文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢芯铝绞线技术要求

钢芯铝绞线技术要求

钢芯铝绞线技术要求
钢芯铝绞线技术要求

S16-PVC(裸)电缆

目录

第一部分:常规1.范围

2.规格

3.运行条件

4.系统条款

5.检验、测试与质量保证

5.1 检验

5.2 测试

5.3 质量保证

6.备品备件

7.包装和运输

7.1包装

7.2运输

7.3风险

8.资料的提供

8.1投标阶段所需的提交资料

8.2 合同授予后所需的提交资料

第二部分:技术

9.常规

10.物理特性

10.1钢芯铝绞线导体

10.2全铝绞线导体

11.材料

12.电缆尺寸

13.结构特点

14.电缆接头

14.1铝线

14.2钢线

15.绞合

16.公差

17.导体防腐油

18.PVC护套

18.1常规

18.2 PVC标示

18.3耐气候性能

19.交货距离

20.测试

20.1常规

20.2钢芯铝绞线

20.3全铝绞线

20.4 PVC护套

21.数据表

21.1技术数据表

21.2技术偏离表

21.3试验报告表

第三部分:安装22.安装方式

附件

图1:导体防腐油填充

表格

表1:导体,标称截面和外径

表2:钢芯铝绞线特点

表3:全铝绞线特点

第一部分:常规

1范围

该规格包含了用于坦桑尼亚电网建设的PVC(裸)电缆的设计、制造、测试、供给、运输与性能要求。

在投标阶段中,任何与规格标准不符的条款应在第二部分的偏离表中予以注明。

2规格

设备将遵从最新型号和国际标准的修订,该规格中如有任何不同于其他标准的条款,此标准应用于:

英标BSI

BS215:铝绞线与钢芯铝绞线架空输电线规范

BS2627:用于电缆导体的熟铝规范

BS2782:第五部分:光性能,颜色特性,耐候性能

BS4565:镀锌钢绞线规范

BS5714:金属电阻率测试方法

BS6485:架空PVC绝缘输电线规范

BS6746:PVC绝缘与护套电力电缆规范

欧标

SI426:欧盟危险品分类、包装、标示、警示规范,1992

国际电工技术委员会标准

IEC888:用于绞合导体的镀锌钢绞线规范

IEC889:用于架空导线的冷拉铝线规范

IEC1089:架空绞合导线同轴圆线标准

国际标准化组织标准

ISO9000:质量管理和质量保证体系

ISO14000:环境管理体系

投标人可提出替代标准,并能够给出证明,替代标准可以在一定程度的质量和性能相当于参考标准。任何替代标准适用性由坦桑尼亚电力公司决定。因此,投标人必须引述其主要标准。

3运行条件

运行条件如下:

海拔:1600m

最大户外温度:40℃

最小户外温度:10℃

最大月平均温度:35℃

年平均温度:22℃

最大相对湿度:60%-96%

年平均雷电等级:热带

最大风速:58km/h

主要风向:东南风和西北风

大气类型:沿海

在环境方面,电力工作区域属于沿海类型,受到整体空气介质的相对湿度影响会容易导致冷凝,频繁的海风是会吹动电缆摇摆。偶尔,冷凝水与盐的混合物易增加对绝缘子的污染腐蚀。

因此,户外材料与设备应通过设计用于抵抗暴露、污染、含盐性高、腐蚀和潮湿的海岸型气候。

室内材料和设备应通过设计用于建筑物内部,同时应能具有一定的抗潮湿性能。

4系统性能

设备应满足如下特性:

频率:50Hz

标称系统电压:33kV、11kV、400/230V

最高系统电压:33kV、36kV、11kV、12kV

最高低电压:440/253V

最低低电压:374/215V

标称短路电压等级:33kV、25kA

11kV、25kA

LV 7.5kA

绝缘等级:

1.2/50μs脉冲

(正负极):33kV 170kV

11kV 75kV

工频

(每分钟可承受,潮湿环境):33kV 70kV

11kV 28kV

LV 3kV

接地情况:

33kV有效接地

11kV有效接地

LV 有效接地

爬电距离:30mm/kV(在最大系统电压的情况下)

5检验与质量保证

5.1检验

制造商/供应商应在得到合同授予权后一个月内,提交详细的设备设计、制造、测试方案。

测试报告和项目提纲概况应紧随方案之后提交,如有必要,应将技术偏离部分予以解释。

在合同执行过程中,坦桑尼亚电力公司代表可以在任何时候进入项目装配的所有部分,以关注项目进展。供应商应根据技术规范给予坦桑尼亚电力公司代理人所有合理的设施。

5.2测试

该设备应能达到第二部分以及规范中第二款中所提及的标准,并通过所有型式试验和例行试验。

基于绞合成股后的抽样试验结果,坦桑尼亚电力公司代表有权可根据规范中第二部分选择接受或不接受每种材料样本。坦桑尼亚电力公司代表有权拒绝制造商因违背规定的价值标准或不遵从技术数据表中的工艺数据的设备项目。

型式试验应在独立的权威实验室中进行试验,或者在业主代表的见证下在实

验室中进行,或其他一些坦桑尼亚电力公司认可的实验室中进行试验。例行试验可在制造商日常工作中进行试验。

型式试验可免除在坦桑尼亚电力公司的自由裁量权,如果制造商提交的证据得到坦桑尼亚电力公司的认可,并已经在相同的设备上进行相关测试。这种型式试验证书应在投标时用于评估。

坦桑尼亚电力公司的代表作为试验的见证人是为了帮助试验顺利进行,制造商应准备好所有待检样品,并给予坦桑尼亚电力公司代表至少四星期的观察期。如果坦桑尼亚电力公司未提出要参与试验,制造商可进行试验并将试验结果告知坦桑电力公司代表。

在至少试验后的一星期内,坦桑尼亚电力公司将对被提议的试验结果进行批准认可,包括试验相关图表在内的所有详细试验数据。

所有试验相关的费用应有制造商承担,包括后续试验与试验设备在内。坦桑尼亚电力公司有权选择他们感兴趣的样品或者他们满意的试验设备。

制造商应向坦桑尼亚电力公司提交一式五份已盖章的测试鉴定报告复印件,和相关试验结果。在坦桑尼亚电力公司收到该鉴定报告后,若已认可,制造商将会被告知并提交所有试验样品。

试验鉴定报告中必须明确从试验中获得的实际价值,在说明书中注明使用单位,而不仅仅只是确认满足使用要求。

业主在接受设备后将进行察验并有权选择认为所必要的样品。制造商应积极配合业主的察验,并免费提供所有后续可能用到的设备。

若一些组件在特殊型式试验或例行试验中未能响应第二部分或规范中第二款的标准,制造商应列出所有试验目的与意义。

5.3质量保证

制造商应提供当前符合ISO9000或等效的标准质量认证体系。

6.备品配件

投标书中应包括所必须的所有消耗性、非消耗性的备品和配件,并由制造商确保能够在五年内正常运行。

如有需求,投标人应提供一些备件在超出使用寿命后可继续正常使用的保证。

备品备件应能够清楚的识别与相关特定设备项目的联系。部分必要的备件应

给予适当的包装与较长时间的储存。每个包装应印有清晰、牢固的标记内容,包括制定相应备件列表中的数目和维护说明。

若需要备件,应将备件进行检查移交给业主,并存放在业主制定的存放地予以储存备用。

7.包装与运输

7.1包装

所有电缆导线应适当的绕在坚固的工装轮上并在室外储存,包装程度能够达到一切正常运输要求。所有钉子和金属零件等固定装置的被表面必须是埋头的,以保证不损伤电缆导体。旧工装轮上的钉子应予以拆卸,包装所用材料不应对电缆导线造成化学腐蚀,工装轮中心轴孔最小直径为70mm。

