前言:变电站实现无人值守后,值班调度员唯一了解电网运行情况的途径是计算机提供的信息,若信息不准或误发,就容易造成值班调度员的错觉,不能准确了解电网的运行情况,给运行工作带来困难,电网的安全运行也不能保证。RTU遥信误动是近年来普遍存在的问题,寿光供电公司针对提高遥信可靠性的问题进行了大量的试验、改造工作,现将提高遥信可行性方法简要总结如下。

一、继电器接点“抖动”而引起的遥信误报的处理

因继电器“抖动”而造成误报的遥信变位的时间间隔一般在10ms以内,而继电器的动作时间大约在几十毫秒到几百毫秒之间,我们利用变位时间间隔的大小,通过修改RTU监控软件来识别遥信变位的真假。根据继电器动作稳定时间参数,设定某一遥信相邻变位时间间隔为T秒,当该遥信发生变位时,记录并统计出各相邻遥信变位的间隔时间t秒,当t

<T时,就认为该遥信变位信号为虚假信号,变位无效不再处理;若t>T时,认为该遥信变位信号为真实信号,变位有效。虽然使遥信变位处理的实时性受到影响,但可解决接点“抖动”造成的误报。

二、因辅助接点氧化和脏污引起遥信误报的处理。

借用原继电器和辅助开关的接点,原来是用于220V(或110V)电源系统的,其结构为敞开式,接受外界空气污染、氧化比较严重,当用在220V时,氧层很容易被击穿导通,而用在12V 时就不同了,其击穿氧化层的能力降低了近10-12倍,当结点压力大,氧化层被击穿就导通,当结点压力低,氧化层不能被击穿,就会在调度端显示“断开”的信号,使调度员产生错误的判断,有时会连续的出现“开与关”的不稳定,即所谓的“结点抖动”现象。

对因这种情况引起的误动,可以通过提高遥信输入电压的方法来解决。正常遥信输入电压为直流12V,如果断路器辅助触点表面氧化,或受静电干扰,光耦二极管可能不能正常动作或误动作。将遥信输入电压改为直流220V,在遥信输入回路串入一个电阻,即使有氧化接触电阻和表面脏污或一些电磁干扰也都能使光耦二极管可靠动作。

三、将“常开”接点与“常闭”互换提高遥信可靠性。

在继电器接点闭合时,由于有一个正的电压加在光耦的输入端,受电磁场的干扰较小,但继电器的接点断开时,由于这时光耦输入端悬空,又由于遥信采集电缆较长,一般在几十米左右,且分布在变电站的各个角落,在外界电磁场的干扰下,使光耦输入端加上了杂乱无章的小信号干扰波,由于这些干扰波的影响,造成了在主站收到的是遥信从合—分、分—合、合—分等频繁变位的遥信误报信息。解决这个问题,可将长期处于断开位置的开关遥信和保护类遥信改“常开”接点为“常闭”接点。这样,使得光耦的输入端加有一个正的电压。减少了外界电磁场的干扰。经RTU将遥信状态传到主站后,可将此类遥信分别取反,从而还原出遥信的原始状态。

四、消除电源干扰造成的遥信误报。

电源冲击、高频噪声、后备直流切换间隙中断、波纹系数不稳定等因素产生的脉冲干扰,会产生偶然性和间歇性的遥信误动,使遥信错误;+12V的遥信电源输出电压低和容量不足,也会引起经常性误动。解决的措施是技术上进行硬件保护,配置专用的开关电源,对输出滤波回路除电源集中滤波外,受电各支路、芯片馈电回路、远端输入口等并入0.01-0.1uf的电容,

采取双重滤波,以消除干扰,尤其是+5V电源的馈电输入端和芯片的馈电端滤波,因为常常在开关合位时引起干扰毛刺,出现误码;对稳压电源改善散热措施,使底板低温升,增强热稳定性,提高负载能力和连续运行能力;对电源接地部分应采取就近可靠接地处理,防止寄生干扰。

五、利用“看门狗”防止RTU死机造成遥信漏报

RTU会因很多干拢引起程序的异常执行,破坏工作单元标志及RAM区数据或程序进入死循环,或引起外部接口的工作状态不响应中断现象,RTU“死机”,造成遥信不能正确动作。除采用硬件“看门狗”的方法外,采用软“看门狗”更实用。具体办法是利用单片机内部的定时计时单元,并在时钟程序里或主程序里检查各计时单元是否超过各功能块程序运行周期时间的2-3倍。若超过,说明该段程序已停止执行,则转到该功能块程序的初始化程序重新启动,或设置相对应的工作单元标志启动。另外在程序里可加堆栈指针判别,判其是否在设定的范围里以确认程序的运行正确与否。

六、利用调度自动化主站提高遥信的可靠性

1、在整个调度自动化系统我们还可以结合主站对遥信量分别进行判断。若在N帧(N可自行设定)内的信息是相同的,

则认为遥信变位是真实的;若N帧内遥信变位的信息不同,可判定为该遥信的信息是虚假的,即遥信误报,但此办法对系统实时性影响较大。

2、当某些开关在“合”位时,相应的遥测量一般有数据,而当开关位置由“合”到“分”时,相应的遥测量会逐步变为零或很小的一个数据。根据此原理,可把一些重要的遥信量与相关遥测量关联,当遥信由“合”至“分”时,在特定时间内相关遥测量应在一定的变化范围内递减;当遥信由“分”到“合”时,在特定时间内相关遥测量应在一定的变化范围内递增。我们可自行人为设定变化时间范围的大小及遥测量变化范围,这样当相关联的遥信不按此规律变化时可认为是遥信误报,从而可有效剔除部分遥信误报。

七、改进施工工艺,防止电磁干扰引起遥信误报

施工工艺不规范,遥信采集装置本身引起遥信误动。强电、弱电分不开,信号传输时受到静电和工频的干扰,有的信号电缆与电源电缆共用同一根电缆,综合自动化设备信号接地和设备接地不全或不规范,均会引起遥信误报。

1、选用对绞芯线和屏蔽线电缆。对每个信号采用对绞线传输是因为双绞两线上感应的干扰电压接近相等又相互抵消,可

降低感应耦合的差模干扰。屏蔽层可靠接地,双绞线的对绞距宜取60-100mm。

2、合理布线。弱电强电分开布线,两者应至少分开20mm 的距离。尽量缩短信号线的长度,保证机械强度,减少中间转接环节。

3、消除因主接地网地电位差影响及从电缆电源线侵入的干扰。采用RTU与电力设备共地的方式维持电位的相对平衡,考虑到微机设备逻辑“1”和“0”的电平电位差最小时仅为2V多,所以接地电阻应不大于1欧姆,要求接地线不采用钳接,不采用裸电线,应尽可能短且不与其它设备的地线共用。

