HH49X-10 止回阀

使

尊敬的用户:

产品的设计、开发、制造、安装和销售服务于一体,对所有阀门产品的质量、售后服务有了全面保障。现对阀门产品的结构特点、工作原理、设计制造标准、技术性能参数等做出详细的说明。请你务必在安装使用本公司产品前详细阅读《使用说明书》,确保你在安装使用时更加便利。如果你在阀门使用过程中有何疑难问题,请致电本公司售后服务。

电话:

传真:

一、用途:

适用于公称压力1。0MPa,介质温度80℃的清水、污水、海水等介质管道上,以及给、排水加压泵组上。通过本阀独特的微阻缓闭装置,能有效地防止水锤的发生,保证管路系统安全运行。

二、特点:

由于本止回阀设有微阻缓闭装置,能有效地防止水击现象的发生,保证管道正常运行。

本止回阀设计结构独特新颖,体积小、重量轻。

密封面为橡胶对金属的软密封,密封性能可靠,耐磨损,使用寿命长。

三、主要零件材料:

四、主要外形及连接尺寸

公称通径(DN)

主要尺寸

法兰尺寸和螺栓规格

1.0MPa

L H1 H2 D1 n-φ

100 190 110 210 180 8-18 125 200 123 220 210 8-18 150 210 140 250 240 8-23 200 230 168 280 295 8-23 250 250 195 310 350 12-23 300 270 220 350 400 12-23 350 290 250 410 460 16-23 400 310 283 490 515 16-25 450 330 308 520 565 20-25 500 350 335 585 620 20-25 600 390 390 640 725 20-30

阀门主要材料

六、保管、安装、使用、检查

1.1保管

a.本阀须保管存放在干燥、通风的室内,放置整齐,阀杆不得着力。

b.本阀保管存放期间,蝶板处于微开状态,两端法兰应封闭。

c.本阀存放期间,阀杆及机加工表面应用容易清除的防锈剂涂覆。

d.长期存放的阀门应定期检查,清除污垢,涂防锈剂。

1.2安装

a.本阀应装于水平管路,但须注意检修和操作方便。

b.安装前,必须仔细核对阀门标志和铭牌是否与工况要求相符。

c.安装本阀应清洗内腔和密封面,检查密封面、螺栓连接、填料压紧、阀杆旋转是否

自如等情况。

d.手轮及传动机构不允许作起吊用。

e.安装时,应均匀对称拧紧连接螺栓。

f.安装后,阀门须全开进行管道吹扫和系统压力试验。

1.3使用

a.本阀使用工况必须与铭牌和使用说明书的规定相符。

b.本阀靠旋转传动装置手轮使蝶板启闭,不得借助于其它辅助杠杆或动力。

1.4检查

1.阀门在使用期间应定期检查如下项目,发现问题及时修理。

a)紧固件是否被均匀坚固。

b)填料是否被严重磨损。

c)驱动是否轻便、灵活。

d)阀杆是否被严重磨损或变形。

e)密封面是否被损坏或严重磨损(停车检修)。

f)壳体是否被严重腐蚀或磨损,导致壳体明显变薄,甚至出现渗漏,如果出现这

些现象,应报废(停车检修)。

2.阀门检修装配后,必须按相应标准进行压力试验,每次检修后应做好情况记录,以备考查。

3.

七、可能发生的故障及消除方法

八、注意事项

1.1阀门材料的选择及其在使用中变质的可能性和必要的定期检查由用户负责考虑。

1.2本阀门设计只考虑一般工况,如有特殊要求须在合同中注明。

1.3本阀门设计只考虑轻微腐蚀,对于有严重或特殊腐蚀的场合,本阀门不适用。

1.4阀门运行过程中不得焊接修理和外表涂漆。

1.5阀门在受压状态下不得拆卸。

微阻缓闭蝶形止回阀HH49X-10使用说明书

HH49X-10 止回阀 产 品 使 用 说 明

尊敬的用户: 产品的设计、开发、制造、安装和销售服务于一体,对所有阀门产品的质量、售后服务有了全面保障。现对阀门产品的结构特点、工作原理、设计制造标准、技术性能参数等做出详细的说明。请你务必在安装使用本公司产品前详细阅读《使用说明书》,确保你在安装使用时更加便利。如果你在阀门使用过程中有何疑难问题,请致电本公司售后服务。 电话: 传真: 一、用途: 适用于公称压力1。0MPa,介质温度80℃的清水、污水、海水等介质管道上,以及给、排水加压泵组上。通过本阀独特的微阻缓闭装置,能有效地防止水锤的发生,保证管路系统安全运行。 二、特点: 由于本止回阀设有微阻缓闭装置,能有效地防止水击现象的发生,保证管道正常运行。 本止回阀设计结构独特新颖,体积小、重量轻。 密封面为橡胶对金属的软密封,密封性能可靠,耐磨损,使用寿命长。 三、主要零件材料:

四、主要外形及连接尺寸 公称通径(DN) 主要尺寸 法兰尺寸和螺栓规格 1.0MPa L H1H2D1n-φ 100 190 110 210 180 8-18 125 200 123 220 210 8-18 150 210 140 250 240 8-23 200 230 168 280 295 8-23 250 250 195 310 350 12-23 300 270 220 350 400 12-23 350 290 250 410 460 16-23 400 310 283 490 515 16-25 450 330 308 520 565 20-25 500 350 335 585 620 20-25

