文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能建筑空调及其自动控制系统

智能建筑空调及其自动控制系统

智能建筑空调及其自动控制系统
智能建筑空调及其自动控制系统

智能建筑空调及其自动控制系统

建设部建筑设计院潘云钢

智能建筑的概念从发达国家传入我国已有大约十年的时间,近几年来,国内在这方面有了蓬勃的发展,一大批具有智能化的建筑也开始出现。由于智能建筑的概念涵盖面广,因此至今对这一概念没有一个明确的定义或界定。总结国内这方面的建设及研究情况,可以看出:实际上我们所提到的智能建筑,只是在某些领域具备一定智能化的建筑,其智能化的程度也是深圳特区浅不一,但都自称为“智能建筑”。由于智能化本身的内容是随人们的认识和要求而不断发展和延伸的,因此笔者认为就目前而言,把智能建筑称为智能化建筑也许更为合适一些。

智能化建筑从功能上看,应具有在某种程度上提供给使用都各种优良舒适的内部环境、安全保障、与外界的信息交流、节省各种能源费用等基本功能。因此,当每一个基本功能和系统都设置较为完善时,再加上计算机或电子技术等的后备支持,也就可能产生出一个具备一定智能化的建筑来。笔者从事建筑空调设计,在这里以具体工程为例来谈谈有关智能化建筑中与空调设计相关的一些情况。

建筑物的空调通风系统,主要目的是为建筑内部提供一个满足使用要求的舒适性环境,其具体的舒适性参数包括温度、湿度、空气的清新度等,属于人工环境的范畴,因此从广义上来说也可视为建筑智能化的一部分。但要达到上述环境参数的要求,则控制上必须由先进的电子技术来支持才能完成。

下面以“北京世界金融中心”工程为例来介绍。

1、工程简介

“北京世界金融中心”是由中国人民保险信托投资公司投资的一幢高级办公工综合楼,地点位于北京市朝阳区朝外大街的繁华商业区内。工程总建筑面积116000M2,总高度165M(至金属塔尖顶),地下三层,地上三十二层。各层所设置的房间及其用途如下:

地下3层:汽车库、冷冻机房、水处理间、水池及水泵房等;

地下2层:汽车库、变配电室、热交换间、职工卫生间及空调机房等;

地下1层:汽车库、自行车库、发电机房、职工餐厅及其厨房、四季门厅、超级市场等;

1~3层:门厅大堂、四季厅、自动扶梯厅、零售商场等;

4层:门厅大堂、四季厅、自动扶梯厅、游泳池、中西餐厅及其厨房等;

5层:门厅大堂、四季厅、自动扶梯厅、保龄球室、健身娱乐室等;

6~15层:办公室;

16层:消防避难层;

17~27层:办公室;

28~30层:办公室及机电用房;

31、32层:多功能厅。

2、空调通风设计

针对本工程的特点,空调通风系统设计立足于以下几个基本原则。

2.1 保证各房间的空气参数要求

主要房间设计参数如下:

夏季:办公室:最小新风量30CMH/P;

餐厅、商场:最小新风量15CMH/P;

大厅:最小新风量15CMH/P;

冬季:办公室:

商场:

餐厅:

大厅:

在决定上述参数的过程中,考虑到了人员的生活习惯和实际的使用要求。比如:商场冬季温度取值较低,主要是考虑到国内购物者大多在冬季进商场时穿衣较多;

大厅标准低于其它房间则是为了给进出人员提供一个环境空气的过渡区域以消除人进出时的不舒适感(甚至发生感冒等)。

2.2 节省能源

节能是智能化建筑的一个重要特征,也是当前和今后相当长一段时间内国家的方针政策要求。在本工程空调通风设计中,节能设计主要考虑以下计点:

2.2.1 合理的加强外围护结构的热工性能

节能首先应从基本能耗着手,加强外围护结构的热工性能是降低基础能耗的主要手段。本工程对主要外围护结构的热工要求如下:

采光窗采用双层中空热反射玻璃,夏季传热系数不大于3.3W/M2.;

墙体夏季传热系数不大于0.5W/M;

屋面夏季传热系数不大于0.58W/M;

2.2.2 合理的设置空调系统

2.2.2.1 根据对本工程各空调末端设备的特性及水系统特性分析,其系统非线性度在0.3~0.35左右,因此,水系统采用变频控制二次泵变水量系统。与一次泵系统相比,在同样控制合理时,全年可节约空调系统总能耗的5~8%左右。

2.2.2.2 根据办公室的使用特点,采用变风量空调系统,与定风量系统相比,可大量节约能源。

2.2.2.3 合理的划分空调内、外区,并且内区和外区各自采用独立环路水系统,可防止冷、热的相互抵消,提高能源的有效利用率。

2.2.2.4 合理的采用天然冷源(新风直接冷却),减少冷水机组的运行时间。

2.2.2.5 设置合理而有效的空调自动控制系统,保证前述各种系统的节能运行,同时它也是保证空调通风舒适性的一个关键因素。

2.3 充分考虑空调通风系统运行管理的方便性和可维护性。

2.4 安全保障

设置合理的防火及防排烟系统,并考虑空调自动控制系统与消防报警系统之间的联系问题。

除上述之外,尽量节省投资、方便施工等也是设计中具体涉及到的一毓主要问题。

3、空调自动控制系统

本工程空调自动控制系统采用DDC系统。

3.1 防火

3.1.1 防火阀与通风机的联锁

根据《高规》的规定,当防火阀熔断关闭时,其对应的通风空调系统应关闭,风机应停止运行。这一要求是比较简单的,本设计中由DDC控制系统来实现。

由于同一风系统中可能带有多个防火阀,为了减少DDC系统的DI点及减少编程控制的复杂性,设计中把同一风系统中的多个防火阀信号进行并联后送入DDC系统之中,这样任何一个防火阀动作后都能使对应的风机迅速停止。

3.1.2 与消防中心的联系

由于消防控制系统与本楼的DDC系统相互独立,目前在北京还不允许这两个系统联网的情况下,DDC系统的信号无法送入消防控制系统之中。因此,本设计要求DDC系统采用双微机方式,其中一台设于消防控制中心,以利火灾时消防中心能够及时切断有关的空调通风设备并采取其它相应措施,也能使空调通风系统的火灾信号能在消防中心及时报警。但消防中心的管理人员除可对正常运行的空调通风设备在火灾时进行强制切除并控制排风兼排烟风机外,不能进行其它与消防无关的空调通风设备的控制(如修改设定值或修改控制软件等等)。

3.2 水系统控制

这里所提到的水系统特指空调冷源系统,所包括的设备有冷水机组、冷却泵、初级及次级泵、冷却塔等,由于热源为独立设置和管理,其控制不在本系统中。

水系统控制如图1所示。

3.2.1 水系统初起动

3.2.1.1 当室外气温TW时,需要起动一台内区次级泵。起动方式为:控制系统根据所测定的室外温度而发出信号,远距离键盘起动或就地人工起动。

3.2.1.2 内区次级泵起动后,延迟5~10S,关闭内区热水回水阀V1及供水阀V3(通过阀位信号确认),然后打开内区冷水回水阀V2及供水阀V4,通过水流开关确认此次级泵的运行状态是否正常。

