文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电工程施工组织设计方案

机电工程施工组织设计方案

机电工程施工组织设计方案
机电工程施工组织设计方案

第一章施工计划书与工程进度 (1)

第一节工程概况 (1)

1. 工程简介 (1)

2. 工程特点 (1)

3. 机电安装工程项目和机电安装工程概况 (2)

4. 给排水工程概况 (2)

5. 通风空调工程概况 (4)

第二节施工准备工作 (4)

1. 技术准备 (4)

2. 施工机具与材料的准备 (5)

3. 劳动组织准备 (5)

4. 建立健全各项管理制度 (6)

5. 现场临时设施 (6)

第三节主要项目主要施工工艺、技术措施 (6)

1. 通风空调工程 (6)

2. 给排水工程 (7)

3. 电气安装 (9)

4. 设备安装 (9)

第四节施工进度安排 (10)

第五节现场的材料供应和管理措施 (10)

第六节降低成本技术措施 (11)

第二章工地人员组织 (12)

第三章施工品质管理计划 (13)

第一节质量保证措施 (13)

第二节质量责任制 (14)

第三节质量控制措施 (14)

第四节成品及设备部件的保护措施 (15)

第四章工地安全、文明施工管理计划 (17)

第一节安全技术措施 (17)

第二节消防保卫措施 (17)

1. 保卫工作 (17)

2. 消防方面 (18)

第三节现场文明施工管理措施 (18)

第五章系统验收项目及验收办法 (20)

第一节系统验收办法 (20)

1. 内部验收 (20)

2. 监理验收 (20)

3. 质检站和行业主管部门验收 (21)

第二节本工程系统验收项目 (21)

1. 通风与空调工程 (21)

2. 给排水工程 (22)

3. 电气安装工程 (22)

4. 应执行的规程、规范、质量评定标准及竣工验收资料 (23)

第六章系统操作及维修保养培训计划 (25)

第七章保修办法 (27)

第一节保修办法 (27)

第二节保修办法的实施 (27)

施工计划书与工程进度

工程概况

工程简介

恒智天成大厦工程总建筑面积为1l万平方米,是一座以办公为主,餐饮、购物、娱乐为一体的大型综合性建筑。

恒智天成大厦分为地下三层,局部有夹层,地上三十三层,建筑物总高度125米,地下层主要用于地下车库及各种设备机房,地上部分主要用于办公、购物及餐饮。

恒智天成大厦为全现浇结构,建筑物东西方向长约88米,南北方向长约为75米。地下机房主要设在地下层,地下三层设制冷机房、空调机房,地下二层设变配电主、热交换机房、空调机房,地下一层设发电机、电话总机房、空调机房等。

工程特点

恒智天成大厦工程为高层建筑,全现浇结构,目前土建结构己基木完成,为此我方在安装过程中要仔细核查落实预留孔洞、预埋件的设置,为今后安装工程打下良好的基础。

工程量大,进口设备多。

恒智天成大厦工程设备主要包括冷水机组、水泵、冷却塔、热交换器、新风机组、空调机组、排风机、排烟风机、加压风机、风机盘管、V A V变风量末端装置、消火栓及消火栓箱、水箱、加压罐、发电机组、高低压把电柜、变压器、控制箱、动力箱等各型设备共计2197台,其中冷水机组、水泵、高压柜等均为进口产品。

恒智天成大厦工程量:电气配管95732米,电线电缆2839l米,通风空调风系统管道平米数为68302平方米,给排水管长32633米,空调水管道长7620米。

该工程机电安装项目总工期短,从而为施工计划安排带来一定难度,此外施工场地相对狭窄,也给施工带来相应难度。

恒智天成大厦工程为一高智能大型建筑,对机电安装要求较高,同时机电安装

工程量较大,工期短,各专业均为交叉作业,机电安装综合进度计划要进行周密细致的安排,以保证施工顺利进行。

机电安装工程项目和机电安装工程概况

l、机电安装工程项目:电气工程、给排水工程、通风空调工程

2、电气工程概况:

变配电:由本地区经东边室外引来两路10KV电源在入地下二层变配电室,负责本工程全部负荷。高压系统采用二段母线分段进行互为备用、手动联络的运行方式,高压开关柜断路器采用直流操作,继电保护采用过负荷和短路保护,采用定时限的保护方式。低底系统设四台2500KV A干式变压器,采用单母线分段运行方式。

照明:大厦各层均有照明配电箱,且均为非标,照明按系统划分为正常照明和非正常照明,分别由独立的配电箱控制,事故照明采用双电原叉头。插座支路由照明配电箱分支路供电,采用单项三线制,并设漏电开关保护,要求安装高度低于2.4米的灯具增加一根PE保护接地线。照明的控制分为就地控制、集中控制、和移动监测器进行控制,电度计费采用远程秒表系统。

电缆、导线的敷设:梦龙大厦所有与消防有关的电缆均采用NHW-IKW耐火电力、电缆其它由低压柜引出的电缆均采用ZRW-1KV阻燃电缆。

防雷接地系统:梦龙大厦为一类防雷建筑,在最高尖端处设置一套法国依丽达防雷装置。本工程保护接地与防雷接地共用接地极,接地电阻不大于l欧姆。

给排水工程概况

整个大厦给排水工程共有7个系统:(l)给水系统,(2)生活热水系统,(3)消火栓系统,(4)自动喷洒系统,(5)中水系统,(6)污水系统,(7)雨水系统。

给水系统:地下给水依靠市政管网由地下一层直接引入,主要用于地下空调机房和车库用水,地上给水部分经DN200给水管道接室外市政管网,到地下三层泵房,生活储水池内,再由生活加压泵提升到屋顶水箱间,给水系统定压由设在屋顶水箱间内囚台压力罐负责。生活热水系统为全封闭循环形式。空调冷却水系统中四台冷却塔设在三十层屋顶,二十八层另设四套冷却水处理系统,过滤冷却水杂质。

消火栓系统:管道安装均采用无缝钢管焊接,系统分高低两区,各设2台消防

泵,高区另设2台稳压泵。

喷洒系统:设2台扬程为180m的自动喷洒泵供应整个喷洒系统,自动喷洒泵至报警阔前的管道采用镀镑无缝管,可焊接,报警阀后安装的管道均采用镀钵钢管,丝扣连接。整个系统湿式报警阀20个,干式阀l个。