液控缓闭止回阀

液控缓闭止回蝶阀 重锤式自动保压型液控缓闭止回蝶阀 一、简介 上海市沃中阀门制造有限公司-液控缓闭止回阀 液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装于水电站水轮机进口,用作水轮机进口阀;或安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口,代替止回阀和闸阀的作用。工作时,该阀与管道主机配合,按照水力过渡过程原理,通过预设的启闭程序,实现管路的可靠截止,有效消除管路水锤,起到保护管路系统安全的作用。目前国内的厂家有郑州市郑蝶阀门有限公司。二、基本工作原理重锤式液控缓闭止回蝶阀储备的关阀能量为重锤势能,又分为重锤式自动保压液控缓闭止回蝶阀(简称重锤保压型)和锁定型重锤式自动保压液控缓闭止回蝶阀(简称重锤锁定型),使用工况主要有离心泵工况、轴流泵工况和水轮机工况等。开阀离心泵工况(包括离心式混流泵):先启动泵,延迟预定时间后开阀。开阀轴流泵工况(包括轴流式混流泵):泵阀同时开启,或先开阀至一定角度,再启动泵。开阀水轮机工况:先开启旁通阀平衡压力,再开阀,后开启水轮机。各种工况一般均要求在停机或停电的同时关闭阀门。基本电液工作原理如下:开阀时,电磁阀换向,油泵启动,液压油经流量控制阀、高压胶管进入油缸,推动活塞,带动与之相连的杠杆举起重锤开阀。开阀到位后自动保压系统启动;电机继续给保压蓄能器充压。压力达高压力设定点后,油泵停机。旋转流量控制阀手轮可以调整开阀时间,

调整范围为10~90秒。系统泄漏,压力降至低压力设定点,油泵电机自动启动,达高压力设定值后停机。关阀时,电磁阀换向,油缸内压力油经快、慢关节流阀、高压胶管、电磁阀回到油箱,重锤落下,连杆带动蝶板旋转关阀,迅速切断前约70%行程的大部分水流;后30%行程则缓慢关闭。快慢关角度及各阶段缓冲时间可以根据管道实际工况进行调节,有效消除管道水锤;调整时间为快关2秒~25秒,慢关6秒~90秒。启闭过程中,可通过停止按钮使阀门停止在任意中间位置。停止动作主要用于系统调试。手动泵主要用于系统调试。在无电或油泵不能正常工作的情况下,摇动手动泵,也可完成阀门的开启和系统的保压。打开常闭截止阀,在重锤势能和动水力矩的作用下,连杆带动蝶板旋转关阀。三、结构说明重锤式液控缓闭止回蝶阀主要分为阀门本体、传动系统、液压站、重锤蓄能机构、锁定装置、电气控制系统等六大部分。1、阀门本体阀门安装形式为卧式安装。阀门本体按密封形式分为金属硬密封(H)和橡胶软密封(X)两大类。金属硬密封为三偏心+大偏心结构,密封圈为不锈钢片/柔性石墨复合层叠,阀座为堆焊硬质合金。橡胶软密封为双偏心+大偏心结构,密封圈采用优质丁腈耐磨橡胶,阀座为铜合金或不锈钢。双偏心结构减小了、三偏心结构甚至消除了开关过程中主密封副的摩擦,使阀门启闭轻松、密封可靠,大大延长了密封副的使用寿命。额外增大的一道偏心则增强了阀门的自关闭、自密封性能,即关阀时,加大了的水力偏心力矩协助关闭;到位后,力矩使阀门赿压赿紧。流道内各零件结构均为提高阀门的水力性能进行了优化设计,大大降低了阀门的流阻系数。阀体内表面经过精细加工;DN≤1200mm 时,蝶板采用流线型平板结构,DN>1200mm时,蝶板采用双平板桁架式结构;阀轴采用半轴结构;阀轴支撑采用自润滑无铅含油轴承。轴头密封采用自密封V形密封圈。维护时不用拆卸传动装置的任何部分即可对密封件进行调整和更换。阀门安装形式为卧式安装。2、传动系统传动系统由液压油缸、连杆机构和传动支架组成。用于水电站时液压油缸又称为接力器,是阀门启闭的动力执行机构。传动系统一般位于沿水泵水流方向的左侧(水轮机水流方向的右侧),也可根据用户要求采用反装型系统,将其置于管道另一侧,但必须在订货时说明。重锤式液压油缸为伸缩式柱塞缸。老的油缸缸筒内壁加工要经过半精镗、精镗、精铰、滚压等精加工工序,耗费材料多、生产率低、废品率高。本液控缓闭止回蝶阀采用了精密冷拔——珩磨新工艺,使缸筒材料的屈服强度、抗拉强度等综合机械性能及耐磨性得到显著的增强,各项技术指标超过了ISO4394/Ⅰ国际标准的规定,生产效率提高近十倍。同时,油缸导向采用引进美国Shamban公司技术的优质复合耐磨材料斯来圈,使配合间的最大静磨擦力降低到基本接近滑动摩擦力,消除了慢关时有可能出现的爬行现象,大大提高了油缸的工作性能和使用寿命。油缸上设有快慢关行程调节装置和快慢关时间调节装置。老式的快慢关时间调节节流阀为螺纹传动升降式调节,阀座、螺母座、阀杆包括各道螺纹都必须有较高的同心度,加工精度要求高,而调节螺纹同时又要承受液压推力,使用中很容易造成磨损、卡阻,调节起来很不方便。本液控缓闭止回蝶阀快慢关时间调节节流阀改用360度循环调节、液压螺纹双重锁紧的方式,取消了升降式螺纹,降低了加工要求;阀杆在360度内循环旋转,即可实现

HDH微阻缓闭蝶型止回阀说明书

HDH48X 微阻缓闭蝶型止回阀 一、用途 主要用于净水、源水、污水、海水等介质的供、排水管道上,安装在水泵出口处,用以截断介质的回流消除破坏性的水锤,保护管道、使水泵安全运行。 二、特点 1、体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。 2、缓闭系统性能优良,长期运动不失灵,能有效地控制阀瓣缓慢关闭,可消除破环性水锤。 3、橡胶软密封,封闭性能好,耐磨损,使用寿命长。 4、在阀瓣上设有助关弹簧,启闭平稳,无震动,无噪音。 5、比其它止回阀流阻小,有明显的节能效果。 三、主要零部件材料