3.2.1.3 根据内区分、集水缸的压差P1控制内区次级泵的转速。

3.2.1.4 根据内区供、回水T1、T2及流量F1,计算内区空调系统的耗冷量,当耗冷量达到75RT时,发出起动一台冷水机组及相应系统的指令。

3.2.1.5 外区由供热水转向供冷水的条件是:F2测量值为零。或根据系统管理要求由人工进行转换。

3.2.1.6 外区进行上述工况转换时,起动外区次级泵,之后延时5~10S,关闭外区热水供水阀V5及热水回水阀V7,打开外区冷水供水阀V6及旁通阀V9(这时冷水回水阀V8仍然关闭),通过水流开关确认外区次级泵的运行状态。

3.2.1.7 监测外区回水T4,当T4=16~18时(此温度可由管理人员在实际运行后再设定),打开外区冷水回水阀V8,关闭旁通阀V9。

3.2.1.8 在关闭V5及V7的同时,外区1~5层的各采暖支路的电动水阀应随之关闭。

3.2.2 联锁控制

冷水机组应与对应的冷却水泵、初级冷冻水泵及冷却塔等进行电气联锁。

在计算机系统发出机组起动指令后,应按下述顺序起动:

(1)起动冷却水泵及初级冷冻水泵,冷却塔风机控制供电;

(2)延时5S后,打开冷却塔进水管上的电动蝶阀,根据其反馈信号确认蝶阀是否正常开启;

(3)根据水流开关信号确认水泵的运行状态;

(4)根据冷却塔回水温度T5决定是否起动冷却塔风机及起动的风机数量,每台冷却塔的三台风机应逐台起动,每台风机带起停反馈信号;

(5)当所有外部条件及参数(如水流量、冷却水温等)均达到冷水机组的要求后才能发出冷水机组的起动指令;

(6)冷水系统起动时,应优先起动运行小时数较少的设备和系统。

冷水系统的停机过程与上述相反。

3.2.3 次级泵控制

3.2.3.1 根据内、外区各自的供、回水压差控制次级泵转速,当一台次级泵达到全转速时,如果压差继续增加,则起动第二台次级泵。

3.2.3.2 内、外区控制压差均为200KPA,次值可由管理人员进行再设定。

3.2.4 冷水机组台数控制

3.2.

4.1 通过温感器及流量计分别计算内、外区耗冷量,并在计算机内进行求和而得系统耗冷量。

3.2.

4.2 在顺序起动过程中,总冷量达到75RT时,起动一台冷水机组;总冷量达到750RT时,起动第二台冷水机组;总冷量达到1500RT时,起动第三台冷水机组;总冷量达到2250RT时,起动第四台冷水机组。

3.2.

4.3 在顺序停车过程中,总冷量低于2025RT时,停止一台冷水机组;总冷量低于1350RT时,停止第二台冷水机组;总冷量达到675RT时,停止第三台冷水机组;总冷量低于70RT时,停止最后一台冷水机组。

3.2.5 冷却塔风机的台数控制

根据冷却回水温度控制冷却塔风机的运行台数。

3.2.6 监测热水系统的供、加水温度和压差。

3.2.7 监测膨胀水箱水位,在高、低水位限制时报警。同时,此高低水位信号应送至热交换站用于控制热水补水泵的起停。

3.2.8 设置手动/自动转换开关和冬/夏转换开关。

3.2.9 监视旁通管AB内的水流方向,在冷水机组运行的状态,水流反向(从B点流向A点)时报警。

3.3 空调机组控制

本楼设有各种空调机组100多台,由于使用性质不同,其功能也不一致,因此在控制上也存在较大的差别。这里取四种主要的有代表性的机组来介绍。

3.3.1 双速新风机组控制

双速新风机组的使用要求是:在夏季与风机盘管同时运行,对房间进行供冷,风机低速运行保证最小新风量;在过度季,为充分利用室外空气,采用风机高速运行,减少中央系统冷量,同时,为防止房间正压过大而运行排风机;在冬季,则风机生新转为低速,开始供热。

3.3.1.1 室外温度TW 18.5JF ,送风温度T1控制冷水电动阀,T1=18.5 ,风机低速运行。

3.3.1.2 18.5 TW12时,风机高速运行,典型房间温度T2控制热水电动阀,T2=25;

3.3.1.3 TW12时,转为冬季工况,送风温度T1控制冷水电动阀,T2=20,风机低速运行。

3.3.1.4 典型房间相对湿度控制加湿器,冬季设定值40%。

3.3.1.5 送风机高速运行时,与对应的排风机联锁起停;送风机低速运行时,排风机停止运行。送风机起动后(不论高、低速),均应打开新风电动阀(双位控制)。

3.3.1.6 冬季运行盘管防冻保护。

3.3.1.7 防火阀状态监视,动作报警。

3.3.1.8 过滤器状态监视,高压差报警,设定压差125PA。

3.3.1.9 风机状态监视,故障报警。

3.3.1.10 设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。

3.3.2 焓值控制空调机组(图3)

3.3.2.1 回风温度控制两通电动阀,冬、夏切换。TS=24,TD=22。

3.3.2.2 冬季回风相对湿度控制加湿器,。

3.3.2.3 室外焓值IW大于室内焓值IN(IW IN)时,新风阀MD1为最小开度,回风阀MD2全开,排风阀MD3全关,回风机停止运行。

3.3.2.4 IW IN且盘管供冷水(夏季工况)时,MD1及MD3全开,MD2全关,排风机开始运行,回风温度控制冷水阀。

3.3.2.5 当冷水阀全关后,如果回风温度继续下降,则回风温度由控制冷水阀改为控制MD1、MD2和MD3的开度,调节新、回风混合比。

3.3.2.6 当MD1为最小开度、MD2全开及MD3全关时,若回风温度继续下降,则盘管改为供热水的冬季工况(此点应与水系统的转换结合进行),由回风温度控制电动热水阀。

3.3.2.7 送、回风机及风阀联锁。

3.3.2.8 冬季运行盘管防冻保护。

3.3.2.9 防火阀状态监视,动作报警。

3.3.2.10 风机状态监视,故障报警。

3.3.2.11 过滤器状态监视,高压差报警,设定压差125PA。

3.3.2.12 设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。

3.3.3 外区VAV机组控制(图4)

3.3.3.1 系统设置最小送风量LMIN限制。

3.3.3.2 各VAV BOX独立控制各区域温度,DDC控制器对各VAV BOX的风量LI进行累计求和:L=。

3.3.3.3根据系统送风压力控制风机转速。压力设定值应以风系统高度完成后的实测值为准,不得随意设定。

3.3.3.4根据各VAV BOX风量的累计求和值L与系统设计送风量LS(见设备表)的比值L/LS,控制回风电动风阀的开度,保持新风量LX不变。此点应根据回风电动风阀的特性来编写控制软件。

3.3.3.5当L LS时,送风温度T1控制冷水电动阀。

3.3.3.6各系统中,VAV BOX最小风量比的设定值为LMIN/LS。

3.3.3.7当L=LS时,VAV BOX最小开度运行,冷水电动阀由送风温度控制改为由回风温度或典型房间温度T2控制,T2=24。

3.3.3.8冬季运行方式与上述相似。

3.3.3.9送风机应与新风阀联锁,新风阀为双位控制。

3.3.3.10冬季回风相对温度控制加湿器。

3.3.3.11冬季运行盘管防冻保护。

3.3.3.12防火阀状态监视,动作报警。

3.3.3.13风机状态监视,故障报警。

3.3.3.14过滤器状态监视,高压差报警,设定压差152PA。

3.3.3.15设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。

3.3.4内区VAV机组控制(图5)

3.3.

