一、编制依据

1、国家行业标准《碗扣式钢管脚手架技术规程》、《建筑结构荷载规范》、《钢管脚手架》、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》。

2、DK776+711框架小桥施工图。

二、施工准备

2.1材料计划

根据现场实际情况结合该项目工程的结构特点,该框架小桥顶板的支承拟采用碗扣式满堂红钢管支顶,钢管采用?48、壁厚3.5mm的钢管。

本碗扣式钢管支顶使用的杆件主要有

(1)立杆、横杆、交叉支、斜杆(选用?48、δ=3.5mm钢管);

(2)对接扣件、直角扣件、旋转扣件;

(3)可调托撑、立杆可调座。

2.2劳动力计划

根据施工需要,需要配备专业架子工人数为12人;

2.3作业条件

(1)碗扣式钢管支顶在下层混凝土基层面上时,须待框架小桥底板混凝土浇筑后并达到安全强度后才可进行安装,以保证支顶地面能满足承载力要求,防止钢支顶下沉和梁板受到破坏。

(2)使用前应检查钢管及扣件的出厂合格证,碗扣式钢管是否存在弯曲、裂缝和锈蚀严重等缺陷,若有则应挑除不用,对于多次重复使用的钢管(包括配件),要认真检查。作业前应在框架小桥底板处拉线以保证对位准确。

三、施工工艺

3.1框架小桥支架布置

碗扣支架采用标准杆件,纵向间距120cm,顶部根据混凝土位置设置U型支托调节。碗扣支架横向布置布置为2×60cm+1×20cm +8×60cm +1×20cm+2×30cm,平面布置的立杆纵向间距和横向间距均为60cm×60cm。支架立面图、平面图及侧面图如下图所示。

3.1支撑体系安装

(1)碗扣架安装前进行测量放线,根据立杆布置图弹出双向立杆控制线,沿线确定立杆位置,同一开间上、下层房间立杆应在设置在同一竖向位置上。使用碗扣架时,底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距地面高度应小于或等于350mm。

(2)顶部应设可调支托,U型支托与顶板两侧如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m。螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

(3)碗扣立杆安装时上部立杆端头套入下部立杆不小于120mm,按步距1.2m安装水平横杆,横杆如下碗扣内,四面横杆就位后放下上碗扣扣紧。双方向水平拉杆按步距1.2m 设置,不得遗漏。

(4)顶板底支撑及其他使用钢管立柱时,立柱的接长严禁搭接,必须采用对接扣件进行连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm ,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

(5)严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

3.2模板安装

(1)支模前向上量出顶板标高并弹出标高控制线,控制顶板标高准确。

(2)碗口架立杆顶部油托应控制油托及底托丝杠伸出长度,丝杠伸出长度应控制在250mm 以下,碗扣架顶部横杆距龙骨距离在600mm 以内。

顶板U 型托安装示意图

(3)立杆支设后铺设主次龙骨,木方提前过压刨,保证尺寸一致,主龙骨间距0.9米沿房间短向布置,且主龙骨木方搭接长度不小于1米;铺设后检查平整度,偏差应控制在2mm 以内,然后铺设50×100木方次龙骨,次龙骨间距300mm(净距250mm),木方搭接处搭接长度不小于1米,次龙骨安装就位后,即可铺设面板。

(4)顶板模板整张使用,尺寸不符处切割成合适尺寸,锯口刨平直,且裁切口侧面应及时做封闭处理,模板与墙体接触位置粘贴海绵条,确保接缝严密、不留缝隙,模板面板间采用硬拼,缝隙不得大于1.5mm ,模板拼缝部位应设次龙骨并用铁钉固定牢固,钉间距300mm 。

3.3模板拆除

3.3.1模板拆除顺序

(1)楼板模板先拆小间后拆大开间,先拆顶板上部侧模后拆除底模。拆除时必须遵循先支后拆,后支先拆的原则。

(2)模板拆除应遵循支模与拆模由一个作业班组执行作业,模板拆除前必须对工人进行安全交底,拆除区域必须设警戒线且设专人看护。

(3)模板拆除履行审批制度,未经审批不得拆除,拆模申请由木工工长提出申请,由技术负责人根据同条件试块试验结果情况酌情对拆模申请进行审批。

≯250

丝扣调节手把支撑杆

油托

大龙骨

3.3.2模板拆除要求

模板拆除应依据设计和规范强度要求,现场按施工段留设拆模同条件试块,作为拆模强度依据,拆除模板时要保证结构构件表面及棱角不被磕碰、受到损坏。

3.4支架拆除

模板拆除后开始拆除支架,支架拆除遵循先松后拆的原则。

四、技术措施

在组架前,由工长向带班人及架子工进行书面交底,挂牌施工,分片包干,责任到人,组架好后由工长和技术质量安全部检查水平、垂直度及组合的脚手架是否牢固稳定,标高是否符合施工设计,合格后方可进行下道工序。

