文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5标施工临时用电安全专项方案最终版

5标施工临时用电安全专项方案最终版

第一章编制说明

一、编制依据

本安全专项施工方案是依据《浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法》浙交〔2010〕236号文件,并遵照如下标准和规范:《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段5标段合同文件及招标文件、两阶段施工设计图

杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段5标段实施性施工组织设计

本工程配套机械装备及工器具配套基本设施

《危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编写指导书》(交工集团)

二、编制目的

为切实落实施工现场临时用电安全技术标准、规范,确保工程施工供、配电系统的合理、稳定,保障施工用电安全,防止发生电气人身伤害事故和其它电气灾害事故。

三、适用范围

本方案适用于杭新景高速建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段5合同段工程施工现场临时用电设施工的设置和使用。

第二章工程概况

一、工程简介

1、工程概述

本合同段起点桩号为K162+050,终点桩号为K167+900(以右线计),全长5.85Km;其中主线大桥1795.5m/4座,隧道3138m/3.5座(以右线计,路基挖方4.71万方,路基填方39.02万方,圬工砌体4.97万方,涵洞1道,通道4处;本工程主线按四车道高速公路标准进行设计,设计时速100km/h,整体式路基宽26m,分离式路基宽13m。

2、地形地貌

区域内地质构造发育,主要有断裂、褶皱,对路堑、桥梁、隧道等均有影响。

半坞隧道范围内地层主要为第四系残坡积和震旦系下统志棠组第三段粉砂岩、细砂岩。第四系残坡积含角砾粉砂质粘土和粘性土角砾。

半坞隧道区现存的不良地质主要有滑坡;隧道开挖时潜在的不良地质为节理密集带引起的坍塌。隧道出口处为一滑坡体(HP1),平面上呈“∩”型,自然边坡不稳定,滑坡后缘风裂缝,宽10~20cm,连起走向240°,坡度50~55°,规模长×宽为80×70m,厚度3~9m,面积约4975m2,体积约2.8 m3,主滑方向215°,属碎石土层中型滑坡。

)含砾粉砂鱼铺口隧道范围内地层为第四系残坡积层和震旦系上统灯影(Z

zdn

岩、粉砂质泥岩。第四系残坡积层为含碎石粉质粘土,厚约1.0~2.0m,下伏基岩

)含砾粉砂岩,灰色,中厚层状结构。

震旦系上统灯影组(Z

zdn

西岙岭隧道区浅部覆盖第四系残坡积(Q el+dl)含粘性土碎石、角砾,下伏基岩岩

z3)的灰色厚层状细砂岩、泥岩。

性主要为震旦系下统志棠组第三段(Z

1

3、气象、水文概况

本区属亚热带季风气候区,温暖湿润,四季分明。山区内多年平均降雨量1804.92mm,蒸发量1424.76mm,月平均降水量最多的是6月(302.3mm),最少是12月(51.5mm);月极端最多650mm,月极端最少0mm。全年风向多为东北偏东风,以二月到七月中旬为雨季,尤以五月到六月及七月上旬更集中。从七月下旬到次年一月为旱季,八月至十月期间偶尔受台风影响,有暴雨,往往出现秋旱。历年平均气温为17.4℃,最热月是7月,历年平均气温达28.9℃,最冷月是一月,历年平均气温5.3℃;历年极端最高气温40.5℃,极端最低气温零下10.4℃;有霜

期一般11月上旬至次年3月上旬,历年下雪最长天数17天。

工程所在区域河流属鱼塘江水系,主要河流衢州境内有芝溪、铜山源、东源溪、芙蓉溪、马金溪等,为雨源型山溪性河流,源近流短,过境水量少,径流受季风变化大,水位受降水影响,暴涨暴落。根据实地调查,河床基本稳定,地质条件良好,但局部区域属岩溶区,同时需在6~7月份注意对工程的影响。