五、产品结构图 六、部分产品主要连接尺寸(单位:mm) 七、工作原理 本止回阀主要由阀体、两块半圆阀瓣、回位弹簧、储油缸、缓闭小气缸组、针型阀(微量调节阀)组成。靠进口介质的推力作用,将两块阀瓣平稳推开。在此同时,进口的压力介质进入油缸内活塞的下部,推动活塞,将活塞上部的油通

过针型阀分别压入阀体两侧的小气缸尾端,使小气缸内的活塞杆伸出。当进口介质压力下降低于出口压力时,介质将产生回流,此时阀瓣在弹簧和介质回流的作用下,将自动关闭。但由于活塞杆处于伸出的位置,顶住阀瓣不能全部关闭,还剩有20%左右的面积使介质通过,从而起到了消除水锤的作用。阀瓣被活塞分成先快速关闭后缓慢两步关闭,达到既防电机逆转又起消除静音作用。 八、安装 1、本止回阀可以水平方向安装(箭头平行水平地面),也可以垂直安装(箭头与水平地面垂直方向),一般DN大于400的最好采用水平方向安装。 2、安装前应对管道进行清洗,对阀门全面检查,确保无损之后再装入管路装入时注意箭头方向与介质运行方向一致。 3、在该阀的进口处应安装过滤器。出口处要安装一台蝶阀或闸阀,以方便该阀及其它设备维修。 4、在紧固法兰连接螺栓时,应注意对称均匀坚固。 九、运行调试 1、初试调试 将储油缸上的针型阀顺时针方向关闭,接着再逆时针方向打开3-5圈。 2、运行调整 开动水泵后,观察缓闭系统各连接处有无漏油或漏水现象。同时用扳手将针型阀体上的螺塞松开一至二圈,让缓闭系统中的空气排出,直至有泄漏出后迅速拧紧螺塞。当管道压力上升到一定压力后,停泵观察,此时可能出两种情况: ⑴密封关闭不死,电机到转速度加快。产生此现象的原因是针形阀开度太小,小气缸内的压力油在短时内不以全部回到储油缸中,致使阀瓣长时间不能关闭。此时只需将针形阀逆时针转动半圈至一圈即可。 ⑵密封快速关闭,而且管道产生很大的震动声。产生此现象的原因有两种:A)因为针型阀开度太大,小气缸内的油很快回到储油缸中,也就是阀瓣很快关闭产生水锤。此时试着顺时关小针型阀即可。如果关小针形阀,第二次开泵后,再停泵时仍有很大震动声,则属于B种原因。B)小气缸内的活塞没有伸出。检查针型阀是否打开,轻轻松开小气缸处的油管接头一圈,观察是否有油出来。如果有油漏出,则出证明油路畅通,此时可能因为储油内的油量不够,请紧急加油。加油方法:拆开针型阀两侧的油管接头,用扳手逆时针方向拆下针型阀,用一根直径约12mm,长约300 mm的钢棒插入油缸中,用锤子轻轻将油缸中的活塞敲入最下端,此时向油缸中加20#机油,然后装上针型阀,接好铜管即可。 运行调整好之后,不用再动各部位,以后均属于自动正常工作。 十、典型安装图

止回阀规格编写方式

止回阀型号编制方式止回阀型号含义 止回阀型号编制含义; 止回阀又称单向阀、背压阀、逆止阀、逆流阀等多属于自动阀门类,止回阀是管道系统中不可缺少的产品之一,其作用是防止介质倒流,阻止介质反向流动。是通过介质本身的流动自行启闭的一种阀门。随着管道系统的不断升级而改变,传统的止回阀已经达不到现代化的市场需求,近年来诞生了很多新型止回阀型号,为了给广大用户提供更多的止回阀型号知识,台臣公司根据常见的止回阀型号进行分析。 以下是我国常见的止回阀型号编制方法,止回阀型号编制是按照国际阀门型号编制方法细分成。是专业对止回阀型号编制代表做更详细的说明。如初次采购或对止回阀型号不熟的用户请认真阅读。 止回阀型号编制方式:如H41H-16C按顺序 止回阀附加号:HH微阻缓闭止回阀、BH保温止回阀、HQ滚球式止回阀; ⑴止回阀类型:H代表止回阀; ⑵止回阀连接:4法兰、6焊接、7对夹; ⑶止回阀形式:1升降式、2立式、4旋启式、6双瓣式、8蝶形; ⑷止回阀密封:B巴氏合金、F氟塑料、H不锈钢、M蒙乃尔合金、X橡胶、Y硬质合金、W直接加工; ⑸止回阀压力:16压力十六公斤,PN1.6-25mpa,磅级150LB-2500LB、日级5K-63K; ⑹止回阀材质:Q球墨铸铁、C碳钢、P-304、R-316、A钛合金、I铬钼钢;

台臣止回阀常见型号: 对夹升降式止回阀:H71X、H71H; 对夹蝶形双瓣止回阀:H76X、H76H; 对夹圆片式止回阀:H74H、H74I、H74M; 静音止回阀:H42H、H42W; 微阻缓闭式止回阀:HH44H、HH46H、HH49H;橡胶阀瓣式止回阀:HC44X; 消声止回阀:HC41H、HC41X、HC41T; 升降式止回阀:H41H、H41W; 旋启式止回阀:H44H、H44W; 滑道滚球式止回阀:HQ41X; 焊接止回阀:H61Y、H62Y、H64Y。

