文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥砂浆抹面现场施工方法

水泥砂浆抹面现场施工方法

水泥砂浆抹面现场施工方法
水泥砂浆抹面现场施工方法

水泥砂浆抹面现场施工

方法

文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

水泥砂浆抹面施工方案

1、基层的处理?

砂浆砌体,其灰缝隙要剔深1cm,缝内呈直角。对于表面凹凸不平的石砌体,清理完后,在基层表面要做找平层。找平层做法是:先在石砌体表面刷水灰比0.5左右的水泥浆一遍,厚约1mm,再抹1~1.5mm厚1:2水泥砂浆,并将表面扫成毛面。一次不能找平时,要间隔两天分次找平;基层处理后必须浇水湿润,这是保证防水层和基层结合牢固,不空鼓的重要条件。浇水要按次序反复浇透。砖砌体要浇到砌体表面基层饱和,抹上灰浆后没有吸水现象为合格。?

2、灰浆的拌制?

灰浆的拌制以机械搅拌为宜,亦可用人工搅拌,拌合时要严格按照配合比加料,拌合要均匀一致;拌合好的灰浆不宜存放过久防止离析与初凝,以保证灰浆的和易性与质量。一般况下,普通硅酸盐水泥拌制的灰浆,当气温在5~20℃时,不应超过60min。?

3、抹灰施工方法?

第一层素灰层,先抹一道素灰,用铁抹子往返用力刮抹,使素灰填实基层表面的孔隙。随即在已刮抹过素灰基层表面再抹一道素灰来找平层,抹完后,用湿毛刷在素灰层表面按顺序轻轻涂刷一遍,将素灰层在操作过程中由于多余水分的蒸发形成的毛细孔道打刮,从而形成一层坚实不透水的水泥结晶层,成为防水层的第一道防线。?

第二层水泥砂浆层,在素灰层初凝时抹第二层水泥砂浆层,要防止素灰层过软或过硬,过软将素灰层破坏;过硬粘结不良,要使水泥砂浆薄层压入素灰层厚度的1/4左右,抹后在水泥砂浆凝固前水分蒸发过程中,分次用铁抹子压实,一般以抹压3~4次为宜,最后再压。?

抹实压光:在第二层水泥砂浆抹压两遍后,用毛刷均匀地将水泥浆刷在第二层表面,随第二层抹实压光。?

4、养护?

应浇水养护,保持抹面表面经常湿润,养护期限为不少于两周。在通风良好及有阳光照射的地方,应在抹面层上覆盖湿草帘等遮盖。

水泥砂浆地面施工工艺

2、水泥砂浆地面施工工艺 1.工艺流程; 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一 遍→养护。 (1)基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,井用清水及时将碱液冲净。 (2)找标高弹线:根据墙上的+50cm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 (3)洒水湿润∶用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 (4)抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标 高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),横竖间距为l.5-2.00,灰饼上平面即为地面面层标高。 如果房间较大,为保证整体面层平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。 铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 (5)搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为l:2(水泥:砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于Ml5。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。

(6)刷水泥浆结合层;在铺设水泥砂浆之前;应涂刷水泥浆一层,其水灰比为0.4~0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净,再洒水湿润),不要涂刷面过过大,随刷随铺面层砂浆。 (7)铺水泥砂浆面层。涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。 (8)木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查平整度。 (9)铁抹子压第一遍。木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒-遍干水泥和砂(l:1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。如有分要求的地面,在面层上弹分格线,用劈缝溜子开缝,再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。 (l0)第二遍压光。面层砂浆初凝后,人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压光。有分格的地面压过后,应用溜子溜压,做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。 (1l)第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三通压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。

抹灰石膏砂浆施工方案.