中水系统:水源为各卫生间、空调机房洗涤废水经中水立管,靠重力收集至地下三层中水处理机房,经净化处理后,由中水加压泵提升至各卫生间冲厕。

雨排水系统:系统由±0垂直分成高低两区,±0以上部分靠重力排出,其中废水进入地下三层中水处理站,±0以下部分靠设在地下三层的6个集水池和2个消防水坑用14台潜水泵提升排至室外。

3、给排水工程概况:

整个大厦给排水工程共有7个系统:(l)给水系统,(2)生活热水系统,(3)消火栓系统,(4)自动喷洒系统,(5)中水系统,(6)污水系统,(7)雨水系统。

给水系统:地下给水依靠市政管网由地下一层直接引入,主要用于地下空调机房和车库用水,地上给水部分经DN200给水管道接室外市政管网,到地下三层泵房,生活储水池内,再由生活加压泵提升到屋顶水箱间,给水系统定压由设在屋顶水箱间内囚台压力罐负责。生活热水系统为全封闭循环形式。空调冷却水系统中四台冷却塔设在三十层屋顶,二十八层另设四套冷却水处理系统,过滤冷却水杂质。

消火栓系统:管道安装均采用无缝钢管焊接,系统分高低两区,各设2台消防泵,高区另设2台稳压泵。

喷洒系统:设2台扬程为180m的自动喷洒泵供应整个喷洒系统,自动喷洒泵至报警阔前的管道采用镀镑无缝管,可焊接,报警阀后安装的管道均采用镀钵钢管,丝扣连接。整个系统湿式报警阀20个,干式阀l个。

中水系统:水源为各卫生间、空调机房洗涤废水经中水立管,靠重力收集至地下三层中水处理机房,经净化处理后,由中水加压泵提升至各卫生间冲厕。

雨排水系统:系统由±0垂直分成高低两区,±0以上部分靠重力排出,其中废水进入地下三层中水处理站,±0以下部分靠设在地下三层的6个集水池和2个消防水坑用14台潜水泵提升排至室外。

通风空调工程概况

管道工程:冷冻机房设在地下三层,设4台离心式冷水机组,每台制冷量700RT,总制冷量为7995KW,机组提供6.6-l3℃冷冻水,机组总耗电量为2l00KW,冷冻机房设4台冷冻水泵,4台冷却水泵并联使用。空调水系统分内外区,均为双管制方式,可同时供冷热水,也可分别供冷热水,水系统为二次泵变流量系统,内外区分别设置独立的次级变速泵各两台。

空调水系统按使用功能分为高层北侧内区、高层北侧外区、低层北侧内区、低层北侧外区及相应的南侧各区共有8个环路。

空调风系统:全楼共设一次回风式全空气系统l04个,分别服务于地下一层职工餐厅,首层四季厅,自动扶梯厅,入口门厅,四、五层中西餐厅,游泳池,娱乐房间及六至三十层办公室,三十二、三十三层多功能厅等房间。设新风空调系统l7个,分别服务于地下三层电梯厅,四层桑拿按摩,一至五层部分商场以及各层厨房及办公用房。部分房间采用风机盘管加新风系统。

通风系统:全楼共设机械排风系统l7个,其中部分为排风兼排烟系统(如为车库、地下厨房服务的排风机),平时用作排风,火灾时转为排烟用。设机械补风系统l3个,用于补充主要排气房间的负压补风。在首层各主要外门处设置循环空气幕。防火及防排烟系统:全楼共设专用机械排烟系统23个,排风兼排烟系统13个,机械加压送风系统l9个。

施工准备工作

技术准备

施工人员首先应认真熟悉、审查施工图纸,了解设计意图,认真阅读总承包方提供的《恒智天成大厦机电工程工程规范》以及其他有关技术规定,审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,尺寸、标高、说明等方面是否一致。

审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平(能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。

及时准确地做出施工图预算及施工预彝,预算人员做出两算对比。

参加大厦机电总承包单位组织的图纸汇审,并作好图纸汇审记录,与设计单位办理工程洽商。同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。

进口设备要组织技术人员进行专门研究,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求。

对重点项目、关键部位需编制施工方案并报总包单位及监理审批。

施工机具与材料的准备

各专业施工队伍应根据大厦工程总体进度计划及采用的施工方案安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装机具的需要量计划。

工程项目部投来管理人员应尽快熟悉图纸,列出设备部件明细,填写采购申请表,报材料及物资订购部门:同时,相关施工单位应在预算部门编制完成的施工图预算和施工预算的基础上进行材料分析,按照工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消定额进行汇总,编制材料二需用量计划,报材料及物资订购部门。

材料及物资订购部门应根据各种物资的需要量计划,分别落实货,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时须先报验,经监理批准后使用。

机电设备或部件及材料的采购应货比三家,主要的产品应对厂家行实地考察,重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺装备、产品能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等。

劳动组织准备

恒智天成大厦机电工程包括电气、给排水、通风空调等分部工程项目,程量大,技术较为复杂,工程交叉施工。为了加强机电安装项目管理,公司将成立项目经理部,实施项目管理的方法对该工程各分部工程安进行统一管理。公司将选派有扎实专业技术水平,工作经验丰富,有新精神,同时工作效率高的人员为该工程项目经理,项目经理部的其管理人员也本着合理精干的原则进行配置。

在工程进行当中项目经理部要组织好各专业队伍劳动力,提高劳动产效率,施工高峰期各专业公司应设置专职的安全检查人员、质量人、成品设备保卫人员及消防人员等,组织好现场的各项管理工作。

建立健全各项管理制度

为了使各项施工项目顺利进行,做到各项工作有章可循,工程项目理部要建立健全工地的各项管理制度,主要包括以下内容:工程质量查与验收制度;工程技术档案管理制度;部件、材料的检查验收制度;

技术责任制度;施工图纸会审制度;技术交底制度;材料出入库制度;在安全操作制度;机具使用保养制度。

现场临时设施

恒智天成大厦工程机屯安装时劳动力高峰时可达600人/天,施工场地狭小,工程项目部要解决好现场人员办公及用餐。

施工道路:施王现场北侧属较繁华地段,在材料设各运输时要创造有利条件,保证工程顺利进行。

施工用水:机电工程施工,尤其在管道工程进行压力试验时,用水量较大,现场施工要解决好水源问题。

施工用电:本工程施工用电要解决好施工照明及机具用电。

各施工单位按照各种材料、购配件和制品的需要量计划组织进场,根据规定地点和指定方式进行储存和存放。

按照施工规范及施工工艺要求,落实冬雨季施1;临时设施和技术措施。

主要项目主要施工工艺、技术措施

通风空调工程

通风管道及部件制作安装

通风管道制作工艺流程:

找方下料→倒角→咬口→组装成形→锣接法兰→堆放整齐

(1)风管咬口必须紧密,普通钢板焊接严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。

(2)支吊托架的型式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求及施工规范规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。

通风管道防腐、保温

空调送、回风管、新风管道均采用聚乙稀泡沫塑料板保温,防火阀

两端2米内采用铝泊玻璃棉板保温,保温风管与吊托支架间应用防腐木块垫起,具体作法详见9lSB通风空调工程通用图集,保温风管保温前及明装风管刷漆前必须将管道表面的灰尘、铁锈、焊渣清除干净

空调水系统安装

(l)管道安装前应调直、除锈、刷防锈漆两道,管道吊托架间距要符合设计及规范要求,干管坡度要均匀不得有倒坡,导致局部存水,影响正常循环。

(2)空调水管道与吊架间必须加垫木托,木托需用防腐沥清漆浸泡,水托与保温材料间不得有缝隙,需用密封胶特密封,以防止冷凝水产生,冻水管道保温做法详见9lSB《空调与通风工程通用图集》。

(3)管道穿墙或楼板须设金属套管,并固定牢靠,长度适宜,穿楼板套管上边高出楼板20mm,套管内管道无焊缝,法兰与螺纹接头,套管与管道四周间隙用隔热不燃材料填塞紧密。

空调水系统保温

采用福乐斯发泡橡胶管壳,DN≤l00为25mm厚:DN≤250为30mm厚,凝水管保温厚度为9mm厚。

水管与设备及阀门连接处,易产生凝结水,必须保温良好,严密无缝隙。

给排水工程

管道安装

为保证安装工程统一,做到施工一致,必须选定有代表性的房间为示范工程先行安装,其他房间(层)仿效施工。

(1)选定示范工程并安装

制定示范工程施工工艺,并报施工技术负责人确认后执行。组织有一定操作技

能的施工人员,先熟悉示范工程工艺标准,明确安装要求,掌握方法。

确定基准线,标高线,进行示范间内各种设施及管道安装(卫生洁具,必须配套安装)施工顺序先暗后明,先里后外,先上后下,先垂直后水平,对所有项目进行自检、互检和专捡,必须做到l00%合格。

对“示范工程”组织有关单位,人员进行检查验收,通过后可进行其它房间或层的施工、竖井管道安装。

(2)竖井管道安装

按先排水后给水,先内侧,后外侧,先垂直后水平的原则施工。支架要牢固,防止窜动、滑脱。

在主管安装中,将推广主层管井主管安装新技术,可以保证每个接口的质量达到优质。

(3)对空调循环水,排水及凝结水安装应保证坡度,防止气塞,凝结水管道标高应低于集水盘,并坡向主管。

生活供热管道安装同生活供水管道。

试压

(l)排水试压(只做灌水试验)采用管道试漏胶囊。

(2)给水管道试压

根据设计分区进行分部试压,试验压力按采暖与卫生工程施工及验收规范中的要求进行〈GBJ242-82〉。

设备层管道应单独试压,各分部试压完成后,将有关阀门打开系统成正常运行状态,进行系统试压,系统试压必须有经施工技术负责人认可的方案方可进行,业主应派专业人员、监理人员到场检验,试压合格后履行签证手续。

(3)消防管道试压

消防管道系统按设计分区域进行单独试压,试验压力按施工规范要求进行。

喷淋管道的喷淋干管,配水管单独试压。

喷淋管道支管每一层为一部分进行试压。

系统试压前要编制试压方案经工程技术负责人认可后方可试压。

试压合格后由参加检查的监理及施工人员履行签字确认。

现场施工的电焊工应持有关部门颁发的岗位许可证。

电气安装

桥架线桥安装:本工程的桥架与线槽设计为阻燃式,要求安装中一定要注意对接部位的严密,不能留有缝隙,尤其是转角,弯道等部要特别注意。强、弱电交叉的桥架、线槽敷设时,弱电在上方通过,其间距最小要保证300mm。

配电盘(箱)成套柜的安装:柜(箱)与基础型钢连接紧密,同定牢固,接地可靠,接缝平整,盘面标志牌、标志框齐全,正确并清晰。

封闭母线安装:封闭母线外壳连接,地线跨接板连接应牢固防止松动,严禁焊接,封闭线外壳两端应与保护地线连接。母线安装完毕,应整理、清扫干净,用l000伏摇表进行检测,相对相,相对地的绝缘电阻值并做好记录。

电线、电缆敷设:电缆沿支架、桥架敷设应单层敷设,排列整齐,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

灯具、电具安装:灯具安装可采用预埋吊钩、螺栓、膨胀螺栓、尼龙胀塞固定,具体方式应根据灯具的型式及重量选用,首先必须保证灯具固定可靠。

接地防雷及电动机的安装:接地(线)的连接应采用焊接,扁钢焊接长度为其宽度的2倍,三面施焊,圆钢焊接长度为其直经的6倍双面施焊(当直经不同时以直经大的为准)。建筑物的防雷设计无特殊要求时,按华北标办92DQ13图集的具体要求施工。引入电动机接线盒内的不同相的导线间及相对地裸露部分最小距离按有关要求安装,净距不符合要求时要采取安全技术措施。

设备安装

安装前,认真熟悉施工图纸、设备说明及有关技术文件(装箱单、装箱手册等),针对使用情况对装箱单进行复核,确认所需部件己全部供齐后,汇同有关单位人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。开箱时,对照装箱单以全部设备、零部件、附属材料及专用工具进行复核,清点,确认设备、零部件、规格、型号、数量与装箱文件和施工图纸相符,检查设备在运输过程中是否受到损伤,及时发现供货时可能发生的错误和损坏,各方有关负责人在开箱报告上签字、存档。检查过程中,对需在现场组对的散件,应严格把关,及时发现问题。

在土建施工完毕,现场清理干净后,按土建施工图和设备安装图对己完成的基

础进行复核、检查。检查前,将图与设备安装图进行对照,复核主要设备和关键尺寸是否相符,发现问题及时处理,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认并划线,关键设备的中心线必须作永久性标记;在同一地点安装多台设备时,划线时一定要综合考虑到各台设备间的相互位置以及相连设备间的相互位置。各台设备的坐标位置要正确。全部划线工作完毕,复核无误后方可进行设备安装。

