主体工程(钢结构部分)分部子分部工程质量验收记录

工程名称安徽奥特佳科技发展有限公司

厂房1

结构类型钢结构层数1层

施工单位江苏苏兴建设工程有限公司技术部门

负责人

柯存龙

质量部门

负责人

殷有军

分包单位/ 分包单位

负责人

/

分包技术

负责人

/

序号分项部工程名称检验批数施工单位检

查评定

验收意见

1钢结构(钢构件焊接)分项工程符合要求2钢结构(焊钉焊接)分项工程符合要求3钢结构(普通紧固件连接)分项工程符合要求4钢结构(高强螺栓连接)分项工程符合要求5钢结构(零件及部件加工)分项工程符合要求6钢结构(构件组装)分项工程符合要求7钢结构(预拼装)分项工程符合要求8钢结构(单层结构安装)分项工程符合要求9钢结构(压型金属板)分项工程符合要求10钢结构(防腐涂料涂装)分项工程符合要求11钢结构(防火涂料涂装)分项工程符合要求12钢结构(多层结构安装)分项工程符合要求质量控制资料齐全安全和功能检查(检测)报告合格观感质量验收符合要求

验收单位分包单位项目经理 / 年月日施工单位项目经理年月日设计单位项目负责人年月日监理单位总监理工程师年月日建设单位项目专业技术负责人年月日

钢结构主体验收报告

钢结构主体验收报 告

有限公司新建钢结构厂房 主 体 结 构 验 收 报 告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 9月29日 主体结构验收质量评估报告 各位领导、专家: 本工程土建工程于03月29日正式开始,钢结构主体工程施工日期为5月3日开始施工,我项目部各班组广大人员历经几个

月施工奋战,终于于今天迎来主体验收。在此我代表公司向各位领导、专家们在百忙中抽出时间参加今天的主体工程验收表示衷心的感谢,同时也感谢质监站、建设单位、监理单位在施工中的给予大力支持和指导,以下简单介绍一下本工程的施工和质量情况。 一、工程概况 1、项目名称:有限公司新建钢结构厂房 2、工程地点: 3、建设单位: 4、监理单位: 5、承建单位: 6、设计单位: 7、勘察单位: 8、建设规模:建筑面积约16 平方米, 二、质量评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录、施工合同。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《砼结构工程施工质量验收规范》 4、《钢结构施工质量验收规范》 三、法律、法规建设性标准条文执行情况 本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况 对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、现场监理情况 本工程现场监理工程师严格按照工程监理规范开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情,对我方施工中出现的问题及时提出积极有效的整改意见。对所有进场材料都进行见证取样送检,最大的保证了施工品质要求。 六、施工过程质量控制情况 为确保工程质量目标的实现,项目部组织了精干的项目管理班子和施工班组,编制合理具有针对性的施工方案,制定强有力的质量保证措施,且在施工过程中重点抓好以下几个方面的施工质量。 1、施工准备 (1)、清点构件的型号、数量,并按设计和规范要求对构件质量进行全面检查,包括构件的强度与完整性;外形和几何尺寸,平整度;埋设件、预留孔位置、尺寸和数量;埋设件的稳固程度和构件的轴线等是否准确,有无出厂合格证。 (2)、在构件上根据就位、校正的需要弹好轴线;±0.00线;屋架等构件在端头与顶面及支承处弹出中心线及标高线;屋面板或

钢结构主体结构验收评估报告

客车节能安全研发中心建设及关键零部件产业化项目—试验中心 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 项目总监:________________ 技术负责人:________________ 厦门勤奋建设工程监理有限公司 年月日

根据施工单位申报,我司对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司特种车涂装改造项目 2、工程地点:厦门灌口汽车城金龙路9号 3、建设单位:厦门金龙联合汽车工业有限公司 4、代建单位:厦门海翼汽车工业开发有限公司 5、勘察单位:厦门沧海地质勘察设计有限公司 6、设计单位:,厦门陆原设计研究院 7、监理单位:厦门勤奋建设工程监理有限公司 8、承包单位:厦门市著通建筑工程有限公司 9、建筑层数:共 1 层,局部2层 10、建筑高度:10.55m 11、建筑物功能:厂房 12、工程造价:约1200万元 13、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 14、结构类型:单层门式刚架轻型钢结构 15、砼强度:基础垫层砼标号为C15,基础、地梁及短柱砼标号为C25。 柱脚砼标号C30微膨胀砼。 16、砂浆强度等级:砖基础采用M5水泥砂浆砌筑。 17、主钢构材质为Q345B,现场连接采用10.9级扭剪型高强螺栓,抗 震设防烈度为七度。钢结构总长度 66.0 m,宽度 48.0 m,左右

