文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)暖通中级职称考试题

(完整版)暖通中级职称考试题

(完整版)暖通中级职称考试题
(完整版)暖通中级职称考试题

暖通中级职称考试卷

一、填空:

1、暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水实验。

2、住宅煤气引入管必须用无缝钢管,其壁厚为3.5毫M。

3、室内采暖管道当管径DN ≤3时用螺纹连接。当管径DN >32时用焊接。

4、高压蒸汽管道一般用焊接连接。

5、室外管道的埋设深度由当地的冰冻深度、地面荷载管材材质等因素而决定。埋设的暖卫管道不得设有油任、法兰等活接头。

6、建筑物得失热量的途径虽然很多,但在一般建筑中,一些次工程可以忽略不计,只是对维护结构基本耗热量、附加耗热量、门窗缝隙渗入冷空气耗热量、及外门开启冷风侵入耗热量加以计算。

7、影响散热器散热量的因素:一是本身特点如材料形状等,二是使用条件

如热煤种类温度等。

8、水管锅炉是火包水形式。他的特点是锅炉热效率高和蒸发量及工作压栏加强容易。

9、供暖系统是由热源、管网和用户三个基本部分组成。

10、蒸汽供暖是利用水蒸气放出汽化潜热来进行热量交换,所利用的热煤是

饱和蒸汽。

11、锅炉燃烧设备的类型有层燃炉、悬燃炉、沸腾炉。

12、事故排风必须的排风量应由经常使用的排风系统和事故排风系统共同组成。

13、粉尘的密度分为真空度和容积密度两种。

14、大门空气幕的形式分为侧送式空气幕、下送式空气幕、上送式空气幕。

15、局部地点或整个车间把不符合卫生标准的污浊空气排出室外,把新鲜空气或经过净化符合卫生要求的空气送入室内。我们把前者称为排风、把后者称为进风。

16、无缝钢管的规格用外径×壁厚表示,例如 D89*4 。

17、安装采暖立管管卡时,当层高≤5m时每层安一个管卡,管卡距地为 1.5~1.8m 。当层高>5m 时每层不得少于2个管卡。

18、在连接2个或以上的大便器或3个以上卫生器具的横管应设置清扫口。

19、供暖系统按循环动力分为重力循环和机械循环两类。前者是靠热煤本身温差产生的密度差进行循环,后者是依靠循环水泵产生的压力进行循环。

26、循环水泵的扬程应克服热源内部、室外供水回水管网、用户室内系统三部分水头损失。

20、锅炉安全附件,一般包括安全阀、压力表、水位表和高低水位报警器等。

21、锅炉常用的通风方式是:机械通风,通风设备有鼓风机、引风机、和烟囱。

22、锅炉常用的安全阀是弹簧式安全阀,并且应设置在直通室外的排气管上。

23、疏水器的作用是阻止蒸汽通过和自动排出凝结水。

24、洁净室内高效过滤器送风口的送风速度一般不大于 2 m/s。

二、选择题:

1、空调的送风量和设备主要根据B来确定。

A.冬季负荷

B.夏季负荷

C.过渡季节负荷

D.全年负荷

2、当通风系统所输送的空气密度改变时,离心通风机的A保持不变。

A.容积风量

B.风压

C.电机轴功率

D.特性曲线

3、描述通风空调系统管段的沿程阻力,下列D是错误的。

A.沿程阻力与沿程阻力系数成正比

B.沿程阻力与管段长度成正比

C.沿程阻力与管径成正比

D.沿程阻力与管内平均流速成正比

4、闭式水系统的定压点宜设在C,定压点最低压力应系统最高点压力。

A.循环水泵的出水处,高于

B.循环水泵的出水处,低于

C.循环水泵的吸水处,高于

D.循环水泵的吸水处,低于

5、水泵所具有的实际气蚀余量与以下D无关。

A.泵吸入口的压强

B.流速

C.液体性质

D.泵的结构

6、离心水泵在闭合环路管网中工作,当调节阀关小时,泵流量变,电流变A。

A.小,小

B.大,大

C.大,小

D.小,大

7、前向叶型的风机的总的扬程叫,能量损失,效率较B。

A.小,大,高

B.大,大,低

C.大,小,高

D.小,大,低

8、离心式中压风机输送气体时,一般的增压值范围B。

A.小于1000Pa

B.在1000-3000Pa

C.大于3000Pa

D.大于4000Pa

9、通风空调系统中某风机的工作点取决于B。

A.实际要求

B.所连接的管路性能

C.设计工况

D. 设计参数

10、通风空调系统中,当采用一台很大风机于一台很小风机串联运行时,下列哪条结论是对的?