设备搬运及安装:针对各设备特点,采用适当的方法将设备运至安装现场。搬运前,仔细阅读有关技术资料,了解设备运输的注意事项,特别是制冷设备、热交换设备、高低压配电柜等设备在运输过程中一定要避免损伤。设备的垂直运输,应根据现场具体情况,尽量利用土建机械(提升机、塔吊等)以及未及时封闭的墙孔,及时将设备运至相应楼层的安装现场妥善保管,水平运输采用手动插车或滚杠。吊装时,若设备有其它特殊要求(吊点、吊具等)一定要严格按供货厂商要求进行。

施工进度安排

本工程目前整体结构基本完成。按照机电总包单位要求,机电安装;总工期为13个月。l0月3l日空调系统达到送暖条件。

我公司机电安装具体布署安排详见进度计划表。

现场的材料供应和管理措施

本工程所需要的主要材料、设备按采构程序中的有关内容执行。

现场应有与工程量相适应的场地、库房,以利主料、附料及加工件的堆放、储备。

现场的设备、材料、加工件派专人负责按生产进度、计划编制进行收、管、发的工作。

库内、场内的各种材料分规格、型号码放整齐,符合要求。

充分发挥班组料具管理员的作用,加强对班组料具的管理,防止材料和零部件的丢失,废料下角料及时收回。

本工程工程量大材料多,为现场文明施工的需要,应配备适当数量的人员做材料搬运与整理工作及废料回收工作。

降低成本技术措施

施工人员必须充分熟悉工程的特点、施工特点、工艺流程、复核建筑坐标尺寸、设备位置等,充分做好施工准备,在保证质量的前提下努力搞好降低成本,增加效益。

认真审查图纸,在不影响质量和设计要求的前提下,改变不合理设计,节约原材料。

合理安排施工进度和作业计划,均衡安排劳动力,防止窝工现象。

提高预制件标准化程度,提高预制件准确性,集中加工预制,减少重复运输及损耗。

合理安排施工顺序,有关工种搞好协作关系,避免不必要的返工消费。严格把住质量关,精心操作,合理用料,降低废品率,提高材料的利用率,做到省时、省力、省材料。

加强现场材料管理,按计划分期进料,防止积压,对来料的验收工作,从数量、质量、规格、型号等把关,防止不符合标准的材料进场造成浪费,施工员对进料和材料消耗做到心中有数。合理使用大型机具设备,用完及时退回,节约台班费。

在施工中认真推广新工艺、新材料、新机具、新技术,降低成本。

班组做到文明运输和施工,卸货点件认真,避免磕碰损坏,造成二次加工。

工地人员组织

为了加强大厦项目机电工程的领导,在总承包工程项目经理部的领导下,成立大厦机电工程项目经理部,对机电工程进行统一管理,组织机构见附表,项目经理部职能如下:

对承接机电安装工程质量保证职能。在保证全部分项、分部工程合格的基础上,争创市优、国优工程。

在确保业主及机电总包单位提出的工期前提下,组织专业施工队伍流水施工,保证施工进度计划的顺利实施,争取提前完成机电安装任务。

抓好工程成本的管理,应用新技术、新工艺,在保质保量的前提下,降低工程成本,创造更高经济效益。

抓好工地安全管理,保证本工程无重大伤亡事故。

组织开展劳动竞赛.争创文明,施工现场。

施工品质管理计划

质量保证措施

建立本工程项目的质量保证体系。

认真贯彻工程质量保证手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格,质量达到优良。

加强现场施工质量检查,配备专业检查人员。

要严格地按图施工,特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料,要掌握设备的有关规范和技术要求,各项安装工程要编写施工方案或施工技术措施,经监理批准后,才能进行施工。

加强原材料和设备的质量检查工作,做好记录,不论是国内还是国外设备和材料,坚持不合格品不施工的原则。

对标准层房间的通风管道、设备、电气自控等安装内容实行统一作法,要首先做好“样板间”,经监理捡收合格后,再统一进行安装施工;对于各类机房、走廊吊顶内等各专业交叉复杂的部位应预先组织图纸会审后进行施工,以免造成安装后再拆改。

设备管道应严格按照顺序施工,做到先地下后地上、先设备后配管的原则,由大到小组织施工。

凡是隐敝工程都要经监理等有关部门验收,并做好原始记录。

凡有施工方案的项目,必须按方案进行施工。所有工程都必须达到有关规范要求。

施工单位要求变更设计,应征得监理同意后再向设计单位提出,变更洽商需经三方签认后方能生效。

正式工程用的风机盘管,土建冬施采暖不得使用,管道在吊运地下室之前应先刷漆,以防锈蚀。

未经批准,不准在压力容器和钢结构上施焊开孔。

凡使用新材料、新产品、新技术的项目,应有产品质量标准、鉴定证明书使用说明及工艺要求,经机电总包单位及监理同意后方可使用!监理按其质量标准进行核

查。

质量责任制

恒智天成大厦机电安装项目质量责任包括以下内容:

项目经理质量责任制

项目技术负责人质量责任制

质量检查员质量责任制

材料管理员质量责任制

施工计划员质量责任制

施工工长质量责任制

施工班组长质量责任制

质量控制措施

对机电各专业工种工人素质的预控

各分包单位应在施工前将起重工、电梯或设备安装工、电工、仪表工、电焊工、管工、通风工、现场试验工等各工科的上岗证报监理备案要求各士种持证上岗,无证不得上岗。

对施工组织设计和施工方案的质量预控

机电工程施工前,各分包单位必须编制各专业工程施工方案,经总包审查后,填写组织设计和方案申报表,报监理审核批准后方可实施,无施工方案不得施工。施工组织设计和施工方案在实施过程中不得随意修改,必须修改的,施工单位应提出修改报告,经监理同意后方可修改。

对试验工作质量的控制

(l)分包单位的试验室或外委的试验室,必须具有市认可的二级以上试验室的资质。在施工前,将试验资质证明,参与本工程的试验人员名单的资质报监理核查合格后方可进行实验工作。