五、搭设要求

1、搭设脚手架的所需材料进场后,要进行检查验收,?合格后,按品种、规格分类堆放整齐平稳。

2、脚手架搭设前,工长按搭设方案中有关搭设要求,向架子工人进行书面的安全技术交底。按预定距离分别划出立杆位置,并沿线撒石灰标记。

3、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。

4、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。

六、拆除要点

1、脚手架拆除前,由工长向拆除工人进行书面安全技术交底。

2、拆除前,先清除脚手架上的杂物。

3、拆除顺序应遵循先搭后拆,后搭的先拆,?从上至下依次拆除。

4、拆除的钢管、扣件、脚手板不得抛扔,应用绳捆、袋装运至地面。

七、安全措施

1、在架上作业的工人应穿防滑鞋和配挂好安全带。

2、架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递

3、对每完成一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

4、作业工人应佩带工具袋,工具用后装于袋中,?不要放在架子上,以免掉落伤人。

5、架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。

6、每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设好,不要留在架子上,而且要形成稳定结构。

7、在搭设作业进行中,地面上的配合人员应躲开可能落物的区域。

8、现场人员必须戴安全帽。搭设脚手架的操作人员必须持证上岗。

9、要服从统一管理,不得自行其是。

10、立杆的垂直度要严格控制,立杆的横向支点要保持在同一个水平线上,搭设高度超过2m时,要增加斜支撑或连续支撑。

11、脚手架拆除作业的危险性大于搭设作业。在进行拆卸作业前,建立统一指挥并对作业人员进行技术安全交底,以确保拆除作业安全顺利地进行。

12、拆架时要先上后下,不准在下部随意拆卸水平杆和斜支撑。在统一指挥下,按照确定的程序拆除作业,注意事项如下:

(1)、一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件的顺序、一件一件的松开联结、取出并随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,捆扎后吊下)。

(2)、一定要两人或多人一组进行。拆除水平杆件时,松开联结后,水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端,再松开下端联结取下。

(3)、应尽量避免单人进行拆卸作业。单人作业时,极易因把持杆件不稳、失衡而出现事故。

(4)、多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥、并相互询问和协调作业步骤,严格禁止不按程序进行的任意拆卸。

(13)、拆卸现场作可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸作业区内。

(14)、严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。

13、现场检查及监控针对性交底

八、碗扣式脚手架计算书

8.1计算依据

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008);

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);

《钢结构设计规范》(GB 50017━2003);

《木结构设计规范》(GB 50005━2003)。

8.2荷载分析

根据本桥现浇箱梁的结构特点,在施工过程中支架系统将涉及到以下荷载形式:

(1)q

1

——箱梁钢筋混凝土自重荷载,新浇混凝土密度取2600kg/m3;

(2)q

2——箱梁内模、底模、内模支撑及外模支撑荷载,按均布荷载取q

2

=1.0kPa;

(3)q

3

——施工人员、施工材料和机具荷载,按均不荷载计算支架立柱及其他承载构件时取1.0kPa;

(4)q

4

——振捣混凝土产生的荷载对底板取2.0kPa,对侧板取4.0kPa ;

(4)q

5

——新浇混凝土对侧模的压力;

(4)q

6

——倾倒混凝土产生的水平荷载,取2.0kPa;

(5)q

7

——支架自重,框架小桥满堂碗扣式支架的立杆横向间距×立杆纵向间距×横杆步距为60cm×60cm×120cm,故支架自重取2.94kPa自重;

(6)q

8

——风荷载。

8.3荷载计算模型。

碗扣支架加密位置随梁体腹板位置不同位置而移动。本计算书取最不利的结构进行验算,其中自重框架小桥边侧最大截面,纵向取1.5m,以集中荷载的方式等效加载于其下相应支架体系的立杆顶端,其中支架体系取最小截面处的支架,模板自重和施工荷载也以等效的集中荷载加于立杆顶端,水平处风荷载则以等效的线荷载加于侧面处的立杆,结合支架体系的自重进行支架稳定验算。

8.3.1新浇混凝土及钢筋自重——q1计算

根据箱涵结构特点,我们箱涵等截面代表截面进行箱涵自重计算,并对其截面下的支架体系进行验算。如图所示。

顶板边侧最大自重:

q

1

=ρgh=2.6×9.8×1.5=38.22kN

ρ——钢筋混凝土密度,取2.6t/m3

h——截面最大高度

8.3.2风荷载计算——q8计算

水平风荷载标准值按50年一遇计算,见下式:

W K =0.7u

z

×u

s

×w

u z —风压高度变化系数,参考〈〈建筑结构荷载规范〉〉表7.2.1得u

z

=1.38

u s —风荷载脚手架体型系数,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉表6.3.1第36项得:u

s

=1.2

w

—基本风压,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉附表 D.4 ,取n=50时的风压值,即

w

=0.5KN/m2

故:W

K =0.7u

z

×u

s

×w

=0.7×1.38×1.2×0.5=0.58KN/m2

把风载当成线荷载加载于侧向杆件上,由于纵向的模板与横杆斜杆也受风荷载作用,在这近似取受力面分成两部分,在模板处的立杆取1.2m,在没有模板处立杆取为0.1m,则相应线荷载分别为:

q 8=W

K

b=0.58×1.2=0.696kN

q 8=W

K

b=0.58×0.1=0.058kN

8.4碗扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算

碗扣式钢管支架与支撑和扣件式钢管脚手架与支架一样,同属于杆式结构,以立杆

承受竖向荷载作用为主,但碗扣式由于立杆和横杆间为轴心相接,且横杆的“├”型插头被立杆的上、下碗扣紧固,对立杆受压后的侧向变形具有较强的约束能力,因而碗扣式钢管架稳定承载能力显著高于扣件架(一般都高出20%以上,甚至超过35%)。

