤电钻综合控制装置具有短路保护、过载保护、漏电保护、远距离停送电等功能;矿用隔爆型照明综合控制装置具有短路保护、漏电动作及电缆绝缘危险指示功能。根据配电网络的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性;用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。另外,井下设有完整的接地系统,电气设备的金属外壳和构架必须进行保护接地,接地网任一保护接地点测得的接地电阻值不超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的接地线的电阻值,不得超过1Ω。主接地极、辅助接地极及其连接母线,均按规程规范要求和设计文件要求安装敷设和运行管理。

(5)井下电气设备、测量仪器、仪表在进货时,应根据有关设计的参数,结合本矿的实际情况,在满足安全生产需要的前提下,对各厂家的设备进行优选,选择性能优,且已取得“煤矿矿用产品安全标志”的电气设备。

(6)井下电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。

(7)井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。

(8)工作面搬迁或检修时断开上级馈电的总开关,切断工作面所有电气设备的电源。井下不得带电检修和搬迁电气设备及电缆。搬迁或检修前,必须检查瓦斯浓度,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。

(9)井下选用的电气设备和器材应具有“MA”标识。

(10)井下设备非专职人员不得操作。

3、撒布岩粉措施

由于设置岩粉棚在井下潮湿的环境下管理困难,若管理不善,容易造成岩粉结块失去隔爆效果,且容易造成粉尘污染,设计采用设置隔爆水棚代替隔爆岩粉棚,在所有巷道铺设消防洒水管路冲洗巷道粉尘及清洗巷道作为撒布岩粉的替代手段,该办法在全国大部分矿井已取得成功。

4、防止火源引起煤尘爆炸的措施

(1)认真执行《煤矿安全规程》(2016版)等有关规程、规范、政策。

(2)完善电气三大保护,消除电气火花及其他火源,井下必须使用阻燃电缆。

(3)井下所有机电设备(包括仪器、仪表、电缆、照明灯具等)均采用矿用防爆型;弱电设施为本安型,生产过程中应加强机械及电器设备的管理,按照《煤矿安全规程》第490条的规定周期进行各项

加油站职业病防护设施设计专篇

中国石油黑龙江牡丹江销售分公司 宁安向阳加油站 新建项目 职业病防护设施设计专篇 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 2013年12月

目录 1 总论 0 1.1 编制依据 0 1.2 工程概述 0 1.3 项目范围 (1) 1.3.1 生产系统 (1) 1.4 新建工程量表 (1) 2 主要安全指标 (2) 2.1 爆炸危险区域的等级划分 (2) 2.1.1 加油机 (2) 2.1.2油储罐 (2) 2.1.3 人孔(阀) (2) 2.1.4 电气配件 (2) 2.1.5 元件连接方式 (3) 2.1.6 防雷接地 (3) 2.1.7 静电接地 (3) 2.2 燃料油火灾危险性分类详见 (3) 3 总平面布置 (4) 4 劳动安全卫生 (5)

4.1 生产过程中职业危险、危害因素的分析 (5) 4.1.1 概述 (5) 4.1.2 油气危害 (5) 4.1.3 储存 (6) 4.1.4 卸油及加油过程 (6) 4.1.5 静电放电 (6) 4.1.6 油品质地的影响 (6) 4.1.7 噪音 (6) 4.1.8 污水及排水 (6) 4.2 劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施 (6) 4.2.1 卸车 (7) 4.2.2 防雷及静电设置 (7) 4.2.3 规章 (7) 4.2.4 油气 (7) 4.2.5 加油系统控制 (8) 4.2.6 采用的安全设施 (8) 5 职业安全卫生 (9) 5.1 现状 (9) 5.2 爆炸和火灾危险因素 (9)

5.3 毒性危害因素 (9) 5.4 职业危害因素的防范和治理 (10) 5.4.1 总平面布置 (10) 5.4.2 消防系统 (10) 5.4.3 防静电接地系统 (10) 5.4.4 建、构筑物防火 (10) 6 企业组织及定员 (10) 7 建设项目劳动安全卫生预评价的主要结论 (11)

建设项目职业病防护设施设计专篇编制要求

建设项目职业病防护设施设计专篇编制要求 一、设计范围与内容 .设计范围 根据职业卫生法律、法规、标准和技术规范等要求,针对建设项目建设施工、设备安装调试过程以及建成投入生产或使用后可能产生的职业病危害因素,对应采取的职业病防护设施、职业卫生管理措施等进行设计,并对其预期效果进行评价。 对于初步设计阶段施工方案尚未确定的情况,设计专篇可作相关说明后省去相关内容,仅需在补充措施建议中明确建设单位相关职责;待施工方案最终确定后,再补充相关设计内容。 .设计内容 根据建设项目可能产生的职业病危害因素,对应采取的防尘、防毒、防暑、防寒、降噪、减振、防辐射等防护设施的设备选型、设置场所和相关技术参数等内容进行设计;另外还包括与之相关的防控措施,如总平面布置、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助卫生设施、应急救援设施等的设计方案,并对职业病防护设施投资进行预算,最后对职业病防护设施的预期效果进行评价。 二、设计过程 .资料收集 在充分调查研究设计对象和范围等相关情况后,收集、整理职业病防护设施设计所需要的各种文件、资料和数据。 .工程分析 对建设项目的工程简况、主要工程内容、总平面布置、生产工艺与设备布局、生产过程中的原料与产品的名称和用(产)量、岗位设置与人员数量、作业内容与方法、建筑卫生学,建筑施工工艺和设备安装调试过程等进行分析。 .职业病危害因素分析及危害程度预测