二、工程规模

1、路基

填方方量:K162+050~ K162+173.3段填方约5万方,K162+615~ K162+755.9填方约4万方,K164327~ K165+046填方约30万方;挖方方量K164327~ K165+046段约2.2万方,其他地段2.5万方。

2、桥梁

本合同段共有桥梁4座,即:

桥梁工程主要工程数量表

本合同段共有隧道4座,即:

三、施工平面图

4

第三章施工工艺

临时用电设施施工,必须由专职电工执行,本着“安全第一”的原则,做好实地勘察,编制临时用电方案,施工时严格遵守电工操作规程及临时用电方案,临时用电施工工艺流程见下图:

第四章施工计划

本合同工期为32个月。工期时间:2012年11月1日(暂定)~2015年7月31日。

一、分部工程施工计划

1、隧道工程

(1)老蓬基单洞与西岙岭隧道必须先期施工,目的是保证梁板预制场能按期实施建设,老蓬基隧道隧道开挖实方约2.5方m3,本路段路基挖方约有实方2.45万m3,预制场路基总填方达27万方,救援站填方约9万方按半数计约5万m3,满足预制场场地填筑的方量应在23万m3,因此西岙岭隧道开挖方量必须达到18万m3,每个隧道开挖1000m(隧道平均延米方量约90 m3),2013年2月进洞,月进度120m基本能满足要求;

西岙岭隧道计划2013年2月进洞,平均开挖120m/洞月,2015年3月完成开挖、2015年8月完成二衬、11月完成全部施工,总工期36个月,满足招标文件要求。

老蓬基隧道计划2013年3月进洞开挖、7月完成二衬、9月完工。

(2)鱼铺口隧道计划2013年6月进洞施工、2014年2月完成二衬、5月完工。

(3)半坞隧道计划2012年12月进洞施工、2014年11月完成二衬、2015年2月完工。

2、桥梁工程

桥梁一队首先施工白坑高架桥30~15墩台(桥长908.2m,30跨),配备5~10组挖孔桩班组,计划2012年12月开始施工,平均桩长12.23m,按1个月完成2根桩计算,计划2013年4月完成桩基浇筑、6月完成墩柱浇筑、8月完成盖梁(台帽)施工;然后施工鱼铺口大桥(桥长332.4m,左幅10跨,右幅11跨),计划2013年12月完成桩基浇筑、2014年2月完成墩柱、3月完成盖梁即下部结构施工。因鱼铺口大桥与鱼铺口隧道相接(间距仅1m),隧道洞口开挖前必须先期完成桥台的桩基浇筑。

桥梁二队计划施工白坑高架桥14~0墩(台),配备5~10组挖孔桩班组,计划2013年8月完成桩基浇筑、10月完成墩柱浇筑、12月完成盖梁(台帽)施工,白坑村高架桥下部结构完成。接下来施工半坞2#桥(桥长248.2m,左幅8跨,右幅7跨,与鱼铺口隧道相接的左8#台右7#台应先期施工),2013年7月开始挖孔桩施工,12月完成桩基浇筑,2014年2月完成墩柱浇筑,3 月完成盖梁(台帽)施工;

最后实施半坞1#桥施工(桥长332.4m,13跨T梁),计划2013年11月开始桩基施工(与半坞隧道相接的13#台桩基应先期施工好),计划2014年3月完成桩基浇筑,5月完成盖梁施工,下部结构完工,总工期18个月。

3、路基工程

西岙岭隧道前面的通道涵必须先期施工,计划2012年12月开始作业,2013年1月完工,保证隧道洞口正常施工和洞口前方路基的填筑;西岙岭隧道洞口段至救援站约720m路基(含半路半隧老蓬基隧道188m)填方量约30万方须在2013年9月前填筑完成以确保梁板预制场建设,改路改沟及挡墙工程结合隧道桥梁施工可择机进行。

二、临时供电系统建设计划

项目部临时供电系统建设计划如下表所示:

第五章危险因素分析

一、危险源辨识

现场临时用电可能存在以下风险:触电,火灾,电弧灼伤。

以上风险的原因在于:从业人员在用电施工时未能遵守相关的用电操作规程和安全技术措施,安全思想意识薄弱等;再者所选用的用电设备、设施不符合相关标准、规范要求;第三电线老化、破损、搭接在铁质器件上,配电箱未加锁没有接地保护装置或使用不当等引起触电;第四,用电器超过额定功率及人为原因引起漏电引起火灾;第五,焊接班作业人员未佩戴防护用品或使用不当,以致电弧灼伤。

临时用电危险源辨识

1、危险因素评估方法:采用条件危险性评价法(LEC法)对危险源进行评估。L为发生事故的可能性大小;E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C为一旦发生事故会造成的损失后果;风险分值D=LEC,其赋分标准如下表:

评价作业条件危险性的大小,即:D=LEC

2、风险评估

将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较,进行风险等级划分,若D值大

于70分,则应定为重大危险源。

风险等级划分

电弧灼伤D值小于20,属于五级风险源,稍有危险,可以接受

4、触电主要原因

(1)、电工未经专业培训,无证作业;非电器作业人员擅自进行电工作业。

(2)、电工带电作业,且未按规定穿戴绝缘胶鞋、手套。

(3)、线路老化,作业场地潮湿,电线在水中浸泡。电线破损、硬伤或受挤压、腐蚀。

(4)未采用动、照分设供电系统,接零或接地保护系统不完善。

(5)、在潮湿区域未采用安全电压进行照明。

(6)、三级配电系统不完善,用电设备未按“一机一闸一箱一漏保”设置。

5、发生电气火灾的主要原因

(1)场地未按规范设置,电气周边堆放易燃物;

(2)用电器超过额定功率及人为原因引起漏电引起火灾。

6、电弧灼伤主要原因:焊接班作业人员未佩戴防护用品或使用不当,以致电弧灼伤。

第六章安全保障措施

一、组织保障

1、施工用电安全管理组织机构

建立健全项目施工用电安全生产责任制,责任落实到人。项目部成立施工用电安全领导体系,具体管理体系框图如下:

2、项目部安全保障体系

11

3、管理人员安全生产职责

(1)、项目经理安全生产职责

a.认真贯彻落实国家安全法律法规、安全标准、环境保护和上级有关安全生产的规定,并保证在项目中得到落实。

b.结合项目实际编制项目部安全规章制度,并负责各项安全制度、安全技术、安全标准、操作规程的落实与实施。

c.建立健全安全生产保证体系和安全管理机构,按规定配足符合要求的专职安管人员。组织本项目部人员的安全培训教育和考核。

e.组织召开安全生产例会,分析安全生产形势,研究部署安全生产工作,及时分析和解决存在的问题。

d.工程开工前,负责组织编制施工组织设计、专项施工方案及安全风险评估,并按程序进行审批、交底和实施。

e.组织编制生产安全事故应急救援预案,确定应急人员、落实所需的机械设备和应急物资,负责启动项目部预案的演练和实施。

f.组织定期与不定期的安全生产检查,对查出的事故隐患立即进行整改落实,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

g.按照规定计提安全生产费用,保证安全生产费用的有效投入,做到专款专用、列支规范。

h.对发生安全生产事故的,要及时、准确、完整上报事故信息,同时要积极组织抢救,按“四不放过”的原则进行调查处理。

i履行法律、法规规定的其他安全生产管理职责。

(2)、项目副经理安全生产职责

a.认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和公司制订的安全生产规章制度,在总经理和项目经理的领导下,对授权职责范围内的安全生产工作负主要责任。

b.主要配合项目经理制定和实施本项目的安全技术措施和应急救援预案,指导督促各部门做好安全生产管理工作。

c.组织安全生产检查,制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,对查出的安全隐患应积极组织整改。