一、编制依据 GB 50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 JGJ/T 17-2008 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》 JGJ/T 220-2010 《抹灰砂浆技术规程》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》 GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》 JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》 JC 890-2001 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆和抹面砂浆》 DG/TJ08-2085-2011 《脱硫石膏粉刷砂浆应用技术规程》 二、产品介绍 2.1、产品说明 抹灰石膏是以高纯度的半水脱硫石膏为主要胶凝材料,加入适量的外加剂和无机轻集料,经工厂预混制成的成品抹灰石膏。可广泛取代传统的水泥砂浆找平,用于室内干燥区域的建筑内墙和楼板的抹灰找平。抹灰石膏产品中的石膏含量不得低于75%(重量比)。由于脱硫石膏的颜色取决原料矿石的颜色,因此每批轻质抹灰石膏的颜色可能会稍有不同,但对产品质量没有影响。找平后,应使用腻子满批,再做饰面层。 2.2、适用范围 抹灰石膏适用于建筑室内墙面和顶棚的一般抹灰工程,厨房和卫生间等室内潮湿区域除外。轻质抹灰石膏适用于绝大多数基层材料(加气混凝土、轻质隔墙条板、砖、混凝土等)的抹灰找平。轻质抹灰石膏的常规抹灰厚度为6mm~25mm,抹灰完成面的最小厚度为6mm,顶棚抹灰总厚度宜小于10mm。 2.3、产品特点 1)拉伸粘结强度高,适用于多种基层,与轻质墙体材料匹配良好,施工后不易空鼓、不易开裂; 2)正常施工环境抹灰前墙面无需预先浇水,施工环境明显改善; 3)施工省料省力,其重量仅为传统水泥砂浆的一半; 4)施工快捷,终凝时间及养护时间短; 5)完成面垂直度、平整度高,局部修整方便;

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺

抹水泥砂浆工程施工要 求及施工工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆工程。 第一节材料要求 2.1.1水泥:强度等级及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜 采用同一批号的产品。 2.1.2砂:平均粒径~的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘 土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大 于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少 于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其他杂质。 2.1.4磨细生石灰粉:其细度过的方孔筛,累计筛余量不大于13%。 使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。 2.1.5应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇 一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部 浸泡在水中,使之熟化。 2.1.6其他掺合料:建筑胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。

第二节主要机具 2.2.1搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工 一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 第三节作业条件 2.3.1结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.3.2抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。 连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层 嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.3.3砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍 等,应清理干净,并洒水湿润。 2.3.4阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构 施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,进行毛化处理,抹1:3水泥砂浆找平。 2.3.5预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅 通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。

水泥砂浆地面做法完整版

水泥砂浆地面做法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水泥砂浆地面 施工工艺 1.刷素水泥浆结合层:宜刷水灰比为~的素水泥浆,也可在基层上均匀洒水 湿润后,再撒水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,并控制一次 涂刷面积不宜过大; 2.打灰饼、冲筋:根据+线,在地面四地做灰饼,然后拉线打中间灰饼再用 干硬性水泥砂浆做软筋,软筋间距约左右。在有地漏和坡度要求的地 面,应按设计要求做泛水和坡度,对于面积较大的地面,则应用水准仪 测出面层平均厚度然后边测标高边做灰饼; 3.在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺以冲筋为准 刮平、拍实、待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打 磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后 进行抹光,对于拉毛地面不用压光。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前 完成; 4.第二遍压光:在水泥浆初凝前,即可用铁抹子压抹第二遍(此时人站在上 面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,做 到压光;凹坑、砂眼和中踩的脚印都要填补压平; 5.第三遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无 抹纹时,即可用灰匙抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光时 留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光; 6.养护:水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,使用矿渣水泥时尤应 注意加强养护。必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7天。 质量标准 1.保证项目 1)面层的材质、强度(配合比)和密度必须符合设计要求和施工规范规 定; 2)面层与基层结合必须牢固,无空鼓。 检验方法:用小锤轻击检查,空鼓面积不大于400c㎡,无裂纹,且在一个检查范围内不多于二处者,可不计。 2.基本项目 水泥砂浆面层表面质量应符合以下规定: 合格:表面无明显脱皮和起砂,局部有少数细小收缩裂纹和轻微麻面,但面积不大于800c㎡,且在一个检查范围内不多于二处。 检验方法:观察检查。

水泥砂浆楼地面工程施工方法质量要求标准范本

编号:QC/RE-KA2669 水泥砂浆楼地面工程施工方法质 量要求标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