)分析说明建设项目建设期或建成投入生产或使用后可能产生的职业病危害因素的种类、来源、特点及分布。 )分析接触职业病危害因素的作业人员情况,包括接触职业病危害因素的种类、接触人数、接触时间与接触频度等。 )根据职业病危害因素对人体健康的影响及可能导致的职业病,分析其潜在危害性和发生职业病的危险程度。 .职业病防护设施设计 ) 构(建)筑物设计 根据、、、、、、等相关标准和规范,对建设项目的总平面布置、竖向布置和建(构)筑物进行设计。 总平面布置应在考虑减少相互影响的基础上,重点对功能分区和存在职业病危害因素工作场所的布置进行设计。 竖向布置重点对放散大量热量或有害物质的厂房布置、噪声与振动较大的生产设备安装布置和含有挥发性气体、蒸气的各类管道合理布置等进行设计。 建(构)筑物重点对建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学进行设计,包括建(构)筑物朝向;以自然通风为主的车间天窗设计,高温、热加工、有特殊要求(如产生粉尘、有毒物质、酸碱等工作场所)和人员较多的建(构)筑物设计;厂房降噪和减振设计;车间办公室布置以及空调厂房、洁净厂房设计、生产卫生室(存衣室、盥洗室、洗衣房)、生活卫生室(休息室、食堂、厕所)设计等。 )防护设施设计及其防控性能 对建设项目建设期和建成投入生产或使用后拟采取的防尘、防毒、防暑、防寒、降噪、减振、防非电离辐射与电离辐射等职业病防护设施的名称、规格、型号、数量、分布及防控性能进行分析和设计,并提出保证职业病防护设施防控性能的管理措施和建议。

建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则

建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则

建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则 AQ/T4233-2013 2013-06-08发布 2013-10-01实施 1范围 本标准规定了建设项目职业病防护设施设计专篇的内容与格式。 本标准适用于可能产生职业病危害的建设项目,在初步设计(含基础设计)阶段,建设单位委托有资质的设计单位对该建设项目职业病防护设施设计专篇的编制。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB5083 生产设备安全卫生设计总则 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB/T16758 排风罩的分类及技术条件 GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB50034 建筑照明设计标准 GB50073 洁净厂房设计规范 GB50187 工业企业总平面设计规范 GBJ87 工业企业噪声控制设计规范

GBZ1 工业企业设计卫生标准 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ/T194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T211 建筑行业职业病危害预防控制规范 GBZ/T223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 职业病危害occupational hazard 对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 3.2 职业病危害因素occupational hazard factors 职业活动中影响劳动者健康的、存在于生产工艺过程以及劳动过程和生产环境中的各种危害因素的统称。 3.3 职业病危害因素接触水平 occupational hazard factors exposure level 从事职业病危害作业的劳动者接触一种或多种职业病危害因素的浓度(强度)和接触时间。 3.4 职业病防护设施设计专篇 the report of facility design for control occupational hazard 产生或可能产生职业病危害的建设项目,在初步设计(含基础设计)阶段,由建设单位委托具有资质的设计单位对该项目依据国家职业卫生相关法律、法规、规范和标准,针对建设项目施工过程和生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素采取的各种防护措施及其预期效果编制的专项报告。 4设计目的和基本原则

职业病防护设施设计专篇

XXXXXXxxxxx公司 xxxxxx项目 职业病防护设施设计专篇 xxxxxxxx xxxxxxx年xxxxx月

声 明 ****设计院遵守国家有关法律、法规,在XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计中优先采用有利于职业病防治的新工艺、新方法和新材料,确保所出具的《XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计专篇》的真实性、合法性和实用性,并对其承担法律责任。 设计单位:(加盖公章) 设计单位法定代表人:(签名) xxxxx 年xxx月xxx日

目录 1概述 1 1.1项目概况 1 1.2设计依据 1 1.3 设计目的 4 1.4 设计原则 5 1.5 设计范围 5 1.6 设计内容 5 2建设项目概况 6 2.1 建设项目基本情况 6 2.2 产品及原辅材料 9 2.3 总平面布置 11 2.4 工艺流程 11 2.5 生产工艺设备 12 3职业病危害因素分析及危害程度预测 13 3.1 可能存在的职业病危害因素 13 3.2 职业病危害因素理化特性及毒理特征 14 3.3 职业病危害因素分析及危害程度预测 15 4采矿系统职业病防护设施设计 21 4.1 采矿系统职业病危害因素分析及危害程度预测 21 4.2 采矿系统职业病防护设施设计 23 5选冶系统职业病防护设施设计 28 5.1 采冶系统职业病危害因素分析及危害程度预测 28 5.2 选冶系统职业病防护设施设计 29 6辅助设施职业病防护设施设计 41 6.1 锅炉房 41