给排水用缓闭止回阀通用技术条件

给排水用缓闭止回阀通用技术条件 建设部于 2001 年 9 月 30 日批准发布了《给排水用缓闭止回阀通用技术条件》 (CJ/T154-2001)城镇建设行业标准。并要求于 2002 年 6 月 1 日起实施。 现将标准有关内容介绍如下: 该标准适用公称压力 PN 4.0MPa ,公称通径 DN 4000mm ,工作温度不大于 80℃,工作介质为饮用水、原水、工业循环水、海水、污水及其他非腐蚀性介质的法兰连接的缓闭止回阀。 标准中技术要求如下: 1 法兰连接缓闭止回阀的结构长度尺寸应按 GB/T12221 的规定或按用户 约定,蝶形止回阀开启时,蝶板伸出长度不应影响使用。 2 法兰连接尺寸、密封面型式应符合 GB/T17241.6、GB/T17241.7 或 GB/T9112 的规定。 3 阀体的最小壁厚应符合 GB/T12236、GB/T12238 或 GB/T13932 标准的规定。 4 材料 4.1 缓闭止回阀的阀体、阀盖、阀瓣(蝶板)、阀轴等主要零件材料应按GB/T12236、 GB/T12238或 GB/T13932 的规定。 4.2 缓闭装置阻尼活塞缸的材料应满足系统压力的要求,活塞、活塞杆的 表面应镀硬铬,活塞、活塞杆密封圈应采用栈晴橡胶等耐油材料。

4.3 给水用缓闭止回阀阀体内腔及其他与水接触的金属零件所采用的防腐 涂料和橡胶密封件应无毒无味。 5 缓闭止回阀的关闭过程应分速闭及缓闭两个阶段,其缓闭时间应可调。 6 缓闭止回阀的逆止阀瓣的缓闭开度即缓闭活塞伸出长度应全程可调。 7 缓闭止回阀的逆止阀瓣(蝶板)应启闭灵活,无卡阻现象。 8 缓闭装置中的阻尼活塞必须动作灵敏,当逆上阀瓣(蝶板)开启时能自动迅速伸出到预定工作位置,当逆止阀瓣(蝶板)关闭到缓闭位置时能起有效的缓闭作用。缓闭装置中的阻尼活塞缸的容量应与使用的调节阀等匹配,避免阻尼活塞 缸和管道的力过高,达到可调和消锤的目的。 9 外阻尼缓闭止回阀、液控蝶形止回阀的缓闭装置应附设监控阻尼介质液位的机构。 10 自阻尼缓闭回阀不允许带有固体颗粒的原水、污水等直接进入缓闭装置 内,以免堵塞或损伤密封件。 11 液控蝶形止回阀、蝶形缓闭止回阀应设有正确显示蝶板开度位置的指示机构。 12 液控蝶形止回阀应设置重锤或蓄能器作为附加力源,以备断电时自动关闭阀门。 13 缓闭装置有关连接、传动和支撑件应有足够的强度和刚性。 14 液动装置:标准液压件和电气部件应选用质量可靠、性能良好、寿命长的产品,并应按各自相关标准的规定进行试验,合格后方能使用。液动装置装配后,应进行各项参数性能试验和调整,使其符合阀门"缓闭"的设计要求。

HH44X节能型微阻缓闭消声止回阀说明书

节能型微阻缓闭消声止回阀 HH44T/X/Z/H系列(1.0 1.6 2.5 4.0Mpa) ◆用途与特点 微阻缓闭止回阀安装在管路中,用来防止介质倒流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭的水锤压力,可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著、流体阻力小、水锤消除机构设计新颖、密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。 ◆产品结构图 主要零件材料 ◆主要性能与参数 ①水压性能(水温≤65℃) ②缓闭减低水锤性能

1、当介质倒流时,阀瓣先速闭后缓闭,缓闭时间可在0~60秒内任意调节。 2、当管路中介质倒流时可调节到所产生的水锤峰值水大于工作压力的1.5倍。 3、介质倒流时,可调节到水泵倒转速度不超过电机额定转速的1.3倍。 ◆工作原理 本止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣组件、活塞组件、针型阀(微量调节阀)、重锤组成。靠进口介质的推力作用,将阀瓣自动推开,当阀瓣全开后,平衡锤倒向阀瓣的反面,起到了平衡部份阀瓣重量的目的,减少了因阀瓣重量对水流的压力(阻力)。另外阀体内的压力水通过针型阀流进活塞的后腔,将活塞全部推入。 当水流突然停止时(电机断电),由于阀瓣的部分自重和倒流水的推力作用,使阀瓣自动关闭,但是由于活塞杆处于顶端位置,使闪瓣不能全部关闭,还剩有20%(可调节)左右的面积使水流通过,减弱了水锤压力。阀瓣的尖端压在活塞顶上,而活塞后腔的水阻碍活塞退回,亦即阻止阀瓣关闭,这股水只能通过针型阀缓缓流回阀体,使阀瓣缓缓关闭。阀瓣分成快速和缓慢两步关闭,达到了既防电机逆转又减弱水锤的作用。活塞杆伸出的长短决定了阀瓣缓闭的开度。越长则缓闭开度大,水锤小,但延长关闭时间,反之越短则缓闭开度小,会产生破坏性水锤。为此开度调节杆⑴应慎重调整。管路的长短决定水锤峰值的周值。为了适应各种系统的缓闭时间的要求,本阀侧面安装了一针型阀(微量调节阀)⑺,可根据水锤峰值到来的时间长短,产生水锤的大小和水泵倒转速度等,准确的控制活塞后腔压缩水的流量,也就是控制阀瓣缓闭时间,这个时间可以在0~60秒内任意调节。 气缸前腔设有一沟槽与阀门外界大气相通,为了让活塞杆向前伸时将活塞前腔的空气排出阀体外不产生背压。在缓闭进程中活塞后退时,有此槽迅速补充活塞前腔的空气,不会形成真空而拉住活塞。 KHH44X止回阀在体的最下部加装有一个旁通道球阀,其作用是定期放掉所沉淀在主阀内的泥浆。 HH44Z止回阀在缓闭系统中加装有一个油缸,其作用是借用管道压力水的作用将油缸内的油推入缓冲气缸内,使气缸内的活塞伸出,从而实现缓闭,同时对气缸进行润滑。 以上两种止回阀其用途性能、技术参数、主要外型尺寸、技术性能、安装调试同微阻缓闭消声止回阀一样。 ◆安装 ①本产品有不带安装座立式安装和带安装座卧式安装两形式供用户选用。 ②安装时注意箭头所指方向与介质的流向一致。 ③连接法兰时,各紧固螺栓应对称均匀拧紧。 ◆运行调整试验 ①初试调整 1、针型阀调整:顺时针拧紧针形阀杆,再反时针拧松针形阀杆3~5圈,这时针形阀杆处 于中间位置。 2、将开度调节杆⑴上的螺母旋入约10~20mm,然后用力拉出调节杆。