每盘电缆导线应在耐久的封闭包装方可装运,以防止雨水侵入。轮体、轮轴、轮圈应增加适当的外护套或涂抹适当的防护材料,以保证在运输期间、贮存期间和电缆运行期的正常使用。防护材料应能够抵抗运输过程中所有恶劣的气候条件。

电缆线圈内径尺寸应适当,不得导致电缆永久变形。

较小的成盘电缆的重量应包含不可回收工装轮的重量,总重量不超过300kg。包含线圈的恕不应标记的情况如下:

每个工装轮应清楚、牢固的将如下信息在金属板或塑料板上进行标记,标示粘贴牢固不可拆卸。

单独的序列号;

客户名称:坦桑尼亚电力供应公司;

合同号;

制造商的代理人在坦桑尼亚的姓名和地址(如有);

制造商名称;

电缆尺寸和绞合结构;

每盘电缆长度;

原产国;

工装轮尺寸;

毛中和净重(kg);

必要的吊索和堆垛指示。

每个工装轮应贴有一个密封防水的详细装箱清单。每个装箱单一式五份交送给业主,用以设备调用。

7.2运输

供应商应负责所有货物发运,并承担出入境口岸的运输至业主指定的地点交货,由此产生的所有费用按照国际贸易标准执行。

所有运输配件,如骑耳、顶垫、封锁板等将作为业主的财产。

从制造商出厂到运输至交货地点,所有设备货物应夹紧牢固以确保安全运输。在储运期间,所有配件应认真包装,确保货物在运输和装卸过程中的安全。

7.3风险

制造商应提供所有货物的安全数据表。这些货物应根据欧标SI426进行等级划分。(SI426:欧盟危险物质,分类、包装、标签和通知,管理,1992年,或任何后续修订。)

制造商应给出是否有归类为危险设备的货物供应的声明与保证。一经发现危险品,由制造商负责解释与处理。

制造商还应对由于危险品造成的任何人员伤害负责。

8.资料提交

除了一般的招标和投标人条件,一些技术文档须列入下文的第8.1和8.2中。

8.1投标阶段所需提供的资料

应遵从下列要求:

提供完整的技术数据表;

提供货物的技术细节与文献描述;

提供每种电缆导线的外形尺寸图,并示出电缆绞合结构;

提供防腐油以及涂抹方法的控制、监督和检测措施细节,且遵循连续的导线润滑原则。

提供所有货物的安全数据表;

提供原始型式试验报告和样品的例行试验并注明出具该报告的权威试验室的地址与名称。未提供报告的投标文件将视为对投标无响应并予以驳回;

提供客户已经在使用的该设备的细节,并重点说明类似的设计与等级;

提供制造商详细信息;

提供质量保证体系;

技术偏离必须在合同签署前以书面形式告知业主,征得业主同意后方有效。

所提供的每种类型的电缆导线样品长度至少200mm。

8.2合同签署后应提交的资料

要求如下:

每种类型的电缆图纸和200mm长的样品在经过批准后方可进行制造。

提供生产和检测程序;

提供无份相关的设备技术资料,每份资料应包含如下信息:

设备的总体概况与所有组件;

技术数据表(修订后的);

电缆导线短路电流的基本情况,特别是PVC包覆导线;

依据试验结果计算导线特性,而不是依据成品;

详细的钢绞线结构尺寸图;

制造商生产过程中的检验与测试报告;

详细的接头、校正、操作、维护说明,以及故障照片。

第二部分:技术

9.常规

该规范涵盖了设计、制造、测试、运输以及钢芯铝绞线与铝绞线的性能要求,裸电线与PVC包覆电缆均用于业主33kV、11kV和低压线路的建设。

需要三种电缆类型:钢芯铝绞线、铝芯PVC包覆绝缘电缆和架空分裂导线。

表1.裸电线与PVC包覆电缆在坦桑尼亚电力公司的电网中的情况:

表1:导体的标称截面和外径。

25mm2的Gnat铝绞线因为仅用于架空线路,故始终包覆黑色的PVC。其他所有电缆导线既要提供裸电线,也要提供PVC包覆电缆,规定用绿色的PVC包覆的钢芯铝绞线,用黑色的PVC包覆铝绞线。

绝缘电缆被看作独立的标准规范。

10.物理性能

10.1钢芯铝绞线

钢芯铝绞线的机械性能与电性能如表2所示:

上面给出的弹性模量,适用于拉断载荷在15%-50%之间的导线,误差小于±3kN/mm2。

铝线热膨胀系数0.000023/℃;钢线热膨胀系数为0.0000115/℃。

10.2铝绞线-裸电线和PVC包覆电缆

铝绞线的机械性能与电性能如表3所示:

上面给出的弹性模量,适用于拉断载荷在15%-50%之间的导线,误差小于±

3kN/mm2。

11.材料

铝单丝用于钢芯铝绞线和铝绞线的结构中,绞合导线应使用较高质量的铝材,根据英标BS2627中所要求的GIE型H9号铝材,或等同于此标准的铝材。

用于钢芯铝绞线的镀锌钢绞线应使用英标BS4565所要求的抗拉等级,或等同于此标准的镀锌钢绞线。

铝单丝和钢丝应光滑平整,其物理机械性能与电性能须符合表2与表3中的数据。

12.单丝尺寸

铝单丝和钢丝的直径应符合表2和表3的要求,测量钢丝直径时应包括镀锌层,在表2与表3中给出的单丝重量不包括防腐油的重量。

13.结构特点

圆线、同心绞架、钢芯铝绞线、铝绞线的结构特点应符合英标BS215的要求,若符合IEC889(铝线),IEC888(钢丝)和IEC1089(绞合导线)等标准,也予以考虑。在任何情况下,此规定应优先于其他任何标准。

14.电缆接头

14.1铝单丝

钢芯铝绞线中包含的任意根数的铝单丝允许出现接头,包括铝杆或铝单丝未进行拉伸时也可进行接头。但是在绞合导线中,相邻单丝接头间距不应小于15m,同一根单丝接头间距不应小于150m。