d.协助项目经理认真做好对员工的安全教育工作,不断提高员工的安全生产意识和自我保护意识。

e.发生伤亡事故时,应立即报告,组织抢救、保护现场,按“四不放过”的原则参与事故的调查处理,查清原因,落实整改措施。

f.积极参与安全生产法律、法规和安全生产知识的学习和培训,不断增强依法办事能力。

g.定期向项目经理报告安全生产情况。

(3)、项目总工/副总工安全生产职责

a.认真贯彻落实国家安全法律法规、安全标准、环境保护和上级有关安全生产的规定,并在分管工作范围内贯彻落实。

b.定期组织管理人员进行安全技术、操作规程和安全制度的学习和教育,及时解决施工过程中的安全技术问题。

c.参与制定和完善项目安全规章制度,并组织实施;组织编制相应的安全保证计划,并组织内部评审,上级审核通过后督促实施。

d.组织编制施工组织设计、专项安全施工方案及安全风险评估,并按程序进行审批、论证、交底和监督管理。

e.负责项目部安全技术攻关活动,积极研究和推行有效的安全技术措施,协调事故隐患整治中的安全技术措施工作。

f.严格执行分部分项工程和临时设施等交底规定,做到三级交底、四类人员参与,并应有完整的记录或资料。

g.在组织引进新设备、新工艺以及技术改造项目时,应按“三同时”规定完善劳动安全卫生设施。

h.对发生安全生产事故的,按规定赶赴事故现场,组织、协调事故抢险救援和善后工作,参加事故的调查,对事故进行技术原因分析、鉴定,提出改进措施。

i.督促检查各科室、工区和班组的安全生产工作情况以及分管工区、科室负责人落实安全职责。

j.履行法律、法规规定的其他安全生产管理职责。

(4)、工程科安全生产职责

a.认真贯彻执行国家、行业管理部门、企业安全生产法律法规和规定,在项目经理和总工的领导下,对工程质检范围内的安全生产质量技术全面负责。

b.注重施工过程中安全防范技术的投入,在新技术革新、技术改造、采用新工艺和使用新技术及编制、安排、组织实施生产计划的过程时,必须符合有关安全技术规定,进行安全技术指导,妥善提前做好各项安全防范措施。

c.积极参与项目部安全生产管理、安全考核制度的建立,安全生产突发事故应急预案的编制,在项目总工程师的领导下,根据作业计划,组织编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施,负责组织编写工程施工方面的安全技术交底书,并协助总工程师向生产部门进行安全技术交底。

d.负责安全设备、仪器、仪表等的安全技术鉴定和检测,保持设备、仪器、仪表等保持良好安全的技术状态,并负责操作人员、设备使用、维修维护的监督。

e.参与现场安全防护设施项目的审查和验收工作,经常组织相关人员对安全防护设施进行科学的研发,推广新防护技术的使用,提高安全防护保障。

f.要各级做好现场安全巡视工作,参与项目部组织的安全检查,及时制止违章违法的施工作业,主动提出安全生产的合理意见和建议。

g.加强本部门安全宣传与教育、保密教育,配合项目部进行“三级安全教育”,自觉参加接受各类安全生产知识的培训和学习,懂得消防的基本常识,能扑救火灾和119报警。

h.积极参加项目部安全生产会议、安全劳动竞赛活动和安全生产活动,协助安全管理部门落实相关安全事项。

(5)、财务科安全生产职责

a.在项目经理和公司财务管理部门的领导下认真执行国家有关安全生产的法律法规和公司的规章制度。

b.自觉遵守财务的有关安全规章,落实本部门的防盗、防火、防抢措施,确保资金、财产安全。

c.严格遵守银行对库存现金限额的规定,督促、指导各工区财务做好安全工作。

e.按规定统一提取安全费用,并确保专款专用;

f.经常开展安全工作自查活动。

(6)、安全生产科安全生产职责

a.在项目经理和分管副经理及公司安全管理部门的领导下,认真贯彻执行安全生产法律法规和公司有关安全生产管理规章制度;制订项目安全规章制度并组织实施;具体实施项目的安全生产管理工作。

