多路光纤星型CAN总线的连接应用

在工业现场中,目前CAN总线是一种比较流行的现场总线。在工业现场有点对点,总线型,星型等各种现场拓扑方式。

本文着重介绍CAN总线星型光纤连接的一些方法介绍以及注意事项。

一般来说光纤传输有衰减小,抗干扰能力强,防雷击方面比电缆有很大的优势,这就是光HUB产生的主要原因。

由于国内做多路的厂家不多,本文以淮安中电光电的CAN 总线星型光纤设备(CAN光HUB)来做说明,该公司在多路的CAN总线光纤星型连接,特别是8路以上的星型连接有丰富的经验。

在一个CAN总线设备为主要终端设备的工业现场,在主端设备端,可以放一台CAN光纤HUB,这种设备可由一个CAN总线电接口和若干个光纤接口组成,其中CAN总线电接口与主站的CAN总线信号连接,光接口分别与从站设备的光接口连接(从站需要接CAN的光设备),这样就可以进行CAN总线设备的星型光纤连接。具体示意图如下:

这里面需要注意的事项:

1,本系统图中,由于是透明传输,所以必须遵循CAN协议距离,并且由于CAN 总线的特殊性,最好在规划时留有余量。

2,本系统是遵循轮训方式(实际CAN是多主方式,也是可以定制的)。

3,具体光接口的数量,光接口类型都可以定制。

4,有的现场需要加终端电阻,该设备可以自带终端电阻。

5,类似RS232,RS485,LONWORKS,PROFIBUS,TTL等信号也可以按照上述方法进行光星型连接,而且传输距离和CAN总线不一样是由设备的光模块决定。

6,淮安中电常规的光口数量为8口,16口,32口,也可根据要求自行决定光口数量。

用户登录系统的密码代码

#include #include #include #include #include typedef struct p { char name[20]; char secret[20]; struct p*next; }pass; //保存密码模块 void save(pass*load) { FILE *fp; fp=fopen("c:\\password.txt","wt"); if(fp==NULL) { printf("写文件错误,任意键退出!\n"); exit(1); } fprintf(fp,"%s %s\n",load->name,load->secret); printf("文件保存成功!按任意键返回\n"); fclose(fp); } //读入信息模块 pass* read() { FILE*fp; pass *head,*p,*q,*r; head=(pass *)malloc(sizeof(pass)); p=head; fp=fopen("c:\\password.txt","rt"); if(fp==NULL) { printf("文件不存在!任意键新建\n"); } while(!feof(fp)) { q=(pass *)malloc(sizeof(pass)); fscanf(fp,"%s %s",q->name,q->secret); p->next=q; r=p; p=q; } r->next=NULL; return head; fclose(fp); } //追加保存新用户信息 void addpass(pass *load) { FILE *fp; fp=fopen("c:\\password.txt","a+"); if(fp==NULL)

光纤机械性能

光纤机械性能 第一节光纤机械性能测试目的 当光纤在成缆过程中和用于实际环境中时,必须经受住一定的机械应力和化学环境的侵蚀;在光缆施工过程中,光纤需要量熔融连接,光纤涂敷层的可剥离后裸纤的翘曲度都会影响光纤的熔接难易和损耗大小,这些都属于光纤机械性能和操作性能的范畴。石英光纤必须具有足够的强度来经受机械环境,例如光纤的二次被覆,以及光缆敷设和运行期间受到的张力、宏弯和微弯。在通常的使用条件下,光纤都会受到张力(如在光缆中)、均匀弯曲(如在圆筒上)或平行表面的两点弯曲(如在熔接情况中)。在所有这些机械环境中,光纤经受了环境构成所特有的应力。最普通的机械环境是单轴向张力。石英光纤是一种脆性材料,在施加的应力下经历持续的变形后会断裂成两段或几段。由于光纤断裂会导致通信线路中断,故光纤的材料强度和可靠性是人们最关心的问题。对用于系统上的光纤而言,系统失效的唯一主要原因就是光缆失效,固有因素引起的失效很少,多半原因是由于火灾和直埋光缆附近的挖掘引起突然断裂一类的外部因素。随着光纤制造技术的不断提高,目前所用光纤的筛选强度都在0.69GPa以上,内在的机械失效的概率很低,尽管如此,由于修理和更换光纤的成本很高,故相关的经济风险便不可小视,这些风险促使人们努力把运行中的内在机械失效的概率减小到最低,因而提高光纤产品的长期机械可靠性是主要的课题。 实际上,光纤的机械强度由表面存在的裂纹和杂质决定,涂敷层也起着至关重要的作用。涂敷层的粘附力越强,对裂纹的保护作用就越明显,光纤的强度就越高。另一方面,在光缆的连接中,需要剥除光纤的涂敷层进行熔接,在光纤光缆的测试中,需要剥除光纤的涂敷层制作端面,也就是说,光纤涂敷层应具有可剥性。所以涂敷层的粘附力不宜小也不宜大,按国家标准规定,涂敷层的剥离力在1.3~8.9N之间。 当剥去涂敷层后,一根未支撑的光纤有一个自然弯曲的趋势,即翘曲性能。例如,一根从V形槽的端面出来的悬空光纤可以向上、向下或者向左右弯曲。虽然翘曲对连接器、机械连接或使用有源校准的熔融连接没有坏的影响,但翘曲可在光纤是无源熔融连接时或许多光纤同时熔接(光纤带的批量熔接)时产生偏离。 为了使得光纤能在实际的通信线路上使用,它应具有足够的机械强度和便利的操作性能,以便于成缆和敷设,而且可在恶劣的环境条件下不会因疲劳而断裂,以保证光纤足够的使用寿命。我们必须弄清光纤的断裂机理、机械强度试验方法、表征光纤强度的各参数的物理意义和光纤使用寿命的计算方法。

