文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3.6施工用电

3.6施工用电

3.6施工用电
3.6施工用电

3.6施工用电

3.6.1施工用电专项施工方案

1、根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,用电设备在5台及以上或总容量在50KW及以上者,工程开工前应由项目负责人、电气专业技术人员编制施工用电专项施工方案。

2、施工用电专项施工方案内容包括:(1)确定电源进线、变电所及配电室、配电装置及线路走向;(2)进行负荷计算;(3)设计配电系统:选择导线、电缆、配电装置及电器、接地装置,设计防雷装置;(4)绘制用电平面度等;(5)制定安全用电措施和电气防火措施等。

3、用电设备在5台一下或总容量在50KW以下者,可参照上述有关要求编制安全用电措施。

4、施工用电专项施工方案(安全措施),应经有关专业技术部门审核并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师审查签字后方可实施。没有施工用电专项施工方案(安全措施)或未经审批不得进行临时用电施工。

3.6.2施工用电安全技术综合验收表

1、施工临时用电安全技术综合验收应根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》等有关规范、标准和本表要求,并对照施工方案进行。验收时应查验电器材料和设备合格证明、检测报告等。

2、施工临时用电验收应随施工进度和施工平面布置的变化分段进行,在临时设施完成后、工程开工前应组织首次验收。施工中用电线路和设备发生较大变化的应重新进行验收。未经验收不得动用施工临时用电。

3、临时用电安全技术综合验收由总承包项目部组织,项目负责人、项目技术负责人、专责安全员、安装电工、专业监理工程师应当参加验收并加盖施工项目部章。大型临时施工用电验收应由电气专业工程师参加。验收中发现不符合要求的,项目技术负责人应另签发整改记录,并进行复验。

3.6.3接地电阻测验记录表

1、TN-S接零保护系统中的重复接地装置、施工机械设备接地装置(防雷接地装置)应在临时用电验收前必须进行接地电阻测试,其记录填写在《接地电阻测验记录表》。

2、工程施工阶段临时用电工程应每月进行定期检查,检查时应复查接地电阻值,保持接地装置处于正常状态,发现异常及时整改。

3、接地电阻测试由持证电气专业人员进行,测试设备应定期校核。

3.6.4绝缘电阻和漏电保护器检测记录表

1、线路系统和供电设备的绝缘电阻和漏电保护器应在临时用电验收前进行检测并做好记录。

2、工程施工阶段应定期对绝缘电阻和漏电保护器进行检查,一般每周不少于一次,确保绝缘和漏电保护器正常,发现异常及时排除。

3、绝缘电阻和漏电保护器测试由持证电气专业人员进行,测试设备应定期校核。

浙江省建设工程施工现场安全管理台帐之三

3. 安全检查与验收

3.6施工用电

工程名称

施工单位

浙江省建筑业管理局

编浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会

3.6.1 施工用电专项施工方案

工程名称:

施工单位:

编制日期:

3.6.2 施工用电安全技术综合验收表

3.6.3 接地电阻测验记录表

3.6.4 绝缘电阻和漏电保护器检测记录表

施工现场的安全用电资料

施工现场的安全用电

施工现场的安全用电 (1)持证上岗制度 1每年须进行一次身体检查,没有色盲、听觉障碍、心脏病、美尼尔症、癫痫、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍作业的疾病和缺陷。 2首次取得证书的人员实习操作不得少于3个月。否则,不得独立上岗作业。3每年应当参加不少于24小时的安全生产教育。 (2)检查验收制度 施工单位应制定施工现场临时用电安全检查和验收制度,明确工程项目施工用电管理人员, 电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人。 1对临时用电工程应进行定期检查,工程项目每月至少进行一次,施工单位每季至少进行一次。 2施工现场临时用电工程竣工后,必须经总包单位、分包单位、监理单位共同检查验收达标合格后,方可投入使用。 3工程项目应对所有用电设备和配电设备的绝缘电阻、接地电阻以及漏电保护器漏电动作参数进行测试,每月至少进行一次,漏电保护器测试宜每周一次。4新购置的设备或搁置已久和经维修后重新投入使用的设备必须进行绝缘电阻测试,合格后方方可使用。 (3)安全防护用具和检测仪器管理制度 1施工单位必须为电工作业人员配备合格的绝缘鞋、绝缘手套等个人安全防护用品。