止回阀技术说明书

止回阀系列 外置油缸蝶式止回HH47X 蝶式微阻缓闭止回阀HH49X

外置油缸微阻缓闭止回阀HH44X 橡胶瓣止回阀HC44X 静音止回阀H42X

静音止回阀H41X 型号编制说明 HH47X外置油缸蝶式止回阀 引述 目前常用的蝶式微阻缓闭止回阀依靠介质通过液压管路推动缓闭油缸活塞,以带动缓闭液压系统工作,这种液压缓闭原理由于介质与活塞及管路系统直接接触,液压系统常受到介质中的杂质的影响,特别是在用于污水处理系统介质的杂质常常阻塞液压管路导致微阻缓闭功能失效。在这种情况下我们开发了一种外油缸式的微阻缓闭蝶式止回阀。依据同样原理我们还研制了一种外油缸式旋启式微阻缓闭止回阀,我们将在下面做详细的介绍。 工作原理 本止回阀主要有阀体、阀板、转轴、摇臂、缓冲液压缸等组成。本阀靠进口介质压力推动阀板开启使介质通过,阀板通过转轴带动摇臂将缓冲液压缸中的活塞杆拉到开启位置。 当介质停止流动是(如泵突然停止运动)由于阀板自重及介质倒流作用,是阀板自动关闭。由于缓冲液压缸的作用,阀板关闭分两个阶段从全开位置(850)到运行了700为快

关段,阻尼装置作用小,700以后阻尼装置作用大,为慢关段,且慢关的时间可通过调节缓冲液压缸的溢流阀进行调整,以消除破坏性水锤(将水锤压力控制在工作压力的 1.2~1.5倍之间,并控制介质倒流时,水泵倒转速度不超过水泵额定转速的1.3倍)。 注:因该阀门主要是在管网正常供水状态下出现断电事故时,起到消除破坏性水锤,保护泵及管道的作用,且能达到零泄漏。故在正常供水、停水(即无倒流介质水锤)状态下(先关出口蝶阀,后停泵),该阀门不关闭。 打开从此注油。(正常情况下越3~4个月补充一次) 特点 1、体积小、重量轻、结构紧凑、维修方便 2、缓闭装置设计新颖,结构紧凑便利,性能稳定可靠,且位于管线之外,避免了污染 介质。 3、运行平稳、无震动、无噪音。 4、采用双偏心结构,其结构参数确定在最佳值,有利于减少流阻和振动,减少水锤影 响。 5、达到完全密封,无泄漏。 6、启闭特性好,阀门开启压力0.08MPa。启闭迅速,关闭阀门采用可调试,快慢两个 阶段关闭方式,可适采用不同工况要求。 7、因其不带“重锤”和外部油管,故避免了伤人及油管受压爆裂而缓闭失效等事故, 且节电、节能效果明显。 公称压力PN 1.0 壳体试验压力PN 1.5 密封试验压力PN 1.1 适用温度℃-20~120 适用介质原水、清水、污水、各种油类 HH47X外置油缸蝶式止回阀结构图

多功能硬密封缓开缓闭止回阀 说明书

多功能硬密封缓开缓闭止回阀说明书 DXH944H-10C -16C 多功能硬密封缓开缓闭止回阀 1. 产品简介 本产品为带动力装置及空程耦合器, 兼有电动/ 手动开阀、关阀、短时节流作用的多功能(缓闭)止