(2)现场试验工作应在试验室的统一领导下进行,现场使用市法定检测单位检测,应符合国家计量标准,报监理审核同意后方可使用。

对工序施工质量的预控各分包单位必须坚持“三检制',即对每一王序实行自检、

互检、交接检并有三检记录,上道工序不合格不得进行下道工序。

对分项工程质量的控制

分项工程完成后,各分包单位在自检合格的基础上,填好分项工程质量评定表和工程报检单,由总包检查后,包监理确认并核实质量等级。

对隐蔽工程质量的预控

吊顶、管道井、沟道内的或埋地的,或有保温的机电工程在隐敲前必须做隐检,机电工程的预埋件也必须做隐检,即上述工程完成后,在隐蔽之前,各分包单位在自检合格的基础上,填好分项质量评定表、工程报验单、隐检表等报总包审核。隐检表的内容有:施工依据(图号、洽商单号)、所用主要材料及设备的品种、规格和材料设备报验单号、主要做法、质量情况等,由总包报监理复检确认。未经监理确认的隐检工程不得隐蔽。

对单项试运及系统调试的质量预控

(l)分部工程完成后,施工方应按有关规定进行试运,由总包组织,并通知监理参加,未经试运合格,分部工程不得报验。

(2)各分部试运完成后,施工方应编写系统工程调试大纲.由总包技术负责人审查签发,报监理审批,施工方按批准的调试大纲对系统进行调试,并应通知监理和业主参加,经调试及联动试运行达到设计要求后,施工方应编写系统调试及联动试运行总结报告交业主、监理备案。

成品及设备部件的保护措施

施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施。

设备安装前由甲、乙双方有关人员检查进入现场的重要设备,进行拆箱点件并作好记录,发现缺损及丢失情况,及时反应有关部门。在参加人员不齐时,不得随意拆箱。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。

冷冻机、发电机、变压器、空调机组等大型设备吊装,应编写吊装及运输方案,在吊装时按产品吊装点吊装,专业公司和施工队指派有关人员参加。

配合土建预埋的电管及管口要封好,各型设备的管道接口也要封好,以避免掉进杂物。

加强成品保护意识,对成品有意破坏的要给予处罚。

对管道、通风保温成品要加强保护,不得随意拆、碰、压、防止损坏。

各专业遇有交叉“打架”现象发生,不得擅自拆改,需经设计、监理、机电总包单位协商解决后方可施工。

对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的要采取妥善的保护措施,以防丢失损坏。

工地安全、文明施工管理计划

安全技术措施

安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

各项施工方案要分别编制安全技术措施,书面向施工人员交底。

进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育,进入现场必须戴安全帽。

凡2m以上高空作业需支搭脚手架,工长要事先提出支搭架子要求。

安装使用的脚手架,使用前必须认真检查架子有无糟朽现象,有无探头板,施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。

施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按:需要孔径切割开洞,防止人员高空坠落和物休坠落伤人事故。

暂设用电必须符合安全用电规定,凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置,施工照明用电应底于36V低压电,潮湿地点作业穿绝缘胶靴。

生产班组每月要进行两次以上的班组安全活动,并有记录,查隐患、查漏洞、查麻痹思想,要经常不断地进行安全教育。

消防保卫措施

恒智天成大厦为重点工程,工程任务量大,施工场地小,料场及生活区地方狭窄,分包队伍多,人员复杂,底数不清,管理不便,针对上述情况,要做好消防保卫工作。

保卫工作

选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,料工离库上

锁,库房应建立严格的管理制度。

仓库管理员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门要一律往外开。

贵重器材和没备应指定专人保管,严格领用、借用、交接手续。

变配电室、洗衣房、冷冻机房、发电机房、锅炉房、电梯机房、空调机房等,设备安装就位前,应安装好门窗,必须设警卫人员看管,加强防范工作以避免造成损坏丢失。

班组工具、量具要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不要随便乱放,工具房门窗要牢固,防止工具丢失。

自觉遵守现场出入制度,出入现场主动出示证件。

消防方面

建立健全消防组织,施工班组达到五个以上时,要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。

严格执行现场用火制度,主动接受土建消防人员的检查,电气焊用火前应先办理用火手续,并设专人看火,看火入员应备有足够的消防用具。同时电气焊工要经常检查电气焊工具是否漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素的产生,遇五级风以上时,禁止使用明火作业。

施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理更改,应及时报请监理和设计单位,经批准后方可更改。

仓库、料场应配备足够的消防器材,执行24小时消防值班制度。对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,严禁在消防栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。

冬季严禁用电炉取暖。

施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

现场文明施工管理措施

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定,各施工队要

监控工程施工组织设计方案设计实用模板

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。

安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试 按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰,采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除;当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配时,会产生高频振荡而严重影响图像质量,需在摄像机的输出端串联几十欧的电阻,或在控制台或监视器上并联75欧姆电阻。 4)系统联调 首先检查供电电源的正确性,然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

改造工程施工组织设计方案

某路路灯改造工程施工组织设计 (1) 第一章项目简介 (1) 第二章施工组织方案与部署 (1) 第三章施工准备 (3) 第四章工期保证措施 (4) 第五章协调与配合 (7) 第六章施工程序和主要施工方法 (8) 第七章安全保证措施 (10) 第八章文明施工与环境保护措施 (11) 第九章成品保护和成本控制措施 (12) 第十章工程技术资料管理 (13) 某路路灯改造工程施工组织设计 第一章项目简介 一、工程概况 1、本工程为中山市东明路路灯改造工程 2、工程地址:中山市东明路 3、建设单位:中山市市政工程建设中心 4、合同工期总日历天数25天 二、工程范围: 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装 电缆预埋管敷设 三、工程保修期: 综合验收交付使用起计一年 四、工程项目特点: 以考虑节省工程费用为原则 组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各

工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度 第二节施工组织机构 一、本电气安装工程项目,负责安装施工组织和管理, 1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现 第四节施工方案 进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安

最新版智慧安防工程施工组织设计方案88

最新版 智慧安防 施工组织设计方案

1编制总述 1.1.项目概况 本次建设共涉及智慧安防前端建设、智慧交通前端建设、数据中心建设及指挥中心科所队改造4个方面; 1.1.1智慧安防及智能交通前端建设 ?社会面治安监控 ?长江水域监控 ?安置区联网监控 ?技防乡镇监控 ?公交站台监控 ?高空瞭望监控 ?高清卡口 ?电子警察系统 ?电警 ?边界 ?信号机 ?交通诱导屏

1.1.2数据中心 ?数据中心基础交涉 ?云计算系统建设 ?云存储系统建设 ?云应用系统建设 ?交管机房 1.1.3指挥中心及科所队改造 ?指挥中心大屏显示系统建设 ?交通指挥中心大屏显示系统 ?派出所大屏显示系统 ?一键点调系统 ?PDT数字集群改造 ?4G无线图传系统 ?无人机摇感系统 建设的具体目标是:努力建立以基础设施和技术装备建设为支撑,以云数据中心为保障,以“智慧警务、智慧交通、智慧服务、智慧预测”四大应用体系为核心,从而实现社会治安要素实时信息采集和智能识别、定位、跟踪、监控和管理,大大提升打防管控能力;实现结构高度扁平化的指挥体制、现代化的指挥手段和智慧型的指挥方法,大大提高指挥效能;实现多元力量一体化合成作战,最大限度地发挥警务资源的整体威力;实现大数据分析预测国家安全、维稳态势、治