2施工现场应配备万用表、兆欧表、接地电阻测试仪和漏电保护器测试仪等电工检测仪器。 3对安全防护用具和检测仪器必须进行定期检查、检验,凡不符合技术标准要求的,不得使用。 4电工作业人员应根据工作条件选用适当的安全用具,不得用其他工具代替安全防护用具;每次使用前必须进行检查,凡不合格的,不得使用。 5安全防护用具和电工检测仪器使用完毕,应擦拭干净,妥善保管,防止受潮,脏污和损坏。 (4)电工巡视制度 施工现场的电工每天对施工现场的用电设备、配电设备和配电线路进行巡视,巡视的工作内容包括:外电线路的防护是否符合规定要求,电气设备的调试及接零保护、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器参数符合性,大型机械设备的防雷保护、电缆线路的短路保护和过载保护、室内配线的符合性,配电箱、开关箱使用的符合性,电气防火措施是否到位等。对施工现场巡视查看中存在的隐患应及时进行处理,对损毁的电气设备和线路进行维修,并将作业和巡视情况记入‘‘电工安装、巡检,维修、拆除工作记录。 电工安全操作规程 (1)工作前,应对所有绝缘用具、检测仪表、安全装置和工具进行检查,禁止使用破损、失效的工具。 (2)作业时,正确使用安全帽、绝缘手套和绝缘鞋等安全防护用品。 (3)严禁酒后作业。

建筑用电安全知识

行业资料:________ 建筑用电安全知识 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

建筑用电安全知识 高层建筑物施工工地由于四周的起重机、井字架、门式架、脚手架矗立很高,易遭雷击,为了避免雷击事故,必须做好防雷保护工作。请问建筑施工应该怎样进行防雷保护呢? 1、应随时将建筑物结构骨架混凝土柱子的主筋接地,以防施工期间遭受雷击; 2、每层楼的金属门窗应随时和混凝土框架主筋相连接; 3、应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地连接,并应把电气设备的铁架及外壳接地; 4、建筑物四周的起重机、脚手架等必须安装防雷装置。 在建筑施工中经常要使用手持电动工具,在使用时必须注意什么? 使用前必须检查外壳、手柄、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确(防止相线与零线错接);发现工具外壳、手柄破裂,应立即停止使用并进行更换。 安全知识库 □安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。 □如果把36伏当作安全电压是有条件的,当采用36伏安全电压时,应将电气设备及线路全部采取绝缘措施,接头应作绝缘包扎,并按一般低压线路的架设规定架线,由专业电工敷设线路和接装电器。当在特别危险的环境作业时,应采用12伏等级的安全电压。 □保护接地是在电气设备正常情况下,把不带电的金属外壳和接地装置作良好的连接。是一种防止意外触电的安全措施。 第 2 页共 7 页

安全观察 □建筑施工中发生触电事故也屡见不鲜,造成这些事故的既有客观因素,也有人为因素。施工单位必须引起足够的重视,杜绝隐患,防止事故的发生。 安全忠告 □施工用电必须遵守相关的安全操作规程和要求。有触电危险的部位必须设置醒目的警示标志。如果发现有人触电,千万不要用手拉触电人,应赶快拉断开关或用干燥的木棍、竹竿挑开电线,然后立即用正确的人工呼吸或胸外心脏挤压法进行现场急救。不能打强心针。 建筑电器防雷接地装置 1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会受到感应雷的破坏。 2、基本接地形式 现代建筑的基本接地形式有独立接地和共用接地两种。具体情况见 第 3 页共 7 页

建筑工程施工现场安全用电措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程施工现场安全用电措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7902-60 建筑工程施工现场安全用电措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线制”(TN-S)系统。 所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。

漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。 所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。 所有电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,并做重复接地(可利用自然接体接地),接地电阻不大于4欧姆。 闸刀与漏开位置是:电源线先进闸刀后进漏开。 施工现场的总接地电阻值不大于10欧姆。 工作零线与保护零线必须分开,工作零线不能接地,保护零线不接开关和熔断器,保护零线的统一色为绿黄双色线。 中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的

施工用电方案1

永康金色港湾一期工程 临时用电布置 施 工 专 项 方 案 华锦建设股份有限公司 2009年4月15日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------—3 二、现场勘测-----------------------------------------------------—--3 三、施工部署-----------------------------------------------------——4 四、布电设计---------------------------------------------------------5 五、负荷计算---------------------------------------------------------6 六、安全用电技术措施------------------------------------------ 16 七、安全用电组织措施-------------------------------------------19 八、施工现场预防电气火灾措施-----------------------------------23

