一、变频多联家用中央空调安装工艺

1、空调系统管道及设备安装

(1)冷媒管安装

1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。

2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。

3)必须保证冷媒管内的清洁干燥、需用氮气吹净。

4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管内的空气。

5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管内。

6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。

7)冷媒管必须选用满足JIS 标准要求的去氢磷铜无缝管。

8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。

9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。

10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。

11)冷媒管道的长度不得超过300m。

12)室外机高于室内机时最大高度差不得超过50m。

13)室内机高于室外机时最大高度差不得超过40m。

14)室内机相互之间最大高度差不得超过15m。

15)系统第一级分支距最远室内机的最远距离不得超过40m。

(2)室外机的安装

1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。

2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。

3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。

4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。

5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。

6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。

7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

3)室内机安装

1)安装前核对设备型号。

2)悬挂室内机的吊架要稳定牢固。

3)留下足够的安装空间以供检修,检修口应不小于400*400mm。

4)相对于天花板表面保持水平,水平度在± 1mm之内。

5)机身必须与天花板可见接处呈平行线。

6)将吊挂框固定在悬吊螺栓上,牢固拧紧上下两个螺帽,在螺帽下要使用垫圏。

7)在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平。

(4)冷凝水管安装

1)冷凝水管采用U-PVC管。

2)冷凝水管安装斜度至少为1/100 。

3)冷凝水管应尽可能缩短管长并除去气穴。

4)冷凝水管安装完毕后需要进行灌水试验。

5)在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平。

(5)管道保温

1)应确保冷媒管的气密性完好后方能进行保温

2)保温材料下料要准确,切割面要平齐

3)冷媒管道保温采用橡塑保温材料

4)空调冷凝水管采用橡塑保温材料以防结露

2、多联变频家用中央空调系统配电安装

(1)配电系统为独立的系统,室内、室外机电源要分别控制。

(2)信号线与电源线路不能同穿一管。

(3)配电管安装:

1)室内外机系统所用动力开关柜、箱的安装应遵照“电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范”施工。

2)配电箱应安装牢固,垂直偏差不大于3mm,暗装时,四周无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接角部分刷防锈漆。

3)导线引出面板时,面板线孔光滑无毛刺,金属面板装设绝缘保护套。

4)配电箱底边距地面高度为1.5m,配电板底边距地面高度不高于1.8m。

5)配电箱内,分别设置零线和保护接地线汇排,零线和接地线在汇流排上连接,不得绞接,并有编号。

(4)配管

1)线路暗配时,沿最近的路线敷设并减少弯曲。埋入墙内建筑物内的电线管与墙面、构筑物表面的距离不小于15mm。

2)电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯曲程度不大于管外径的10%。

3)当线路明配时,弯曲半径不小于管外径的6倍,暗配时不小于管外径的10倍。

4)当线管遇到下列情况时,中间设接线盒。

A. 管长度超过30米

B. 管长度超过20米并有一个弯曲

C. 管长度超过15米并有二个弯曲

D. 管长度超过8米有三个弯曲

5)水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5 ‰,全长偏差不应大于管内径的1/2 。

6)当金属保护管、金属盒、塑料管、盒(箱)混合使用时,金属电线保护管、盒(箱)必须与保护地线有可靠的电气连接。

7)钢管的内、外辟均作防腐处理。

8)钢管无折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺,切断口。

9)平整,管口光滑。

10)当管路螺纹连接时,螺纹长度不小于管接头长度的1/2 ,连接后,其螺蚊宜外露2—3扣,螺纹表面光滑,无缺损。

11)镀锌钢管和薄壁钢管采用螺纹连接,或套管紧定螺钉连接,不用熔焊连接。

12)暗配钢管与盒(箱)连接采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)3-

5mm,

且焊后补涂防腐漆,明配钢管或暗配镀锌钢管与(箱)连接采用锁紧螺母或护

圈帽固定,用锁纹紧螺母固定的管端螺纹宜外露,锁紧螺母2-3 扣。

13)当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊跨接地线或采用专用接地线卡跨接。

14)镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接地线采用专用线卡跨接,不采用熔焊连接。

(5)配线

1)配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定。当设计无规定时,不同敷设方式导线。

2)线芯的最小截面符合本规范的规定。

3)配线的布置符合设计的规定。当设计无规定时,室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离符合本规范的要求;室内绝缘导线之间的最小距离符合本规范的要求。

4)导线的连接应符合下列要求:

A. 当设计无特殊规定时,导线的芯线采用焊接、压板压接或套管连接。

B. 截面为10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接。

C. 截面为2.5m㎡及以下的多股铜芯线的线芯先拧紧搪锡或夺端子后再与设备、器具的端子连接。

D. 多股铝芯线和截面大于2.5mm2折多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

E. 锡焊连接的焊缝饱满,表面光滑;焊接无腐蚀性,焊接后清除残余焊剂。

F. 剖开导线绝缘层时,不损伤芯线;芯线连接后,绝缘带包缠均匀紧密,其绝缘强度不低于导线原绝缘层的绝缘强度;在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,采用绝缘带包缠紧密。

5)入户在进入墙的一段采用额定电压不低于500V的绝缘导线;穿墙保护管和外侧,有防水弯头,且弯成滴水弧状后方可引入室内。

6)在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线,采用可挠金属电线保护管或金属软管等的保护,导线无裸露部分。

7)对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不低于500V

8)室内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线时,将电

线保护管内的各水及杂物清除干净。

9)不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外。

A. 电压为50V及以下的回路。

B. 同一台设备的电机回路和无干扰要求的控制回路。

C. 同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。

D. 导线在管内无接头和扭结,接头设在接线盒内。

E. 管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的40%。

F. 导线穿入钢管时,管口处应装投护线套保护导线;在不进入接线盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

G. 当导线敷设于垂直管内时,符合规范的规定。

3、空调系统冷媒管的气密性试验

(1)气密性试验从液侧管道、气侧管道加压到4.0MPa(不要超过4.0MPa),24小时内压力不下降时为合格。

(2)要观察压力是否下降

1)若无压力下降现象,即属合格;

2)如有压力下降,则应找到漏气处;

3)但如加压时温度和观察时的周围温度不同时,每1度会有0.1MPa之压力变化,故应修正,修正值(加压时温度- 观察时温度)X0.1。

(3)检查漏气

1)听感检查;

2)手触检查;

3)肥皂水检查;

(4)在气密性试验合格之后,应用氮气对整个系统进行吹洗

4、空调系统真空干燥

(1)气试压合格后要对系统进行真空干燥;

(2)真空干燥要选用旋转式真空泵,使用前先检查真空泵的抽真空能力达到-100.7kPa, 方可进行。

(3)顺序:

1)接上真空表将真空运转2小时以上(真空度应在-100.7kPa 以上),如达不到应继续抽1小时如仍达不到应检查有无渗漏处。

2)达到-100.7kPa后,即可放置1小时,以真空表不上升为合格,如上升表

明系统内有水分或有漏气口,应继续处理。

3)真空试验合格后,按计算的冷媒量加注,并打开阀门(注意抽真空时应从气管和液管两侧进行)。

5. 多联变频家用中央空调系统调试

(1)启动电源前应执行

1)检查电源线布置是否正确;

2)当冷媒管长度超相应长度时,补充注入制冷剂;

3)打开气管截止阀充气;

4)打开液管截止阀充气;

5)测试绝缘;

(2)打开主电源

1)系统试运行前打开电源开关6小时;

2)启动室内机;

(3)操作检查

1)进入测试运行模式,开机30分钟恒温运行;

2)操作模式设置为制冷;

3)检查室外机风扇运行状态是否正常;

4)逐台操作室内机,检查室内机的连接状态是否正常;

(4)测试

1)测量室内机的进气、排气温度;

2)测量室外机的绝缘电阻;

3)测量室外机的电压和电流;

4)测量室外机的进气、排气压力;

5)测量室外机的进气、排气温度;

6)测量室外机的压缩机频率;

二、户式中央空调安装工艺

1、技术准备

1.1认真学习设备安装的图纸,按图纸对零部件进行自检。

1.2 严格按照施工规范要求安装,按照“倒逼质量管理方法”进行安装,过程中安装控制确保安装过程中每一程序、每一环节不出差错。

1.3 接受各监部门的检查和监督,如有不符合规范的地方,坚决返工、返修和改正。

1.4 记好安装日记,将每天的工程进度,施工中出现的问题及解决办法写得一清二楚。

2、风管安装对于水平风管的安装,风管安装前,应近一步核实风管及部件的标高是否与设计图纸相符,可在安装地点进行测绘管路的实际位置、距离、尺寸等,把设计与现场统一,并将预制加工的支架、风管及部件运至施工现场。

