文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电力设备运行检测与维护 黄贵德

变电站电力设备运行检测与维护 黄贵德

变电站电力设备运行检测与维护   黄贵德
变电站电力设备运行检测与维护   黄贵德

变电站电力设备运行检测与维护黄贵德

发表时间:2019-06-13T10:31:30.523Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:黄贵德

[导读] 摘要:在电力系统运行过程中,变电站发挥着重要作用,为了确保变电站的正常运行,我们要加强电力设备的检测维修工作。 (山西省朔州供电公司山西朔州 036000)

摘要:在电力系统运行过程中,变电站发挥着重要作用,为了确保变电站的正常运行,我们要加强电力设备的检测维修工作。传统的监测手段主要依靠人力,具有一定的局限性,而运用在线监测系统可以对设备故障进行实时监控,能够进一步提高电力设备的利用率,确保电力系统的安全运行。文章中不仅对电力设备故障检修史进行了介绍,而且分析了设备常见故障、故障诊断方法及在线监测技术,为提高设备维修水平提供参考。

关键词:电力系统;变电站;检测维修;常见故障

随着社会的发展,科学技术水平的不断提高,变电站电气设备的检修技术也有了很相当大的提高,一些设备存在隐蔽性故障,需要采用在线监测技术及时发现故障。在线监测技术综合了计算机技术、电压技术及通讯技术等,对确保电力系统的安全性有很大的帮助。下面我们首先来介绍电气设备的检修史,然后分析一下变电站电气设备的常见故障及设备在线检测技术。

1 电力设备检修的发展历史

1.1 事后维修

即第一阶段,变电站的设备维修一般是在电气设备出现故障以后才进行的维修工作,这个维修称之为事后维修。由于故障,设备停止运转,维修人员先要找出出现故障的原因,接着针对出现故障的原因进行更换设备部件等工作,以此方法对设备进行修缮。这一时期的维修技术水平不高,遇到一些比较严重的问题,维修需要更换新设备。并且,从机器停止运转开始,以及设备维修期间,直到设备维修完毕这段时间不得不停止正常工作,这对工作效率有非常大的影响。

1.2 预防性维修

第二阶段主要采取的是预防性维修,随着电气设备数量的不断增加,提高设备检修的技术水平很有必要,因此,便产生了预防性维修。维修人员需要观察分析设备损坏情况,据此划分维修设备的间隔时间,然后制定定期维修计划,对设备定期进行维护保养,以此提高电气设备的运行效率。此种方法在设备出现故障前就对其进行了维护,有效降低了故障的发生率,避免严重的故障情况发生,降低了设备的安全隐患,保障了电力系统的安全稳定性,同时也使人们生活更方便。

1.3 状态维修

状态检修即第三阶段,它能进一步保障电力系统的正常运转。研究人员通过发掘、记录、研究分析电气设备出现故障前的征兆,以便在以后出现故障前兆现象就能准备好维修办法,或者将设备故障扼杀于萌芽状态,这样的维修方式就叫做状态维修。在之前的电气设备检修实施过程中,研究人员通过综合分析问题所在,吸取以往的经验教训,采用了状态维修的方式检修维护设备故障,及时解决了不少问题。实施状态维修可以有效的避免维修浪费以及设备严重故障的发生,进而可以提高设备的工作效率。

2 电力系统运行时常见的故障问题及应对措施

2.1 电力系统运行时常见的故障问题

电力设备发生故障的原因不同,异常情况、产生的影响后果也有所不同,常见的故障原因主要包括以下几方面:受外力影响,设备发生损坏情况,导致停机故障;电力系统使用时间过长,设备没有及时更换出现老化现象,最终影响电力设备的运行状态;自然条件、人为损害等因素的影响,自然环境对变电站外部设备的影响较大,如雷电问题、环境湿度、温度条件等因素,不仅会影响电力系统的硬件装置,造成设备损坏,还会对工作人员的人身安全带来一定的威胁。人为因素造成的故障原因包括对电力系统的操作不规范、定期巡检的检验工作不彻底、维修人员的专业水平没有达到标准要求、监测模式不健全等。

2.2 对电力设备气体、声音进行综合分析

通常情况下,电力设备在运转时会产生不同的气体,通过对气体进行综合分析,可以对事故的类型进行简单的判断。变压设备所使用的绝缘油在故障情况下会散发出气体,使用色谱分析对气体进行检测,能够对故障环节进行初步判断,常见的气体类型包括一氧化碳、甲烷等。与此同时,对设备声音频率进行分析、研究,也可以对故障情况进行一定的了解。如当电阻绕圈发生故障异常时,会产生电感应,改变了设备电容,检修人员根据声音频率的不同,可以及时的发现异常设备。