本工程现浇箱梁支架立杆强度及稳定性验算,根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的强度及稳定性计算公式进行分析计算(碗扣架用钢管

规格为φ48×3.5mm)

8.4.1立杆稳定性验算

根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》第5.3.1-2式,立杆轴向承载力:N=ψ·A·f

ψ——压杆稳定系数;

A——杆件截面面积;

f——钢材的抗压强度设计值。

底腹板处的立杆顶端步距均为120cm,且伸出水平杆部分的长度为30cm,因此立杆的计算长度按下式计算:

l

=h+2a=120+2×30=180cm。

根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》钢管截面特性表(表5.1.7)可知钢管的回转半径i=1.58cm,所以立杆的长细比为:

λ= l

/i=180/1.58=114<150,满足压杆稳定.

查《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》附录E,得压杆稳定系数ψ=0.744,

则立杆的承载力为:

N=0.744×4.89×102×205=74582.28N=74.6kN。

8.4.2 立杆强度校核

组合风荷载时,单只立杆轴向力为:

P=1.2(Q

1+Q

2

)+0.9×1.4[(Q

3

+Q

4

)L

x

L

y

+Q

5

]

上式中:

Q

1

——模板及支撑架自重标准值

Q

2

——新浇混凝土及钢筋自重标准值

Q

3

——施工人员及设备荷载标准值;

Q

4

——浇筑和振捣混凝土时产生的荷载标准值;

Q

5

——风荷载产生的轴向力。

顶板区:

Q

1=(q

2

+q

7

)×A=(1+2.94)×1.2×0.6=2.84kN;

Q

2=q

1

×A=38.22×1.2×0.6= 27.52kN;

Q

3=q

3

×A=1×1.2×0.6=0.72 kN;

Q

4=q

4

×A=2×1.2×0.6= 1.44kN;

Q

5=q

8

×A=0.696×0.6×1.2=0.51 kN;

所以,组合风荷载时底板处立杆最大轴向力为:

P=1.2(Q

1+Q

2

)+0.9×1.4[(Q

3

+Q

4

)L

x

L

y

+Q

5

]

=1.2×(2.84+27.52)+0.9×1.4×[(0.72+1.44)×0.6×1.2+0.51] =39.04kN<74.6Kn

满足要求,故方案可行。

碗扣式脚手架施工方案35026

白佛村改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800)碗扣件式钢管脚手架施工方案 批准: 审核: 编制: 河北超力建筑工程集团有限公司 二〇一六年三月二十三日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (5) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 10.1模板面板计算 (9) 10.2模板支撑木方的计算 (10) 10.3扣件抗滑移的计算 (11) 10.4模板支架荷载标准值(立杆轴力) (11) 10.5立杆的稳定性计算 (12) 10.6楼板强度的计算 (12) 11 冬雨季安全措施 (13) 11.1冬季安全措施 (13)

1.编制依据 1.1《白佛改造工程施工组织设计》。 1.2 白佛改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800㎡) 工程地下车库施工图 2.工程概况 2.1工程名称:白佛改造 2.2建筑地点:本工程为河北宏拓房地产开发有限公司开发建设的项目,建设地点为石家庄市长安区,东临京珠高速公路,西临银龙小区,东临和平东路,南临白佛旧村,由河北九易庄宸工程设计有限公司设计,河北超力建筑工程集团有限公司承建。

本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级三级,抗震构造措施等级三级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级乙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度第二组,地下室耐火等级为一级。本工程±0.00绝对高程68.75m。 由于层高较高,特拟定此方案指导施工。 3.施工布署 . 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:张君显(项目经理)———现场总负责 副组长:宋会涛(执行经理)———现场施工总协调 组员:安兴乐(木工工长)———现场施工协调 潘军强(钢筋工长)———现场施工协调 安兴旺(混凝土工长)———现场施工协调 王凯风(专职质检员)———现场施工质量检查 刘社民(材料主管)----------材料供应 何志恩(专职安全员)—-—现场施工安全检查 劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。 3.2施工方法: 模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板采用不小于100mm的模板条。 4.6清理组架范围内的杂物.