回阀;阀座为倾斜式、全金属密封副、蝶板双偏置、过流元件带导流体并设油压缓闭装置,可分:快/ 慢两阶段关阀;本产品是一种新型多功能防水锤节能型产品。可广泛应用于石化、冶金、电力及城镇给排水等系统,它在水泵起动或正常停泵时,同时可起到“出水阀”和“止回阀”运行功能;水泵突然失电,事故停泵时,可自动、有序(快/ 慢两个阶段)关阀,完全起止回阀作用,防止水体倒流,防止破坏性 水锤发生,确保泵站安全。 2. 性能特点( 参见图1) ①带动力装置及空程耦合器,具有电动/ 手动开阀、关阀、短时节流及自动止回功能。 ②采用全金属密封副,使用寿命长,免维护免更换。 ③阀座为倾斜式,阀门启闭行程短,启闭性能良好。 ④关阀缓闭装置性能可靠,一旦与系统调整、匹配好后,可有效防止破坏性水锤的发生。 ⑤蝶板为双偏置结构,阀门启闭运动合理。 ⑥阀腔过流元件,按流体力学原理设计,流阻特性好,节能效果明显。 ⑦轴系轴承部件采用新型自润滑材料可确保阀门长期使用启闭灵活、不卡滞。 ⑧设弹簧助关机构。 ⑨结构长度按GB12221 规定,结构长度短,重量轻。 ⑩使用中注意事项用警示标牌标出,直接告示一线操作者;使用操作简单方便。 3. 工作原理( 参见图1、图2) ●本产品带有动力装置、减速箱及空程耦合器, 通过减速箱驱动空程耦合器与蝶板/ 阀轴,当两耦合器齿爪结合时,可实现电动/ 手动开阀、关阀、短时节流;当两耦合器齿爪处于空程(最大90°)位置时,蝶板可在12°(蝶板倾斜12°)-90°范围内自由运动,在水泵突然失电,事故停泵时,可自动关阀, 完全起止回阀作用。 ●当应用于离心泵时,一般要求关阀(或小开度)起动水泵,本产品可电动关阀,相关机构压住蝶板,建立封闭压力,之后, 电动开向运行,相关机构不再压制蝶板, 蝶板在动水作用下开启;水泵运行时, 蝶板将稳定在一定开度下平稳工作( 当水泵出口与本产品连接的短管太短、大小头直径比太大时,水 泵出口处的水流,将处于湍流状态——设计上应该尽量避免出现这一状态,因为在这一状态下,流 阻大,能耗高;在此情况下,本产品蝶板可能发生振摆,但不影响正常使用)。 3 设计与制造结构长度连接法兰压力- 温度等级检验与试验 CJ/T154 -2001 JS/T5299-98 GB12221 -89 GB12380 -90 GB9113-88 GB12386 -90 GB/T9131-88 GB/T13927 -92 根据需要,我公司亦可按照API 、AWW A、BS、DIN、JIS 等标准设计制造此类阀门。 5. 型号示例说明 DXH944 H —10 Q (C) 阀体材料代号:Q- 球墨铸铁C- 碳钢 公称压力(MPa)的10倍数值:10—公称压力为1.0 MPa 密封副材料代号:H—不锈钢 结构形式代号:4—蝶形缓冲 连接形式代号:4—法兰连接 传动方式代号:9—电动

BFDZ702X—10液力自控缓闭蝶式止回阀

DZ702BHX—B(10)/C(16)/D(25)(C)型液力自控缓闭蝶式止回阀 使 用 说 明 书 ********阀门制造有限公司

目录 一、产品概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、性能参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、产品主要设计制造、检验标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 四、阀门构造、法兰连接、结构及外形尺寸图。。。。。。。。。。。。。。。。。2 五、液压缸构造、原理图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 六、主要零件材质表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 七、阀位信号显示仪说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 八、工作原理(其中代号参见“液压缸构造、原理图”)。。。。。。4 九、法兰连接、结构及外形尺寸表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 十、调试步骤(其代号参见“液压缸构造、原理图”)。。。。。。6 十一、安装示意图、运输、安装、使用、存放及注意事项。。。。。。。7 十二、常见的故障及其排除方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

一、产品概述 DZ702BHX—B(10)/C(16)/D(25)(C)型液力自控缓闭蝶式止回阀是一种水力自动控制阀门。该产品是在消化吸收微阻缓闭式止回阀、液控蝶阀、多功能水泵控制阀的基础上研制出来的第四代新产品。它兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,并通过快关和缓闭慢关的动作来消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。该产品是可靠的泵站新型控制设备,主要用于自动化给排水泵站的离心泵、混流泵出水管上。是广泛用于电力、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供排水系统。具有如下四大特点: 1. 消除水锤效果好。将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水 锤和停泵水锤的产生。 2. 操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭,阀门即按照水泵操作规程实现自动开启、 关闭。 3. 采用蝶阀结构,双偏心、节能效果好、密封可靠。阀体采用了全通道直流式设计, 压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。 4. 配置阀位信号显示仪,可远程监控阀门的工作状态。 二、性能参数 三、产品主要设计制造、检验标准 1. 产品设计执行标准:JB/T 5299—1998 液控止回蝶阀。 2. 连接法兰执行标准:GB/T 17241.6-2008 整体铸铁法兰。 3. 结构长度执行标准:GB/T 12221—2005 法兰连接金属阀门结构长度。 4. 产品检验标准:GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验。

止回阀的应用 的 详 细 说 明

止回阀的应用的详细说明 关健词: 进口止回阀、止回阀的资料、止回阀的特点、止回阀的应用、止回阀的说明书、止回阀的结构、止回阀的原理。 止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。 止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式。以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。升降式止回阀的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中心线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于***的场合。升降式止回阀可直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小,水锤压力亦较小。 止回阀的安装应注意以下事顶:1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。止回阀的型号和种类: 止回阀→【排渣止回阀PH44】→【对夹式止回阀H71→H72→H74→H76→H78→H79】→【法兰式止回阀H44→H41→H42→H45→HQ44→HQ45→HH46→HH47→HH48→HH49→H48】→【内螺纹止回阀H11→H12→H14】→【旋启式止回阀H44H】→【升降式止回阀H41H】→【立式止回阀H42H→H42N】→【角式止回阀H63Y→H83Y】→【高压止回阀】→【自密封止回阀】→【高温止回阀】→【Y型止回阀H65Y】→【高温高压止回阀】→【对夹超薄型止回阀H74】→【对夹升降式止回阀H71→H72】→【对夹双瓣蝶式止回阀H76→H78→H79】→【消声止回阀HC41X】→【静音止回阀HC42→DRVZ】→【橡胶瓣止回阀HX44X→SFCV】→【蝶式止回阀】→【微阻缓闭止回阀HH44→HH46→HH48→HH49】→【球形止回阀HQ41X →HQ44X→HQ45X】→【天燃气止回阀H41N→H42N】→【液化石油气止回阀H41N→H42N】→【保温止回阀BH44H→BH41H】→【截止止回多功能阀H48H】→【衬胶止回阀H44J→H41J →H40J】→【衬氟止回阀H41F→H44F→H42F→H40F】→【塑料止回阀H41F-6S→H44F-6S→H61F-6S】→【限流止回阀H145】→【过滤止回阀】→【支耳式止回阀】→【铸铁止回阀】→【黄铜止回阀】→【铸钢止回阀】→【锻钢止回阀】→【不锈钢止回阀】→【铬钼钢止回阀】→【铬钼钒钢止回阀】