2.1 吊架的安装,支吊架的安装是风管系统安装的第一道工序,支吊架的形式或根据风管截面的大小及工程的具体情况选择必须符合设计图纸与国家验收规范的要求,风管大边800以下吊杆为ф8mm,支架为L40x40 角钢,间距为3m,风管大边1000-1500吊杆为ф10mm支架为L50x50 角钢,2000 以上吊杆为ф 12mm支架为L60x60 角钢,间距2.5m,支吊架不应设置在风口,阀部件上否则影响系统的使用,效果和配件的功能,应适当隔开一定距离。

2.2 首先根据图纸测出风管的位置,并按风管大边的尺寸在板顶上弹上墨线,再两条线上按风管口径选取吊杆和间距,打膨胀螺丝,或穿透楼板,装吊杆然后把风管按顺序排列好,用手电钻打孔螺栓连接,可一般3-5节为一段,用人工方法平稳吊起,起到一定高度时把角铁支架用螺丝拧紧,并将风管调至

多联机加新风系统施工方案

1#办公楼暖通施工方案 1 工程概况 1)本工程为***楼,地上五层,砖混结构,建筑面积约3800平方米,建筑高度17.6米。。 2)暖通施工内容包括空调及通风。空调采用风机盘管加新风形式,由直流变频多联空调机组提供冷热源,新风由全热交换器处理,新风主风管拟采用单面彩钢酚醛复合风管,支管采用铝箔保温软风管;卫生间采用管道式风机排风,分管采用铝箔保温软风管。 2 施工依据 1)《通风与空调工程施工规范》(GB50378-2011 ); 2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 3)《**暖通施工图》 4)图纸会审记录; 5)本工程建筑、结构、给排水、电气等专业提供的设计资料; 3 主要施工方案: 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用硬质PVC管引至卫生间;新风、冷媒管、冷凝水、卫生间排风穿墙,用水钻开洞留套管;新风主管变更为单面彩钢酚醛复合风管,采用法兰连接,现场加工制作。 3.1施工组织 风系统与冷媒系统平行施工 3.2施工工艺及技术措施 3.2.1室内机的安装: 1)安装步骤:①确定安装位置;②划线标位;③打吊杆;④固定安装室内机。 2)室内机安装前要检查、校核。 3)室内机安装质量要求:牢固、水平、位置标高准确; 3.2.2冷媒配管 1)步骤:支架制安→按图纸要求配管→焊接→吹污→检漏→保温→真空干燥

2)配管原则:干燥、清洁、气密性。 干燥:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 清洁:一是施工时应注意管内清理。二是焊接时采用氮气管内保护焊,避免铜管内壁产生氧化,最后对铜管吹净。 气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 3)氮气保护焊工艺:根据美的空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管内,同时进行管外钎焊,完全保证管内壁不产生氧化。 管内密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 冷媒管弯曲:直径小于19mm的铜管一律采用现场煨制,热弯或冷弯应采用弯制工具(折弯器)椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应向铜,间距、坡向、倾斜度应一致,直径大于25mm的铜管应采用冲压弯头。 扩口连接:铜管与室内机的连接应采用喇叭口连接。注意喇叭口的扩充质量,扩充数值为: 扩口方向应与制冷剂流向相反,且管采用专用割刀,扩口和螺母锁紧时,在扩口表面涂抹冷冻机油,扩口连接采用力矩扳手操作。 5)铜管表面处理 所有冷媒管应一律使用包扎带包扎,过墙处要做铁皮套管,过楼板时使用钢套管。 6)冷媒管钎焊: a焊接设备准备完好,铜管切口表面平整无毛刺、凹凸等缺陷,允许偏差位为管径的1%。 b冷媒管焊接温度为720-820度,采用磷铜银焊条对焊口进行满焊。前焊工

空调新风施工方案

空调新风施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管 理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及 验收标准,所执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 GB50242-2002

2)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014 6) 施工图纸 编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。 第二章工程概况 本次货物采购安装地点位于宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆及宁夏专用通信局楼内,具体为一、二层(1-C)轴至(1/1-H)轴交(1-3)轴至(1-7)轴局部,改造面积1300 ㎡(其中一层 618 ㎡、二层 682 ㎡)。 具体内容如下: 宁夏无线电博物馆原有风机盘管拆除及重新安装,新增风机盘管、新风机组及其管道、管道附件、电源线路等。 1、材料使用 通风管道:采用镀锌钢板制作;