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (1) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (3) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9) 一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准:

二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 (4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。

(5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范

建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 前言 根据建设部建标工[2004]09号文,《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》行业标准由中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会会同有关单位共同编制。 在本规范得编制过程中,编制组经过了广泛得调查研究,认真总结碗扣式脚手架在我国应用得实践经验、与相关标准规范相互协调得基础上制定了本规范。 本规范得主要内容就是:1总则;2术语、符号;3主要构、配件与材料;4荷载;5设计计算;6构造要求;7搭设与拆除;8检查与验收;9安全管理与维护。 本规范由建设部安全标准技术归口单位中国建筑业协会建筑安全分会归口管理,授权由主编单位负责具体解释。 本规范得主编单位就是:中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会(地址:北京市安定门外北苑路68号邮政编码:100012)。 本规范参编单位有:北京星河模板脚手架有限公司 北京建安泰脚手架有限公司 中天建设集团有限公司 河北建设集团有限公司 上海长宁区建筑工程安全监督站 上海顺业建筑工程有限公司 本规范主要起草人:杨亚男贺军余宗明蒋金生任升高陈传为 高秋利高妙康刘厚纯熊耀莹

1 总则 1.0.1为了在碗扣式脚手架得设计与施工中贯彻执行国家有关安全生产法规,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑工程施工中脚手架及模板支撑架得设计、施工与使用。其它用途如:烟囱、水塔等一般构筑物以及道路、桥梁、水坝等工程可按照本规范得原则执行。 1.0.3落地碗扣式脚手架当搭设高度H≤20m时可按普通架子常规搭设,当搭设高度H>20m及超高、超重、大跨度得模板支撑体系必须制定专项施工设计方案,并进行结构分析与计算。 1.0.4与碗扣式脚手架结构类型相似得其她脚手架可参照本规范得原则执行。 1.0.5碗扣式脚手架得设计与施工除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关强制性标准得规定。

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

碗扣式满堂支架搭设及拆除方案

碗扣式满堂支架搭设及 拆除方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

碗扣式满堂支架搭设及拆除施工方案 一.编制依据 《高速铁路桥涵工程施工技术指南》铁建设[2010]241号 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2010 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008 《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》TB10110-2011 沈丹客运专线现浇预应力混凝土箱梁施工图; 二.工程概况 一工区管段起止里程为:DK133+~DK147+,线路全长14.155km。桥梁7座,总长3316.23m,分别为:文家沟大桥、高小岭大桥、草河1号大桥、草河1号特大桥、跨沈丹铁路大桥、东岭特大桥、跨沈丹高速5号特大桥,无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)总计90孔,其中跨径32.6m箱梁78孔,24.6m箱梁11孔,20.6m箱梁1孔。计划采用满堂支架现浇箱梁施工为42孔,满堂支架现浇箱梁孔跨位置如表2-1所示。 表2-1:满堂支架现浇简支箱梁总体方案一览表 梁体构造 简支箱梁截面采用单箱单室斜腹板截面,梁高均为2.650m,防护墙内侧净宽9.0m,桥上人行道栏杆内侧净宽12.1米,桥梁宽12.2m,底宽5.3m,箱梁顶厚为30 cm、底板厚均为28cm,腹板厚45cm。桥面采用三列排水,桥面坡为六面坡。

图2-1:箱梁结构图 结构标准 (1)设计安全系数:强度安全系数K主≥、K主+附≥,抗裂安全系数K主≥、K主+附≥ (2)本结构适用于地震动峰值加速度Ag≤0.2g地区; (3)混凝土强度等级C50; (4)梁体竖向挠度△限值:在ZK活载静力作用下,△≤L/1400;L 为计算跨度; (5)在ZK活载静力作用下梁端竖向转角不应大于1‰; (6)简支梁竖向自振率大于; 技术标准 铁路等级:客运专线; 正线数目:双线; 设计行车速度: 250km/h ; 最小曲线半径:一般5500m; 最大坡度:20‰; 牵引种类:电力; 机车类型:动车组; 到发线有效长度:650m;

碗扣式模板支撑架施工方案

碗扣式模板支撑架施工方案 骏豪花园 T2栋工程;工程建设地点 : 清新区 18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下 2层,地上 30层。建筑高度: 103.2m(最高点);首层层高 6.25米(局部层高 6.8 米)、二至三十层高均为 3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园 T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁 KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的 120mm厚的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 2.1 、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2 、工程施工组织设计及进度计划 2.3 、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2.4 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5 、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》 JGJ166-2008 本工程建筑高度高为 103.2 米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。

最新脚手架施工方案(碗扣式)说课讲解

脚手架施工方案(碗扣式) 一、工程概况 为了充分利用现有材料,加快施工进度,中兴立交桥部分匝道箱梁施工拟采用碗扣式脚手架支撑,中兴立交工程有8条匝道,梁跨为20米~65米不等,桥面宽8.0米时,采用单箱单室断面,桥面宽9.5米时,采用单箱双室断面,分合流口设计为多箱室,梁体为普通钢筋砼结构和预应力钢筋砼结构。 施工所用现浇支撑采用满堂脚手架,现对该连续箱梁中取其一孔作为现浇支撑设计,所需设计数据如下: 箱梁长度:20m(一孔) 架设高度:15.00m—12.00m 纵横坡度:4.11%; 1.50% 箱梁高度:1.40m 桥面宽度:9.12m (主板6米,翼板1.56米) 二、荷载分析: 根据施工结构截面图可以看出,该桥各截面的结构重量不等,可以分为四个单元进行分析计算,以便合理的设置现浇支撑(箱梁砼截面几何计算式省略,重量以桥面每平方米为计算单位,砼密度取2.6t/m3。 1、柱顶隔梁部位:1.4×2.6=3640kg/m2 2、箱梁结合部位:4.86×2.6÷6=2106 kg/m2 3、箱梁跨中部位:8.3.69×2.6÷6=1599 kg/m2 4、两侧翼板部位:0.486×2.6÷1.56=810 kg/m2 三、方案分析 由于碗扣式满堂支架具有拆搭方便,间距规整的特点,我 单位在类似的结构施工中,曾多次使用,积累了丰富的施工经验,并