水泥砂浆楼地面工程施工方法质量要求 标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 水泥砂浆楼地面工程施工方法及质量要求 [1施工准备 1材料准备 水泥用32.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂采用中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。 2机具准备 搅拌机、手推车、木刮杠、木抹子、铁抹子、喷壶、铁锹、扫帚、钢丝刷、粉线包、锤子、小水桶等。

3作业条件 1)地面(或楼面)的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完,穿过楼面的竖管已安完,管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。 2)墙面+O.5m水平控制线已弹在四周墙上。 3)门框已立好,并在框内侧做好保护,防止手推车碰坏。 4)墙、顶抹灰已做完。屋面防水做完。 [2质量要求 质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-20xx)的规定。 1主控项目

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

水泥砂浆地面施工工艺及质量通病

水泥砂浆地面施工工艺及质量通病 水泥砂浆地面工艺做法 一、适用范围: ?工业与民用建筑的水泥砂浆地面 二、施工工艺 ?基层处理---找标高、弹线---洒水湿润---抹灰饼和标筋---搅拌砂浆---刷水泥浆结合层---铺水泥砂浆面层---木抹子搓平---第一遍压光---第二遍压光---第三遍压光---养护 三、施工准备 ?1、材料及主要机具: 1)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不同品种,不同标号的水泥严禁混用。 2 ) 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不应小于425号,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 3) 砂:应采用中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不应大于3%。 4 )主要机具:搅拌机、手推车、木刮社、木抹子、铁抹子、劈缝溜子、喷壶、铁锹、小水桶、长把刷子、扫帚、钢丝刷、粉线包、錾子、锤子。 2、作业条件: ?1)地面(或楼面)的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已完成,管洞已堵塞密实,有地漏房间应找

好泛水。 2) 墙面的+50cm水平标高线已弹在四周墙上。 3) 基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将减液冲净。 4)找标高弹线:根据墙上的+50CM水平线,向下量测出面层标高,并弹在墙上。 5) 抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),横竖间距为1.5~2.00m,灰饼上平面为地面面层标高。 6)搅拌砂浆:为了控制加水量,应使用拌机搅拌均匀,砂浆的体积比宜为1∶2(水泥∶砂),其调度不应大于35mm,强度等级不应小于颜色一致。 四、操作过程 ?1、刷水泥砂浆结合层。 2、刷水泥浆结合层;在铺设水泥砂浆之前;应涂刷水泥浆一层,其水淡比为0.4~0.5(涂刷之前要将 抹灰饼的余灰 3.1.6清扫干净;再洒水湿润),不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。 3、铺水泥砂浆面层:涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按

(完整版)防水水泥砂浆抹面施工方法

水泥砂浆防水层施工工艺标准 1.2.1 总则 1.2.1.1 适用范围 本工艺标准适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。 1.2.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 (2)《地下工程防水技术规范》GB50108~2001 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.2.2 术语、符号 1.2.2.1 术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 (3)刚性防水层:采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 1.2.3 基本规定 1.2.3.1,水泥砂浆防水层包括普通水泥砂浆、聚合物水泥防水

砂浆、掺外加剂或掺合料防水砂浆等,宜采用多层抹压法施工。1.2.3.2水泥砂浆防水层可用于结构主体的迎水面或背水面。1.2.3.3水泥砂浆防水层应在结构验收合格后方可施工。1.2.4 施工准备 1.2.4.1技术准备 (1)施工前应进行技术交底和作业人员上岗培训。 (2)根据技术要求确定外加剂等材料品种、性能及需用计划。 (3)确定配合比及各种材料计量方法。 1.2.4.2材料要求 (1)水泥品种应按设计要求选用,宜采用普通硅酸盐水泥,也可采用复合硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32·5级。 (2)不应使用过期或受潮结块水泥;禁止将不同品种或强度等级的水泥混用,并不应将同一品种、强度等级但不同批次水泥混用。 (3)砂宜采用中砂,粒径3mm硫化物和硫酸盐含量不得大于1%, 含泥量不得大于1%,使用前必须过3~5mm孔径以下的筛。 (4)水应采用不含有害物质的洁净水。 (5)聚合物的外观应无颗粒、异物、凝固物。 (6)外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 1.2.4.3主要机具 砂浆搅拌机、水泵、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、大桶、