2.3 运用在线监测技术,提升故障检修的实际效率

在电力系统发生故障前通常会出现部分征兆,对征兆部分的气体、声音等特征进行科学的分析,并与历史故障发生征兆进行横向对比、研究,能够对设备运行的安全系数及事故风险进行初步的判断。在此基础之上,由于在线监测系统对电气设备运转情况监测的实效性与异常反馈的高效性等方面的优势,能够为设备的维修、监测工作提供技术方面的支持,现阶段已经被广泛的应用到变电站供电设备的状态监测领域中来。具体来讲,在线监测设备能够对供电系统的数据进行全面的收集、记录、处理,并在一定程度上实现了监测数据的共享,实现了动态监管的目标。在线监测系统的运行主要包括两种模式:首先是全开放的监测联机模式,通过技术人员的监测工作获取设备运行数据,在变电站的共享平台中,只要获得联机系统的授权后,用户就能在平台上浏览相关数据信息。联机的开放模式可以根据不同的权限级别,划分为只读与系统维护两个等级。另一种则是区域在线数据中心联机,对外联机可以通过此种方式实现,既可以把监测数据中心设置到省电力公司,又可以设置到地区电力公司;且使在线监测系统联网,可以获得身在外地相关专家的技术指导与支持,能有效提?{本区域的监测技术。

2.4 建立智能化的电力设备管理体系

在电力企业运行的过程中,为了保证变电设备运行及维护的科学性,在整个过程中应该做到以下几点内容。第一,构建智能化的变电站设备评估体系。在这一评估系统构建的过程中,需要对变电站的投资年限、装置模式、电网地位等进行综合性分析,从而设计一套完整性的智能变电站评价标准。例如,在某电力企业运行中,管理者为了保证变电站设备维护的稳定性,构建了动态化的巡查及间隔方式,通过这种维护手段的确立,为变电站设备的维护提供了系统性的支持。第二,细分巡视方式的分析。在细分巡视方式分析的过程中,其就不同的巡视方式可以分为精细巡视与一般巡视,在不同维护方式构架中,需要制定不同的规范标准。首先,精细巡视中应该携带相应的工

110kV变电站设计开题报告

110kv变电站110kv线路保护及主系统设计 1课题来源 本课题为某110kv中心变电站110kv线路保护记主系统设计课题。该变电站是最末一个梯级电站,装机容量600万千瓦,年发电量301亿千瓦时,用地总面积为8070.1374公顷。向家坝水电站110kV中心变电站为向家坝水电站提供施工供电电源和电站建成以后作为厂用电备用电源的一座变电站。设计容量为3 50MVA,电压等级为110/35/10kV, 110kV进出线有5条,中压35kV侧有10 回出线,低压10kV侧有20 回出线. 2 设计的目的和意义 110kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。它是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所主要环节,电气主接线连接直接影响运行的可靠性、灵活性。它的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定。 随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。 3 国内外的现状和发展趋势 目前,我国小城市和西部地区经济的不断发展对电能资源的要求也越来越高,西部主要是高原地带,在高海拔的条件下,农村现有的变电技术远达不到经济的快速发展,这也在一定程度上影响了西部地区和中小城市变电技术的推广和应用技术的深化。因此,一方面需要创造条件有针对性地提高对小城市以及农村的变电站的建设,加强专业知识的培训来提高变电技术;另一方面,可以通过媒介积极开展技术交流,通过实践去体验、探索。 当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术; 其次,不同的环境要求给所有的电力供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发空间大大拓展。另外高压变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、