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

空调新风施工方案

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (4) 1、材料使用 (4) 2、工程工期 (4) 3、工程质量要求 (4) 4、项目管理目标 (4) 第三章整体工程施工前的准备工作 (5) 1 、施工准备的任务和内容 (5) 2、半成品、成品保护程序 (6) 3.工程交(竣)工资料管理程序 (7) 4 、技术准备工作 (8) 5 、劳动组织准备工作 (8) 6、施工机具准备工作 (9) 7 、工程材料(设备)准备工作 (10) 第四章原有设备及辅助配件拆除施工工艺 (11)

1、拆除范围 (11) 2、拆除准备 (11) 3、拆除过程中的具体实施方案及要求 (12) 4、拆除管理 (13) 5、安全施工措施 (13) 第五章主要施工方法、工艺标准及质量要求 (14) 第一节风管制作施工方法、工艺标准及质量要求 (14) 第二节风管系统安装施工方法、工艺标准及质量要求 (15) 第三节通风与空调设备安装施工方法、工艺标准及质量要求 (20) 第六章安全文明施工措施 (24) 1 安全生产执行标准。 (24) 2 安全施工体系建立 (24) 3 安全生产制度 (24) 第一章编制依据及原则 1.1 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、

环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所 执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 ? GB50242-2002 2)《通风与空调工程施工质量验收规范》? ? ? GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 ? ? ? ? JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 ? ? GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 ? ? ? ? GB/T50328-2014 6) 施工图纸 1.2编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。 第二章工程概况 本次货物采购安装地点位于宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆及宁夏专用通信局楼内,具体为一、二层(1-C)轴至(1/1-H)轴交(1-3)轴至(1-7)轴局部,改造面积 1300 ㎡(其中一层 618 ㎡、二层 682 ㎡)。 具体内容如下: 宁夏无线电博物馆原有风机盘管拆除及重新安装,新增风机盘管、新风机组及其管道、管道附件、电源线路等。

空调新风施工方案

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (4) 1、材料使用 (4) 2、工程工期?4 3、工程质量要求 (4) 4、项目管理目标 (4) 第三章整体工程施工前的准备工作?5 1 、施工准备的任务和内容?5 2、半成品、成品保护程序?6 3.工程交(竣)工资料管理程序 (7) 4 、技术准备工作 (8) 5、劳动组织准备工作?8 6、施工机具准备工作 (9) 7 、工程材料(设备)准备工作 (10) 第四章原有设备及辅助配件拆除施工工艺 (11) 1、拆除范围................................................................................................................................ 11 2、拆除准备?11 12 3、拆除过程中的具体实施方案及要求? 4、拆除管理?13 5、安全施工措施? 13 第五章主要施工方法、工艺标准及质量要求 ........................................................................ 14第一节风管制作施工方法、工艺标准及质量要求 .............................................................. 14第二节风管系统安装施工方法、工艺标准及质量要求?15 20 第三节通风与空调设备安装施工方法、工艺标准及质量要求? 第六章安全文明施工措施?24 1安全生产执行标准。?24 24 2 安全施工体系建立? 3 安全生产制度?24

空调系统安装施工方案 (2)

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 3、空调机房侧墙和顶部采用吸声材料,机房门采用隔音防火门。 Ⅳ、工艺测试间多联机空调系统和分体空调 1、其他配套房间共设有两套多联机空调系统:V-1、V-2,无外窗的工艺测试间设有一套新风处理系统VXF-1。V-1、V- 2、VXF-1系统的室外机外在室外地面上设置。 2、V-1、V-2、VXF-1系统室内机采用四面出风嵌入式,在各房间吊顶上安装。WXF-1系统的室内机为独立送风的新风处理机,在二层新风机房内设置。 3、冷媒管采用铜管,由设备配套提供,需由设备提供商对管道系统进行二次深化设计。 4、冷水管采用热镀锌管,并设橡塑海绵保温层。冷凝水管设有坡度安装,冷凝水就近排入卫生间水池。 5、每台室内机设有一个有限遥控器,在室内侧墙上安装,两套多联机系统设有一个中央控制器,在109值班室内设置对室内机和室外机进行控制。有线遥控器、中央控制器由设备配套提供。

新风系统施工方案

新风系统 编辑词条 新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。 展开 1工作原理编辑本段 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进

行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。 2主要优势编辑本段 1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气; 2)避免“空调病”; 3)避免室内家具、衣物发霉; 4)清除室内装饰后长期缓释的有害气体,利于人体健康; 5)调节室内湿度,节省取暖费用; 6)有效排除室内各种细菌、病毒。 7)超静音 3主要功能编辑本段 第一,用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。 第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,此类通风可称为热舒适通风。 第三种功能是当室内气温高于室外的气温时,使建筑构件降温,此类通风名为建筑的降温通风。

