公司消防安全隐患整改方案(最新版)编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 20XX 年 XX 月 XX 日,********消防大队对我公司进行消防安全监督检查时,发现我公司存在消防安全隐患。为加强和规范公司消防安全管理,及时消除消防安全隐患,特制定本方案。

一、存在消防安全隐患(一)立即整改隐患 1.附属楼二楼第二安全出口被封闭;楼梯间内堆放杂物。

2.建筑西侧消防通道被占用。

3.管道井内堆放大量易燃可燃杂物。

(二)限期整改隐患

4.办公楼、附属楼内疏散指示标志设置不符合标准;办公楼、附属楼内应急照明设备多数未保持完好有效;楼梯间未设置防火门。

5.消防控制室内火灾自动报警系统控制设备被拆除;屋顶水箱稳压设备停用,电接点压力表、试验消火栓压力表被拆除;地下车库内排烟设备无法正常启动;室内消火栓接口处漏水;电梯前室防火门被拆除。

6.办公楼、附属楼内灭火器为 2004 年生产,(该产品)为不合格消防产品。

7. 管道井内私拉乱接电线。

8.该单位未进行人员培训,员工消防安全能力不掌握,制度不

落实;消防控制室无持证上岗人员。

二、整改措施针对本次消防安全检查发现的隐患问题,我公司高度重视,专门召开党委会研究,明确整改责任人、整改措施和整改时限(详见附表《消防安全隐患整改台帐》),积极着手整改,确保在最短的时间内消防隐患。

1. 消防管理问题。落实消防安全责任制,确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。由党委牵头、各个部门参与,形成领导带队,全员参与的消防管理组织机构,分别建

立消防安全领导小组及工作小组,明确工作职责,负责应对日常的消防安全问题。

2. 消防设施问题。立即着手在各隐患点按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;清除、清理被占用消防车道、消防管道及消防通道内物品、线路,确保楼内所有疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证符合消防技术标准;立即恢复消防报警系统连接,并单独设立消防控制室。

3. 消防制度问题。根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际,迅速建立健全了消防安全各项制度,制定了消防安全制度和应急和疏散预案,开展防火检查、巡查,建立消防档案,大力开展员工消防安全培训。

4. 消防措施问题。成立消防安全管理人、消防安全负责人问责制,指定员工轮流上岗,24 小时进行消防安全巡查,并及时填写消防安全检查、巡查记录。