砂浆抹面施工方案

抹灰施工案 一、工程概括 西咸新区第一水厂工程位于沣泾大道以东,西宝高铁以北,渭河以南区域。场地呈不规则多边形,厂区用地面积88794.9平米,一期用地面积54943.2平米,构筑物占地面积11920.85平米,其中包括主要的建(构)筑物17座。 厂区的17个构(建)筑物中有9个主要的池体结构(粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、终沉池、滤池及接触消毒池、出水提升泵房、污泥浓缩池和生物除臭池)、4个框架结构的加药消毒配电间(加氯加药间、鼓风机房及总配电室、分变配电室和污泥脱水机房及配电室)、2个框架结构的办公场所(综合办公楼和行政办公楼)及1个传达室和分析小室。墙体主要采用混凝土加气块砌筑,抹灰有1:2.5水泥砂浆、1:3的水泥砂浆。 二、编制依据 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部(2002年版) 《建筑设计防火规》(GB50016-2006) 《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95) 图纸设计 三、施工法 1、施工准备 材料选用:水泥选用普通硅酸盐水泥、砂选用中砂以上(砂颗

粒大减少裂缝产生)、相应部位掺108建筑胶和灰膏、0.6mm 厚镀锌钢丝网、玻璃丝网格布。 2、作业条件: (1)、抹灰部位的主体结构已报检合格, (2)、抹灰用的脚手架应搭好,架体立杆离墙200~250mm。 (3)、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、狗洞、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铁丝等清除掉。 (4)、墙体在抹灰提前一天浇水湿透。 3、操作案 (1)工艺流程 基层处理(基层墙体已报检合格后可处理)→套、吊直、做灰及冲筋(对主体结构凸出部位进行凿出)→做护角→抹底层和中层砂浆(报检合格后可抹灰)→抹罩面层灰(对要求部位) (2)墙体统一做法 1)墙统一做法如下: a、基层界面处理剂一道; b、不同材质结合处钉钢丝网一道; c、根据图纸设计要求对不同部位按照不同配比进行分层抹面,并按照图纸规定打底扫毛和找平压光; d、满刮防水腻子两遍;

水泥砂浆地面施工工艺方法

水泥砂浆地面施工工艺方法标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

水泥砂浆地面施工工艺方法为避免水泥砂浆地面出现空鼓、开裂现象,确保质量采取下面施工工艺和措施: (1)清基层:先用钢钎或斧头将残留在楼地面上的砂浆、松动的砼等凿打掉,用扫把清扫除地面的浮灰,再用水将基层冲洗干净,并将基层湿润,保证在水泥砂浆凝结时,基层吸水饱和。 (2)打灰饼、冲筋:根据墙面所弹的水平线,在地面四周做灰饼,然后接线打中间灰饼,再用干硬性水泥砂浆做冲筋,冲筋间距约左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度,做完后应及时对灰饼,冲筋进行养护。 (3)刷素水泥浆结合层:在刷素水泥浆前,应将基层上的积水清扫除,素水泥浆水灰比为~.,内掺10%的107胶,用竹扫(把)帚纵横均匀涂刷各二道,一次涂刷面积不宜过大,做到随刷随做水泥砂浆面层。 (4)水泥砂浆面层操作: 1)水泥砂浆配合比符合设计要求,各原材料均需经检查合格后方可使用。 2)操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺(压尺)以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后,再用铁抹子(灰匙)找平。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成。 3)第一遍压光:在水泥砂浆初凝后,即可用铁抹子压抹第一遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、人用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。 4)第二遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无抹纹时,即可用抹压第二遍,压时用劲稍大一些,把第一遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。 (5)养护:水泥砂浆地面完12小时内开始蓄水养护,养护要及时、充分,必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7天。 (6)楼地面施工时注意事项和细部做法: 1)阳台、厕所、厨房楼地面坡度、泛水坡向符合设计。 2)阳台、厕所、厨房地漏应相对于地面标高低5—10mm。水落口周围直径500mm,范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处留宽20mm、深50mm凹槽,嵌填密封材料。 3)阳台、厕所、厨房、外走道楼地面比相应居室地面低20mm。

