结构实体检测报告

批准:审核:检测:

回弹法检测混凝土抗压强度报告

结构实体钢筋保护层厚度检测报告

现浇楼面板厚度检测报

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

主体结构评估报告范本样本

×××工程( 或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 安徽凯奇建设项目管理有限公司 年月日

签署页

目录 1.工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。2.工程各参建单位........................................................... 错误!未定义书签。3.工程质量评估依据 ...................................................... 错误!未定义书签。4.施工合同及监理合同履约情况 .................................. 错误!未定义书签。5.质量验收情况............................................................... 错误!未定义书签。6.施工质量问题及事故处理情况 .................................. 错误!未定义书签。7.工程资料审查情况 ...................................................... 错误!未定义书签。8.工程质量评估结论 ...................................................... 错误!未定义书签。

钢结构检测报告

*** 服务区加油站 新建网架 检测报告 **************** 工程检测有限公司 ***** 年** 月

编号. 报告共**页 ******* 收费所新建网架 检测报告 位:*******钢结构有限公司 称:*******收费站新建网架 目:结构质量检测、承载能力检验、 结 构安全性评级 别:委托检测 甘口 ? ******* 现场检测人: ___________________________ 报告撰写人: ___________________________ 项目负责人: ___________________________ 审 核: __________________________ 批 准: _________________________ 委 托 单 工 程 名 检 测 项 检 测 类 报 告 日

*******工程检测有限公司

注意事项 1、 所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印 章,否则视为无效。 2、 报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、 报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总 页数 自目录之后开始,不含目录)。 4、 对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我 单位 提出,逾期协商处理。 5、 对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批 量负责。 0******* 地址: ******* 邮政编码:0******* 03*******

目录 1概述 ..................................... 错误!未定义书签。 工程概况...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测依据...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测内容及方法................................................ 错.. 误!未定义书签 杆件尺寸及安装检测............................................. 错. 误!未定义书签 支座偏差、挠度测量............................................. 错. 误!未定义书签 承载力现场试验分析及承载力核验................................. 错. 误!未定义书签 检测仪器设备.................................................. 错.. 误!未定义书签 2钢结构质量检测 ............................ 错误!未定义书签。 整体外观普查................................................... 错.. 误!未定义书签 构件尺寸检测................................................... 错.. 误!未定义书签 支座中心偏移及高差检测........................................ 错. 误!未定义书签 挠度变形检测.................................................. 错.. 误!未定义书签 3钢结构承载能力检验 ........................ 错误!未定义书签。 测点布置....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验荷载....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验结果....................................................... 错.. 误!未定义书签 应力应变....................................................... 错.. 误!未定义书签 竖向位移....................................................... 错.. 误!未定义书签 4结构安全性评级及处理建议................... 错误!未定义书签。 结构安全性评级................................................ 错.. 误!未定义书

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

主体检测报告样本精选范本

结构实体检测报告工程名称 委托单位 XX县建筑工程质量检测站

工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 委托单位 委托日期 检测项目构件混凝土强度、楼板负弯矩钢筋保护层厚度、楼板厚度检测仪器回弹仪、钢筋扫描探测仪、游标卡尺等 检测日期2013年3月6日 检测结果 1、该工程所检混凝土构件测试龄期强度推定值:一层柱在 MP a ~ MP a 之间(设 计强度等级C35),一层梁在 MP a ~ MP a 之间(设计强度等级C35)。 2、该工程楼板负弯矩钢筋保护层厚度实测值在 mm~ mm之间。最大偏差为-mm,+ mm,不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求(保护层厚度设计值15mm)。 3、该工程所检楼板厚度实测值与设计值偏差在- m~+ m之间。 检测专用章 发出日期:年月日 批准:审核:检测: 1 概况 ,位于大连市。由开发建设,设计,监理,混凝土生产厂家为,施工。该工程为框架结构,地上*****层,地下*****