且此桥地基较平整,纵坡较小,适合用碗扣支架。 此工程拟采用W A标准型碗扣式脚手架,是以英国SGB公司为基础发展起来的单管组合脚手架体系,该脚手架结构简单、拼装迅速省力、受力稳定可靠,应用比较普通。 碗扣节点采用铸钢配件组焊,强度大,杆件连接效果好,碗扣式脚手架比扣件式钢管脚手架承载能力提高30%以上,抗失稳性能明显改善,加之各种构件均由独立管件组成,使用运输和管理十分方便。 四、支撑体系荷载 ㈠、设计参数 1、主杆、横杆承载性能. 2、荷载取值 (1)、模板及方木自重:100 kg/m2 ⑵、施工人员、机械荷载取:250 kg/m2 ⑶、砼振捣及砼冲击荷载:300 kg/m2

碗扣式支架施工方案

目录 1补充说明 (1) 2施工方案 (1) 2.1地基处理 (1) 2.2支架原材 (1) 2.3支架搭设 (1) 2.4斜撑设置 (2) 2.5支架高度统计 (3) 2.6支架预压 (4) 2.7支架拆除 (4) 3支架计算 (4) 3.1材料参数 (4) 3.2相关计算 (4) 3.3结论 (6) 4施工注意事项 (6)

1补充说明 为加快施工进度,主线ZX2-5#~ZX2-9#盖梁支架改用碗扣式钢管满堂支架,底模及侧模结构不变。满堂支架顶部顶托上顺桥向设置两根钢管(间距30cm),钢管上横桥向铺设方木(间距25cm),方木上铺设竹胶板(18mm厚)。 2施工方案 2.1地基处理 地基处理方式:清理地基填土30cm,填筑50cm厚度建筑旧料,处理范围是盖梁投影面四周各加宽不少于1.5m(处理区域尺寸不小于27m×6m),砖渣铺设完成后采用振动压路机压实,碾压过程不得少于2~4遍,且应均匀进行碾压,确保箱梁支架地基压实度不得小于93%。碾压完成后浇筑一层15cm厚的C20混凝土垫层。 2.2支架原材 钢管采用3mm壁厚?48mm钢管,钢管连接节点为碗口节点,如下图。 2.3支架搭设 本支架采用碗扣式支架,在地基处理好后,按照施工图纸进行放线无误后,便可进行支架搭设。盖梁投影面位置立杆纵、横、步距为分别为:30×60×120cm,操作平台位置立杆纵、横、步距为分别为:60×60×120cm。 杆件组装顺序:立杆底座→立杆→横杆→接头锁紧→上层立杆→立杆连接销

→横杆。 首先安放立杆底座,然后将立杆插在其内。支架组装以4人为一小组,其中二人递料,另外二人共同配合组装。组装时,要求从一头向另一头组装,或由中间向两边推进,不得从两边向中间合拢组装。 碗扣接头是碗扣式脚手架的核心构造,组装时先将碗扣搁置在限位销上,将横杆接头插入下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转头为止。 模板支撑系统的立杆间距应按施工方案进行设置,先在支承面放线,确定立杆位置,将立杆与水平杆用碗扣接头连接成第一步支架,完成一步搭设后,应对立杆的垂直度进行校正,然后搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正,逐步搭设支架,每搭设一层纵向、横向水平杆时,应对立杆进行垂直校正,支架的水平杆位置必须按施工方案的要求设置,搭设应顺序、按步进行,不得错步搭设。 严格控制每层支架的垂直度和水平度,要求支架整体垂直度小于0.3%,且全长偏差不大于20mm。 支架搭设好后,测量放出高程控制点,然后带线,在立杆上口安装可调顶托,可调顶托是用来调整支架高度和拆除模板用的,支架使用的可调顶托可调范围为30cm左右。 2.4斜撑设置 为加强支架的整体稳定性,必须设置纵、横向垂直剪刀撑和水平剪刀撑,剪刀撑与地面夹角取45o~60o。具体布置参数及要求如下: 1、水平剪刀撑设置:顶端和底部各设置一道水平剪刀撑,第一道剪刀撑往上每间隔不大于4.8m分别设置一道剪刀撑且不少于2层。水平剪刀撑应在水平面上与立杆用旋转扣件相连接。水平剪刀撑设置还应符合以下规定: 1)单榀水平剪刀撑宽度不应大于6m; 2)同一平面应满设水平剪刀撑; 3)水平剪刀撑应延伸至排架最外侧立杆。 2、竖直剪刀撑:每隔不大于4.5设一道;在竖直面上和立杆形成45o~60o夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。竖直剪刀撑设置还应符合以下规定:

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

碗扣式模板支架方案

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、碗扣式模板支架系统构造及设计 (2) 1、碗扣式模板支架系统构造 (2) 1.1 立杆(¢48×3.5) (2) 1.2 横杆(¢48×3.5) (3) 1.3 梁、板托杆(¢48×3.5) (3) 1.4 木枋 (4) 2、碗扣式模板支架体系 (4) 2.1稳定体系 (4) 2.2 非稳定体系 (4) 3、碗扣式模板支架设计 (4) 3.1 板跨中碗扣式模板支架的布置 (5) 3.2 梁底模板支架的搭设 (6) 3.3 墙柱模板与碗扣满堂架、探头梁加固 (8) 四、碗扣式模板支架立杆及水平杆布置图 (9) 五、碗扣式模板支架搭设及拆除流程 (9) 1、碗扣式模板支架安装流程 (9) 2、碗扣式模板支架拆除流程 (10) 六、碗扣模板支架配备及材料计划 (10)

一、编制依据 1、本工程采用的建筑、结构施工图(由上海天华建筑设计研究院设计) 2、本工程的施工组织设计 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 5、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 6、建筑施工碗件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ166-2008) 7、建筑施工高出作业安全技术规程(JGJ80-91) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《施工现场设施安全计算软件》 10、江苏省、无锡市相关法律、法规及强制性条文规定 二、工程概况 本工程总承包单位为:中建四局第六建筑工程有限公司,建设单位为:无锡鼎安房地产有限公司,设计单位为:上海天华建筑设计有限公司,监理单位为:上海海达工程建设咨询有限公司,工程地点位于无锡市滨湖区高浪路与信成道交叉口。本工程1#、5#住宅楼标准层层高为3.0米,二层以上拟采用碗件式钢管满堂脚手架支撑体系。主体结构尺寸统计如下表:

地下室高支模支撑体系专项施工方案碗扣式脚手架

地下室高支模支撑体系专项施工方案 (碗扣式脚手架) 一、工程概况 工程名称:银湖雅苑二期项目 建设单位:鸿鑫泰(沈阳)置业有限公司 监理单位:沈阳建都工程建设监理有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 设计单位:辽宁北方建筑设计院有限责任公司 勘察单位:辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司 地理位置:沈阳经济技术开发区十四号路20号 结构特征:本工程二期共有7#、12#、14#、16#、17#、18#、19#楼7栋高层,10#、11#、13#、15#楼4栋多层,以及3个地下车库组成。总建筑面积79696.4平米。其中3栋高层为地上18层、地下一层;1栋高层为地上24层,地下二层。 该3栋楼的地下室一层结构高度均超过5米,属高支模施工,须按有关文件及施工规范要求进行施工设计,以确保模板支撑体系的刚度、稳定性,因此编制本专项施工方案指导施工。 二、编制依据 1)、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版); 2)、GB50164-92《混凝土质量控制标准》; 3)、JGJ80-91《建筑施工高空作业安全技术规范》;

4)、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》; 5)、建标[2000]85号中华人民共和国工程建设标准强制性条文《房屋建筑部分》;6)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30—2011); 7)、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJl66—2008) 8)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 9)、《建筑工程模板施工手册》中国建筑工业出版社2007年7月第一版;10)、《脚手架结构计算及安全技术》中国建筑工业出版社2004年11月第二版;11)、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准,如建质[2009]87号文等;12)、建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》; 13)、辽宁省、沈阳市有关法律、法规及标准; 14)、本工程的承包合同、设计图纸与施工组织设计等。 三、方案确定: 1、模板及支撑选型 本工程高支模部分的主要构件使用模板及支撑选型如下表: 结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂碗扣式脚手架模板支撑体系。 碗扣式钢管模板支撑体系是一种新型承插式钢管模板支撑体系,具有拼拆迅速、省力,结构稳定可靠,承载力大,易于加工,应用广泛等特点。碗扣式钢管模板支撑体系的杆件之间为轴心相交、构件的整体性和刚度较好,且碗扣节点具有良好的受力性矩,因而具有比扣件式钢管脚手架和支撑架较高的稳定承载能力。