水泥砂浆地面施工工艺标准

水泥砂浆地面施工工艺标准一、工艺流程1、工艺流程抄标高线7基层处理7安装预埋检查7抹灰饼和标筋7浇水润湿7刷水泥浆结合层7铺水泥砂浆7木抹子搓平7铁抹子压三遍7拉毛7养护。 2、抄标咼,弹线根据墙上的水平控制线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 3、基层处理将基层表面的杂物、灰尘、泥土、水泥浆以及油污等清理干净,并用水冲洗干净。 4、安装预埋检查 (1 )根据灰饼高度进行给水冷热管预埋,管卡固定,给水管应做打压试验; (2 )排水立管、排污立管、地漏安装完成、吊洞完成。 (3)厨卫间防水施工完成,闭水试验完成,并办理移交手续。 5、浇水润湿将地面基层均匀浇水一遍,结构板充分湿润。 6、抹灰饼和标筋 根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水 平线开始抹灰饼(5 X5cm),横竖间距为1.5?2.0m,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 7、刷水泥浆结合层在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。 8、铺水泥砂浆面层

涂刷水泥浆之后紧跟着铺 1 : 2.5水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺均匀。 9、木抹子搓平 刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度。 10、铁抹子压面木抹子搓平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平。在水泥砂浆终凝前进行用机械压平,再沿单向拉毛。 11、养护:地面压平拉毛后24h,铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d,抗压强度达5MPa时才能上人。 二、控制标准及注意事项 1、现场使用的砂、水泥必须复检合格,水泥使用大厂水泥。 2、阳台、厨卫间、阳台等有水房间必须向地漏处找坡1%~2% 。 3、砂浆地面施工前期准备工作完成、刷水泥浆前,报监理单位验收,合格后方能进行下道工序。 4、操作过程中,地面做法需重视基层处理、湿润、三遍抹面及养护工作,否则地面容易起砂、空鼓。施工过程中应注意对其他专业设备、管道的保护。 5、面层做完以后养护期内严禁进入。 6、严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。 7、表面平整度允许偏差5mm,房间净高允许偏差极值20mm,地面水平度允许偏差10mm 。 空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间不多于2处。地面不允许翻砂现场出现。 三、记录控制1、材料报审单、原材及抽检复测检测报告,样板验收记录。 2、隐蔽验收记录

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆工程。 第一节材料要求 2.1.1水泥:强度等级32.5及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致, 宜采用同一批号的产品。 2.1.2砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不 得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。砂 在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大 于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少 于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏 内不应含有未熟化颗粒和其他杂质。 2.1.4磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大 于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。2.1.5应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇 一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达 到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸 泡在水中,使之熟化。 2.1.6其他掺合料:建筑胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 第二节主要机具

2.2.1搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一 般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 第三节作业条件 2.3.1结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.3.2抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。 连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层 嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使 其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.3.3砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍 等,应清理干净,并洒水湿润。 2.3.4阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构 施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出 墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,进行毛化处理,抹1:3水 泥砂浆找平。 2.3.5预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通, 勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。 2.3.6加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表 面,刷掺一定比例的建筑胶水泥浆一道,紧跟抹1∶1∶6混合砂 浆,每遍厚度应控制在7~9mm。

水泥砂浆抹面施工方案样本

水泥砂浆抹面施工 方案

水泥砂浆抹面 2.1 主要材料和机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 2.1.4 磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。 浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸泡在水中,使之熟化。 2.1.5 磨细粉煤灰:细度过0.08mm的方孔筛,其筛余量不大于5%,粉煤灰可取代水泥来拌制砂浆,其最多掺量不大于水泥用量的25%,若在砂浆中取代白灰膏,最大掺料不宜大于50%。 2.1.6 其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应经过试验决

