文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板支撑系统技术规范

模板支撑系统技术规范

模板支撑系统技术规范
模板支撑系统技术规范

模板

1一般规定

1.1 模板施工前,应根据建筑物结构特点和混凝土施工工艺进行模板设计,并编制安全技术措施。

1.2 模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土自重、侧压力和施工中产生的荷载及风荷载。

1.3 各种材料模板的制作,应符合相关技术标准的规定。

1.4 模板支架材料宜采用钢管、门型架、型钢、塔身标准节、木杆等。模板支架材质应符合相关技术标准的规定。

2设计计算

2.1 模板荷载效应组合及其各项荷载标准值,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。

2.2 模板风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,取n=5 。

2.3 模板支架立杆的稳定性计算,对扣件式钢管支架在符合有关构造要求后,可按国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130有关脚手架立杆的稳定性计算公式进行。

1 模板支架立杆轴向力设计值N及弯矩设计值M ,应按下列公式计算:

N = 1.2ΣNGk +1.4ΣNQk (7.2.3—1)

M = 0.6×1.4Mwk = 0.6×1.4 W k Lah2/10 (7.2.3—2)

式中ΣN Gk——模板及支架自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和;ΣNQk——施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和;

Mwk——水平风荷载产生的弯矩标准值;

M——水平风荷载产生的弯矩设计值。

2 模板支架立杆的计算长度L0,应按下式计算:

L0=h+2a (7.2.3—3)

式中h——支架立杆的步距;

a——模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点距离。

2.4 模板支架底部的建筑物结构或地基,必须具有支撑上层荷载的能力。当底部支撑楼板的设计荷载不足时,可采取保留两层或多层支架立杆(经计算确定)加强;当支撑在地基上时,应验算地基的承载力。

3 构造要求

3.1 各种模板的支架应自成体系,严禁与脚手架进行连接。

3.2 模板支架立杆底部应设置垫板,不得使用砖及脆性材料铺垫。并应在支架的两端和中间部分与建筑结构进行连接。

3.3 模板支架立杆在安装的同时,应加设水平支撑,立杆高度大于2m时,应设两道水平支撑,每增高1.5-2m时,再增设一道水平支撑。

3.4 满堂模板立杆除必须在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高度超过4m以上时,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。

3.5 当采用多层支模时,上下各层立杆应保持在同一垂直线上。

3.6 需进行二次支撑的模板,当安装二次支撑时,模板上不得有施工荷载。

3.7 模板支架的安装应按照设计图纸进行,安装完毕浇筑混凝土前,经验收确认符合要求。

3.8 应严格控制模板上堆料及设备荷载,当采用小推车运输时,应搭设小车运输通道,将荷载传给建筑结构。

4 模板拆除

4.1 模板支架拆除必须有工程负责人的批准手续及混凝土的强度报告。

4.2模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时,应按照先支的后拆,先拆主承重模板后拆次承重模板。

4.3拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。

4.4当水平支撑超过二道以上时,应先拆除二道以上水平支撑,最下一道大横杆与立杆应同时拆除。

4.5模板拆除应按规定逐次进行,不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。不得留有悬空模板。

模板工程安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 模板工程安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7661-63 模板工程安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。 2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 4、安装与拆除四米以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5、高空,复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 6、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。

7、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1. 8m高以上。 10、支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 11、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的顶留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。 12、拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤

技术入股协议书标准样本

协议编号:WU-PO-807-39 技术入股协议书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

技术入股协议书标准样本 使用说明:本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲乙丙三方一致同意,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定,订立本协议。 第1条技术增资 1.1乙方以电池材料相关技术作为出资: (a)委托评估公司进行评估的《天然鳞片高纯石墨的提纯方法》、《锂离子二次电池负极使用的石墨粉及制备方法》、《超低微量元素膨胀石墨的制造方法》三项专利。此三项专利已由乙方于xx年xx月xx日向国家专利局提出申请,尚在审核批准过程中; (b)上述三项专利的专利申请权和专利所有权、