4、确保RTU机柜屏蔽良好。在施工时要使机柜的屏蔽作用于处于良好状态,尤其象柜门与机身,一定要有良好的联结或采用短路线联结,并且整个机柜与接地网严格联接,并使接地电阻达到规定的要求。

几种常见软件可靠性测试方法综述及应用对比(精)

几种常见软件可靠性测试方法综述及应用对比 上海交通大学陈晓芳 [摘要]软件可靠性测试是软件可靠性工程的一项重要工作内容,是满足软件可靠性要求、评价软件可靠性水平及验证软件产品是否达到可靠性要求的重要途径。本文探讨、研究了软件可靠性测试的基本概念,分析、对比了几种软件可靠性测试主要方法的优缺点。 [关键词]软件可靠性软件可靠性测试软件测试方法 引言 软件可靠性工程是指为了满足软件的可靠性要求而进行的一系列设计、分析、测试等工作。其中确定软件可靠性要求是软件可靠性工程中要解决的首要问题,软件可靠性测试是在软件生存周期的系统测试阶段提高软件可靠性水平的有效途径。各种测试方法、测试技术都能发现导致软件失效的软件中残存的缺陷,排除这些缺陷后,一般来讲一定会实现软件可靠性的增长,但是排除这些缺陷对可靠性的提高的作用却是不一样的。其中,软件可靠性测试能最有效地发现对可靠性影响大的缺陷,因此可以有效地提高软件的可靠性水平。 软件可靠性测试也是评估软件可靠性水平,验证软件产品是否达到软件可靠性要求的重要且有效的途径。 一、软件可靠性测试概念 “测试”一般是指“为了发现程序中的错误而执行程序的过程”。但是在不同的开发阶段、对于不同的人员,测试的意义、目的及其采用的方法是有差别的。在软件开发的测试阶段,测试的主要目的是开发人员通过运行程序来发现程序中存在的缺陷、错误。而在产品交付、验收阶段,测试主要用来验证软件产品是否达到用户的要求。或者说,对于开发人员,测试是发现缺陷的一种途径、手段,而对于用户,测试则是验收产品的一种手段。

二、软件测试方法 软件测试方法有以下几个主要概念:白盒测试、黑盒测试、灰盒测试。 白盒测试(W h ite-box testing或glass-box testing是通过程序的源代码进行测试而不使用用户界面。这种类型的测试需要从代码句法发现内部代码在算法,溢出,路径,条件等等中的缺点或者错误,进而加以修正。 黑盒测试(B lack-box testing是通过使用整个软件或某种软件功能来严格地测试,而并没有通过检查程序的源代码或者很清楚地了解该软件或某种软件功能的源代码程序具体是怎样设计的。测试人员通过输入他们的数据然后看输出的结果从而了解软件怎样工作。通常测试人员在进行测试时不仅使用肯定出正确结果的输入数据,而且还会使用有挑战性的输入数据以及可能结果会出错的输入数据以便了解软件怎样处理各种类型的数据。 灰盒测试(Gray-box testing就像黑盒测试一样是通过用户界面测试,但是测试人员已经有所了解该软件或某种软件功能的源代码程序具体是怎样设计的,甚至于还读过部分源代码,因此测试人员可以有的放矢地进行某种确定的条件或功能的测试。这样做的意义在于:如果你知道产品内部的设计和透过用户界面对产品有深入了解,你就能够更有效和深入地从用户界面来测试它的各项性能。 1、白盒测试 白盒测试又称结构测试,透明盒测试、逻辑驱动测试或基于代码的测试。白盒测试是一种测试用例设计方法,盒子指的是被测试的软件,白盒指的是盒子是可视的,你清楚盒子内部的东西以及里面是如何运作的。 白盒的测试用例需要做到: (1保证一个模块中的所有独立路径至少被使用一次; (2对所有逻辑值均需测试true和false;

国家电网公司加强配电网规划建设 全面提高供电可靠性

国家电网公司加强配电网规划建设全面提高供电可靠性 北极星输配电网讯:1 月28 日,记者从国家电网公司2016 年发展工作会议了解到,2016 年国家电网公司将进一步加强配电网规划建设,全面提高供电可靠性。2016 年,国家电网公司经营范围内城网、农网客户平均停电时间将不超过3.1 小时、12.7 小时,同比缩短0.1 小时、0.4 小时。 十三五期间,我国经济年均增长底线是6.5%以上,预计2020 全国社会用电量将达到8.0 万亿度,人均用电量5691 度。此外,国家大力推进分布式能源和电动汽车等多元化负荷发展,2020 年,预计分布式光伏装机达7000 万千瓦,电动汽车保有量达500 万辆,微电网和储能装置快速发展,这对配电网的安全性、经济性、互动性提出了更高要求,需要进一步提高配电网建设改造标准,促进源网荷协调互动,实现传统配电网向智能配电网的转型升级。 2016 年,国家电网公司将按照统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用的原则,深入贯彻资产全寿命周期管理理念,优化完善电网规划,并认真执行配电网建设改造行动计划,加快实施农网改造升级工程,有效解决农网低电压、卡脖子、动力电不足等问题,上半年完成2015 年国家新增中西部农网项目,年内完成新增东部七省(市)农网和城镇配电网工程。国家电网公司还将全面开展配电网标准化建设,依据规划设计导则,按照典型目标网架要求,优化完善配电网结构,提高线路互倒互带和环网供电能力。 此外,国家电网公司将加快推进国网阳光扶贫行动,结合农网改造升级,年内完成1.3 万个自然村通动力电、2.7 万个自然村动力电改造工程;落实国家光伏扶贫工作要求,建设光伏扶贫项目接网工程,帮扶公司定点扶贫五县(区)建设集中式光伏电站。