视频、控制。光纤、电源线

视频线缆: SYV系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆 执行标准:GB/T14864-93 产品型号:SYV-75-5-1 产品说明:SYV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 控制线缆: KVVRP聚乙烯绝缘、护套、屏蔽控制电缆 执行标准:GB9330-99 产品型号:KVVRP 2*0.75 产品说明:KVVRP 2*0.75 K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。VV—聚氯乙烯绝缘或双层护套,P-编织屏蔽,R: 软线

供电线缆: RVV300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆执行标准:JD 0734 1990 Q/321003MLB02-2008 产品型号:RVV2.1 产品说明:RVV2.1 R: 软线V—聚氯乙烯绝缘或护套2:2芯多股线 光纤: 产品名称:GYXTW 中心管式W护套光缆 产品详细介绍: 产品描述:

GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面镀铬涂塑钢带纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。 产品特点: .精确控制光纤余长保证光缆具有良好的机械性能和温度特性 .松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度,管内充以特种油膏对光纤进行了关键性保护 .特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩 .良好的抗压性和柔软性 .双面镀铬涂塑钢带(P SP)提高光缆的抗透潮能力 .两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 .聚乙烯(P E)护套具有很好的抗紫外辐射性能,直径小、重量轻、容易敷设 .较长的交货长度 结构参数: 光缆芯数Fib e r C ounts 光缆外径 O ute r d ia m e te r (MM) 重量 We ig ht (KG) 短时允许拉力 Allo we d ho rt-time P ulling (N) 允许侧压 Allo we d C rus h (N/100 mm) 抗冲 击 Lmp a ct (N. m) 允许变曲半径 Allo we d Be nd ing Ra d ius 静态动态 Sta tic Dyna mic 2-12 9.8 -10.5 105- 125 ≥3000 ≥3000 10 10D 20D 注:D=缆径D=C a b le d ia mete r 传输性能: 单模光纤50/125 62.5/125 1310/1550(NM) 850/1300(NM) 850/1300(N/M)

HUB(集线器)

HUB,也就是集线器。它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有区别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较明显的。而路由器与以上两者有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径,可以说一般情况下个人用户需求不大。路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。 总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面: (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。 (2)数据转发所依据的对象不同 交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。 (3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。 (4)路由器提供了防火墙的服务 路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。 交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。路由器用于W AN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。

供应商管理系统

供应商管理系统 需求分析报告 版本: V1.0 文件编号: BD01 发行控制:受控 年月日编写年月日实施编写部门:批准: 审核: 编写:

文件修订履历表

目录 第1章引言 (3) 1.1 定义 (3) 1.2 参考资料 (3) 第2章系统简表 (3) 第3章系统概述 (4) 3.1 目标 (4) 3.2 任务规定 (4) 第4章功能需求 (5) 第5章性能需求 (6) 5.1 数据精确度 (6) 5.2 时间特性要求 (6) 5.3 灵活性要求 (6) 5.4 安全保密性 (6) 5.5 故障处理 (6) 第6章其他需求 (7) 第7章功能及菜单设计 (7) 7.1 主界面 (7) 第8章开发及运行环境 (9) 8.1 开发环境 (9) 8.2 运行环境 (9) 8.2.1 Browser端配置 (9) 8.2.2 Server端配置 (9) 第9章移交产品 (9) 9.1 程序 (9) 9.2 文档 (10) 第10章系统培训和售后服务 (10) 10.1 系统培训 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 10.1.1 培训对象 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10.1.2 培训目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10.1.3 培训教材 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10.1.4 培训时间 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10.2 售后服务 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 10.2.1 服务队伍 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10.2.2 服务方式 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10.2.3 服务内容 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第11章附录 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。

网络登陆系统的UML设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/5213119470.html, 网络登陆系统的UML设计 作者:夏忠华张东亮 来源:《电脑知识与技术·学术交流》2008年第23期 摘要:该文介绍了网络登陆与普通系统登陆的功能区别,提出了实现网络登陆的实现解决措施,并通过UML对网络登陆系统进行建模,保证了系统的完善性和可靠性。 关键词:网络登陆;UML;系统建模 中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1009-3044(2008)23-954-02 UML Design for Network Login System XIA Zhong-hua, ZHANG Dong-liang (Qinghuangdao Institute of Technology, Qinhuangdao 066100, China) Abstract: This paper describes the functional difference between network login and general system login, put up measures to slove the network login, and modeling the network login system by using UML to ensure that the system's integrity and reliability. Key words: network login; UML; system modeling 1 引言 随着互联网络的高速发展,各种网站或网络系统软件开始提供了多种内容的服务,这些服务可能是从各个不同的内容提供商手中获得。这种日益增长的需求,促进了网络登陆系统的发展[1]。 本文所指的网络登陆系统[2]是指通过登陆认证系统,访问不同的内容业务系统。 统一建模语言[3]UML(Unified Modeling Language,简称UML)是OMG组织确定的面向对象的标准建模语言,它是一种可视化的建模语言, UML使用面向对象的概念来分析、描述软件系统并构造系统模型,是一种在建模领域中得到普遍认可的优秀软件工程方法。因此,此文用UML来对网络登陆系统进行建模。

光纤敷设控制要点

四、监理工作要点 1前期准备。 1.1熟悉各种有效技术资料和相关文件。“设计图、技术协议、补充技术协议、施工合同、招投标文件、中标通知书、工程概预算等”。 1.2参加图纸会审会议。 1.3审查施工组织设计,核对施工单位资质是否与中标通知书相符,进场人员资格证是否有效,进场施工设备是否安装可靠,能否满足工程施工要求。 1.4实地查看施工现场是否初具施工条件 1.5核对进场材料是否合格,具备不具备开工需要。 1.6前五条已无问题,具备开工条件,由现场专业工程师报请总监下达开工令。 2.中间控制。 2.1审查施工单位安全技术方案是否切实可行。 2.2审查施工单位制定的工程施工工艺流程,是否紧扣施工合同和施工组织设计。 2.3参加施工单位的安全交底和技术交底会议。 2.4 检查施工人员是否有相关资质 2.5检查施工设备是否安全可靠,符合规定 2.6隐蔽工程会同业主代表及时检查验收、签认。 2.7梯形敦促施工单位及时做好材料取样(现场见证)。送检和复检资料的收集、整理、保存。 2.8光缆敷设前检测衰减值与设计是否一致。 2.9检查杆子是否符合要求。 2.10检查光缆融接点位(距杆1.5m左右)和融接衰减率是否符合要求。 2.11检查所敷设线缆规格、长度(冗余量)是否符合设计,有无损伤、扭曲、打折。 2.12控制室内所有线缆应依据设备安装位置,配置相应的电缆槽沟与桥架,按顺序排列,捆扎整齐,编号并有永久性标志。

2.13检查光缆是否标有铭牌 3后期控制。 3.1检查分项、分部工程资料,并按规范进行抽查实体。 3.2检查系统调试记录,并按规范进行系统组织调试。 3.3单位工程试运行。 3.4审查施工单位单位工程竣工资料(包括竣工图)。 3.5向施工单位发出书面整改监理通知单。 3.6组织相关单位对工程作初验。 3.7接到施工单位整改完毕书面报告后,立即组织相关单位复验。 3.8向业主提交工程竣工验收报告。 3.9参加业主组织的验收,对提出的整改项目进行落实,并书面回复业主。 3.10编写工程评估报告,报送总监审核,公司批准。 3.11编写工程总结。 五、工程监理基本要求 1.电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 2.采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 3.与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 4.电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。 5.对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 6.电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 7.电缆管弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10% ,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入的最小允许弯曲半径。