两侧为对称钢柱,柱距为9.0米;跨度为2*24m。钢构件经除锈 处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂二道红丹底漆,制作 完成后再涂二道醇酸面漆。 二、监理内容和范围 1、监理范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结 构、水电安装工程。 2、监理内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理 工程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:黄锦兴 土建监理:李孝深、刘思航安全员:李孝深 水电监理: 朱延平见证员:蔡永全 2、监理过程中总监理工程师无变动。 四、施工合同的履行情况 施工单位已按施工合同约定完成相应的承包内容。 五、按图施工及重大设计变更的执行情况 本工程按设计施工图的要求组织施工,无重大设计变更。 六、工程技术标准执行情况 1、本工程执行的技术标准及国家工程建设强制性标准条文(建筑部分等)及以下标准:本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: ⑴、GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ⑵、GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》

钢结构主体验收自评报告

安徽润添箱包有限公司厂房工程(钢结构主体验收) 质 量 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 安徽中辰建筑工程有限公司 2016年8月10日

一、工程概况 1项目名称:安徽润添箱包有限公司厂房。 2工程地点: 安徽省六安市经四路。 3建设规模:建筑面积1806 ㎡。建筑高度为8.5m 4项目特点: 4.1本工程为一层钢结构建筑,耐火等级二级,结构安全等级为二级,设计使 用年限50年,抗震设防烈度7度,抗震等级:三级。 4.2 本工程基础根据“核工业江西工程勘察研究院”2015年8月提供的《安徽润添箱包有限公司厂房岩土工程勘察报告》进行设计。 4.3 砼强度等级:基础垫层为C15,基础砼强度等级为C30。 5质量目标及合同工期 5.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》。 6本工程由核工业江西工程勘察研究院六安分院勘察,安徽省电子工业设计院设计,六安科信建设监理有限责任公司,安徽中辰建筑工程有限公司施工。(2)、责任主体单位 建设单位:安徽润添箱包有限公司 设计单位:安徽省电子工业设计院 勘察单位:核工业江西工程勘察研究院 监理单位:六安科信建设监理有限责任公司 施工单位: 安徽中辰建筑工程有限公司 二、工程报建情况见附页 三、主要检测设备和工具

四、主体结构工程特点 1.该项目主体结构形式为轻型钢结构,刚架梁、柱、吊车梁的连接为10.9级摩擦型高强度螺栓,普通螺栓为Q235级螺栓。在原材料应用上,主钢架焊接H型钢采用Q345B钢,檩条及支撑配件均采用Q235B钢。 2.钢结构工程 主体工程于2016年7月10日开始吊装,在施工过程中,我项目部严格按照施工规范进行施工。为了保证工程主体结构的质量,我项目部首先对原材料进行严格控制,所有进厂钢材都经过钢化分析试验和复验试验,严禁不合格原材料进厂。复试合格后才用于工程拟定部位;其次从分项工程开始加强质量控制,要求班组进行自检、互检交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构分部工程主要从以下进行控制: 1)、钢结构(子)分部工程 ①该项目钢结构所用钢板及型材进场均有质量证明文件。 ②梁、吊车梁、柱腹板翼缘板板厚超过12mm,对接处进行打坡口处理,对接长度≧350mm,对所有的梁柱连接处,连接板焊接经打坡口处理。所有焊缝的都经过20%超声波探伤检测,焊缝外观整齐,无流坠、无气孔、无夹渣。母材与焊缝之间过度平滑。 ③梁、吊车梁、柱连接处用10.9级高强螺栓连接并做有扭矩、抗滑移检