定。 2.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常见的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.2.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.2.3 砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 2.2.4 阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层补衬平。 2.2.5 预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。 2.2.6 加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表面,刷掺水重10%的107胶水泥浆一道,紧跟抹1∶1∶6混合砂浆,每遍厚度应控制在7~9mm。

水泥砂浆地面施工工艺标准

水泥砂浆地面施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的水泥砂浆地面。 2 操作工艺 2.1 工艺流程: 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→ 搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→ 铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护 2.1.1 基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮的灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将减液冲净。 2.1.2 找标高弹线:根据墙上的+50cm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 2.1.3 洒水湿润:用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 2.1.4 抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),横竖间距为1.5~2.00m,灰饼上平面即为地面面层标高。 如果房间较大,为保证整体面层平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子折抹成与灰饼上表面相平一致。 铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 2.1.5 搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为1﹕2(水泥﹕砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。 2.1.6 刷水泥浆结合层:在铺设水泥砂浆以前;应涂刷水泥浆一层,其水灰比为0.4~0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净,再洒水湿润),不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。 2.1.7 铺水泥砂浆面层:涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。 2.1.8 木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。 2.1.9 铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1﹕1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面,在面层上弹分格线,用劈缝溜子开缝,再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。 2.1.10 第二遍压光:面层砂浆初凝后,人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压光。有分格的地面压过后,应用溜子溜压,做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。 2.1.11 第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。 2.1.12 养护:地面压光完工后24h,铺锯末或其它材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于 7d当抗压强度达5MPa才能上人。 2.1.13 冬期施工时,室内温度不得低于+5℃。 2.1.14 抹踢脚板:根据设计图规定墙基体有抹灰时,踢脚板的底层砂浆和面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹灰时,踢脚板只抹面层砂浆。 2.1.14.1 踢脚板抹底层水泥砂浆:清洗基层,洒水湿润后,按+5cm标高线向下量测踢脚板上口标高,吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度,然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1﹕3水泥砂浆,用刮尺刮平、搓平整,扫毛浇水养护。 2.1.14.2 抹面层砂浆:底层砂浆抹好,硬化后,上口拉线贴粘靠尺,抹1﹕2水泥砂浆,用灰板,木抹子往上抹灰,再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜压光。 3 质量标准 3.1 保证项目: 3.1.1 水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 3.1.2 砂浆配合比要准确。 3.1.3 地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

水泥地面施工工艺

水泥地面施工工艺 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

易安防工程地面施工 1、水泥地面工程: 本工程单元内公共走道、人行通道;起居室、卧室、户内过道、储藏室;厨房等地面做法均为:60厚陶粒砼垫层,20厚1:2.5水泥砂浆面层。 1.1 垫层施工 1)施工准备 (1.1)材料准备 粘土陶粒:粒径5-30mm,松散密度为800~1200kg/m3,吸水率为8%-10%(干燥状态1h计),粉末及粒径小于5mm的含量应小于5%。水泥:425号普通硅酸盐水泥。 (1.2)机具准备 强制式混凝土搅拌机,磅称、手推车、外加剂、稀释容器、平板振捣器,平锹,拍板、钢丝刷、毛刷、2m大杆等。 (1.3)施工准备 ①门框已安装完,+1m水平标高线已弹在墙上。 ②陶粒混凝土的配合比已通过试验室确定。 ③穿过楼板的暖卫管线已安装完毕,管洞已浇注喜事细石混凝土并 填塞密实,铺设在楼板上的电气管线、采暖管线已办完隐检手 续。 2)施工方法 (2.1)工艺流程: 基层处理→找标高弹控制线→陶粒过筛、水闷→搅拌→铺设陶粒砼垫层→找平、压实→养护 ○基层处理:在浇注陶粒砼垫层之前将砼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔到,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用笤帚清扫干净。