b.负责起草项目年度安全工作计划,报项目领导班子讨论审定,并负责采取措施,确保各项安全工作任务的完成和安全目标的实现。

c.组织实施并完成上级管理部门布置的安全工作任务,督促、指导项目工区

和班组做好安全管理基础工作;做好项目安全生产管理台帐,及时填报各类安全报表。

d.落实新职工和转岗职工的“三级”安全教育和特种作业人员的培训工作,坚持持证上岗,严禁无证操作。

e.组织开展安全各类活动和定期进行安全检查,掌握安全生产情况,对生产中发现的事故隐患,提出整改意见和措施并督促整改落实。

f.组织召开安全生产工作例会,传达、贯彻、落实上级有关安全生产工作的方针和政策,分析总结安全生产工作,做好安全生产的宣传教育和管理工作,总结交流推广先进经验。

g.协助有关部门编制安全技术措施;参加审查施工组织设计、专项施工方案,督促各工区安全生产费用的足额提取和有效使用,以及劳动保护用品的发放、使用,并对贯彻执行情况进行督促检查。

h.组织施工现场安全防护设施的审查和验收工作;制订项目事故应急预案,及时处置突发事件。

i.组织开展对各工区、班组的安全考核和评比活动,向项目推荐应表彰的安全先进单位和个人。

j.制止违章指挥和违章作业,遇有严重险情有权暂停生产,并报告领导处理;对违反安全生产法律法规和有关安全技术规程的行为,有权根据公司相关规定予以处罚,屡教不改的,有权加重处罚或越级报告。

k.参加工伤、事故调查分析、处理工作,及时、如实向领导报告,对有关责任人的处理提出建议,并进行工伤事故统计、分析和报告。

(7)、机料科安全生产职责

a.在项目经理和公司设备管理部门的领导下,认真贯彻国家有关安全生产法规和标准、执行公司安全管理制度。

b.现场机电设备,必须配齐安全防护保险装置,负责项目的机电设备的检查、维修、保养,确保安全运转。

c.切实加强对特种作业人员的安全教育和职业道德教育,并根据工作需要,及时上报机械操作人员培训计划。

d.对实现安全技术措施所需材料应保证供应;

e.参与项目部的安全生产活动和安全生产检查,协助安全部门落实相关安全事项。

(8)、试验室安全生产职责

a.认真贯彻执行国家有关安全工作的方针、政策、法规和公司、项目各项安全规章制度;在项目经理和分管副经理的领导下,对本科室履行安全生产职能负责;加强对工区和班组的安全监督、检查和安全技术指导。

b.负责制定各试验仪器设备的保养管理制度和安全操作规程,确保在安全的环境下进行试验。

c.定期对试验仪器设备进行技术检验和性能试验,并按规定进行试验仪器设备的定期检测,使设备始终保持良好的状态。

d.参与公司组织的安全生产检查,提出加强和改进安全管理工作的意见。

e.负责各种试验数据的科学、准确。

f.督促试验人员正确佩戴个人安全防护用品(具),并应正确使用。

(9)、合同科安全生产职责

a.认真贯彻执行国家有关安全工作的方针、政策、法规和公司、项目各项安全规章制度;在项目经理和分管副经理的领导下,对本科室履行安全生产职能负责;加强对工区和班组的安全监督、检查和安全技术指导。

b.依据项目合同文件,经常检查有关安全生产方面的合同履行情况,发现问题立即向项目负责人提出处理意见。

c.牵头项目有关部门对所有施工合同、劳务合同、用工合同及购销租赁合同进行有关安全生产方面条款的审查。

d.做好档案、文件等的保管工作,对于需要保密的档案则依据公司相关规定做好保密工作,同时应加强合同管理人员的保密教育。

e.负责做好项目合同管理台帐以及相关资料的安全归档管理。

f.参与项目组织的安全检查,积极提出安全生产的合理意见和建议。

(10)、质检科安全生产职责

a.认真贯彻执行国家有关安全工作的方针、政策、法规和公司、项目各项安全规章制度;在项目经理和分管副经理的领导下,对本科室履行安全生产职能负责;加强对工区和班组的安全监督、检查和安全技术指导。