钢结构工程检验批质量验收记录表全套

GB 50202-2001

GB 50202-2001

钢结构零件及部件加工工程检验批质量验收记录GB50202-2001

钢结构零件及部件加工工程检验批质量验收记录 GB50205-2001 (I )(一般项目) 工程名称 大冶有色金属责任公司环境集烟系统综合处理项目 检验部位 45万方钢结构平台 9.6m 平 台 总包单位 湖南株洲三特环保股份有限公司 项目经理 分包单位 山东省显通安装工程有限公司 分包项目经理 监理 (建 设) 单位 验收 意见 执行企业标准名称及编号 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50202-2001 施工单位检查记录 1 气割允 许偏差 (mm ) 零件宽度,长度 ± 3.0 1 1 3 2 1 切割面平面度 0.05t 且< 2.0 1 A 1 1 1 1 1 割纹深度 0.3 ▲ 0 . 3 0 . 3 0.3 0. 3 0 . 3 局部缺口深度 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 机械剪 切允许 偏差 (mm ) 边缘缺棱 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 型钢端部垂直度 2.0 2.0 2.0 ▲ 2.0 2.0 2.0 零件宽度,长度 ± 3.0 1 2 3 3 2 2 2 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,戈U 痕深 度不得大 于0.5mm ,且不应大于该钢材厚度负允许偏差 的1/2 矫正后的钢材表面,无明显的凹面 或损 伤,划痕深度小于 0.01mm 3 冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢咼应符合 表7.3.4规定 符合设计要求以及施工规范 4 钢材 矫正 后允 许偏 差 (mm ) 钢板的局部 平 面度 t < 14 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 t > 14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ai 型钢弯曲矢咼 1/1000 且< 5.0 1 2 3 1 2 角钢肢的垂直度 b/100,双肢栓接角钢的 角度< 90 ° 双肢栓接角钢的角度 87 ° ~89 ° 槽钢翼缘对腹板的垂 直度 b/80 1 2 3 ° 2 1 工字钢,H 型钢翼缘 对腹 板的垂直度 b/100 且< 2.0 1 1.1 1 . 2 1.1 1.1 1 5 边缘 加 工 允许 偏差 (mm ) 零件宽度,长度 ± 1.0 符合设计要求以及施工规范 加工边直线度 1/3000 且< 2.0 1 1.7 1.1 IE 0.5 1.4 相邻两边夹角 ± 6 ” ,符合设计要求以及施工规范 加工面垂直度 0.025t,且< 0.5 06 0.2 0.2 0. 4 0.1 0.4 加工面表面粗糙度 Ra50 符合设计要求以及施工规范 6 螺栓 孔孔 距允 许偏 差 (mm ) 螺栓孔孔距 <500 501? 1200 1201 3000 >3000 501?1200 同一组内任意 两孔间距离 ± 1.0 ± 1.5 - - 50 60 30 60 80 相邻两组的 端孔 间距离 ± 1.5 ± 2.0 ± 2.5 ± 3.0 31 29 30 31 30 30 施工质量验收规范的规定 主控项目:符合设计要求以及施工规范 般项目:符合设计要求以及施工规范 般 项 目

钢结构竣工验收报告(范文)

******工程竣工验收报告 *******工程位于*********,该工程由*********投资兴建,由**************设计,***********监理,由************公司负责承建。 XXX公司具有XXXXX资质,受到贵州贞丰XXX公司委托后,承担了XXXX工程的厂房的建设工作,XXXX公司具有XXX资质,承担该工程的监理工作。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工,施工过程严格执行法律法规和相关规范,各分项工程检验批等经严格按要求完工,竣工工程满足设计要求,施工质量认定为合格,具体如下: 一、工程概况: 本工程的总建筑面积为********m2,结构质式为地上一层钢框架结构,建筑物总高度为**********m,本工程的建筑抗震设防为7度。本工程的基础类型为柱下独立柱基,独立基础承台垫层砼设计等级为c10,独立基础承台砼设计等级为c25,防撞柱砼设计等级为c25。±0.000以上砌体块材采用180厚的mu10.0多孔砖,砌筑砂浆采用m5.0混合砂浆。 二、工程进度情况: 本工程于*******年*月*日正式开工,于*年*月*日进行地基验槽,质量等级为合格,工程进展顺利。 三、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》gb50300-2002执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002执行; 5、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001执行。 6、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》gb50207-2002执行; 7、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》 gb50210-2001执行; 8、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002执行; 9、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002执行。

钢结构主体验收会议纪要

山西汾西重工有限责任公司156-1建筑物工程 钢结构主体分部工程验收会议纪要 会议时间:2013年10月14日下午15:30 会议地点:修建处会议室 会议议题: 156-1建筑物工房钢结构主体分部工程专项验收会。 参加单位及人员: 建设单位:山西汾西重工有限责任公司严晋 监理单位:太原理工大成工程有限公司高华、霍泽根 勘察单位:山西省勘察设计研究院任华 设计单位:中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司王丹凤 施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司蔡现顺李宪法呼建书郭向传 郝国强 试验单位(钢结构):山西省机械产品质量监督检测总站王磊 试验单位(70%):山西国峰建筑科研检测有限公司葛宇 监督单位:太原市质量安全监督站 会议主持人:总监理工程师高华 会议议程及内容: 一、监理单位总监理工程师组织会议并宣布会议开始,并宣读验收方案。 验收组由建设、监理、勘察、设计及施工单位共同组成,分为两组,第一组为工程资料审查组,第二组为实体观感质量检查组。由质监站领导对验收工作的程序和内容进行监督。 二、介绍与会人员,根据与会人员签到表并核对参加人员。 三、施工单位介绍工程施工过程及质量控制措施,并给出此次验收分部的质量评定等级。 本工程钢结构主体分部工程已按审查后的设计图纸全部完成施工,工程质量符合设计要求,符合国家及强制性标准和有关标准、规范的要求,工程质量验评资料齐全有效,综合以上情况该工房钢结构主体分部质量验收自评为合格。