网站后台管理系统

效益型 网站后台管理系统操作指南 网络营销服务中心

目录 一、系统运行环境............................................. 错误!未定义书签。 二、操作系统概述............................................. 错误!未定义书签。 三、栏目管理模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 栏目列表.............................................. 错误!未定义书签。 2. 栏目添加.............................................. 错误!未定义书签。 四、产品模块操作............................................. 错误!未定义书签。 1. 添加产品.............................................. 错误!未定义书签。 Title标签、Keywords标签、Description标签说明....... 错误!未定义书签。 2. 产品列表.............................................. 错误!未定义书签。 3. 产品批量上传.......................................... 错误!未定义书签。 4. 添加分类.............................................. 错误!未定义书签。 5. 分类列表.............................................. 错误!未定义书签。 五、首页广告模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 添加广告.............................................. 错误!未定义书签。 2. 广告列表.............................................. 错误!未定义书签。 六、友情链接模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 添加链接.............................................. 错误!未定义书签。 2. 链接列表.............................................. 错误!未定义书签。 七、权限管理模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 添加管理员............................................ 错误!未定义书签。 2. 管理员列表............................................ 错误!未定义书签。 3. 修改我的密码.......................................... 错误!未定义书签。 八、网站管理模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 网站设置.............................................. 错误!未定义书签。 2. 语言管理.............................................. 错误!未定义书签。 3. 主题管理.............................................. 错误!未定义书签。 4. 邮件模版.............................................. 错误!未定义书签。 5. 数据库备份............................................ 错误!未定义书签。 6. 数据库优化............................................ 错误!未定义书签。

网站注册登录系统的设计与开发

设计任务书 设计题目: 网站注册登录系统的设计与开发 设计内容: 1. 访问者注册到数据库 2.注册后能够登陆 3. 注册验证 4. 登陆密码找回 设计要求: 1. 程序调试成功,能够演示。 2 攥写毕业设计论文不得少于15000字。

开题报告 一、设计题目 用户注册登录系统的设计与开发 二、设计目的 1. 掌握ASP的技术,熟悉ASP各内置对象及组件的功能,并会运用 2.掌握Vbscript脚本语言的编写,并了解相关语言Javascript的用 途,结合Access等数据库知识,掌握编写ASP的方法. 3.运用所学知识,实现用户进入系统的登录注册,并实现身份验证,以 达到与其他Web页一起管理系统的目的. 三、设计要求与方法 能用ASP完成用户的登记、注册及身份验证,结合Access等数据库的相关知识,实现小型数据管理数据库功能的一环节。 系统主要采用ASP3.0、HTML、Access数据库、JScript、SQL等技术和工具设计实现。 四、设计任务计划书 为按时完成设计任务,达到毕业设计的要求,在现有的设备、资源条件下,我的主要任务是: 1.掌握ASP的概念,知道ASP编程的优点及特点,了解当今ASP的发展现 状以及背景; 2.进一步学习ASP,理解ASP相关的重要概念,如ActiveX、SQL Server 等,熟练掌握ActiveX组件及其中的内置对象,特别是Session对象,这在本软件设计中占有重要的地位。

3.本设计另一重要语言即是脚本语言Jcript,由于Jcript与Java有诸多 共同点,一般熟悉Java的人对Jscript上手很容易,所以还需要阅读适量的Java语言,同时相关语言,如VBscript等也尽量涉猎。 4.在前三项任务基本完成后,就可以着手对用户登记注册及身份验证的编 程了,这是本次毕业设计的核心部分,所以这部分的编程、调试、运行将占有大量的时间。 基于本次毕业设计的上述四步曲,特将时间安排如下: 万事开头难,故用两到三星期查阅资料,涉猎ASP的入门知识; 完成第一步; 入门之后,四月中旬之前完成第二及第三项任务,并开始着手编 程; 再用一个半月的时间编程、调试、运行直至结果成功; 六月初开始写论文,排版,并打印上交。 五、设计所要实现的功能: 该模块的功能是实现用户远程注册。用户输入想要注册的用户名、密码,提交之后由系统判断该用户是否已经存在,如果存在,就给出相应信息,如果不存在,就把用户输入的用户名和密码写到数据库中,完成注册

