电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

设备调试规定

一、编制说明本方案适用于贵溪光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:汇流箱、逆变器、真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器隔离开关、干式电力变压器、10kV配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等;全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006 2.3随机资料 三、10kV高压柜试验项目: 3.1真空断路 1、测量绝缘电阻;采用2500V兆欧表,不低于2500兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地42KV,断口42KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 3.2互感器 1)测量绕组的绝缘电阻; 2)交流耐压试验;相对地33KV一分钟; 3)测量绕组的直流电阻; 4)测量接线组别和极性; 5)误差测量; 3.3支柱绝缘子 1)测量绝缘电阻; 2)交流耐压试验;试验电压42kV 1分钟。

个人总结电气调试

电气系统调试 1 施工准备 为了保证送电与调试能够顺利而安全地进行,在送电与调试前需要进行精心的组织与准备: 2 供电干线系统送电 1)插接母线检查调试 低压母线采用1000V兆欧表测得绝缘电阻值应不小于20Ω。在安装过程中应遥测一节,安装一节。在安装完成后,在进行总体遥测。在对母线进行检查前,应断开与其相连的部件及接线。在母线安装完成后应检查母线接地跨接线有无遗漏。 2)开关或断路器检查调试 各种低压开关或断路器应在送电前进行绝缘检查,并应进行手动分、合闸试验,确保开关动作灵活可靠。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表检查是否可靠

动作。 3)交流电动机检查调试 A 用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,380V低压电机应不低于0.5MΩ。 B 用直流单(双)臂电桥测量电动机各相绕组的直流电阻,其相互差值应不超过其最小值的2%;中性点末端引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时,电动机转子应静止不动。 C 电动机空载转动检查和空载电流测量 起动前,先将与电动机相连的机械设备拆除,对难以拆除的机械,要尽量减小电动机的负载。用钳型电流表或盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流;电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部压力声音,如果异常应立即停机。用转速表测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行2小时,运行一段时间后,用手触摸或用测温仪测量电动机轴承定子绕组等部位的温度,检查电机温升是否正常;用测振仪测量电动机的振动,检查其是否符合有关要求,记录电动机起动电流,空载电流,振动、温升、噪音等有关数据,其各种数据合格,正常运行2小时后,即可认为电机系统试运转合格。 4)变频电机检查调试 (1)检查控制保护设置及功能是否正常。检查变频器型号应与图纸设计相符,变频器一次回路绝缘应良好。 (2)控制柜二次回路检验。应将柜内所有的接线端子螺丝紧固,用500V兆欧表检查绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。用临时电源进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动作试验,各种动作及输入输出信号指示应正确无误,灵敏可靠。 (3)在变频器和电机主回路绝缘良好二次回路检查正确无误后方可带电机试运行,先设定低频率运行,慢慢增加频率提高电机转速运行,看电机电流变化。

工程电气调试方案

**************工程 电 气 工 程 系 统 调 试 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2006年5月31日中建***********************项目经理部

电气工程系统调试方案 电气工程简介:(略) 本电气系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,电气照明及动力系统调试过程。 1 电气系统调试组织机构图及岗位职责 1.1 调试工作机构图 1.2 岗位职责 1.2.1 调试指挥小组职责: 1.2.1.1 检查调试前的准备工作的落实情况。 1.2.1.2 签发起动和停车命令。 1.2.1.3 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 1.2.1.4 组织处理调试中的重大问题。 1.2.1.5 组织落实各项指令及及时反馈信息。 1.2.2 专业负责人的职责: 1.2.2.1 组织并实施各项起动前的准备。

1.2.2.2 进行技术交底、安全交底。 1.2.2.3 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 1.2.2.4 复核运行记录,填写调试记录。 1.2.2.5 发生异常情况紧急停车。 1.2.2.6 组织实施检修工作。 1.2.3 调试班组(人员)职责: 1.2.3.1 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 1.2.3.2 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 1.2.3.3 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 1.2.3.4 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 2.1 服从命令听从指挥。 2.2 精神集中、坚守岗位。 2.3 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 3.1 值班人员提前15 分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 3.2 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.3 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 电气照明系统调试 4.1 系统要求

