断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

作者:连理枝

用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分断能力3线路可能出现(预期)的短路电流。

国际电工委员会IEC947 - 2和我国等效采用IEC的GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定的短路分断能力有两种;额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。

1. Icu和Ics的定义

分别定义如下:Icu为按规定的试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;Ics为按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。

Icu的试验程序为o t co;Ics的试验程序为o t co t co。Ics比Icu的试验程序多了一次co。经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为Icu试验通过,而Ics的合格标准,除与Icu相同外,还要增加温升和5%寿命次数的接通、断开额定电压、额定电流的试验,Ics试验条件更苛严。

2. Icu和Ics的关系

Icu和Ics都是断路器的一项重要技术性能指标。从实际情况出发,根据线路保护的需要和断路器的不同结构,IEC947 - 2和GB14048.2确定的Ics有4个或3个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器,即塑料外壳式),或50%、75%和100%Icu(对B类断路器,即万能式或称框架式)。断路器制造厂确定其产品的Ics值,凡符合上面标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。

万能式断路器的绝大部分(不是所有规格)都是有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护。因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动的二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。

由于使用(适用)的情况不同,IEC92《船舶电气》标准建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的Ics,而大量使用于分支线路的塑壳式断路器,应确保它有足够的Icu。笔者对此的理解是:主干线切除故障电流后更换新断路器要慎重,主干线停电时间较久要影响一大片用户的供电,所以发生短路故障时要求有2个co,并且还要求继续承载一段时间的额定电流;而使用于支路的仅有二段保护的断路器,在经过极限短路电流的分断和再次的接通分断后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(更换时停电的区域仅限于支路,因此影响较小),而它的Ics就可小于极限短路电流。Ics在两类断路器上规定值也有所不同,塑壳式最小允许的Ics是25%Icu,而万能式的Ics最小是50%Icu。Ics = Icu的断路器是很少的,即使是万能式,也很少有Ics = 100%Icu [有一种采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断路器,它的限流性能极好,短路分断能力的裕度很大,可以做到Ics = Icu,但价格很高]。我国的DW15型万能式断路器Ics =(60%~75%)Icu,DW45智能型万能式断路器Ics =(62.5%~65%)Icu,国际上ABB公司的F系列,

施耐德公司的M系列Ics也不过达到70%左右的Icu。而塑壳式断路器,国内各种新型号的Ics大多数在(50%~75%)Icu之间。有些厂商的广告或样本中称它的断路器Ics = Icu,如果不是限流型,则是有水分的。选用它,最可靠、最严肃的办法是向他们索取Ics = Icu的试验证书或型式试验报告。

3. Icu和Ics的选用

一台容量为1600kVA的变压器,其副边的额定电流为2312A,阻抗电压百分数uK取6%,最大预期短路电流应为38.5kA,作保护用的断路器额定短路分断能力应是340kA,若选DW15 - 2500Y的2500A或DW45 - 3200的2500A作主开关是能胜任的。由于现代的动力中心的变压器与配电柜相距很近,甚至安装在一起,因此即使是支路,额定电流在100A,它的预期短路电流也是很大的。因此,也要求线路中的塑壳断路器的短路分断能力应达到380V、40kA。

有文章断定某一新型塑壳式断路器(壳架等级电流160A,Icu380V、50kA,Ics380V、35kA)不能选用,理由是它的Ics仅35kA,小于线路预期电流38.5kA。这是一种误解。该型号断路器使用于支路,即使通过支路的短路电流为38.5kA,但此断路器Icu大50kA,完全可以胜任。因此判断塑壳式断路器能否胜任某一线路保护开关,是看它的Icu能否大于线路的预期短路电流。而它的Ics即使小一点,也无碍于它的作用的发挥。因为短路事故多种多样,例如两相短路(其短路电流为三相短路值的二分之根号三),或者离电源较远的地方,如50m、100m,即使是三相短路,由于阻抗的原因,三相短路时,事故电流大约是50%~60%的三相最大预期值。