高速铁路电力设备运行与维护

高速铁路电力设备运行与维护 本章重点介绍高铁与普速电力专业在运行、维护、安全管理的差异及特点。高速铁路采用高速、高密度、长编组的运输组织方式,高速铁路电力专业的运行、维护、安全管理等项工作与普速铁路相比有较大的不同,技术要求更高、设备更可靠、对安全管理更加严格。 第一节高速铁路电力设备运行 1. 1.在电力运行方面,高铁与普速的不同之处 由于高速铁路与普速铁路运输组织方式不同,高速铁路电力运行模式与普速铁路相比,在外部条件方面有较大不同,主要体现在以下几个方面: 1、高速铁路线路实行全部封闭运行,列车开行时间内不允许任何人员进入线路及为线路提供服务的设备处所。 2、严格贯彻行车不施工、施工不行车的方针。实行昼间行车、夜间检修的作业方式。 3、遇有已影响行车或构成行车安全所必须紧急处置的故障,列车将停止运行,处理故障。非此类情况,应维持运行。 4、所有变、配电所均为无人值班有人值守模式。 在上述条件下,高速铁路与普速铁路电力运行有如下不同: 1、统一由铁路局供电调度通过SCADA系统远程监控运行

普速铁路电力运行是以沿线设置的工区为主、调度为辅。主要依靠电力工区和配电所值班人员对运行设备进行巡视、检测、监视、记录。即使设置电力远动设备,也主要是为故障抢修和处理的辅助设施。 高速铁路电力运行则是以铁路局供电调度为主、工区为辅。供电调度使用SCADA系统对全线电力设备进行远程、实时监测与控制,遇有设备故障则组织、指挥故障处理。沿线工区人员、值班人员必须听从调度命令从事各项上线作业,不得擅自进入设备所在处所,各项工作只有经过供电调度允许才能上线作业或进行故障抢修。 高铁电力运行的这种模式,对供电调度员业务素质要求较高,供电调度员承担了普速铁路沿线所有电力工区人员、变配电所值班员的日常巡视、监控工作,在设备发生故障时,直接负责组织、指挥故障处理等工作,其承担的责任非常重要。为做好这项工作,供电调度员必须做到:一是熟悉电力系统运行方式,二是掌握高铁电力设备布局及工作原理,三是熟练使用SCADA系统,四具有较丰富的现场经验,五是全面掌握故障抢修预案并实施,六是具备较高的分析判断、组织协调、决策指挥能力。 2、统一规范的设备编号与运行密切相关,尤为重要 普速铁路电力设备编号一般路局颁发编制原则,各站段根据管理习惯自行编制自己管段设备编号,每处编号可以独立编制,与相邻设备、系统设备关联作用不大。一条线路多个站段管理可以采用不同编号,如这个段习惯汉字编号,那个段习惯拼音编号等。而高速铁路由电调监控全部的运行设备,整条线路、整个系统所有的电力设备运行

220KV变电站设计毕业论文(学术参考)

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备陈旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题

110kV变电站的运行与维护

110kV变电站的运行与维护 【摘要】在变电站的日常工作中,确保变电站设备的运行安全是一项十分重要的内容,设备的安全运行是保证电网合格的前提条件。在使用变电站设备的过程中,工作人员要注意规范操作,这样有利于提升变电站的供电安全的能力,延长变电站设备的使用寿命,促进人们生活水平的提高。因此,对110kV 变电站的运行情况进行了分析,并探讨了110kV 变电站的维护措施,对110kV 变电站的运行与维护进行了研究。 【关键词】110kV 变电站;设备安全;运行与维护 引言 近年来,我国的国民经济得到了快速的发展,这对我国电网规模的扩大具有一定的促进作用。变电站设备的更新换代,使电力系统的稳定性和安全性受到了人们的广泛关注。变电站是电力系统中必不可少的重要组成部分,是电力设备中控制电流、分配电能和变换电压的的电力设备,它能通过变压器对各级电压的电网进行连接。因此,变电设备的使用技术和设计方法等对变电站的发展具有直接的影响,变电设备的损坏带来的损失是巨大的,如:造成人员伤亡、经济损失和扰乱社会秩序等。所以,在日常的生活中,做好变电站

设备的运行和维护工作对110kV 变电站的正常使用和生产具有重要的意义,它同时还对电力系统的安全性能具有保障作用。 1 110kV 变电站的运行 1.1 操作方法程序化 变电站的程序化操作是指工作人员在变电站外部通过遥控操作对变电站内的设备实现控制,它能对电气设备的整个运行过程进行控制,这种操作在变电站内无人的状态下可以实现。程序化操作可以通过可控制的程序对操作步骤中比较复杂的部分进行测控和监控工作,让设备按照设定好的程序运行,达到无误操作。这种将操作方法程序化的方式,能提高工作的效率和确保任务完成的准确性[1]。 1.2 装置自动化 在目前我国电力系统中,电力装置所使用的基本都是自动化的装置。我国的电力系统已经实现了装置的自动化,微机保护的监控装置被广泛应用于电力系统的各个方面,这对确保电力系统的安全运行发挥着巨大的作用。在110kV 变电站中,自动化装置的应用对变电站的安全运行具有重要意义,自动化的微机保护装置能对设备中的故障做到及时发现和处理,同时还能对设备的运行状态进行检测,一旦出现问题就立即发出报警。110kV 变电站装置的自动化提高了设备运行的安全性和稳定性。不断对变电站内部的自动化装置的