软件测试笔试题及答案48047

一、选择题 1.软件可靠性是指在指定的条件下使用时,软件产品维持规定的性能级别的能 力,其子特性()是指在软件发生故障或者违反指定接口的情况下,软件产品维持规定的性能级别的能力。 A.成熟性; B.易恢复性;C.容错性; D.可靠性依从性 2.关于软件质量的描述,正确的是______ A.软件质量是指软件满足规定用户需求的能力; B.软件质量特性是指软件的功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性; C.软件质量保证过程就是软件测试过程; D.以上描述都不对 3.______方法根据输出对输入的依赖关系设计测试用例。 A.路径测试B.等价类 C.因果图D.边界值 4.下列关于软件验收测试的合格通过准则错误的是:______ A.软件需求分析说明书中定义的所有功能已全部实现,性能指标全部达到要求; B.所有测试项没有残余一级、二级和三级错误; C.立项审批表、需求分析文档、设计文档和编码实现不一致; D.验收测试工件齐全 5.测试设计员的职责有:______ ①制定测试计划②设计测试用例③设计测试过程、脚本④评估 测试活动 A.①④B.②③ C.①③D.以上全是 6.对于业务流清晰的系统可以利用D贯穿整个测试用例设计过程广在用例中综 合使用各种测试方法,对于参数配置类的软件,要用C选择较少的组合方式达到最佳效果,如果程序的功能说明中含有输入条件的组合情况,则一开始就可以选用B和判定表驱动法 A.等价类划分B.因果图法C.正交试验法D.场景法、 7.下列软件实施活动的进入准则描述错误的是:______ A.需求工件已经被基线化 B.详细设计工件已经被基线化 C.构架工件已经被基线化 D.项目阶段成果已经被基线化 8.10、正式的技术评审FTR(Formal Technical Review)是软件工程师组织的软 件质量保证活动,下面关于FTR指导原则中错误的是______ A.评审产品,而不是评审生产者的能力 B.要有严格的评审计划,并遵守日程安排

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 提高配电供电可靠性的管理措 施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版) 1.加强检修计划管理,推行一条龙检修。 在检修管理工作中,将可靠性管理与生产计划管理紧密结合,安排每项检修时,各单位配合工作,合理高效利用停电时间,杜绝重复停电。 2.推广新产品,提高配网装备水平。大力推广采用免维修,免维护设备,如SF6开关,真空开关等。 3.提高业务人员技术水平,杜绝各种可能的人为误操作。 4.利用配网自动化手段进行故障管理。 故障处理的快慢,直接影响供电可靠性的高低。配电网综合自动化处理采取一系列措施包括故障检测、定位、故障点隔离、网络重构以及恢复供电。首先利用故障信息的采集处理功能,对不同故障点进行故障检测和定位,并结合一次性系统进行故障隔离,通过遥控完成恢复供电。

5.加强配电设备,输配电线路运行管理 严格按照规定对电气设备,电力线路进行巡视、维护。实行24小时值班制,对发现的问题及时处理。开展特巡、夜巡,减少事故隐患,消除事故萌芽,确保配电设备、输电线路的正常运行。 6.加快农电管理步伐,制定与当前形式相匹配的农电企业现代化管理模式。 7.从管理、技术、科技思维以及电力营销上,都要加强配电人员的自身素质建设,为供电可靠性创建一个良好的氛围。 电力企业的不断发展和管理程度的逐步规范与标准,农村配电网的可靠性指标,由目前单纯的数字统计,会逐步提高到应用于电网规划,技术设计以及日常生产的领域中去,供电可靠性指标会逐年提高。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

十项措施提升可靠性管理水平

眉山供电十项措施提升可靠性管理水平 来源:作者:黄峥赵章勇日期:11.02.24 本网讯通讯员黄峥赵章勇报道 2010年以来,国家电网四川眉山供电公司紧紧围绕“一强三优”的发展战略,将电力可靠性管理与公司的发展、管理有机结合,在本公司系统全面开展可靠性管理提升工程活动,坚持不懈提高电力系统安全、可靠性水平。在2010年度省公司同业对标评价中,眉山公司综合管理排名全川第二名,并获得专业管理评价的“电网运行标杆单位”荣誉称号,其中,220kV及以上系统综合排名全川第四,同比2009年的14名上升了10名,110kV 系统综合排名全川第六,同比2009年的14名上升了8名。 为了全面提高可靠性管理,该公司有的放矢地采取有力措施,重点抓好了十个方面的工作。 理顺管理机制,完善管理制度,制定落实措施。可靠性管理的牵头部门安监部严格按照直管单位的可靠性管理模式,将各控股公司纳入可靠性工作的统一管理;相关部门密切配合,制定了可靠性数据的采集、分析、上报会商制度,每月定期召开碰头会,及时掌握公司可靠性指标完成情况,对供电可靠性存在问题及时进行分析,对影响供电可靠性的因素提出措施,确保了可靠性工作顺利有序开展。 夯实基础、强化考核,建立完善的可靠性指标管理体系。眉山公司针对国网公司对可靠性管理工作的新要求,修编并下发了《眉山公司电力可靠性管理办法》,并指导各单位结合实际,编制了本单位的可靠性管理办法;同时重点加强了对各单位可靠性数据的及时性和准确性完成情况的考核评价,对未在规定时间内完成数据录入的单位,按照相关管理办法进行了严肃处理。 积极沟通、协调运转,确保可靠性工作高效推进。安全监察部加强与其它部门的沟通和协调力度,及时梳理、完善本单位、本部门负责的各类可靠性资料,确保了需要录入系统的可靠性数据在各部门之间的一致性。 加快电网规划建设,持续提升技术装备水平,构建坚强电网,确保了可靠性指标不断提升。2010年,眉山公司城市供电可靠率达99.9168%,较考核指标高0.0918个百分点。 积极开展设备状态检修工作,做到在检修前充分了解被检设备的状况,科学的诊断设备状态,采取合理有效的解决办法,合理延长输变电设备检修周期。 积极开展带电作业,减少停电时间,提高供电可靠性指标。2010年眉山公司共开展输电线路带电作业237次,带电作业时间225.27小时,少损电量 962.315万千瓦时;开展配网带电作业

什么是软件可靠性

关于软件可靠性 什么的软件可靠性? 软件可靠性是指在给定时间内,特定环境下软件无错运行的概率。 软件可靠性的内容 软件可靠性包含了以下三个要素: 1.规定的时间 软件可靠性只是体现在其运行阶段,所以将“运行时间”作为“规定的时间”的度量。“运行时间”包括软件系统运行后工作与挂起(开启但空闲)的累计时间。由于软件运行的环境与程序路径选取的随机性,软件的失效为随机事件,所以运行时间属于随机变量。 2.规定的环境条件 环境条件指软件的运行环境。它涉及软件系统运行时所需的各种支持要素,如支持硬件、操作系统、其它支持软件、输入数据格式和范围以及操作规程等。不同的环境条件下软件的可靠性是不同的。具体地说,规定的环境条件主要是描述软件系统运行时计算机的配置情况以及对输入数据的要求,并假定其它一切因素都是理想的。有了明确规定的环境条件,还可以有效判断软件失效的责任在用户方还是研制方。 3.规定的功能 软件可靠性还与规定的任务和功能有关。由于要完成的任务不同,软件的运行剖面会有所区别,则调用的子模块就不同(即程序路径选择不同),其可靠性也就可能不同。所以要准确度量软件系统的可靠性必须首先明确它的任务和功能。 软件可靠性的测试 软件可靠性测试的目的 软件可靠性测试的主要目的有:

(1)通过在有使用代表性的环境中执行软件,以证实软件需求是否正确实现。 (2) 为进行软件可靠性估计采集准确的数据。估计软件可靠性一般可分为四个步骤,即数据采集、模型选择、模型拟合以及软件可靠性评估。可以认为,数据采集是整个软件可靠性估计工作的基础,数据的准确与否关系到软件可靠性评估的准确度。 (3)通过软件可靠性测试找出所有对软件可靠性影响较大的错误。 软件可靠性测试的特点 软件可靠性测试不同于硬件可靠性测试,这主要是因为二者失效的原因不同。硬件失效一般是由于元器件的老化引起的,因此硬件可靠性测试强调随机选取多个相同的产品,统计它们的正常运行时间。正常运行的平均时间越长, 则硬件就越可靠。软件失效是由设计缺陷造成的,软件的输入决定是否会遇到软件内部存在的故障。因此,使用同样一组输入反复测试软件并记录其失效数据是没有意义的。在软件没有改动的情况下,这种数据只是首次记录的不断重复,不能用来估计软件可靠性。软件可靠性测试强调按实际使用的概率分布随机选择输入,并强调测试需求的覆盖面。软件可靠性测试也不同于一般的软件功能测试。相比之下,软件可靠性测试更强调测试输入与典型使用环境输入统计特性的一致,强调对功能、输入、数据域及其相关概率的先期识别。测试实例的采样策略也不同,软件可靠性测试必须按照使用的概率分布随机地选择测试实例,这样才能得到比较准确的可靠性估计,也有利于找出对软件可靠性影响较大的故障。 此外,软件可靠性测试过程中还要求比较准确地记录软件的运行时间,它的输入覆盖一般也要大于普通软件功能测试的要求。 对一些特殊的软件,如容错软件、实时嵌入式软件等,进行软件可靠性测试时需要有多种测试环境。这是因为在使用环境下常常很难在软件中植入错误,以进行针对性的测试。 软件可靠性测试的效果 软件可靠性测试是软件可靠性保证过程中非常关键的一步。经过软件可靠性测试的软件并不能保证该软件中残存的错误数最小,但可以保证该软件的可靠性达到较高的要求。从工程的角度来看,一个软件的可靠性高不仅意味着该软件的失效率低,而且意味着一旦该软件失效,由此所造成的危害也小。一个大型的工程软件没有错误是不可能的,至少理论上还不能证 明一个大型的工程软件能没有错误。因此,保证软件可靠性的关键不是确保软件没有错误,而是要确保软件的关键部分没有错误。更确切地说,是要确保软件中没有对可靠性影响较大的错误。这正是软件可靠性测试的目的之一。软件可靠性测试的侧重点不同于一般的软件功能测试,其测试实例设计的出发点是寻找对可靠性影响较大的故障。因此,要达到同样的可靠性要求,可靠性测试比一般的功能测试更

供电可靠性管理办法

***电业公司供电可靠性管理办法 第一章总则 1.1电力可靠性管理工作是电力系统全过程管理的重要组成部分,是全面质量管理的科学方法之一。可靠性指标是衡量供电企业安全运行、检修维护、基建工程、技术进步等管理水平的重要标志,是提高企业经济效益、社会信誉、供电能效的有效手段。以可靠性管理为核心,促进生产管理工作的开展是电力生产的主要容之一,也是供电企业达标创一流的必备考核条件。 1.2 根据国家电网公司、省公司、市公司对供电可靠性工作的要求,为使我公司电网可靠性管理工作更加规化、科学化,提高供电可靠率,特制定本办法。 第二章制定本办法的目的 2.1在全公司围建立可靠性管理工作网和管理领导小组。 2.2 明确相关单位可靠性管理的职责围和任务。 2.3 明确考核、奖罚制度。 2.4 加强用户供电可靠性管理工作,提高供电可靠性指标。 第三章管理机构与职责 3.1 建立相关责任人组成的供电可靠性管理领导小组。成员如下: 组长: 副组长: 成员: 3.2供电可靠性管理的归口管理部门为生产技术部,全面负责我公司电网供电可靠性管理工作。相关责任部门为调度通信中

心、输变电运行部、市场营销部、输变电检修部。 3.3公司供电可靠性管理领导组下设供电可靠性管理小组,生产技术部供电可靠性管理专责和各责任单位专(兼)职可靠性管理人员为供电可靠性管理小组成员。 3.4公司归口管理部门及相关责任部门供电可靠性管理职责: 3.4.1供电可靠性归口管理部门:生产技术部 责任人:专责: 具体职责: (1)贯彻执行上级颁发的关于供电可靠性管理的政策、法规、标准、规程、制度。 (2)负责编制公司年度供电可靠性指标计划和分解方案,报主管领导(可靠性管理领导小组)批准后组织实施。 (3)负责修订、完善公司供电可靠性管理标准、制度和考核办法。 (4)参与公司月度生产例会,通报供电可靠性指标完成情况,并就各单位提出的停电检修计划提出建议。 (5)对各责任单位供电可靠性管理工作开展情况及可靠性指标的完成情况进行检查、考核。 (6)负责定期(至少每季一次)组织修订、完善供电可靠性管理基础台帐、图纸等技术资料。 (7)负责每季度召开一次的可靠性管理分析例会的组织工作,负责会议记录和编发可靠性分析报告(会议纪要)。 (8)负责全公司供电可靠性管理技术培训。 (9)定期进行供电可靠性指标的统计、分析和上报。

提高配电网供电可靠性技术措施方案

整体解决方案系列 提高配电网供电可靠性技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75904提高配电网供电可靠性技术措施 Technical measures to improve the reliability of power distributen n etwork power supply 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 提高发、供电设备的可靠性:采用高度可靠的发、供电设备,做好发、供电设备的维护运行工作。 2. 提高供电线路的可靠性,对系统中重要线路采用双回线,目前农电配网中,架设双回线的还比较少,双回线路供电,输送能力大,稳定储备高,输电线路的可靠性很稳定。 3. 选择合理的电力系统结构和接线。 4. 选择合理的运行方式。 5. 建立配电网络自动化:选择合理的与本地相适应的综合自动化系统方案,配网自动化在实施一整套监控措施的同 时,加强对电网是实时状态、设备、开关动作次数、负荷情况,潮流动向等数据进行采集,实施网络管理,拟定优化方案,提高供电可靠性。 6. 主干线增设线路开关,架设分支,把分支线路故障停电范围限制