可实现超高清LED显示屏的光纤控制系统

可实现超高清LED显示屏的光纤控制系统 本文介绍了几种可实现4K2K显示需求的超高清LED显示屏的10Gbps光纤控制系统设计方案,其中XAUI分离式10Gbps单路光纤通讯方案性价比最高。 目前在市场上,夏普、东芝、三星、LG等公司相继推出了4K2K超高清电视或裸眼3D 电视(物理分辨率3840×2160),夏普的“ICC-4K”技术、东芝的“超解像”技术均可将 当前的1080p信号倍线到3840×2160,4K2K规格无论是水平方向还是在垂直方向,都是现有主流全高清显示设备1920×1080p分辨率的2倍,总像素数量达到了800万以上,是全高清的4倍。 而在LED全彩显示领域,因具有无限拼接特点,超过4K2K的LED显示屏和3D LED显示屏早已问世。不过当前市场主流LED显示屏控制系统主要为近距离DVI输入双口千兆网模式和远距离2~3.125Gbps光纤通讯模式,8位色阶输入时单板支持的最大分辨率仅能达到 1280×1024(60Hz,无压缩),若要支持超高分辨率显示,必须采用多卡或多控制器系统,并搭配昂贵的视频分割放大器才能实现,但支持的源信号输入依然是1280×1024。显然,

当前的LED显示屏控制系统已滞后于视频和通信技术的发展,满足不了市场和用户的更高需求。为此,我们在研制前一代2~3.125Gbps LED显示屏光纤控制器的基础上,采用成熟的万兆网通讯技术和器件,设计了一种支持HDMI 1.4a音视频输入的超高清LED显示屏10Gbps 光纤控制系统,大幅度提升了传统LED显示屏控制器的带宽、功能和性价比。 总体设计方案 图1所示为超高清LED显示屏10Gbps光纤控制系统整体逻辑设计,分为发送和接收两部分,其中发送部分包括HDMI输入口、DVI输入口、USB接口、ADV7619、CP2102、FPGA、DDR、Flash、PCIe插口、外设和光纤通讯,接收部分包括光纤通讯(与发送部分完全相同)、FPGA、10~12路千兆网PHY输出矩阵、DDR、Flash、外设、音频输出和多功能接口。 1. 音视频输入 音视频输入解码芯片采用AMD公司的HDMI/DVI双输入ADV7619代替传统单视频DVI芯片,支持HDMI 1.4a 36位色深1920×1080p高清电视、4k×2k超高清和3D电影视频播放,支持HBR和DSD S/PDIF多种数字音频格式。 2. 光纤通信 10Gbps光纤通讯设计是超高分辨率LED显示屏单卡控制系统的关键环节,其构建和成本控制基于10G以太网技术,尤其是10G以太网物理接口的发展。10G以太网标准IEEE 802.3ae定义了在光纤上传输10G以太网的标准,传输距离从300m到80km。 其中IEEE 802.3ae根据光纤类型、传输距离等进一步细分为7种类型。实际上目前建立在Cisco光学标准10GBASE-ZR上,可传80km的1,550nm冷却型电吸收调制激光器(Cooled EML)也已问世。 在这些七种接口类型中,10GBASE-LX4使用了粗波分复用(CWDM)技术,把12.5Gbps 数据流分成4路3.125Gbps数据流在光纤中传播,由于采用了8B/10B编码,因此有效数据流量是10Gbps。这种接口类型的优点是应用场合比较灵活,既可以使用多模光纤,应用于传输距离短对价格敏感的场合,也可以使用单模光纤,支持较长传输距离的应用。 10GBASE-SR、10GBASE-LR和10GBASE-ER的物理编码子层(PCS)使用了效率较高的 64B/66B编码,在线路上传输的速率是10.3 Gbps。其中,10GBASE-SR使用850nm的激光器,在多模光纤上的传输距离是300m;10GBASE-LR和10GBASE-ER分别使用1,310nm和1,550nm 的激光器,在单模光纤上的传输距离分别是10km和40km,适用于城域范围内的传输,是目前的主流应用。 10GBASE-SW、10GBASE-LW和10GBASE-EW是应用于广域网的接口类型,其传输速率和OC-192 SDH(同步数字体系)相同,物理层使用了64B/66B的编码,通过WIS把以太网帧封装到SDH的帧结构中去,并做了速率匹配,以便实现和SDH的无缝连接。 采用不同的万兆网络通讯器件构建超高分辨率LED显示屏10Gbps光纤控制系统,有以下几种方案,分述如下。