供电工程课后答案

第一章 1-1 火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。 答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。水电站是将水流能量转变为电能的电站。核电站是由何核反应获得热能的热力发电站。 1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求? 答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能的使用者。特点 1电力系统发电与用电之间的动态平衡2电力系统的暂态过程十分迅速3电力系统的地区性特色明显4电力系统的影响重要。要求安全可靠优质经济。 1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种? 中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经阻抗接地和中性点直接接地等 1-5什么是低压配电TN系统、TT系统和IT系统各有什么特点?各适用于什么场合? 答:tn系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的,tn系统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场所。 tt系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用tt系统来供电。 it系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等 1-6如何区别TN-S、TN-C 、TN-C-S系统?为什么民用建筑应采用tn-s系统 答:tn-s在整个系统中全部采用单独的保护导体。tn-c在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。tn-c-s在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下PEN 导体不通过工作电流,他只在发生接地故障时通过故障电流,其点位接近地电位。因此对连接PEN导体的信息技术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑。 1-7 电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求 答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。 1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。 答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷2供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。3蓄电池.ups或eps装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷 1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别? 答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率,在数千瓦至数十兆瓦小型模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。区别分布式电源的一次能源包括风能太阳能和生物质能,等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。 第二章 2-1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点? A.连续工作制:设备在无规定期限的长时间是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。 B.短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。 C.周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。 2-2.什么是负荷持续率?为什么周期工作制设备功率与负荷持续率有关? 负荷持续率为工作周期中的负荷(包括启动与制动在)持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。因为周期工作制和短期工作制设备,其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算为等效的连续工作制的设备功率(有功功率),才能与其它负荷相加。 2-3.计算负荷的意义是什么? 计算负荷是供电系统设计计算的基本依据。如果计算符合过大,将使设备和导线选择偏大,造成投资和有效金属

110KV变电站毕业设计论文

110KV变电站电气部分设计 摘要 本说明书以110kV地区变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。 限于毕业设计的具体要求和设计时间的限制,本毕业设计只对变电站电气一次部分做了较为详细的理论设计,而对其电气二次部分并没有涉及,这有待于在今后的学习和工作中进行研究。 关键词:变电站短路电流动稳定热稳定

ABSTRACT The statement about the 110kv transformer area substation design, discussed some electrical transformer substation design (one part) in power systems engineering of the entire process. Through the main transformer stations wiring design, stations wiring design stations, short circuit current calculations, check electrical equipment moving and thermal stability, set the main electrical equipment models and the parameters, the operating mode, design over-voltage protection and mine devices , design general electric graphic and distribution devices flood, and without power compensation. Completed substation design in power system,lastly. Limited to the specific design requirements and design time of constraints, the design only is a part of the electrical transformer stations, and its second part did not involve, which research it in future study and work. KEY WORDS: Substation, Short circuit currents , Moving stability,Thermal stability