一、工程概况 1、工程名称:永康金色港湾(一期) 2、工程地点:永康主城区以东五金科技园区西侧、 南临市干道~金山路和金都路 3、建设单位:浙江卓诚兆业投资开发有限公司 4、设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院 5、监理单位:浙江省致远建设咨询监理工程有限公司 6、施工单位:华锦建设股份有限公司 7、结构层次:地下一层,框剪结构,地上三屋, 框架结构 8、建筑面积:本工程建筑面积为193659.36M2,其中地下室为87047.66M2: 二、现场勘察 现场勘察后本工程, 1:由建设单位提供,315KVA变压器二台、合计630KVA,现场配电房设在二期红线范围内北角上(派出所边)和金都路、玉帘岛5#楼靠围墙边,由于本工程为新建工程,按文明工地施工要求,根据现场情况及计算,施工用电按有关标准设置,实际用电量需598KV能满足现场施工用电 2:线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用单芯塑料线架空设置,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质6~8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 三、施工部署 1.施工依据及任务 施工现场按"三级配电、三级保护"的要求设置临时用电,采用三

施工用电工程安全常识

施工用电工程安全常识 施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、露天性、流动性和不可选择性的特点,有与一般工业用电或居民生活用电不同的规范。但是很多人在具体操作使用过程中,存在马虎、凑合、不按标准规范操作的现象。并有相当多的施工人员对电的特性不了解,对电的危险性认识不足,没有安全用电的基本知识,不懂临时施工用电的规范。触电造成的伤亡事故是建筑施工现场的多发事故之一,因此凡进入施工现场的每一个人员必须高度重视安全用电工作,掌握必备的电气安全技术知识。 第一节电气安全基本常识 一、基本原则 1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 2、建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。 3、建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。 4、施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。 5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高

压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。 6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。 7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险)丝。 8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。 9、搬运较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,应注意不要碰触到电线。 10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 14、当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动和触摸金属物体,并保持10m以上距离。 二、安全电压

临时用电安全知识

临时用电安全知识 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

临时用电安全知识 一、配电箱及开关箱 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱统一为亮黄色。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸一漏一箱”制,不得设置分路开关,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 8、施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合下列规定: (1)在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于。

(2)总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于(≤)。 9、配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 10、配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 二、接地、接零、防雷 1、施工用电基本保护系统应符合以下规定: (1)施工现场采用TN—S接零保护系统。 (2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S接零保护系统,且应独立设置。 2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定: (1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。 (2)保护零线应符合下列规定:

施工安全用电防护措施

CB01施工技术方案申报表 (建兴[2016]技案 08号) 说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构各1份,返回发包人2份。

宁明县公安河那堪乡抗旱应急供水工程临时用电防护措施 广西建兴建设有限公司 2016年10月

施工临时安全用电 一、规章制度及标准 1、施工现场临时用电必须严格执行JGJ46—88,用电设备容量在100KW以上的经技术负责人审批签字。 2、非持证电工,严禁从事电工作业。从事电气设备和线路维修时,有人监护。不得超负荷使用电气设备。 3、检修电器设备时,必须切断电源,并在拉闸处悬挂“有人操作,严禁合闸”的禁示牌。必要时,由专人监护,严防他人误合闸。 4、潜水泵、泥浆泵或使用手持电动工具等设单一的漏电保护器。进行野外测量时,金属标杆不要碰触到电线,特别是高压输电线路。 5、若电源线破损,闸刀盒、插座、插头等用电装置损坏,设备外壳带电,应及时请电工修理或更换。 6、作业现场的主、支线电源开关,必须进箱加门上锁,安装漏电保护器,并有可靠的防雨设施。 7、不准带电作业,特殊情况下必须带电作业时,须经过批准,并穿戴好专用防护用品,设专人监护。 8、当遇到高压电线断落时,周围20米内禁止人员入内,如果已在20米内,要单足或并足跳离危险区,防止跨步电压造成触电事故 二、安全用电技术措施 1、保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT 供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT 供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。

七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金属丝代替保险丝。 八、漏电保护器的正确使用 《JGJ46-88规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1.使用前由电工检测,确认合格。 2.不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3.漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。 九、施工现场安全电压照明: 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m时,应采用36V安全电压。施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 十、施工现场碘钨灯的正确使用 1.碘钨灯的外壳应作零线(接地)保护。 2.灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。 3.做现场移动照明时,应采用36V安全电压。 十一、安全电压 安全电压是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级。根据不同的作业条件,选不同的安全电压。