安形势、社会管理、民意导向、民生服务,科学预知和把握未来社会治安形势和警务工作方向;实现城市交通出行的高效、智能、绿色,构建和谐、安全和节能环保的城市交通环境。 1.2编制依据 ?《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2011) ?《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T 25724-2010 ) ?《视频图像文字标注规范》(GA/T 751-2008)(2014年修订) ?《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497-2009) ?《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2009) ?《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》(GA/T 995-2012) ?《城市监控报警联网系统技术标准》(GA/T669-2008) ?《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》(公科 信[2012]11号) ?《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》 ?《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》(公科 信[2010]30号) ?公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文 件(公安部科技信息化局汇编2009年3月)

提升改造项目工程施工组织设计

第一章、编制说明及依据 1.1、编制说明 1、本施工组织设计是根据该工程的招标范围和招标文件、工程特点、技术要求、现场情况、业主要求工期、施工条件等要求针对河南农大扶沟蔬菜研究院提升改造项目工程第一标段而编制的。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 3、本施工组织设计在编制中的不详之处,均以国家有关技术规范、标准、规定为准。 第二章、项目管理目标 2.1、工程质量目标及控制 各分项工程质量保证项目符合相应质量检验工程标准的规定,基本项目优良项数达到检验项数的80%以上,允许偏差项目抽检的实测值在相应测量检验评定标准的允许偏差范围内;质量保证资料真实、准确、配套、齐全,观感评分率达到95%以上。确保合格工程。 质量保证资料真实、准确、配套、齐全,观感评分率达到95%以上。确保一次性验收合格。在事前分析工程项目施工活动中可能出现或容易出现的质量问题的基础上,提出相应的预防措施和对策,实现对施工项

目质量的主动控制。实行班组自检、互检、上下道工序交接检验,特别是对隐蔽工程和分项(部)工程的质量检验。开展质量统计分析,及时掌握质量动态。一旦发现质量问题,立即研究处理,使每道工序处于良好的控制状态,以满足规范和标准的要求。 2.2、工期目标及控制 1、工期目标 本工程招标工期为30日历天。我公司在现有条件下确定投标工期为30日历天,并力争提前完工。 2、加强施工进度计划的控制 要明确工期与质量、安全目标,并制定奖罚办法;要加强机具的保养,保证机具的完好率;要保证材料按时、按质、按计划进场,避免发生停工待料或因材质不合格而影响施工的情况;要加强工程质量管理,避免质量不合格造成返工影响工期;要加强安全生产,文明施工,施工中要导入CI形象,按规范组织施工;要保证工程正常运行所需必要资金,这要求得到建设方的支持;要经常召开生产调度会,解决存在的问题,确保总目标的实现。 第三章、工程概况及施工部署 3.1、工程概况 河南农大扶沟蔬菜研究院提升改造项目工程,工期30日历天。3.2、施工部署

安防系统施工组织设计

安防系统施工组织设计 第一章项目总述 1.1工程简述 工程名称:XXXX 工程地点:XXXX 建设单位: XXXX 设计单位: XXXX 工程简介:XXXX 本工程建筑面积约17万平方米。 1.2编制依据: JGJ/T16-2008民用建筑电气设计规范 GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 GBJ232-82电气装置安装工程施工及验收规范 GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接实验标准 YD/T870-906 用户终端设备耐过电压和过电流能力要求和试验方法 GB7450 电子设备雷击保护导则 GB4943 信息技术设备包括电气设备的安全 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GA/T75-1994安全防范工程程序与要求 GB 50198-1994民用闭路监控电视系统工程技术规范 GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求

安防系统施工组织设计 GA/T 394-2002出入口控制系统技术要求 GA/T 368-2001入侵报警系统技术要求 GB50394-2007入侵报警系统工程设计规范 ISO/IEC 13818 MPEG2 视频图像压缩技术标准 IO/IEC 14496 MPEG4 视频图像压缩技术标准 ISO/IEC H.264视频图像压缩技术标准 ICAO 国际民航组织理事会“国际标准和建议措施”《附件14―机场》、《附件17―安全保卫》 IEC529电气装置防护箱体标准 IEC801电磁兼容性标准 MH7003 民用航空运输机场安全保卫设施建设标准 GA/T75-94中华人民共和国公共安全行业标准 EIA/TIA568B商用建筑物布线标准 ISO/IEC11801:2002国际标准 ISO 14165-114国际标准 EIA/TIA586民用建筑线缆标准 EIA/TIA606民用建筑通信管理标准 已获指挥部批准的深化方案 询标记要 1.3工程范围 本安防系统工程包括:

智能化施工组织设计方案

第二部分、施工组织设计

目录 一、初步方案和进度计划: 1.1工程基本情况 1.2工程范围 1.3编制说明及依据 1.4施工目标 1.5工程特点 1.5.1时间紧、任务重 1.5.2、质量要求高 1.5.3、参建单位多,协调难度大 1.6、施工组织机构 1.6.1项目经理部管理措施 1.6.1.1项目经理主要职责 1.6.1.2技术总负责人主要职责 1.6.1.3项目副经理(项目经理助理) 1.6.1.4各子系统专业工程师的主要职责 1.6.1.5施工员主要职责 1.6.2项目管理班子配备情况辅助说明资料 1.7、施工总平面图 1、现场临建 2、施工总平面图 1.8、施工网络计划图 1.9、重要部位施工方法及说明 1.9.1各分项目工程的主要施工方法 1.9.3、各系统主要施工及调试方法 1.10、劳动力组织 1.10.1劳动力投入情况分析 1.10.2劳动力计划表 1.10.3劳动力计划保证措施 1.11、机械配备并含拟投入主要施工机械设备表 1.11.1施工机械及检测设备的选用 1.11.2施工机械及检测设备的先进性和适用性 1.11.3施工机械及检测设备的安全性能