模板支撑系统验收单

模板支撑系统验收单 说明 模板支撑系统安装完成必须经验收合格方可浇捣混凝土,验收单采用JGJ59—99《建筑安全检查标准》提供的“模板支撑系统验收单”。 一、验收内容及要求 1.模板支撑施工方案 方案完整,支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前,应进行安全交底。交底资料完整。 2.模板支撑材质要求 支撑立柱材质:木杆应用松木或杉木,不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材;如采用钢管,管子外径不得小于ф48×3.5,钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形。 3.立柱模板支撑系统强度及稳定性 (1) 立柱底部的垫块材料,应符合施工组织设计要求,不得用砖块垫高。 (2) 立柱接长杆件接头应错开,扣件距离不得小于500mm,木杆接长按设计要求。 (3) 按施工组织设计要求,支撑高度为()m时,立柱间水平撑设()道水平支撑,纵横向剪刀撑开档间距为()m。立柱间距符合设计要求,纵向()mm,横向()mm。 4.木杆连接及扣件材料要求 支撑木杆连接应采用符合要求的材料,不得采用铁丝、麻绳等绑扎;采用扣件固定其紧固力矩4.5~5N·m,钢管支撑接长,应采用对接,不准绑扎连接。 5.作业环境要求 2m以上高处支模作业,操作人员应有可靠的立足点,防护设施完善。 二、验收组人员组成 1.技术科施工负责人; 2.安全科有关负责人; 3.模板搭设班组负责人; 4.钢筋作业班组负责人; 5.混凝土浇捣(泥工班组)负责人等有关人员组成。 三、模板支撑系统的验收交接 模板支撑作业班组长将验收合格的模板支撑系统移交给钢筋作业班组和混凝土浇捣作业(泥工)班组,双方交接签名认可。作业过程中,木工班组应派人监护。 四、模板支撑系统验收按检验批划分。

模板工程安全技术规范

模板工程安全技术规范 10.3.1、模板工程专项施工方案的编制和审批程序执行专项施工方案的要求,并按照专项施工方案组织施工。 10.3.2、模板支撑材料的材质规格必须符合设计要求,立柱底部设置垫板,按规定设置纵横向支撑,立杆间距符合设计要求。 10.3.3、模板施工荷载不得超过设计要求,堆料均匀。 10.3.4、模板存放高度不得超过1.8米,大模板存放必须要有防倾倒措施。 10.3.5、模板拆除时混凝土必须达到规定强度要求,经现场技术负责人和项目总监批准后,方可实施。拆除时必须划定警界区域,设置监护人。 10.3.6、模板的搭设要求 10.3.3.1、模板支架应由架子工搭设和拆除,作业人员必须持证上岗。 10.3.3.2、模板支架必须用钢管和扣件搭设成支撑系统,严禁使用木、竹等材料搭设。 10.3.3.3、模板支撑系统的基础应具有足够的承载力,模板的每根立柱底部均应设置木垫板、钢底座。当模板立柱支撑在砼楼板时,应对其楼板的承载力进行验算。 10.3.3.4、模板支撑系统应按要求设置立柱和纵横向扫

地杆,模板立柱间距不应大于1.2m;应按规定增设纵横向大横杆,步距应由计算决定,但最大步距不得超过1.2m;最高一步大横杆与模板支撑点之间的立杆高度不得大于50cm。 10.3.3.5、高度4m以下的满堂模板支架要按规定设置纵向剪刀撑,高度大于4m的满堂模板支架要按照规定设置纵向及水平剪刀撑。 10.3.3.6、模板工程浇筑砼前,施工、监理单位应对模板支撑系统进行联合检查验收并签字确认。浇注砼时,施工单位应派专人对模板支撑系统进行监控,严禁无关人员随意进入模板支架区域内;模板拆除前,项目总监、项目经理应核查混凝土强度报告,达到拆模强度时方可拆除,并履行拆模签字手续。

模板工程安全技术措施

编号:SM-ZD-28888 模板工程安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

模板工程安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。 2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 4、安装与拆除四米以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5、高空,复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 6、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。 7、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、

技术设计书(模板)

×××项目技术设计书

××测绘单位 20××年××月××日

××××项目 技术设计书 项目承担单位(盖章):设计负责人:审核意见:主要设计人:审核人: 年月日年月日(模板具体需根据工程不同细化与修改)

目录 1概述 (2) 1.1项目来源及目的 (2) 1.2工作内容及工作量 (2) 1.3作业区范围 (2) 1.4工期 (2) 2 作业区自然地理概况和已有资料情况 (2) 2.1作业区自然地理概况 (2) 2.2已有资料情况 (3) 2.2.1 平面控制资料 (3) 2.2.2 高程控制资料 (3) 2.2.3 地形图资料 (3) 3 技术规范 (3) 4 成果(或产品)主要技术指标和规格 (4) 4.1测绘基准 (4) 4.2测量精度指标 (4) 5 设计方案 (4) 5.1软件和硬件配置要求 (4) 5.1.1 软件 (4) 5.1.2 仪器人员设备 (4) 5.2技术路线和作业流程 (5) 5.3.2 点位布设 (6) 5.3.3 控制点的命名、编号 (7) 5.3.4 观测 (7) 5.3.5 数据处理 (9) 5.3.6 1∶500比例尺地形图测绘 (11) 5.5提交成果资料(根据合同要求修改) (11) 5.6质量保证措施和要求 (12) 5.6.1 人力资源 (12) 5.6.2 仪器设备 (12) 5.6.3质量控制措施 (12) 5.6.4进度安排 (12) 附图1:××区控制测量GPS控制点布测图 (13) 附件2:GPS外业观测手簿 (13)