电力系统变电一次设备状态检修策略研究 崔逸飞 马瑾

电力系统变电一次设备状态检修策略研究崔逸飞马瑾 发表时间:2017-06-13T11:37:58.260Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:崔逸飞马瑾[导读] 摘要:在电力系统中,变电一次设备的运行质量关系着系统整体的稳定可靠运行,因此,做好变电一次设备的维护和检修工作意义重大。 (国网辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁沈阳 110003) 摘要:在电力系统中,变电一次设备的运行质量关系着系统整体的稳定可靠运行,因此,做好变电一次设备的维护和检修工作意义重大。状态检修作为一种有效的检修技术和检修手段,可以使得工作人员实时掌握变电一次设备的运行状态,减少故障和问题出现的几率。本文主要针对电力系统变电一次设备状态检修的策略进行分析和研究。 关键词:电力系统;变电一次设备;状态检修 引言:在电力系统中,变电一次设备是非常重要的组成部分,其运行状态对整个电力系统的运行会造成非常严重的影响。现如今社会用电量逐渐增加,并且对于用电安全性和稳定性的要求越来越高,这就需要保证给变电一次设备提供更加安全、稳定的运行环境。因此,采取有效的状态检修技术加强对电力系统变电一次设备的检修和维护意义重大。在社会发展中,电力作为一种应用最为广泛的能源,受到了社会各界的关注,如果电力系统出现问题,必然会给社会生产以及人们的日常生活产生巨大影响。从保证电力系统安全稳定运行的角度分析,做好变电一次设备检修工作非常不重要。针对传统定期检修存在的弊端,开展状态检修工作,能够提升检修的效率,降低检修成本,实现对于故障的有效预防,因此受到了电力工作人员的青睐。 1变电一次设备状态检修概述 状态检修与传统的定期检修不同,主要是利用传感器技术、诊断技术以及现代通信技术等,对设备在运行过程中的状态信息进行采集,通过与正常信息的对比,判断设备是否存在异常,对设备故障会进行预制,根据设备的健康状态,进行检修计划的安排。通过状态检修,可以有效减少设备事故,提升设备运行的稳定性和可靠性。 在变电一次设备的检修工作中,状态检修需要采集的信息不仅包括了设备运行过程中的状态信息,还应该包括历史维修记录,通过对信息的分析和整理,生成相应的检修计划。具体来讲,变电一次设备状态检修的步骤包括:第一步,明确模型参数。就目前而言,在变电一次设备状态检修中,采用的都是非齐次泊松模型,可以实现对于各类可靠性约束的综合,分析效率较高,不过需要技术人员结合采集到的设备状态信息和历史维修记录,经运算后,对模型参数进行明确;第二步,利用传感器设备,针对变电一次设备运行过程中的状态信息进行实时在线采集,包括了设备特征值、运行参数、历史检修记录以及预防性试验的相关数据等;第三步,将采集到的各类数据信息进行整理,做好分析预测工作,通过与正常数据的对比,判断设备是否存在故障,如果不存在故障,则转入到第二步操作,如果存在故障,则需要继续进行下一步操作;第四步,将通过分析和预测得到了设备故障信息、历史信息以及故障可能带来的严重后果输入到变电一次设备状态检修模型中,进行相应的仿真计算,根据计算结果决定是否需要对设备进行检修。如果设备的最优检修停止时间为零,则表明不需要进行检修,转入第一步操作,如果设备的最优检修停止时间大于零,则转入第三步操作;第五步,针对需要检修的一次设备进行状态检修,结合上一步得到的最优检修停止时间,对一次设备的具体检修时间进行明确。 2 变电一次设备状态检修策略 2.1状态检测 在当前的技术条件下,变电一次设备状态检测可以分为三种不同的方式,一是在线检测,这也是最为常用的一种检测方式,主要是利用相应的信息收集系统(以各类传感器为主),对变电一次设备在运行过程中的状态信息进行在线采集,然后经信息管理系统的整理分析,结合数字化调节器和分布式控制系统,实现对于信息的在线检测,判断设备是否存在异常;二是离线检测,一般是利用振动检测仪、红外测温仪、油质分析仪以及超声波检漏仪等设备,对变电一次设备进行定期或者不定期的检测,查看设备内部的元件是否处于正常工作状态;三是定期解体检测,这种状态检测方式并不常用,一般是针对停运期间或者维修期间的变电一次设备进行检测,结合设备本身的而出厂信息、作业标准以及相应的检修工艺,对设备内部元件进行检测,判断其是否存在损坏或者裂化的可能。对于技术人员而言,在开展变电一次设备的状态检修工作时,需要根据设备的类型和特点,选择恰当的状态检测方式,保证状态检测的高效性和可靠性。 2.2状态预测 在变电一次设备状态检测中,状态预测需要结合相应的预测模型展开,通常来讲,预测模型有两种,一是基于BP神经网络的状态检测,二是基于灰色系统理论的状态预测。事实上,变电一次设备状态预测主要是针对设备的状态特征向量进行预测,依照预先设定的警报阈值,在线预测变电一次设备的运行状态。在实际应用中,基于灰色理论的状态预测效果更加理想,尤其是在短期预测中,有着非常显著的效果。可以将灰色理论预测模型分为基于灰色理论的动态预测模型,以及基于信息状态预测的残差分辨模型。例如,对于轴承,其本身在使用过程中会出现机械磨损,而一般情况下,磨损情况呈浴盆曲线发展,结合灰色系统模型,能够在前一阶段磨损数值的基础上,预测出下一个阶段的磨损情况,从而合理安排检修时间,在保证检修效果的同时,也避免了频繁检修导致的成本增加问题。 2.3故障诊断 故障诊断是状态检修中一个非常重要的内容,可以及时发现设备中存在的故障隐患,对故障的类型、危害等进行判断,为后续的故障处理奠定良好的基础。对于变电一次设备而言,故障诊断方式是多种多样的,包括噪声诊断、振动诊断、射线诊断、污染诊断以及专家系统诊断等,而在实际操作中,最为常用的方法一是振动诊断,主要是结合相应的仪器,对变电一次设备在运行过程中的振动信息(包括位移、速度、相位、频谱、幅值等)进行分析和识别,从而判断设备运行的健康状况,对其中存在的故障和隐患进行诊断。相关统计数据显示,振动诊断可以准确识别60%左右的变电一次设备故障;二是专家系统诊断,主要是结合专家系统,对变电一次设备运行中存在的故障和问题进行识别和判断,具有智能化、高效性、可靠性等优点。专家系统诊断可以细分为基于信息的诊断以及基于神经网络的诊断,在实际应用中,后者可以再次分为模糊神经网络诊断、集成化网络神经系统诊断、分形神经系网络诊断等。 以变压器为例,对其状态检修策略进行简要分析。变压器状态检修的内容包括局部放电测量、油气状况分析、机械部分及电气连接部分的健康检测等,对于不同的检修内容,需要采用不同的检测方法,例如,对于局部放电的测量,可以采用局部放电分析法,对变压器内部设备的局部放电特性进行分析,结合分析结果判断设备的老化程度;对于油气状态分析,可以采用气体状态分析法,对变压器在故障发生前后的内部气体组分进行分析,结合气体百分比数据,对绝缘特性进行诊断。