在支线范围内,减少停电范围。 7. 在人口较集中、树线矛盾突出的地方采用架空绝缘线或地下电缆 敷设。 8. 中性点接地和配套技术的应用。 随着电缆广泛采用,对地容性电流越来越高,中性点运行方式的改变和配套技术的应用,是改善系统过电压对设备的危害、减少绝缘设备破坏造成的事故,增强溃线自动化对单项接地故障的判别能力的重要手段。 9. 增大导线截面,提线路输送客量。 10. 增设10千伏开闭所,增加10千伏出线回路数,缩短10千伏线路供电半径。 11. 增设变电站之间的联络线,提高各站负荷的转供能力。 12. 开展带电作业,减少停电时间,在严格执行有关规定和保证安全的前提下,推行带电作业,在10千伏线路上使用安装方便,运行可靠的AMF线夹,与配套的AMP带电作业工具配合进行带电作业,可 减少检修停电时间。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

提高发电设备可靠性的措施.doc

提高发电设备可靠性的措施 2020年4月

提高发电设备可靠性的措施本文关键词:可靠性,发电设备,措施,提高 提高发电设备可靠性的措施本文简介:本篇论文目录导航:【题目】我国火电厂发电设备可靠性探究【第一章】影响火电厂发电设备可靠性要素研究绪论【第二章】发电设备可靠性的数据统计和评价指标【第三章】发电设备可靠性指标分析【第四章】构建可靠性增长模型【第五章】提高发电设备可靠性的措施【结论/】火力发电设备可靠性相关因素研究结论与 提高发电设备可靠性的措施本文内容: 本篇论文目录导航:【题目】我国火电厂发电设备可靠性探究【第一章】影响火电厂发电设备可靠性要素研究绪论【第二章】发电设备可靠性的数据统计和评价指标【第三章】发电设备可靠性指标分析【第四章】构建可靠性增长模型【第五章】提高发电设备可靠性的措施【结论/】火力发电设备可靠性相关因素研究结论与 第5 章提高发电设备可靠性的措施

5.1 可靠性的薄弱环节 根据上文对对发电设备所进行的可靠性研究可知,要想切实提升发电机器的可靠性,需要对机器加强检修、提升技术技能。严格检查并维护下述关键部件: 一是和电网平稳运作息息相关的保护设备;二是安全智能设备;三是锅炉/四管,参考可靠性结果研究明确应规避哪些对运作产生威胁的消极因素,有目标性地管理、检修设备,进而更好地达到预期目标。 5.1.1 机组可靠性的主要设备 火电厂发电设备的不可用时间包括计划停运时间和非计划停运时间两部分。 根据《发电厂检修规程》所安排的,预防维修包含计划停运,而非计划停运则属于事故维修,这个原因主要是由于机组的可靠性造成的。所以在火电厂发电设备可靠性的薄弱环节或关键设备都定义为非计划停运时间比较长的部件或设备。根据用户提供的数据分析整理给出主机和子系统非计划停运时间占火电机组非计划停运时间百分比的统计

11种方法检测软件可靠性

11种方法检测软件可靠性 软件的安全可靠性是衡量软件好坏的一个重要标准,安全性指与防止对程序及数据的非授权的故意或意外访问的能力有关的软件属性,可靠性指与在规定的一段时间和条件下,软件能维持其性能水平能力有关的一组属性。具体我们可以从以下几个方面来判断: 1.用户权限限制。软件是否按功能模块划分用户权限,权限划分是否合理,考察超级用户对各个用户的权限管理是否合理,包括修改用户的登录资料等。 2.用户和密码封闭性。软件对用户名和密码有无校验,有无保护措施,尤其对密码有无屏蔽功能。 3.系统对用户错误登录的次数限制。软件对用户错误登录有无次数限制,一般做法是连续三次登录失败就退出系统。 4.留痕功能。软件是否提供操作日志,比如某用户登录的时间,查询、修改或删除的动作以及离开的时间等。 5.屏蔽用户操作错误。考察对用户常见的误操作的提示和屏蔽情况,例如可否有效避免日期的录入错误或写入无效的日期。 6.错误提示的准确性。当用户操作错误或软件发生错误时,能否有准确清晰的提示,使用户知道造成错误的原因。例如当用户未输入完有效信息时存盘,系统应当给出关于未输入项的提示。 7.错误是否导致系统异常退出。考察软件运行的稳定性,当软件发生一般错误或严重错误时,软件是否会自动退出。 8.数据备份与恢复手段。主要针对有数据存储需要的软件,有的软件依靠数据库操作系统本身的备份与恢复机制,这需要用户具备一定的操作知识;好的软件会提供备份与恢复的操作,不需要用户直接对数据库系统进行操作。 9.输入数据有效性检查。当用户输入的数据有错时,软件应能判断数据的有效性,避免无效数据的生成。 10.异常情况的影响。在程序运行过程中进行掉电等试验,考查数据和系统的受影响程度;若受损,是否提供补救工具,补救的情况如何。 11.网络故障对系统的影响。当网络中断连接时,是否会造成数据的丢失。