层,建筑面积为 m2。工程于2010年月日开工建设,主体结构现已施工完毕。 该工程采用泵送混凝土,设计混凝土强度等级:柱、梁、楼板为C 。 受委托,大连市建筑工程质量检测中心有限公司于20 年月日对该工程主体结构实体进行抽样检测。 2 检测项目及抽样数量 (1)构件混凝土强度抽样检测。 抽样数量---抽取柱、梁两类构件各自总数的3%或5%进行检测;(柱共计个构件,梁共计个构件)且每层每种设计强度等级构件数不少于1个。 (2)楼板负弯矩钢筋保护层厚度检测。 抽样数量---按照GB50204-2002的规定,抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 (3)楼板厚度抽样检测。 抽样数量---抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 3 检测依据 《检测委托书》 《设计图纸》(图纸由委托方提供) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 4 检测结果 4.1 构件混凝土强度抽样检测 参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定对该工程混凝土强度进行抽样检测。 参照《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)的规定检测混凝土强度,检测结果为测试龄期混凝土强度推定值。检测仪器为BY-2002HT型数字回弹仪。 检测数据见表4.1-1~4.1-2。 表4.1-1 柱混凝土强度回弹检测数据

钢结构检测鉴定报告

xxxxxxxxxxxxxxx 鉴定报告地址:xxxxxxxxxxxxxxx

注意事项 1、本报告未盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 2、本报告复印件未重新加盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 3、本报告涂改无效,有漏页无效、无骑缝章无效。 4、委托方对所提供的所有资料的真实性和完整性负责,我单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任作进一步独立调查,亦不会就此承担责任。 5、对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

xxxxxxxxxxxxxxx 一层商铺新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定受xxxx委托,我公司组织技术人员于xxxx年xx月xx日~xx月xx 日对xxxxxxxxxxxxxxx一层商铺新增钢结构夹层与二层现浇板开洞的安全鉴定。根据现场调查及国家相关规范、标准,经综合分析后,出具此鉴定报告。 第一部分工程概况 受检商铺位于xxxxxxxxxxxxxxx一栋32层框剪结构住宅楼一层,整栋住宅楼于2013年竣工。铺面进深约14.3m,开间约6.4m,面积约为91.52m2。一层商铺层高为6.2m,新增钢结构夹层净高约为3.1m,平面布置较规则,大致呈矩形。另在二层现浇板上开洞,该现浇板厚为150mm,洞口形状为矩形,长2000mm,宽1150mm。钢结构夹层作为茶房使用,在现浇板上开洞以便安装楼梯。本次改造无设计、施工图纸资料可查。 外观图 新增钢结构照片 新增钢结构夹层平面示意图 二层现浇板开洞位置平面示意图

第二部分鉴定目的和范围 1、鉴定目的:房屋新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定。 2、鉴定范围:xxxxxxxxxxxxxxx。 第三部分鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5、《混凝土结构后锚技术规程》(JGJ 145-2004) 第四部分现场检测、分析、鉴定 4.1、夹层钢结构 4.1.1、现场结构检测 现场对钢结构与原主体连接处进行检查,未发现因新增钢结构夹层导致混凝土构件出现明显裂缝和缺陷,混凝土未出现剥落、破损等情况。新增钢结构夹层螺栓孔尺寸较小,对原混凝土构件无明显影响。未发现原结构有因本次装修改造工程引起的构件连接处拉裂、扭转、承载力和刚度大幅降低的迹象,结构构件挠度也未发现超过规范要求。 钢结构加层结构材料及工程部位一览表 4.1.2、钢结构的布置 主梁采用H200×100×5.5×8的型钢,沿进深方向的间距为750mm。主梁之间采用H型钢或角钢焊接连接,H型钢与角钢交替布置,间距为600mm。

主体结构评估报告范本

×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 年月日 签署页 XXX工程主体结构质量评估报告 监理文件名称 文件编制XXX项目监理部 总监理工程师 年月日 编制日期