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

光伏电站电气设备调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确,

电力系统一次设备培训测试试题(带答案)

电力系统一次设备培训测试试题 单位:姓名:得分: 一、填空题 1、电力系统是由、、、、、等环节组成的系统。 2、变压器的调压方式分为:、两种方式。 3、母线的作用:、和电能。 4、绝缘子的主要作用是:、。 5、断路器是用来、正常负荷电流以及切除。 6、常见的避雷设备有:、和。 7、绕组温度计的读数与和有关。 8、常见的高压断路器有:、和。 9、组合电器由:、、、 、、、出现套管、电缆终端等电器按照要求依次组成的整体。

10、常见的35kV输电线路采用、两种方式。 二、选择题 1、下面设备不属于电气一次变换设备的是() A 变压器 B 电压互感器 C 电流互感器 D 熔断器 2、变压器油温度计测量的是变压器()位置的温度。 A 上层 B 中层 C 下层 D 绕组 3、下列不属于变压器油作用的是。() A 绝缘 B 冷却 C 润滑 D 灭弧 4、110kV额定电压应一般采用片数是()的绝缘子串。 A 1 B 3 C 8 D 16 5、下列不属于电气二次设备的是() A 测量仪器 B 继电器 C 控制电缆 D 开关柜小车 6、下列属于保护设备的是() A 隔离开关 B 熔断器 C 电容器 D 避雷器 7、无载调压在什么状态下能调压() A 满负荷 B 70%负荷 C 带电 D 停电 8、下列哪个不是隔离开关的类型?()

A V型 B Y型 C 二柱型 D 三柱型 9、下列说法正确的是:() A 可以用隔离刀闸切断故障电流 B 送电时先合隔离刀闸,再合断路器 C 停电时先合断路器,再合隔离刀闸 D 隔离刀闸可以开断空载母线 10、风电场的主要补偿装置有?() A 电容器 B 电流互感器 C 电抗器 D 低压配电柜 三、看图回答 1、根据下图填写设备名称并说明设备2的作用。 1