6.2 污水处理厂房 42 6.3 机修车间错误!未定义书签。 6.4 化验室错误!未定义书签。 6.5 变电所错误!未定义书签。 6.6 加油站错误!未定义书签。 6.7 石灰乳制备间错误!未定义书签。 6.8 排土场、原矿堆场、废石场错误!未定义书签。7施工过程和自然疫源防护设施设计 43 7.1施工过程职业病防护设施设计 43 7.2自然疫源的职业病防护设施设计 45 8辅助用室及卫生设施 46 8.1辅助用室设置 46 8.2 暖通、空调 47 8.3 采光、照明 48 8.4 墙体、墙面和地面 49 9职业病防治管理措施 50 9.1 职业卫生管理管理机构 50 9.2 职业卫生管理制度 50 9.2 职业卫生管理要求 51 10应急救援设施 53 10.1 可能发生急性职业病危害事故的岗位 53 10.2 应急救援措施 53 10.3 预期效果分析 55 11职业病防护设施投资预算 56 12对职业病危害评价的响应 58 12.1 工程防护补充措施 58 12.2 应急救援补充措施错误!未定义书签。 12.3 建筑卫生学和辅助用室补充措施 58

【精选】职业健康档案管理目录清单

精心整理附件二: 职业健康档案管理目录清单 项目具体目录备注 一、新改扩建项目职业病防护设施“三同时”档案1.建设项目职业卫生“三同时”审查登记表 △ 2.建设项目批准文件 3.职业病危害预评价委托书与预评价报告 4.建设项目职业病防护设施设计专篇 5.职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告 6.建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设 计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见 7.安全监管部门审核、审查、验收批文 8.建设项目职业病危害防治法律责任承诺书 9.全套竣工图纸、验收报告、竣工总结 10.工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料 二、职业卫生管理档 案二、职业卫生管理档 案1.职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件■ 2.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件■ 3.职业病防治年度计划及实施方案■ 4.职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程 ■ 4.1职业病危害防治责任制度 4.2职业病危害警示与告知制度 4.3职业病危害项目申报制度 4.4职业病防治宣传教育培训制度 4.5职业病防护设施维护检修制度 4.6职业病防护用品管理制度 4.7职业病危害监测及检测评价管理制度

4.8建设项目职业卫生“三同时”管理制度■ 4.9劳动者职业健康监护及其档案管理制度4.10职业病危害事故处置与报告制度4.11职业病危害应急救援与管理制度4.12岗位职业卫生操作规程 4.13法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度 5.职业病危害项目申报表及回执□ 6.职业病防治经费使用投入记录表■ 7.职业病防护设施一览表□ 8.职业病防护设施维护和检修记录□ 9.个人防护用品的购买、发放使用记录■10.警示标识与职业病危害告知□11.职业病危害事故应急救援预案△12.用人单位职业卫生检查和处理记录△13.职业卫生监管意见和落实情况资料△三、职业卫生宣传培训档案 1.用人单位职业卫生培训计划 ■ 2.用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明 3.劳动者职业卫生宣传培训(附:培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料) 4.年度职业卫生培训工作总结四、职业病危害因素监测与检测评价档 案 1.生产工艺流程 △2.职业病危害因素检测点分布示意图 △3.可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表(附:化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等)□4.接触职业病危害因素汇总表□5.职业病危害因素日常监测季报汇总表□6.职业卫生技术服务机构资质证书 △

建设项目职业病防护设施

建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理 办法 (2017年3月9日国家安全生产监督管理总局令第90号公布 自2017年5月1日起施行) 第一章总则 第一条为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害,加强和规范建设项目职业病防护设施建设的监督管理,根据《中华人民共和国职业病防治法》,制定本办法。 第二条安全生产监督管理部门职责范围内、可能产生职业病危害的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目(以下统称建设项目)职业病防护设施建设及其监督管理,适用本办法。 本办法所称的可能产生职业病危害的建设项目,是指存在或者产生职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素的建设项目。 本办法所称的职业病防护设施,是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度,预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响,保护劳动者健康的

设备、设施、装置、构(建)筑物等的总称。 第三条负责本办法第二条规定建设项目投资、管理的单位(以下简称建设单位)是建设项目职业病防护设施建设的责任主体。 建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下统称建设项目职业病防护设施“三同时”)。建设单位应当优先采用有利于保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料,职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。 第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目,应当依照本办法进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审,组织职业病防护设施验收,建立健全建设项目职业卫生管理制度与档案。 建设项目职业病防护设施“三同时”工作可以与安全设施“三同时”工作一并进行。建设单位可以将建设项目职业病危害预评价和安全预评价、职业病防护设施设计和安全设施设计、职业病危害控制效果评价和安全验收评价合并出具报告或者设计,并对职业病防护设施与安全设施一并组织验收。 第五条国家安全生产监督管理总局在国务院规定的职责范围内对全国建设项目职业病防护设施“三同时”实施监督