b.认真做好本科室的安全管理工作,并对其执行情况进行检查。

c.负责安全设备、仪器、仪表等的安全技术鉴定和检测。

d.制定质检具体措施,各工区质检人员要认真做好质量安全工作,并对执行情况进行监督。

e.发现工程质量安全事故要及时报告有关部门进行处理。

f.参加质量事故的调查分析,提出处理意见和改进措施。

g.参加项目部组织的安全生产检查及安全生产会议。

h.参与项目部的安全生产活动,协助安全管理部门落实相关安全事项。

(11)、专职安全员安全生产职责

a.贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司、项目部的规章制度。

b.落实新职工、转岗职工“三级”安全教育内容,及时做好对员工的安全生产的宣传教育工作。

c.每天深入施工现场,掌握生产施工过程中的安全情况,对检查中存在的安全隐患,提出改进意见和措施,及时向项目安全管理科负责人或项目领导反映。

d.结合项目实际情况,开展安全活动。

e.加强对劳动防护用品执行情况的检查、督促和落实。

f.按照公司安全台帐管理要求,认真做好各类安全活动记录,并分类整理成册,及时进行工伤事故统计、分析和报告,参加工伤事故的调查和处理,按时填报安全生产各类报表。

g.制止违章指挥和违章作业,对违反有关安全技术、劳动保护法规的行为,经劝阻无效时,应及时如实地向上级领导报告。

h.参与本项目专项安全施工方案以及有关安全技术措施的编制。

(12)工区、班组安全生产职责

a.认真贯彻执行国家安全生产法律法规和公司、项目制订的安全生产规章制度,组织、管理本工区、班组(协作队伍)的安全管理工作。

b.按国家法律、法规的规定和公司、项目的要求,建立、健全安全管理机构,各班组按规定配备专(兼)职安全管理人员,并保证必要的安全生产投入,改善安全生产设施和条件。及时记录安全生产工作台帐,按时上报有关报表。

c.与各工区(协作队伍)所属管理人员和各班组,班组与每一位从业人员,层层签订安全责任书;督促、检查各班组安全生产责任制的履行情况。

d.服从项目部安全生产管理,严格执行项目部有关安全生产的规章制度,加强现场安全管理,落实各项安全措施,接受公司、项目的安全生产检查和监督,对检查中发现的事故隐患,负责进行整改。

e.负责对本工区(协作队伍)新工人、换岗工人应及时落实工区(协作队伍)一

级的三级安全教育内容,并做好开工前安全管理交底。

f.根据本工区的施工实际,组织编制本工区安全技术措施,报项目总工批准后实施,并在施工前组织技术人员对现场从业人员进行安全技术交底。

g.按制度严格履行各项劳务用工手续,做好从业人员岗位安全培训,经常组织从业人员学习安全生产管理制度和安全操作规程,监督从业人员遵守劳动纪律和安全纪律,做到不违章指挥和违章作业。

h.在项目部的统一安排下,为从业人员免费提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并督促其正确使用。

i.对所管理的特种作业人员,必须经过专门的安全作业培训,取得特种作业操作证书,方可上岗作业,严禁无证上岗;

j.对施工现场的起重设施和机械设备等安全防护装置组织验收,合格后方能使用。

k.积极配合项目安全科做好本工区施工范围内的各类安全防护设施、安全标志标牌的设置,并加强日常维护以确保其完好性。

l.加强对所属各施工班组的管理,及时将作业人员、施工机械设备的进出场情况报项目安全科、机料科,并配合做好人员安全教育培训及机械设备的检测工作。

m.组织本工区(协作队伍)范围内的各施工班组开展安全生产活动:每周召开一次安全会议,研究布署安全生产工作,解决施工中出现的问题;每周组织由工区负责人、现场技术员及各施工班组长参加的安全检查,及时发现并消除安全隐患,确保施工安全;督促、指导各施工班组长每天开展好班前活动,在班前向每一位作业人员交待好安全施工要点及应注意的事项并记录好班组安全日志。