集线器HUB基本工作原理

集线器(HUB)的基本工作原理 我们知道在环型网络中只存在一个物理信号传输通道,都是通过一条传输介质来传输的,这样就存在各节点争抢信道的矛盾,传输效率较低。引入集线器这一网络集线设备后,每一个站是用它自己专用的传输介质连接到集线器的,各节点间不再只有一个传输通道,各节点发回来的信号通过集线器集中,集线器再把信号整形、放大后发送到所有节点上,这样至少在上行通道上不再出现碰撞现象。但基于集线器的网络仍然是一个共享介质的局域网,这里的"共享"其实就是集线器内部总线,所以当上行通道与下行通道同时发送数据时仍然会存在信号碰撞现象。当集线器将从其内部端口检测到碰撞时,产生碰撞强化信号(Jam)向集线器所连接的目标端口进行传送。这时所有数据都将不能发送成功,形成网络"大塞车"。 出现这种网络现象我们可以用一个形象的现实情形来说明,那就是单车道上同时有两个方向的车驰来.。 我们知道,单车道上通常只允许一个行驶方向的车通过,但是在小城镇,条件有限通常没有这样的规定,单车道也很有可能允许两个行驰方向的车通过,但是必须是不同时刻经过。在集线器中也一样,虽然各节点与集线器的连接已有各自独立的通道,但是在集线器内部却只有一个共同的通道,上、下行数据都必须通过这个共享通道发送和接收数据,这样有可能像单车道一样,当上、下行通道同时有数据发送时,就可能出现塞车现象。很好理解吧? 正因为集线器的这一不足之处,所以它不能单独应用于较大网络中(通常是与交换机等设备一起分担小部分的网络通信负荷),就像在大城市中心不能有单车道一样,因为网络越来,出现网络碰撞现象的机会就越大。也正因如此,集线器的数据传输效率是比较低的,因为它在同一时刻只能有一个方向的数据传输,也就是所谓的"单工"方式。如果器网络中要选用集线器作为单一的集线设备,则网络规模最好在10台以内,而且集线器带宽应为10/100Mbps以上。 集线器除了共享带宽这一不足之处外,还有一个方面在选择集线器时必须要考虑到,那就是它的广播方式。因为集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具有"智能记忆"能力,更别说"学习"能力了。它也不具备交换机所具有的MAC 地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点,图示如图2所示。 这种广播发送数据方式有两方面不足:(1)用户数据包向所有节点发送,很可能带来数据通信的不安全因素,一些别有用心的人很容易就能非法截获他人的数据包;(2)由于所有数据包都是向所有节点同时发送,加上以上所介绍的共享带宽方式,就更加可能造成网络塞车现象,更加降低了网络执行效率。 编辑:明卓科技 Jsamine QQ:1239886238

光纤综合性能表

技术附件1:光纤的技术标准、制造方法及质量保证措施 一、技术标准 UA( ITU-T G.657 A2 ) 概述 UA(ITU-T G.657 A2) 是一种新型抗弯曲接入网用单模光纤,其弯曲半径仅7.5mm。适用于LAN/WAN以及FTTH等工程。 光纤主要参数

5有效群折射率 在1310nm 1.466 在1550nm 1.467 6 制造长度 交货长度为标准段长为24.45km、48.85km,如有特殊要求除外。光纤入库时,内端长度大于5米。 标准发运盘具尺寸 法兰盘直径235mm 265mm 横宽108mm 186mm 轴孔直径25.4mm 25.4mm