接头应通过电阻对焊或冷压焊来完成,不要求达到拼接线的机械性能,接头在电阻对焊后,应对每一侧至少200以上的线段进行退火处理。在导线的试验中,接头位置会优先断裂。

任何接头过程应处于一个干净整洁、技术娴熟的环境中进行,接头应光滑平整,截面积不应大于为焊接处。不允许在绞线机上使用短线段进行焊接。

关于铝绞线所使用的铝单丝,不得出现任何接头,但排除在铝杆或铝单丝未经拉伸时出现的接头。

14.2钢丝

镀锌钢绞线不得出现任何接头,排除在铁杆或钢丝未拉伸时出现的接头,该

接头应使用电阻对焊以防腐蚀。

15.绞合

所有的导线结构应符合临层绞向相反,最外层绞向为右向的规定,左右绞向的规定遵循最新IEC1089标准的要求,每层的单丝应均匀紧密的进行绞合。

钢芯铝绞线与铝绞线各层的绞入系数应符合BS215标准。

各层的绞入系数不应大于与其相邻的内层(从内层到外层,绞入系数递减)。

钢丝应直到绞合时才能够进行剪切,以保证绞合时钢丝具有稳定的化学性能,不会生锈腐蚀。

16.公差

标称直径的单位使用毫米,数量要保留两位小数。

标称直径在3.00mm以内(包括3mm)的单丝测量误差应小于±0.03mm。直径大于3.00mm的单丝测量误差小于±1%。

测量直径应在同一位置不同角度测量两次。

电阻的测量误差应不大于0.1%。

17.导体防腐油

所有裸导线应涂抹高熔点防腐蚀的防腐油,防腐油应充分填入钢绞线与铝绞线之间的缝隙之中。不应再导线表面过多的涂抹防腐油,以防止在装运期间,导线表面吸附其他材料。

导线最小滴点(流动性温度)应为110℃,在导线连续保持在95℃的情况下,油脂不应出现向导线的底部流动的情形。

当温度在15℃保持150小时内,防腐油的性能不应发生改变。

当温度达到110℃后,不应出现油脂流动与外露的现象。

当工作温度在-10℃到+100℃内,防腐油应保持其苏醒、触变性、脱水收缩性、电阻和化学稳定性。

所有防腐油应在80℃时正常工作。

任何导线不得使用混合的防腐油脂。

油脂应具有保护导线不受盐雾气候腐蚀和工业气体污染的功能。

防腐油不应腐蚀导线本身。

防腐油应与导线拉伸时残余的拉丝油和谐共处。

防腐油不应影响健康,并符合相关安全健康要求。投标人应关注第七条:危险品。

所有裸导线应涂抹充分的防腐油,但不包括表面最外层。所有内部空隙应涂抹充分,外部空隙要涂抹适度,涂油方式如图1所示。

制造商应提供详细的油脂数据与油脂涂抹方法并写入技术数据表中。

制造商应根据每盘导线提供详细的最小防腐油重量(kg/km),并附入技术数据表中。

制造商应提供详细的控制、监督、检测措施,以确保油脂填充的连续性。18.PVC包覆

18.1常规

这部分内容涉及不同种类的导线所对应的不同PVC。PVC包覆电缆将在一定程度上遵循导线部分的技术规范,PVC覆盖电缆不需要防腐油。

需要以下两种PVC包覆电缆:

绿色PVC电缆用于业主的33kV和11kV工程,其PVC厚度不得低于1.8mm;

黑色PVC电缆用于业主的400/230V工程,其PVC厚度不低于1.0mm。

10%的PVC厚度偏差时允许的,所有导体外部缝隙应包覆PVC以防表面腐蚀。18.2 PVC标识

PVC标识应包含如下印纹并相互间隔一米。

制造商名称

生产日期

电缆型号与尺寸

电缆长度

业主标志

电缆长度应从0到规定的轮盘长度,以便随时在轮盘上看到剩余电缆的长度。字母和数字的高度不应小于绝缘导线外径的20%,并且应是凸起的和直立字符。

PVC的成分应具有一定的耐候性,通常应使用以下添加剂:

25%增塑剂;

20%-29%的填充剂和稳定剂的混合物,如碳酸钙作为填充剂,三盐基硫酸铅作为稳定剂;

绿色PVC应加入0.25%-1.0% pthelocyanine绿色着色剂,可明显吸收紫外线;黑色PVC应加入2%炭黑作为稳定剂。

PVC混合物中不应包含以下物质:

碱式氯化铅,这种添加剂不应作为稳定剂,因为它与氯化氢得到的PVC易形成铅氯化物,造成PVC腐蚀。

绿色素B,因为它可作为PVC的催化剂与氯化氢反应生成新物质,同时具有耐酸性差和易变色的危害。

黄色镉和联苯胺黄,这两种物质会在光照的作用下加速褪色。

石蜡,不得作为润滑剂,因为它会生成氯化铅并导致快速风化。

19.运输

裸电线和PVC包覆电缆均应按照钢芯铝绞线每盘4000m和铝绞线5000m的长度整盘交货,每盘长度公差为±5%。供应商也可提供其他交货长度的建议方案,业主可根据实情酌情考虑。

短米的轮盘数应小于合同总盘数的5%,不应出现少于标准长度50%的轮盘,这样的轮盘将被标记为不合格品。在任何轮盘中,可包含不超过一个长度的线盘。

20.检验

20.1常规

检验应在电缆样品和成品中进行。单丝的检测可在绞合前或绞合后完成,对于成品导线的检测可能会以抽样试验结果的计算值作为依据。制造商必须按照第8.2条提供这些计算过程。

绞合前,应从样品中截取不小于总长度10%的铝丝和镀锌钢丝进行试验,每个样品须有足够的长度,以满足每个样品的测试需求。

绞合后,应从整盘钢芯铝绞线、铝绞线中截取总长度的10%的线段进行试验,对于PVC包覆电缆则是整盘成品总长度的25%。每个试验样品同样应具有足够的长度,以满足测试需求。

如果存在未能通过测试的样品,那么取自于该样品的整盘电缆将会被认为是

存在缺陷并予以退回。在没有获得业主的书面首肯的情况下,任何不合格品不得用于二次检测。

20.2钢芯铝绞线

钢芯铝绞线的试验方法应符合BS2627标准的要求,除特殊情况外。

每个钢芯铝绞线的铝丝样品应进行一下测试:

线径测量;

抗拉强度测试:绞合后的抗拉强度值不应小于BS2627标准中最小值的95%;

电阻率测试;

卷绕测试。

钢丝的测试应符合BS4565标准,应通过以下测试,特殊情况除外。

直径测量;

延伸率为1%时的拉力:该实验只能以中心线来进行测试;

拉伸试验:绞合后的抗拉强度值不应小于BS2627标准中最小值的95%;

扭转与伸长试验:绞合后的钢丝伸长率应不小于BS4546标准中的最小值减去0.5的值;即:伸长率测试值>(标准最小值-0.5);

卷绕试验;

镀锌层试验:包括检测镀锌层重量、粘附程度和均匀性。

以下性能应从抽样样品中得到的测试结果计算得到:

绞线中各层的绞入系数;

导线最小拉断力;

电阻率测试:根据BS5714标准,可从抽样样品的电阻率测试结果中计算得到。

钢丝扭转试验:绞合后的钢丝应用夹线钳夹住两端,其中一个夹子以每秒不超过1圈的旋转速度转动,同时另一个夹子在垂直方向运动,以允许样品收缩或延伸。试验应持续直到发生断裂,断裂应是一个光滑的表面并与样品的轴线成直角。断裂后,样品将会从螺旋状恢复,长径比为100:1的样品应能够承受不小于20圈的旋转量。