xx桥碗扣式支架方案

目录 一、编制依据及参考书目 (2) 二、碗扣式支架施工方案说明 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2碗扣式支架介绍 (2) 2.3支架布置 (5) 三、碗扣式支架、模板及地基稳定验算 (6) 3.1概述 (6) 3.2碗扣式支架稳定承载力极限值的确定 (6) 3.3支架承载能力校验 (7) 3.3.1荷载取值说明 (7) 3.3.2一般结构区腹板处单根支架荷载验算 (7) 3.3.3梁端腹板处单根支架荷载验算 (8) 3.4模板、横梁、纵梁验算 (8) 3.4.1梁端腹板下竹胶板强度计算 (8) 3.4.2横梁楞木验算 (9) 3.4.3纵梁验算 (10) 3.5基础承载力验算 (10) 四、支架的地基基础处理 (11) 五、脚手架的搭设及加固 (11) 六、支架预压 (13) 6.1预压目的 (13) 6.2支架预压 (13) 6.3加载 (13) 6.4沉降观测 (14) 七、模板设计与施工 (15) 7.1模板制作 (15) 7.2模板安装 (16) 7.3支座安装 (16) 7.4模板拆除 (16) 八、钢筋加工及安装 (17) 九、混凝土拌和、运输、浇筑、养护 (17) 9.1混凝土的拌和、运输 (17) 9.2混凝土浇筑前的准备工作 (17) 9.3混凝土浇筑方案 (17) 9.4混凝土施工注意事项 (18) 9.5混凝土的养护 (19) 十、支架拆除 (19)

十一、人员、材料、设备、劳力安排 (19) 11.1主要管理人员 (19) 11.2主要机械设备投入 (20) 11.3进场材料 (20) 十二、计划进度 (20) 十三、质量保证措施 (21) 十四、安全保障措施 (24) 十五、环保措施 (28) 附图:碗扣式支架布设示意图

碗扣式模板支撑架施工方案.

碗扣式模板支撑架施工方案 一、工程概况 骏豪花园T2栋工程;工程建设地点: 清新区18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下2层,地上30层。建筑高度:103.2m (最高点);首层层高6.25米(局部层高6.8米)、二至三十层高均为3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的120mm厚 的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 二、编制依据 2.1、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2、工程施工组织设计及进度计划 2.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》JGJ166-2008 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程建筑高度高为103.2米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 3.1、地面处理 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层

碗扣式脚手架搭设要求规范标准

总则 1.0.1 为了在碗扣式脚手架的设计与施工中贯彻执行国家有关安全生产法规,做到技术先进、经 济合理、安全适用、确保质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于工业与民用建筑工程施工中脚手架及模板支撑架的设计、施工和使用。其它用 途如:烟囱、水塔等一般构筑物以及道路、桥梁、水坝等工程可按照本规的原则执行。 1.0.3 落地碗扣式脚手架当搭设高度H≤20m时可按普通架子常规搭设,当搭设高度H>20m及超 高、超重、大跨度的模板支撑体系必须制定专项施工设计方案,并进行结构分析和计算。 1.0.4 与碗扣式脚手架结构类型相似的其他脚手架可参照本规的原则执行。 1.0.5 碗扣式脚手架的设计与施工除应执行本规外,尚应符合现行国家有关强制性标准的规定。 术语、符号 2.1术语 2.1.1 碗扣式脚手架CuplokScaffolding 采用碗扣方式连接的钢管脚手架。 2.1.2碗扣节点Cuplok Joint 脚手架碗扣连接的部位。 2.1.3立杆Standing Tube 碗扣脚手架的竖向支撑杆。 2.1.4 上碗扣Bell Shape Cap 沿立杆滑动起锁紧作用的碗扣节点零件。 2.1.5下碗扣Bowl Shape Socket

焊接于立杆上的碗型节点零件。 2.1.6 立杆连接销Pin 立杆竖向接长连接专用销子。 2.1.7限位销limitPin 焊接在立杆上能锁紧上碗扣的定位销。 2.1.8横杆Flat TubeCross 碗扣式脚手架的水平杆件。 2.1.9 横杆接头Spigot 焊接于横杆两端的连接件。 2.1.10 专用斜杆:Special Batter Tube 带有旋转横杆接头,提高框架平面稳定性的斜向拉压杆。 2.1.11水平斜杆Horizontal SlantTube 钢管两端焊有插头的水平连接斜杆。 2.1.12 十字撑CrossBracing 用作双排脚手架竖向加强支撑的构件。 2.1.13 八字斜杆Splayed Slant Strut 斜杆八字型设置方式。 2.1.14 间横杆:Intermediate Flat Tube

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:㎡,其中住宅部分地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。

本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm 之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。 2、轮扣式脚手架技术参数

轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 第四节、轮扣式支撑的设计 轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用米和米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整

碗扣式脚手架施工方案(2)

白佛村改造(S1、S2、S3地块) S3部分地下车库(超力8800 ) 碗扣件式钢管脚手架施工方案 批准: 审核: 编制: 河北超力建筑工程集团有限公司 二〇一六年三月二十三日 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3)

3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (5) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (7) 10.模板支架计算书 (7) 10.1 模板面板计算 (8) 10.2 模板支撑木方的计算 (9) 10.3 扣件抗滑移的计算 (10) 10.4 模板支架荷载标准值(立杆轴力) (10) 10.5 立杆的稳定性计算 (11) 10.6 楼板强度的计算 (11) 11 冬雨季安全措施 (11) 11.1 冬季安全措施 (11) 1.编制依据 1.1《白佛改造工程施工组织设计》。 1.2 白佛改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800㎡)工程地下车库施工图 1.3 主要规程、规范规范一览表