1概述 1.1 项目来源及目的 ××××项目城工程是满足于×××需要,×××测绘单位受××××甲方的委托,对××××工程区域实施×××比例尺地形图测绘,测绘面积约×××平方公里。 1.2 工作内容及工作量 (1)控制测量 设计布设平面首级控制×级GPS点×个,×××高程控制网一个;图根控制点×个,施测高程××等级。 (2)测图情况 测图面积×××平方公里,工期××个月。起止时间××,投入设备××。 1.3 作业区范围 本项目的作业范围为×××测区位于×××,重庆市×××位置,东经:×°×′×″~ ×°×′×″,北纬:×°×′×″~ ×°×′×″。东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。 1.4 工期 本项目预计在××年××月底开工,于××年××月底完工。 2作业区自然地理概况和已有资料情况 2.1 作业区自然地理概况 ×××测区位于×××,重庆市×××位置,东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。区域交通总体××,测区有××公路通过,还有如其它交通形式(×××)。该区域原始地貌××,植被××、房屋院落××,地形

模板安装和拆除的安全技术措施

模板安装和拆除的安全技术措施 一、模板施工前的准备工作 1、模板施工前,现场施工负责人应认真向有关人员进行安全技术交底。 2、模板构件进场后,应认真检查构件和材料是否符合设计要求。 3、做好模板垂直运输的安全施工准备工作,排除模板施工中现场的不安全因数。 4、核心筒大模板在吊装前须将走方、背方与九合板钉牢,模板上口的吊孔与模板边距不得小于400mm。 二、模板施工的安全技术 1、模板工程作业高度在2m或2m以上时,应根据高空作业安全技术规范的要求进行操作和防护,在4m以上或二层及二层以上周围应设安全网和防护栏杆。 2、支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面安装、拆模板。 3、支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3m的可用马凳操作。 4、支设悬挑形式的模板时,应有稳定的立足点。支设临空构筑物时,应搭设支架。模板上有预留洞时,应安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按规定进行防护。

5、模板支架立杆的构造应符合 (1)、根立杆底部应设置底座或垫板。 (2)、手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直 角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 (3)、脚手架底层步距不应大于2m。 (4)、立杆接长除顶步采用搭接外,其余各层各步接头必须 采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: A、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头 不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度 方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不 宜大于步距的1/3。 B、搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固 定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 6、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 7、设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采取可靠措施固定。 8、当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。

技术规范书

技术规范书 1.项目概况。 本项目为中国电信河南公司2016-2018年度通信工程结算审计服务项目,审计金额每年约8亿元,工程项目约2万项,预估年审计费用约360万元,最终结算审计费以审计工作量和审减金额为基础核算。通信工程分布在全省18个地市分公司,投标人将全省项目作为一个整体投标,在审计实施时,招标方将同一地市公司的项目分批次委托审计机构进行结算审计。审计机构应按照招标方要求在不同地市分公司内开展审计工作。 2.对审计机构的一般要求 审计工作应满足国家、行业、中国电信集团相关审计规范的要求。审计机构必须以正式编制在册的审计人员参与本项目工程审计,不得使用挂靠人员★。 3 .人员要求 3.1 审计机构应设立项目组,并根据所审核专业配备适当人选,项目主要负责人具有注册造价工程师资格并具有5年以上同类项目业务经验。 3.2送审额在100万元以下的,必须配备2名及以上审计人员,审计人员要具备概预算员(含)以上资质,送审额超过100万元的,每增加100万送审额必须增配至少1名审计人员★。 3.3 投标人须按下表提供为本项目配备的人员清单: 注:需附人员身份证复印件及资质证书复印件。 3.4 项目组审计人员必须保持相对的稳定,若需调整,调入人员的工作经验及资质、素质应不低于调出人员,并事先征得委托方同意;否则委托方有权终止合同并追究审计方的违约责任。 3.5审计机构选派的审计人员必须恪守职业道德,未受到有关部门处罚,无不良