四、监理单位介绍工程监督过程及总结现场施工质量及标准、规范执行情况,并对施工单位自评的质量等级进行确认。 156-1工房钢结构主体分部质量控制资料齐全、完整,工程实体质量符合规范及设计要求,未出现违反强制性条文的现象,所含各分项工程均合格,现场实体检测结果符合要求,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001),工房钢结构主体分部工程质量核定等级为合格,验收结论为施工质量符合设计及施工验收规范要求,同意验收。 五、两家试验检测单位分别发表对工程质量的认可意见。 两家试验单位均表示钢结构及砌筑原材料严格按规范要求进行复试检测,所有试件、试块均符合要求,后期钢梁钢柱焊缝检测结果均满足设计要求。 六、与会各责任单位分成两个检查组,分别进行现场实体检查和资料检查,施工单位进行配合。 七、勘察单位发表对本次验收分部的评定意见。 通过对工程实体及资料的检查,同意施工单位对此次验收分部质量等级的评定,评定为合格。 八、设计单位发表对本次验收分部的评定意见。 通过对工程实体及资料的检查,工程质量满足设计要求,同意施工单位对此次验收分部质量等级的评定,评定为合格。 九、建设单位发表对本次验收分部工程的评定意见。 经现场实地查看,工程主体质量符合图纸设计要求,外观质量较好,同意施工单位对此次验收分部质量等级的评定,评定为合格。同时指出下一步装修施工时,施工单位应继续加强管理,确保工程质量。此外,本工程竣工验收预计一个月后进行,请相关责任单位准时参加。 十、质量监督部门发表监督意见。 经过综合评议,一致认为工程实体和资料的主要项目达到要求,但还存在一些不足的方面,存在的问题下发《监督整改通知书》,要求责任单位分别进行整改,责任单位均已签认。并表示此次验收程序合法,验收会议参加人员符合有关规定,现场实体观感质量较好,同意验收。 十一、根据与会各方的发言提出验收综合意见:本次工房钢结构主体分部工程经与会各方一致同意,验收评定为合格。

钢结构主体结构验收评估报告

钢结构主体结构验收评 估报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 负责人:________________ 安徽挺辉钢管有限公司 2012年 10月30 日 根据施工单位申报,我单位对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 2、工程地点:肥西县花岗镇工业聚集区 3、建设单位:安徽挺辉钢管有限公司厂房 4、勘察单位:合肥斛兵岩土技术工程公司 5、设计单位:安徽省科学技术咨询中心

6、施工单位:安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 7、分包单位:合肥龙兴钢结构有限公司 8、建筑层数:共 1 层、 9、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 10、结构类型:轻型钢结构 11、基础垫层砼标号为C15,基础承台砼标号为C25。基础梁柱砼标号 C30砼。的墙体砌筑采用强度为M5水泥砂浆,砖采用强度为环保性 砖,其构造柱采用强度为C20混凝土砼浇筑。 12、主钢构材质为Q345B,现场连接采用级扭剪型高强螺栓,抗震设防烈 度为七度。钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂 红丹底漆,制作完成后再涂醇酸面漆。 二、内容和范围 1、范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结构、水 电安装工程。 2、内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 二、质量评估依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ—107—87) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)

全套钢结构验收资料表格

分部(子分部)工程开工申请报告

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位部位B区11-17轴交P-b轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位部位C区1-10轴交A-N轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位湖南望新建设集团股份有限公司部位1-34轴交A-G轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位湖南望新建设集团股份有限公司部位1-34轴交G-N轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复 核 意 见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间

最新钢结构主体验收报告

江苏瑞展纺织实业有限公司 定型、染色车间 主 体 结 构 验 收 报 告 建设单位:江苏瑞展纺织实业有限公司设计单位:淮安市东方设计有限公司 施工单位:江苏苏亚建设安装有限公司 二0一年月日

各位领导: 江苏瑞展纺织实业有限公司定型车间、染色车间工程位于淮安市涟水县工业园。由江苏瑞展纺织实业有限公司建设,淮安市东方设计院有限公司设计,江苏苏亚建设安装有限公司宿迁份公司承建,由淮安市涟水县质监站监督,本工程总建筑面积为 m2 本工程钢结构主体工程施工日期为年月日开始,于年月日完成主体结构。在此我代表公司向各位领导、专家们在百忙中抽出时间参加今天的主体工程中间结构验收表示衷心的感谢,同时也感谢建设单位、质监站及各有关单位在施工中的大力支持和指导,以下简单介绍一下本工程的施工和质量情况。 一、施工过程质量控制情况 为确保工程质量目标的实现,项目部组织了精干的项目管理班子和施工班组,编制合理具有针对性的施工方案,制定强有力的质量保证措施,且在施工过程中重点抓好以下几个方面的施工质量。 1、施工准备 (1)、清点构件的型号、数量,并按设计和规范要求对构件质量进行全面检查,包括构件的强度与完整性;外形和几何尺寸,平整度;埋设件、预留孔位置、尺寸和数量;埋设件的稳固程度和构件的轴线等是否准确,有无出厂合格证。 (2)、在构件上根据就位、校正的需要弹好轴线;±0.00线;屋架等构件在端头与顶面及支承处弹出中心线及标高线;屋面板或檩条的安装就位控制线,两端及顶面安装中心线。