隔离开关和刀开关的区别

隔离开关和刀开关的区别 在以前的一篇文章中,我们讨论过如何选择刀开关这个问题,不过前些天有个客户来选购刀开关时,询问了我一个问题,隔离开关和刀开关有什么区别?我一开始还愣住了,也不能立刻说出个不同来,后来,我一个人网上查阅了一些资料,发现很多人对这个问题都存在误区。我想如果连两种开关的具体区别联系都分不清楚,又怎么能谈如何选择一款合适的开关呢?所以,我根据自己的一些经验和别的工程师的观点,对隔离开关和刀开关的区别做个说明。 我在网上看到过一个回答,认为隔离开关也叫隔离刀闸,所以两者没有本质区别。这句话的前面半句是对的,不过后半句还是不妥的。按照国家的标准术语:刀开关是指带有刀形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。隔离开关则表示在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。通俗说来:刀开关也称为隔离刀闸,是根据其结构样式来命名的,刀开关可以当做隔离开关来使用。而隔离开关更像是一个统称,指代其在电路中所起到的作用,也就是说电路中的隔离开关可能是刀开关,但也有可能是转换开关,甚至断路器。这是根据国家标准所折射出的不同之处。 接着从性能使用及作用来指出两者的差异。先说刀开关,我们知道:刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。正是因为这一点,我们可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,非标定产的危险性比较高,一般厂家是不会这么做的。开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。 接着说隔离开关,其主要功能是断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。从这一段描述中,我们也不难发现其特性-需要配合保护装置使用,可以用于高压情况,具有明显的分段点,而不带负荷功能。 所以一般使用隔离开关的安全性也相对较高。

断路器 与 隔离开关

◆断路器 一、定义 断路器是指能开断、关合和承载运行线路的正常电流,并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电气设备,通常称为开关。 二、西山变电所的断路器: 三、分类 1.根据灭弧原理:自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型; 2.使用较多的是:少油(S)、真空(Z)和六氟化硫(L)三种; 3.油断路器:用变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器; 4.真空断路器:触头在高真空中关合和开断的断路器; 5.SF6断路器:采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。 四、高压断路器的基本组成部分 1.开闭装置:功能是开断及关合负荷电流或故障电流; 2.绝缘支撑:用来支撑开闭装置,并保证其对地绝缘; 3.传动系统:功能是给开闭装置传递操作命令和操作动力; 4.基座:支撑和组装的基础 5.操动机构:功能是为开闭装置提供操作能量,实现各种规定的操作程序。 五、高压断路器在电力系统中的作用 切断与闭合高压电路的空载和负荷电流;在系统发生故障时,与保护装置、自动装置相配合,迅速切断故障电流减少停电范围,保证系统的安全运行。 六、断路器、隔离开关的正常巡检 1. 瓷瓶无破损裂纹,放电痕迹或放电异声。 2. 刀闸接触应吻合良好,无发热变色现象。 3. 刀闸母线接头,桩头接触处无发热,冒火现象,试温蜡片无融化现象。 4. 架构固定良好,无锈蚀现象,接地良好。

七、SF6断路器 1.特点:在一定得压力下,SF6气体的绝缘性能极好,触头在SF6气体中进行分断,其灭弧性能良好,可以制作大容量的断路器。 2.SF6气体的基本特性 a、物理特性:无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62摄氏度是液化 b、化学性质:与氧气之类的各种气体、水分以及碱性之类的各种化学药品均不反应。但在高温和放电的情况下,就有可能发生化学变化,产生含有S或F得有毒物质,即可与各种材料其反应。 3.影响SF6气体的绝缘强度有哪些因素 a、电场均匀性能的影响:绝缘性能随触头间距离的增加而线性增加; b、与电压的关系:绝缘强度随气体压力的增加而增加,但不成正比; c、电极表面状态的影响:电极越粗糙,电极面积越大,击穿电压越低; d、电压极性的影响:绝缘水平由负极性电压来决定。 4. 异常及事故处理 a、当发生气压降低,密度继电器发信号时,根据压力表指示判断确属压力降低,通知检修人员补气并及时查找漏气部位并处理;若压力降低至闭锁分合闸时,应用其他方法,将该断路器退出运行,但不许带电操作此断路器; b、在运行中内部有放电声或其他异常声音时,应将其停用处理; c、瓷套严重放电时,应将其停用 七、不允许投入断路器的几种情况 1.油断路器大量喷油,从油位计已看不见油位;空气断路器或SF6断路器大量漏气,压力 表反映的压力确已降低,并发出压力闭锁信号。 2.油断路器的油箱变形、位移;空气断路器或SF6断路器的钢桶变形、位移。 3.套管或瓷套的瓷质破裂。 4.接头烧熔,引线烧断。 ◆隔离开关 一、定义 隔离开关又称刀闸,是高压开关设备的一种。因为它没有灭弧装置,所以不能用来直接接通、切换负荷电流和短路电流。