提高电力系统供电可靠性的方法

提高电力系统供电可靠性的方法 摘要:随着人们生活水平的提高,对电力能源需求也有所增涨,这对电力系统 供电可靠性提出更高的要求。介于配网建设对电力系统供电可靠性的直接影响, 文章重要以此为基础,对供电可靠性现状进行分析,并提出具体的管理对策,希 望能够进一步提高我国供电运行水平。 关键词:电力系统;供电可靠性;电力配网;配网运行 引言 配电网络具有范围广、线路长的特点,在一定程度上使配电故障发生率增加,影响到配电运行的可靠性。配电运行的可靠性降低,导致各种配电故障的发生, 影响到用户的生活以及生产,给电力企业带来较大的经济损失。供电企业应当采 取科学合理的措施,解决配电网运行中的故障,保证配电运行的可靠安全,为人 们的生活和生产提供保障,推动城市化进程的发展。 1电力系统供电可靠性的内涵 供电系统可靠性主要包括电源可靠性和系统可靠性。我国《民用电气设计规范》中明确规定了供电电源可靠性。对于一级负荷供电系统,需设置两个电源进 行供电。如果其中一个电源出现问题,另一个电源将承担供电任务;对于二级负 荷供电系统,必须设置两条回路,回路中可设置电缆或者架空线,以有效解决小 范围供电困难的问题;对于负荷较高的系统,还需加设应急电源,避免故障时发 生大面积停电现象。如果建筑物中设置两个电源,需采用同级电压的供电方式, 以提升电压利用效率。不同地区的供电需求和供电条件存在差异,需根据具体情 况设置不同级别的供电电压。《民用电气设计规范》中也明确规范了系统可靠性,先在供电过程中采用两条供电线路,如果其中一条线路出现问题,另一条线路必 须满足所有级别的供电需求;对于10 kV供电系统,配电技术需在两级以上,且 采用环式或者树干式电网构建方式。 2电力系统配网运行现状 2.1电力设备本身的弊端 目前,在供电需求不断增加,我国传统的电力设备已经无法满足社会的发展 和需求。影响电力配网运行的直接因素就是电力设备,所以企业要根据自身需求 和市场变化对电力设备进行更新,从而提高设备的安全性和现先进性,保障电力 配网运行的可靠性,提升电力企业的服务质量。我国很多电力企业虽然也开始对 电力设备进行更新,但在这个过程中还存在以下几个问题:(1)电力企业为实 现经济效益,从而最大程度节约成本,造成电力设备更新不及时;(2)电力设 备检修力度不够,企业一方面没有专业的人才对设备进行定期的检修,另一方面,工作人员在检修中效率无法提高。 2.2调度运行存在问题 首先,电力系统安全运行调试监管的不足。目前,电厂主要通过统筹的方法 实现系统的调试,保证电气设备能够发挥作用。但是,由于系统的调试工作的内 容较多,会导致调试过程中也存在安全隐患,如果无法发现并排除电力系统调试 中存在的安全隐患,就会对系统运行的安全性造成影响。而如果电力系统的调试 工作监管制度不完善,会为系统以及设备的调试埋下不同程度的安全隐患,再加 上因监管规范的缺失,无法及时准确的发现系统运行中的安全隐患,导致系统调 试不够全面,进而影响整个电力系统的调试。其次,电力系统安全运行调试工作 的组织性有待提升。施工单位经常将电力系统中电气设备的安装和调试工作同时

提高供电可靠性措施研究

提高供电可靠性措施研究 随着我国社会的不断发展,人民生活水平的不断提高,电力客户对电能的可靠性供应的要求也越来越高。文章主要分析影响电网供电可靠性的因素,并提出相应的技术和管理措施来提高电网供电可靠性。 标签:供电可靠性;影响因素;提高措施 前言 配电网络是电力系统中直接为广大用户分配电能的重要环节,与人们的生产和生活密切相关,配电网供电可靠性的高低直接反映电力系统供电的整体水平。电力系统70%的供电都是通过配电网输送到用电客户的。电力系统发生电力故障80%都是发生在配电网的。因此配电网可靠性是整个电力系统可靠性最重要的组成部分。研究影响配电网可靠性的因素并提出可行且有效的改善和提高配电网可靠性的具体措施,对提高整个供电可靠性具有重要的意义。 1 影响供电可靠性因素 1.1 配电网供求目前无法满足我国高速发展的电力负荷的需求 由于10kV存在着供电半径小、供电能力制约的问题导致供电不足。但是若将110kV降压至10kV,建设变电站多,花费大;而将220kV降至10kV,则出线回路数多,导线截面粗,出线难配置。同时在用电高峰时段,使用110kV或220kV降压至10kV,10kV电网的负荷电流大,容易导致用电设备故障。有些地区内无变电站点,供电能力薄弱,无法满足负荷发展需求。供电范围不合理,线路供电距离较远。 1.2 架空线路多和设备老化严重 农村地区架空线路较多,架空裸导线较多,线路接线模式以架空线路多分段单联络为主,网架结构薄弱,环网率及可转供率不高,变电站间联络率不强,可靠性水平较低。架空线路暴露在大气环境中,易受到雷电袭击、雨淋、湿雾以及自然和工业污秽等造成停电事故。某些供电设备长时间运行或长期重载运行造成老化,或者产品设备没有及时更新换代对供电可靠性指标有很大影响。 1.3 设备选型或者施工安装原因 用户客户对设备的选型也会对供电可靠性的产生显著影响。有些客户交给供电局的设备大多选用价格低廉的但是性能不高设备。产品质量不高,运行一段时间后就会发生故障。有些设备是由于施工安装时施工工艺不合格,导致运行一段时间后发生故障。尤其以电缆头故障居多。施工安装工艺不良,导致线路经常发生故障,对供电可靠性指标的提高也有一定的影响。

如何通过科学管理提高供电可靠性

如何通过科学管理提高供电可靠性 供电系统用户供电可靠性,是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,是供电系统的规划、设计、基建、施工、设备选型、生产运行、供电服务等方面的质量和管理水平的综合体现。 标签:科学管理;供电;可靠性 1 供电可靠性目标描述 采用现代化科学技术和管理方法,加大电网投资力度,强化电网结构,加大可靠性管理与考核力度,减少计划检修、临时检修,提高供电可靠性。供电可靠性管理的范围涉及公司的生产技术部、调度所、输变电工区、供电所、施工单位等部门,对外涉及客户工程的业扩报装、检修和事故处理。影响供电可靠性的主要因素如图1。 图1 影响供电可靠性因素分解图 2 供电可靠性工作介绍 2.1 供电可靠性管理流程图供电可靠性管理流程图如图2。 图2 供电可靠性管理流程图 2.2 供电可靠性的组织保障为了确保流程的严格实施,应成立由公司一把手为组长的领导小组,并在各相关科室设置供电可靠性管理专责。 2.3 供电可靠性的管理保障 2.3.1 加强计划管理,合理安排检修时间。加强对检修计划的管理,坚持年度检修计划、月度作业计划和周计划平衡工作,事前控制户时数,做好预测工作。严格实行供电可靠性定期分析制度,及时查找可靠性降低的原因,为电力规划、基本建设、生产运行、检修维护、营销管理提供切实可行的依据。加大考核力度,每月兑现奖惩,使供电可靠性管理贯穿于生产经营、电网建设全过程。坚持检修审批制度,由各单位每月將下月的检修计划报运维检修部,运维检修部可靠性专责根据每月可靠性分解的指标将检修计划进行统筹安排,制定下月检修计划,所安排的检修一律控制在考核指标范围内。对计划外的检修工作由主管领导审批,城网检修必须由经理批准后方可进行,减少计划外检修工作。合理安排检修时间,