职业病防护设施管理制度

职业病防护设施管理制度 为加强建业新井职业病防护设施、设备的管理工作,避免和减少职业危害事故的发生,从而控制或者消除生产过程中产生的职业危害因素,特制定本制度。 一、职业病防护设施(以下简称“防护设施”)定义:是指以控制或者消除生产过程中产生的职业危害因素为目的,采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。 二、职业危害防治办公室负责全矿防护设施维护管理工作,监督管理指导和实施应用,各专业部门负责本专业正常使用防护设施的维护管理工作。 三、各单位对存在职业危害因素的作业场所设置、安装有效的防护设施,并保证正常运转,确保职业危害因素含量符合国家职业卫生标准和要求。 四、应购置具有防护设施生产资质单位生产的防护设施。 五、各单位应对正常使用用防护设施定期进行检查、维护和保养。 六、安全员、生产单位带班人员在班中巡查时注意对防护设施的完好性,有效性进行检查,发现异常应立即安排检修。

七、应明确防护设施的各级管理责任人并建立防护设施管理台帐,做好使用、检查和日常维修保养记录。 八、培训科应定期组织员工进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训,指导职工正确使用职业危害防护设施。 九、未经批准不得擅自拆除或者停止使用防护设施。如因损坏维修需要拆除的,应当采取临时防护措施,并向作业人员配发个人防护用品,维修后及时恢复使用。 十、主要职业危害防护设施检修维护频次 1、主要进、回风巷道的喷雾装置,由所辖单位负责安装、检查、维修及日常管理,要求每周检查一次。 2、各采煤、掘进巷道所安设的风流净化水幕,由所属单位检查、维修及日常管理,要求每日检查一次。 3、井下主要进、回风巷道,由巷道管理单位负责每10天冲刷一次,回采、掘进巷道由巷道使用单位负责每日冲刷一次,井上运输皮带机走廊由机电队负责每周冲刷一次。 4、各自动喷雾装置,由使用通风队、机电队单位负责维修维护。 5、采煤区队所使用的悬移支架喷雾必须保持完

建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则样本

建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则 AQ/T4233- -06-08发布-10-01实施 1范围 本标准规定了建设项目职业病防护设施设计专篇的内容与格式。 本标准适用于可能产生职业病危害的建设项目, 在初步设计( 含基础设计) 阶段, 建设单位委托有资质的设计单位对该建设项目职业病防护设施设计专篇的编制。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本( 包括所有的修改单) 适用于本文件。 GB5083 生产设备安全卫生设计总则 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB/T16758 排风罩的分类及技术条件 GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB50034 建筑照明设计标准 GB50073 洁净厂房设计规范

GB50187 工业企业总平面设计规范 GBJ87 工业企业噪声控制设计规范 GBZ1 工业企业设计卫生标准 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ/T194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T211 建筑行业职业病危害预防控制规范 GBZ/T223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 职业病危害occupational hazard 对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 3.2 职业病危害因素occupational hazard factors 职业活动中影响劳动者健康的、存在于生产工艺过程以及劳动过程和生产环境中的各种危害因素的统称。 3.3 职业病危害因素接触水平occupational hazard factors exposure level 从事职业病危害作业的劳动者接触一种或多种职业病危害因素的浓度( 强度) 和接触时间。 3.4 职业病防护设施设计专篇the report of facility design for control occupational hazard 产生或可能产生职业病危害的建设项目, 在初步设计( 含基础设计) 阶段, 由建设单位委托具有资质的设计单位对该项目依据国

职业病防护设施设计专篇编制规范

职业病防护设施设计专篇编制规范 (试行) 1 范围 本规范规定了建设项目职业病防护设施设计专篇的内容与格式。 本规范适用于河北省范围内产生或可能产生职业病危害的建设项目,在初步设计(含基础设计)阶段,建设单位委托有资质的设计单位对该建设项目编制的职业病防护设施设计专篇。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 2.1 建设项目 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。 2.2 职业病危害 是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 2.3 职业病危害因素 职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。 2.4 职业病防护设施 是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素浓度或强度,减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或影响,达到保护劳动者健康目的的设备、设施、装置、构(建)筑物和其它技术措施的总称。 2.5 职业病防护设施设计专篇 是指产生或可能产生职业病危害的建设项目,在初步设计(含基础设计)阶段,建设单位委托具有资质的设计单位对该项目依据国家职业卫生相关法律、法规、规范和标准,针对生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素采取的各种防护措施及其预期效果编制的专项报告。 3 职业病防护设施设计专篇编制内容 3.1 概述 3.1.1 任务来源及目的 3.1.2 编制依据 (1)国家、地方职业卫生法律、法规; (2)部门规章及规范性文件; (3)国家职业卫生标准及相关的国家标准和行业标准; (4)与建设项目相关的文件、资料:建设项目审批、核准、备案等立项文件,可行性研究报告,职业病危害预评价报告及其审核备案批复,初步设计等。