从业记录。 3.6审计机构应统一审计标准,避免出现不同审计人员对同一问题做出不同审计意见的情况。 3.7审计人员能满足长期出差要求★ 4.时限要求 4.1审计时限是指自审计机构收到审计委托通知书到出具审计报告并在审计信息系统办结的天数。 ?单批报审金额在100万(含)以下,15天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在100万-200万(含),20天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在200万-500万(含),25天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?其他委托的审计项目,临时协商确定时限。 5.审计机构进场 审计机构收到审计委托通知书后应主动联系建设单位,并在2天内展开审计工作。 6.通信工程结算审计的内容 6.1预算工作量及造价计算是否准确; 6.2施工单位和监理单位是否尽责,随工记录、竣工资料和监理资料是否真实、完整、有效; 6.3项目验收是否及时、合规,结算书的编制及提交是否及时、完整; 6.4实际结算工作量与预算工作量是否存在较大差异,其差异原因是否合理、充分,计算是否准确; 6.5是否正确套用定额,计算是否准确; 6.6各种取费是否按规定标准计取,依据是否充分; 6.7主要材料使用量和价格是否真实、准确,建设单位自行采购的设备、材料价格是否符合中国电信集团公司、中国电信河南公司统一集中采购价格。 6.8工程变更签证是否真实、合理,是否得到施工单位、建设单位、监理单位、设计单位的共同确认,实际情况是否与竣工图纸一致; 6.9其他需要关注的情况; 7.现场勘查

建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011

建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》基本简介: 根据国家计划委员会计综合[1989]30号文和建设部司发(89)建标工字第058号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见的基础上,制订了本规范。 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由沈阳建筑大学负责具体技术内容的解释。 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号;3.材料选用;4.荷载及变形值的规定;5.设计; 6.模板构造与安装; 7.模板拆除; 8.安全管理。其中设计的基本内容如下: 5.1.1 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进行。 5.1.2 模板及其支架的设计应符合下列规定: 1. 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。 2. 构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、

养护等要求。 3. 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得大于400mm。 4. 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时,应符合相应材质结构设计规范的规定。 5.1.3 模板设计应包括下列内容: 1. 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施,确定其构造和所承受的荷载; 2. 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异型模板大样图; 3. 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算; 4. 制定模板安装及拆除的程序和方法; 5. 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划; 6. 编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书。 5.1.4 模板中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)的规定,其截面塑性发展系数应取1.0。组合钢模板、大模板、滑升模板等的设计尚应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》(GB50214)、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20)和《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ113)的相应规定。 5.1.5 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)的规定,其中受压立杆应满足计算要求,且其梢径不得小于80mm。

模板工程安全技术措施

模板工程安全技术措施 1.模板安装和拆除工作之前要进行安全技术交底,确保施工过程的安全。 2.建立模板拆除的审批制度,模板拆除前应有批准手续,防止随意拆除发生事故。 3.严禁在脚手架上堆放大量模板材料。 4.二人抬运模板时要互相配合,协同工作,传递模板、运输工具时绳子应系牢后再升降,不准乱抛。 5.工作前要检查斧把、锤把是否牢靠,并绑扎在牢固的地方。 6.悬空作业处应有牢靠的立足作业面,支拆3m以上高度的模板时,应搭设脚手架工作台,高度不足3m的可用移动式高凳,不准站在拉杆、支撑杆上操作,也不准在梁底模上行走操作。 7.大模板的堆放应有固定的支架,必须成对、面对面堆放,满足其自稳角度,并有可靠的防倾倒措施。 8.模板叠放高度一般不应超过1.6m,过高时不易稳定且操作不便。 9.模板上有预留洞时,在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞在拆模后,立即将洞口盖好。 10.支模应按工序进行,模板没有固定前,不能继续下道工序的

施工。 11.支模过程中,中间停歇时,将支撑、搭头、柱头板等钉牢,拆模间歇时,将已活动模板、牵杠支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 12.安装墙模板时,应从内外墙角开始,向互相垂直的两个方向拼装,同一道墙的两侧模板应同时组合,连接模板的U型卡要正反交替安装。 13.楼板模板安装就位时要支架搭设稳固,板下模楞与支架连接牢固后进行,U型卡要按设计规定安装,以增强整体性,确保模板结构安全。 14.安装模板应符合方案的程序,安装过程应有保持模板、临时的稳定措施(如单片柱模吊装时,应待模板稳定后摘钩;安装墙体模板时,从内、外角开始沿向两个互相垂直的方向安装等)。 15.模板在安装过程中,必须设置临时固定设施严防倾覆,模板必须固定在承重焊接钢筋骨架结点上。 16.拆除模板作业比较危险,防止落物伤人,应设置警戒线,有明显标志,并设专门监护人员。 17.拆除模板应按方案规定程序进行,先支的后拆,先拆非承重部分。拆除大跨度梁支撑柱时,先从跨中开始向两端对称进行。大模板拆除前,要用起重机垂直吊牢,然后再进行拆除。拆除薄壳从结构中心向四周围均匀放松向周边对称进行。当立柱水平拉杆超过两层

技术规范书范本

集中规模招标采购 ********公司 ***************运维站设备改造工程************技术规范 (招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况

