文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CNG加气站工程知识考试题附答案

CNG加气站工程知识考试题附答案

CNG加气站工程知识考试题附答案
CNG加气站工程知识考试题附答案

CNG加气站工程知识测试题

姓名成绩

一、判断题(每题1分,共15分)

1)、液化天然气简称CNG(×)。

2)、0℃、1个大气压时,1立方米LNG气化后可得625立方米天然气。(√)3)、加气站的火灾危险类别,应为“甲”类(√)。

4)、CNG加气子站是用车载储气瓶组拖车运进CNG,通过加气机为汽车CNG 储气瓶充装CNG的场所。(√)

5)、在站区内进行危险作业(动火、高空作业等)需办理作业许可证(√)6)、人们在穿人造面料的衣服、梳头、在干燥地上行走、或做其它事情时都可产生静电放电。(√)

7)、LNG气化站内日常维修可不用防爆工具。(×)

8)、当维护需要进入封闭的空间或容器中时,首先要采取措施,确保密闭空间或容器中的空气可以呼吸。(√)

9)、对于设备及构件,应尽量避免直接与低温蒸汽接触,以防脆裂。(√)10)、漏电保护装置主要用于防止由于漏电引起的触电事故或防止单位相触电事故。(√)

11)、罐体一半以上安装在周围6米范围内地面以下,并设置在罐池中的LNG 储罐叫半地下LNG储罐。(×)

12)、CNG加气站内设置有固定储气设施时,固定储气设施的总容积不应超过18m3,站内停放的车载储气瓶拖车不应多于1辆。(√)

13)、CNG加气站储气井距重要公共建筑安全间距为50米。(×)

14)、LNG加气站放散管管口距城市主干路安全间距为8米。(√)15)、半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的安全间距,不应低于地上LNG 储罐的50%。(×)

二、名词解释(每题3分,共15分)

1、CNG储气井

竖向埋设于地下且井筒与井壁之间采用水泥浆进行全填充封固并用于储存CNG的管状设施,由井底装置、井筒、内置排液管、井口装置等构成。

2、防护提

用于拦蓄LPG、LNG储罐事故时溢出的易燃和可燃液体的构筑物。

3、安全拉断阀

在一定外力作用下自动断开,断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机或加气、加(卸)气柱的软管上,是防止被拉断而发生泄漏而发生泄漏事故的专用保护装置。

4、加气岛

用于安装加气机或加气柱的平台。

5、CNG常规加气站

从站外天然气管道取气,经过工艺处理并增压后,通过加气机给汽车CNG 储气瓶充装车用CNG的场所。

二、填空题(每空2分共30分)

1)、LNG储罐必须进行防雷接地,接地点不应少于 2 处。

2)、天然气的爆炸范围为 5~15% 。

3)、安全间距是指在建筑物之间或堆杂之间,为了阻止火灾年蔓延扩大和相互影响而应保持的距离。

4)、加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。

5)、加气作业区内,不得有明火地点或散发火花地点。

6)、加气站的工艺设备与站外建筑物之间,宜设置高度不低于 2.2 米的不燃烧实体围墙。

7)、CNG加(卸)气设施不得设置在室内。

8)、加气机安全拉断阀的分离拉力宜为 400~600 N,加气柱安全拉断阀的分离拉力宜为600~900 N。

9)、压缩机进出口应设置高、低压报警和高压超限停机装置。

10)、LNG储罐应设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁。

11)、 CNG和LNG管道焊缝不得有咬肉,其他管道焊缝咬肉深度不应大于0.5mm。

12)混凝土设备基础的混凝土不得有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷。

四、问答题(40分)

1)、CNG加气站加气工艺流程?(5分)

2)、请写出自己从事工作的岗位职责。(10分)

3)、CNG、LNG管道系统安装完毕后,压力试验的要求是什么?(10分)

4)、半地下LNG储罐的设置,应符合哪些规定?(10分)

5)、请写出自己未来5年的职业规划。(5分)

LNG加气站安全常识手册

LNG加气站安全常识手册 目的 随着炎炎夏日的来临,高温、雷电、火灾三大夏季自然灾害时刻威胁着加气站的生产安全和人员安危,为了让大家全面了解预防自然灾害的办法,掌握应付突发情况时的能力,保障加气站人员财产的安全,特编写此手册。 第一部分防暑降温知识 正常人体温能恒定在37℃左右,是通过下丘脑体温调节中枢的作用,使产热与散热取得平衡的结果,当周围环境温度超过皮肤温度时,散热主要靠出汗,以及皮肤和肺泡表面的蒸发。人体的散热还可通过循环血流,将深部组织的热量带至上下组织,通过扩张的皮肤血管散热,因此经过皮肤血管的血流越多,散热就越多。如果产热大于散热或散热受阻,体内有过量热蓄积,即产生高热中暑。 一、中暑分类: 1.1先兆中暑 在高温环境下中,中暑者出现头晕、眼花、耳鸣、恶心、胸闷、心悸、无力、口渴、大汗、注意力不集中、四肢发麻,此时

体温正常或稍高,一般不超过37.5℃。此为中暑的先兆表现,若及时采取措施如迅速离开高温现场等,多能阻止中暑的发展。 1.2轻度中暑 除有先兆中暑表现外,还有面色潮红或苍白、恶心、呕吐、气短、大汗、皮肤热或湿冷、脉搏细弱、心率增快、血压下降等呼吸、循环衰竭的早期表现,此时体温超过38℃。 1.3重度中暑 除先兆中暑、轻症中暑的表现外,并伴有昏厥、昏迷、痉挛或高热。重度中暑还可继续分为: 1.3.1中暑高热,即体内大量热蓄积。 中暑者可出现嗜睡、昏迷、面色潮红、皮肤干热、无汗、呼吸急促、心率增快、血压下降、高热,体温可超过40℃。 1.3.2中暑衰竭,即体内没有大量积热。 中暑者可出现面色苍白、皮肤湿冷、脉搏细弱、呼吸浅而快、晕厥、昏迷、血压下降等。 1.4中暑痉挛: 即与高温无直接关系,而发生在剧烈劳动与运动后,由于大量出汗后只饮水而未补充盐分,导致血钠、氯化物降低,血钾亦可降低,而引起阵发性疼痛性肌肉痉挛(俗称抽筋),口渴,尿少,但体温正常。 1.5日射病:

加气站安全教育

CNG加气站安全教育 第一章安全措施 1、加气站内应设置《加气站安全管理十大禁令》标志牌,禁令内容是: (1)、严禁在站内吸烟。 (2)、严禁在站内进行车辆检修等易产生火花的作业。 (3)、严禁机动车辆在站内不熄火加气。 (4)、严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装。 (5)、严禁在站内使用手提电话机、寻呼机及非防爆电器。 (6)、严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品。 (7)、严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。 (8)、严禁行人、自行车在站内穿行。 (9)、严禁非本岗位操作人员操作加气机作业。 (10) 严禁驾驶员远离加气车辆。 2、加气站内应设置明显的安全警语、警示。 3、加气站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。 4、遇有高强闪电、雷雨天气时,应停止卸气、加气作业。 5、加气站用火应按《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。 第二章电气管理 1、用电管理 (1) 在爆炸危险区内使用的电气设备防爆等级应符合现行国家标准GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。 (2) 电气设备、线路应完好无损,电气连接应紧密牢固,无腐蚀,符合防爆要求。 (3) 对加气机内部的电气密封应每月检查1次,如发现密封不良应立即修复或更换。 (4) 加气站的安全用电应符合有关规定,加气站防爆区域内不应随意装接临时电气线路。临时用电按《临时用电安全管理规定》执行。 (5) 加气站营业室、休息间等场所禁止使用电炉、电暖气等易引起火灾的电器。 2、防雷、防静电规定 (1) 防雷、防静电接地装置的连接线、跨接线、接地装置电阻每年至少在雷雨季节前检测1次并做好记录。 (2) 定期检查加气机、高压胶管及卸气场地的静电连接线,保持完好有效。 (3) 加气站的防静电工作应符合《易燃、可燃液体防静电安全规定》的要求。 第三章安全检查 1、加气站的安全检查应坚持自查和上级监督检查相结合的原则,分级落实 (1) 安全员应进行日常安全监督检查。

加气站安全知识

加气站安全知识 1.空气中正常的含氧量约为 21 %。 2.一氧化碳的性质、无色、可燃、有剧毒 3.使用天然气比使用液化石油气的相对来说天然气安全性高。燃气泄漏后,天然气比空气轻,向上扩散;液化石油气比空气重,向下低洼区聚集,极易达到爆炸极限。 4. 依据《中华人民共和国安全生产法》安全生产管理,坚持安全第一预防为主的方针。 5. 客户服务是指组织为达到客户期望并创造客户满意所做的一切. 6.从事燃气燃烧器具维修的企业应当是燃气燃烧器具生产企业设立的,或者是经燃气燃烧器具生产企业委托设立的燃气燃烧器具维修企业 7. 遇到客人或表示感谢或回礼时,应行15度的鞠躬礼。 8.摩擦和受其它带电体的感应是产生静电的两个主要原因。 9. 气体的相对密度是相对空气而言。 10. 加气站压力表6个月至少应校验一次。 11. CNG场站内常用的灭火器是干粉灭火器、二氧化碳灭火器。 12. 加气结束后,操作顺序正确为将加气枪开关关闭,排空余压,卸下加气枪,将防尘帽安好。 13. CNG加气站的生产工艺基本组成可分为调压计量、脱水、压缩、存储、充装。 14. 在正确的操作下,加气机数据丢失的原因为主板小电池、芯片故障。 15. 液化天然气、液化石油气、压缩天然气各简称为LNG、LPG、CNG 16.加气过程中挂安全挂钩是防止车辆移动,防止枪头脱出 17.加气枪软管漏气时排除方法是更换软管。 18.启动CNG加气站压缩机前应确保手动顺序控制盘至少一路处于开启状态。19.加气站采用的加臭剂是四氢噻吩 21. 压缩天然气加气站内储气设备最高工作压力是20.0 Mpa 。 23.任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 24.沸点越低的烃,则难液化 25. 在CNG加气站的防爆区域内,允许使用的电器是防爆白炽灯 26. 自力式压力调节阀具有不需要外来能源驱动的优点。 27. 车用储气瓶上面不允许放置重物,如备用轮胎。 28. 加气结束后应泄压后握紧充气头后部拔出充气头。 29. 冬天气温低当天然气中含水量较多时会造成加气机或汽车管路冰堵。 30. 加气过程中当充气头出现泄漏应该停止加气整改 31. CNG加气站为了防止储气罐排污阀失灵,采取正确的措施应是设置串联的两个排污阀 32. 二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,存放温度不超过55°C 33. 加气机检漏可采用肥皂水、气体探测器。 34. 为了防止车辆突然启动拉倒加气机发生意外,加气机上安装了拉断阀。 35. 为了将进站加气的CNG车辆静电放掉,加气枪要求软管内有钢丝导电。

CNG加气站概述实用版

YF-ED-J6174 可按资料类型定义编号 CNG加气站概述实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

CNG加气站概述实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 CNG加气站根据所处站址及功用的不同,基 本分为常规站、CNG母站、CNG子站3种类型 (其选用的设备,特别是压缩机的类型有很大的 不同)。 常规站:加气站从管网取气,直接给车辆 加气。站内通常有地面高压储气瓶组(200~ 250kg)、压缩机撬块,控制系统及加气机,通 常一个站设2~4台双枪加气机。 CNG母站:除具有常规站的功能外,还通过 设在站内的加气柱向子站拖车加气,子站拖车 可以将CNG运到子站,向子站供气。

CNG子站:在城市中心管网无法达到的地方建立,由子站拖车向其供气,然后通过压缩机、地面储气系统、地面储气瓶组、加气机向车辆加气。 CNG加气站的主要设备包括:气体干燥器、压缩机组、储气装置、充气优先级控制盘、加气柱、售气机等。 CNG加气站的关键技术可分为天然气预处理系统、压缩系统、储存系统和售气系统、控制系统等多个系统,如图7-1所示。下面对这5大系统的工艺流程及设备装置进行介绍。 1. 天然气预处理系统(含净化和调压控制) 进入加气站的天然气在压缩前或压缩后必须经过净化和干燥处理,即要经过脱硫、脱烃

cnglng加气站加油站责安全检查与整改

安全检查与整改 1、安全检查 安全检查的目的是:发现和查明各种危险和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,制止违章指挥、违章作业。 检查的形式与内容:检查包括自查、综合检查(以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的安全检查。公司级检查每年不少于四次,加气站级每月不少于一次,班组级每周一次)、专业检查(由各公司专业部门的主管领导组织,每年至少进行二次。主要对压力容器等特种设备、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品及消防设施、防火、防爆等工作进行检查。)、季节性检查(春季安全大检查,以防雷、防静电、跑漏为重点;夏季安全大检查,以防暑降温、防风、防汛为重点;秋季安全大检查,以防火为重点;冬季安全大检查,以防火、防爆为重点)、节假日检查、夜间抽查和日常检查(分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查。)。除进行以上经常性的安全检查外,每年组织一次站点间的安全互查。 安全大检查负责组织的单位行政领导应亲自主持或参加,并邀请公司工会负责人参加检查。检查时应将环境卫生和文明生产纳入检查范围,并做到边检查、边整改,并及时总结和推广先进经验。 安全检查应使用“安全检查表”,对所检查的单位给予定性和量化分析评价。 2、安全整改 对查出的隐患要逐项分析研究,并提出整改措施,按“三定”(定措施、定负责人、定完成期限)、“二不准”(凡班组能整改的不准交给加气站解决,凡加气站能整改的不准交给公司解决)的原则按期完成整改任务。 对严重威胁安全生产的隐患项目,应下达《隐患整改通知书》(内容有:隐患内容、整改意见和整改期限),由主管安全的部门领导或公司领导签署后发出,隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。 对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患,必须采取有效的应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。 检查出的隐患和整改情况要建立安全检查和隐患整改台帐,对重大隐患及整改情况报公司主管部门汇总存档。 页脚内容1

加气站安全知识试卷答案

加气站安全知识试卷答 案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

加油站月安全知识试卷3 (答案) 一、选择题(每题4分,共20分) 1、天然气中的(B)气体遇到水造成管线内壁腐蚀的主要原因 A碱性B酸性C中性 2、储气罐压力接近最高工作压力时应采取的措施是(B) A放空B停止进气C喷淋降温 3、天然气的主要成分是(A) A、含甲烷85﹪以上的混合气 B、主要是乙烷、丙烷及丁烷等低分子量的烷烃气体? C、主要是一氧化碳气体 D、硫化氢 4、天然气的爆炸下限是(D) A、8﹪ B、6﹪ C、10﹪ D、5﹪ 5、天然气比空气(B) A、重? B、轻 C、一样轻重 二、填空题(每题5分,共30分) 1、充装前驾驶员必须下车等待,但不得远离作业场所,不得清扫、维修车辆,不得在充装站内使用手机等通讯工具。 2、充装作业中,充装人员严禁将枪交给顾客操作,不得擅自离开下在加气的车辆。

3、加气过程中如遇发生气体泄漏,应立即关闭车辆气瓶阀门,关闭现场紧急关闭按钮。 4、充装人员按规定要求填写充装记录,内容至少包括车牌号、气瓶使用登记证编号、充装前后检查结果、充装量、充装检查人员、充装时间。 5、加气岗操作人员应持证上岗,并熟练掌握起停机要领。 6、实际操作中遇到作业现场或周边发生火灾,应按照应急预案进行处理。 三、判断题(每题4分,共20分) 1、作业时加气胶管不得交叉,如车辆较多,可从车辆上方拉过(×) 2、气瓶内无剩余压力不可充装。(√) 3、安检时如遇驾驶员不配合,一定要据理力争,必要时可将该车辆驱离出充装站(×) 4、工作区内严禁烟火,禁止使用手机等无线工具(√) 5、车辆夜间加气,应让驾驶员打开前灯,以方便操作工安检(×) 四、简答题(每题15分,共30分) 1、压力容器常用的阀门有哪些? 答:安全阀、截止阀、闸阀、止回阀、减压阀、紧急切断阀。 2、压力容器哪些异常现象时,操作人员应立即采取紧急措施? 答: 1、工作压力、价质温度或壁温超过设计值,采取措施仍不能得到有效控制; 2、受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的缺陷;、 3、安全附件失灵; 4、接管焊缝断裂或泄漏、紧固件损坏,难以保证安全运行; 5、发生火灾直接威胁到压力容器安全运行时。

(完整word版)CNG加气站基础知识

CNG加气站基础知识 一、什么是CNG? CNG:(Compressed Natural Gas)英文第一个字母的缩写。意思是压缩天然气。目前,压缩天然气是一种最理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效率高,无污染,使用安全便捷等特点。 二、什么是CNG汽车? 以压缩天然气(CNG)为原料的汽车。 三、什么是CNG加气站? CNG加气站是指以压缩天然气(CNG)形式向天然气汽车和大型CNG子站车提供燃料的场所。 四、CNG加气站的分类 一般根据站区现场或附近是否有管线天然气,可分为常规站、母站和子站。 1、常规站 常规站是建在有天然气管线能过的地方,从天然气管线直接取气,进站压力为0.4MPA,天然气经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机进行压缩,经过压缩后压力为25MPA。然后进入售气机给车辆加气。 2、母站 母站是建在临近天然气管线门站的地方,从天然气管线直接取气,经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机压缩,然后经有储气瓶的拖车运输到子站给汽车加气,它也兼有常规站的功能。母站多建在城市门站附近。 3、子站 子站是建在加气站周围没有天然气管线的地方,通过子站运转车从母站运来的天然气给天然气汽车加气,一般还需配有小型压缩机和储气瓶组。为提高运转车的取气率,用压缩机将运转车内的低压气体升压后,转存在储气瓶组内或直接给天然气车加气。 五、CNG加气站工艺流程 1、常规站的工艺流程 加气站天然气引自中压天然气管网,经过滤计量后进入干燥器,经干燥处理后,在经缓冲罐后进入压缩机加压,通过优先/顺序控制盘为储气井组充装天然气,或直接输送至加气机为CNG燃料汽车加气,也可以利用储气井组内的天然气通过加气机为CNG燃料汽车加气。 2、母站的工艺流程 CNG加气母站气源来自天然气高压管网,过滤计量后进入干燥器进行脱水处理,干燥后的气体通过缓冲罐进入压缩机加压。压缩后的高压气体分为两路:一路通过顺序控制盘,进入储气井,再通过加气机给CNG燃料汽车充装CNG;另一路进加气柱给CNG槽车充装CNG。 4、子站的工艺流程 CNG子站拖车到达CNG加气子站后,通过卸气高压软管与卸气柱相连。启动卸气压缩机,CNG经卸气压缩机加压后,通过顺序控制盘进入高、中、低压储气井组,储气井组里的CNG可以通过加气机给CNG燃料汽车加气。 六、CNG加气站主要设备 1、过滤器、流量计、调压器。 2、干燥器。 3、缓冲罐、压缩机、回收罐。 4、顺序控制盘、储气井、储气瓶组(大、小)。

加气站安全工作总结

2006年年度安全总结 一年来,公司以安全生产为基础,安全教育为保障,严格执行安全生产法律法规落实整改工作,不断增强公司安全生产运行的等级。从而实现了全年无重大安全生产责任事故的目标,保证了生产和运营运工作的顺利进行。 按照公司制定的安全生产计划完成了设备、设施的检验和维修工作,其中校验高、中、低压安全阀19只,13只合格,6只不合格;校验各种压力表162只,159只合格,3只不合格;校验加气枪10只,8只合格,2只不合格;校验报警器4个合格,硫化氢检测仪1台合格;避雷系统测试17个点全部合格,所有不合格的设备、设施经过维修和更新,最终达到了使用要求。对于4台压缩机我们也组织了人员安排时间逐台进行了大维修,并将冷却系统进行了除垢和循环水池换水工作。在市技监局天然气气质检测中,水露点达到了-14.2℃通过了检测。全年我们共排除生产系统故障87次,其中设备故障41次,加气机故障33次,电器故障3次,其它故障10次 加强安全教育 在人员培训上,组织安排了未取得危化品从业人员上岗证的11人参加市安监局危化品从业人员培训工作;13人参加金牛区危化品从业人员复训工作;2名新员工参加市技监局特种作业从业人员的岗前培训,1人参加消防支队的消防技能培训,参加培训的人员均取得了合格证。人员的培训提高了员工素质,实现了充装站全体员工持证上岗的目标。紧急预案的演练是防止事故扩大的有效手段,我们组织员工以班组为单位按照制定的预案 程序进行演练,各重点部位的预案员工都能熟练按程序准确完成。6月份我们又邀请了社会安全防火中心的一名专业老师到公司讲授消防安全知识,通过培训员工对火灾的危害性和火灾中的自救有了更进一步的认识。以后我们还要加强对紧急预案的修订和演练,确保在发生事故时能够在第一时间进行抢险,将损失控制在最小范围内。 消防器材 消防器材维护好,随时保持完好状态,在发生初期火灾时,才能起到应有的作用。公司安全检查小组在每次安全自查活动及消防演习活动都要对消防器材作认真的检查,检查出的主要问题是灭火器压力指示针接近红区,我们将这些不符合消防技术指标的器材送专业的消防器材生产厂家进行补压确保了消防器随时处于完好的状态。 坚持每月及节假日的消防安全自查活动 公司从事的是高危行业,事故隐患随时都可能发生,只有随时检查,定期检查发现隐患及时自觉地整改总结才能保证生产和运营的正常进行。我们一直坚持每月的安全自查活动,尤其是在节假日易发生火灾以及生产繁忙的时候,加强领导和组织,以班组自查为主,发现隐患提出改进安全工作意见给予表扬和奖励,对违反安全操作规程的则要受到批评教育进行处罚从而加强员工的消防意识。 今后,安全生产工作重点仍以加强教育和自查为主,提高觉悟遵守安全操作规程加大执行力度消灭一切事故隐患保证安全生产。篇二:加气站站站长工作总结3

加气站月安全知识试卷答案

cng加气站安全检查总结

cng加气站安全检查总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢篇一:CNG加气站安全检查表-细则CNG加气站日常安全检查表(细则) 检查日期:年月日检查人:站长签字: 楚、属实。2、此检查表每月至少一次。 篇二:1加气站工作总结 工作总结 时光飞逝,试用期很快就要过去了,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷

心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能使公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。 一.自身的学习 1.由安全员讲解入场的安全培训:“五想五不干”讲解、消防安全知识培训、要懂得燃烧的类型、着火源和火灾的种类等防火技术基础理论培训。范文写作如果发生火灾要会灭初级的火灾,发现人员要报119电话,再报上级领导部门;人员要会使用灭火器,各种类型的灭火器要正确对应的使用,酸性和咸性两个类型不能同时使用会发生中和发应,不能及时灭火。还有怎样应对应急事项的发生,要知道火灾的逃生方法,发生火灾后注意的事项和扑救方法。 2.加气站的站址选择在公交总站的停车场内集中方便加气,进入站内在门口要消除身上的静电;手机、打火机、

照相机等明火禁止带入场站加气区域。我们还可以看到加气区的各功能区域:加气区、储罐区、卸车区、办公区;站内的主要设施:加气机、储罐、橇装箱、配电间、消防设施、罩棚、发电机、监控室、避雷针、泡沫产生器。门口的监控室可以监测到橇装箱里的所有管道阀门、加气机、卸车,这是一套完整的系统包括监测、操作(加气、卸车)、报警系统,是整个加气站的心脏;旁边还有一台发电机为停电应急做准备。橇装箱内的管道和阀门对应的分布,要熟练的知道各阀门的位置和作用;及加气和卸车管道的流向,哪些阀门该动的哪些不该动。还有就是管道、阀门、仪表、气动阀等设备维修时阀门关闭方法。 3.学习了橇装站的操作流程: 1加气、○卸车前的准备工作:A工作人员要着工作服、戴安全帽;B关注区内有无火源、闲杂人员禁止入内;C 对阀门、加气枪等设备检查是否有无泄露,最全面的范文参考写作网站仪表显

CNG加气站安全教育

工作行为规范系列 CNG加气站安全教育(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-87875 CNG加气站安全教育 CNG gas station safety education 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章安全措施 1、加气站内应设置《加气站安全管理十大禁令》标志牌,禁令内容是: (1)、严禁在站内吸烟。(10)严禁驾驶员远离加气车辆。 2、加气站内应设置明显的安全警语、警示。 3、加气站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。 4、遇有高强闪电、雷雨天气时,应停止卸气、加气作业。 5、加气站用火应按《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。 第二章电气管理 1、用电管理 (1)在爆炸危险区内使用的电气设备防爆等级应符合现行国家标准GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。 (2)电气设备、线路应完好无损,电气连接应紧密牢固,无腐蚀,符合防爆要求。 (3)对加气机内部的电气密封应每月检查1次,如发现密封不良应立即修复或更换。 (4)加气站的安全用电应符合有关规定,加气站防爆区域内不应随意装接临时电气线路。临时用电按《临时用电安

加气站安全总结【可编辑版】

加气站安全总结 加气站安全总结 一年来,公司以安全生产为基础,安全教育为保障,严格执行安全生产法律法规落实整改工作,不断增强公司安全生产运行的等级。在市技监局天然气气质检测中,水露点达到了-1 4.2℃通过了检测。全年我们共排除生产系统故障87次,其中设备故障41次,加气机故障33次,电器故障3次,其它故障10次加强安全教育 在人员培训上,组织安排了未取得危化品从业人员上岗证的11人参加市安监局危化品从业人员培训工作;13人参加金牛区危化品从业人员复训工作;2名新员工参加市技监局特种作业从业人员的岗前培训,1人参加消防支队的消防技能培训,参加培训的人员均取得了合格证。人员的培训提高了员工素质,实现了充装站全体员工持证上岗的目标。紧急预案的演练是防止事故扩大的有效手段,我们组织员工以

班组为单位按照制定的预案程序进行演练,各重点部位的预案员工都能熟练按程序准确完成。 附送: 加气站站长学习心得

CNG加气站的分类

CNG加气站的分类 压缩天然气是一种最理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的发展潜力。天然气加气站一般分为三个基本类型,即快速充装型,普通(慢速)充装及两者的混合型。 快速充装站形同一般加油站,一般轻型卡车或轿车需在3-7分钟之内完成加气。一个典型的快速充装站所需的设备包括天然气压缩机,高压钢瓶组,控制阀门及加气机等,辅肋设备包括一种单塔型无胶粘剂的可再生分子筛干燥器及流量计。 快速充装站主要是利用钢瓶组中的高压结合压缩机快速向汽车钢瓶充气。高压钢瓶组通常由3至12个标准钢瓶组成,一般分成高、中及低压三组。阀门组及控制面板包括3个子系统:优先系统控制压缩机向各钢瓶组供气的次序;紧急切断系统当系统出现紧急情况时,可快速切断各高压钢瓶组向加气机供气;顺序控制系统是负责控制高压钢瓶向加气机的供气次序,以保证加气机的加气时间最短,效率最高。 目前三储气瓶(组)三线进气加气系统被认为是较理想的高效,低成本加气控制方式,这种系统,压缩机一般仅向储气钢瓶充气,因而排气量并不需要完全满足各加气机的实际加气速率。加气机首先从低位(优先)瓶组中取气,当汽车钢瓶内的压力与低位储气瓶的压差或加气速率小于预设值时,加气机转而从中位瓶中取气直至高位瓶。在整个加气过程中,压缩机仅在各钢瓶组内的压力低于它们各自的预设值时才会启动。 普通充装站则是针对交通枢纽,大型停车声等有汽车过夜等停留较长时间的情形,汽车可充分利用这段时间加气。普通充装站的主要设备仅包括天然气压缩机,控制面板及加气软管总成,天然气压缩机从供气管路抽气并直接通过加气软管送入加气汽车。这种加气系统的优点为站内无须高压气瓶组及复杂的阀门控制系统甚至加气机,因而投资费用极省。 天然气充装压缩机 典型的天然气汽车加气站的充装压缩机一般排气量少于150Nm3/H,电机功率60马力左右。依据不同的吸排气压力及排气量,压缩机通常采用2-3级压缩,双活塞杆结构。为满足24小时不间断工作的要求,压缩机应为连续重载设计。根据车内的气质条件,为降低气缸冲击应力,提高设备运行的可行性,小型压缩机的转速一般宜限制在1000RPM以内,加气母站所用的大型压缩机转速宜更低些。 由于天然气含油对汽车发动机的损坏非常大,因而天然气汽车加气站内的小型压缩山村一般宜选择无油润滑的干气缸型。一台完整的组装好的汽车加气站专用压缩机通常应包括压缩机本体,防爆电机及皮带传动系统,一体型的水冷循环系统,压缩气体级间以及末级冷却器,安全泄压阀,自动气路控制阀,现场安全控制开关与仪表等。加气母站配套的大型压缩机,考虑到设备运行的可靠性,可以选用有油或少油润滑方式,但曲轴箱与气缸之间真正意义的隔离段及可靠的甩油板与填料密封结构,以防油气间的相互渗漏。 什么是天然气加气站? 天然气加气站是指以压缩天然气(CNG)形式向天然气汽车(NGV)和大型CNG子站车提供燃料的场所。天然气管线中的气体一般先经过前置净化处理,除去气体中的硫分和水分,再由压缩机组将压力由0.1-1.0Mpa压缩到25Mpa,最后通过售气机给车辆加气。

【法律法规】CNG加气站安全管理规定(完整版)(精选、)

【法律法规】CNG加气站安全管理规定(完整版) 第一条、一般规定新建、改建、扩建的压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB 50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。第二条,安全组织1. 加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为。2. 加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练。3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。第三条,安全教育1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗。2.安全教育的内容和学时安排应按照百川公司《安全教育管理规定》的有关规定执行。定期开展安全活动和考评。3.加气站内进行检修施工作业前,加气站主管部门应确认施工单位资质,并与其签订安全合同(协议),明确安全责任,落实安全措施,对施工人员进行安全教育。第四条,安全措施1. 加气站内必须设置“加气站安全管理十大禁令”标志牌,禁令内容是:(1)严禁在站内吸烟;(2)严禁在站内进行车辆检修等产生火花的作业;(3)严禁机动车辆在站内不熄火加气;(4)严禁在站

内穿脱、拍打能产生静电的服装;(5)严禁在站内使用手提电话机及非防爆电器;(6)严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品;(7)严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等;(8)严禁行人、自行车在站内穿行;(9)严禁非本岗位操作人员操作加气机作业;(10)严禁驾驶员远离加气车辆。2.加气站内应设置明显的安全警语、警示;3.加气站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线;4.遇有高强闪电、雷雨天气及其他意外情况时,必须停止加气作业。第五条,加气站用火必须按国家与公司相关《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。第六条,电气管理1.用电管理(1)在爆炸危险区内使用的电气设备防爆等级应符合现行GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求;(2)电气设备、线路应完好无损,电气连接应紧密牢固,无腐蚀,符合防爆要求;(3)对加气机内部的电气密封应每月检查一次,如发现密封不良应立即修复或更换;(4)加气站的安全用电应符合有关规定,加气站防爆区域内不应随意装接临时电气线路,临时用电按国家《临时用电安全管理规定》执行;(5)加气站营业室、休息间等场所禁止使用电炉、电暖气等易引起火灾的电器。 2.防雷、防静电规定(1)防雷、防静电接地装置的连接线、跨接线、接地装置电阻每年至少在雷雨季节前检测一次(应

CNG加气站安全教育内容范本

工作行为规范系列 CNG加气站安全教育内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27855 CNG加气站安全教育内容 CNG gas station safety education content 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。CNG加气站安全操作规程完整

安全技术操作规程 1、维护、检修工安全操作规程 (1)设备维护员负责完成公司和气站所属生产设备、管线、阀门、仪表及其他设备设施的维修和保养工作。 (2)接收公司及站的各项工作安排和设备部门的技术业务指导。对生产设备运行情况随时检查,并提出检查计划,保证设备正常运行。 (3)技术人员在维修设备、管线时,必须挂警示牌,以防止工作人员误操作。设备维修后,经技术人员检查合格后,才能交与操作人员使用。 (4)检修输气设备时,必须首先切断气源、并放空,保持工作场所的通风良好,经检查无隐患后,方可作业。 (5)在易燃易爆场所进行检修等作业时,必须严格遵守有关安全制度,工作时禁止撞击产生火花。 (6)对生产系统出现的故障要及时处理,及时记录,并收集整理好资料,上报有关部门。 (7)根据技术部门制定的大、中、小、平时检修计划,对设备进行检查检修。 (8)按照技术部门制定的定期巡查、维护、保养计划,对站设备、设施进行维护与保养。 (9)协助技术部门对设备各操作岗位人员进行正确操作和

维护保养知识的传授和知道,对违章作业应及时制止并向上级部门报告。 (10)做好设备维修配件、材料、工具的购置计划,并及时上报有关部门。保管好现有配件、材料、工具。 (11)严格按照修理规作业,严禁违章,有权拒绝违章指挥,并向上级主管部门上报。 (12)工作时必须检查使用的工具是否安全可靠,并正确使用各种工具设备。对所有工具要定期进行擦拭保养。 (13)技术人员完成维修后,将工作现场打扫干净。 (14)完成领导下达的临时任务。 2、加气机操作规程 (1)取下CNG汽车加气口上的护罩,然后从支架上取下加气枪,并将加气枪与汽车的加气口连接,确认连接牢固。 (2)关闭加气枪上的放空三通阀,然后打开车上的进气阀,确认其完全打开,此时可以从加气机压力表上读出汽车气瓶的剩余压力;按键盘上的“加气”键开始加气。 (3)加气完毕后电脑控制器会鸣叫自动停止加气,如果想中途停止加气可以按“停止”键手动停止加气。 (4)关闭车上的进气阀。 (5)将枪阀手柄旋转至箭头指向“排空”的方向,排除枪阀至汽车气瓶阀之间软管中的高压气体。

加气站安全知识

加气站安全知识 I.空气中正常的含氧量约为21 %。 2?—氧化碳的性质、无色、可燃、有剧毒 3?使用天然气比使用液化石油气的相对来说天然气安全性高。燃气泄漏后,天然气比空气轻,向上扩散;液化石油气比空气重,向下低洼区聚集,极易达到爆炸极限。 4.依据《中华人民共和国安全生产法》安全生产管理,坚持安全第一预防为主的方针。 5.客户服务是指组织为达到客户期望并创造客户满意所做的一切. 6.从事燃气燃烧器具维修的企业应当是燃气燃烧器具生产企业设立的,或者是经燃气燃烧器具生产企业委托设立的燃气燃烧器具维修企业 7.遇到客人或表示感谢或回礼时,应行15度的鞠躬礼。 8.摩擦和受其它带电体的感应是产生静电的两个主要原因。 9.气体的相对密度是相对空气而言。 10.加气站压力表6个月至少应校验一次。 https://www.wendangku.net/doc/5f13291267.html,G场站内常用的灭火器是干粉灭火器、二氧化碳灭火器。 12.加气结束后,操作顺序正确为将加气枪开关关闭,排空余压,卸下加气枪,将防尘帽安好。 13.C\G加气站的生产工艺基本组成可分为调压计量、脱水、压缩、存储、充装。 14.在正确的操作下,加气机数据丢失的原因为主板小电池、芯片故障。15?液化天然气、液化石油气、压缩天然气各简称为L\G、LPG、CNG 16.加气过程中挂安全挂钩是防止车辆移动,防止枪头脱出 17?加气枪软管漏气时排除方法是更换软管。 18.启动CNG加气站压缩机前应确保手动顺序控制盘至少一路处于开启状态。19?加气站采用的加臭剂是四氢嚏吩 21.压缩天然气加气站内储气设备最高工作压力是20. 0 Mpa o 23.任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 24?沸点越低的坯,则难液化 25.在C\G加气站的防爆区域内,允许使用的电器是防爆口炽灯 26.自力式压力调节阀具有不需要外来能源驱动的优点。 27.车用储气瓶上面不允许放置重物,如备用轮胎。 28.加气结束后应泄压后握紧充气头后部拔出充气头。 29.冬天气温低当天然气中含水量较多时会造成加气机或汽车管路冰堵。 30.加气过程中当充气头出现泄漏应该停止加气整改 31.C\G加气站为了防止储气罐排污阀失灵,釆取正确的措施应是设置串联的两个排污阀 32.二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,存放温度不超过55° C 33.加气机检漏可采用肥皂水、气体探测器。 34.为了防止车辆突然启动拉倒加气机发生意外,加气机上安装了拉断阀。 35.为了将进站加气的C\G车辆静电放掉,加气枪要求软管内有钢丝导电。 36.天然气车辆进站加气时:车内乘客退至安全区等待、车辆熄火,拉手刹、

加气站安全检查管理规定

新能源站点安全工作管理规定 为进一步规范公司员工的各项安全行为,防止和杜绝“三违”现象,保障员工生命安全和企业生产经营的顺利进行,特制定本规定。 第一章安全禁令 第一节反违章禁令 1.严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。 2.严禁违反操作规程操作。 3.严禁无票证从事危险作业。 4.严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。 5.严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。 6.严禁违章指挥、强令他人违章作业。

者,将予以停职或辞退。 第二节防火防爆十大禁令 1.严禁在站内吸烟及携带火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品入站。 2.严禁未按规定办理用火手续,在站内进行施工用火或生活用火。3.严禁穿易产生静电的服装进入生产区及易燃易爆区工作。4.严禁穿带铁钉的鞋进入生产区及易燃易爆区。 5.严禁用汽油等易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。6.严禁未经批准的各种机动车辆进入生产区及易燃易爆区。7.严禁就地排放易燃、易爆物料及其他化学危险品。 8.严禁在油气区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。 9.严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。 10.严禁损坏站内各类防火防爆设施。

者,将予以停职或辞退。 第二章基本安全要求 第一节员工基本安全要求 1.严格执行反违章六条禁令和防火防爆十大禁令。 2.严格遵守岗位各项规章制度。 3.经过三级安全教育,考试合格后,按资质持证上岗。 4.正确穿戴、使用劳动防护用品。严禁佩戴妨碍操作的装饰用品作业。 5.禁止违章作业,对他人违章作业有义务劝阻和制止。 6.禁止碰撞或敲击工艺系统中的设备设施。禁止无防护情况下触摸低温、高压设备设施。 7.严禁上班前和工作中服用任何影响精神状态的药品。熟悉应急预案和操作规程,具备正确使用应急和设备应急处理的能力。8.参加岗位练兵、安全培训及其他各种安全活动。

加气站月安全知识试卷1(答案)

加油站月安全知识试卷1 (答案) 一、选择题(每题4分,共20分) 1、检查加气车辆证件的内容包括(C) A驾驶证B行驶证 C车用气瓶使用登记证D登记证的 2、车辆、气瓶编号与实际车牌、气编号是否相符进站车辆的车速不得超过(A) A 5KM/H B 10KM/H C 20KM/H D 30KM/H 3、充装人员检查气体压力、温度指示是否正常,充气压力应不大于(B) A 20Mpa B 25 Mpa C 23 Mpa D 30 Mpa 4、充装人员可采用以下哪种泄漏检测方法(A) A可燃气体报警仪B闻气味C沷水D根据经验 5、天然气主要成分是(A) A含甲烷85%以上的混合气B主要是乙烷、丙烷及丁烷等低分子量的烷烃气体 C 主要是一氧化碳D硫化氢

二、填空题(每题5分,共30分) 1、日常巡检中,主要检查压力储罐的压力、温度、液位等参数。 2、压力容器上的安全附件和连锁不得随意拆除。 3、空气压缩机在正常情况下停车,要降压停车。 4、设备管理人员对容器的使用、维护、检验和管理进行全面监督。 5、容器内部有压力时,不得对主要受压元件进行任何修理和紧固工作。 6、阀门的开关方向一般是左开右关。 三、判断题(每题4分,共20分) 1、在用压力容器每两个检验周期应至少进行一次液压试验(√) 2、压缩机可以带负荷启动.( √) 3、压力容器内部有压力时,不得进行任何修理工作。(√) 4、压力容器操作工以工厂培训后即可上岗。(×) 5、压力容器使用单位应建立建全压力容器安全管理制度和岗位安全责任制度。(√)

四、简答题(每题15分,共30分) 1.压力容器常见的安全附件? 答:安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计 2.简述车辆充装操作流程。 答: 1.引导加气车辆到指定位置; 2.由司机打开引擎盖,员工将枪头插入汽车加气孔里,并检查连接是否牢固; 3.先打开加气机枪阀的阀门,再打开汽车加气的阀门; 4.按加气机的启动键,加气完毕后会自动停机; 5.加气完毕后先关闭汽车加气阀门,然后将加气枪放空; 6.最后拔掉枪头,由司机关闭引擎盖; 7.向司机提示加气数量和金额,并收款; 8.指导车辆安全驶离加气站。

相关文档