20.3铝绞线

铝绞线单丝的试验应符合BS2627标准的要求,完成以下测试:

直径测量;

拉伸测试:绞合后的抗拉强度值不应小于BS2627标准中最小值的95%;

卷绕试验;

电阻率试验。

铝绞线整体试验应符合BS2627标准,或从抽样结果中计算得到,数据要求如下:

绞入系数;

导线整体最小拉断力;

导线整体电阻率。

20.4 PVC包覆

PVC包覆层应通过以下测试:

PVC厚度测试,应符合BS6485标准;

火花测试,应符合BS6485标准;

高压测试,应符合BS6485标准:该试验只能用于33kV和11kV的绿色PVC 电缆的测试,可对整盘电缆或从指定的轮盘上截取不少于1米的样品进行测试;

绝缘电阻测试,应符合BS6485标准:该试验只能用于33kV和11kV的绿色PVC电缆的测试,可对整盘电缆或从指定的轮盘上截取不少于10米的样品进行测试;

除了样品测试,以下检测也应符合BS6746标准的要求:

绝缘抗拉强度测试;

绝缘断裂时的伸长率测试;

冷弯试验;

老化试验;

热变形试验;

热冲击试验;

日光色牢度测试:该测试方案在BS2782标准的第五部分给出;

颜色绽放试验。

21.数据表

21.1技术数据表

NB:请填入每种钢芯铝绞线的尺寸

钢芯铝绞线技术规范

. 宁夏金昱元广拓能源有限公司 清水河330kV变-金昱元变110kV线路工程 钢芯铝绞线 技术规范书 审核: 校核: 编写: 编制单位国网宁夏电力设计有限公司 2015 年07 月

目录 1 标准技术参数 (2) 2 项目需求部分 (2) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (4) 2.2 图纸资料提交单位 (5) 2.3 工程概况 (5) 2.4 使用条件 (5) 2.5 项目单位技术差异 (5) 3 投标人响应部分 (6)

1标准技术参数 投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表,并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”,不能以“响应”两字代替,不允许改动标准参数值。如有偏差,请填写技术偏差表。 1 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 1-1 JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线技术参数响应表

1-2 JL/G1A-300/25-48/7铝单线技术参数响应表 1-3 JL/G1A-300/25-48/7镀锌钢线技术参数响应表

2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2 货物需求及供货范围一览表 (1)项目单位在表中“工程名称”栏填写使用所采购钢芯铝绞线的工程项目名称。 (2)在“项目单位要求”部分填写所采购钢芯铝绞线的“数量”和“技术参数”,并在备注栏注明所采购钢芯铝绞线是用于地线还是导线;在其它规格钢芯铝绞线的相应部分填写“/”。

2.2 图纸资料提交单位 卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的交付时间、数量及交付单位见表14。 表3技术资料交付明细 2.3 工程概况 本工程项目单位:宁夏金昱元广拓能源有限公司。 本工程设计单位:国网宁夏电力设计有限公司。 表4工程概况 2.4 使用条件 2.5 项目单位技术差异 项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数,根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数如有差异,应逐项在“技术差异表”中列出。 项目单位对技术规范“通用部分”的补充和修改,填写“技术规范通用部分条款变更表”。 表6 项目单位技术差异表(项目单位填写)

35kv钢芯铝绞线技术条件部分

钢芯铝绞线 技 术 规 范 书 2010年10月

目录 1概述 2 1.1 工作范围 1.2 工艺质量 1.3 标准 1.4 计量单位 1.5 投标时应提交的资料 1.6 文件和图纸 1.7 检查 1.8 交货 1.9质保期 2 导线 2.1 概述 2.2钢芯铝绞线技术条件 2.3 设计及制造 2.4 试验和检验 2.5 包装及标志 2.6 运输 2.7 供货数量

1 概述 1.1 工作范围 本技术条件配电线路钢芯铝绞线的设计、制造、试验、检验、包装和供货。 1.2 工艺质量 本技术条件和图纸所包含的材料的工艺和精加工应符合国内最先进的制造和装配实践。提供的产品应是全新的,其设计和制造均应按照招标方批准的文件进行。 不能因图纸和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而免除卖方提供第一流产品、工作质量及服务的责任。倘若发现任何疏漏和不正确之处,卖方必须通知买方,在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作应由卖方负责。 1.3 标准 除技术条件书和图纸中所提出的要求以外,卖方应遵循相关国家标准和行业标准的最新版本。 1.4 计量单位 在设计资料、技术条件和图纸等文件中,应使用SI公制系统,且温度用摄氏温度。 1.5 投标时应提交的资料 为了能合理评标,每个投标者应在投标书中提交以下的资料和数据: (l)厂商名称和制造厂商推荐供货的原产地。 (2)必要的图纸,产品型录,散页材料,材料技术条件及其识别和描述性文字,以明确表明该产品能满足标书的所有要求。 (3)同类或类似产品在同电压等级的工程中,不少于三年的成功供货的记录,包括用户及工程项目、供货量、供货时间等。 (4)同类或类似产品的型式试验的鉴定报告,以证明所提供的产品能完全满足标书的要求。 (5)对于所推荐的任何替代货物,除完整的技术规范书和必要的说明文献外,要提交与本技术条件书出现差异的报告。 1.6 文件和图纸 (1)生产进度表卖方应在合同签订后不超过一个月的时间内,尽快向买方提交一份生产进度表,以详细说明工作开展的程序。这份文件应以如下形式提供:技术装备、材料

钢芯铝绞线技术规范国家电网公司

钢芯铝绞线技术规范国家电网公司 1

国家电网公司物资采购标准 钢芯铝绞线 专用技术规范 (编号:140 -0000-02) 国家电网公司 二〇一〇年十月 1

目录 1标准技术参数 ························································错误!未定义书签。 1.1 JL/G1A-35/6-6/1标准技术参数······························错误!未定义书签。 1.2 JL/G1A-150/25-26/7标准技术参数 ·························错误!未定义书签。2项目需求部分 ························································错误!未定义书签。 2.1货物需求及供货范围一览表·······························错误!未定义书签。 2.2图纸资料提交单位···········································错误!未定义书签。 2.3工程概况·······················································错误!未定义书签。 2.4使用条件·······················································错误!未定义书签。 2.5项目单位技术差异···········································错误!未定义书签。3投标人响应部分 ·····················································错误!未定义书签。 2