电气设备安装施工方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

发电厂电气调试方案最终版

一、编制依据 1.1《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇2001年版) 1.2《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇2001年版) 1.3**电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4《电气装臵安装工程电气设备交接试验规范》 1.5《电力系统继电保护规定汇编》 1.5《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 二、工程概述 **电厂装机容量为2*300MW。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。6KV公用集中段母线的引接采用每台机组的工作A段给共用集中段Ⅰ段供电,每台机的B段给公用集中段Ⅱ段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV干式变试验 3.1.1变压器变比及极性检查 3.1.2变压器绕组直流电阻测试 3.1.3变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4变压器绕组交流耐压 3.2低压配电柜试验 3.2.1仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2变送器校验 3.2.3继电器校验 3.2.4电流、电压互感器试验 3.2.5二次回路及绝缘检查 3.3电动机试验 3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比)

3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配臵情况 工程师 1人 助理工程师 1人 技术员 2人 本工程施工工期计划为30天,实际按设备到货及安装进度而定。 4.3其它物质 安全围栏及标示牌若干

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

电气系统调试方案

集中供冷(热)能源站安装工程一期工程电气调试方案 一、编制说明 1:该方案实用范围 本方案是为集中供冷(供热)一期空调水系统和冷却水系统试运行调试、受电而编制,仅适用于我单位承担的能源站一期空调水系统、冷却水试运行供配电系统单机试运转及调试、无生产负荷下联动试车阶段。 2:编制依据: 2.1:中国船舶第九设计院提供的安亭新镇集中供冷供热能源站电气施工图纸(平面图、原理图及相关系统图)。 2.2:上海电器成套厂(上海海通电器成套有限公司)提供的能源站电气施工图的深化图及能源站低压成套配电柜相关接线图。 2.3:供电局提供的相关变电站低压柜系统图及相关接线图。 2.4:各设备技术说明、产品安装使用说明书、现行国家相关规范及设计变更。 二、工程概况 该工程共分三期,现只针对一期工程中的空调水系统及冷却水循环系统设备的变配电工程,其中包括高压部分的冷冻机组的供电(由变电站10KV高压柜直接出线软启动开机),能源站控制低压柜分别由变电站0.4KV低压柜中303柜、307柜通过封闭式母线槽两回路上进线,分别引致控制室低压柜中的A1柜、B1柜,为双电源供电(在一期试运行期间,只投入一台变压器对能源站低压侧进行供电即303 馈出)。能源站低压部分电源及控制均在控制室A柜、B柜进行操作。一期工程空调水系统及冷却水循环系统中主要设备负荷在控制室低压柜及屋顶 配电柜分布如下: 1:A2柜------1#二次冷冻循环泵、加药装置PJY箱; 2:A3柜------旁滤水泵PS1箱、集分水器电动阀(4个); 3:A4柜-------1#一次冷冻循环泵; 4:A5柜--------1#冷却循环泵; 5:A7柜---------1#冷冻机组进出电动阀; 6:PL1柜--------1#冷却塔风机; 7:PL2柜---------1#冷却塔进水管电动阀; 能源站内所有低压电气柜、盘及非标配电柜均由上海上海电器成套厂(上海海通电器成套有限公司)提供,施工单位为上海五冶冶金建设有限公司。设计单位为中国船舶第九设计研究所。该系统的单体调试均应由各设备供应厂家调试并上交单体调试报告,我施工方配合单体调试并全单位工程面负责系统的联动调试。 三、调试部分1、调试前准备 本方案仅针对能源站一期供冷系统中各设备供配电系统,未包 括能源站电气照明、一般动力、消防及空调系统的电调。应该严格按照相关技术标准及规范进行调试。该能源站工程系统中电气工程也是一个很重要的单位工程,也是整个系统的部分核心之一。关系到整个安装工程时间的进退。由于在本工程中不确定因素较多,这就要求我们将随时准备好应对一切可能发生的事,调试前作好充分的准备工作对调试工作能否顺利进行、完成起到尤为关键的作用。 2、调试的三个阶段 2.1:单体调试 电气设备及元件的本体调试和调校。本方案中的单体设备调试包括冷冻 水循环系统中的一次、二次冷冻泵、冷却循环系统中的循环泵、及冷冻机组及旁滤装置、加药装置。设备的单体调试均由各设备厂家到现场进行调试我施工方配合单体调试,单体试运行调试结束后由厂家出示其调试报验收合格。该一期试运行工程中将要进行的单体设备及设备型号、规格数量如下: ①:高压部分供电设备 冷冻机组一台P e=1137kw;Un=10kv;该机组由变电站高压软启动柜启动。在该工程中我施工方进行高

电气一次设备调试方案

恩施州车坝水力发电公司综自改造工程(三级电站) 电气一次设备 调试方案 编写: 审核: 批准: 二〇一一年十二月十二日

目录 一概述 (3) 二编制目的 (3) 三编制依据 (4) 四电气一次设备调试条件 (4) 五组织措施 (5) 六危险点分析及控制措施 (5) 七试验项目及试验技术措施 (7)

电气一次设备调试方案 一概述 1.1工程名称:恩施州车坝水力发电公司综自改造工程(三级电站)1.2项目名称:电气设备调试 1.3设计单位:恩施州水利电力勘测设计院 1.4调试内容:根据恩施州水利电力勘测设计院提供的电气施工图,调试的一次设备主要有: 表一 二编制目的 检查电气一次设备的绝缘和其它相关参数是否符合《GB 50150 --2006 电气装置安装工程(电气设备交接试验标准)》的相关规定以及厂家有关说明书的要求,以保证电气一次设备安全可靠的投入运

行。 三编制依据 3.1DL/T 596--1996 《电力设备预防性试验规程》 3.2 GB 50150 --2006电气装置安装工程《电气设备交接试验标准》3.3 湖北省电力公司220kV及以下输变电设备检修、试验、校验周期管理规定 3.4 国家电网公司十八条重大事故反措 3.5 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行) 3.6 设备制造厂相关设备资料及技术说明书等 四电气一次设备调试条件 4.1 电气一次设备调试的基本条件要求 4.1.1调试人员应了解被调试设备的产品说明书及其结构原理,了解一次回路布置,调试时做好记录,并应根据实际情况作出正确判断。 4.2.2调试人员应熟悉设备周围环境情况。 4.3.3工作现场应尽可能清洁,照明充足,有稳定试验电源。 4.4.4调试范围内的一切有关工作应已完工。 4.5.5调试中必须有相应通讯设施。 4.6.6每组调试人员至少2人。 4.2 电气一次设备调试的外部条件要求

电气设备试验、调试方案

电气设备设备调试方案 1.电气试验 在设备安装完毕后应立即组织对设备的电气试验 ?变压器的试验项目,应包含下列内容: 1)绝缘油试验 2)测量绕组连同套管的直流电阻; 3)检查所有分接头的电压比; 4)检查变压器的三相绕组和单相变压器引出线的极性; 5)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan&; 6)绕组的交流耐压试验; 7)额定电压下的冲击合闸试验; ?电容器的试验项目,应包括下列项目: 1)测量绝缘电阻; 2)电容器的介质损耗角正切值tan&及电容值; 3)耦合电容器的局部放电试验 4)并联电容器交流耐压试验 5)冲击合闸试验 ?电力电缆线路的试验项目,应包括下列内容: 1)测量绝缘电阻 2)直流耐压试验及泄漏电流测量; 3)交流耐压试验 4)测量金属屏蔽层电阻和导电阻比; 5)检查电缆线路两端的相位。 ?金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容: 1)测量金属氧化物避雷器及基础绝缘电阻 2)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流4)检查放电计数器动作情况及监视电流表指示

5)工频放电电压试验 ?真空断路器试验项目,应包括下列内容: 1)测量绝缘电阻 2)测量每相导电回路的电阻 3)交流耐压试验 4)测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间 5)测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻 6)断路器操动机构的试验 ?互感器的试验项目,应包括下列内容: 1)测量绕组的绝缘电阻 2)局部放电试验 3)绝缘介质性能试验 4)测量绕组的直流电阻 5)检查接线组别和极性 6)测量电流互感器的励磁特性曲线 7)密封性能的检查 8)测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻 ?低压电器试验试验项目 1)测量低压电器连同所接电缆二次回路的绝缘电阻 2)电压线圈动作之校验 3)低压电器动作检查 4)低压电器采用的脱扣器整定 5)测量电阻器和变阻器的直流电阻 6)低压电器连同所接电缆及二次回路的交流耐压试验 ?电动机试验项目 1)绝缘电阻检验 2)测量绕组的直流电阻 3)定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量。 4)定子绕组的交流耐压试验

火力发电厂电气系统调试知识讲解

一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。

全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作

电气系统调试方案

第一章工程概况1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有 矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求, 填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存 档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技 术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范, 要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户 套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1 兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流; 试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值;测量时应消除杂散电流的影响。