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

断路器和隔离开关操作的顺序

断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。 有人在填写操作票时,为了省事,把隔离开关的操作只写成“拉开断路器两侧

的隔离开关”一个步骤是不妥的,应该分为两步写。例如线路停电时,在断路器确已断开后,第—、拉开负荷侧的隔离开关 QS2,并检查其在断开位置;第二,拉开电源侧的隔离开关 QS1(图 2-2),并检查其在断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证在操作隔离开关时,该回路的保护仍有操作电源,以便在产生上述误操作时能动作跳开断路器。有些资料上列出的典型操作票,在线路停电时,把拿下断路器的操作保险放在隔离开关拉开之前;在线路送电时,把给上断路器的操作保险放在隔离开关合闸之后,这样做会造成产生带负荷拉合刀闸造成短路时,继电保护不能动作跳闸的后果,是不合适的。

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开这三个有什么区别啊 断路器高压断路器,和低压断路器是一种电气保护装置,它的种类非常多都有灭弧装置 空气开关的全称是空气式低压断路器属于断路器的一种主要用于低压电路中, 因为它是通过空气作为介质进行灭弧所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点

首先说一下断路器和空开统称断路器下面解释一下隔离开关和断路器的区别 1.隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流 2.断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全 断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制 空开一般是对断路器的俗称 隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用; 断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能; 空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

断路器和隔离开关

一、监造对象 (1) 二、监造依据 (1) 三、设备的主要技术参数 (1) 四、设备监造方式 (9) 五、监造人员 (10) 六、监造工作 (10) 七、设备出厂验收表 (10) 八、附件(照片、部分试验仪器年检记录、部分外购件质量证明文件) 错误!未定义书签。 一、监造对象 生产厂家:西门子(杭州)高压开关有限公司 1.1 110kV断路器型号:3AP1-FG 断路器出厂编号:09/K400 25489 1.2 110kV隔离开关型号:CR10-M25(2台)出厂编号:09/K600 25342ABC、09/K600 25345ABC 110kV隔离开关型号:CR11-MH25(2台)出厂编号:09/K600 25343ABC 、09/K600 25344ABC 二、监造依据 2.1 GB/T19000-IS09000《质量管理和质量保证》系列标准。 2.2 有关的国家和港铁技术标准。 2.3制造厂的企业标准。 2.4 引进技术制造的设备标准, 以引进技术标准为基础 , 按引进国的国家标准或国 际标准 , 或引进技术消化、吸收后经主管部门批准的企业标准。 2.5 本订货合同的技术协议。

三、设备的主要技术参数 3.1 断路器基本技术参数 型式: 额定频率:50Hz 额定电压(即最高电压): 126kV 额定电流:3150A 额定短路开断电流:40kA 首相开断系数:1.5 开断直流分量:45% 额定热稳定电流:40kA 热稳定电流持续时间:3s 额定短路关合电流(峰值):100kA 额定动稳定电流(峰值):100kA 绝缘水平:(见表1.3) 表1.3 断路器额定绝缘水平 (kV) 3.1.1 动作时间 额定工作循环:O―0.3s―CO―3min―CO 分闸时间:≤35ms 合闸时间:<100ms 全开断时间:≤60ms 合分时间:60ms 重合闸无电流间隔时间:0.3s以上可调 不同步时间(见表1.3.1)