谈谈电力设备运行维护管理

谈谈电力设备运行维护管理 发表时间:2019-06-13T09:15:27.537Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:王爱民[导读] 摘要:电力供应关乎千家万户,与人们生活息息相关。 (国网新疆电力有限公司富蕴县供电公司新疆维吾尔自治区 836100)摘要:电力供应关乎千家万户,与人们生活息息相关。而变电设备是保证电力供应的关键设备。如何保证电力设备的正常运行,以及维持电力设备的持续运行越来越受到人们的重视。本文站在实践的基础上,结合笔者的经验总结了变电设备安装和维护中的一些问题。希望可以引起从业者的重视,解决一些问题。 关键词:电力设备;运行维护;管理 1 前言 随着国内经济的快速发展,电力需求也快速增长,供电企业为保障供电、用电过程中的安全、持续,所使用的电力设备越来越复杂,数量也越来越多,电力调度的正常运行越来越依赖于电力设备的安全保障,设备的管理、服务能力也被提出了更高的要求。新形势下,电力设备运行维护管理必须建立先进科学的设备运行维护管理信息化系统,用高效的信息化、网络化方式替代传统手工纸质运作方式,实现电力设备运行质量、安全的综合掌握和评估,从而提高电力设备运行的反应和安全保障能力。 2 当前影响电力设备运行和维护的问题 当前对我国的电力设备影响较大的问题主要有两个:质量问题和自然环境的侵害。质量问题是电力设备的基础,直接影响到设备建成以后是否可以安全、高效的使用。质量是电力工程的首要要求,它影响到了电力设备的使用寿命、安全性、使用效率等。在电力工程的施工过程中,应该从最初的实地考察、图纸设计以及之后的材料采购、材料存储、材料安装和使用、以及工程的建设实施到最后的工程质量检测等,都要严格将内容控制在质量范围之内,在设计图纸的时候就要考虑各方面已知问题,考虑可能出现的问题及因对策略,在材料的采购和使用中,严格把控好材料的质量,杜绝存在隐患、不合格的材料混入使用,在安装过程中,按图纸施工,确保施工质量,碰到问题要考虑实际情况及时解决,在设备安装完成后,要做好结果测试,确保质量,严格控制电力设备的安装,确保各个环节、各个部分都不会出现质量漏洞导致存在潜在的危险或者影响设备使用的威胁。 3 电力设备运行维护管理系统运用的技术 供电企业为满足电力设备日常运行维护管理标准化、流程化,实现运行维护过程电子信息化而开发建立的系统就是设备运行维护管理系统。该系统通过快速传递、反馈设备故障信息,快速实现故障定位、恢复,从而提高对运维业务的支撑力度和设备保障的服务水平。系统记录的电子化设备运行维护信息,可用于分析设备运行质量、安全水平,同时完善和提升设备运行,保障系统的方向和重点,还可以为设备值守维护技术人员的工作绩效考核提供部分依据。电力设备运行维护管理系统的应用程序主要是由J2EE建立的分布式的业务,这个运行维护系统的数据库为Oracle。为了实现该运行维护系统的更好使用,需要使用MVC模式进行设计,进而不断提高该运行维护系统的集成和可扩展使用道具的低耦合性、高重用性和可实用性等等。在电力设备运行维护管理系统中采用的最主要的技术为JDBC数据访问技术、MVC构架模式、ORACLE数据库、SOA、消息队列中间件、JSP和页面缓存技术。只有通过这些技术才能保证电力设备运行维护管理系统的设计和实现工作可以顺利进行下去。利用J2EE开发模型和JBOSS系统,可以为该运行维护系统提供业务组件、角色权限、事务和业务流程等管理功能,并根据这些功能集成软件平台的子系统,利用中间件和J2EE开发模型构建出体系架构。目前,NET及Java是电力设备运行维护管理系统中使用最普遍的软件平台,通过使用电力设备运行维护管理系统的软件平台,可以有效提高软件的质量,使此运行维护管理系统实现兼容性,拓展系统平台,减少系统开发的复杂性。 4 电力设备运行维护管理系统的设计 电力设备运行维护管理系统是按照系统的功能做出的总体设计和规划,实现对数据库、规范、文件、流程以及数据类型等具有基础性要素的处理,运用MVC的模式规划建模需要处理的基础要素,保证数据间与层次间的分散独立以及松耦合。在进行电力设备运行维护管理系统的设计时,要明确系统软件模块间的逻辑性以及程序模块的组成类型;必须站在系统的层面,充分考虑到系统的业务拓展能力、实现难度、经济效益以及成本等因素,确保电力运维系统的高效性;对比分析设计方案的优缺点,提炼数据流、数据集以及功能集,把具体的工作流程、设备与业务抽象化,尽最大可能降低投入的开发成本并确保系统的高质量。 电力运维系统的子模块的实现需要界定功能集和合计数据库,在此基础上建构运维系统,在构建过程中应借鉴西昌电力设备运维系统的描述,精确设计各个阶段的工作和系统程序,对于各个模块的框架设计既要清晰描绘业务的逻辑流程以及业务的吃力过程,又要使每个模块的功能满足逻辑性的要求,这样在一定程度上可以提供数据模型以及清晰数据流给编写代码者。 电力设备运行维护管理系统的设计要遵循安全性、可拓展性、灵活性、高效性、友好性、开放性、可集成性、前瞻性以及先进性的设计原则,在设计过程中要注意接口设计、软件架构和功能架构等系统架构的设计,还要注意系统数据库的设计、数据库物理流程的设计以及运维系统的功能模块的设计,尽可能地克服设计过程中遇到的相关问题,确保电力运维系统设计的科学性和高效性。 5 电力设备运行维护管理系统的实现 5.1在电力设备运行维护管理系统实现时,需要保证系统的语言程度寓言化,同时还要将系统设计语言的业务逻辑与数据流依据进行编码,只有这样才能更好的实现系统的具体化。为了保证系统的高质量、可靠性、可测试性等功能,需要在电力设备运行维护管理程序中提高设备系统的质量,了解设备系统的主要特征,并根据电力设备的现状进行设计,同时保证设备编码的准确性。 5.2在电力设备运行维护管理系统实现过程中,需要将系统软件进行开发研究,并保证系统的环境软与硬件软件的有效性。同时,系统环境软件的主要是根据ORACLE11g与eclipse3.0开发软件而形成的;其中的硬件系统环境主要是通过系统的服务器配置并具有300GB×2的超大存储空间,同时还有4G内存的处理器系统。在实现过程中,电力设备运行维护管理系统的应用环境主要通过主机而构建出来的,其中的部署oracle数据库是设备的主要系统,在建立数据库与开发数据时应用,只有这样才能保证设备可以顺利的为系统设计编码。 5.3系统软件的测试过程中与电力设备运行维护系统的实现工作有着很重要的关系,相关工作人员需要通过对软件系统法测试来检测电力设备在使用过程中的可靠性。但是在实际设计过程中常常会因为设备的局限性与发展阶段性的问题导致在设计过程中出现错误,因此,企业需要通过测试软件来找出设备的问题,并及时解决,只有这样才能保证电力设备的运行维护管理系统的实现工作可以顺利进行下去,同时还可以为企业减少损,为企业创造出更大的利润空间。