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。

1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。 1.12 用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清 1.13 电箱管理规定 非电工人员,严禁乱接电气设备。 工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规范要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房内。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 蛙式夯土机 HW-3 2 1.5 1 1.5 2 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1 3 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1 4 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1 5 木工圆锯 MJ104 3 1 3 6 木工圆锯 MJ104 3 1 3 7 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9 8 真空吸水泵 HZX-40 4 1 4 9 塔式起重机 QT50 40 1 40 10 搅拌机 JD350 15 1 15 11 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4 12 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

施工现场安全用电要求

一、安全用电的技术要求 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱 停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外) 10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。 二、施工现场用电的防火要求

1、依据“预防为主,防消结合”的方针对各工种做好安全用电的指导和电气防火的教育。 2、室内配线必须采用绝缘导线灯具不得低于2.4m,宿舍内严禁使用电热毯、热的快、电炉子。 3、仓库内使用低压照明,易燃易爆物品远离配电线路。 4、焊接现场不堆放易燃易爆物品。 5、施工现场的开关箱、配电箱内不放置任何杂物。 6、施工现场架空线路做好防雷接地装置。 7、配备专用的灭火器具,做到发生火灾及时扑灭。 三、使用手持电动工具的用电要求 1、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。 2、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。 3、在一般的场所使用手持电动工具时,应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。 4、露天、潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持电动工具,并装设防溅型的漏电保护器。 5、在狭窄场所、金属容器、坑洞、箱涵内使用时,应选用Ⅲ类手持电动工具,并把漏电保护器装置设在狭窄场所外面,工作时应有人监护。 6、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

建筑工程施工现场安全用电措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.建筑工程施工现场安全用电措施正式版

建筑工程施工现场安全用电措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线 制”(TN-S)系统。

所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。 漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。 所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应

项目施工用电的方案.doc

贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:福鼎市铁锵大道工程投资建设-移交(BT)项目; 建设地点:福鼎市铁锵新区; 建设单位:福鼎市城南城市建设投资有限公司; 设计单位:福州市规划设计研究院; 监理单位:福建闽华洋建设监理有限公司; 施工单位:广东水电二局股份有限公司; 建设规模:K0+000~K2+800,总长2800m(签约合同价:2387.73384万元); 建设工期:工期为630日历天; 质量标准:符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准; 施工范围:路基(软基)工程、路面工程、桥涵工程、给排水工程、道路照明工程、电气(电力、通信)及绿化工程等配套工程。 资国大道路面工程位于福鼎市铁锵新区内,起点接梅奥大道,终点接资国路。全长为2800米,道路规划宽度36米。同时主线内设有一座1×30+1×40+1×30m的预应力变截面桥和四道钢筋混凝土箱涵,该道路按城市Ⅱ级主干道设计,设计车速为每小时40公里。

道路标准横断面为36米,路面结构为沥青混凝土路面,车行道厚4cm+5cm +7cm三层沥青混凝土;基层为5%水泥稳定碎石,厚30cm;垫层为3%水泥稳定碎石,厚20cm。 编制依据: (一)《铁锵大道道路工程施工图及相关文件》 (三)《中华人民共和国建筑法》 (四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表

项目施工安全用电方案

现场施工安全用电方案 一、用电管理 1、临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2、临时用电施工组织设计的容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv 不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。四、供电路线

建筑工地用电安全知识

配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求。 专用变压器供电的TN-S接零保护系统示意图 2、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在5OkW及以上者,应编制用电组织设计。 3、采用TN系统做保护接零时,保护零线(PE线)必须由电源进线复接地处或者总漏电保护器电源侧零线处引出。 4、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 5、保护零线的重复接地点不得少3处,应分别设置在配电室或总配电房,以及配电线路的中间和末端。 三级配电系统 1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 电缆桥架 1、二级配电箱以上及固定三级箱线路应采用专用桥架线槽沿围挡架设。

总配电箱 1、总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流≤150mA、额定漏电动作时间≤0.2s。 分配电箱 2、分配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流为75mA、额定漏电动作时间≤0.1s;

开关箱 1、开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA、额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流为15mA、额定漏电动作时间≤0.1s。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

钢筋棚开关箱设置 1、采用无脚黄色配电箱,靠拢紧贴整齐固定摆放; 2、电缆必须走钢线槽。 焊机棚 1、当焊接作业集中时,应设置焊机棚,棚内无脚配电箱应用型钢固定牢固整齐,并应配置干粉灭火器,焊机棚应位于高于地面 20cm 的混凝土基础上,基础侧面刷黄/黑警示漆。