钢绞线技术参数

型号参数钢芯铝绞 LGJ-10/2 钢芯铝绞 LGJ-16/3 钢芯铝绞 LGJ-25/4 钢芯铝绞 LGJ-35/6 钢芯铝绞 LGJ-50/8 钢芯铝绞 LGJ-50/3 钢芯铝绞 LGJ-70/1 钢芯铝绞 LGJ-70/4 结构 根数/直径n/mm)铝6/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 6/3.20 12/2.32 7/3.80 12/2.72 钢1/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 1/3.20 7/2.32 1/3.80 7/2.72 计算截面积 mm2 铝10.60 16.13 25.36 34.86 48.25 50.73 68.05 69.73 钢 1.77 2.69 4.23 5.81 8.01 29.59 11.34 40.67 总计12.37 18.82 29.59 40.67 56.29 80.32 79.39 110.40 导体外径(mm)铝 4.50 5.55 6.96 8.16 9.60 11.60 11.40 13.60 钢 1.50 1.85 2.32 2.72 3.20 6.96 3.80 8.16 计算重量(kg/km) 铝29.2 44.3 69.7 95.8 132.5 140.6 187.0 193.3 钢13.7 20.9 32.9 45.2 62.6 231.4 88.2 318 总计42.9 65.2 102.6 141.0 195.1 372.0 275.2 511.3 20℃直流电阻(Ω/km) 2.706 1.779 1.131 0.8280 0.5946 0.5692 0.4217 0.4141 计算拉断力(N)4120 6130 9290 12630 16870 42620 23390 58300 最终弹性系数(N/mm2)79000 79000 79000 79000 79000 105000 79000 105000 线膨胀系数(1/℃)19.1×10-619.1×10- 6 19.1×10- 6 19.1×10- 6 19.1×10- 6 18.5×10- 6 19.1×10- 6 18.3×10- 6 圆铝线绞后抗拉强度不小于 N/mm2) 183 176 168 160 157 168 152 160 镀锌(锌铝合金镀层)钢绞 线绞后抗拉强度不小于 (N/mm2) 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 钢丝镀层重量不小于 (g/m2) 183 214 229 229 244 229 259 229 绞捻方向(最外层)右右右右右右右右交货长度不小于(m)3000 3000 3000 3000 2000 3000 2000 2000 适用标准GB1179-83 GB1179- 83 GB1179- 83 GB1179- 83 GB1179- 83 GB1179- 83 GB1179- 83 GB1179- 83

最全钢芯铝绞线技术参数表

最全钢芯铝绞线技术参数表1 标准技术参数 1 1.1 JL/G1A-50/30-12/7 标准技术参数 1 1.2 JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数 3 1.3 JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数 5 1.4 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数 7 1.5 JL/G1A-120/25-7/7标准技术参数 9 1.6 JL/G1A-150/20-24/7标准技术参数 11 1.7 JL/G1A-150/35-30/7标准技术参数 13 1.8 JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数 15 1.9 JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数 18 1.10 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数 20 1.11 JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数 22 1.12 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 24 1.13 JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数 26 1.14 JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数 28 1.15 JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数 30

1.16 JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数 33 1.17 JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数 35 1.18 JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数 37 1.19 JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数 39 1.20 JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数 41 1.21 JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数 43 1.22 JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数 45 1.23 JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数 47 1.24 JL/G1A-800/55-45/7标准技术参数 50 1.25 JL/G3A-900/40-72/7标准技术参数 52 1.26 JL/G2A-900/75-84/7 标准技术参数 54 1.27 JL/G3A-1000/45-72/7标准技术参数 56 2 项目需求部分 58 2.1 货物需求及供货范围一览表 58 2.2 图纸资料提交单位 59 2.3 工程概况 60 2.4 使用条件 60

钢芯铝绞线技术规范

宁夏金昱元广拓能源有限公司 清水河330kV变-金昱元变110kV线路工程 钢芯铝绞线 技术规范书 审核: 校核: 编写: 编制单位国网宁夏电力设计有限公司 2015 年07 月

目录 1 标准技术参数 (2) 2 项目需求部分 (2) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (4) 2.2 图纸资料提交单位 (5) 2.3 工程概况 (5) 2.4 使用条件 (5) 2.5 项目单位技术差异 (5) 3 投标人响应部分 (6)

1标准技术参数 投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表,并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”,不能以“响应”两字代替,不允许改动标准参数值。如有偏差,请填写技术偏差表。 1 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 1-1 JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线技术参数响应表

1-2 JL/G1A-300/25-48/7铝单线技术参数响应表 1-3 JL/G1A-300/25-48/7镀锌钢线技术参数响应表

2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2 货物需求及供货范围一览表 (1)项目单位在表中“工程名称”栏填写使用所采购钢芯铝绞线的工程项目名称。 (2)在“项目单位要求”部分填写所采购钢芯铝绞线的“数量”和“技术参数”,并在备注栏注明所采购钢芯铝绞线是用于地线还是导线;在其它规格钢芯铝绞线的相应部分填写“/”。

2.2 图纸资料提交单位 卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的交付时间、数量及交付单位见表14。 表3技术资料交付明细 2.3 工程概况 本工程项目单位:宁夏金昱元广拓能源有限公司。 本工程设计单位:国网宁夏电力设计有限公司。 表4工程概况 2.4 使用条件 2.5 项目单位技术差异 项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数,根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数如有差异,应逐项在“技术差异表”中列出。 项目单位对技术规范“通用部分”的补充和修改,填写“技术规范通用部分条款变更表”。 表6 项目单位技术差异表(项目单位填写)

最全钢芯铝绞线技术参数表

最全钢芯铝绞线技术参数表 1 标准技术参数 (2) 1.1 JL/G1A-50/30-12/7 标准技术参数 (2) 1.2 JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数 (7) 1.3 JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数 (12) 1.4 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数 (17) 1.5 JL/G1A-120/25-7/7标准技术参数 (22) 1.6 JL/G1A-150/20-24/7标准技术参数 (27) 1.7 JL/G1A-150/35-30/7标准技术参数 (32) 1.8 JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数 (37) 1.9 JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数 (42) 1.10 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数 (47) 1.11 JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数 (52) 1.12 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 (58) 1.13 JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数 (63) 1.14 JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数 (68) 1.15 JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数 (73) 1.16 JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数 (78) 1.17 JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数 (83) 1.18 JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数 (89) 1.19 JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数 (94) 1.20 JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数 (99) 1.21 JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数 (104) 1.22 JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数 (110) 1.23 JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数 (115) 1.24 JL/G1A-800/55-45/7标准技术参数 (120) 1.25 JL/G3A-900/40-72/7标准技术参数 (125) 1.26 JL/G2A-900/75-84/7 标准技术参数 (130) 1.27 JL/G3A-1000/45-72/7标准技术参数 (136) 2 项目需求部分 (141) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (141) 2.2 图纸资料提交单位 (143) 2.3 工程概况 (144)

电缆线规格型号一览表(一)

电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构,采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒

(水泥杆)技术规范

阳朔县2011年县城电网建设与改造 项目 环形钢筋混凝土电杆 招投标技术规范书 桂林丰源电力勘察设计有限公司 阳朔分公司 2011年5月

目录 1、总则 2、引用标准 3、使用条件 4、技术要求 5、试验方法 6、检验规则 7、标志与出厂证明 8、保管及运输 9、供货范围 附录A 附录B

1 总则 1.1 本规范书仅提出材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术 要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求 和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 2 应遵循的主要现行标准 2.1GB /T4623-2006 《环型混凝土电杆》 2.2SD 149—85 《环型预应力混凝土电杆制造工艺规程(离心成型)》 2.3混凝土电杆的制造技术: 2.3.1混凝土电杆应根据现行标准,按施工图进行制造。 2.3.2制造混凝土电杆所用的钢材,水泥及混凝土骨土料,添加剂等均应符合设 计要求及现行标准,并附有质量保证书及合格的复验资料。 2.3.3预埋钢管及脚钉螺母,泄水孔应符合设计要求,位置及方向应符合图纸的 要求。其外露金属部分应有明显标记,并清理干净。 2.3.4外表面应光洁平直无麻面和露筋现象。合逢处不漏桨(漏浆大于30cm为 不合格)。 2.4试验 2.4.1离心混凝土强度采用与产品同质,同配合比,同成型工艺、同养护条件的 离心环形试件按规定的试验方法进行。 2.4.2采用简支试验方法进行力学性能试验,试验方法按有关标准进行。 2.4.3加工中采用的各类钢材均应有常规物理,化学试验的证明报告。 2.5标志与出厂证明书 2.5.1在混凝土电杆表面应有厂名或商标,制造年份与型号的永久标志。 2.5.2出厂证明书应有下列内容: a 证明书编号; b 相应标准的编号; c 制造厂厂标及制造年、月; d 产品规格及数量; e 离心混凝土强度检验结果; f 力学性能检验结果; g 外观尺寸检验结果; h 制造厂技术检查部门签章。 2.6.3 出厂前的保管应按规定的堆放标准堆放。 2.6.4产品运输时装卸起吊应轻放,严禁抛掷,碰撞。 3 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合相关的国

钢芯铝绞线技术规范

钢罩棚施工方案 宁夏金昱元广拓能源有限公司 清水河330kV变-金昱元变110kV线路工程 钢芯铝绞线 技术规范书 审核: 校核: 编写: 编制单位国网宁夏电力设计有限公司 2015 年 07 月

目录 1 标准技术参数 (2) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (4) 2.2 图纸资料提交单位 (5) 2.3 工程概况 (5) 2.4 使用条件 (5) 2.5 项目单位技术差异 (5) 3 投标人响应部分 (6)

1 标准技术参数 投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表,并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”,不能以“响应”两字代替,不允许改动标准参数值。如有偏差,请填写技术偏差表。 1 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 1-1 JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线技术参数响应表 20.5×106

1-2 JL/G1A-300/25-48/7铝单线技术参数响应表 1-3 JL/G1A-300/25-48/7 镀锌钢线技术参数响应表

2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2 货物需求及供货范围一览表 (1)项目单位在表中“工程名称”栏填写使用所采购钢芯铝绞线的工程项目名称。 (2)在“项目单位要求”部分填写所采购钢芯铝绞线的“数量”和“技术参数”,并在备注栏注明所采购钢芯铝绞线是用于地线还是导线;在其它规格钢芯铝绞线的相应部分填写“/”。

2.2 图纸资料提交单位 卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的交付时间、数量及交付单位见表14。 表3技术资料交付明细 2.3 工程概况 本工程项目单位:宁夏金昱元广拓能源有限公司。 本工程设计单位:国网宁夏电力设计有限公司。 表4工程概况 2.4 使用条件 表5环境条件 2.5 项目单位技术差异 项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数,根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数如有差异,应逐项在“技术差异表”中列出。 项目单位对技术规范“通用部分”的补充和修改,填写“技术规范通用部分条款变更表”。

最全钢芯铝绞线技术参数表

. . .. .. 最全钢芯铝绞线技术参数表 1 标准技术参数 (2) 1.1 JL/G1A-50/30-12/7 标准技术参数 (2) 1.2 JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数 (4) 1.3 JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数 (6) 1.4 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数 (8) 1.5 JL/G1A-120/25-7/7标准技术参数 (10) 1.6 JL/G1A-150/20-24/7标准技术参数 (12) 1.7 JL/G1A-150/35-30/7标准技术参数 (14) 1.8 JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数 (16) 1.9 JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数 (18) 1.10 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数 (21) 1.11 JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数 (23) 1.12 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 (25) 1.13 JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数 (27) 1.14 JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数 (29) 1.15 JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数 (31) 1.16 JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数 (33) 1.17 JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数 (35) 1.18 JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数 (37) 1.19 JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数 (40) 1.20 JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数 (42) 1.21 JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数 (44) 1.22 JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数 (46) 1.23 JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数 (48) 1.24 JL/G1A-800/55-45/7标准技术参数 (50) 1.25 JL/G3A-900/40-72/7标准技术参数 (52) 1.26 JL/G2A-900/75-84/7 标准技术参数 (55) 1.27 JL/G3A-1000/45-72/7标准技术参数 (57) 2 项目需求部分 (59) 2.1货物需求及供货范围一览表 (59) 2.2图纸资料提交单位 (60) 2.3工程概况 (60) 2.4使用条件 (60) 2.5项目单位技术差异 (61) 3 投标人响应部分 (61) a . .. . . ..

钢芯铝绞线技术规范书

钢芯铝绞线技术规范 1 概述 投标厂家必须认真阅读本招标书技术条件,并对此技术规范逐条响应,如所提供的产品在技术上与本规范存在差异,必须在技术差异表中注明,否则视为完全同意本技术规范。 1.1 工作范围 本技术规范书适用于江苏省电力公司无锡供电公司2011年度输配电工程中所需钢芯铝绞线的设计、制造、试验、包装和供货。 1.2 工艺质量 投标厂家提供的产品应是采用最先进的生产加工工艺,并符合本技术规范书的要求。 1.3 遵循标准 GB1179-83 钢绞线及钢芯铝绞线 GB3955-83 圆铝线 GB3428-82 钢芯铝绞线用镀锌钢丝 GB2973-82 镀锌钢丝锌层重量试验方法—气泡法 GB2972-82 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB2976-82 金属线材缠绕、松懈试验方法 GB238-82 金属材料反复弯曲试验方法 GB4005.2-83 电线电缆交货盘—型式尺寸 GB4005.2-83 电线电缆交货盘—技术要求 GB1200-88 镀锌钢绞线 GB699-88 优质碳素钢结构钢技术条件 GB228-87 金属拉伸试验方法 GB239-84 金属线材扭转试验方法 GB2104-88 钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定 IEC209 钢芯铝绞线 除此标准以外,卖方可以推荐其他标准,但事先必须通过买方认可,或选择其中较高标准。 1.4 计量单位 在设计资料和文件中采用的单位是公制系统,温度采用摄氏度。 1.5投标应提交的资料 ⑴制造厂商地址名称 ⑵关于每项供货的技术规范或标准 ⑶提供投标产品的供货业绩及相应运行情况证明 ⑷证明投标产品相同或等价的试验报告 ⑸提交与本技术规范书差异的报告 ⑹提供所投标的产品的起始和最终的应力—应变曲线及蠕变曲线 ⑺提供ISO9000系列质量保证体系的证明 ⑻提供投标产品的生产能力及与之有关的生产及试验装备、台班生产能力等资料 1.6 检验和监造 ⑴卖方应在工厂检验前半个月内书面通知买方,买方派工程师到生产厂为导线试验作鉴证。