1.11.4拟投入的主要施工机械设备表 1.11.5保证施工机械进场具体措施 1.12、人力投入 1.13、工程用材 1.14、施工技术 1.15、工期计划及工期保证措施 1.15.1保证工期的施工措施 1.15.2进度控制的方法 1.15.3实施施工进度计划的动态控制 1.15.4施工项目进度控制的概念 1.15.5施工项目进度控制方法、措施和主要任务 1.15.6影响施工项目进度的因素 1.15.7应急措施 1.16、安全措施施工 1.16.1生产安全保证措施 1.16.2严格进场手续 1.16.3安全教育制度 1.16.4制定安全制度 1.16.5安全检查制度 1.16.6施工现场安全制度 1.16.7工伤事故处理 1.17、文明施工措施 二、质量保证措施: 2.1、工程质量达到的标准 2.2、质量管理组织设置 2.3、质量保证措施 2.3.1施工准备 2.3.2技术交底制度 2.3.3工程质量自检和互检 2.3.4专业质量检查 2.3.5工序交接检查 2.3.6隐蔽工程检查 2.3.7施工技术日志

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

教学楼改造施工组织设计方案

教学楼改造施工组织设计方案 (一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对***市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 ***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。

本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商工程地点:***高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,

监控设备安装工程施工组织设计

第一章概述 黑龙江省笨嘴食品有限公司视频监控项目位于大庆市大同区,本工程为安防监控系统,包括前端系统、传输介质、后端系统三部分: 1、前端设备:主要由吸顶红外枪式摄像机、高清球型摄像机和电源组成; 2、传输介质:猪舍内采用五类双绞线,外网点位及各个单体进户采用光缆进户; 3、后端设备:存储设备包括NVR和存储硬盘扩展柜、存储设计按照D.CIF格式计算 768Kbps。 其中:室外干线采用GYTA53型光缆,路由利用原有弱电杆走线。所有进出建筑物的金属套管采用原有管材、材料利旧。笨嘴1#养殖基地屠宰车间、笨嘴2#养殖基地猪舍与办公室线管为原有,原有管内更换导线。机房内设备为原有。 为有效的组织和管理黑龙江省笨嘴食品有限公司视频监控项目工程,本着对工程项目及对甲方负责的原则,确保工程施工质量达标,工程进度按期完成,使整个系统的性能指标达到规范要求,我们根据招标书及现场的具体情况,特编制本项目工程施工组织设计。 1.1 工程概况 本工程安装数字高清监控摄像机526台,46英寸液晶拼屏9块,新建监控中心大屏幕显示系统,拼接控制处理系统1套,购置系统存储设备、光纤网络传输设备、4台存储柜、26块企业级硬盘、5台服务器、11台高清解码器等。 黑龙江省笨嘴食品有限公司视频监控系统的点位布设共分为3大区域,分别是笨嘴1#养殖基地、笨嘴2#养殖基地和笨嘴屠宰厂,共计526个监控点位,笨嘴1#养殖基地313个监控点位、笨嘴2#养殖基地177个监控点位、笨嘴屠宰厂36个监控点位。 各区域的点位布设具体情况如下: 笨嘴1#养殖基地视频监控点位表

笨嘴2#养殖基地视频监控点位表 笨嘴屠宰厂视频监控点位表 参建单位: 建设单位:大庆市大同区经济和发展改革局 监理单位:大庆庆美工程建设监理有限责任公司 设计单位:河北拓为工程设计有限公司黑龙江省分公司 施工单位:大庆市恒海电子工程有限公司 1.2 工程特点 就黑龙江省笨嘴食品有限公司视频监控项目工程施工而言,工程有着显著的特点:1.质量要求高:基于计算机网络的多媒体监控技术应用越来越广,大庆市大同区经济和发展改革局将各点的视频信号采集、控制和管理全部纳入计算机网络统一管理,可方便地实现远程画面实时监控和录像,实现各部门对现场的实时查看及录像回放。将这套视频监控系统合理应用到实际中将有效提高社会安全保障水平,但这也对工程提出了更高的要求。我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从实施阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成。 2.工期紧:因为监控点位分散,工期短,因此工期紧张。不但对施工工艺、施工质量提出了更高的要求。

视频监控系统工程施工组织设计方案98274

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规、工程质量评定标准、施工操作规程、市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制围及容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度

责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规 GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规GB50395-2007 安全防工程技术规 GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关容 第二章工程概况 2.1工程容

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

一改造工程施工组织设计方案

施工组织设计 编制: 审核: ***** 装饰工程公司 二00 三年四月

第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三章:施工部署和施工准备工作第四章:施工进度计划 第五章:施工现场平面布置 第六章:主要分部分项工程施工方案

第七章:质量保证措施

第八章:安全文明施工措施 第一章 编制依据 一、与建设单位签定的工程施工承包合同。 二、 *** 工程建筑、结构、设备、电气专业施工图 三、 **** 设计装饰工程公司设计的室内装饰工程深化图 四、国家、北京市和行业制定的有关规范、规程及标准: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 3、《砌体工程施工质量验收规范》 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》 6、《屋面工程质量验收规范》 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 8、《钢结构工程施工质量验收规范》 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50240-2002) 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 11、《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 12、《建设工程项目管理规范》 (GB/T50326-2001) 13、北京市《建筑工程资料管理规程》 (DBJ01-51-2003) 14、《建筑施工商处作业安全技术规范》 (JBJ/80-91 ) 15、《建筑机械安全技术规程》 (JBJ33-88) 16、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JBJ46-88) 17、《北市市建筑工程施工安全操作规程》 (DBJ01-62-2002) GB50300-2001) GB50202-2002) GB50203-2002) GB50204-2002) GB50209-2002) GB50207-2002) GB50210-2001) GB50205-2001)

弱电工程安防工程系统集成工程施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 弱电工程、系统集成、安防工程必备资料 施工组织设计

精华版

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (7) 3.1 施工组织 (7) 3.2 施工管理人员配置 (7) 3.3 施工管理体系 (7) 3.5 施工质量目标 (7) 3.6 施工工期目标 (8) 3.7 施工安全目标 (8) 3.8 施工消防目标 (8) 3.9 文明施工目标 (8) 3.10 电气资料目标 (8) 4 施工准备 (9) 4.1 技术准备 (9) 4.2 施工队伍准备 (11) 4.3 物资及机具准备 (12) 4.4施工进度计划、劳动力计划及主要材料设备、机具计划 (13) 5 建筑电气安装工程主要施工方法 (18) 5.1 电气安装工程施工流程图 (18) 5.2 钢管暗敷设施工方法 (18) 5.3 吊顶内钢管敷设施工方法 (21) 5.4 吊顶及轻钢墙体JDG管敷设施工方法 (21) 5.5 金属线槽、梯架安装施工方法 (24) 5.6 架空地板内金属线槽安装 (25) 5.7 管内穿线及线槽布线施工方法 (26) 5.8 电缆敷设安装施工方法 (27) 5.10 配电箱安装施工方法: (31) 5.11 成套配电柜安装施工方法: (32) 5.12 封闭型母线安装施工方法 (35)