网省公司: 项目名称: 项目单位: 设计单位:一、总则

本技术规范适用于***************设备改造工程技术要求。 二、通用技术条件 2.1执行标准及规程 2.1.1 供方所提供的所有产品,凡国标及部标已有所规定的均无条件满足国颁和部颁的技术标准和工艺标准,执行国颁和部颁的规程规范。 2.1.2 执行省、部级反事故措施要点。 2.1.3 ****公司《电力安全工作规程》 2.1.4 ******公司《电力安全工器具管理规定》 2.1.5 *******公司《电力安全工器具预防性试验规程》 2.1.6 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2.2技术要求 2.2.1设备运行环境条件: 环境温度: -10℃~ +40℃ 海拔高度:≯3000m 相对湿度:≤95% 地震动峰值加速度: 0.25g。 2.2.2 功能要求 2.2.2.1 结构 (1)工具柜钢板采用优质冷轧钢板整体卷压成型,厚度≮1.5mm,内外表面全部采用高强度环保喷塑处理。 (2)柜子内部采用的是积木式结构, 隔板能任意分隔。 (3)柜内适合各种工器具的存放需要,所存放工器具可分类存放、明确标识,有利于识别工具及定置管理。 (4)工具柜正面为双开门,设有钢化玻璃观察门,玻璃面积≥1200mm*500mm。 (5)为了方便搬运,工具柜柜顶应设有起吊吊环。

(6)柜体结构稳固,整体承载200公斤以上物品而不变形、损坏;一般隔板单层承重≮10kg,承重隔板单层承重≮50kg。 (7)柜体应该严格密封,密封性能达到IP54级。 (8)柜体尺寸:柜体高2200mm×宽1100mm×厚600mm。 2.2.2.2、功能要求 (1)工具柜分类 Ⅱ型柜为智能安全工器具柜(简称智能柜),具备加热、除湿、控温、控湿功能,安全工器柜运行参数数据接口及局域网传输。 (2)II型柜柜内应装设照明灯具,当柜门打开时照明灯自动点亮,当柜门关闭时照明灯自动熄灭。 (3)Ⅱ型柜应采用微电脑进行智能控制,能同时采集测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度及接地线位置(数量)变化(出入柜安全工器柜变化)等数据,并能显示在控制器面板上。 (4)Ⅱ型柜微电脑智能控制器能采集柜内外温湿度等数据并进行分析判断,根据特定算法和人工设定的控制参数实施对除湿机、加热器、风扇、报警器等装置的控制,完成对智能安全工具柜内环境的调节控制。 (5)II型柜均应能保证柜内相对湿度≤60%,智能安全工具柜还应具备快速干燥功能,能保证在15分钟内使柜内相对湿度从90%降至40%,柜内温度控制在35℃及以下。 (6)II型柜应能控制柜内、外温度的对应关系:在环境温度≤35℃时,应能控制柜内温度比柜外温度高出2~3℃,以保证柜内工具在拿出柜外时不结露,在环境温度≥35℃时,加热器不启动。 (7)智能除湿型柜应具备与控制系统无任何关系的独立超温断电装置,不管控制系统是否工作正常,当柜内温度超过40℃时能立即切断加热电源,以保证在控制系统失效的情况下柜内温度不至于长时间过高而损坏柜内存放的工具,并提供声音及闪烁指示报警。 (8)智能除湿型柜应具备漏电保护、短路保护、过流过载保护等装置,以防止发生触电、火灾等安全事故。

模板工程的安全技术措施

编号:AQ-JS-02918 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 模板工程的安全技术措施 Safety technical measures of formwork engineering

模板工程的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 支撑系统 a、在模板的支撑(设计)方案中应包括模板的支撑荷载计算书,计算每根支撑立杆所承受的荷载。 b、为保证立柱的整体稳定,应在安装立柱的同时,加设水平支撑和剪刀撑,立柱高度大于2m时,应设两道水平支撑,满堂模板立柱的水平支撑必须纵横双向设置。其支架立柱四边及中间每隔四跨立柱设置一道纵向剪刀撑。立柱每增高1.5m~2m时,除再增加一道水平支撑外尚应隔2步设置一道水平尖刀撑。 c、立柱的间距应经计算确定,应按施工方案要求进行。当使用度是保证结构安全的关键,所以,对于有梁板结构的模板,其梁模应"帮包底"。这样,能在不拆梁模底板和支柱的情况下,先拆除梁模侧板及平板模板。 d、模板在安装全过程中应随时进行检查,严格控制垂直度、中