职业危害防治措施安全防护用具设备清单

职业危害防治措施安全防护用具设备清单 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

职业危害防治措施安全防护用具、设备清单职业危害防治措施 为了预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康,促进经济发展,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产许可证条例》的精神,特制定职业危害防治措施。 1、职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理; 2、公司职工、临时工、民工都依法享有职业卫生保护的权利; 3、前期预防 公司下属单位(项目部)提供给职工的工作场所环境应当符合下列职业卫生要求: (1)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准; (2)有与职业病危害防护相适应的设施; (3)生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则; (4)有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施; (5)设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求; (6)法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。 4、劳动过程中的防护与管理 公司下属单位(项目部)应当采取下列职业病防治管理措施:

(1)配备专职或者兼职的职业卫生专业人员,负责本单位的职业病防治工作; (2)制定职业病防治计划和实施方案; (3)建立、健全职业卫生管理制度和操作规程; 5、公司下属单位(项目部)必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品; 公司下属单位(项目部)为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求;不符合要求的,不得使用; 6、公司下属单位(项目部)应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料,逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料; 7、如果产生职业病危害的施工场所,应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容; 8、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,公司下属单位(项目部)应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区;对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品,应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用;

安全设施、职业病防护设施(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 安全防护设施 ⒈预防事故设施 ⑴检测、报警设施:压力、温度、液位、流量、组份等报警设施,可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施,用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 ⑵设备安全防护设施:防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器,制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,传动设备安全锁闭设施,电器过载保护设施,静电接地设施。 ⑶防爆设施:各种电气、仪表的防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具。 ⑷作业场所防护设施:作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等设施。 ⑸安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 ⒉控制事故设施

⑹泄压和止逆设施:用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施,真空系统的密封设施。 ⑺紧急处理设施:紧急备用电源,紧急切断、分流、排放(火炬)、吸收、中和、冷却等设施,通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施,紧急停车、仪表联锁等设施。 ⒊减少与消除事故影响设施 ⑻防止火灾蔓延设施:阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施,防火材料涂层。 ⑼灭火设施:水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施,消火栓、高压水枪(炮)、消防车、消防水管网、消防站等。 ⑽紧急个体处置设施:洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 ⑾应急救援设施:堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 ⑿逃生避难设施:逃生和避难的安全通道(梯)、安全避难所(带空气呼吸系统)、避难信号等。

职业病危害防护设施台账

山西朔州平鲁区西易煤矿各生产系统职业病防护设施清单 序号评价 单元 工种 场所 职业病 危害因素 发生源职业病防护设施 物料设备工艺环节种类/名称参数设置位置运行情况 1 井下生产系统 42014 综采 工作面 煤尘 噪声 一氧化碳、 二氧化碳 二氧化硫、 硫化氢、 甲烷 煤 采煤机、 液压支架、 刮板输送机 采煤、支 护、煤炭运 输及转载、 原煤溜放 等 采煤机内、外喷雾 装置、喷雾泵 BPW200/10型喷雾泵。 流量200L/min,最大压力可 达10MPa 采煤机上正常运行 2 液压支架设置 自动喷雾降尘装置 BPW200/10型高压喷雾泵保 障其压力不小于8MPa。 42014回采工作面液压支架 自带喷雾装置,每架均设有喷 雾装置,在移架时能实现自动 喷雾;放煤口放煤处每架安设 4个喷嘴,能够覆盖相邻支架 之间的空间、采空区和顶梁。 正常运行 3 煤注水钻机、 注水泵 煤层注水注水钻机、注水泵 采用动采用垂直煤壁打长 钻孔压注水工艺,单向注水 注水钻机:MYZ-200型、 注水泵:BZW63/12.5型 回风顺槽巷道内正常运行 4 煤尘、噪声煤- 物料运输两道自动风流 净化水幕 - 回风顺槽:第一道位于顺槽距 工作面下端头30m处,第二道 位于第一道15m处。 正常运行 5 粉尘浓度传感器GCG-1000型回采工作面回风顺槽距离工 作面10-15m处 正常运行 6 煤尘、噪声煤皮带输 送机 原煤运输 两道自动风流净化 水幕 - 胶带顺槽:第一道水幕在胶带 顺槽口向里10-15m范围内, 第二道水幕在胶带顺槽距回 采工作面30m处。 正常运行