5.13 防雷接地系统安装施工方法 (37) 6 试验、试运行、工程验收 (41) 6.1 试验 (41) 6.1.1 电气设备空载试运行 (41) 6.2 电气工程系统验收 (41) 7 电气项目管理人员职责项目经理质量管理职责 (41) 7.1 (41) 7.2 主任工程师质量管理职责 (42) 7.3 副经理质量管理职责 (43) 7.4 质量员质量管理职责 (43) 7.5 技术人员质量管理职责 (43) 7.6 工长质量管理职责 (44) 7.7 材料员质量管理职责 (45) 7.8 资料员职责 (45) 7.9 创优领导小组职责 (46) 7.10 施工人员职责 (46) 8质量保证体系及措施 (47) 8.1 施工质量保证体系 (47) 8.2 电气质量控制管理措施 (47) 8.3 电气工程质量控制点措施: (50) 8.5 质量管理措施 (51) 9施工进度保证措施 (52) 9.1进度目标控制计划 (52) 9.2施工进度保证措施 (52) 9.3交叉施工管理原则: (54) 10施工管理措施 (55) 10.1 安全、消防管理措施 (55) 10.2 材料管理措施 (56) 10.3 电气成品保护措施: (56) 10.4 文明施工管理措施: (57)

小区围墙施工组织设计方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:

周边安全防护围墙 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB505203-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

某改造工程施工设计方案

江子头村立面改造工程 施 工 组 织

设 计 编制单位:金光道集团经纬建筑工程有限公司 二0一二年一月 第一章编制说明及依据 1.1编制说明 1.1.1认真贯彻建筑法和基本建设的各项方针及合理的施工程序,严格遵守国家、行业、地方颁发的有关施工验收规范和操作规程。 1.1.2根据本工程特点,经过充分的分析论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,达到均衡施工,确保工期、质量、安全生产、文明施工的目标。 1.1.3本工程将按国家颁发的《建设工程项目管理规范》的要求组织项目经理部,按项目法进行全面管理。 1.2编制依据 1.2.1本工程建设情况说明。 1.2.2本工程的施工设计图纸。 1.2.3国务院颁发的《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》。 1.2.4建筑工程施工质量统一验收标准。

1.2.5现行相关的验收规范和操作规程。 1.2.6相关定型图集和标准图集。 1.2.7现场踏勘的地形、环境、道路、场地情况、施工用水、用电等条件。 1.2.8本企业的工程质量保证体系以及各项施工管理制度和技术装备情况等。 1.3编制内容 1.3.1本施工方案主要从外墙漆面施工的工作内容和安全文明施工进行阐述。 1.3.2制订质量、工期、安全、文明施工的保证措施。 第二章工程概况及特点 2.1、工程概况: 2.1.1、本工程位于庐陵文化生态园西侧。 2.1.2、改造重点内容: 建筑色彩与周围环境的不协调:建筑物地处江子头村沿井冈山大道(朱北线),建筑物地处重要的区域,而建筑物现状建筑立面为外墙面砖,由于年代已久,受日晒雨淋,墙面颜色已变色,这样的色调与周边环境,色彩要求极为不协调。现改造为外墙涂料墙面及重新贴外墙砖,通过对墙面不同色彩的搭配,让建筑物充满的现代建筑物的立体感。 建筑屋面、门窗需要整改:现有建筑门窗为木门窗以及铝合金窗,全部窗需更换,外墙面安装了各式不同的防盗网及颜色各异的雨棚,导致建筑立面杂乱无序。缺乏空调机位:在原有设计中,没对空调室外机位统一考虑,致使用户安装空调室外机的位置较为散乱,极大的破坏了整体的建筑立面效果。 市政设施破坏严重:该区域建筑修建于九十年代,排水沟大部分以损坏,污染严重,空气污浊,严重影响市民的身体健康。

安防系统施工组织设计

4.4 安防系统 4.4.1电缆敷设 电缆敷设均采用管内穿放电缆方式。 4.4.2 室外电缆敷设 施工资料:施工图纸、相关设计文件及相关专业技术标准、规范。 工、料、机准备: 人员:施工人员加强施工前教育,进行技术交底,掌握施工工艺及施工规范标准,增强安全意识。我们配备以下人员: 劳动力组织表: 敷设电缆常用材料表: 敷设电缆常用工具表:

作业过程: 检查管道内、清障; 在所有由电缆沟引出的电缆保护管内穿入牵拉电缆的铁线; 将所需敷设的电缆运至施放地点附近,并完成绝缘检查工作。 将电缆盘在选好的位置上支起,调整支架手柄使滚轴呈水平状态; 用卷尺测量电缆沟长度,算出电缆的总长; 将拟敷设电缆对应的电缆牌拴在该电缆端头口,由引导员牵拉前行;由敷设组的作业人员承担电缆重量,分段扛起电缆随引导员前进;在电缆沟内呈蛇形布放电缆,待引导员到达电缆施放对象的位置后,根据进户需要预留备用长度,指挥敷设人员将电缆安放在指定的位置处。测量预留部分的电缆长度后,将该部分放入预留地点。敷设工作全部结束后,应按技术要求的规定作好保护。 注意事项: 应按规定预留电缆3m; 电缆敷设工作完成后,应及时盖好电缆沟盖板; 敷设电缆的前后,要请监理工程师检查,并做好签证记录工作。 4.4.3 室内电缆敷设 施工资料:施工图纸、相关设计文件及相关专业技术标准、规范。 劳动力组织表:

常用工具及材料表: 施工方法: 将电缆盘在选好的位置上支起,调整支架手柄使滚轴呈水平状态,且电缆盘下沿距地面的高度不超过100mm,防止支得过高以致不稳。 确定电缆分段敷设图。 控制电缆及信号电缆应分层敷设,敷设在同一侧支架上的电缆,应按电压等级分层排列,在每层支架上并排敷设的电缆,其走向应一致;在电缆的分支处,每层并排的电缆之间不得交叉水平敷设的电缆,在电缆首尾两端、转弯和中间接

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

相关文档