(3)、检查厂房柱基轴线和跨度,基础地脚螺栓位置和伸出是否符合设计要求,找好柱基标高。 (4)、按图纸进行构件编号。不易辨别上下、左右、正反的构件,在构件上用记号注明,以免吊装时搞错。 (5)、对进场的钢构件进行超声波探伤检测,经检测均达到一、二级焊缝要求。 (6)、对进场的高强螺栓进行见证抽样送检,经检测高强度螺栓扭矩系数、抗滑移系数均符合要求。 2、钢柱吊装 (1)、钢柱吊装前,从柱底板向上500—1000处,划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准用。 (2)、钢柱安装属于竖向垂直吊装,为使吊起的钢柱保持下垂,便于就位,根据钢柱的种类和高度确定绑扎点。钢柱按其高度比例,绑扎点设在钢柱全长2/3的上方位置处,为防止钢柱边缘的锐利棱角,在吊装时损伤吊绳,用方形木条垫护并注意绑扎牢固,易于拆除。 (3)、为避免吊起的钢柱自由摆动,在柱底上部用麻绳绑好,作为牵制溜绳的调整方向。吊装前的准备工作就绪后,首先进行试吊,吊起一端高度为100-200mm时停吊,检查索具牢固,位于安装基础时,指挥吊车缓慢下降,当柱底距离基础位置40-100mm时,调整柱底与基础两基准线达到准确位置,指挥吊车下降就位,并拧紧全部基础螺栓螺母,临时将柱子加固,达到安全再摘除吊钩。 3、钢柱校正 (1)、校正钢柱垂直度用两台经纬仪观测。首先,将经纬仪放在钢柱一侧,使纵中丝对准柱子座的基线,然后固定水平度盘的各螺丝。测钢柱的中心线,由下而上观测。若纵中心线对准,即柱子垂直,当不对准时则需调整柱子,

钢结构主体验收报告

有限公司新建钢结构厂房 主 体 结 构 验 收 报 告 建设单位: 设计单位: 施工单位:

2015年9月29日 主体结构验收质量评估报告 各位领导、专家: 本工程土建工程于2015年03月29日正式开始,钢结构主体工程施工日期为2015年5月3日开始施工,我项目部各班组广大人员历经几个月施工奋战,终于于今天迎来主体验收。在此我代表公司向各位领导、专家们在百忙中抽出时间参加今天的主体工程验收表示衷心的感谢,同时也感谢质监站、建设单位、监理单位在施工中的给予大力支持和指导,以下简单介绍一下本工程的施工和质量情况。 一、工程概况 1、项目名称:有限公司新建钢结构厂房 2、工程地点: 3、建设单位: 4、监理单位: 5、承建单位: 6、设计单位: 7、勘察单位: 8、建设规模:建筑面积约162000平方米, 二、质量评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录、施工合同。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《砼结构工程施工质量验收规范》 4、《钢结构施工质量验收规范》 三、法律、法规建设性标准条文执行情况 本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四、设计单位配合情况 对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、现场监理情况 本工程现场监理工程师严格按照工程监理规范开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情,对我方施工中出现的问题及时提出积极有效的整改意见。对所有进场材料都进行见证取样送检,最大的保证了施工品质要求。 六、施工过程质量控制情况 为确保工程质量目标的实现,项目部组织了精干的项目管理班子和施工班组,编制合理具有针对性的施工方案,制定强有力的质量保证措施,且在施工过程中重点抓好以下几个方面的施工质量。 1、施工准备 (1)、清点构件的型号、数量,并按设计和规范要求对构件质量进行全面检查,包括构件的强度与完整性;外形和几何尺寸,平整度;埋设件、预留孔位置、尺寸和数量;埋设件的稳固程度和构件的轴线等是否准确,有无出厂合格证。

钢结构施工验收规范强制性条文汇总

钢结构有关规范目录 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 版) 冷弯薄壁型钢结构技术规程GB50018-2002 钢结构焊接规范GB50661-2011 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 钢结构工程施工规范GB50755-2012 钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 门式刚架轻型房屋钢构件JG 144-2002 波浪腹板钢结构应用技术规程CECS 290-2011 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 强制性条文 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和坚固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书.持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内焊施。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。 5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034。2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查超声波或射线探伤记录。 一、二级焊缝质量等级或射线探伤记录表5.2.4