断路器隔离开关作用区别

断路器隔离开关作用区别 高压断路器的作用是什么?其结构、种类和试验类别有哪些? 试验类别作用结构种类哪些高压断路器是发电厂、变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备,它的作用是: (1)控制作用。根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投人或退出运行。信息来自:输配电设备网 (2)保护作用。当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。高压断路器的主要结构大体分为:导流部分,灭弧部分,绝缘部分,操作机构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器,空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器,固体产气断路器,磁吹断路器。按操作性质可分为:电动机构,气动机构,液压机构,弹簧储能机构,手动机构. (1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质,分多油和少油两种类型。 (2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。 (3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。 4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。 (5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。 (6)磁吹断路器。断路时,利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸人磁性灭弧室内冷却熄灭。高压断路器的试验类别主要分为:设备交接试验,大修后试验,预防性试验,专项鉴定试验。主要试验项目为:绝缘电阻测定、测量导管的介质损失率、油试验、交流耐压试验、回路直流电阻测定等项目。具体项目及要求按《电气设备交接预防性试验规定》确定。为了满足电网发展和电力用户对高质量、高可靠供电的需求,高压断路器正向着智能化的方向发展。智能高压断路器具有在线监测功能,微处理机控制功能,采用新型的电流及电压传感器高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备之一。真空断路器是利用高真空度介质的高绝缘强度和这种稀薄气体中电弧生成物具有很高的扩散速度很快来弧的原理制成的。它具有体积小、重量轻、开断次数多、无油污、维护使用方便等优点。其主要试验项目有如下。(1)测量绝缘电阻。测量应在断路器合闸状态下测量能有效发现断路器的受潮(如拉杆受潮、绝缘子绝缘下降)。测量时应使用2500V 兆欧表。一般使用双(2)测量每相导电回路电阻。断路器导电回路电阻主要是触头的接触电阻,由于被测电阻很小,臂电桥。通过测量可发现在正常工作时是否会产生过热以及在通过短路电流时的遮断性能。(3)交流耐压。交流耐压试验是鉴定断路器绝缘度最有效和最直接的方法。断路器应在合闸状态下,在导电部分对地之间进行耐压试验以检查主绝缘,还应在断路器分闸状态下对真空灭弧室内的动、静触头间进行耐压试验以检查绝缘强度。在耐压1min 内如无闪络、击穿现象,则说明真空室绝缘良好。(4)测量灭弧室真空度(有条件时)。断路器和隔离开关都是开关,但有许多不同,在中产实际的使用生不同的作用和性能,在电力设备的保护中产生不同的贡献,下面介绍一下断路器和隔离开关主要的不同。 1、断路器有灭弧装置,不但可以开断电气设备的额定电流,还能开断故障后的短路电流;而隔离开关一般无灭弧装置,只允许开断小于5A 的负荷电流或220kv 及以下空载母线、电压互感器、电抗器、空载站变等设备; 2、断路器虽然配有手动操作方式,但一般有电动操作方式,可以实现远距离“停”、“送”电操作,保障了操作人员的安全;同时,电动跳闸方式可以和继电保护装置或其他安全自动装置配合,进行设备保护,自动跳闸;而隔离开关基本都是手动操作方式,由于其本

断路器、负荷开关、隔离开关三者区别

断路器、负荷开关、隔离开关三者区别 负荷开关、隔离开关和断路器都是用来闭合和切断电路的电器,但是它们在电路中所起的作用不同。 其中断路器可以切断负荷电流和断路电流,负荷开关只可切断负荷电流,短路电流是由熔断器来切断的,隔离开关则不能切断负荷电流,更不能切断短路电流,只能用来切断电压或允许的小电流。 1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

负荷开关、断路器、隔离开关的区别

负荷开关、断路器、隔离开关的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA). 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里. 负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关.断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够. 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有\用隔离开关的.为了检修,事故切除等等. 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关.总之是为了不带负荷操作.所以用倒闸的顺序. 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。 换句话说,隔离开关你看到开关分闸了,那它就一定分闸了(机械设计上保证其唯一的确定性);普通断路器你看到开关分闸了,有可能因为断路器的内部故障等原因而没有断开回路,此时你如果检修下端设备就有可能触电。 施耐德等断路器是带隔离功能的断路器,在其标牌上的符号与普通断路器是有区别的。带隔离功能的断路器在其样本上都会说明。 电气间隙----不同电位的两导电部件间的空间直线距离.

刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别

刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别 刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。 刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。 隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。 总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。 负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替断路器! 负荷开关是在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关。只允许接通和断开负载电流,但不允许断开短路电流。 断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。 一、联络开关 顾名思义就是起联络作用的。主要用在两个电源,两台变压器的配电系统中,两台变压器的主控柜分别出线到联络柜里面。联络柜的上,下口分别接两台主控的出线,即一个采用上口进线,一个采用下口进线,一般两台柜子要形成互锁,不能同时使用,平时只开其中一台,另外一台备用。 二、分段开关 线路自动分段开关,简称分段开关,是配电网提高可靠性和自动化程度的一个重要设备,广泛的应用于配电线路的分支线或区段线路上用来隔离永久故障;它不具备开断短路故障电流的能力,不能单独作为主保护开关设备,只能与电源侧前级开关设备想配合,在无电流的情况下自动分闸。 它们既有相同点,也有各自的特点。

负荷开关、隔离开关、断路器的区别

隔离开关、负荷开关、断路器的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。 负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。

隔离开关和断路器的正确选用

隔离开关和断路器的正确选用 摘要:本文主要集中探讨了隔离开关和断路器的相关问题,在此基础上,论述了应该如何正确的选用隔离开关和断路器,以期可以为建筑隔离开关和断路器的使用提供参考。 关键词:隔离开关;断路器;选用 一、前言 在建筑电气的选用和安装的过程中,隔离开关和断路器的选用是一个重点工作,只有做好了建筑隔离开关和断路器的选用工作,才能够确保建筑投入使用后,电气系统运行的安全和稳定性。 二、总进线隔离开关的选用 《民用建筑电气设计规范》第8.5.4条规定:为了维护、测试、检修和安全需要应装设隔离电气。对于这一规定,大家在住宅设计中一般都能认真执行,但存在两种做法:第一种是在住宅的总电源进线断路器前再单独设一个隔离开关;第二种做法是在住宅的总电源进线箱内只设一个带隔离功能的断路器,不单独设隔离开关。部分设计人员对于第二种做法目前还存在异议,甚至有少数审图的专家也不大认可。针对具有隔离功能的断路器到底能不能兼作隔离开关这个问题,2003年3月l日起执行的《全国民用建筑工程设计技术措施一电气》.45.7条明确规定:为了维护、测试、检修和安全需要,配电线路应装设隔离电器,隔离电器应能将所在回路 与带电部分有效隔离,但由同一个配电箱供电可以共用一套隔离电器,符合隔离要求的短路保护电器(断路器),可以兼作隔离电器。四极断路器用作隔离电气应满足以下要求: 1、每个极两个断开的触头间的间隙能承受沿线路传导的雷电脉冲过电压而被击穿跳弧导电。 2、新开关电器两打开的触头间的泄漏电流,在干燥清洁状态下不应超过.0smA,在开关电器规定的使用寿命行将终止前不应超过6mA。 3、开关电器的分合状态应可以观察到,可用“分”、“合”之类的文字符号或不同的颜色标志,以明确的识别。 4、开关电器应能防止无意的合闸,除管理人员有意的操作外,电器本身不能由于其他原因而自行合闸。 5、开关电器应能承受通过它的短路电流热效应,即负荷侧发生短路时,互相接触的两个触头不会因短路电流的热效应而熔焊牢,无法分断。

断路器和隔离开关操作的顺序完整版

断路器和隔离开关操作 的顺序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

 ?有人在填写操作票时,为了省事,把隔离开关的操作只写成“拉开断路器两侧的隔离开关”一个步骤是不妥的,应该分为两步写。例如线路停电时,在断路器确已断开后,第—、拉开负荷侧的隔离开关QS2,并检查其在断开位置;第二,拉开电源侧的隔离开关QS1(图2-2),并检查其在断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证在操作隔离开关时,该回路的保护仍有操作电源,以便在产生上述误操

