表1:现场评分表工位号

现场裁判签名:

日期:

表2:安装接线评分表工位号

评分裁判签名:日期:

表3:功能评分表

工位号

开始测试、考评时,程序不允许再次下载,系统不允许接线、设置参数等!!选手按任务书和裁判要求完成功能演示。

评分裁判签名:

日期:

表4:排故绘图评分表工位号

评分裁判签名:

日期:

表5:评分汇总表工位号

裁判长签字:

日期:

现代电气控制系统安装与调试

现代电气控制系统安装与调试

作者: 日期:

2015年全国职业院校技能大 赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号 ________ 工位号____________

请按要求在"4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考XXX床电气原理图,排除XXX床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项: 一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安 装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明 标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路 【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4 为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒?3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500 为主站,2 台FX3U/S7-200Smart/S7-1200 为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500 的以太网端口,不允许连接到交换机)。

电气专业调试报告定稿版

电气专业调试报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录

1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。

电气安装与维修大赛试题答案

电气安装与维修大赛试题 答案 The latest revision on November 22, 2020

平凉市中等职业学校第三届学生技能大赛试题答案 电气安装与维修 一.理论部分 时量:30分钟 一、填 空题(将正确答案填入下列空白处,每空1 分,共10分) 二、 1、触点系统的结构形式有 桥式触点 、指形触点。 三、 2、热继电器是对电动机进行 过载 保护的电器。 四、 3、交流接触器的触点系统分为主触点和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 五、 4、热继电器有多种结构形式,最常用的是 双金属片式 结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 六、 5、熔断器主要作为电路的 短路 保护元件。 七、 6 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法有:反接制动、能耗制动、再生制动等。 八、 7、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保护 、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 九、 8、PLC 的基本结构由CPU 、 存储器 、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O 接口等组成。 十、 9、按PLC 物理结构形式的不同,可分为整体式和模块式 两类。 十一、 10、PLC 常用的编程语言有: 梯形图 、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案填入括号内,每题分,共5分)

分) 二、实操部分 时量210 任务一:作图。制作三相异步电动机的定时自动循环正反转控制电路(20分)任务三:CW6140普通车床控制电路分析与故障处理:(15分) 一、线路分析(8分) 1、主电路分析(3分) 主电路有两台电动机,M1为主电动机,M2为冷却泵电动机,QS为电源开关。 接触器KM控制M1的启动和停止。转换开关Q1控制M2的工作状态。M2由FU1熔断器作短路保护,FR1、FR2分别作为电动机M1和1M2的热保护。 2、控制电路分析(2分) 控制电路采用380V交流电源供电。按启动按钮SB2,KM线圈得电吸合并自锁,M1电动机直接启动;M1运行后合上Q1,冷却泵电动机启动。按停止按钮SB1, M1和1M2电动机同时停转。 3、助照明电路(2分) 机床照明采用380/36V安全变压器T,由转换开关Q2控制。FU2、FU3分别为 控制电路和照明线路的熔断器。 4、机床电路连接点上标注的数字和文字符号,是用作电气配线和维修使用。(1分) 二、电路故障分析(共7分) 1、主轴电动机不能启动(3分) 1)电源部分:线路接线或电源开关接触不良。 2)电源正常,但按SB2时接触器不吸合,可能原因: A、控制电路熔断器熔断 B、SB1或SB2接触不良 C、FR1、FR2动作后未复位 D、接触器KM线圈断线 3)按SB2时接触器虽吸合,但MK振动声很大,电动机有嗡嗡响声。 故障现象为缺相。 原因: (a)FR1烧坏 (b)KM触点烧损严重使某相接触不上 (c)电动机内部接线松脱或断线。 2、按停止按钮SB1机床不停车(2分)

电气专业调试报告.