心线、标高及各部分尺寸,模板接缝必须紧密。 e、楼板的模板安装完毕后,要测量标高。梁模测量中央一点及两端点的标高;平板的模板测量支柱上方一点的标高;梁模底板板面标高应符合梁底设计标高;平板模板板面标高应符合平板底面设计标高。如有不符,可打动支柱脚下木楔加以调整。 f、浇筑砼时,要注意观察模板受荷载后的情况,发现位移、鼓胀、下沉、漏浆、支撑振动、地基下陷等现象,应及时采取有效措施予以处理。 g、应严格控制隔离剂的应用,特别应限制使用油质类化合物隔离剂,以防止对结构性能和装饰的影响。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

产品技术任务书 模板

《产品技术任务书》模板 1.项目名称、项目编号及任务提出单位等简要说明 简单描述项目,包括项目编号、启动日期、预计完成日期、项目目标概述、本项目的任务提出者等概要说明; 2.项目的技术创新点与技术难点,与国内外可参考的产品水平之比较。 产品的技术创新之处是什么?与国内外竞争对手相比较产品的特点,公司内部技术资源储备情况。 3.市场及其他顾客相关方面的期望与要求: 说明对所研发产品的目标客户群有哪些,各有什么样的期望值? 产品的具体规格是什么?它的关键部分及原理是什么? 产品成功的关键要素是什么?公司在该产品上如何成功?(技术领先、功能领先、成本领先、服务领先) 4.项目组成人员: (可以参考参考产品计划中团队构成部分) 产品经理:全面负责项目的实施工作 核心成员:负责项目的关键技术难点和相关资源的落实工作 技术组长:具体负责产品开发的技术推进工作 外围成员:按照项目计划实施项目的各项具体任务 5.标准、法规及其他要求: 国家标准:

企业标准: 行业标准: 公司技术规范:可靠性/维修/安全/工艺设计准则 公司技术规范:电路原理图、电路符号设计规范 公司技术规范:电路原理图、制图规范 公司技术规范:线路板及相关文件命名规定 6、项目经费与物资概算: 1) 购置样机费用: 2) 新增开发工具的费用(软、硬件): 3) 市场调研及培训费用: 4) 协作开发及测试费用: 5) 其他: 7、设计输入(产品定义、市场指标、技术指标、财务指标) 可以参考产品业务计划书相关章节 8、技术接口管理 描述关键技术接口岗位,以及岗位的工作任务与接口描述 9、项目阶段进度安排与评审、验证和确认的要求 明确项目的关键里程碑(评审验证点)的时间进度、工作任务内容、评审验收安排 10、项目过程中所发生的全部附属文件: □产品开发资料□评审单 □产品测试报告□其他

模板支撑施工安全管理措施

编号:SM-ZD-34016 模板支撑施工安全管理措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

模板支撑施工安全管理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况: 融汇半岛十一期C标段(3#~7#楼B车库)工程主体为剪力墙结构,总建筑面积约88845.69m2,其中:3#楼地上26层住宅建筑面积16049.33㎡,4#、5#楼地上26层住宅建筑面积分别为16049.49㎡,6#楼地上26层住宅建筑面积16985.01㎡,7#楼地上21层住宅建筑面积14821.74㎡,防空地下室层建筑面积8816.67㎡。±0.000以上结构高度最高约为85.95m。各楼栋筒体相互贯通至B车库。结构柱间及框架梁最大跨度为8.20m,框架梁最大设计截面为1100x500,柱截面最大为600x600,剪力墙厚最大为300厚。楼板(B车库顶板)厚度最大为180厚。 1、预防坍塌事故安全技术措施 1.1、模板作业前,根据设计要求、施工工艺、作业条件及周边环境编制专项施工方案,经单位负责人审批签字,项

技术规范书(模板)

新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工业废渣4000t/d新型干法水泥生产线项目 回转窑规范书 招标单位:新疆天龙矿业股份有限公司设计单位:南京水泥工业设计研究院

2011年3月 第一部分技术规范 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书适用于新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工 业废4000t/d新型干法水泥生产线项目的回转窑。本规范书包 括回转窑本体及附属设备的功能、结构、性能、安装和实验设 计等方面的技术要求。 1.1.2 本技术部分并未对一切技术细节做出规定,投标方应提供符合 本技术部分的技术条件和满足招标方使用要求的优质产品。1.1.3 本技术部分所用的标准如与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.2 工程概况 1.2.1 项目名称 新疆天龙矿业股份有限公司水泥技改扩建项目综合利用工业废渣4000t/d熟料新型干法水泥生产线。 1.2.2 建设地点 新疆阜康市甘河子镇新疆天龙矿业股份有限公司水泥公司东侧空地。 1.2.3 建设规模、范围及产品方案 采用新型干法预分解生产工艺,建设一条带9000kW纯低温余 热发电的4000t/d熟料水泥生产线,年产熟料124.00万t;年 产水泥170万t,其中PO42.5普通硅酸盐水泥119.00万t、