监理钢结构主体结构验收评估报告

安徽润添箱包有限公司厂房 钢结构主体工程 质 量 评 估 报 告 编制人:______________________ 项目总监:____________________ 六安科信建设监理有限责任公司 年月曰

一、工程概况: 1、工程名称:安徽润添箱包有限公司厂房 2、工程地点:六安市经济技术开发区 3、建设单位:安徽润添箱包有限公司 4、设计单位:安徽省电子工业设计研究院 5、监理单位:六安科信建设监理有限责任公司 6、施工单位:安徽中辰建筑工程有限公司 7、建筑层数:共1 层 & 结构类型:钢结构 9、本工程为一层钢结构建筑,耐火等级二级,结构安全等级为二级, 设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,抗震等级:三级。10、本工程基础根据“核工业江西工程勘察研究院” 2015年8 月提供 的《安徽润添箱包有限公司厂房岩土工程勘察报 告》进行设计。 11、砼强度等级:基础垫层为C15,基础砼强度等级为C30。 二、监理内容和范围 1、监理范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结 构、水电安装工程。 2、监理内容:主要有质量控制、进度控制、安全控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行 总监理工程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:土建监理: 水电监理:见证员:

2、监理过程中总监理工程师无变动。 四、施工合同的履行情况 施工单位已按施工合同约定完成相应的承包内容。 五、按图施工及重大设计变更的执行情况 本工程按设计施工图的要求组织施工,有设计变更已办理变更 手续。 六、工程技术标准执行情况 1、本工程执行的技术标准及国家工程建设强制性标准条文(建筑部分等)及以下标准:本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: ⑴、GB50300-2011《建筑工程施工质量验收统一标准》 ⑵ 、 GB 50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》⑶ 、 GB50026-93《工程测量规范》 ⑷ 、 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》⑸ 、 JGJ81 -2002《建筑钢结构焊接技术规程》 ⑹ 、 GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈 等级》 2、本工程设计施工图纸及设计变更文件; 3、国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关施工质量验 收规范; 4、国家和地方现行的有关建筑质量管理、监督条例、规范等; 5、施工合同、监理合同及建设工程监理规范等; 6、本工程承包单位能严格按工程建设强制性标准施工,执行国家及地

钢结构主体结构验收评估报告.doc

客车节能安全研发中心建设及关键零部件产 业化项目—试验中心 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 项目总监: ________________ 技术负责人: ________________ 厦门勤奋建设工程监理有限公司 年月日

根据施工单位申报,我司对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质 量评估如下: 一、工程概况: 工程名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司特种车涂装改造项目 工程地点:厦门灌口汽车城金龙路 9 号建设单位:厦门金龙联 合汽车工业有限公司 代建单位:厦门海翼汽车工业开发有限公司 勘察单位:厦门沧海地质勘察设计有限公司 设计单位:,厦门陆原设计研究院 监理单位:厦门勤奋建设工程监理有限公司 承包单位:厦门市著通建筑工程有限公司 建筑层数:共 1 层,局部 2 层 建筑高度: 建筑物功能:厂房 工程造价:约1200 万元 基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 结构类型:单层门式刚架轻型钢结构 砼强度:基础垫层砼标号为C15,基础、地梁及短柱砼标号为 C25。柱脚砼标号 C30 微膨胀砼。 砂浆强度等级:砖基础采用M5 水泥砂浆砌筑。 主钢构材质为 Q345B,现场连接采用级扭剪型高强螺栓,抗震设防烈度为七度。钢结构总长度m,宽度 m,左右两侧为对称钢柱,柱距为米;跨度

为 2*24m 。钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂二道红丹底漆,制作完成后再涂二道醇酸面漆。 二、监理内容和范围 监理范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结构、水电安 装工程。 监理内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理工程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:黄锦兴 土建监理:李孝深、刘思航安全员:李孝深 水电监理 : 朱延平见证员:蔡永全 监理过程中总监理工程师无变动。 四、施工合同的履行情况 施工单位已按施工合同约定完成相应的承包内容。 五、按图施工及重大设计变更的执行情况 本工程按设计施工图的要求组织施工,无重大设计变更。 六、工程技术标准执行情况 1、本工程执行的技术标准及国家工程建设强制性标准条文(建筑部分等) 及以下标准:本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: ⑴、 GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 ⑵、 GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 ⑶、 GB50026-93《工程测量规范》

钢结构厂房工程主体验收自评报告

金丰汽配公司综合楼钢结构主体工程 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 湖北天健建设集团有限公司