4.1系统设置最小送风量LMIN限制。

3.3.

4.2各VAV BOX独立控制各区域温度,DDC控制器对各VAV BOX的风量LI进行累计求和:L=LI。

3.3.

4.3根据系统送风压力控制风机转速。压力设定值应以风系统调试完成后的实测值为准,不得随意设定。

3.3.

4.4根据各VAV BOX风量的累计求和值L与系统设计送风量LS(见设备表)的比值L/LS,控制回风电动风阀的开度,保持新风量LX不变。此点应根据回风电动风阀的特性来编写控制软件。

3.3.

4.5当LLS时,送风温度T1控制冷水电动阀。

3.3.

4.6各系统中,VAV BOX最小风量比的设定值为LMIN/LS。

3.3.

4.7当L=LS时,VAV BOX为最小开度运行,冷水电动阀由送风温度控制改为由回风温度或典型房间温度T2控制,T2=24。

3.3.

4.8冬季运行方式与上述相似。

3.3.

4.9送风机应与新风阀联锁,新风阀为双位控制。

3.3.

4.10IWIN时,MD1为最小开度,MD2按上述要求控制,排风机停止运行。

3.3.

4.11IWIN且盘管供冷水(夏季工况)时,MD1全开,MD2全关,排风机运行, T2控制冷水电动阀。

3.3.

4.12当冷水电动阀全关而回风温度继续下降时,盘管转为供热水的冬季工况(此转换应与水系统协调进行),这时T2控制热水阀,风阀仍保持前述状态(MD1全开,MD2全关)。

3.3.

4.13当冬季状态热水阀全开而回风温度继续下降或室外温度低于5时,MD1改为最小开度,MD2全开,排风机停止运行,T2控制热水电动阀。

3.3.

4.14冬季回风相对湿度控制加湿器。

3.3.

4.15冬季运行盘管防冻保护。

3.3.

4.16防火阀状态监视,动作报警。

3.3.

4.17风机状态监视,故障报警。

3.3.

4.18过滤器状态监视,高压差报警,设定压差125PA。

3.3.

4.19设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。

4 总结

DDC系统属于楼宇自动化系统(BAS)的一种形式,其具有控制性能好、控制速率快、便于集中管理以及可控制除空调设备外的其它机电设备等优点,因此近年在我国许多智能化建筑中得到广泛的应用。在其整个系统构成中,空调通风系统是它的主要内容,也是其控制的重点和难点,我想这也就是暖通专业涉及智能化建筑的一个主要原因,从目前已使用的建筑来看,采用此系统的建筑在使用过程中表现出的情况并不相同,其中一些不尽人意的问题笔者认为有以下几个主要原因。

4.1专业配合

目前绝大多数民用建筑设计院对自动控制的涉及较少,当要求做空调自控时,大多数直接交给自控专业去完成,甚至很多空调设计未能提出其控制要求或自身对控制要求并不十分清楚,而自控专业不一定能充分理解空调专业的需求。

即使一些空调设计人员提出了相应的控制要求,但由于专业配合不密切,也无法真正按需要进行控制。

4.2与甲方的配合

有相当多的工程,在业主确定BAS系统承包商的过程中,未与设计院进行过详细的交流和协商,许多技术文件未经设计人员认可就签定了合同,导致承包商所报系统及设备中的一些内容不能满足设计要求,引起技术上和费用上的纠纷,最后往往不了了之,结果是可想而知的。

4.3承包商原因

目前大多数BAS的承包商的内部人员大多以电气或计算机专业为主,真正完全懂得空调专业的为数极少,甚至一些著名的国外厂商在中国的分支机构也是如此,再加上与设计人员的配合不够,碰到问题大多采用常规的处理方法或凭经验甚至带一定的随意性,当然很难完全正常运转。

4.4空调设计人员因素

一些空调设计人员对自动控制缺乏基本了解,采用系统时只是简单的按别人的设计套用,没有认识到空调自动控制系统是本专业的基本系统之一而总认为是电气专业的事。这体现在设计中一是无法提出控制要求,二是无限制的加大空调设备,认为反正有自控去解决。而实际上,一切自动控制都是在工艺过程过程本身设计合理性的基础上进行的,自动控制的能力是有限而不是无边际的,过大的设备是无法精确控制的,其结果只能导致线性系统成为双位控制甚至产生振荡。因此,必须强调的是:空调自控只能是在合理的空调系统设计本身的基础上才能达到设计要求。

总之,一幢智能化建筑的空调自动控制系统需要空调设计、电气设计、系统承包商、建筑施工单位及甲方等各方面的人员共同协调、密切配合、精心设计、精心施工和计划、有知识的管理和使用,才能充分体现其优点和发挥应有的作用。