提高变电运行供电可靠性的若干管理措施 高校委

提高变电运行供电可靠性的若干管理措施高校委 发表时间:2018-06-12T12:53:32.063Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第36期作者:高校委刘天宇王威海孟祥东于会宁 [导读] 电力系统是由电厂、变电所、输配电网以及用电设备按照一定的规律连接而组成的统一整体。 国网黑龙江省电力有限公司鹤岗供电公司黑龙江鹤岗 154100 摘要:电力企业为社会的各个行业提供了电力,这些行业若没有电力作为支撑,是不能运营下去的,尤其是在当今需要又好又快发展国民经济的背景下,使得电力企业也间接影响了我国经济的发展。作为电力系统中最重要的组成成分之一,变电运行供电的可靠性直接影响到了电力系统能否正常供电。因此提高变电运行供电的可靠性具有十分重要的意义。本论文主要探讨了提高变电运行供电可靠性的若干管理措施。 关键词:变电运行;供电可靠性;管理措施 1 供电可靠性概述 电力系统是由电厂、变电所、输配电网以及用电设备按照一定的规律连接而组成的统一整体。电力系统的各种输配电线路、各种电气设备及这些线路和设备的自动装置和保护装置等,都是有可能会发生故障的。这些故障不仅会影响到电力系统的运行,还会影响到用户的正常供电,之所以会停电就是因为设备发生了故障。若设备发生了故障,就应该利用自动装置和继电保护来控制发生设备故障的区域,并辅以相关工作人员的协助处理,避免造成更大区域面积的停电。 通常将可靠性定义为在规定的条件下和预定的时间内,一个设备、系统或元件完成某项既定功能的能力。而电力系统的可靠性管理则是指从电力系统的整体出发,依照某一特定的可靠性目标,规划、协调、组织和监督电力系统的整个寿命周期内的工程技术活动,并使其技术经济的比较性能最优。所谓“供电可靠性”,是指在系统运行的条件下,电网向用户提供连续电力的能力。在负荷保持不变的情况下,设备产生故障的概率越低,且故障后用于修复的时间越短,则此供电可靠性就越高。供电可靠性是需要设备和元件的运行水平和质量来提供保障的,其中,运行水平包括检修维护水平和自动化水平等等。而所谓“电力系统的供电可靠性”则是指在一定的时间内,电力系统对其用户提供连续供电的能力。在借鉴和学习了世界上其他国家的经验的基础之上,并结合我国电力系统自身的特点,经过长期的实践和探索,我国终于形成了一个初步的电力可靠性的管理体系。 2 提高变电运行供电可靠性的措施 2.1 建立可靠性管理制度 可靠性管理是一项综合性的管理工作,纵向在上需要领导的重视,在下需要员工的关心;横向需要各部门之问的分工、配合。为此,供电企业应成立供电可靠性管理小组,编制供电可靠性管理制度,实行供电可靠性的目标管理,层层分配和细化指标。形成供电可靠性分析制度,每个季度对运行数据进行可靠性分析,并形成报告,作为下季度工作的指导;做好预停电计划,合理安排停电开关,最大限度的采用综合停电模式,可大大减少非故障停电的次数。完善管理体系,严格制度措施的落实和考核可靠性指标为综合性指标,按照上级下达的变电站停电时数指标和考核制度(变电工区全年承包时间为70h),制定了下列措施的考核办法。制定技术指标考核管理措施:严格执行管理制度,开展可靠性管理工作。建立健全可靠性管理的资料、档案;使可靠性管理规范化和标准化。将供电可靠性承包指标层层分解责任到站:根据实际工作情况,分解总承包时间至各站,各变电站值班人员在规定的时间内完成每项工作。各变电站每月及时、准确上报可靠性统计。工区定期检查分析可靠性指标完成情况,奖惩相关人员。按季由专人写出上报可靠性分析总结。 2.2 提高设备健康水平,减少设备停电次数 采用高质量免维护的六氟化硫和真空断路器、微机保护等优良产品来提高设备运行的可靠性。事实证明,采用优质的设备大大减少了停电机会,减少了因设备原因而造成的停电次数,有效地提高了运行可靠性。电力系统的各种电气设备,输配电线路以及保护和自动装置,都有可能因发生故障而影响系统的正常运行和对用户的正常供电。提高设备的健康水平,做好预防工作和事故预想是保证设备安全运行,减少设备故障的有效方法。变电运行人员加强巡视设备的责任心首先是腿勤,每天都要了解设备的状况,遵守巡视时间,随时检查设备,发现设备缺陷及时处理,还要心细,自己做过的工作要心中有数,对运行设备周期和薄弱环节,了如指掌,认真执行设备巡视标准卡,发现缺陷及时处理,处理不了得,及时上报,发现问题一定及时分析,判断保证设备运行良好,不发生因设备缺陷引起事故,运行人员加强巡视维护质量,可以及时发现或消除设备隐患,提高供电可靠性。 2.3 全方位配合开展设备状态检修 变电站运行管理的重点就是安全运行。认认真真落实班组安全生产责任制,坚持贯彻“安全第一,预防为主”的电力生产方针,大力开展反习惯性违章和安全生产的宣传与教育,严格执行“两票三制”这些,都是电力系统长期经过实践检验行之有效的经验,在变电站必须认真贯彻。近些年来,由于变电站设备的不断增加和技术的更新,所以应及时修订变电站的现场运行规程,自查并完善各种记录,利用计算机自动化系统提高工作效率,把好自己的关口,以确保变电站的各项工作的顺利进行。全方位配合开展设备状态检修,展设备状态检修,逐步取消定期检修制的规定,运行人员积极配合状态检修工作,合理调整了对设备的检查重点和范围,利用绝缘在线监测、带电测试和红外线热像仪监测发热点等措施,加强对设备的监测工作。抓好安全检查质量是决定检查成功与否的关健所在,在检查安全生产的过程中,做到对事不对人,认真查找问题,理清症结根源,拿出解决方案,决不放过任何一处安全隐患,实现企业的安全长久运行:只有这样安全检查的质量才能得到保证。 2.4 建立安全生产隐患排查治理常态机制 增强变电应急能力建立应急管理体系,完善事故应急预案,做好应急备品备件和工器具的储备,通过演练使每名职工熟知能详,提高员工快速反应和正确应对能力,做到响应迅速,组织得力,处置有效,最大限度地减少大面积停电事故造成的影响和损失。抓实隐患排查治理要建立安全生产隐患排查治理常态机制,针对人员、电网、设备等方面存在安全隐患的问题,定期开展“五查”活动,发现问题及时整改,并做好提示化管理,使隐患排查治理工作实现常态化;加大变电站外部环境的清理整治力度,解决变电站周边历史遗留问题,确保电力设备安全和电网运行安全;针对个别变电站存在防汛隐患等问题,提前做好预控,群策群力,保护设备及电网安全。运行值班人员通过控制找出存在的危险点,可以增强对工作中存在的危险点的认识,克服麻痹思想和侥幸心理,主动、及时地对工作的重点进行调整,防止