止回阀的选型

水泵止回阀水头损失测定及选型比较研究 钟炎辉,邹海明,周强,汪义强、黄晓东 (深圳市深水宝安水务集团有限公司,广东,深圳518101) 摘要:对水厂在用不同止回阀进行了水头损失测试,结果表明,止回阀流道设计合理、活动部件越少则水头损失越小。此外,止回阀的结构、使用场合及操作控制工作方式也是其选型的重要考虑因素。 关键词:止回阀;水头损失;结构分析;比较 止回阀是一类依靠流体介质自身或外部动力自动开启、关闭内部组件,以防止流体倒流的阀门,在泵房使用时必须具备快关、慢闭功能以防止水锤对管道及水泵机组的破坏。止回阀的选型关系到水泵机组运行的安全、节能,对泵房建成后的维护管理也有重要影响。为此,从选型角度,对相关水厂在用的几种止回阀利用现场条件进行了水头损失测定,并从止回阀结构及维护管理等方面进行了比较。 1 止回阀水头损失实测比较 1.1 水头损失测试原理 根据水泵机组出口止回阀前、后测试点的压力差及流速变化,计算出管道内水流能量变化,从而得到水流经过止回阀后的水头损失。不同止回阀水头损失比较必须在相同的流速下进行,通过调节水泵出口蝶阀开度,得到不同流量(流速)下止回阀的一系列水头损失值。

1.2 测试对象及工具 选择了五座水厂共5种不同类止回阀进行了水头损失测定,分别为:液控缓闭蝶阀(NHDA734-100,规格DN800,Cl水厂)—编号A,静音式止回阀(KRVG-0500,规格DN500,XA水厂)—编号B,旋启式微阻缓闭止回阀(德国,VGA SKR,规格DN1000,ZA水厂)—编号C,多功能水泵控制阀(JD745X-10,规格DN800,LX水厂)—编号D,多功能水泵控制阀(JD745X-10,规格DN600,SY水厂)—编号E。 测试工具:压力表2只(瑞士科勒LEO,量程:-1~10bar,精度0.1),电磁流量计,扳手、卷尺等。 1.3 测定结果

CJ154-2001给排水用缓闭止回阀

1 范围 本标准规定了给排水用缓闭止回阀(以下简称缓闭止回阀)的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存的基本要求。 本标准适用于公称压力PN≤4.0MPa,公称通径DN≤4 000mm,工作温度不大于80℃,工作介质为饮用水、原水、工业循环水、海水、污水及其他非腐蚀性介质的法兰连接的缓闭止回阀。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 9112—1988 钢制管法兰类型 GB/T 12220—1989 通用阀门标志 GB/T 12221—1989 法兰连接金属阀门结构长度 GB/T 12236—1989 通用阀门钢制旋启式止回阀 GB/T 12238—1989 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀 GB/T 13927—1992 通用阀门压力试验 GB/T 13932—1992 通用阀门铁制旋启式止回阀 GB/T 17241.6—1998 整体铸铁管法兰 GB/T 17241.7—1998 铸铁管法兰技术条件 JB/T 5296—1991 通用阀门流量系数和流阻系数的试验方法 JB/T 7748—1995 阀门清洁度及检查方法 JB/T 7928—1995 通用阀门供货要求 3 定义 本标准采用下列定义。 缓闭止回阀 slow closure type check valve 启闭件(阀瓣、蝶板)借助或不借助介质作用力,自动阻止介质逆流,并设有缓闭装置,是能够防止破坏性水锤的一种阀门。 4 分类 4.1 产品分类 4.1.1 按结构分为: a)旋启式缓闭止回阀; b)蝶式双瓣缓闭止回阀; c)蝶形缓闭止回阀。 中华人民共和国建设部2001-09-30批准 2002-06-01实施

300X缓闭止回阀

300X缓闭止回阀 结构特点 上海赛泰泵阀有限公司生产的300X缓闭止回阀(水力控制阀)由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,可使主阀得到最佳的开启或关闭速度。选用300X缓闭止回阀可以防止水锺水击的产生,以达到缓闭消声的效果。300X缓闭止回阀产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,开启及缓闭平稳。300X缓闭止回阀系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。 300X缓闭止回阀 300X缓闭止回阀结构图1 300X缓闭止回阀结构图2

300X缓闭止回阀结构图3 工作原理 当从300X缓闭止回阀进口端给水时,水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室,再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度,即主阀控制室的排水速度大于进水速度,因此控制室压力降低,作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。当管道停止供水时,若下游水开始回流,一部分回流水经球阀进入主控制室,由于单向阀作用,回流水不能从主控制室流出,引起主控制室逐渐升压,缓缓关闭主阀。 注: 1.本网页的300X缓闭止回阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装

尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。 2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。 300X缓闭止回阀相关产品 500X泄压持压阀 产品概述 上海赛泰泵阀有限公司生产的500X泄压持压阀(水力控制阀)主要用于消防或其他供水系统中,以防止系统超压或维持消防供水系统的压力。消防泵关闭后还可以减小水锤的冲击。500X泄压持压阀也用于大型供水系统的水锤消除装置。并且阀门控制系统的进口处装有一个自清洁滤网,利用流体特性,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统,确保系统循环畅通无阻,使阀门能安全可靠地运行。500X 泄压持压阀系统动作平稳、强度高、使用寿命长。500X泄压持压阀适用于600mm 口径以下的管道。 500X泄压持压阀 500X泄压持压阀结构图 典型安装图