4基本类型编辑本段 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。 3、全热交换新风系统 全热交换新风系统是基于双向流新风系统的基础上改进的一种具有热回收功能的送排风系统。它的工作原理和双向流相同,不同的是送风和排风由一台主机完成,而且主机内部加了一个热交换模块,可快速吸热和放热,保证了与空气之间充分的热交换。排出室外的空气和送进室内的新风在这个全热交换装置里进行换热,从而达到回收冷量、热量的目的,节约了空调能源,在改善室内空气品质的基础上,尽量减少对室内温度的影响。 4.地送风系统 由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。从地板或墙底部送风口或上送风口所送冷风在地板表面上扩散开来,形成有组织的气流组织;并且在热源周围形成浮力尾流带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。底部风口送出的新风,余热及污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以地送风新风系统能在室内工作区提供良好的空气品质。 地送风虽然有一定的优点,但也有其一定的适用条件。一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;对房间的设计冷负荷也有一个上限,目前的研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。

空调新风施工方案范文

空调新风施工方案

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:8月25日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (4) 1、材料使用 (4) 2、工程工期 (4) 3、工程质量要求 (4) 4、项目管理目标 (4) 第三章整体工程施工前的准备工作 (5) 1 、施工准备的任务和内容 (5) 2、半成品、成品保护程序 (6) 3.工程交(竣)工资料管理程序 (7) 4 、技术准备工作 (8) 5 、劳动组织准备工作 (8) 6、施工机具准备工作 (9) 7 、工程材料(设备)准备工作 (10) 第四章原有设备及辅助配件拆除施工工艺 (11) 1、拆除范围 (11) 2、拆除准备 (11) 3、拆除过程中的具体实施方案及要求 (12) 4、拆除管理 (13) 5、安全施工措施 (13) 第五章主要施工方法、工艺标准及质量要求 (14)

第一节风管制作施工方法、工艺标准及质量要求 (14) 第二节风管系统安装施工方法、工艺标准及质量要求 (15) 第三节通风与空调设备安装施工方法、工艺标准及质量要求20第六章安全文明施工措施 (24) 1 安全生产执行标准。 (24) 2 安全施工体系建立 (24) 3 安全生产制度 (24) 第一章编制依据及原则 1.1 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程 管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程 及验收标准,所执行规范主要目录如下:

空调新风施工方案

空调新风施工方案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管 理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及 验收标准,所执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 ? GB50242-2002

2)《通风与空调工程施工质量验收规范》? ? ? GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 ? ? ? ? JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 ? ? GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 ? ? ? ? GB/T50328-2014 6) 施工图纸 编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。组合式空调器或新风机组的安装工艺方案

组合式空气处理机组安装方案 要求:设备、材料的名称、型号和规格应与设计图纸一致。到场设备、配件应与清单一致,无损坏。 主要机具包括:电动葫芦、钢丝绳、滚杠、撬杠、活动扳手、钢丝钳、盒尺等。 一、作业条件 1、具备设计和设备的相关技术文件。进行技术交底。 2、对临时设施、主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并己作出合理安排。 3、设备从北区旋转步梯上楼,进楼门口宽度需保证设备能进入,经现场勘查进楼门口需开宽,用电动葫芦吊设备上楼,每层楼梯口的楼梯扶手需拆除,楼梯口需刨墙加宽至大于设备尺寸,现有宽度为一米四五,机房施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,应清除干净。 二、工艺要求 1、设备基础面应高于机房地平面150~200mm。 2、设备水平运输时尽量使用拖车,如使用滚杠需采取保护措施,防止设备磕碰。 3、设备垂直运输时,对于裸装设备应在其主梁上固定吊绳,带包装的设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4、设备找正、调平的测量位置,当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 5、组合式空调机组安装时,应先检查空调器各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,安装配件应齐全。 6、分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相