软件可靠性验证测试实验报告

标识: RMS-SRDT-{S Y1514127, SY1514207}-BG-V1.0-2015 ATM软件 可靠性验证测试实验报告 北航可靠性与系统工程学院 二〇一五年十二月

ATM软件 可靠性验证测试实验报告 编写:林烨 (SY1514127)日期:12月31日校对:王洋洋(SY1514207)日期:12月31日

目录 1 软件可靠性验证测试要求 (1) 1.1 软件可靠性验证测试统计方案 (1) 1.2 软件失效的定义 (1) 1.3 软件可靠性验证测试终止条件 (1) 2 测试结果 (2) 2.1 测试用例生成情况 (2) 2.2 测试用例执行情况 (2) 3 软件可靠性验证测试结论 (3) 4 软件可靠性点估计和区间估计 (4) 5 软件可靠性验证测试实验总结与建议 (4)

1软件可靠性验证测试要求 1.1软件可靠性验证测试统计方案 软件可靠性验证测试常用的统计方法有定时结尾、贯序截尾和无失效结尾三种。序贯截尾试验事先对试验总时间及试验所需用资源无法确定,只能根据事先拟定的接收、拒收条件结束试验,无法估计MTBF的真值,但是为了更充分地利用软件每次的失效信息,以及在可靠性比较高或比较低的情况下可以做出更快的判决,我们采用序贯验证测试。选取的序贯测试方案参数为:生产方风险(α):10%,使用方风险(β):10%,鉴别比(d):1.5,MTBF最低可接受值:600s。生成序贯曲线如图1所示。 图1 序贯验证测试曲线图 1.2软件失效的定义 软件不能实现软件需求规格说明书上的功能。 1.3软件可靠性验证测试终止条件 当有点落到接受区或拒绝区时终止测试。

配电运行中提高供电可靠性方法探讨

配电运行中提高供电可靠性方法探讨 发表时间:2020-03-18T02:11:53.397Z 来源:《福光技术》2019年33期作者:刘策葛梦瑶[导读] 为了确保人们生产生活的正常进行,同时也减少企业自身损失,提高配网供电可靠性迫在眉睫,这不仅是用户的需要,更是供电企业自身发展的需要。 国网河北省电力有限公司新乐市供电分公司河北石家庄 050700 摘要:配电系统是电网结构的核心组成,其运行情况会直接影响供电质量和供电安全,要想确保电能供应的可靠性,满足用户的实际用电需求,提升供电服务水平,就需要确保配电系统的正常、稳定运行。但是,在配电系统实际运行过程中,经常因为技术落后、配电网结构不合理、维护管理不到位、外力破坏等因素,造成配电运行故障,严重降低了供电的可靠性。为了解决这些问题,就需要从配电运行环节入手,找出影响供电可靠性的根本原因,采取针对性的有效措施,提高供电可靠性。 关键词:配电运行;供电可靠性;方法 引言 经济的迅速发展,电力成为日常生活中不可或缺的一个重要部分,广大用户对供电可靠性的要求也越来越高,企业必须保证供电可靠性,并逐步提高供电服务的水平,才能确保企业的持续性发展。如果企业在配电运行程中,不能确保供电的可靠性,既会影响广大居民用户的正常生产和生活用电,同时也降低用户对供电企业的信誉程度,更主要的是,配电的不可靠性,会给供电企业造成巨大经济损失。供电企业是以为服务人民为宗旨的,为了确保人们生产生活的正常进行,同时也减少企业自身损失,提高配网供电可靠性迫在眉睫,这不仅是用户的需要,更是供电企业自身发展的需要。 一、提高配电运行中供电可靠性的意义 作为电力系统的一个重要部分,配电网的供电可靠性将对社会经济的发展及人们的生活造成极大的影响。配电网供电可靠性是衡量供电系统对电力用户持续供电的能力,也是体现供电企业电能质量与管理水平的重要指标。随着社会用电需求的不断增加,电力企业配电网供电的可靠性受到人们的关注越来越多。配电系统和电力用户之间的联系非常密切,是向用户供应与分配电能的关键环节。配电网的可靠性供电能够为社会经济的发展及人们生活的提供可靠的电能支持,是保证人们正常生活及经济发展的前提。鉴于配电网供电可靠性的重要意义,因此电力企业必须加强对配电网的改造与建设,以提高配电网供电的可靠性,从而满足社会发展的需求。 二、配电运行中影响供电可靠性的主要因素 (一)配电系统技术落后 智能电网已经成为电网建设的必然发展方向,但是当前配电系统技术落后,自动化程度较低,已经无法满足越来越复杂设备的运行需求,影响了供电可靠性。部分地区在规划配电网时,没有引进先进技术,对构建自动化电网系统重视力度不足,没有将自动化、智能技术和设备加以充分利用,导致配电网运行管理水平较低,容易出现运行故障现象。同时,我国电力自动化技术尚不成熟,很多方面的工作仍处于探索阶段,在实际应用过程中存在较多的问题,不得不对配电系统进行频繁的检查和维修,进而使得配电网停电次数较多,供电可靠性较低。 (二)线路故障的产生 由于配电网大多都处于露天环境且具备点多、面广和线长的特点,它在运行中经常会受到外界干扰而产生跳闸事故。就这种事故的产生原因分析,主要是以下因素造成的。 (1)从长远来看,高空坠落的物体、树木和其他外部原因造成的短路故障,此错误的发生率有直接关系的是配电线路的长度,线越长,此错误的几率就越大。 (2)线路保护装置安装不正确。因素主要由避雷针的接地线,由于长输电线路和线处于开放状态很长一段时间,非常容易受到雷击,避雷针和其他辅助设备必须确保这个时间线。一旦避雷针,接地线等设施安装不合格,这将严重影响的顺利实施。 (3)电线和其他设备,其长期使用老化,这也是线路故障发生的主要原因。 三、配电运行中提高供电可靠性的有效方法 (一)采用先进、科学技术

相关文档