 电力应用多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点

首先说一下断路器和空开统称断路器下面解释一下隔离开关和断路器的区别 1.隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流 2.断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全 断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制 空开一般是对断路器的俗称 隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用; 断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能; 空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

负荷开关、隔离开关、断路器定义与区别

负荷开关、隔离开关、断路器定义与区别 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。定义:能在正常的导电回路条件或规定的过载条件下关合、承载和开断电流,也能在异常的导电回路条件(例如短路)下按规定的时间承载电流的开关设备。按照需要,也可具有关合短路电流的能力。 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能在用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误

操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关 断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 负荷开关、隔离开关和断路器的区别1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

第五节-高压断路器和隔离开关的选择

第五节 高压断路器和隔离开关的选择 一、高压断路器选择 1.种类和型式 高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用条件等要求选择其种类和型 式。真空断路器在35kV 及以下电力系统中得到了广泛应用,有取代油断路器的趋势。SF 6断路器也已在10~35kV 的城乡电网建设和改造中得到应用。 高压断路器的操动机构,大多数是由制造厂配套供应,仅部分少油断路器有电磁式、弹簧式或液压式等几种型式的操动机构可供选择。一般电磁式操动机构需配专用的直流合闸电源,但其结构简单可靠;弹簧式结构比较复杂,调整要求较高;液压操动机构加工精度要求较高。操动机构的型式,可根据安装调试方便和运行可靠性进行选择。 2.额定开断电流 在额定电压下,断路器能保证正常开断的最大短路电流称为额定开断电流 ⅠNbr 。在高压断路器中其值不应小于实际开断瞬间短路电流周期分量Ⅰk ~ ,即 我国生产的高压断路器在做型式试验时,仅计入了20%的非周期分量。一般中、慢速断路器,由于开断时间较长(>0.1s),短路电流非周期分量衰减较多,能满足国家标准规定的非周期分量不超过周期分量幅值20%的要求。使用快速保护和高速断路器时,其开断时间小于0.1s ,当在电源附近短路时,短路电流的非周期分量可能超过周期分量的20%,因此需要进行验算。 3.短路关合电流 在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,动、 静触头间在未接触时即有巨大的短路电流通过(预击穿),更容易发生触头熔焊和遭受电动力的损坏。 断路器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时还要求能够切断短路电流,因此,额定关合电流是断路器的重要参数之一。为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定关合电流i Ncl 不应小于短路电流最大冲 击值i ch , 即 二、高压隔离开关的选择 ~ k Nbr I I

负荷开关、断路器、隔离开关

隔离开关——只能开断和接通系统空载电流,并且作为主接线系统明显断开点,在检修过程中作为系统明显断开点。 负荷开关——可以开断和接通系统正常负载电流,但不能分断系统故障电流。 断路器——除了可以开断和接通系统的正常负载电流,还可以开断和接通系统的故障和短路电流。 断路器和空气开关的区别划分低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。中国国家标准 GB14048。2 中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准): 1。断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2。塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。 3。空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器 4。真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。 从作用看: 1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器; 2、断路器有很好的灭弧能力,在电路短路大电流情况下,自动跳闸;在高电压、大电流电路中,常用作停电、送电,接通、断开负荷的操作电器; 1。电压等级的区别:一般空气开关合用的电压等级为 500V 以下,而断路器通常可以合用于220V 以上的各电压等级。 2。遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。 3。灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等。 4。配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的丈量,逻辑及执行部门的机构所配套的设备更复杂一些。断路器有真空断路器和 SF6 断路器等多种型号,它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大,真空断路器一般用于 6KV 的系统,SF6 断路器用于 500KV 变电站,两者都用直流 110V 作为控制电源,由控制信号触发才会动作,一般的空开用在 380/220 系统,相当于刀闸。 1 负荷开关、负荷开关、隔离开关和断路器的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。 隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA)。断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及