建筑工程施工用电的安全措施

编号:SM-ZD-74785 建筑工程施工用电的安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑工程施工用电的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、建立健全以电工为主的安全用电生产责任制,设专职电工,有上岗证才能操作。 2、施工现场动力线一律采用三相五线制,架空敷设。 3、现场施工机械必须做到一机一闸一保护,严禁一个开关控制多台电动机和多闸共用一组保险器或一闸控制多各插座。 4、工地全部使用标准电箱,由电工统一管理。 5、严禁带负荷或带故障进行"拉"、"合"高压断路器。 6、在停、送电,拉、合闸时,必须按照规程进行,在送电时,先合总闸,然后再合分闸,停电时相反。 7、雷雨时不得进行倒闸操作和更换保险丝的熔丝工作,也不能进行电器外线工作。 8、施工现场照明支线单独设立,保护零线与工作零线分开安装,并直接和零干线接通,特别时移动机具的保护零线

建筑用电安全知识(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑用电安全知识(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑用电安全知识(通用版) 高层建筑物施工工地由于四周的起重机、井字架、门式架、脚手架矗立很高,易遭雷击,为了避免雷击事故,必须做好防雷保护工作。请问建筑施工应该怎样进行防雷保护呢? 1、应随时将建筑物结构骨架混凝土柱子的主筋接地,以防施工期间遭受雷击; 2、每层楼的金属门窗应随时和混凝土框架主筋相连接; 3、应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地连接,并应把电气设备的铁架及外壳接地; 4、建筑物四周的起重机、脚手架等必须安装防雷装置。 在建筑施工中经常要使用手持电动工具,在使用时必须注意什么? 使用前必须检查外壳、手柄、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确(防止相线与零线错接);发现工具外壳、手柄破裂,

应立即停止使用并进行更换。 安全知识库 □安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。 □如果把36伏当作安全电压是有条件的,当采用36伏安全电压时,应将电气设备及线路全部采取绝缘措施,接头应作绝缘包扎,并按一般低压线路的架设规定架线,由专业电工敷设线路和接装电器。当在特别危险的环境作业时,应采用12伏等级的安全电压。 □保护接地是在电气设备正常情况下,把不带电的金属外壳和接地装置作良好的连接。是一种防止意外触电的安全措施。 安全观察 □建筑施工中发生触电事故也屡见不鲜,造成这些事故的既有客观因素,也有人为因素。施工单位必须引起足够的重视,杜绝隐患,防止事故的发生。 安全忠告

建筑施工用电安全管理正式样本

文件编号:TP-AR-L4618 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑施工用电安全管理 正式样本

建筑施工用电安全管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 目的 为了规范建设工程安全施工用电管理,提高安全用电管理水平,减少伤亡事故,保障人员生命财产安全,贯彻“安全第一,预防为,主,综合管理”的方针,实现安全生产管理的标准化,我们进行安全用电管理的讲座,共同探讨安全用电管理的方法和措施,以求达到提高安全用电管理水平的目的。 一、建筑施工现场用电管理的一般规定 1.1 施工现场临时用电应按照“施工现场临时用电安全技术规范”(JGJ46-2005)标准执行。 1.1.1 施工现场临时用电专项施工方案应由施工

单位电气工程师参加会审,施工单位技术负责人审批,项目总监审查签字。 1.1.2 施工临时用电必须采用TN-S系统(P60页14行:TN-S系统--倒数第二行),符合“三级配电,逐级保护”,达到“一机、一闸、一漏、一箱”要求。电箱配置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接,漏电保护等各种配电装置应符合规范要求。 1.1.3外电线路必须按照规范要求进行防护。 1.1.4施工现场应配备必要的电气测试仪器,电工必须每天巡回检查,并作好检查维修记录。 1.1.5施工单位应按规范要求设置 一级配电柜二级配电箱①②-- 三级配电箱多个(开关箱多个) 漏保100μA ~200μA,漏保75μA 漏保30μA

建筑施工用电方案

精装修工程(1层大厅、6-10层) 专项方案 施 工 用 电 XX XXX建设有限公司XXXXX项目部 二O一O年九月

附表一 施工用电专项方案审批表

施工用电技术措施 一、工程概况 二、安全用电技术措施 安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容: 1、安全用电技术措施 (1)、保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。 (2)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,

即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允许对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。 (3)、设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。 4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB 13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额

相关文档