PC32.5复合硅酸盐水泥51.00万t;年发电量为5112×104kWh,年供电量为4703×104kWh。 建设范围自原料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施;9000kW纯低温余热发电系统。 1.3 自然条件 厂区所在地属中温带大陆性干旱半干旱气候。 年平均气温:6.3℃; 年平均降水量:176mm; 蒸发量:2141mm; 无霜期平均:156天; 年日照时数:2280~3230小时。 据阜康市气象站有关气象资料查明,该场区主要气象特征参数(1963年-2009年)如下: 多年平均最高气温在7~8月 最热月平均气温:25.8 oC; 极端最高气温达:41.5 oC(1973年); 多年平均最低气温在12~1月 最冷月平均气温:-19.4oC; 极端最低气温达:-37oC(1976年); 多年平均气温:7.0oC左右; 每年10月中下旬开始降雪,10月下旬至翌年3月下旬为冻结期,历年最大积雪厚度:33cm(2000年2月); 最大冻土深度:202cm(1969年3月); 多年年平均降水量:220.3mm; 年最大降水量:388.6mm; 年最小降水量:106.1mm;

非生产性房屋维修项目技术规范书-采购技术文件规范模版

非生产性房屋维修项目 国网**市电力公司**供电分公司 ***项目技术规范书 项目单位(部门):国网**市电力公司**供电分公司 2019年**月**日

一、项目概况 1.项目名称: 2.项目采购单位: 3.项目采购必要性: **房屋建于***年,总建筑面积**平方米,***结构,地上***层,建筑面积***平方米,地下**层,建筑面积***平方米。该房屋建成以来作为***功能使用,由于(年久失修,......)等原因,出现屋面漏水,门窗锈蚀,墙面乳胶漆脱落,外墙漏水,照明线路老化,地砖脱落等情况,亟需进行维修。 二、项目实施内容和范围 1.墙面维修***平方米; 2屋面防水维修***平方米; 3.地面维修***平方米; 4.门窗维修***平方米; 5.外墙维修**平方米; 6.外墙防水**平方米; 7.灯具更换**盏; 8.吊顶维修***平方米等。 三、报价说明与合同结算 (一)报价方式 折扣比例报价 (二)报价依据 1.2018年《**市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《**市仿古建筑工程计价定额》、《**市通用安装工程计价定额》、《**市市政工程计价定额》、《**市园林绿化工程计价定额》、《**市构筑物工程计价定额》、《**市城市轨道交通工程计价定额》、《**市爆破工程计价定额》、《**市房屋修缮工程计价定额》、《**市绿色建筑工程计价定额》和《**市建设工程施工机械台班定额》、《**市建设工程施工仪器仪表台班定

额》、《**市建设工程混凝土及砂浆配合比表》; 2.《**市建设工程费用定额》及相关配套文件; 3. 施工图; 4.**市建设工程造价信息。 (三)合同结算 工程结算价=经审定的结算施工费×成交人所报折扣比例+安全文明施工费+税金。 备注:安全文明施工费、税金不纳入折扣比例下浮范围。 四、项目组织机构和人员要求 施工单位需成立施工项目部,成员包括但不限于项目经理、技术负责人、施工管理负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、预算员。项目经理应当取得二级及以上建造师资格证,施工员、安全员、质检员、材料员、预算员应当经考试合格取得相应资格证书。 五、项目实施要求及工期 (一)总体要求 工期要求:自合同签订生效之日起至xxxx年xx月xx日 (二)具体要求

高支撑模板施工安全防范措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高支撑模板施工安全防范措施 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高支撑模板施工安全防范措施(标准版) 1预防坍塌事故安全技术措施 1.1模板作业前,根据设计要求、施工工艺、作业条件及周边环境编制专项施工方案,经单位负责人审批签字,项目经理组织有关部门验收合格签字后,方可作业。 1.2模板作业时,支撑系统采用一键连接式脚手架,不得使用严重插头插座锈蚀、变形、断裂、脱焊一键连接式脚手架。支撑立杆基础应坚固稳定,并经承载力验算合格。支撑立杆底部应加设满足支撑承载力要求的垫板。剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。一键连接式脚手架没有办法形成整体时,个别地方应该用钢管、扣件加固连接。 1.3模板作业时,指定专人指挥、监护,出现位移时,必须立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可继续作