D 。

A. 串联运行时总扬程等于每台风机单独运行时的扬程之和

B. 串联运行时总流量大于每台风机单独运行时的流量

C. 串联运行时总扬程等于每台风机联合运行时的扬程之和

D. 串联运行时总流量小于大风机单独运行时的流量

11、用不燃材料制成的从顶棚下垂不小于Amm固定或活动的挡烟设施,叫挡烟垂壁。

A.500

B.800

C.600

D.300

12、机械排烟风机在担负两个或两个以上防烟分区时,排烟量应按最大防烟分区面积每平方M不小于Dm3/h 计算。

A.30

B.60

C.80

D.120

13、当防烟楼梯间与消防电梯和用前室井采用自然排烟时,可开启外窗的面积不应小于A。

A.3平M

B.2平M

C.前室面积的5%

D.前室面积的2%

14、超过C层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

A.50

B.25

C.32

D.20

15、防火阀动作温度是B℃

A.68

B.70

C.93

D.280

16、《建筑设计防火规范》适合用于下列那些建筑D。

A.无窗厂房

B.人民防空工程

C.花炮厂

D.高层工业建筑

17、在民用建筑的通风空调及排烟防烟系统中,A不可以选用难燃烧材料。

A.通风空调管道

B.消音材料

C.胶粘剂

D.软性接头

18、排烟风机不可采用C。

A.离心式风机

B.排烟轴流风机

C.普通轴流风机

D.自带电源的专用排烟风机

19、一等人员掩蔽室的规模按Bm2/人来考虑。

A.1

B.1.3

C.3

D.5

20、二等人员掩蔽室的最小防毒通道应保证C次/小时的换气次数。

A.0~50

B.10~20

C.30~40

D.25~35

21、地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于DMPa。

A.0.4

B.0.5

C.0.6

D.0.8

22、具有多种能源的城市,为了提高一次能源利用效率与热源不宜采用

B作为空调的冷热源。

A.电+燃气

B.单一的电

C.电+蒸汽

D.电+油

23、利用冰作为蓄冷介质,为潜热式蓄冷,单位蓄冷能力大(为

DKW*h/m3),蓄冷体积小。

A.0~20

B.20~30

C.30~40

D.40~50

24、一般民用建筑主要房间的供暖室内计算温度宜采用C。

A.14~16℃

B.20~24℃

C.18℃左右

D.20~22℃

25、当相邻的供暖房间有如下温差时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量D。

A.温差大于或等于2℃时

B.温差大于2℃时

C.温差大于5℃时

D.温差大于或等于5℃时

26、维护结构附加耗热量中的南朝向修正率,宜按下列规定的数值选用D。

A.0~10%

B.-5%

C.-10%~-15%

D.-15%~-30%

27、民用建筑低温热水地板辐射采暖供、回水温度的一般要求是C。

A. 供水温度不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于12℃

B. 供水温度不应超过80℃,供、回水温差宜小于或等于20℃

C. 供水温度不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃

D. 供水温度不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于20℃

28、热水供暖系统应在热力入口的供、回水总管上D。

A.只设温度计

B.只设压力表

C.只设除污器

D.应设温度计、压力表、除污器

29、多层住宅按户计量的供暖系统形式,设计时整个系统(不是户内系统)一般采用C。

A.垂直单管顺流式系统

B.水平串联式系统

C.垂直双管系统

D.垂直单管跨越式系统