金丰汽配公司综合楼 钢结构主体工程质量自评报告 一、工程概况 金丰汽配公司综合楼工程位于武汉市东湖开发区长城园3路1号长城创新科技园。我单位湖北天健建设集团有限公司承建,由上海都市建筑设计有限公司设计,武汉新纪建设项目管理有限公司监理。 本工程的主体结构为全钢结构,钢结构为单跨门式结构,长62米,跨度为21米,建筑面积为2776m2,建筑高度19.55m。为一栋单体工业建筑。主要构件有钢柱、门式钢梁、钢架梁、柱间钢支撑、C型檩条,屋面及墙面为彩板等。车间屋面为双层屋面板,即隐藏式板+保温棉+内板;双坡,内天沟,PVC落水管引入室外排水,双层墙面板。 本工程钢结构部分生产类别为戊类,耐火等级为二级,屋面防水等级二级,抗震设防烈度为七度。 二、工程质量 本工程结构工程于2014年11月开工,2015年4月15日完成主体结构工程。我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉施工图纸,会同有关单位进行图纸会审,编制施工组织设计,并对施工班组进行安全技术交底,安全教育培训。在甲方及监理单位监督管理下,严格按照施工图纸及规范要求进行施工。钢结构安装前,对建筑的定位轴线、平面封闭角、屋面层柱的位置、混凝土基础标高、地脚螺栓位置等进行复验。加工制作过程中从下料到预拼装专人负责,检查合格后方可进行施焊。本工程的预埋地脚螺栓采用φ30、φ42的圆钢、钢结构之

主结构连接采用GB10.9级摩擦型高强度螺栓;檩条与檩托、隅撑以及隅撑与刚架斜梁等次要连接采用普通螺栓。防腐涂料、面漆等均有出厂合格证及检测报告。地脚螺栓轴线、标高、预埋情况符合要求。钢构件零部件加工、组装、焊接、预拼装、紧固件连接、安装及涂料涂装等符合设计及规范要求。喷砂除锈、防腐涂料符合要求、在监理人员的监督管理下做好了隐蔽工程记录。所用焊缝有超声波检测报告,均符合要求。 屋面采用单层彩色压型钢板屋面,屋面板为灰色镀铝压型钢板下置100㎜厚超细玻璃纤维保温棉,屋面银灰镀铝压型钢板波峰为700㎜,厚度0.6,天沟为镀铝锌板厚度为0.8厚。 墙体:±0.000以下采用MU10蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑;±0.000以上标高1.2m外围护墙采用A3.5 B06 600*300*250蒸压加气块,M5混合砂浆砌筑。标高1.2m以上墙面采用双层压型钢板内加保温棉。一层车间内隔墙采用A3.5 B06 600*300*200蒸压加气块,M5混合砂浆砌筑。二层办公房采用纸面石膏板隔墙。 三、工程质量评估依据 1、施工合同 2、工程设计图纸及修改意见.技术联系单 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢结构工程施工验收规范》(GB50205-2002)《钢筋焊接及验 收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土强度检测评定标准》(GBJ107-87) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 7、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 四、工程主要材料及实物检测报告

钢结构主体结构验收评估报告

钢结构主体结构验收评估报 告 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 负责人:________________ 安徽挺辉钢管有限公司 2012年 10月30 日

根据施工单位申报,我单位对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 2、工程地点:肥西县花岗镇工业聚集区 3、建设单位:安徽挺辉钢管有限公司厂房 4、勘察单位:合肥斛兵岩土技术工程公司 5、设计单位:安徽省科学技术咨询中心 6、施工单位:安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 7、分包单位:合肥龙兴钢结构有限公司 8、建筑层数:共 1 层、 9、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 10、结构类型:轻型钢结构 11、基础垫层砼标号为C15,基础承台砼标号为C25。基础梁柱砼标 号C30砼。1.2m的墙体砌筑采用强度为M5水泥砂浆,砖采用 强度为MU3.5环保性砖,其构造柱采用强度为C20混凝土砼浇 筑。 12、主钢构材质为Q345B,现场连接采用10.9级扭剪型高强螺栓, 抗震设防烈度为七度。钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养 底漆,而后再涂红丹底漆,制作完成后再涂醇酸面漆。

二、内容和范围 1、范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结 构、水电安装工程。 2、内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 二、质量评估依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ—107—87) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 国家和地方现行的有关建筑质量管理、监督条例、规范等; 施工合同、设计图纸及设计变更规范等;。 三、施工质量情况: 1 、所有建筑材料进场后,我单位除对外观质量检查,并及时见证取样送检合格后方准使用。 2、有关轴线、标高、放线,门窗洞口尺寸都由现场负责人检查无误后方准施工。 3、对木工的模板,支撑,对拉螺栓,截面尺寸,标高,排架搭设等均进行全面检查无问题方准浇混凝土。