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

浅谈电力系统中的变电运行安全管理 与变电设备的维护

浅谈电力系统中的变电运行安全管理与变电设备的维护 发表时间:2018-08-09T09:52:04.047Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:王哲人陈佳轩王晨梁琼李昂[导读] 摘要:在电力系统中,变电站的运行质量和供电可靠性密切相关。 (辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁鞍山 114100)摘要:在电力系统中,变电站的运行质量和供电可靠性密切相关。为了避免变电站运行中发生安全事故,在加强安全管理的同时,要采取有效措施维护变电站。本文重点研究电力系统变电站运行安全管理措施和变电站设备运行维护措施,旨在为实现变电站运行零事故目标提供帮助。 关键词:电力系统;变电运行;安全管理;保护装置在人们的日常生活中,电力系统已成为不可或缺的能源来源。电力系统中的变电站是一个重要组成部分。变电站工作对的安全对人民生命安全有重大影响。因此,变电站不仅要搞好电力转换和分配工作,还需要加强变电站运行的安全管理,使电力系统安全可靠地运行。 1.电力系统中变电运行的安全管理对策 1.1建设高素质安全管理队伍 为了提高电力系统变电运行的安全管理水平,必须从建设一支高素质安全管理队伍入手,确保各项安全管理制度落实到位,从而消除变电运行中的安全隐患。应加强对从业人员的职业技能培训,不仅使其掌握变电运行的相关知识和技能,还要掌握信息通讯设备和计算机的操作等专业技能,并具备处理各种电气事故的能力,从而有效缩短事故的处理时间,减小事故造成的影响;强化安全教育工作,采取典型事故案例剖析、事故演习等方式增强从业人员的安全防范意识,有效控制和消除工作中存在的安全隐患,避免事故的发生;电力企业要积极吸收电力专业毕业的优秀人才,将其引入变电运行安全管理的队伍中,从而优化安全管理队伍的结构[1]。 1.2建立健全变电运行安全管理制度 电力企业应建立健全变电运行安全管理制度,切实保障变电运行安全管理零事故目标的实现,从而推动安全管理工作步入制度化、规范化的运行轨道。应落实安全生产责任制,对安全生产实行全方位、全过程和全员参与的闭环式管理。电力企业要将安全生产责任落实到每个岗位,并制订相应的奖罚机制;制订安全操作程序和规程,约束变电运行人员的操作行为,要求变电运行人员严格执行各项规章制度,严禁出现管理制度形同虚设的现象;将安全管理纳入日常目标管理中,提升安全管理在变电运行中的地位,通过层层落实安全生产目标,执行相应的生产管理考核办法,从而形成各个班组“齐抓、共管”的良好局面[2]。 1.3强化变电运行监视工作 在电力系统中,想要使变电运行更加安全、稳定和可靠,就必须进一步强化监视工作。在日常工作中,应确保24h有人监盘和接听电话,同时,值班负责人应按照实际工作情况对运行人员进行合理安排,可分为早、中和晚三个班次进行运行监视工作。运行监视人员在进行监盘的过程中,除了要集中精神外,还应在没有特殊情况的前提下不擅自离岗。如果必须离岗,则应当向值班负责人汇报,经同意并安排其他监视人员后方可离开。 2.电力系统中变电运行存在的问题 我国电力工程建设步入了新的阶段,加强变电运行的安全管理和对设备的维护有助于提高供电的水平。在电力系统进行运行的时候,由于人员、技术和设备等条件具有欠缺,电力系统运行中也存在着较多的问题,造成了变电运行出现故障的问题。 2.1操作问题 维护变电运行的设备较多,同时也会出现障碍的几率也比较大。在变电运行的过程中,任何不规范的行为都会对电网的安全稳定运行造成影响,严重的话会造成重大事故。值班人员的操作设备缺乏一定的标准,这就造成了变电设备的功能不可以得到全面的发挥,同时阻碍了变电运行的工作效率。比如,主变压器在控制的过程中忽视了时间的重要性,在用电的高峰期进行调控会给线路造成一定的事故。 2.2安全问题 在执行危险点分析和控制措施工作方面存在着应付检查的情况,并没有在实处进行落实。在电力系统中进行改造的重点是变电安全和设备的维护,供电公司会对线路的安全、设备安全及调度安全等方面的重要性加以忽略,变压器控制性能也会出现不足的现象,直接影响了编带运行操作的精准性[3]。 