30、如果热水供暖系统设计不当,那些多层建筑的热水供暖系统形式容易产生垂直热力失调现象(多层建

筑指6层以下)A。

A.上供下回双管系统

B.下供下回双管系统

C.单管顺流式系统

D.单双管混合式系统

31、预制保温管直埋敷设与地沟敷设相比的最大优点C。

A.热损失小

B.节省管道

C.占地少,施工快

D.管理方便

32、锅炉本体的组成有D。

A.锅和炉

B.锅筒

C.炉子

D.锅、炉和附加受热面

33、型号为WNS4.2-1.0/115/70-Q的锅炉是B。

A.燃油锅炉

B.燃气锅炉

C.燃油/燃气锅炉

D.燃煤锅炉

34、型号为WNS4.2-1.0/115/70-Q的锅炉是A。

A.热水锅炉

B.饱和蒸汽锅炉

C.过热蒸汽锅炉

D.热水、蒸汽两用炉

35、锅炉水循环的形成D。

A.只有当锅炉有上升管和下降管时才能实现

B.只要有上升管即可

C.只要有下降管即可

D.只要有受热面的受热强度有差异就可实现

36、以下需要配置出渣装置的锅炉是D。

A.燃重油锅炉

B.沸腾炉

C.燃气锅炉

D.燃煤锅炉

37、烟管锅炉烟气的第一回程一般是指A。

A.火筒内的烟气流程

B.烟管内的流程

C.烟箱内的流程

D.水管内的流程

38、“A型、D型、O型’’锅炉是指C。

A.锅炉的外形与这些字母相像

B.锅炉形状与这些字母相像

C.锅筒与管束的布置形状

D.炉膛的形状

39、立管式锅炉容量不大的主要原因是D。

A.烟管或水管的长度有限

B.烟气纵向冲刷受热面,传热效果较差

C.炉空间不能承受较高的压力

D.炉膛空间受锅筒尺寸的限制

40、烟管锅炉的共同点是A。

A.都有烟气纵向冲刷得受热面

B.都有烟气横向冲刷得受热面

C.锅炉都是卧式布置的

D.锅炉只能是干背式的

41、锅炉排污水的热量一般加以利用的是A。

A.连续排污水

B.排污扩容器中的排污水

C.定期排污水

D.锅筒排污水

42、一个给水当量为A。

A.0.2L/s

B.0.33L/s

C.1L/s

D.2L/s

43、影响建筑物内生活用水量的最重要的因素是A。

A.卫生设备的完整程度

B.气候条件

C.生活习惯

D.投资大小

44、采用直接给水方式的下行上给式系统,其不利培水点通常在建筑物的D。

A.最低最远点

B.最高最远点

C.最低最近点

D.最高最远点

45、当室外管网的服务水头始终大于室内所需压力时,应采用B。

A.设水箱的供水方式

B.直接给水方式

C.设水泵的供水方式

D.水泵与水箱联合的供水方式

46、我国目前的高程建筑与低层建筑的界线为C。

A.50m

B.80m

C.24m

D.60m

47、低层建筑设消防水箱,容积为A。

A. 储存10min的消防用水量

B. 储存20min的消防用水量

C. 储存1hr的消防用水量

D. 储存2hr的消防用水量

48、高层建筑消火栓给水系统中使用的消火栓栓口直径应为B。

A.50mm

B.65mm

C.75mm

D.100mm

49、伸顶通气管出口的设计正确的是C。

A.应高出屋面2.0m以上

B.设在屋檐檐口或阳台和雨蓬的下面

C.不得小于0.3m且必须大于最大积雪厚度

D.通风管内

50、在采用水箱的室内给水系统中,出水管的管口下缘应高出水箱底C,以防污物流入配水管网。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

三、简答题:

1、供暖系统按热煤不同如何分类?

答:蒸汽供暖系统:高压蒸汽供暖(汽压>70KPa),低压蒸汽供暖(汽压≤70KPa)。

热水供暖系统:高温热水系统(水温≥100℃),低温热水系统(水温<100℃);

热风供暖系统:集中送风、暖风机组。

2、锅炉有那些热损失?

答:①排烟热损失②气体不完全燃烧热损失③固体不完全燃烧热损失④散热损失⑤灰渣物理热损失

3、膨胀水箱上应设那些连接管?机械循环热水系统中膨胀水箱的作用是什么?