序号评价 单元 工种 场所 职业病 危害因素 发生源职业病防护设施 物料设备工艺环节种类/名称参数设置位置运行情况 7 转载点喷雾- 皮带机头、机尾各安设一组喷 雾;转载机机头、刮板运输机 机头各安设一组喷雾。 正常运行 8 井下生产系统 9201 胶带巷 掘进 工作面 煤尘、矽尘、 噪声、一氧化 碳、二氧化硫、 硫化氢、甲烷等 煤 掘进机、 除尘风机、 可伸缩带式 输送机 打眼、煤炭 运输及 转载等 湿式钻眼- - 正常运行 9 掘进机内、外喷雾、 外配喷雾泵 掘进机内喷雾压力2MPa,外 喷雾压力4MPa。外配 IRW100-200型管道泵,使 喷雾压力不低于8MPa 掘进工作面正常运行 10 除尘风机KCS-100D型掘进机二转处正常运行 11 煤尘、噪声煤 带式输送 机、局部通 风机 煤炭运输 及转载、局 部通风机 等 2道自动风流 净化水幕 红外控制 距工作面50m内处设2道 净化水幕 正常运行 12 粉尘浓度传感器GCG-1000型距迎头10-15m处正常运行 13 转载点喷雾装置- 顺槽运输皮带转载点正常运行 14 局部通风机局部通 风机 局部通风机 FBD№6.3/2*30 功率:2×30 kW - 正常运行 15 9203 回风巷 煤尘、矽尘 噪声、一氧化 煤 掘进机、除 尘风机、 打眼、煤炭 运输及转 湿式钻眼- - 正常运行

职业病防护设施设计—概述(含标准、法规)

第一章概述 1.1任务来源及目的 1.2编制依据 1.2.1法律、法规 (1)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号2011年12月31修正) (2)《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第65号2007年6月29日) (3)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令[1994] 第28号) (4)《中华人民共和国尘肺病防冶条例》(国务院国发[1987]105号) (5)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令,第352号,2002年5月) (6)《放射性同位素与射线装置防护条例》 (7)《职业健康监护管理办法》(卫生部令,第23号,2002年3月) (8)《职业病危害因素分类目录》(卫生部卫法监发[2002]63号,2002年3月) (9)《高毒物品目录》(卫生部卫法监发[2003]142号,2003年) (10)《职业病目录》(卫生部卫法监发[2002]108号,2003年) (11)《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令,第1号,2005年7月)

(12)《建设项目职业病危害分类管理办法》(卫生部令,第49号,2006年6月) (13)《国家安全生产监督管理总局令》(国家安全生产监督管理总局,第51号,2012年4月27日) 1.2.2标准、规范 (1)《建设项目职业病危害评价规范》(卫生部卫法监发[2002]63号) (2)《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010) (3)《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007) (4)《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007) (5)《工作场所职业危害警示标识》(GBZ 158-2003) (6)《放射卫生防护基本标准》(GB 4792-84) (7)《工作场所高频电磁场职业接角限值》(GB 18555-2001) (8)《作业场所局部振动卫生标准》(GB 10434-89) (9)《作业场所微波辐射卫生标准》(GB 10436-89) (10)《作业场所超高频辐射卫生标准》(GB 10437-89) (11)《工作场所空气中有害物监测的采样规范》(GBZ 159-2004) (12)《工作场所空气中有毒物质测定》(GBZ/T 160-2004) (13)《工作场所物理因素测量》(GBZ/T 189-2007)

职业病危害现状评价所需资料清单

职业病危害现状评价资料清单 企业概况、项目建设情况(单位全称、地址、企业性质(或企业类型)、法人姓名;成立时间、总资产(注册资金)、占地面积、建筑面积;主、副产品名称(写正式化学名称)及年生产规模(吨/年),职工人数及人员结构(生产人员管理人员比例等),行政机构、职业卫生管理机构设置和相关管理人员配备情况,年利税等情况) 生产工艺流程 厂区总平面布置图 (以上三项希望可以以电子版的形式先给我发一份,我先了解一下贵公司的情况,我的邮箱123456789@https://www.wendangku.net/doc/5a5507769.html,) (一)作为报告书附件的材料(需提供单位逐页加盖公章) ?企业法人营业执照副本 ?土地使用证 ?工伤保险缴纳发票 ?用人单位职业健康管理制度目录 ?职业健康管理机构及人员任命文件 ?职业病危害申报批复 ?劳动合同范本(职工职业病危害因素接触告知书) ?职业病危害因素日常监测记录(最近一次) ?区域位置图、周边关系图(标明距离)、总平面布置图、有毒气体 检测报警布防图 ?有毒气体检测报警仪的检测报告(如果有) ?主要负责人和职业健康管理人员职业健康培训证

?职业健康体检资料及体检单位资质证复印件、复查结果 ?辐射安全许可证(使用密封源的应提供,没有不用) ?辐射作业资格证书(使用密封源的应提供,没有不用) (二)编写报告需要的内容 ?职业病危害因素定期检测报告(三年) ?公司基本情况、地理位置、自然环境及周边情况 (包括用人单位所在地的气象条件:主导风向、全年和夏季最小频率风向、风速、气温、风玫瑰图等); ?工作场所的总体布局; ?设计生产能力,目前各部分生产能力(去年及最近三个月产量)?生产装置和辅助装置的工艺过程(文字描述+反应式+工艺流程图)?主要原辅材料来源、消耗(主要原、辅材料名称、成分、物质安 全技术说明书(MSDS)与年用量);主要产品、副产品及中间产品情况 名称规格年使用(产)量主要成分包装及运输方式储存场所 ?主要生产设备 设备名称规格型号数量介质温度℃压力安装场所?建构筑物及建筑卫生学 建构筑物名称占地面积 (m2) 建筑面积 (m2) 建筑高度 (m) 结构 形式 建筑 层数 每层布置 的设备 建构筑物 名称朝向 相邻建构筑 物之间间距 采暖通风、空气调节采光、照明