○找标高弹水平控制线:根据墙上的1m控制线往下测出垫层标高,如果房间较大,可隔2m左右抹细石混凝土找平墩。有坡度要求的地面,按设计要求的坡度找出最高点、最低点后,拉小线再抹出坡度墩,以便控制垫层的表面标高。 ○陶粒过筛、水闷:为清除陶粒中的杂物和细粉末,套犁2进场后过两遍筛。第一遍用大孔径筛(筛孔为30mm),第二遍用小孔径筛(筛孔为5mm)。在浇注垫层前在套犁堆上均匀浇水,将陶粒闷透。 ○搅拌:按配比分别进行计量。搅拌前根据抽测陶粒的含水率,调整配合比的用水量。搅拌时,先加细骨料、水泥和粗骨料,搅拌约1min,再加水继续搅拌不少于2min。 ○浇注陶粒砼垫层:在已清理干净的基层上洒水润湿后,涂刷水灰比为0.4-0.5的水泥砂浆结合层。边刷边铺已搅拌好的陶粒砼垫层,以作好的找平墩为标准将灰铺平,比找平墩高出3mm,然后用平板振捣器振实找平,并随即用2m大杆找平,用木抹子滚压密实,全部操作过程在2h以内完成。浇注砼时尽量少留施工缝,如必须留置施工缝,用木方或木板挡好接茬处,施工缝留置在门口与走道之间。接茬时在施工缝处涂刷水泥浆结合层。 1.2 面层施工 1)材料准备:配合比试验单,425#普通硅酸盐水泥;中粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不超过3%。 2)施工条件: (2.1)地面垫层和垫层内的预埋管线施工完毕,穿过楼面的竖管已安装完毕,管洞已堵塞密实。 (2.2)墙面上的+50cm标高控制线已弹好。 (2.3)门框已经安装好,并做好保护,墙、顶抹灰已经完成。 3)工艺流程 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥砂浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二

水泥砂浆地面施工方案 (1)

水泥砂浆地面技术交底 楼地面面层做法: 1.起居室、卧室、阳台地面(阳台比其他地面低30mm) 1)现浇砼楼面 2)刷素水泥将一道 3)20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.厨房及与厨房相连的阳台地面(比其他地面低20mm) 1)刷素水泥将一道 2)15厚防水砂浆压实抹光 3.卫生间地面(完成后门口比其他地面至少低40mm) 1)刷素水泥将一道 2)20厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏3)防水涂膜三遍 4)10厚水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏一、施工准备 1.水泥:采用P.O32.5#普通硅酸盐水泥,水泥具有备案证、合格证,并经复试合格。 2.砂:中砂,质地坚硬,多棱角,表面粗糙并有良好的颗粒级配,粒径宜为0.15-5mm,含泥量不大于3%,有机物含量不大于0.5%。4.墙面、顶棚抹灰完毕,地面施工前,根据标高线弹好+100cm 水平线。 5.室内门框、楼地面预埋件等项目均应施工完毕并办好隐检手续。6.各种立管、地漏安装完毕,经检查合格,地面施工前将地漏等进行覆盖保护。管道周边位置应用细石砼灌好修严。 二、施工工艺

1.基层清理:地面基层的积灰、浮浆、落地灰、油污均应清理干净,并将凸出地面的钢筋头,影响面层的凸部位剔凿平整。清理可用地面清理机配合人工剔凿进行清理,不得存有落地灰或白灰。必须在抹砂浆前1天浇水湿润,抹砂浆时表面积水应予排除。2.冲筋、贴饼:地面施工应以最大努力保证其表面平整,为此施工时,根据房间要求,以+100cm线为基准线,用1:2干硬性水泥砂浆在基层上贴好灰饼,大小约50mm,纵横间距不大于1.5m,且转角处及边角均需做。如有局部厚度小于10mm时,应调整其厚度或将高出的局部基层凿去。 3.砂浆搅拌:水泥砂浆配比为1:2,稠度不大于35mm,强度等级不应小于M15,投料时要严格进行计量,严禁随意投料。投料完毕后的搅拌时间不应小于2min,要求拌合均匀,颜色一致。 4.铺抹砂浆:灰饼做好待收水不致塌陷时,即在基层上均匀扫水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(内掺801胶)一遍,随扫随铺砂浆。若待灰饼硬化后再铺抹砂浆,则应随铺砂浆随找平,同时把利用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。铺砂浆宜从最里面的房间依次外推铺抹,在分户门处与墙面外皮抹平切齐。卫生间、阳台等有高低差处弹线切齐抹光,严禁甩毛槎(其中卫生间门口抹至卫生间墙里面平)。对于墙边需预留170mm宽暖气槽的部位(具体位置详见暖气留槽附图)弹线切齐。 5.找平、压头遍:铺抹砂浆后,随即用挂尺或木杠按灰饼高度,将砂浆找平,用木抹子搓揉压实,将砂眼、脚印等消除后,用靠