2.工程概况 2.1工程名称:白佛改造 2.2建筑地点:本工程为河北宏拓房地产开发有限公司开发建设的项目,建设地点为石家庄市长安区,东临京珠高速公路,西临银龙小区,东临和平东路,南临白佛旧村,由河北九易庄宸工程设计有限公司设计,河北超力建筑工程集团有限公司承建。 本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级三级,抗震构造措施等级三级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级乙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7 度第二组,地下室耐火等级为一级。本工程± 0.00 绝对高程68.75m。 由于层高较高,特拟定此方案指导施工。 3.施工布署 . 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:张君显(项目经理)———现场总负责 副组长:宋会涛(执行经理)———现场施工总协调 组员:安兴乐(木工工长)———现场施工协调 潘军强(钢筋工长)———现场施工协调 安兴旺(混凝土工长)———现场施工协调 王凯风(专职质检员)———现场施工质量检查 刘社民(材料主管)------- 材料供应 何志恩(专职安全员)—-—现场施工安全检查 劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。3.2施工方法:模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。

模板碗扣式支撑体系方案

目录 1、编制依据.......................................................... 2、工程概况.......................................................... 3、施工部署.......................................................... 施工部位及工期要求................................................. 施工流水段划分..................................................... 劳动力组织......................................................... 4、施工准备.......................................................... 技术准备........................................................... 材料准备 ........................................................... 材料要求 ........................................................... 主要机具准备....................................................... 现场准备........................................................... 人员准备........................................................... 5、施工方法及构造要求................................................ 模板支撑体系设计: ................................................. 支撑体系搭设 ....................................................... 6、脚手架的拆除. (11) 准备工作. (11) 脚手架的拆除 (11) 注意事项 (11) 7、脚手架施工安全保证措施 (12) 8、附件碗扣式脚手架验算书 (12) 附:1、检修主厂房施工现场平面布置图(附图一) 2、主体结构施工平面布置图(附图二) 3、主体结构流水段划分布置图(附图三) 4、梁板钢管脚手架支撑体系平面图(附图四) 5、梁板脚手架支撑体系竖向剪刀撑剖面图(附图五)

碗扣式脚手架施工方案

碗扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、施工图纸亿达庙岭桥梁工程施工图 2、国家规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)《建筑工程安全操作规程》(DBJ01-62-2002)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1 设计概况 三、施工准备工作 3.1 技术准备工作 3.1.1 组织全部施工人员学习、熟悉施工图纸、施工规范,编写专题施工方案。 3.1.2 确定模板施工方法,采用多层板模板、碗扣支撑等资料收集工作,熟悉、掌握使用要点。 3.1.3 根据施组及专题施工方案,制定详细的有针对性和操作性的技术交底,做好技术交底工作,对于节点大样及特殊作法,绘制详细的大样图。 3.1.4 施工前由技术负责人及生产负责人组织技术人员、专业工长、质检员、测量放线员、安全员及劳务队班组长进行模板工程施工方案交底,明确模板支设、支撑体系的搭设及拆除等标准及要求,使每位管理人员都能掌握施工的重点、难点,在施工中能正确操作。 3.1.5 做好测量放线、标高引测工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 3.2 人员准备专职安全生产管理人员、特种作业人员等

3.3 机具准备 3.3.1 模板用相关材料运输采用现场配置吊车,水平及垂直运输采用人工配合吊车进行。 3.3.2 模板加工机械:模板施工机械按现场原有配置,具体模板加工机械品种及数量详见附表。模板加工机械进场后由设备管理员对进场设备进行检查、维护与保养,确保机械满足施工需要。 3.3.3 主要机具及数量序号 1 2 3 4 名称压刨平刨圆盘锯砂轮切断机数量 1台 1台 2台 1台序号 5 6 7 名称电焊机手提锯手枪钻数量 2台 5 1 3.4 材料准备序号 1 2 3 材料名称多层板木方可调 U 托使用部位顶板支模龙骨(l=4m)支模规格 15mm 厚 60×80mm 60×80mm L=0.5m L=0.6m 4 φ48×3.5 碗扣架板模板支撑体系 L=0.9m L=1.5m L=1.8m 5 塑料套管穿墙套管φ20数量 6 7 四、施工安排 4.1 模板及支撑体系总体设计(120mm 厚板)模板设计简图模板:15mm 厚多层板设计参数次龙骨:60×80 木方,间距 150 主龙骨:60×80 木方,间距 250 立杆:横向间距 600、纵向间距 900,底部铺 50 厚木垫板水平杆:步距按 1200,双方向设置水平杆 4.2 人员要求 (1)从事脚手架作业的人员,应经安全技术培训。从事高处作业人员,应定期体检,不符合要求的不得从事高处作业。 (2)配备木工 40 人,进行模板的加工及支撑体系的支设。 五、施工要求 5.1 支撑体系安装 (1)碗扣架安装前进行测量放线,根据立杆布置图弹出双向立杆控制线,沿线确定立杆位置,同一开间上、下层房间立杆应在设置在同一竖向位置上。使用碗扣架时,底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距地面高度应小于或等于 350mm。

相关文档
相关文档 最新文档