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

智能化大厦的楼宇自控系统

智能化大厦的楼宇自控系统 发表时间:2019-09-06T11:46:31.960Z 来源:《建筑细部》2019年第2期作者:周凌辉 [导读] 进入21世纪,在以互联网为代表的各类高新技术高速发展的推动之下,智能建筑呈现出了高速的发展态势。 周凌辉 航天科工广信智能技术有限公司浙江杭州 310000 摘要:进入21世纪,在以互联网为代表的各类高新技术高速发展的推动之下,智能建筑呈现出了高速的发展态势。当前以建筑能效管理、绿色智能建筑以及物联网应用为核心,采用最新IT技术构成的智能建筑已经成为了未来智能建筑的发展方向。本文中笔者结合日常的经验,从智能楼宇的背景入手,对楼宇自控技术进行了总结并且对其中涉及到的楼宇安全技术进行了论述,希望能够对相关工作的落实有所帮助。 关键词:智能化;楼宇;自控系统 引言 社会的不断发展,给人们的生活质量提升带来了前所未有的新体验,新的生活方式正在快速的取代传统的以劳动力为代表的生活方式,但是社会的发展给人们带来进步的同时,由于人口数量的大幅度增长,人们对建筑物的需求越来越高,建筑智能化的楼宇自控系统出现的非常及时。 一、建筑智能化概述 智能建筑是社会经济发展和信息化时代繁荣下的产物,它利用系统集成的方法,将计算机、多媒体等先进的智能技术进行有机结合,对设备进行自动化监管,及时有效的管理信息资源,优化信息服务,完善建筑环境。建筑智能化的程度随着科学技术的发展而提高,将先进的科学技术有效应用于建筑物中,构建计算机网络体系,促进智能建筑的系统化发展。其主要由楼宇自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统组成。根据建筑物的基本要素,优化其设计,构建一个高效率且舒适便捷的空间,为财产管理者意识到自身获得了最大的收益回报。 二、楼宇自控系统概述 楼宇自动控制系统,简称BAS,是由建筑、自控、计算机网络技术进行有机结合所产生的,它是通过借助智能操作来代替人工操作的一种系统。楼宇自控系统是建筑智能化的重要组成部分,它涉及面广,设计任务繁重,施工量大,直接影响着建筑智能化的发展。现代智能化建筑中存在大量的机电设备,如果按照传统的管理模式进行就地监控和分散管理无法实现全面有效的控制。而楼宇自控系统的功能包括可以自动监控各机电设备的运行状态;检测和显示机电设备的运行数据及发展趋势;根据外部环境自动调节设备,使之正常运行;坚持及迅速处理突发事件;对建筑内设备进行统一控制和管理,自动化管理水电气等能源;有效管理设备档案、设备报表等,促进设备高效运转,协调统一。 三、建筑智能化下楼宇自控系统的优势 (一)节约能源。在建筑中使用楼宇自控系统,可以通过预先设计时间程序,对机电设备进行有效的管理。监控系统可以实现对建筑内照明或空调等设备的实时管控,避免浪费资源的现象发生,在降低能耗上发挥出积极作用,节约能源,促进我国经济的可持续发展。 (二)降低成本。由于建筑智能化下楼宇自控系统的实际应用,取代了传统的人工管理模式,节省了人工管理费用。降低了管理成本。楼宇自控系统有效的解决了人工管理上的弊端,监控系统可以实现对建筑内设备的管控,大大减少了人工成本。人工管控设备时常出现疏漏,导致设备无法高效运行,严重时甚至损坏设备,楼宇自控系统的使用,可以避免设备长时间运作造成的损坏现象,延长设备使用时间,实现设备成本的降低。建筑智能化下楼宇自控系统的应用保障设备的正常运行,延长设备寿命,降低人工操作失误,从而带来了经济效益。 (三)提升可靠性。楼宇自控系统属于智能化控制系统,在实际操作中,其能避免人工管理造成的判断性失误,减少因人工失误带来的经济损失,提升管理系统的可靠性,促使系统安全运行,强化建筑智能化下楼宇自控系统的高效性,实现系统在实际生活中的广泛使用,推动建筑行业的经济发展。 四、建筑智能化下楼宇自控系统的运营与维护措施 (一)完善管理制度。为实现建筑智能化下楼宇自控系统的高效运营与有效维护,需要建立一套完整的运行管理规章制度,由于操作系统及维护设备的工作人员被划分在各个部门,分散于建筑内,所以建立健全的管理制度可以实现统一的管理。设计系统操作手册,制定设备运营与维护计划,规范设备的日常管理,严格监督系统的操作与运行工作,划分及落实相关工作人员的责任与权利,保障系统的正常运行,提高系统的运营及维护管理水平,促进智能化下楼宇自控系统的和谐发展。 (二)熟悉系统运营模式。楼宇自控系统的相关工作人员需熟悉系统的运营模式,建筑智能化下楼宇自控系统的运行规程是严格保证计算机的时刻运转,及时备份系统内有效数据,不得随意更改系统内定义及日程表的参数。分配任务,做好设备的保洁工作,检查电脑上的恶意病毒及控制自带的软件运行,出现安全隐患时立即查明并上报相关领导。控制设备损坏修复时间,及时进行检修,不得随意更改元器件、线路等设备。使用者需要了解设计目的,熟悉楼宇自控系统,参与系统的施工到验收全过程,管理者加强对系统专业知识的培训,提高操作人员的知识素养。当建筑竣工,楼宇自控系统得以运行之后为物业管理及建筑行业提供了管理人才。楼宇自动化系统在进行施工和调试的过程中,相关操作者需要收集原始的数据资料,注重测试数据,并对收集的数据进行整合分析,及时消化系统的技术资料,了解子系统的工作原理,掌握其运行功能,参与施工图的设计工作,完成部分系统的安装翻译内容。由于系统的技术资料复杂,数据繁多,偏向产品介绍等专业性强的内容占大部分。所以楼宇自控系统在正常运行中的可操作性不大,因此,建筑智能化需要配备专业的技术人才,针对各建筑不同的楼宇自控系统,提升操作人员的技术水平,使其数学系统运营模式,增加可操作性。 (三)建立专业维护团队。建筑智能化下楼宇自控系统内一定要配备专业的维护团队,团队内成员需了解维修保养的规程,其主要内容为,根据每日保养计划进行全面且系统的保养,应用工作软件扫描电脑硬盘,控制其安全性。每天监控NCU状态,确保其没有发生故障,如遇突发情况需及时处理,当进行NCU保养时,需要关闭电源,用企业控制箱进行作业。后备电池充放电情况,时刻注意系统中各模

浅谈智能建筑中的楼宇自控系统

浅谈智能建筑中的楼宇自控系统 前言 科技的日新月异让人们的生活水平发生了彻底的改变,也让建筑行业向着更高端的方向发展。“十一五”期间,国家提出了共同构建平安、和谐社会的口号,许多行业和企业都开始打起“智能”战。转眼间,智能建筑、智能小区的建设在全社会火热地开展了起来。从2006年的发展情况来看,中国的智能建筑发展速度比上一年的明显上升了一个大的台阶。 我们知道,自1984年美国建成第一座智能建筑以来的十几年中,在世界范围内,智能建筑以一种崭新的面貌和技术,迅速在各地展开。尤其是亚洲的日本、新加坡、台湾等国家和地区,为了适应智能建筑的发展,进行了大量的研究和实践,相继建成了一批具有智能化的建筑。我国在20世纪(以下同)80年代末着手编制建设部的《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92时,也开始涉及到智能建筑的理念,并提到了楼宇自动化和办公自动化,直到90年代初智能建筑这一概念才逐渐被越来越多的人们所认识和接受,尤其是在1993至1995年期间,全国上下许多大中城市的房地产商都将自己开发兴建的建筑标以"智能建筑","全智慧型建筑""3A型智能建筑","5A型智能建筑"等等,一时间智能建筑成了房地产商开发销售的热点。 智能建筑主要分为两大类,一类是以公共建筑为主的智能大厦,如写字楼、综合楼、宾馆、饭店、医院、机场航站楼、体育场馆等。另一类则是以住宅为主的智能化住宅小区。在整个国民经济发展中,住宅建设占有相当大的比重,每年全国智能化住宅小区的开发面积均在数亿平方米,已成为建筑行业中甚至国民经济中的一个新的增长点。 2008年奥运会马上就到,我国曾提出“绿色奥运”、“科技奥运”、“人文奥运”。这是我国对世人的承诺,也是对我们自己提出的挑战。节能和生态是摆在我们面前急需解决的重大问题,在发达国家他们提出节能,而在我们这种发展中国家,更应提到更高层次来重视。如何充分利用大自然的资源,如阳光、风力、地热等。从建筑的构造上,如何体现少用能源而达到同样的目的。只有在充分挖掘了自然资源的可利用后,再来考虑额外的能源消耗。我国是一个能源严重缺乏的国家之一,在各行各业蓬勃发展之际,都需要能源,因此节约能源更显得尤为重要。我国的许多建筑,在设计上看,其耗能就高,试想这样的建筑,再怎么采取节能措施,也不可能达到经济的目标。 因此,在智能建筑飞速发展的今天,谈到建筑的节能首先应该来谈楼宇自控系统,因为它对智能建筑真的是太重要了,下面我们就来看看楼宇自控系统。 一、概念 楼宇自控系统(BAS)是近年开发并逐步推行的一项高科技楼宇管理系统,包括先进的硬件系统设备及优化的软件管理思维,建筑设备自动化系统(简称BAS)是现代计算机技术,现代通信技术和现代控制技术的结合,是智能建筑的主要系统,也是智能建筑的重要标志.建筑物自动化系统(BAS)的含义是将建筑物(或建筑群)内的电力、照明、空调、给排水、防灾、保安、广播、通讯等设备以集中监视与管理为目的,构成的一个综合系统。一般的是集散型系统,即分散控制与集中监视、管理的计算机局域网。目的是使建筑物成为具有最佳工作与生活环境、设备高效运行、整体节能效果最佳、安全的场所。(见图1) 二、楼宇自控范围 楼宇自控作为智能建筑的重要组成部分,楼宇自控系统主要包括以下系统:冷热源系统、空