答:膨胀水箱上连接管:补水管、排水管、溢流管、膨胀管、信号管和循环管。

机械循环膨胀水箱的作用是:①容纳系统中水因受热而增加的体积②补充系统中水的不足③排除系统中的空气④指示系统中的水位,控制系统中静水压力作用。

4、简述锅炉本体试压的规定和方法。

答:锅炉本体试压应在环境温度高5℃时进行,当锅炉本体的工作压力小于0.59MPa时,实验压力为工作压力的1.5倍,当锅炉本体的工作压力在0.59PMa≤P≤1.18PMa时,实验压力为工作压力加上0.3PMa,锅炉本体的工作压力大于1.18MPa,实验压力为工作压力的1.25倍,实验时用试压泵升至0.3-0.4MPa时,应暂停进行一次检查,如无渗漏,可升到工作压力再检查,无渗漏,再升到实验压力,停泵5分钟,压力降不超过0.05MPa,即为合格。

5、安装卫生器具的基本要求是什么?

答:㈠不漏,卫生器具上的给、排水管道口连接必须保证严密,无渗漏;㈡平,卫生器具的上口边缘要平;㈢稳,卫生器具安装好后应无摆动现象;㈣牢,安装应牢固、可靠;㈤准,坐位准确、标高准确;㈥使用方便,根据不同对象,合理安排,阀门手柄朝向合理,整套设备力于美观;㈦性能良好,阀门水嘴开关灵活,各种感应装置应灵敏、可靠。

6、安装各种管道的基本要求是什么?

答:⑴安装前应检查所有设备、材料的规格、型号、材质和质量等符合要求后才能使用,⑵安装中断或完毕的管道敝口处及时封闭,⑶管道连接严密、牢固,⑷管道安装应符合设计要求和施工及验收规范的检验标准,⑸管道的坡度坡向应符合设计要求,直线管道应无弯曲,⑹直管应垂直,允许偏差不应超出允许范围,⑺管道支架间距不应超出管道允许跨度,⑻安全装置、仪表、阀门的作用可靠、精确;⑼管道系统能自由排气、排水,必要时将系统介质泄净。

7、住宅室内排水管道的通球实验部位及要求是什么?

答:通球实验的主要控制工程有所有排水立管、横干管及引出管。通球实验应在室内排水系统及卫生器具等设备安装完毕,通水检查无渗漏后进行试球,一般采用硬质空心的塑料球,试压的外径为管道内径的3/4,但不得小于管道内径的2/3。

8、现场堆放与储存建筑排水硬聚乙烯管、管件有那些规定?

答:管材、管件均应存放于不超过40摄氏度的库房内离热源不得小于1 M,库房应有良好的通风,管材应水平堆放在平整的地面上,如果用支垫物支撑时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1m,外悬的端部不超过0.5m,高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件应逐层码放整齐,不能立放的管件应顺向或使其承杆相对地整齐排列。

9、什么叫风量平衡?

答:在通风房间中,不论采用何种通风方式,单位时间内进入房间的空气量应与同一时间内排出的空气量

保持相等,即通风房间的空气量要保持平衡,这就是我们说的空气平衡或风量平衡。

10、为什么要设置事故通风?如何设置?

答:在生产车间,当生产设备发生偶然事故或故障时,会突然散发大量有害气体或有爆炸性的气体时,应设置事故排风系统。设置事故通风时要考虑:事故排风必须的排风量应由经常使用的排风系统和事故排风的排风系统共同保证;事故排风不设进风系统补偿;事故排风的室外排风放口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点;要采用良好的通风方法,以综合解决整个车间的通风问题,创造良好的空气环境。11、编制施工预算的基本程序是什么?

答:一熟悉图纸;接到图纸后,要认真熟悉图纸,核对目录与图纸张数是否一致,后阅读设计说明,再按图纸序号,逐渐细看,平面、立面、剖面、大样、透视要反复核对交圈。二计算工程量;在熟悉图纸,办完一次性洽商的基础上,按系统、分工程、分部位、分层、分段计算工程量了,把材料的规格、名称、单位、数量填写在材料分析表上。三施工预算的汇总工作;施工预算的工程量计算草表完成以后,把同名称的材料数量竖向加起来,填在总计栏中,然后复写数份,分别发给有关人员。

此项工作完成后,还要根据材料分析表,把同名称、同规格的材料总数汇总起来,复写工程估算表数份,交给材料负责人,作为一次性材料计划上报表。如果遇有异型加工订货,还要绘制加工图,至此,施工预算的工作基本完成。

相关文档
相关文档 最新文档