目录 1.工程概况 (1) 2.工程各参建单位 (2) 3.工程质量评估依据 (2) 4.施工合同及监理合同履约情况 (2) 5.质量验收情况 (5) 6.施工质量问题及事故处理情况 (6) 7.工程资料审查情况 (6) 8.工程质量评估结论 (6) 1.工程概况 1、1项目名称:XXX工程 1、2工程地点: XXX市XXX路 1、3建设规模:建筑面积XXX平方米 1、4工程特点: 1、4、1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区得抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0、1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构得阻尼比取0、05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1、4、2本工程基础根据“XXX公司”年提供得《XXX岩土工程勘测报告》进行

设计,梁板式筏板基础。 1、4、3砼强度等级:基础垫层为C15、梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明得构件均为C25。 1、4、4钢筋保护层得厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板内外侧:25mm,梁、柱内外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1、4、5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1、5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX 日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位 2、1建设单位:XXX公司 2、2承包单位:XXX公司 2、3设计单位:XXX设计研究院 2、4勘探单位:XXX工程勘察研究院 2、5监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 3.工程质量评估依据 3、1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 3、2施工合同、监理合同。 3、3建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、6《建设工程监理规范》GB50319/T-2013 3、7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、8 国家颁布得有关政策、法令 3、9建筑材料质量管理现行规程及有关技术标准 3、10安徽省、合肥市有关工程施工得规定文件 4.施工合同及监理合同履约情况 4、1依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),执行情况良好,其质量管理体系运行正常,施工合同履行情况良好。 4、2监理合同履约情况

检测报告模板

检测报告 XDJSJC-001 工程名称: 委托部门:金属实验室 建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位: 施工单位:电建一公司 监理单位:胜利监理 金属实验室 年月日

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答 复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 报告编号: 工程名称 工程地点 委托单位 检测时间环境条件(晴、阴、雨) ℃ 抽样数量见报告检验类别委托 检验项目 1、基础混凝土的抗压强度检测; 2、网架结构检测。(焊接质量、构件尺寸偏差、网架整体挠度、涂装工 程、钢结构的安装质量(偏差) 检验仪器检测仪器设备:金属超声仪、涂层厚度仪、钢板厚度仪、水准仪、测距 仪、钢尺等 检验依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 检测结论 检测结论: 1、该工程基础混凝土强度是否符合设计要求。 2、该工程焊接质量是否满足设计或规范要求。 3、构件尺寸偏差是否满足设计或规范要求。 4、网架整体挠度是否满足设计或规范要求。 5、涂装工程是否满足设计或规范要求。 6、钢结构的安装质量(偏差)是否满足设计或规范要求。 (本页以下无正文) 检测机构(章) 年月日 批准:审核:检测:(两人以上签章)

混凝土结构实体检测方案

中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164) ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; ?【建筑施工手册】第四版;

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

钢结构检测报告

***服务区加油站新建网架 检测报告 ****************工程检测有限公司 *****年**月

注意事项 1、所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司”印 章,否则视为无效。 2、报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总页 数自目录之后开始,不含目录)。 4、对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我单 位提出,逾期协商处理。 5、对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批量负责。 地址:*******邮政编码:0******* 电话:03*******传真:0*******

目录 1 概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 检测依据 (1) 1.3 检测内容及方法 (2) 1.3.1杆件尺寸及安装检测 (2) 1.3.2支座偏差、挠度测量 (2) 1.3.3承载力现场试验分析及承载力核验 (2) 1.4 检测仪器设备 (2) 2 钢结构质量检测 (3) 2.1整体外观普查 (3) 2.2构件尺寸检测 (4) 2.3 支座中心偏移及高差检测 (4) 2.4 挠度变形检测 (5) 3 钢结构承载能力检验 (5) 3.1测点布置 (5) 3.2检验荷载 (7) 3.3检验结果 (7) 3.3.1应力应变 (8) 3.3.2竖向位移 (10) 4 结构安全性评级及处理建议 (11) 4.1 结构安全性评级 (11)

5附表1 网架结构杆件检测结果汇总表 (13)

1 概述 1.1 工程概况 本次受委托进行检测的钢结构工程是****收费所新建网架工程。 ******收费所新建网架工程为螺栓球节点正放四角锥网架结构。长57.0m,宽16.8m。 为查明以上钢结构工程质量、是否存在安全隐患及承载力是否满足设计要求,受*****钢结构有限公司的委托,我单位*********有限公司,于201*年**月**日对以上工程进行了现场检测,现出具检测报告。 1.2 检测依据 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; (2)《钢结构设计规范》GB 50017-2003; (3)《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91; (5)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (6)《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007; (7)《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345-1989; (8)《建筑变形测量规范》JGJ/T8-97; (9)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (10)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999; (11)原设计图纸及相关资料;

检测报告模板

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 告测报检 XDJSJC-001 工程名称:委托部门:金属实验室建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位:电建一公司施工单位:胜利监理监理单位:金属实验室日月年 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话: 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 检测机构名称 报告编号:

批准:审核:检测:(两人以上签章) 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

检测报告 一、工程概况 工程名称及位置、结构形式、建筑面积。 工程开工时间、建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、监理单位名称。 检测原因(不符合基本建设程序或质量事故等)、委托单位及进场检测日期。 二、检测目的 通过现场检测对该工程基础、主体钢结构的工程质量是否满足设计要求进行评定。 三、检测依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 四、检测项目 1、基础混凝土强度检测; 2、焊接球节点无损检测及尺寸偏差检验; 3、焊接钢板节点无损检测和尺寸偏差检验;

房屋建筑工程结构实体检测方案(新)

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司 编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表 工程名称万盛经开区科技孵化基地工 程 合同造价 2103.210 万元 工程地点万东镇六井村技术管理类别 方案主要内容: 结构实体检测方案 项目技术负责人:(签字) 2015年7月8日 监理部审核意见 同意按此方案实施 场监理:(签字) 2015年07月8日建设单位审核意见 同意按此方案实施 甲方代表:(签字) 2015年7月8日

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 致:重庆市永安工程建设监理有限公司(监理单位)我方已经根据施工合同的有关规定完成了万盛经开区科技孵化基地主体分部工程实体检测方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:混凝土结构实体检测方案 混凝土结构实体检测方案 承包单位(章) 项目经理 日期2015年7月8日专业监理工程师审查意见: 同意按此方案实施 专业监理工程师 日期2015年7月8日总监理工程师审核意见: 同意按此方案实施 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期2015年7月8日

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 1 1.2.楼板设计厚度 1 1.3.钢筋保护层厚度 2 混凝土构件保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 2 2.2.编制依据 2 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: 3 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 4 3.3.板厚 5 3.4.回弹 6 3.5.外观实测实量 10 4.其他 (12) 5.检测部位表 (13)

建筑实体结构检测报告doc.doc

结构实体检测报告 TJJ2016-J-052 (主体部分) 工程名称:甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源 综合利用项目(石灰粉制备A)委托单位:甘肃东方钛业有限公司 检测类别:委托检测 检测日期:2017年1月3日 报告共15页,正文4页,附表11页 兰州至尊工程咨询有限公司 2017年1月4日 建设单位:甘肃东方钛业有限公司

设计单位:安徽省化工设计院 监理单位:甘肃蓝野建设监理有限公司 施工单位:甘肃铜城工程建设有限公司 检测单位:兰州至尊工程咨询有限公司 检测:孙旺红 编写: 审核: 批准: 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉

资源综合利用项目(石灰粉制备A) 结构实体检测报告 一、工程概况 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源综合利用项目位于甘肃白银市白银国家高新技术产业开发区精细化工园,包含石灰石仓库, 5123.56㎡,石灰粉制备A,2064.7㎡,变配电及控制室,408㎡,灰渣库,5656.16㎡,酸水中和, 3284.49㎡,带滤厂房, 5390.76㎡,钙泥沉降, 191.25㎡,化学水制备及消防水站, 1413.36㎡,煅烧中粉, 7711.39㎡,废酸水泵房, 262.01㎡,原矿储运, 1951.39㎡,空压站-原矿粉碎, 3157.62㎡,酸解-澄清工段, 17758.07㎡,冷冻结晶, 10932.48㎡,浓缩-水解工段, 14703.7㎡,水洗-盐处理工段, 16163.46㎡。该建筑为地上四层,结构形式为框架结构,建筑高度为23.75m,占地面积为983.56㎡,建筑面积为2064.7㎡。混凝土构件采用商品混凝土浇筑。 根据图纸,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,设计使用年限50年,生产的火灾危险性类别为戊类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值 0.15g,设计地震分组为第三组,建筑场地为Ⅱ类,特征周期Tg=0.45s,建筑抗震设防类别为丙类。本工程建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,结构重要性系数 1.0。 该建筑基础构件:垫层为C20混凝土 ;±0.000以下(基础、底板、柱、基础梁、电梯基坑等)C40;主体结构混凝土强度:±0.000以上柱、楼(屋)面梁、板、梯柱、梯梁、梯板C30;圈梁、构造柱、

主体结构实体检测方案设计_

综合客运枢纽站建设项目实体检测专项方案综合客运枢纽站建设项目工程实体检测专项方案审定: 审核: 编制: 建设工程集团 综合客运枢纽站建设项目部 2016年7月19日

一、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 8、省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由兴旺建设工程项目管理确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

主体结构评估报告范本

. . . . ×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 凯奇建设项目管理

年月日签署页

目录 1.工程概况 (3) 2.工程各参建单位 (3) 3.工程质量评估依据 (4) 4.施工合同及监理合同履约情况 (4) 5.质量验收情况 (7) 6.施工质量问题及事故处理情况 (9) 7.工程资料审查情况 (9) 8.工程质量评估结论 (10)

1.工程概况 1.1项目名称:XXX工程 1.2工程地点: XXX市XXX路 1.3建设规模:建筑面积XXX平方米 1.4工程特点: 1.4.1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构的阻尼比取0.05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1.4.2本工程基础根据“XXX公司”年提供的《XXX岩土工程勘测报告》进行设计,梁板式筏板基础。 1.4.3砼强度等级:基础垫层为C15.梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明的构件均为C25。 1.4.4钢筋保护层的厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板外侧:25mm,梁、柱外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1.4.5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1.5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位

钢结构检测报告参考范本【可编辑】

编号: 检测报告 (参考范本) 编号(00001自定) 工程名称: 委托单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构(章) 年月日

声明 1、本检测报告无我单位检测专用章和计量认证专用章无效。 2、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 4、本检测报告无骑缝章无效。 5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 批准:审核:检测:(两人以上签章)

检测报告 一、工程概况 工程名称及位置、结构形式、建筑面积。 工程开工时间、建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、监理单位名称。 检测原因(不符合基本建设程序或质量事故等)、委托单位及进场检测日期。 二、检测目的 通过现场检测对该工程基础、主体钢结构的工程质量是否满足设计要求进行评定。 三、检测依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 四、检测项目 1、基础混凝土强度检测; 2、焊接球节点无损检测及尺寸偏差检验; 3、焊接钢板节点无损检测和尺寸偏差检验;

4、杆件无损检测和尺寸偏差检验; 5、网架结构安装网架结构总拼完成后挠度检测; 6、油漆、防腐、防火涂装工程涂层厚度检测及外观检查; 7、钢结构的安装质量(偏差)检测。 五、检测仪器设备 检测仪器设备: HT-225型混凝土回弹仪、金属超声仪、钢板厚度仪、漆膜厚度仪、测距仪、水准仪、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺等。 六、检测数量 基础混凝土强度钻芯按CECS03:2007标准采用取×个芯样,其他混凝土构件回弹按JGJ/T23-2001标准采用检测×个构件。 其它检测项目见检测方案。 七、检测结果 1、将本工程基础作为一个检验批,采用回弹法对混凝土抗压强度进行检测(或采用钻芯法)。经检测混凝土抗压强度如下: ××法检测混凝土强度结果汇总表