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月

科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期:2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨

目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18)

1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 2.1.1控制及信号回路传动试验: (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 2.1.2保护及信号回路传动试验 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)后备保护(整定值:过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计 (学年第学期) 一、管理信息 二、课程设计 .课程目标 能力目标: 在实际工作中能正确地选择使用电动机与低压电器; 能正确地通过电气原理图熟练的接装低压电器元件; 】 通过测量仪表检测设备的电气故障,并能进行故障的排除; 熟练掌握低压电器与交直流电动机在不同的工作过程中的联结方法,并能通过元件实际接线图绘制电气原理控制图,能对其进行分析。

根据电气控制原理图(接线图)能正确安装、接线电器元件,并能使用电子仪器对安装线路进行检查; 能安装与调试小型电气控制系统项目; 培养学生搜集资料、阅读资料和利用资料的能力; 具有对一般机床进行维修的能力; 能利用基本控制环节进行一般电气控制系统的设计。 知识目标: ] 通过本课程的学习能够使学生掌握交直流电机的结构及交直流电动机的启动、调速、制动等方面的理论知识; 学习低压电器的工作原理及工作特性,以及在实际应用过程中的使用方法与参数,能熟练的应用低压电器完成简单的控制过程; 了解控制电机、同步电机的工作原理以及在生产控制中的应用; 利用低压电器控制电动机的启动、调速与制动,同时熟练掌握交流电机常用的启动与控制方法; 掌握对电力拖动装置进行选择和简单计算技能; 能熟练的查看电气原理图并能对其控制过程进行分析,阅读典型机床电气原理图,熟悉控制过程与故障的排除方法。 .课程教学活动设计 单元训练项目(根据综合训练项目确定单元训练项目): , 电动机()单向运行控制线路()分析、连接与调试() 电动机()正反转控制线路()分析、连接与调试() 综合训练项目(根据职业岗位的能力要求确定综合训练项目): 电动机()启动运行控制线路分析、连接与调试() 电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试() , .课程内容设计 模块名称核心内容训练项目学 时 、电机原理()变压器的选择与使用) 直流电动机的启动、调速、反转与制动 三相异步电动机的启动、调速、反转与制动 ~ 常用低压电器元件的识别 、电气控制线路( ) 分析、连接与调试电动机单向运行控制线路分析、连接与调试 电动机正反转控制线路分析、连接与调试 电动机启动运行控制线路分析、连接与调试电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试

2016年现代电气控制系统安装与调试”赛题B题资料

2016年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试(B题) 工 作 任 务 书 (总时间:240分钟) 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共14页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下,场次号和工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。 七、比赛结束后,参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交,不得带离考场。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“平面仓库系统”控制要求,设计电气控制原理图,制定相应的I/O分配表,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“平面仓库系统”控制要求,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、根据赛场设备上所提供的故障考核装置,参考X62W铣床电气原理图,排除机床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 本次工作任务请在YL-158GA1型现代电气控制系统安装与调试实训考核装置上完成,该装置的结构介绍及使用方法请参考用户说明书。操作过程中,须遵守安全操作规程和职业素养要求的相关规定。

精尾系统10KV配电站电气调试工程交接试验报告

電氣檢驗報告 專案名稱:雲南華聯鋅銦股份有限公司8000t/d選礦擴建工程精尾系統10KV配電站調試工程 檢驗專案:精尾系統10KV配電站配電系統交接試驗 委託單位:中國十五冶金建設集團有限公司 檢驗類型:委託檢查 中國十五冶金建設集團有限公司

檢驗報告 專案名稱雲南華聯鋅銦股份有限公 司8000t/d選礦擴建工程 精尾系統配電站調試工程 檢驗地點文山州馬關縣都龍鎮 委託單位中國十五冶委託人 檢驗類別委託試驗受檢單位雲南華聯鋅銦股份有限公司來樣方式委託方指定 檢驗依據電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006及產品出廠報告 檢驗方法《電氣試驗方法》及國家標準進行試驗 檢驗專案檢驗專案附在後面 使用儀錶 檢驗設備詳見設備清單 檢驗結論遵照《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006》以及電氣試驗方法進行檢驗,檢驗專案合格。 簽發日期:年月日 備註 批准:成露審核:鄭能文檢驗:聶向峰,宋忠浩