建设项目职业病防护设施设计专篇-主报告

加油加气合建站 建设项目职业病防护设施设计专篇 主报告 二?一六年月

XXX遵守国家有关法律、法规,在加油加气合建站工程建设项目职业病防护设施设计过程中坚持客观、真实、公正的原则,对所出具的《加油加气合建站工程建设项目职业病防护设施设计专篇》承担法律责任。 设计单位名称:XXX (加盖公章) 设计单位法定代表人:______________ 二0—六年^一月 1概述 (1)

1.1任务来源及目的 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计范围和设计内容 (2) 2建设项目概况及工程分析 (3) 2.1建设项目概况 (3) 2.2 工程分析 (4) 3职业病危害因素分析 (9) 3.1生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素 (9) 3.2接触职业病危害因素作业人员情况 (11) 3.3职业病危害程度的分析 (12) 3.4职业病危害因素对人体健康的影响及可能导致的 职业病 (14) 3.5职业病危害关键控制点 (17)

4职业病防护设施设计 (21) 4.1构(建)筑物设计 (21) 4.2防护设施设计及其控制性能 (22) 4.3个人防护措施 (26) 4.4应急救援设施 (27) 4.5职业病危害警示标识 (28) 4.6辅助卫生设施设计 (30) 4.7职业病防治管理措施 (30) 4.8预评价报告的补充措施及建议的采纳情况说明.30 4.9职业病防护设施投资估算 (31) 5预期评价效果 (33) 5.1预期效果及评价 (33) 5.2建议 (33)

1.1任务来源及目的 1?1?1任务来源 XXX公司委托我公司进行加油加气合建站工程”职业病防护设施设计专篇的编制。 1?1?2编制目的 (1)为建设单位落实职业病防护措施提供依据。 (2)为安全生产监督管理部门对建设项目职业病防护设施设计监督管理提供依据。 1. 2设计依据 1. 2. 1设计相关文件 (1)相关设计文件及设计委托书 (2)《加油加气合建站工程初步设计(代可行性研究报告)》 (3)《加油加气合建站工程职业病危害预评价报告》 1. 2. 2国家法律、法规、规章 职业病防护设施设计相关国家现行法律、法规、规

建设项目职业病防护设施设计专篇编制要求

ZW-JB-2014-002 建设项目职业病防护设施设计专篇编制要求建设项目职业病防护设施设计专篇编制要 求 ZW-JB-2014-002 一、设计范围与内容 1.设计范围 根据职业卫生法律、法规、标准和技术规范等要求,针对建设项目建设施工、设备安装调试过程以及建成投入生产或使用后可能产生的职业病危害因素,对应采取的职业病防护设施、职业卫生管理措施等进行设计,并对其预期效果进行评价。 对于初步设计阶段施工方案尚未确定的情况,设计专篇可作相关说明后省去相关内容,仅需在补充措施建议中明确建设单位相关职责;待施工方案最终确定后,再补充相关设计内容。 2.设计内容 根据建设项目可能产生的职业病危害因素,对应采取的防尘、防毒、防暑、防寒、降噪、减振、防辐射等防护设施的设备选型、设置场所和相关技术参数等内容进行设计;另外还包括与之相关的防控措施,如总平面布置、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助卫生设施、应急救援设施等的设计方案,并对职业病防护设施投资进行预算,最后对职业病防护设施的预期效果进行评价。 二、设计过程 1.资料收集

在充分调查研究设计对象和范围等相关情况后,收集、整理职业病防护设施设计所需要的各种文件、资料和数据。 2.工程分析 对建设项目的工程概况、主要工程内容、总平面布置、生产工艺与设备布局、生产过程中的原料与产品的名称和用(产)量、岗位设置与人员数量、作业内容与方法、建筑卫生学,建筑施工工艺和设备安装调试过程等进行分析。 3.职业病危害因素分析及危害程度预测 1)分析说明建设项目建设期或建成投入生产或使用后可能产生的职业病危害因素的种类、来源、特点及分布。 2)分析接触职业病危害因素的作业人员情况,包括接触职业病危害因素的种类、接触人数、接触时间与接触频度等。 3)根据职业病危害因素对人体健康的影响及可能导致的职业病,分析其潜在危害性和发生职业病的危险程度。 4.职业病防护设施设计 1) 构(建)筑物设计 根据GB12801、GB50187、GB50019、GB/T50033、GB50034、GB50073、GBZ1等相关标准和规范,对建设项目的总平面布置、竖向布置和建(构)筑物进行设计。 总平面布置应在考虑减少相互影响的基础上,重点对功能分区和存在职业病危害因素工作场所的布置进行设计。 竖向布置重点对放散大量热量或有害物质的厂房布置、噪声与振动较大的生产设备安装布置和含有挥发性气体、蒸气的各类管道合理布置等进行设计。