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

空调温度自动控制器最终版

空调温度控制器 课程设计报告

目录 引言 (1) 第一章设计目的 (1) 第二章设计任务与要求 (2) 第三章方案设计与论证 (2) 1 方案一 (2) 2 方案二 (2) 3 方案比较 (3) 4 方案详细介绍 (3) 第四章电路工作原理及说明 (4) 1 温度信号采集模块工作原理 (4) 2温度信号处理与控制模块工作原理 (4) 1 LM324运算放大器功能介绍 (4) 2 LM324功能测试及信号处理 (5) 4 CD4011 芯片功能介绍 (7) 3 电机控制模块工作原理 (8) 第五章电路性能指标的测试 (9) 1 温度信号采集模块性能测试 (9) 2 双限比较器输出信号性能测试 (9) 第六章结论与体会 (10) 结论 (10) 体会 (11) 展望 (11) 第八章参考文献 (12) 附录Ⅰ元器件清单 (12) 附录Ⅱ整体电路原理图 (1)

引言 十九世纪末、二十世纪初,电子技术开始逐渐发展起来,并成为一项新兴技术。它在二十世纪发展最为迅速,应用最为广泛,并且成为了近代科学技术发展的一个重要标志。第一代电子产品以电子管为核心。四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管,它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来,在很大范围内取代了电子管。五十年代末期,世界上出现了第一块集成电路,它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上,使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。 随着科学技术的迅猛发展,电子控制电路在日常生活中有了更为广泛的应用,各种报警专用集成电路、语音/音效集成电路、传感器的不断推出,一些新颖实用的报警器、警示器电路已广泛应用于家庭生活、工农业生产、交通、机动车、通信和防盗、防灾等领域。 目前空调机已经广泛地应用于生产、生活中。而此类家电越来越趋于轻巧型。微型单片机系统以其体积小、性能价格比高,指令丰富、提供多种外围接口部件、控制灵活等优点,广泛应用于各种家电产品和工业控制系统中,在温度控制领域的应用也十分广泛。 随着能源的日趋减少,大气污染愈加严重,节能已是一个不容忽视的问题。众所周知,空调正朝着节能、舒适、静噪于一体的方向发展。鉴于这些方面的综合考虑,设计一种可以实现温度自动控的空调机,将会在节能方面有有新的突破,也必将会取代传统的靠人工实现的温度控制的空调机。通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。可以预料,下个世纪的节能空调将会以更快的步伐向前发展。其应用的范围将极为广阔,极大地方便了人们的工作和生活。可以说节能空调将是未来一种新的发展趋势。 电子控制设备中的电路都是由基本功能电路构成的。该课题涉及到模拟电子线路、Multisim软件仿真,数字电子应用等。方案实行中应用电阻分压、运算放大器、三极管控制开关以及继电器电路等。该课题目的是要设计空调温度控制电路,能够控制负温度系数的热敏电阻所在环境内的温度,当空调运行时和空调停止工作时分别由LED1和LED2指示。所设计的电路结构简单、成本低、易于操作、使用寿命较长;采用LED作指示灯,并且控制空调在设定的温度范围之外工作,LED指示灯具有结构简单、寿命长、耗电省、美观鲜艳、易于识别等特点。 第一章设计目的 1 了解并掌握运算放大器的工作原理和使用方法及其注意事项 2 学会查阅元器件资料,辨别元器件,检查并测试元器件 3学会绘制电路图并组装电路,调试电路. 4 熟练掌握各种基本仪器的使用 5 学会并熟练掌握电路仿真软件的使用(Multisim等)

智能建筑中央空调系统的控制

智能建筑中央空调系统的控制 对于智能建筑工程,中央空调系统的控制具有极其重要的作用,因而应该引起相关人员的高度重视。有关技术人员应该从节能和安全的角度出发,不断提升技术水平,引入先进理论和实践经验。同时有关人员还应该注重提升公众的能源意识,为节能型、环保型社会的建设贡献力量。本文主要就智能建筑中央空调系统的控制进行讨论。 标签:中央空调系统;智能建筑;节能控制 在智能建筑中,空调系统的耗电量约占全部总耗电量的50%左右,其监控点数常占到全部总监控点数的50%以上。因此,对智能建筑工程中央空调系统的控制进行分析具有重要意义。 1、当前中央空调节能控制存在的问题 1.1控制方式单一 在目前应用的中央空调系统中,控制方式基本上采用多回路的PID控制。因中央空调是一个干扰大、高度非线性的复杂系统,而且各个单回路之间的耦合强烈所以PID控制往往在动态特性上满足不了性能要求,通常针对单个参数或工况设备的控制这就造成空调系统运行过程中节能效果不佳。 1.2对动态负荷的考虑不够 空调负荷是空调系统设计的基本依据它直接影响着空调设备容量的确定。现行夏季空调负荷计算方法中没有考虑新风状态的变化,可以看出计算所得的新风为一量值这种方法无法求得空调系统设备的动态负荷,不利于空调设备的节能运行。考虑新风状态变化计算空调系统的动态冷负荷使空调运行时设备的出力与空调系统逐时负荷相当,这种处理商去更科学、更节能。 1.3没有考虑外部环境变化对空调启停时间的影响 对于间歇运行的空调系统,在停机以后,由于外部环境的变化、围护结构传热的影响,室温会发生变化,又由于房间热惯性的影响所以在次日开始使用之前必须进行预冷这就必须提前启动空调系统,使房间降温以保证开始使用时室温处于要求范围内。 2、中央空调系统的节能运行 2.1新风机控制 新风的作用是为建筑物提供清洁、卫生的新鲜空气,保障楼宇环境的健康舒