业。 1.4堆放模板时,严格控制数量、重量,防止超载。堆放数量较多时,应进行荷载计算,并对模板进行加固。 1.5装钉楼面模板,在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板要拿起稳妥堆放,防止坍塌事故发生。 1.6安装外围柱、梁、板模板,应先搭设脚手架,并挂好安全网,脚手架搭设高度要高于施工作业面至少1.5m。 1.7拆模间歇时,应将以活动的模板、立杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。 2预防高空坠落事故安全技术措施 2.1高支模安装完毕,经高支模管理机构有关人员组织验收合格后,通知分公司质安部、技术部到现场检查、验收,合格后方能进行钢筋安装等下道工序的施工作业。 2.2所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程,工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底,并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、

技术规格书模板

技术规格书模板 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国石油大庆炼化公司 技术规格书 (物资名称:) 编制人:(专业厂或业务管理部门签字)年月日审核人:(专业厂单位领导签字)年月日 审批人:(业务管理部门领导签字)年月日

目录 1.总则 2. 执行标准 3. 主要技术要求 4. 检验和试验 5. 包装及运输 6. 资料交付 7. 技术服务及售后保证 8. 其它 附件供货范围 1.总则

1.1 本技术规格书适用于大庆炼化公司物资招标,提出了该物资生产、检验、试验、验收、运输、试用和售后服务等方面的基本技术要求; 1.2 投标人所供物资的材料、制造、检验和试验,按标准的最新版本要求执行;其它未列出的与本产品有关的规范与标准,投标人有义务在投标文件中列出。投标人应对所供产品质量承担全部责任。 1.3 在所有技术文件中的文字和计量单位,采用中文(中英文对照)和国际SI单位。 1.4 投标人所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已经包含在报价中,投标人承担所提供的设计、制造过程中所涉及的各类专利技术的法律责任。投标人保证所采用技术不侵犯 任何第三方权益,如引发知识产权方面相关的法律纠纷,由投标人负全责。 2. 执行标准: 标准名称:下列标准或规范应为国家标准、行业标准或集团公司标准(不能为供应商企业标准)。 例:GB/T 14976 液体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975 结构用不锈钢无缝钢管 ………… 3. 主要技术要求(如有) 针对于标的物的具体要求,在本条列出。 例如具体参数要求,形式形状要求,特殊材质要求等。 4. 检验和试验(如有) 有标准的执行标准 例:执行GB/T 14976检验标准) 4.1 生产过程检验要求(如有) 例:需提供生产过程检验报告 4.2 出厂检验要求(如有) 例:需提供出厂合格证 4.3 第三方检验要求(如有) 例:需提供省级以上质量监督部门检测机构报告 4.4 购买招标文件后递交投标样品要求、试验要求(如有) 填写详细的递交样品方式、数量、包装、检验流程、报告出具等详细要求。 例:需提供样品一份。0.5L瓶装,开标前送至招标管理中心负责人处。 4.5 到货验收要求(如有)

高支模验收表

. 建筑工程高大模板支撑体系安全验收表 施工单位浙江华厦建设集团有限公司工程名称中国(安化)黑茶大市场21~23#、27#楼工程建设单位安化盛世茶都黑茶大市场开发有限公司监理单位湖南建科工程项目管理有限公司 现场高大模板支撑系统□模板支撑高度超过8m;□搭设跨度超过18m;□施工总荷载大于15kN/㎡;□集中线荷载大于20kN/m; 验收部位验收日期年月日序号项目验收要求验收结果 1 方案的执行高大模板施工方案经过专家论证,施工过程能严格按方案执行 2 基础下层模板支架未拆除且上下两层立杆在楼板的同一位置 3 底座钢管立柱底部设置垫木和底座,距离地面200mm 处设置扫地杆,垫板厚度不小于50MM 4 钢管、扣件钢管、扣件有产品合格证、生产许可证、质量合格检测证明;进场的钢管、扣件按批次检测,并有检测合格报告书 5 立柱立柱间距900*900mm,立柱接长无搭接,相邻两立柱的对接接头不在同步内,接头沿竖向错开的距离大于500MM,各接头中心距主节点小于1/3步距 6 水平拉杆扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,水平拉杆≤1.2m步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆;当层高在8-20M时,在最顶步距两水平拉杆之间应加设一道水平拉杆;水平拉杆端部与四周建筑物顶牢 7 可调支托螺杆伸出钢管顶部不大于200MM,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不大于3MM 8 剪刀撑满堂模板支架立柱,在外侧周圈应设置由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间每隔四排立杆设置一道纵、横向竖向剪刀撑,由底至顶连续设置;模板支架四边与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑;剪刀撑搭接长度大于1000MM,采用3个旋转扣件,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm 9 施工荷载模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载4.50kN/m2 10 作业环境有可靠立足点,2m以上有操作台,区域内临边、洞口有防护措施,交叉作业有隔离防护措施 验收意见及参加人员 按照本工程高大模板支撑体系安全专项施工方案的规定,模板支撑体系验收结论为: 施工单位: 监理单位: