文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工组织设计方案 2

临时用电施工组织设计方案 2

临时用电施工组织设计方案 2
临时用电施工组织设计方案 2

邯鄣市供电公司2#高层信宅楼

临时用电施工组织设计

一、?编制依据:

1.?施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88;)

2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);

3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则;

4.?》计设织组工施电用时临场现工施《(徐荣杰编)

二、?工程概况:

1.?本工程位于邯鄣市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。

地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。

2.?用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施

工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。

三、?配电系统施工布置:

1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。

由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。

 

2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.?第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。

由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。

4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级

配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。

5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极

配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。

6.?第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场,

分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。

施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一

箱配电。详见临电施工平面图。

四、?负荷计算:

每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电

缆截面为(3×50+2×25)

P机千瓦

五、?配电室设备:总负荷:180千瓦

1.配电室高度大于3m。

2.?成排与电屏。电屏之间应采用不小于6m2铜芯导线相互连接与接地线连

接。

3.配电屏正面的操作宽度不应小于1.5m,通过人通道不小于0.6m。配电室门向外开并配锁。

4.满足供电运行可靠、操作灵活、检修方便、有专人值班。

六、电缆、电线敷设:

1.?避免电缆受到各种损坏及腐蚀,避开规划中建筑工程需要挖掘施工地土

方。

2.?电缆在室外直埋地敷设的浓度不小于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不

小于0.5m厚的细砂,然后覆盖砖硬质板物保护。

3.?电缆穿越建筑道路易受机械损伤的场所引出地面2m高度到地下0.2m

处必须加设防护套管。

4.地埋电缆严禁有接头。

5.橡皮电缆架空敷设时应沿墙或电杆设置,应用绝缘子固定,严禁使用金

属体线作绑线。

七、?室内配线:

1.?室内配线必须使用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹等敷设,距在面高度不得

小于2.5m。

2.?进户线过墙应穿保护套管,并应采取防雨措施。

3.室内配线所用导线截面铝线截面不小于2.5m2,铜线截面不小于155m2。

4.潮湿场所埋地非电缆配线处必须穿客敷设。管口应密封,采用金属管敷

设时必须做保护接地线。

八、室外配电箱设置:

1.配电箱应设置在干燥、通风及常温场所,不得设在强烈振动的场所。2.配电箱周围应足够两人同行的空间,不得堆放任何防碍操作、维护物品,

不得有颧木、杂草。

3.配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应有保护地线。

4.必须实行"一机一闸制"。必须装漏电保护器,漏电额定动作电流应不

大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。水泵、振捣机工作在潮湿场所的设备应装设额定电不大于15mA,动作时间小于0.1S的漏电断路器。

5.配电箱导线的进口和出线口应设在箱体的底面,严禁在箱上侧后门处进

出线。

九、工地照明:

1.选用额定电压220V、380V的照明器,室外灯具距地不得低于3m,室

内灯具不得低于2.4m。

2.?工作零线截面应按下列规定选择。

①?单及二相线路中,零线截面与相线截面相同。

②本相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相线截面流量的

50%选择。

十、?现场施工安全手电:

1.安装维修、拆除临时用电工程,必须用电完成。其它人员不得擅自施工。

2.电工人员应掌握安全用电基本知识和所有设备的性能。

3.?上岗必须按规定穿戴和配好相应的劳动保防护用品,并检查电气装置保

护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。

4.?停电设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

5.施工现场外电防护措施无法实现时,必须采取防护措施增设屏障遮挡,

围挡保护网,并悬接醒目的警告标志牌。

6.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TV-S接零

保护系统。

十一、?用电防火措施:

1.施工现场用是电的仓库、食堂、宿舍等不得采用胶织线配线。2.?严禁使用电炉取暖、做饭。

3.?烛接地点要远离易燃、易爆物品。

4.配电室及用电设备应适当配备手提式及推车式化学灭火器。5.?施工现场要发现有火情及时报警110。

十二、?施工机具设备明细表,(见下表)

施工设备明细表

序号?设备名称型号?功率千瓦?备注?台数

1?搅拌机252

2卷扬机KW114??2?

3?木工刨?MQ4?3??1

4电钻?3??1?

5圆盘锯5?1?

6输送机?7.51

7水 泵?5.5?1?

8?电 梯??22?1

9卷扬机22?4

10?弯曲机JD-22 3.2??1?

11切断机Q-40?10??1?

12对焊机?MN25??1?

13振动器?13X-50035??2

14振动器2×50?2.13?

15?塔 吊?QA80A?35?1

??设备总台数:23台设备总功率:2885千瓦