空调自控系统是智能建筑集成系统的重要组成部分

空调自控系统 一、引言 空调自控系统是智能建筑集成系统的重要组成部分,空调自控设备是智能建筑物中重要的自控设备,而空调设备本身是建筑的耗能耗电大户,而且由于智能建筑中大量电子设备的应用使得智能建筑的空调负荷远远大于传统建筑物,变风量空调系统用改变送风量的方法,维持室温恒定,以适应不同的室内负荷,V AV 系统(变风量空调)有突出的优点:节能潜力大,控制灵活,可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等;近几年特别是计算机工业的发展,使变风量空调设备具有智能能力,因此,应用范围不断扩展,在国内外特别是美国、日本、香港等地的实际工程中得到了普遍广泛的应用。 二、空调自控功能介绍 智能建筑空调自控主要包括建筑物内的空调机组控制、新风机组控制、变风量末端(V A V)控制等。它们在楼宇自动化系统的监控和管理下,使建筑物内的温、湿度达到预期的目标,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的运行成本和最高的经济效益: 2.1 空调机组控制空调机组系统包括新/回风阀门驱动器、风管式温/湿度传感器、过滤网压差报警开关、防冻报警开关、恒速风机、电动调节阀、配电装置和空调机组控制等硬件,该系统包括新风、回风和送风三部分:(1)机组启/停:机组可控制定时启/停,也可强制启/停;(2)风机控制:风机随机组启/停而自动启/停,也可强制启/停或机旁手动启/停,运行时间和启/停次数累计,有风机故障报警输出网络变量;(3)温度控制:夏季送冷风,冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据回风温度与设定值的偏差,控制电动水阀,调节冷/热水阀门的开度,使回风温度维持在设定的范围内,可进行冷/热水阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);(4)湿度控制:在冬季模式下才进行湿度的控制。当回风湿度下降到下限时,控制加湿阀开启,增加空气中的湿度含量;当回风湿度上升到上限时,停止加湿阀的工作。可进行加湿阀的强制启/停控制和机旁手动启/停控制;(5)新/回风阀门控制:在冬/夏季新风阀门开至最小开度,回风阀门开至最大开度;在过渡季调节新/回风阀门的开度来调节温度,亦可进行新/回风阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);(6)联锁控制:防冻报警开关和风机、水阀、新/回风阀门联锁控制;(7)报警:过滤网堵塞报警、风机故障报警及防冻开关报警。 2.2 新风机组控制新风机组系统主要由新风阀门驱动器、风管式温/湿度传感器、过滤网压差报警开关、防冻报警开关、电动调节阀、恒速风机、配电装置和新风机组控制等硬件组成,该系统包括新风、送风两部分:(1)机组启/停:机组可控制定时启/停;(2)风机控制:风机随机组启/停而自动启/停,也可强制启/停或机旁手动启/停,运行时间和启/停次数累计,有风机故障报警输出网络变量;(3)温度控制:夏季送冷风,冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据送风温度与设定值的偏差,控制电动水阀,调节冷/热水阀门的开度,使送风温度维持在设定的范围内,可进行冷/热水阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);(4)湿度控制:在冬季模式下才进行湿度的控制,当回风湿度下降到下限时,控制加湿阀开启,增加空气中的湿度含量;当回风湿度上升到上限时,停止加湿阀的工作,亦可进行加湿阀的强制启/停控制和机旁手动启/停控制;(5)新风阀门控制:在机组运行时,新风阀门全开,可进行新风阀门的强制开/

基于智能建筑论其空调自控系统

基于智能建筑论其空调自控系统 摘要: 空调设备可对房间或公共建筑内空气的温度、湿度、风速、洁净度等进行调节,满足人们在日常生活和工作中对空气质量的要求,创造一个温度适宜、湿度恰当、空气洁净的舒适环境。本文在认识智能建筑中空调自控系统的基础上,对目前空调控制系统的主要控制方法进行了论述。 关键词: 机组控制;新风机组;vav空调系统;自动调节;控制abstract: the air conditioning equipment room or on public buildings of air temperature, humidity, wind speed, cleanliness of adjustment, satisfy people in daily life and work to the requirements of the quality of the air, and create a comfortable temperature, humidity and appropriate, air clean and comfortable environment. based on the understanding of intelligent building air conditioning automatic control system, on the basis of the air conditioning control system at present the main control methods are discussed in this paper. keywords: unit control; the new wind generating units; vav air conditioning system; automatic regulation; control 中图分类号: tu831.3+5 文献标识码:a文章编号: 1空调自控系统

智能建筑空调节能技术

智能建筑空调节能技术 1.空调节能意义重大 空气调节是智能建筑创造舒适高效工作和生活环境所不可或缺重要环节。智能建筑中,HVAC各系统监控点数量常常占全楼监控点总数50%以上;HVAC各系统耗电量常常占全楼总耗电量50%以上。由此可见,HVAC各系统智能建筑一次投资和运行费用中占有极其重要位置。 不少建筑物中,或建筑物建设阶段,BMS(楼宇管理系统)本身常常是整个智能化楼宇管理系统(IBMS)主导成分,而HVAC各系统控制部分又是BAS或BMS系统主导成分;这类建筑,HVAC控制系统位置就更是举足轻重。 智能建筑中实现节电节能,特别是耗电耗能大户──空调实现节电节能,本应是业主投资计算机控制(亦建筑具有“智能化”)所能期待主要回报内容之一;目前国内智能建筑建设中,真正能做到这一点是凤毛麟角。也就是说,极少数智能建筑(屈指可数!)实现了节电节能,大多数智能建筑并没有实现节电节能这一理应实现回报。其中原委,正是本文要探讨内容。 2.工程现状问题颇多 2·1空调及其控制系统运行情况远不理想 由北京市科协下达“智能建筑软课题”。曾对智能建筑国内外发展状况和技术内涵进行过调查研究。一年零三个月(1996.3-1997.6)时间内,组织了北京工业大学及兄弟院校,从事自控、计算机、通讯、空调方面教授、专家,对北京65座大楼进行了普查;对北京京信大厦、京诚大厦、中化大厦、长安俱乐部、远南饭店、发展大厦、徐州中房大厦、上海博物馆、上海市政府大厦、上海金茂大厦、郑州期货商城等建筑物进行了实考察。

用户对楼宇自控系统运行情况评价是:满意仅占30%,一般占40%,差竟占到30%。调查中发现:除少数建筑物技术先进、运行良好外,普遍存着各种各样问题:有技术不先进,有运行中存严重缺陷,有根本不能开通。 经投入巨资设计安装计算机控制系统,根本不能开通,运行一段时间后这样那样故障而被拆除,这不能不说是一种严重教训,有关各方都应正视问题、认真分析原因并采取切实有效措施,避免重复发生。 应该指出,空调及其控制系统运行中出现问题并非我们国家所独有。一位英国专家,Bu ilding Energy Management Systems(建筑能量管理系统)一书作者,G.J.Levermore他著作前言中写到:“我确实经常询问设计人员、用户和学生们,他们是否知道任何建筑物调试后运行良好,回答是极为稀少。我希望我书会帮助减轻此类问题。” 我国智能建筑中,发展极为迅速,而市场管理和技术管理等方面又存着一定程度混乱,所暴露出来问题就更广、更深、更严重一些。 2·2空调自控设计与空调设计严重脱节 智能建筑中,空调自控系统工程实施,目前大体上下列工程步骤:由土建设计院暖通空调专业人员进行空调设计,并提出空调自控要求,有设计院自控专业人员进行空调自控设计,由自控设备厂商进行控制部分方案设计和施工图设计,并由自控设备厂商进行控制部分安装调试,然后移交给物业管理部门进行运行管理。 上述工程环节中,需涉及单位包括设计院,土建施工单位,设备安装单位,自控厂商等,当然还有起决定和控制作用业主。这其中本应形成密切配合,一环扣一环,平滑运转链条,实践证明:其中各个重要环节常常严重脱节,遗留后患,并给楼宇自动化系统正常运行和节能效果带来严重问题。脱节现象常常表现为:

空调系统的自动控制要求

空调系统的自动控制要求 1、本大楼通风空调自动控制系统并入大厦楼宇自动控制系统,通风空调控制终端设在地下一层BA控制室内及弱电控制室内。 2、冷热源 (1)风冷热泵机组、冷水泵连锁装置:根据系统冷负荷变化,自动或手动控制风冷热泵机组运转台数。开机程序:冷热水泵——→风冷热泵机组蝶阀——→风冷热泵机组,关机程序相反。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号,计算系统的实际空调负荷,并控制机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。空调自动控制系统累计每台冷水机组、空调水泵的运行时间,并控制机组和空调水泵均衡运行。 (2)空调水系统采用一次泵定流量(末端变流量)系统。在空调水系统的供回水总管间安装电动旁通调节阀,根据供回水总管间的压力信号来改变旁通水量,以适应系统水流量的变化。运行过程中当电动旁通阀达到最大开启度时,空调自动控制系统调整冷水机组及其配用泵的运行组合,同时电动旁通阀复位至关闭状态。电动旁通阀由专业公司来选择。 (3)净化空调热水系统二次侧采用水泵变速调节的变流量系统。根据换热器二次侧供水温度控制一次侧流量,根据流量变化控制水泵运行台数,在空调水系统的供回水总管间安装压差控制器,根据系统的压差来控制水泵的频率或转速。 3、风机盘管/吊柜(回风工况)控制: 控制系统主要由风机盘管用两位调节的室内温度控制器、三速调节器及装在回水管上的两位电动二通阀组成,系统运行时,室内温

度控制器把温度传感器所检测的室内温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的电压信号,以控制二通电动阀的动作,通过改变水流量,使室内温度保持在所需要的范围。可用三速开关调节室内循环风量及调节室内温度。 4、新风柜控制: 控制系统由冷暖型比例加积分控制器、装设在送风口的温度传感器及装设在回水管上的比例积分电动二通阀组成。系统运行时,温度控制器把温度传感器所检测的温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的电压信号,以控制比例积分调节阀的动作,通过改变水流量,使送风温度保持在所需要的范围。空调机组以回风温度作为控制信号;新风机组以送风温度作为控制信号。 5、座地式风柜控制: 控制系统由冷暖型比例加积分控制器、装设在回风口的温度传感器及装设在回水管上的比例积分电动二通阀组成。系统运行时,温度控制器把温度传感器所检测的温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的电压信号,以控制比例积分调节阀的动作,通过改变水流量,使回风温度保持在所需要的范围。空调机组以回风温度作为控制信号;新风机组以送风温度作为控制信号。 6、所有新风机的进风过滤段均设灰尘量报警探头。当灰尘量过大时报警,提醒对过滤设施进行清洁,满足卫生要求。 7、直流变频多联机系统采用区域控制,系统设集中控制器,控制器设在该区域的办公室内,由专人负责统一控制管理。集中控制器可实现整个区域统一开关,或个别房间的开、关,可实现冬、夏模式转换控制。每个房间只设三速(风速)开关和温度调节功能。自控设备由

智能建筑中楼宇自控系统的作用和效益

智能建筑中楼宇自控系统的作用和效益 摘要对智能建筑楼宇自控系统的作用和产生的效益进行了分析,以提高对楼宇自控系统的认识,试以达到发挥自控系统的作用和效益。 关键词楼宇自控系统安全稳定管理水平运行成本 楼宇自控系统是集控制技术,通讯技术和计算机技术为一体的现代化设备,相对整个建筑内各种机电设备而言楼宇自控系统的投资不大,但楼宇自控系统的价格还是不低的。广大业主和楼宇自控系统的设计工程人员都应关注楼宇自控系统的作用和产生的效益,任何业主不可能为追求先进技术或宣传作用,把楼宇自控系统作为一种摆设对其进行投资,他必须能够 为业主带来足够的效益。 1发挥机电设备功能,保障机电设备稳定运行。 智能建筑中一般都设置了各种空调设备,其目的在于为建筑物营造一个舒适的工作环境,但如果没有采用楼宇自控系统, 人工是无法随时调节室内温度的,随着室内人员和室外温度的变化不可避免地会造成室温过冷或室温过热,以几十度过大或过小的现象,这不仅对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,而且也限制了花大量投资设置空调设备的作用,采用楼 宇自控系统除了可以按照设定自动调节室内温度外,还可以根据室外温湿度的变化和季节变化情况,改变室内温度的设定,使之更加满足人们的需要,充分发挥空调设备的功能。同样,从卫生的角度出发,建筑内每人都必须保证有一定的新鲜空气,而新鲜空气的标准应根据室内允许CO2浓度来确定,CO2允许浓度一般取0?1%(1000ppm),采取固定新风量的方式是不够精确的,因为随着季节和时间的变化以及空气的污染情况,室外空气中CO2浓度是变化的,同时室内人员的变化自然对新鲜空气的需求也发生变化,所以最为合理的方式是根据室内或回风中的CO2浓度,自动调节新风量以保证室内空气的新鲜度,这需要控制功能较为完善的楼宇自控系统完成这些控制要求。利用楼宇自控系统还可以对建筑内其他机电设备进行有效和精确的自动控制,能够使这些机电设备的运行在更合理的状况下,更有效地发挥他们的作用,保证和提高这些占整 个建筑投资相当比例的投资效益。楼宇自控系统可以对建筑内机电设备的运行状态和参数进行实时监视,对于风机,水泵等机电驱动设备可以通过监测断路器和热继电器的辅助触点,来判断电机是否发生短路和过载故障;同时还可以通过检测风流开关和水流开关的状态,来判断风机和水泵是否发生机械故障,同样楼宇自控系统可以对过滤网阻塞情况,水箱水池 液位、变压器温度、电梯运行位置等反映设备运行正常与否的参数进行检测,当这些机电设备发生故障时,楼宇自控系统可以及时报告故障发生的部位,原因及类型,排除故障,恢复设备正常运行,避免故障的进一步扩大,保障设备与人身的安全,提高建筑物整体安全水平,从而保护了设备的投资。 2大量节省运行管理人员,全面提高设备管理水平。 智能建筑中机电设备的种类繁多,从地下的水泵到楼顶的冷却塔,遍布在建筑的各个角落,对这些设备进行人工开关和调 节控制几乎是不可能的,即使采用传统的仪表控制可以部分解决调节问题,仍然需要大量运行管理人员楼上楼下来来回回,对各楼层的设备进行开关控制和参数设定。工作量非常巨大,在这种条件下,若实现有效的设备管理,整理储存设备档案室,纪录分析设备运行情况会减轻繁重的工作程序。采用楼宇自控系统后,可以通过操作站计算机的键盘或鼠标在中央控制室完成上述开关和调节控制工作,也可由计算机内部的软件按设定程序,自动控制调节各设备的参数及开关状态,做到真正 的管理自动化,因此可以减轻管理人员的劳动强度,减少管理人员的数量。采用楼宇自控系统可以全面提高设备管理水平,具体说可以有以下几种: (1)对所有机电设备有关产地,型号,规格等原始档案以及设备累计运行时间,维护保养情况等运行档案进行纪录储存,供维修保养时查询参考,同时根据维修保养规程,自动生成打印维护保养报告,提示管理人员对设备进行维护保养,避免超前或 延误维护保养,使机电设备在楼宇自控系统的统一管理下始终处于最佳运行状态,相应延长机电设备使用寿命。 (2)对机电设备运行参数和开启状态,进行采集、计算、储存等处理,分别以动态模拟图,各种实时或历史报表,以及趋势图等方式进行显示和打印作为管理人员进行设备管理分析决策,使设备管理依据性强,精确性高。 (3)依据管理人员的不同职务,给予不同的操作权利,分配不同等级的管理密码给各个管理人员。在各种操作和故障处理时,记录下管理人员表明身份的密码和对应的使用人姓名和时间等以便备查。提高管理人员的责任心。 3节约机电设备的能源消耗,降低机械设备的运行成本。 3.1对建筑内各个能源消耗点参数进行计算。对建筑物内各个能源消耗点参数进行测量和计算,并与收费结合起来,是节约能源的重要手段。当用户知道他的能源使用是被计量着的,是要收费的,其能源消耗大大减少的。但采用传统人工的方法,对这些参数进行抄写、分类、累计、计算、收费等是非常困难的,而且也不能做到很及时。当用户经常发生变化时,这