同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号,各段不得排错位置,空调机组分左式和右式,判断方法为顺气流方向观察或按厂商说明书确定。 7、空调机组组装时应从设备的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固,每连接一段须将其内部清理干净后方可继续安装。 8、空调机组与供、回水管的连接应按产品技术说明进行。无说明时,应保证空气与水流的逆流换热,冷热水一般均采用下进上出方式。 9、检查门及门框应平正、牢固,无滴漏,开关灵活;冷凝水排放管畅通,与外管路连接应正确。 10、组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,连接完毕后无漏风、渗水、冷凝结水排放不畅或外溢等现象出现。 11、安装完毕后,机组应清理干净。箱体内应无杂物。 三、成品保护 1、空气处理室安装就位后,应在系统联通前做好外部防护措施,应不受损坏,防止杂物落入机组内。 2、不得在安装完成后的空调机组上搭脚手板、脚手架,在室内装修时,应对其加以覆盖,防止污染机体及内部管道。 3、空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,空调机房应有专人看管保护,防止损坏、丢失零部件。 4、如发生意外情况应马上报告有关部门负责人,采取措施进行处理。 四、安装中应注意的问题: 1、基座标、标高不准、不平不正,要加强责任心、严格按设计和操作工艺要求进行。 2、段体之间连接处、垫料规格不按要求做,有漏垫现象,要认真按工艺一切操

空调新风系统施工方案

新风系统施工方案 1、空调机组安装 A.设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输;设备吊装时,起吊点应设在空调机组的基座上。 B.加工好的空调机组槽钢底座(或浇灌混凝土基础)应找正找平。 C.按序逐一将段体抬上底座校正位置后,加上衬垫。将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前,将内部清除干净。与加热段相连接的段体,应采用耐热片作衬垫。空调机组分段组装连接必须严密,不应漏风、渗水、凝结水外溢或排不出去等现象。 D.初、中效空气过滤器(框式或袋式)的安装,应便于拆卸和更换滤料。空气过滤器的安装应平正牢固。过滤器与框架之间,框架与空调机组的围护结构之间缝隙封严。泡沫塑料在装入过滤器之前,应用于5%浓度碱溶液进行透孔处理。 金属网格油漫过滤器安装前应清洗干净,凉干后浸以机油。其互相邻接的波状网的波纹应互相垂直,网孔的尺寸应沿气流方向逐次减少。 安装自动浸油过滤器,链网应清洁干净,传动灵活,两台以上并列安装,过滤器之间的接缝应严密。 安装卷挠式过滤器,框架应平整,滤料应板紧适当,上下筒应平行。高效过滤器安装方向必须正确:用波纹板组合的过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面,过滤器与框架之间的连接严禁渗漏,变形,破损和漏胶等现象。 E.消声器的型号,尺寸必须符合设计要求,充填的消声材料不应有明显下沉。消声器安装的方向应正确。消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处紧贴,外壳严密不漏。消声片单体安装,固定端必须牢固,片距均匀。消声器和消声弯管应单独设置支、吊架,其重量不得由风管承受。 2、风机及末端装置安装 空调风系统由送风管(主管,支管)经静压箱,风阀管件分配,将空调机组处理好的空气通过送风口(空调风系统末端装置如:百叶风口,条形风口,喷嘴,

通风空调节能工程施工方案

郑州商品交易所通风空调节能工程施工方案 郑州商品交易所 通风空调节能工程施 工方案 中国建筑第七工程局有限公司 郑州商品交易所机电安装分部 2016年7 月

目录 1. 编制依据 (2) 1.1施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程 (2) 2. 工程概况 (2) 2.1总体简介 (2) 2.2设计概况 (2) 3?通风与空调节能系统 (3) 3.1空调风系统 (3) 3.1.1舒适性空调区域 (3) 3.1.2机密机房 (3) 3.2 空调水系统 (3) 3.2.1舒适性空调部分 (3) 3.2.2机房精密空调部分 (3) 3.3节能保温 (4) 4. 施工部署 (4) 4.1建筑节能工程技术管理体系 (4) 4.2建筑节能工程施工质量保证体系 (4) 4.3材料、设备需要复验 (5) 5. 通风和空调节能主要施工方法 (5) 5.1管道保温材料 (5) 5.2通风与空调节能工程重点 (6) 5.2.1风机与空调设备的选择 (6) 5.2.2通风机安装要领 (6) 5.2.3新风机、风机盘管安装要领 (7) 5.2.4风管的制作和安装要领 (7) 5.2.5风管严密性测试方法 (7)

1■编制依据 1.1施工图纸 本工程根据郑州市商品交易所通风与空调施工图。 1.2主要规范、规程 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2. 工程概况 2.1总体简介 工程名称:郑州商品交易所 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 建设单位:郑州商品交易所 监理单位: 施工单位:中建七局安装工程有限公司 2.2设计概况 本工程项目建设用地位于郑州市南湖龙区龙湖外环东路以南、祭城路以北、东风东 路以西,本工程本工程为郑州商品交易所技术中心工程,包括数据中心、交易备用大厅及相 应地下部分。数据中心地上为六层,功能为机房、办公及其配套用房等;交易备用大厅地上 6层,为六层,功能为交易备用大厅、机房、办公及其配套用房等。数据中心部分:主楼地上裙房3层, 地下1层,地上面积10300.7平方米,建筑高度:28.80m (室外地坪到主体屋面高度)。交易备用大厅部