钢结构主体验收自评报告

钟山区科技孵化园工程(一期及室外附属工程) 质量自评报告 建设单位:贵州六盘水攀登幵发投资贸易有限公司_____________ 设计单位:贵州首钢国际工程技术有限公司___________________ 施工单位:首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司贵州分公司 项目经理:________________________________________________ 技术负责人: _______________________________________________ 编希H 人:_______________________________________________ 日期:____________________________________________ 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司

2016年5月15日

一、工程概况 工程地址:钟山区科技孵化园建设单位:贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司设计单位:贵州首钢国际工程技术有限公司施工单位:水钢赛德建设有限公司监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司贵州分公司 1、项目情况简介本工程建筑类别:钢结构工业建筑,结构形式;门式钢框架结构;建 筑 面积:约为2068M2,建筑高度11米。厂房轴线中心长度为90.78米,A列?D列跨中为22.78米,钢柱为26根其中;框架柱:22根、抗风柱:4根。屋架:11 榀,毎榀均分段,均采用螺栓连接。上部结构采用轻钢结构,抗震设防烈度为6 度,设计基本地震加速度0.05g , 设计地震分组为第二组,结构安全等级为二级,设计使用年限50 年,场地等级为二级,火灾危险性等级为丙类,建筑耐火等级为二级。 该工程于2015年11 月正式开工,截止2016年4月,已完成1#、2#、3# 厂房主体安装工作。 验收标准为: 《建筑结构制图标准》《建筑结构荷载规范》《建筑抗震设计规范》《钢结构设计规范》( GB/T50105-2001 ) ( GB 50009-2012) ( GB 50011-2010) ( GB 50017-2003) 门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》(CECS 102:2002) 冷弯薄璧型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》 GB 1228-1231-91) 钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规程》(JGJ82-91)钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 《建筑设计防火规范》( GB 50016-2014) 2、施工企业质量标准

钢结构验收自评报告(建筑类别)

天津滨海联合市政有限公司主体验收质量自评报告 一、工程建设基本情况 1、工程概况 工程天津市天寅机电有限公司大港工业园扩建项目——机加工车间,工程地点天津大港工业园万象路58号,工程建设性质:新建厂房,总建筑面积:3158.75 m2,整体结构檐高8.2m。工期为90天竣工验收。一层外墙1.2m高度采用轻型混凝土砌体,180*240圈梁加设构造柱,内墙砌筑到顶,M5.0预拌混合砂浆砌筑,一、二层采用轻质隔板墙,车间屋面及外围护墙采用轻型彩色压型钢板复合保温板作为外围护材料,钢材采用Q345B钢,屋面檩条采用热浸镀锌防腐,镀锌层标准为A级,所有型钢采用Q235B钢,高强螺栓摩擦型,大六角带垫片10.9级,普通螺栓4.6级,地脚螺栓Q345 双螺母加垫片,焊接采用Q345 钢焊接采用E50型焊条,Q235 钢焊接采用E43焊条。 该工程于2013年3月11日正式开工,截止2013年6月6日,天津市天寅机电有限公司大港工业园扩建项目——机加工车间主体安装工作。 单位名称姓名建设单位天津市天寅机电有限公司叶世民项目负责人 设计单位天津市中天建筑设计院王小虎项目负责人 勘察单位天津市地质工程勘察院徐将项目负责人 承包单位天津滨海联合市政有限公司韩昕利项目经理 监理单位天津建华工程咨询管理公司刘建国总监理工程师 监督单位天津市大港区工程质量监督站耿工监督负责人 3、施工企业质量标准

建立符合GB/T19001标准要求的质量管理体系,并保证其有效性和适宜性,确保工程质量合格率为100%,优良率80%,精品率20%。 4、主要质量管理措施 ①质量计划及控制措施②质量保证措施③防止质量通病措施 ④季节性施工措施⑤成品保护措施 5、主要检测设备和工具 序号设备名称型号数量产地备注 1 经纬仪PDJ6E 1台 2 水准仪DS32 1台 3 激光垂直仪PL-I 1台 4 检测尺1套 5 卡尺2把 6 钢卷尺5米5个 7 钢卷尺50米1个 8 扭矩扳手1—1000 2把 二、主体结构工程特点 钢结构分部材料:Q345B 6 、8、10、12、14、16、18合计7种型号,高强度螺栓20*80 10.9S, 地脚螺栓Q345圆钢28、30,焊剂F4A4-H08MnA,焊丝ER50-6、H08MnA,焊条E4303、E5015,角钢50*5 90*6Q235B,调和漆、防锈漆(中灰),镀锌带 2.5*335C、2.0335C,焊钉16*90,普通玻璃棉卷毡2b12-12000*1200*50,8级六角螺栓M12。 高强度螺栓摩擦型、底合金高度结构钢板、地脚螺栓按规定见证取样复试,复试结果合格,均符合要求。 三、施工过程中的质量控制情况