空调自控系统设计方案

空调自控系统设计方案 1.楼宇自控系统设计说明 1.1.设计依据 为了保证系统的既能适应当今网络技术的发展,又具有极高的可靠性,系统设计遵从以下原则和标准: 1)相关图纸和文件 2)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 《商用建筑通信通道和空间标准》(EIA/TIA-569) 《非屏蔽双绞线布线系统传输特性现场测试标准》(EIA/TIATSB-67) 我司遵守以上提及的规范、规定和标准。 3)各专业对本专业的要求 甲方对该工程设计的要求。 1.2.控制系统概况 1.需求分析 本项目的建设目标是提高大楼的运行管理智能化水平,降低运行费用,并为使用者提供一个安全、高效、舒适、便捷和实用的工作环境和生活环境。因此,我们将采用楼宇自控系统对建筑物中的通风空调设备进行监控管理。楼宇自控系统将体现先进、可靠、实用、便捷。 本次工程我们采用SIEMENS最新版本的APOGEE(顶峰)系统。之所以采用SIEMENS品牌系统是在综合考虑到品牌的知名度,系统成熟性、稳定性、可靠性和先进性。 SIEMENS APOGEE楼宇自控系统(以下简称:BAS系统)一方面将保证提供舒适、洁净的空气环境,另一方面将监控和保障各种设备的正常运行,并最大化的实现节能降耗。 为了将本项目提升到更高的层次,建成一个具有国际先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的BAS 系统。我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素,将对系统的改造实施提供一套完整的整体解决方案。 2.设计方案和系统功能

智能建筑楼宇自控系统再认识及发展趋势

智能建筑楼宇自控系统再认识及发展趋势 随着时代的发展,国内高层建筑越来越多,而信息技术的发展,使大楼内的智能化程度不断普及发展。几乎所有的高层建筑,比如政府办公楼、酒店、综合性写字楼,根据规模及资金的大小,或多或少都投资建设了建筑智能化系统,特别是楼宇内的设备自动化系统几乎是必不可少的,它是楼宇智能化的基础,目标是对楼宇内的机电设备和能源实现智能化的管理,创造一个舒适、环保、节能的工作生活环境。楼宇自控系统对楼宇内的空调通风系统、变配电系统、给排水、冷热源系统、照明系统等大量设备进行有条不紊的管理及维护保养。 建筑设备监控系统通过对大厦内的各种机电设施进行全面的计算机监控管理,利用分散控制和集中管理技术,为建筑物用户提供良好的工作环境,为建筑物的管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑物的能耗、延长设备使用寿命、提高劳动生产率并降低劳动力管理成本。 目前的楼宇自控系统尽管发展到一定程度,无论是硬件上还是软件比较先进可靠,但真正要达到预期的目的,还有很多的工作要做。笔者根据多年的工作经验,在此提供一些新的认识和看法。 1 基于楼宇自控系统的投资和效果的认识 自2000年以来,智能建筑的楼宇自动化系统的初投资大幅度下降,从BA控制检测点2000元/点,下降到不到1000元/点,还处于不断的下降趋势中,而房产的价格却不断上涨,至今平均上涨幅度为3倍,目前尚处于高位运行。从中可以看出智能建筑的楼宇自动化系统的初投资占整个大楼投资比重越来越少,而且现代高楼的平均寿命为百年以上,尽管楼宇自动化设备将会不断落后,但整个布线框架是存在的,升级改造将非常方便。 智能建筑的楼宇自动化系统是节能的一种重要手段,一定要认识到其紧迫性,首先应加强建筑节能的宣传力度,使所有人都认识到,节能不仅仅是钱和环境的问题,而是国家能否持续稳定发展的前提。目前的智能建筑楼宇自动化系统运行的节能效果不是很理想,原因是多方面的,首先部分管理者由于认识上的偏差,以为楼宇自控系统没有用,还不如几个人手动开开就可以了。这就走入了一个误区,实际上依靠人的手动控制,根本无法实现建筑设备的节能、高效、安全运行。因此认识上一定要加以转变,加强物业队伍的培训和建设,对设备的管理可以在保修期到期后,委托专业公司打理,提高设备的运行寿命,最大限度的发挥系统的作用。否则由于设备管理的水平低下使运行费用居高不下,造成投资的浪费。 楼宇自控系统的节能一定要从细节做起,养成一种习惯,说到节能的设计,电气设计人员通常会想到选择合适的变压器、变频器、软启动器、给灯具配节能镇流器,盘管系统采用三速风机加电动阀,这是楼宇自控系统中普遍设计的内容。此外,节能设计还体现在因地制宜的细节中,比如对宾馆客房设计节电开关,人在时将电源接通,人离开时把电源切断,以达到节能目的。

空调自控系统设计方案(江森自控)

HVAC暖通空调自控系统技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据招标文件的招标项目要求,并结合重庆建筑智能化建筑现状,重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目是屹今为止整个重庆所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。

1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。(2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下:

相关文档
相关文档 最新文档