電氣試驗項目 1 交流电动机 测量绕组绝缘电阻及吸收比测量绕组直流电阻定子绕组直流耐压和泄漏电流测量定子绕组交流耐压绕线电机转子绕组交流耐压测量附属设备绝缘电阻等 2 电力变压器测量绕组的直流电阻检查所有分接头电压比检查三相变接线组别或单相变极性测量与铁芯绝缘的各固件及铁芯绝缘电阻测量绕组的绝缘电阻、吸收比测量绕组的介损测量绕组的直流泄漏电流绕组交流耐压试验额定电压冲击合闸试验等 3 互感器测量绕组绝缘电阻交流耐压试验测量直流电阻检查接线组别和极性等 4 真空断路器测量绝缘电阻交流耐压试验测量每相回路电阻测量主触头分合闸时间和周期性, 合闸时触头的弹跳时间测量分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻等 5 隔离开关、负 荷开关及高 压熔断器 测量绝缘电阻测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻测量负荷开关导电回路的电阻 交流耐压试验检查操作机构的最低动作电压操作机构的实验 6 套管测量绝缘电阻交流耐压试验 7 绝缘子测量绝缘电阻交流耐压试验 8 电力线路检 查测量绝缘电阻直流耐压试验及泄漏电流测量交流耐压试验测量金属屏蔽层电阻和导电电阻比检查电缆线路两端的相位 9 电容器测量绝缘电阻测量电容器、断路器电容器的介损及电容值 10 避雷器测量避雷器及基座绝缘电阻测量避雷器的工频参考电压和持续电流测量金属氧化 物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流等 11 二次回路测量绝缘电阻交流耐压试验二次回路中的操作、保护、测量、信号等设备试验 12 1kv及以下装 置和线路测量绝缘电阻动力配电装置的交流耐压试验检查配电装置的不同电源馈线间或馈线侧的相位 13 接地装置接地网电气完整性测试接地阻抗 14 低压电器测量低压电器连同所接电缆及二次回路的绝缘电阻电压线圈动作值校验低压电器 动作情况检查低压电器脱扣器的整定低压电器连同二次回路的交流耐压试验 15 电池组试验充电机的检查检测蓄电池组的绝缘电阻及绝缘监测装置蓄电池的维护和浮充电 16 PLC系统的 调试 一般检查单元测试整机测试联动试验 17 变频调速系 统的调试 一般检查和单元测试整流组的调试逆变组的调试电机空载升速试验 18 DCS控制系 统 一般检查单元测试整机测试联动试验

样题现代电气控制系统安装与调试

2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 2015年全国职业院校技能大赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任

务 书 工位号场次号 1 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 请按要求在4个小时内完成以下工作任务:一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并 按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相 关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达 到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上 所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项:

一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 2 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速

电气安装与维修大赛试题答案

电气安装与维修大赛试 题答案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

平凉市中等职业学校第三届学生技能大赛试题答案 电气安装与维修 一.理论部分 时量:30分钟 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每空1分,共10 分) 二、1、触点系统的结构形式有桥式触点、指形触点。 三、2、热继电器是对电动机进行过载保护的电器。 四、3、交流接触器的触点系统分为主触点和辅助触点,用来直接接通和分断交流 主电路和控制电路。 五、4、热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片式结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 六、5、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 七、 6 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气 制动方法有:反接制动、能耗制动、再生制动等。 八、7、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失 电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 九、8、PLC的基本结构由CPU 、存储器、输入输出接口、电源、扩展接 口、通信接口、编程工具、智能I/O接口等组成。 十、9、按PLC物理结构形式的不同,可分为整体式和模块式两类。 十一、10、PLC常用的编程语言有:梯形图、指令表、高级语言。

二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案填入括号内,每题分,共5分) 三、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题分,共5分) 二、实操部分 时量210 任务一:作图。制作三相异步电动机的定时自动循环正反转控制电路(20分) 任务三:CW6140普通车床控制电路分析与故障处理:(15分) 一、线路分析(8分) 1、主电路分析(3分) 主电路有两台电动机,M1为主电动机,M2为冷却泵电动机,QS为电源开关。虹桥商务区D17街坊项目酒店 广播系统调试报告 中建安装工程有限公司 2015年5月 广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 1、传输线路检查 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。 2、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配。

3、绝缘电阻测定 将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。 4、接地电阻测量 广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W 以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。 5、电源试验 对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。6、系统开通试验 在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。 1) 放大器开通首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的“音量”调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。

2019年全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修竞赛项目方案.doc

2019年全国职业院校技能大赛 中职组电气安装与维修竞赛项目方案 —、赛项名称 (一)赛项名称 电气安装与维修 (二)压题彩照 (三)赛项归属产业类型制造业。 (四)赛项归属专业大类 本赛项归属加工制造类,同时不仅为交通运输、能源与新能源、农林牧渔、信息技术、土木水利类相关专业(详见如下)提供重要专业基础支

撑,而且还为工业机器人安装与维修、数控机床维修等职业领域提供重要的专业技能支持。 本赛项所涉及的专业有:

二、赛项申报专家组 三、赛项目的 本赛项在中国制造2025的战略指引下,以企业行业产品更新换代和技术升级改造为背景,把握电气安装与维修的核心技能,涉及的内容包括动力控制线路,照明控制线路,互联网电路等线路的规范安装及维修; PLC、变频器、触摸屏、传感器等现代电气元器件的规范安装使用和参数设置,交直流电机、步进电动机、伺服电动机的安装规范与参数设置;电气控制线路故障的检测与分析等。通过本赛项的竞赛活动,达到以下目的: 1?赛项使用现代电气系统中反映新技术、新材料、新产品、新工艺的新器件,展示现代电气技术的发展趋势,引领中等职业技术学校的专业建设、课程建设和教学改革。 2. 以电气安装与维修职业岗位的典型工作任务,整合职业能力评价的要求,设计竞赛工作任务。引领和促进中职学校专业与产业、学校与企业、课程设置与职业岗位、教学内容与职业标准的对接,提升中等职业学校人才培养质量,为经济建设做出人才贡献。 3. 通过竞赛及其同期活动,交流中职学校电气类相关专业教育教学改革和专业建设,人才培养模式、师资队伍建设、校企合作、工学结合等方面的成果,向社会展示中等职业教育发展前景,师生敬业爱岗、乐于奉献、刻苦学习的精神风貌。 、赛项设计原则 (-)公开、公平、公正原则 在比赛的各个环节中,严格遵守大赛的各项规章制度,具体: 1. 工作任务书,电气系统图及相关原理图及部分安装平面图,操作工艺 技术规范和要求,配分细则等公开透明.

电气专业调试报告

电气专业调试报告公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

全国中职技能大赛电气安装与维修工作任务书

全国中职技能大赛电气安装与 维修工作任务书

———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
2

2016 年全国职业院校技能大赛 中职组电气安装与维修赛项





(三) 中职组电气安装与维修赛项专家组
山东 潍坊 2016·6
3

请按要求在 4 个小时内完成以下工作任务: 一、根据施工单安排的工作任务及给定的技术资料,完成配用电
装置、照明装置和弱电系统的安装。 二、根据施工单提供的××设备电气控制原理图,完成控制电路
的连接、相关元件的参数设置,并按××设备电气控制说明书调试该 设备的电气控制系统使其达到控制要求。
三、按工作票给定的维修任务,排除机床电气控制电路板上所设 置的故障,使该电路能正常工作。
四、完成“维修工作票”和“电气安装施工记录”中相关内容的 填写。 请注意下列事项:
一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修 的安全操作规程。
二、电气安装中,线路安装参照《建筑电气工程施工质量验收规 范(GB50303-2002)》验收,低压电器安装参照《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。
三、不得擅自更改施工图纸中的安装尺寸和技术要求,若出现现 场设备无法满足安装尺寸者,须经设计人员(赛场评委)同意后方可 修改,同时在施工单的“施工图更改记录”栏填写变更事项,评委签 字后生效。
四、在“施工单”、“维修工作票”、“电气安装施工记录”、“赛场 记录表”上填写你的工位号。
4

火力发电厂电气系统调试大纲(通用)

火力发电厂电气系统调试大纲 一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作 电气调试工作大多是带电工作,因此要特别注意人身和设备的安全。具体的要求如下: ①电气调试人员要定期学习水利电力部颁发的《电业安全工作规程》。 ②②学习急救触电人员的方法。 ③③认真执行试验方案,并学习反事故措施。

职业院校技能大赛-电气安装与维修项目赛项规程

电气安装与维修赛项规程
一、赛项名称 赛项名称:电气安装与维修 赛项归属产业:加工制造
二、竞赛目的 通过竞赛,检验和展示中职院校电气安装与维修等相关专业的教
学改革成果以及学生的通用技术与职业能力,引领和促进中职院校与 本赛项相关专业的教学改革,激发和调动行业企业关注和参与教学改 革的主动性和积极性,推动提升中职院校的人才培养水平。 三、竞赛内容
(一)竞赛任务 1.按竞赛任务书给定的电气施工图完成配用电装置、照明装置等 的安装。 2.按竞赛任务书给定的某系统电气施工图,完成控制电路的连 接、相关元器件的参数设置,并调试该电气控制系统达到技术要求。 3.按竞赛任务书给定的任务,排除赛场提供的某生产设备电气控 制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作。 4.书面解答与上述安装与维修任务相关的理论知识和工作过程 知识(含工作票相关栏目的填写)。 (三)完成竞赛时间 完成电气安装与维修项目竞赛任务的时间为 4小时。 四、竞赛方式 (一)参赛方式:团体赛 (二)竞赛队伍组成:每支参赛队由 2 名参赛选手组成,性别不
1

限。 (三)竞赛采取单场次,由赛项执委会按照竞赛日程组织各领队
参加公开抽签,确定各参赛队抽签顺序号。 (四)赛场的赛位统一编制赛位号,参赛队比赛前 60 分钟到赛项
指定地点接受检录,进场前 30 分钟抽签决定赛位号,抽签结束后, 随即按照抽取的赛位号进场,然后在对应的赛位上完成竞赛规定的竞 赛任务。 五、竞赛规则
(一)入场规则 1.参赛选手按赛区规定的时间准时到达赛场检录区集合。
2.检录裁判将对各参赛选手的身份进行核对。参赛选手须提供参 赛证、身份证、经学校注册的学生证,证件上的姓名、年龄、相貌特 征应与参赛证一致。
3.技术裁判检验参赛选手的工具、量具及书写物品,不允许携带 任何通讯及存储设备、纸质材料等物品,检查合格后进入赛场抽签区。
4.在加密裁判处,选手按领队抽取的抽签顺序号依次抽取参赛编 号,然后在指定区域等待;待所有选手抽取赛位号后,在现场裁判的 指挥下有序进入赛场,按抽取的赛位号就位。
5.在比赛开始 30 分钟后不得入场。 (二)赛场规则 1.选手进入赛场后,必须听从现场裁判的统一布置和指挥。 2.分发比赛任务书后的 10 分钟,选手可分析比赛任务,摆放工 具、清点检查器材,不可使用工具进行比赛任务的操作。 3.现场裁判宣布比赛开始,参赛选手才能进行动手完成竞赛比赛
2

电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案 1 、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 、调试纪律:

⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ⑵、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ⒀、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 ⑷、选择好顶层最左端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 ⑸、然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ⑹、所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。 ⑺、在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。 5 、电气动力系统调试

电气安装与维修大赛总结

电气安装与维修技能大赛 大赛总结 许睿 机电专业科 2013/4/19

陕西省职业院校中职组电气安装与维修技能大赛 参赛总结 2013年4月8日-10日,由陕西省教育厅主办的全省职业院校技能大赛在渭南、宝鸡、西安等地隆重举行。机电专业科派出郭江华、许睿两位教师和6名学生赴宝鸡参加机电类“机电一体化设备组装与调试”、“电气设备安装与维修”等2个项目的比赛。共取得两个二等奖和一个三等奖的历史最好成绩。 其中电气安装与维修项目,一组两名学生宋杰、赵亮亮取得二等奖(全省第三名)的较好成绩。达到了赛前预期目标,成绩是喜人的。但仍然存在一些不足之处需要在日后的工作中需要改进并且完善。下面就根据此次技能竞赛的经验以及不足之处做如下总结: 一、训练的组织与安排 1、领导重视、组队训练 根据学生平时的学习情况,于3月8日确立宋杰、赵亮亮、闵超、张立鹏四名同学组成集训队,制定出训练计划,及时配备了竞赛所用设备、工具及充足的耗材。 2、科学开展训练 (1)分模块认知、熟悉设备。电气安装与维修项目采用的是YL-156A设备,设备所包含的模块多、涉及到的知识点多,其中的大部分内容学生都很陌生,为此,我们设计选取了若干小实验对各个模块进行有针对性的反复训练,把每一个模块学精练透,为以后自如地综合运用各模块解决问题打下了坚实的基础。 (2)精练、研究各兄弟省市的历年赛题。这次大赛的内容对我们来说是全新的内容,手头的资料很有限,只有各模块的使用说明书和往年外省市的几套试题,

这是一个很严峻的考验。我们充分利用现有的试题,挖掘其中的知识点,带领学生反复练习,把这几套试题做熟做透。并且分析大赛考点、出题规律及今后出题的可能方向,据此来调整深化我们的训练内容。 (3)分析以往赛题,调整训练方向,深化训练内容。分析往年其它省市的大赛试题,以及考虑到国家级技能大赛对中职组的要求,我发动学生和我一道上网查阅大量资料,熟悉工业环境中实际的工作任务,并且根据大赛的设备,考虑工业实际场景,自己出几份任务书。经过这一段时间的训练,学生读任务书的水平有了大大的提高。这次比赛,有了前段时间的训练,学生能够顺利地分析并进行编程,成为仅有的能够基本完成比赛任务的三个队之一。 (4)培养学生团队精神。大赛的难度、复杂度系数一般都比较高,时间上比较紧张,大部分选手都做不完。而电气安装与维修是两人合作的团队项目,它需要两个成员的密切配合,如果选手积极主动、配合默契,就能节省出更多的时间,赢得更多的分数。为此,我特别注意做参赛学生的思想和心理教育工作,充分调动学生的积极性、主动性,注意培养他们的团队合作精神。 (5)举行模拟考试。选手的心理素质是取得好成绩的有力保障。心理素质好的选手在比赛时遇到意想不到的题目和障碍能够心平气和,一步步解决问题,而差一点的选手,则紧张慌乱、不知所措。因此,训练时不仅要训练选手的技能,还要培养他们良好的心理素质。我们听从了专家的经验之谈,从入场组织到评判成绩,把每一次日常训练都当作大赛来对待。由于本次竞赛只允许报一队两名选手,所以强化训练进入后期时,组织了几轮模拟考试,并最终确定了宋杰与赵亮亮组成参赛队参加比赛。

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。