新风系统施工方案

新风系统施工方案

新风系统 编辑词条 新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。 展开 1工作原理编辑本段 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强

力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口

空调施工方案(中法)

1工程概况 武汉市中级人民法院新建业务审判综合楼工程,位于汉口常青路东侧红光路南侧,该建筑集法庭、行政办公、食堂、车库于一体的综合性建筑,由业务楼、审判楼、行政楼组成,总建筑面积53516平方米。本建筑地下一层,地上十三层,其中业务楼为十三层,审判楼为十二层,行政楼为四层,业务楼设地下室。建筑设有二条伸缩缝,其轴线号为J/YJ和②/③轴,墙体材料为煤灰砌块,二层及以上均设吊顶,建筑结构为框剪结构,桩基基础,楼板厚度10公分。建筑水电设备用房主要设在业务楼地下室,设有消防水池和泵房、风机房、高压配电室和1#变电所(2#变电所在审判楼三层)及人防设施。空调冷冻机房设在屋顶,大楼分别设有空调管道独立管井。 该工程土建(包括水电工程)由武汉建工股份有限公司总承包,其中水电工程由我公司分包(本公司系武汉建工股份有限公司下属安装公司)。 2工程特点及室内外设计参数 该大楼为大型综合性建筑,工程施工技术质量要求高,工程内部设施完备,功能齐全,自动化控制程度高,工艺复杂,综合布局困难,对安装要求高。 2.1室内外设计参数 (1)室外设计参数: 夏季空调室外计算干球温度 35.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度 28.2℃ 冬季空调室外计算干球温度 -5℃ 冬季空调室外计算相对湿度 65% (2)室内设计计算参数: 2.2空调冷热源(冷冻机房) 本工程空调冷热源(冷冻机房)采用四台AWHC-L-400型低噪声风冷热泵机组,空调冷负荷为5464KW,热负荷为4400KW。风冷热泵机组安装在业务楼(十三层)靠近审判楼一侧的屋顶,采用冷水机组与水泵一对一布

置,四台立式离心循环水泵安装在中部,风冷热泵机组每两台一排布置在空调水循环泵的两侧。风冷热泵机组夏季供水温度为7℃,回水温度为12℃,冬季供水温度为45℃,回水温度为40℃。空调供、回水总管送至第十二层空调水调节站,总管管径为D426×9mm。在回水总管上设流量传感器,在供回水管上设温度传感器,根据冷冻水流量及供回水温差的乘积计算系统的冷负荷,DDC控制器以此为依据控制主机的投入与退出。在供回水主管间设有压差旁通控制,以稳定系统的压力,同时保证主机流量恒定。 2.3空调末端系统设计 本工程门厅、大法庭、多功能厅等采用大风柜低速单风道系统,本工程共有9个空调系统,主要安装在二层。办公室等采用风机盘管加新风系统,本工程共有29个新风系统,审判楼、业务楼、行政楼各层均设有新风系统。本工程风机盘管一般采用下送风,故风机盘管选用卧式暗装,风机出口配送风管,风管下部开1~3个送风口,回风箱安装带滤网的回风口。本工程空调风管采用镀锌钢板制作,外包夹筋铝箔饰面的离心玻璃棉板(32Kg/m3),用塑料钉固定(塑料钉间距200~250mm),接缝处用铝箔胶带密封。新风支管采用保温软管。 2.4 空调水系统 空调水调配站设在第十二层,调配站设分水器和集水器各一台,规格为Ф600×2890mm,进行各环路的分配和调节。空调水共分以下六个环路:业务楼新风系统、业务楼风机盘管系统、行政楼系统、审判楼新风系统①、审判楼新风系统②、审判楼风机盘管系统。空调水所有环路通过立管送至各层。立管在专用管井内安装,配管方式为同程式,各层水平管道在吊顶内安装,配管方式也为同程式。空调水管道采用碳素钢管,其中管径DN≤32采用焊接钢管螺纹连接;DN40~80采用焊接钢管焊接或法兰连接;DN>100采用无缝钢管焊接或法兰连接。空调水管水压试验合格后用橡塑海绵保温材料保温。 2.5 防排烟与通风系统 在不具备自然排烟的防烟楼梯间及合用前室均设有正压送风系统,楼梯间的正压送风口为常开,每隔二层设一个,前室的正压送风口为常闭,每层设置。不具备自然排烟的内走道设有机械排烟系统,地下室设有机械排烟系统兼作平时通风。 各层卫生间设有机械排风,大小法庭等均设有机械排风,一层车库设有TOPVENT通风系统,根据CO的浓度,对排风机进行台数的控制。 3工程质量目标及工期要求 3.1工程质量目标 本工程质量目标为鲁班奖,为配合总包实现质量目标,通风与空调分部工程(以及子分部工程)质量必须达到优良,分项工程优良率达到100%。质量目标分解见下表: 质量目标分解表