2.3设备问题 电气设备随着时间的发展会出现老化的现象,如果超出使用的年限,设备就会对变电运行造成隐患。在变电站中必须要考虑的问题是雷击事故,尽管变电站都装有防雷设备,利用避雷针来实现安全方面的控制,但是变电人员对避雷器组装和调试工作不够全面,特别是对于绝缘装置和避雷装置进行联合控制的过程中,断路器操作经常会出现电压的故障,这与设备安装和维护有着密切的关系,如果在任何一个环节中出现失误就导致了避雷功能失效的现象。 3.变电设备维护管理 3.1制定交接班制度 在电力设备进行维护的过程中,要采取交接班的制度,这样做一方面可以减轻单方面工作人员的精神压力,对设备进行及时的检测、记录及检修是一件比较费时的事情,每个人身体存在的精力是有限的,因此我们运行交接班的方式让员工得到充分的休息时间,然后可以用饱满的精神状态放入工作中。另一方面,采取交接班的制度可以让工作人员进行实践检修,实践是检验一切的真理。 3.2对设备进行信息化管理 随着我国科学技术的不断发展,我国社会也不断的进行进步。计算机网络技术为变电管理信息化提供重要的技术。我们通过对计算机网络技术的应用,建立智能的检测系统采用精准的数字化程序对设备进行24h的监控。对电力系统中运行进行合理的检测,从根本上对电力传输的高效性和稳定性进行保障。在区域内,变电系统网络服务器的建立使设备运行状况得到反馈,进而为电力系统的安全管理提供可靠的依据。 3.3加大对变电设备的维护力度

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

电力系统基础习题及答案解析

第一章电力系统概述习题 一、填空题 1.根据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂等。 2.按发电厂的规模和供电范围不同,又可分为区域性发电厂、地方发电厂和自备专用发电厂等。 3.火电厂分为凝汽式和供热式火力发电厂。 4.水电厂根据集中落差的方式分为堤坝式、引水式和混合式。 5.水电厂按运行方式分为有调节、无调节和抽水蓄能电厂。 6.变电所根据在电力系统的地位和作用分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。 7.衡量电能质量的指标有电压、频率、正弦交流电的波形。 8.根据根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成第Ⅰ类负荷、第Ⅱ类负荷、第Ⅲ类负荷。 二、判断题 1、火力发电厂是利用煤等燃料的化学能来生产电能的工厂。(√) 2、抽水蓄能电站是利用江河水流的水能生产电能的工厂。(×) 3、变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所, 是联系发电厂和用户的中间环节。(√) 4、中间变电站处于电力系统的枢纽点, 作用很大。(×) 5、直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。(√) 6、电流互感器与电流表都是电气一次设备。(×) 7、用电设备的额定电压与电力网的额定电压相等。(√) 8、发电机的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 9、变压器一次绕组的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 10、所有变压器二次绕组的额定电压等于电力网额定电压的1.1 倍。(×) 11、二次设备是用在低电压、小电流回路的设备。(√) 12、信号灯和控制电缆都是二次设备。(√) 13、根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成5类。(×) 三、简答题 1.发电厂和变电所的类型有哪些?。 答:发电厂分火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂。 根据变电所在电力系统的地位和作用分成枢纽变电所、中间变电所、地区变电所和终端变电所。 枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,汇集多个电源电压等级一般为330~500KV。