二、生产工艺及制造方法 G.657A 2光纤其制造方法为在拉丝塔上将购买的预制棒直径缩小,且保持芯包比和折射率分布不变。其工序如下: 三、质量保证措施 质量保证主要体现在以下几方面: 1、公司按GB/T19001:2008的要求建立、实施、改进质量管理体系,以顾客为中心,以品质为根本,依据八项质量管理原则、过程方法,建立和健全以内部审核、预防措施为基础的自我完善机制,进行全面质量管理。 2、供应商的评价、选择和控制 公司对初选供方的价格、交货期、售后服务、提供产品和服务的能力、供货记录、已证实的产品质量和质量的保证能力,包括生产能力和交货能力,以及信誉等情况进行综合评价、筛选。然后对供方提供的样品进行检验、试用,确定出合格供方。之后每年对合格供方进行一次跟踪复评。 3、原材料检验 针对光纤的主要材料有预制棒和涂覆树脂。对于预制棒和涂覆树脂的质量通过日本住友公司和公司质保部及成都普天电缆实验室进行双重检验加以保证。日本住友公司在出厂时提供详细的质量保证书。 4、过程检验 操作人员按工艺技术文件和检验规程对拉丝光纤进行检验,并作好中间检验记录。过程检验项目,除了常规检验外,还进行了光纤扭转,拉丝光纤首段和尾段宏弯试验等。 5、成品检验 成品光纤检验包括入库检验和型式试验。 操作人员按产品标准或技术指导书和检验规程对成品光纤进行检验。 光纤正常生产时,每半年进行一次型式检验。包括机械性能、温度环境性能

用户管理系统

SVSE 程序员上机考试 注意:考试结束试卷必须交回,否则按零分处理

题目:员工信息管理系统 一、语言和环境 1.实现语言: Java 2.环境要求:Eclipse + SqlServer|Oracle 二、数据库设计 三、要求 请编写一个程序,完成对员工信息的管理,实现功能如下: a)查看所有员工列表; b)查看员工详细信息; c)添加员工信息; d)修改员工信息; e)删除员工信息; 四、推荐实现步骤 1.建立数据库,表结构见数据库设计;数据连接必须使用JDBC技术。 2.建立名为HR的JA V A WEB项目,添加JavaBean和DAO类。 3.设计一个前台界面index.jsp,点击后显示员工列表。创建ListEmpServlet,

接收index.jsp请求,查询所有员工信息。转发到listemp.jsp员工列表。 4.设计一个前台界面displayemp.jsp显示所有员工信息, 员工姓名以超链接 的形式,点击后能够查看该员工详细信息。 5.创建DisplayEmpServlet ,接收要显示的员工ID,查询出这个员工的信息, 并转发到displayemp.jsp进行显示。 6.设计一个前台界面addemp.jsp,添加用户信息。

7.先创建PreAddEmpServlet用于查询所有部门的信息,把部门信息列表转 发到addemp.jsp,以下拉框的形式显示。添加员工时的部门号必须是部门表中已经存在的部门;性别默认为”男”。再创建AddEmpServlet处理添加员工的请求。 8.设计一个前台界面editemp.jsp,修改用户信息。 9.先创建PreEditEmp Servlet用于查询所有部门的信息,查询要修改的员工 信息,把部门信息列表和员工信息转发到editemp.jsp,以下拉框的形式显示部门列表并让该员工的部门信息被选中;同时让员工的性别被选中。 修改员工时的部门号必须是部门表中已经存在的部门;性别为该员工未

用户注册、登录系统设计要点

用户注册、登录系统设计 采用的软件:Mysql+Tomcat6.0+Myeclipse 7.0 1.数据库的设计: 2.程序实现思路: 如果要完成用户登录,则一定要有一个表单页面,此页面可以输入登录用户名和密码,然后将这些信息提交到一个验证的jsp页面上进行数据库的操作验证,如果可以查询到用户名和密码,那么就表示此用户是合法用户,则可以跳转到登录成功页。如果没有查询到表示此用户是非法用户,应该跳转到错误页面提示。 3.用户注册页面:registerForm.jsp <%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="gb2312"%>

用户注册: 用户名: 密码:
跳转到的注册页面:register.jsp <%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="gb2312"%> <%@ page import="java.sql.*" %> <% request.setCharacterEncoding("gb2312");//设置接收编码格式 String requsername=request.getParameter("username");//接收参数username String reqpassword=request.getParameter("userpassword");//接收参数password %> <%

光纤生产环境控制规程

管理体系文件 文件名称:生产环境控制规程 文件编号: 版本号:A.1 页数:2 生效日期: 编制部门:生产技术部 文件需发放部门 □营销部□研发部□光棒生产部 □生产技术部□设备部□工程部 □物控部□质保部□人力资源行政部□IT部□财务部

生产环境控制规程修改履历表 记录编号:

1 范围 创造并维持良好的生产环境,以保证产品质量、减少环境污染、保障员工健康安全。本程序适用于通鼎事业部的生产环境管理。 2 职责 2.1 各部门负责维持各自工作场所的环境卫生。 2.2 生产根据设备点检表和设备保养计划定期对空调设施、净化设施进行检查和保养,保证所有设施正常运行,保障生产区的温度、湿度、净化度。 3 生产环境 3.1 生产区10000级净化 3.1.1 必须保证生产区达到10000级净化度,生产区环境要求见下表: 3.2 拉丝塔区域净化 必须保证拉丝塔通道达到100级净化度,根据下面内容对百级净化设施进行保养、维护、保持。 3.2.1 测量 3.2.1.1 制定测量计划,每天对车间环境进行一次净化度测试,同时对一条生产线进行一次百级净化度的 测量并记录在<<洁净室温湿度、洁净度记录表>>中,如有异常,及时通知设备部处理。 3.2.1.2 制定测量计划,每天对车间环境进行一次温、湿度测试,同时对温、湿测量结果进行记录,记录 在<<洁净室温湿度、洁净度记录表>>中。 3.2.1.3 对净化度进行抽检,发现异常,及时通知生产部相关人员。 3.2.2 维护、保养 3.2.2.1 设备部制定保养计划,按计划进行二级保养。 3.2.2.2 生产部按照保养计划进行一级保养。

通信光缆工程质量控制点

光缆工程质量控制关键点: 1、本工程质量控制点的设置 A.管道光缆 (A)子管的布放 a.中间不能有接头 b.有无缠绕、打扎、车轧 c.子管有无绑扎 d.有无管卡、堵塞 e.子管出管长度 (B)光缆的布放 a.管孔占用情况 b.光缆的敷设 c.人手孔内光缆的保护 d.人手孔内光缆的挂牌 e.人手孔内光缆的预留 f.人手孔内光缆的安装 B.架空光缆杆路 (A)电杆的位置及洞深 (B)电杆的垂直度 (C)角杆的位置 (D)杆根装置的规格、质量 (E)杆洞的回土夯实 (F)杆号 C.拉线与撑杆 (A)拉线程式、规格、质量 (B)拉线方位与缠扎或夹固规格 (C)地锚质量(含埋深与制作) (D)地锚出土及位移

(E)拉线坑回土 (F)拉线、撑杆距、高比 (G)撑杆规格、质量 (H)撑杆与电杆接合部位规格、质量 (I)电杆是否进根 (J)撑杆洞回土等 D.架空吊线 (A)吊线的规格 (B)架设位置 (C)装设规格 (D)吊线终结及接续质量 (E)吊线附属的辅助装置质量 (F)吊线垂度等 E.架空光缆 (A)光缆的规格、程式 (B)挂钩卡挂间隔 (C)光缆布放质量 (D)光缆接续质量 (E)光缆接头安装质量及保护 (F)光缆引上规格、质量(包括地下部分)(G)预留光缆盘放质量及弯曲半径 (H)光缆垂度 (I)与其他设施的间隔及防护措施 F.局内光缆 (A)局内光缆的走向 (B)局内光缆的预留 (C)局内光缆的挂牌 (D)局内光缆的程式 G. ODF的安装

(A)机架的固定 (B)光纤在机架内的曲率半径 (C)熔接单元及配线单元的配置 (D)尾纤的缠绕 (E)工作地线的安装 (F)熔接单元的标签 (G)配线单元的标签 H.终端盒的安装 (A)上足四个爆炸螺丝 (B)余留光缆盘留应符合设计规范和保持外形美观 (C)余留光缆绑扎要美观,钉固要稳 (D)适配器中FC接头摆放应同一方向 (E)纤芯和尾纤的盘放应要合理畅顺,曲率半径不能超过设计的要求(F)终端盒内应贴好标签 (G)安装应与墙体垂直,高度适中 (H)余留光缆绑扎和钉固应符合要求 I.光交接箱的安装 (A)光缆加强芯要固定 (B)光缆加强芯要落地 (C)光缆铝护层要接地 (D)光交箱箱体要接地 (E)光交箱内要贴好标签 (F)光交箱内尾纤的盘放要顺畅 (G)箱底要堵好防火泥 (H)箱内应保持清洁,不可以乱摆放杂物 (I)箱内尾纤不能出现与上期工程尾纤相交叉的现象 (J)箱内尾纤的去向要贴好标签 光缆工程施工过程质量控制: A.架空光缆

相关文档
相关文档 最新文档