n.发生工伤事故时要按规定及时上报,保护好现场,积极组织抢救,把事故的损失减至最低。

o.定期、不定期向安全科汇报本工区安全生产情况。

p.法律、法规规定的其他责任。

(13)、电工安全生产职责

a.认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业。

b.精心操作,认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程,做好各项记录,交接班时必须交接安全情况。

c.正确分析、判断和处理电工作业中的不安全因素,把事故苗头消灭在萌芽

状态。当发生事故时要及时如实地向上级报告,按事故应急预案正确处理并保护好现场,做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离。

d.电工必须经专业安全技术培训,考试合格并取得特种作业人员操作证后方可独立上岗操作,严禁无证及酒后进行电气作业。必须掌握触电急救的方法。

e.作业时必须严格执行安全技术交底,电工接受施工现场电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电方案和安全技术措施,施工用电线路架设必须按经过批准的施工图规定进行,确实需改变施工组织设计中的规定,必须经原审批领导同意签字,未经同意不得改变。

f.电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合有关安全技术规范的要求。保证电气设备有正确可靠的接地或接零、漏电保护。相关部位须按规定设置安全警示标志。

g.定期和不定期的对施工现场临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护器进行检测、维护,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

h.正确操作,精心维护电气设备,所有检测工具应妥善保管,严禁他用,并定期进行检查、校验。保持电工作业现场整洁有序,实现文明施工。

i.上岗时必须按规定着装,登高作业时须系好安全带。妥善保管、正确使用劳动防护用品。

j.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

k.有权对他人违章作业加以劝阻和制止。

(14)、电(气)焊工安全生产职责

a.认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业。

b.精心操作,认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程,做好各项记录,交接班时必须交接安全情况。

c.正确分析、判断和处理焊接作业中的不安全因素,把事故苗头消灭在萌芽状态。当发生事故时要及时如实地向上级报告,按事故应急预案正确处理并保护好现场,做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离。

d.电焊(气焊)工必须经专业安全技术培训,考试合格并取得特种作业人员操作证后方可独立上岗操作,严禁无证进行焊接作业。

e.作业前必须检查现场周围10米范围内确无易燃、易爆物品;确认工作环境,气瓶距离符合要求,还须检查焊机、焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地、

焊机的接线点等,确认合格后方可作业;雨雪、雾及风力六级以上不得露天作业;严禁在易燃易爆气体(液体)扩散区域内、运行中的压力管道、装有(装过)易燃易爆物品的容器以及受力构件上焊接和切割。

f.焊接作业必须严格执行安全技术交底,保证按照安全技术措施和施工作业图纸进行操作,按要求正确选用焊条规格,不得随意更改,必须保证工件的焊接质量。听从统一指挥,不得盲目蛮干。

g.焊接工作结束后必须及时清理作业现场、拉闸断电,并将地线和把线分开,确认火星全部熄灭后方可离开现场。

h.正确操作、精心维护焊接设备,正确保管好焊条。保持焊接作业现场整洁有序,实现文明施工。

i.上岗时必须按规定着装,高处作业时须系好安全带。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材。

j.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

k.有权对他人违章作业加以劝阻和制止。

二、技术保障措施

1、施工现场临时用电工程,必须符合下列规定:

(1)、采用TN-S供电系统

它是把工作零线N和专用保护线PE.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电线路的首端、中间、末端将PE线做重复接地。(示意图如下)

1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳;

T-变压器;DK-总电源隔离开关;RCD总漏电保护器

(2)、采用三级配电系统