职业病防治相关台账

目录 一、组织机构制度 (2) 二、职业危害申报 (3) 三、日常检查整改 (4) 四、职业卫生管理......................................................... 5-9 五、日常监测评价...................................................... 10-11 六、职业危害告知...................................................... 12-14 七、宣传教育培训 (15) 八、个人防护用品 (16) 九、职业健康监护...................................................... 17-18

十、应急救援管理...................................................... 19-22 一、组织机构制度 1、设立职业病防治领导机构、管理机构的书面文件;相关人员的任命或聘用文件。 2、职业健康管理各级人员责任制。(包括主要负责人、主管负责人、专职管理人员、岗位人员、职业健康管理部门职业危害防治责任制等) 3、职业卫生管理制度 4、职业安全卫生操作规程 5、样例: (1)关于成立职业病防治管理组织(机构)的通知 (2 )职业卫生管理各级人员岗位责任制

二、职业危害申报 1 、职业病危害项目申报表(留档)。 2、职业病危害项目申报回执(安监局出具)。 3、可能产生职业病危害设备、材料和化学品登记簿 (附:化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等) 4、职业病防护设施登记簿(附:产品合格证明等) 5、建设项目“三同时”档案及备案资料 (1)建设项目立项批文 (2)安监部门出具的预评价报告备案通知书或审核审)意见书。 (3)职业病防护设施设计职业卫生专篇。 (4)安监部门出具的建设项目职业病防护设施设计备案通知书或审核(评审)意见书。 (5)安监部门出具的建设项目职业病防护设施设计竣工验收备案通知书或审核(评审)意见书。 (6)全套竣工图纸。工程改建、扩建及维修、使用中变更的图 纸及有关材料。 三、日常检查整改 1、用人单位职业卫生日常检查和整改登记簿

职业病防护设施设计专篇

XXXXXXX有限公司 *******项目 职业病防护设施设计专篇 ****设计院 二〇一四年七月

声明 ****设计院遵守国家有关法律、法规,在XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计中优先采用有利于职业病防治的新工艺、新方法和新材料,确保所出具的《XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计专篇》的真实性、合法性和实用性,并对其承担法律责任。 设计单位:(加盖公章) 设计单位法定代表人:(签名) 2014 年7月12日

设计资质

《XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计专篇》 参加设计人员表

目录 1概述 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计目的 (4) 1.4设计原则 (5) 1.5设计范围 (5) 1.6设计内容 (5) 2建设项目概况 (6) 2.1建设项目基本情况 (6) 2.2产品及原辅材料 (9) 2.3总平面布置 (11) 2.4工艺流程 (11) 2.5生产工艺设备 (12) 3职业病危害因素分析及危害程度预测 (13) 3.1可能存在的职业病危害因素 (13) 3.2职业病危害因素理化特性及毒理特征 (14) 3.3职业病危害因素分析及危害程度预测 (15) 4采矿系统职业病防护设施设计 (21) 4.1采矿系统职业病危害因素分析及危害程度预测 (21) 4.2采矿系统职业病防护设施设计 (23) 5选冶系统职业病防护设施设计 (28) 5.1采冶系统职业病危害因素分析及危害程度预测 (28) 5.2选冶系统职业病防护设施设计 (29)

新版建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 目次 前言 ................................................................................................................... I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 设计目的和基本原则 (1) 5 设计依据 (2) 6 设计范围与内容 (2) 7 设计程序及要求 (2) 8 职业病防护设施设计专篇编制 (4) 附件A( 资料性附录) 职业病防护设施设计专篇编制应收集的主要资料 5附录B( 资料性附录) 工程分析的内容 (6) 附录C( 资料性附录) 职业病防护设施设计专篇主要章节和内容 (7) 附录D( 规范性附录) 建设项目职业病防护设施设计专篇格式要求 (8)

前言 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会( TC288/SC7) 归口。 本标准起草单位: 中国安全生产科学研究院、国家安全生产监督管理总局研究中心、北京劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人: 李戬、刘宝龙、张忠彬、郭金玉、陈建武、杜欢永、张伟军。

建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则范围 本标准规定了建设项目职业病防护设施设计专篇的内容与格式。 本标准适用于可能产生职业病危害的建设项目, 在初步设计( 含基础设计) 阶段, 建设单位委托有资质的设计单位对该建设项目职业病防护设施设计专篇的编制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本( 包括所有的修改单) 适用于本文件。 GB5083 生产设备安全卫生设计总则 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB/T16758 排风罩的分类及技术条件 GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB50034 建筑照明设计标准 GB50073 洁净厂房设计规范 GB50187 工业企业总平面设计规范 GBJ87 工业企业噪声控制设计规范

相关文档