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1.枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 2.中间变电所高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 3.地区变电所高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4.终端变电所在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

关于公司电力设备运行、维护、检修责任及行为的规定

前言 为了提高安全、经济运行水平,实现公司供电系统规范化、标准化、 科学化管理,使员工立足本质作好各项工作,特制定本规定。 第一章电力设备运行、维护、检修及预防性试验责任制 第一节公司电力设备范围 1.110kV总降压变电站全部一、二次设备及通讯装置。 2.110kV总降压变电站至原高压配电室(1#高压配电室)及至各车间电力、 整流变压器,10kV电力电缆及沟道。 3.1#高压配电室至2#高压配电室(1067高压配电室),3#高压配电室(罩 式炉高压配电室)及至镀锌车间的10kV电力电缆及沟道。 4.1#、2#、3#高压配电室全部设备。 5.600轧机及650轧机低压配电室全部设备。 6.办公楼低压配电室全部设备。 7.2#低压配电室及3#低压配电室全部设备。 8.气体站低压配电室全部设备。 9.2#高压配电室的三台电力变压器,3#高压配电室的三台电力变压器,镀 锌车间用的两台电力变压器,600轧机、650轧机、平整机用的四台电力变压器,1270轧机、大酸洗车间用的六台电力变压器。 10.1250连续退火及气体站用的六台电力变压器。 第二节公司电力设备运行、维护、检修及预防性试验责任电力设备的运行、维护、检修、考虑电工就近和比较熟悉设备因素,可分为两个组来承担。其中第一组为110kV变电站,第二组为高压配电室。第一组承担以上第1、2、8、10项所列设备;第二组承担以上第3、4、5、6、7、9项所列设备。

第三节公司电力设备运行和维护的一般规定 1.运行人员必须经过有关单位考试合格方能上岗。 2.操作应遵守安全规程、劳动纪律及公司有关停、送电程序的规定,错误的 操作,尤其是带来人身和设备损伤时,要追究操作者及有关人员责任。 3.各值班人员必须熟悉所管辖设备的位置、所带负荷名称、容量、当前是否 过载等有关技术数据。 4.按规定及时认真做好各种数据记录。 第四节公司电力设备巡视规定 1.电力设备巡视的一般规定:必须进行交接班时巡视,交接班时由交、接班 中各一人共同按一定的巡视路线和巡视内容进行巡视,不能漏巡设备,交接班时作记录,说明设备是否正常或者设备有什么异常,最后双方签字; 必须进行班中巡视一次;由值班人员重点不定期巡视,新投入的设备、大修后投入的设备应增加巡视的次数,待稳定1—2日后,可进行交接班和班中巡视;设备带小毛病在未停电检修前运行,应不定期增加巡视次数并仔细观察。巡视时必须遵守安全规程,戴安全帽。值班电工巡视设备未按规定进行,有问题未及时发现,从而引起故障的扩大时要追究其责任。 2.巡视内容:每个被巡视设备要通过看、听、嗅、摸来判断运行情况。看: 看仪表指示是否正常,设备是否变形,变色,有无渗、漏油的现象,蜡片是否融化,是否有杂物侵入间隔等不正常情况发生;听:听设备运行声音是否正常,有无放电声等;嗅:嗅带电间隔内是否有异味;摸:在安全距离可以摸的开关柜、变压器等设备外壳是否发热。 3.巡视时发现设备缺陷、异常等问题按异常及事故处理规定进行处理:如果 属于不停电可以处理的问题或处理时不至误碰设备造成跳闸停电,同时满足安全技术要求时,值班电工可向站长反映后,由站长安排处理;如果巡

变电站设计毕业设计(论文)

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据 库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

相关文档
相关文档 最新文档