完整版空调智能新风工程施工组织设计方案

最新版空调智能新风工程施工组织设计方案

目录第一章施工方案 第二章施工进度计划及保证措施 第三章保证质量措施 第四章保证安全措施 第五章文明施工现场措施 第六章劳动力安排计划及措施 第七章主要机具使用安排 第八章冬季保证施工及人员防护措施第九章系统调试 第十章突发事件应变计划

第一章施工方案 1、工程简介 本工程为**“恒温恒湿恒氧”空调智能新风工程,总建筑面积会所约12000m2,共3层,其中地下1层,地上2层,地下1层建筑面积约7000 m2,1层建筑面积约2500 m2,2层建筑面积约2500 m2。功能以展厅、宴会、演艺及文体活动为主。制冷机房位于地下一层,冷却塔位于二层屋面。办公楼建筑面积约3000m2 2、编制依据 1、施工图纸。 2、现行有关国家、行业、地方及企业规范标准。 3、工程内容描述 1、计算本项目中会所夏季空调总冷负荷为940KW(含新风负荷),冬季采暖总热负荷为1154KW(含新风负荷)。办公楼计算本项目夏季空调总冷负荷为指标120.6W/m2,夏季总空调冷负荷(含新风/全热)为133kW/m2 ,热负荷指标136.1W/ m2,总空调热负荷(含新风/全热)为150kW。 2、会所制冷机房与锅炉房的设置:根据该建筑物的实际情况,制冷机房和锅炉房集中设置在地下一层西南角的机房内,便于集中管理。办公楼夏季采用空气源热泵机组,冬季采用空气源热泵机组加管道式辅助电加热器联合供暖。 3、冷源:空调冷源采用水冷冷水机组+冷却塔的方式,选用制冷量465.1KW的螺杆式水冷冷水机组2台,设置在机房内;选用流量为

100T/h的冷却塔2台,安装在建筑物的楼顶,采用冷却水循环泵运转冷却水。办公楼夏季采用空气源热泵机组,设计供回水温度:7/12℃。 4、热源:采暖空调热源采用燃气热水机组,选用制热量470KW 的间接式燃气热水机组2台,设置在机房内,应对项目前期未开通天然气的情况,备用1台470KW电热水机组。办公楼冬季采用空气源热泵机组加管道式辅助电加热器联合供暖,设计供回水温度:50/40℃。 5、空调采暖水系统:本工程空调采暖水系统采用2管制,定流量一次泵水系统,管程为全同程(局部小范围异程);夏季空调冷冻水和冬季采暖热水共用一套管路系统和一组循环水泵;冷冻水供回水温度设计为7℃/12℃,冷却水供回水温度设计为35℃/30℃,采暖热水供回水温度设计为50℃/42℃;因采用全面同程水力平衡的方式,故所有末端均不设置电动二通阀和调节阀;循环水系统定压采用囊式自动定压补水机组,膨胀量为1m3,补水机组设置在机房内。办公楼采暖采用低温地板辐射采暖系统,绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,其敷设应根据不同楼层,采用不同的厚度,做法详见大样图或按有关标准图施工,做法详见图纸大样图或按有关标准图施工,聚苯乙烯泡沫塑料板的导热系数应≤0.041W/m.K, 表观密度应≥20kg/m,吸水率应≤4%,氧指数≥32%,耐火等级选用难燃B1级。 6、空调采暖末端:本工程大部分区域空调采暖末端采用风机盘管,1层挑空大厅和2层VIP房间,采用水循环地面辐射供暖方式保证采暖效果;地下1层的大型多功能厅,采用全空气系统(吊装式空气处理机组)。

风机盘管加新风系统施工方案

风机盘管加新风系统施工方案 1、暖通工程概况 该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台。 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表

3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出。 3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。 3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预