止回阀参数详细说明

锻钢止回阀有二种体盖连接设计形式:第一种是体盖螺栓连接锻钢止回阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓连接,缠绕式垫片密封,优点是便于维修;第二种体盖全焊密封锻钢止回阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺蚊连接,全焊密封,优点是无泄漏。锻钢止回阀阀瓣形式还分别有截流形,针形,球形您可以根据实际情况合理选用我们的阀门。 简介止回阀(One-way valve):止回阀又称止逆阀、单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质定向流动而不致倒流的功能。水泵吸水管的底阀也 止回阀(13张) 属于止回阀类。止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。 启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。 结构止回阀(Check Valve):按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为蝶式双瓣、蝶式单瓣、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。 安装止回阀(Check Valve)的安装应注意以下事项 1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管道系统产生的压力的影响。 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。 分类按材质1.铸铁止回阀 2.黄铜止回阀 3.不锈钢止回阀 不锈钢止回阀 4.碳钢止回阀 5.铸钢止回阀 按功能1.DRVZ静音式止回阀 2.DRVG静音式止回阀 止回阀( Check Valve):是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。 止回阀(Check Valve):一般分为升降式、旋启式、蝶式及卧式等四种类型。 升降式止回阀的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于轻小口径的场合。升降式止回阀可直通式和立式两

(建筑工程标准法规)微阻缓闭蝶形止回阀河南工程建设标准化信息网精编

(建筑工程标准法规)微阻缓闭蝶形止回阀河南工程建设标准化信息网

微阻缓闭蝶形止回阀 TinyDragSlowShutButterflySwingCheckValve (征求意见稿) 200X-XX-XX发布200X-XX-XX实施 中华人民共和国建设部发布

目次 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4结构型式 (2) 5产品型号 (2) 6要求 (2) 7检验及试验方法 (5) 8检验规则 (5) 9标志 (6) 10包装、贮运 (7) 附录A(资料性附录)止回阀基本结构型式 (8) 附录B(资料性附录)阀体最小壁厚计算方法 (9) 附录C(资料性附录)性能试验方法 (10) 前言 本标准为首次编制的城镇建设行业标准。 本标准附录A、附录B、附录C为资料性附录。 本标准由建设部标准定额研究所提出。 本标准由建设部给水排水产品标准化委员会归口。 本标准起草单位: 中国建筑金属结构协会给水排水设备分会、冠龙阀门机械XX公司、大众阀门集团XX 公司、武汉大禹阀门制造XX公司、湖北洪城通用机械股份XX公司、精嘉阀门集团XX公司、

浙江盾安阀门XX公司、佛山市南海永兴阀门制造XX公司、株洲南方阀门股份XX公司。本标准主要起草人: 王光杰、张延蕙、余家荣、金志渊、李习洪、王洪运、金宗林、赵小虎、陈键明、王金泉、赵丽丽、曹彬、廖志芳、汤井来、刘静、顾彦海、钱金明、温华生、 唐金鹏。

微阻缓闭蝶形止回阀 1范围 本标准规定了微阻缓闭蝶型止回阀(以下简称止回阀)的结构型式、产品型号、要求、检验及试验方法、检验规则、标志、包装、贮运等。 本标准适用于公称尺寸DN300~DN2000,DN1000之上公称压力不大于PN10,DN1000及以下公称压力不大于PN16,介质为水,或物理化学性质类似于水的其它液体。装于水泵出口管道上,用以防止介质倒流和非正常停泵时破坏性停泵水锤发生的止回阀。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1047管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用 GB/T1048管道元件PN(公称压力)的定义和选用 GB/T1220不锈钢棒 GB/T3098紧固件机械性能 GB/T3280不锈钢冷轧钢板 GB/T6739-1996涂膜硬度铅笔测量法 GB/T8923-1988涂装钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9969.1工业产品使用说明书总则 GB/T12220通用阀门标志

止回阀

CVKR静音式止回阀 概述;大口径静音止回阀采用符合水力学的轮廓设计,取得较佳的流线型水路,内部附近有导流体的设计能保证最小的压力损失。 静音式止回阀安装于水泵出水口处,可在水流倒前先行快速关闭,避免产生水锤、水击声和破坏性冲击,以达到静音、防止倒流和保护设备的目的。广泛用于给排水、消防、暖通、工业等系统。 技术参数: 材质说明: 主要外形尺寸:

CVWR型对夹式静音止回阀 概述:对夹式静音止回阀采用流体型设计,水头损失较小;内部弹簧可加速关闭,达到静音效果;金属对确保密封的可靠性;安装空间小.可安装于水泵出水口处,能避免产生水锤、水击声和破坏性冲击,达到防止逆流和保护设备的目的。广泛用于给排水、消防、建筑、暖通、工业系统。 技术参数: 材质说明: 主要外形尺寸:单位:mm (法兰钻孔按GB/T17241.6-1998标准)

DHH44X/H微阻缓闭消声止回阀 结构特点:DHH44XH-1016型微阻缓闭止回阀主要用于工业、城市给排水管道和高层住宅、高级宾馆、加压输水泵的出口处。在设计上充分考虑了使用环境的 要求,采用斜板式结构,达到无震动、无噪音、运行平稳,确保宾馆、住 宅环境安静,并具有节能的效果。用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统 内泄流,从而大大降低了停泵倒流的水压冲力,消除了破坏性水锤峰值的 产生,截流密封采用了丁腈橡胶,密封性能好、减震耐磨、使用寿命长、 维修方便等特点。 主要零件材料: 主要技术参数: 主要外形尺寸: (法兰连接尺寸:按JB/T79-94标准)

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀 概述:橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶胍由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底,外层披覆橡胶制成,阀瓣开头寿命可达100万次。该阀采用全流面积式设计,具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。 该阀主要适用于给排水系统,可安装于水泵出水口处,以防止倒流及水锤对泵迫害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。 主要规格: 主要零件材料: 主要外形尺寸: (法兰连接尺寸按GB4216的规定)