水泥砂浆楼地面施工工艺

水泥砂浆楼地面施工工艺: 检验水泥、砂子----配合比试验----技术交底---准备机具设备----基层处理----找标高---贴饼冲筋---搅拌---铺设砂浆面层---木抹子搓平----铁抹子压第一遍---第二遍压光---第三遍压光---养护—检查验收 1、基层处理 2、弹线、做标筋 注:铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 3、水泥砂浆面层铺设 1)水泥砂浆应采用机械搅拌,拌和要均匀,颜色一致,搅拌时间不应小于2min。水泥砂浆的稠度,当铺设在炉渣垫层上时宜为25~35mm;当在水泥混凝土垫层上铺设时,应采用干硬性水泥砂浆,以手捏成团稍出浆为准。 2)涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。 3)木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。 4、压光 1)铁抹子压第一遍:木抹子搓平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1∶1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。 2)第二遍压光:面层砂浆初凝后,人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压

光。 3)第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。 当面层需分格时,即做成假缝,应在水泥初凝后进行弹线分格。宜先用木抹搓一条约一抹子宽的面层,用钢皮抹子压光,并采用分格器压缝。分格缝要求平直,深浅一致。大面积水泥砂浆面层,其分格缝的一部分位置应与水泥混凝土垫层的缩缝相应对齐。

水泥砂浆地面施工工艺方法

水泥砂浆地面施工工艺方法 为避免水泥砂浆地面出现空鼓、开裂现象,确保质量采取下面施工工艺和措施: (1)清基层:先用钢钎或斧头将残留在楼地面上的砂浆、松动的砼等凿打掉,用扫把清扫除地面的浮灰,再用水将基层冲洗干净,并将基层湿润,保证在水泥砂浆凝结时,基 层吸水饱和。 (2)打灰饼、冲筋:根据墙面所弹的水平线,在地面四周做灰饼,然后接线打中间灰饼,再用干硬性水泥砂浆做冲筋,冲筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度,做完后应及时对灰饼,冲筋进行养护。 (3)刷素水泥浆结合层:在刷素水泥浆前,应将基层上的积水清扫除,素水泥浆水灰比为0.4~.0.5,内掺10%的107胶,用竹扫(把)帚纵横均匀涂刷各二道,一次涂刷面积 不宜过大,做到随刷随做水泥砂浆面层。 (4)水泥砂浆面层操作: 1)水泥砂浆配合比符合设计要求,各原材料均需经检查合格后方可使用。 2)操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺(压尺)以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求 把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后,再用铁抹子(灰匙)找平。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成。 3)第一遍压光:在水泥砂浆初凝后,即可用铁抹子压抹第一遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、人用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,凹坑、砂眼和踩的脚印都 要填补压平。 4)第二遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无抹纹时,即可用抹压第二遍,压时用劲稍大一些,把第一遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。 (5)养护:水泥砂浆地面完12小时内开始蓄水养护,养护要及时、充分,必要时可 蓄水养护,养护时间宜不少于7天。 (6)楼地面施工时注意事项和细部做法: 1)阳台、厕所、厨房楼地面坡度、泛水坡向符合设计。 2)阳台、厕所、厨房地漏应相对于地面标高低5—10mm。水落口周围直径500mm,范 围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处留宽20mm、深50mm凹槽,嵌填密封材料。 3)阳台、厕所、厨房、外走道楼地面比相应居室地面低20mm。

相关文档
相关文档 最新文档