钢芯铝绞线技术规范书

钢芯铝绞线技术规范书 目录 1 概述 1.1 工作范围 1.2 工艺质量 1.3 标准 1.4 计量单位 1.5 投标时应提交的资料 1.6 文件和图纸 1.7 检查 1.8 交货 1.9 质保期 2 导线 2.1 概述 2.2 钢芯铝绞线技术条件 2.3 设计及制造 2.4 试验和检验 2.5 包装及标志 2.6 运输 2.7 供货数量 1 概述 1.1 工作范围 本技术条件包括用于××线路钢芯铝绞线的设计、制造、试验、检验、包装和供货。 1.2 工艺质量 本技术条件和图纸所包含的材料的工艺和精加工应符合国内最先进的制造和装配实践。提供的产品应是全新的, 其设计和制造均应按照招标方批准的文件进行。 不能因图纸和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而免除卖方提供第一流产品、工作质量及服务的责任。倘若发现任何疏漏和不正确之处, 卖方必须通知买方, 在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作应由卖方负责。 1.3 标准 除技术条件书和图纸中所提出的要求以外, 卖方应遵循相关国家标准和行业标准的最新版本。 1.4 计量单位 在设计资料、技术条件和图纸等文件中, 应使用SI 公制系统, 且温度用摄氏温度。 1.5 投标时应提交的资料 为了能合理评标, 每个投标者应在投标书中提交以下的资料和数据: (l) 厂商名称和制造厂商推荐供货的原产地。 (2) 必要的图纸, 产品型录, 散页材料, 材料技术条件及其识别和描述性文字, 以明确表明该产品能满足标书的所有要求。 (3) 同类或类似产品在同电压等级的工程中, 不少于三年的成功供货的记录, 包括用户及工程项目、供货量、供货时间等。 (4) 同类或类似产品的型式试验的鉴定报告, 以证明所提供的产品能完全满足标书的要求。

钢芯铝绞线技术要求

S16-PVC(裸)电缆 目录 第一部分:常规1.范围 2.规格 3.运行条件 4.系统条款 5.检验、测试与质量保证 5.1 检验 5.2 测试 5.3 质量保证 6.备品备件 7.包装和运输 7.1包装 7.2运输 7.3风险 8.资料的提供 8.1投标阶段所需的提交资料 8.2 合同授予后所需的提交资料 第二部分:技术 9.常规 10.物理特性 10.1钢芯铝绞线导体 10.2全铝绞线导体 11.材料 12.电缆尺寸 13.结构特点 14.电缆接头 14.1铝线

14.2钢线 15.绞合 16.公差 17.导体防腐油 18.PVC护套 18.1常规 18.2 PVC标示 18.3耐气候性能 19.交货距离 20.测试 20.1常规 20.2钢芯铝绞线 20.3全铝绞线 20.4 PVC护套 21.数据表 21.1技术数据表 21.2技术偏离表 21.3试验报告表 第三部分:安装22.安装方式 附件 图1:导体防腐油填充 表格 表1:导体,标称截面和外径 表2:钢芯铝绞线特点 表3:全铝绞线特点

第一部分:常规 1范围 该规格包含了用于坦桑尼亚电网建设的PVC(裸)电缆的设计、制造、测试、供给、运输与性能要求。 在投标阶段中,任何与规格标准不符的条款应在第二部分的偏离表中予以注明。 2规格 设备将遵从最新型号和国际标准的修订,该规格中如有任何不同于其他标准的条款,此标准应用于: 英标BSI BS215:铝绞线与钢芯铝绞线架空输电线规范 BS2627:用于电缆导体的熟铝规范 BS2782:第五部分:光性能,颜色特性,耐候性能 BS4565:镀锌钢绞线规范 BS5714:金属电阻率测试方法 BS6485:架空PVC绝缘输电线规范 BS6746:PVC绝缘与护套电力电缆规范 欧标 SI426:欧盟危险品分类、包装、标示、警示规范,1992 国际电工技术委员会标准 IEC888:用于绞合导体的镀锌钢绞线规范 IEC889:用于架空导线的冷拉铝线规范 IEC1089:架空绞合导线同轴圆线标准 国际标准化组织标准 ISO9000:质量管理和质量保证体系 ISO14000:环境管理体系 投标人可提出替代标准,并能够给出证明,替代标准可以在一定程度的质量和性能相当于参考标准。任何替代标准适用性由坦桑尼亚电力公司决定。因此,投标人必须引述其主要标准。

钢芯铝绞线技术规范书

钢芯铝绞线技术规范书 钢芯铝绞线技术规范 1 概述 投标厂家必须认真阅读本招标书技术条件,并对此技术规范逐条响应,如所提供的产品在技术上与本规范存在差异,必须在技术差异表中注明,否则视为完全同意本技术规范。 1.1 工作范围 本技术规范书适用于江苏省电力公司无锡供电公司2011年度输配电工程中所需钢芯铝绞线的设计、制造、试验、包装和供货。 1.2 工艺质量 投标厂家提供的产品应是采用最先进的生产加工工艺,并符合本技术规范书的要求。 1.3 遵循标准 GB1179-83 钢绞线及钢芯铝绞线 GB3955-83 圆铝线 GB3428-82 钢芯铝绞线用镀锌钢丝 GB2973-82 镀锌钢丝锌层重量试验方法—气泡法 GB2972-82 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB2976-82 金属线材缠绕、松懈试验方法 GB238-82 金属材料反复弯曲试验方法 GB4005.2-83 电线电缆交货盘—型式尺寸 GB4005.2-83 电线电缆交货盘—技术要求 GB1200-88 镀锌钢绞线 GB699-88 优质碳素钢结构钢技术条件 GB228-87 金属拉伸试验方法

GB239-84 金属线材扭转试验方法 GB2104-88 钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定 IEC209 钢芯铝绞线 除此标准以外,卖方可以推荐其他标准,但事先必须通过买方认可,或选择其中较高标准。 1.4 计量单位 在设计资料和文件中采用的单位是公制系统,温度采用摄氏度。 1.5投标应提交的资料 ? 制造厂商地址名称 ? 关于每项供货的技术规范或标准 ? 提供投标产品的供货业绩及相应运行情况证明 ? 证明投标产品相同或等价的试验报告 ? 提交与本技术规范书差异的报告 ? 提供所投标的产品的起始和最终的应力—应变曲线及蠕变曲线 ? 提供ISO9000系列质量保证体系的证明 ? 提供投标产品的生产能力及与之有关的生产及试验装备、台班生产能力等资料 1.6 检验和监造 ? 卖方应在工厂检验前半个月内书面通知买方,买方派工程师到生产厂为导线试验作鉴证。 ? 买方代表有权进入制造产品的车间,卖方应提供方便。买方的监造不替代或减轻卖方 对试验结果和产品质量的责任。 ? 除非买方书面通知免于检测,否则凡未经检查和试验的导线不应从制造厂发运。

钢芯铝绞线技术规范

钢芯铝绞线技术规 范

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 宁夏金昱元广拓能源有限公司 清水河330kV变-金昱元变110kV线路工程 钢芯铝绞线 技术规范书 审核: 校核: 编写: 编制单位国网宁夏电力设计有限公司 年 07 月

目录 1标准技术参数 .................................................................. 错误!未定义书签。 2 项目需求部分 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 货物需求及供货范围一览表........................................... 错误!未定义书签。 2.2 图纸资料提交单位 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.3 工程概况 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 使用条件 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 项目单位技术差异 .......................................................... 错误!未定义书签。 3 投标人响应部分 ................................................................ 错误!未定义书签。

1402001-0000-02钢芯铝绞线专用技术规范(doc

1402001-0000-02钢芯铝绞线专用技术规范(doc 9页)

说明:本技术规范为钢芯铝绞线专用技术规范,通用标准使用原《66kV/110kV 导地线通用技术规范》采购标准(编号:1402000-0000-00)。

1 标准技术参数 投标人应仔细阅读表7货物需求及供货范围一览表,并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”,不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。 1.1 JL/G1A-35/6-6/1标准技术参数 表1钢芯铝绞线技术参数响应表 项目单位招标人要求值投标人保证值制造厂(商)(投标人提供) 原产地(投标人提供) 产品型号规格JL/G1A-35/6-6/1 外观及表面质量 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷,如 明显的压痕、划痕等,并不得有与良好 商品不相称的任何缺陷 (投标人提供) 结构 铝单线股数/直径根/mm 6/2.72 (投标人提供) 镀锌钢线股数/直径根/mm 1/2.72 (投标人提供) 计算截面积合计mm240.67 (投标人提供)铝mm234.86 (投标人提供)钢mm2 5.81 (投标人提供) 外径mm 8.16 (投标人提供)单位长度质量kg/km 140.8 (投标人提供)20℃时直流电阻Ω/km≤0.8230 (投标人提供)额定抗拉力kN ≥12.55 (投标人提供)弹性模量GPa 79.0 (投标人提供)线膨胀系数1/℃19.1×10 6(投标人提供) 节径比 钢芯6根层/ / / 铝线内层/ / / 铝线邻外层/ / / 铝线外层/ 10~12 (投标人提供)对于有多层的绞线/ / / 绞向 外层/ 右向(投标人提供) 其他层/ / / 每盘线长m 2500 (投标人提供)线长偏差 正%0.5 (投标人提供) 负%0 (投标人提供)

(仅供参考)钢芯铝绞线技术规格书

大张线微联改造工程 技术规格书 电力电缆及铝绞线 大秦铁路股份有限公司大同电务段二〇一六年十一月

1技术规格共同条款 1.1工程概况 大张线阳高等四站计算机联锁改造工程共分四座车站,分别为阳高站、罗文皂站、永嘉堡站及西湾堡站。电力主材、设备(甲控)涉及箱式变电站、高压电力电缆、钢芯铝绞线等。 1.2设备、器材的一般规定 1.2.1使用环境条件 (1)环境温度: 极端最高温度40℃, 极端最低温度-40℃ (2)空气相对湿度:日平均值不大于95% ,月平均值不大于90%。 (3)最大风速:30m/s (4)覆冰厚度:15mm 1.2.2试验电压值 各种电器设备、器材的实验电压值应按GB311.1进行修正。 1.2.3控制电压 各种电气设备、器材的回路电压,采用如下标准值: (1)控制回路:DC220V(DC110V)或AC220V (2)保护回路:DC220V(DC110V)或AC220V (3)信号及显示回路:DC220V(DC110V)或AC220V 在上述标准值的80%~120%范围内,各种电气设备、器材应能保证可靠动

作。 1.2.4涂色 所有电气设备、器材喷涂的颜色应按标准颜色及喷涂工艺进行,并取得招标人的同意。 1.2.5标志 各设备、器材均应有铭牌,铭牌的内容按中华人民共和国有关标准确定。

2YJV22-8.7/15kV系列交联聚乙烯铠装铜芯高压电缆 2.1总则 (1)本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压10kV以下绝缘电力电缆的订货。 (2)本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 (3)本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 (4)本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指 标均不得低于本技术规格书要求。 2.2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2(1997)额定电压1~30kV挤包绝缘电力电缆及其附件 GB12527-90 额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》 GB6995 《电线电缆识别标志方法》

G1078平遥钢芯铝绞线185技术规范

G1078平遥钢芯铝绞线185技术规范 1

( ) 国家电网公司物资采购标准 (导、地线卷钢芯铝绞线册) 晋中平遥农网10kV及以下升级工程 钢芯铝绞线 专用技术规范 (编号:140 -0000-01) 设计单位:晋中电力设计院 11月 2

目录 1 标准技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.10 JL/G1A-185/30标准技术参数............................... 错误!未定义书签。 2 项目需求部分 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.1 货物需求及供货范围一览表..................................... 错误!未定义书签。 2.2 图纸资料提交单位 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.3 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 使用条件 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 项目单位技术差异 ..................................................... 错误!未定义书签。 3 投标人响应部分 ........................................................... 错误!未定义书签。 3

钢芯铝绞线 镀锌钢绞线技术规范

项目工程 35kV集电线路 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线 招标文件 技术规范(通用部分) 华北电力设计院有限公司 2018年6月

目录 1 总则 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2投标人应提供的资格文件 (1) 1.3工作范围和进度要求 (2) 1.4技术资料、图纸和试验报告 (2) 1.5标准和规范 (2) 1.6必须提交的技术数据和信息 (3) 2 技术参数和性能要求 (3) 2.1一般规定 (3) 2.2对导、地线的要求 (3) 3 试验 (5) 3.1一般规定 (5) 3.2抽样试验 (5) 3.3型式试验 (6) 3.4在目的地的检查 (6) 3.5导、地线成品检验 (6) 4 工厂检验及监造 (7) 5 包装、运输及交货 (7) 5.1概述 (7) 5.2线盘 (7) 5.3标志 (7) 5.4装运及交货 (8) 6 技术服务 (8) 附录 A 供货业绩表 (8) 附录 B 工艺控制一览表 (9) 附录 C 主要生产设备清单 (10) 附录 D 主要试验设备清单 (10) 附录 E 主要原材料产地清单 (10) 附录 F 本工程人力资源配置表 (10) 1

1 总则 1.1 一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的导、地线应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3本技术规范提出了对导、地线技术上的规范和说明。 1.1.4本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在投标人技术偏差表中列出。 1.1.6本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8本技术规范通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立了完善的质量保证体系,并出具ISO9000系列或等同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表和项目单位技术差异表。 4)按附录B填写工艺控制一览表。 5)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表。 6)投标人应提供生产计划进度表。 7)投标人应提供同种产品的月生产能力。 8)按附录C填写主要生产设备清单。 9)按附录D填写主要试验设备清单。 10)按附录E填写主要原材料产地清单并提供分供商的资质材料。 11)按附录F填写本工程人力资源配置表。 12)投标人应提供线盘尺寸及图样并注明标志。 13)试验报告要求: a)投标人应提供近五年不小于所招标型号的导线的型式试验报告,包括单线性能、绞线额定抗拉力、弹性模量、直流电阻、节径比、单位长度质量、应力 —应变曲线、蠕变曲线、线膨胀系数、载流量、疲劳性能试验报告等。对于 220kV及以上输电线路用导线还应提供平整度、紧密度、电晕及无线电干扰 试验报告。 b)投标人应提供近五年不小于所招标型号的地线的型式试验报告,包括单线性能、绞线额定抗拉力、弹性模量、节径比、单位长度质量、应力—应变曲线、 线膨胀系数试验报告。对于铝包钢绞线还应提供绞线直流电阻试验报告等。 14)投标人应提供生产工艺和新技术介绍。 1