文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程施工技术(图文并茂)

模板工程施工技术(图文并茂)

模板工程施工技术(图文并茂)
模板工程施工技术(图文并茂)

模板工程施工技术方案

模板工程施工技术方案 (一)模板选择 根据本工程平面形式及结构为框架结构特点,为保证混凝土外观达到清水模板的要求和加快工期,我公司决定以采用12mm、18mm聚胺脂胶合板为主,辅以部份木模,其具体使用部位如下: 框架矩形柱全部采用18mm聚胺脂胶合板,60×100木枋木模,用钢管扣件固定。 现浇板底模采用12厚聚胺脂胶合板,60×100木枋组合固定,梁板模板的支撑体系均采用扣件式钢管脚手架。 楼梯底模用12厚聚胺脂胶合板,梯段侧面和异形部位用木模。 (二)模板的构造要求 模板除应保证工程结构各部份形状和几何尺寸、位置正确外,支撑并应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工荷载。 (三)模板的制作要求

1、根据框架柱断面尺寸,柱模应一次配至梁板底,并分两段制作,梁柱接头处模板在柱拆模时不拆除。 2、梁模板背销50×100@500,锁口枋50×100元钉固定。 (四)模板安装顺序 各种模板安装施工顺序如下: 1、柱模板 放线→设置定位基准→抹1:3 水泥砂浆支撑面→搭设灯笼架→模板组拼→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正 →柱模表面固定。 2、梁模板 放线→搭设支撑架→安装梁底模→梁模起拱→绑扎钢 筋与垫块→安装两侧模板→安装梁柱节点模板→检查校正 →相邻梁模固定。 3、板模板 搭设支撑架→复核板底标高→安放木枋→安放模板→ 安柱、梁板节头模板→安放预埋件及预留孔模板→检查校正。

(五)模板安装 1、柱模板 首先放线抄平后,对模板下口与楼面高差大于5mm时,应用砂浆找平后再安装模板,以防止柱脚漏浆而“烂根”。并在距柱脚和柱顶200处,纵横两个方向焊Φ12钢筋撑,长度同柱断面,以利模板就位和控制柱断面尺寸及钢筋位置,柱箍竖向间距500。 2、梁板模板

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

建筑施工模板安全技术规范

建筑施工模板安全技术规范 1.模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用 有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。 2.胶合模板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应有 保温性能好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于12mm,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。 3.模板安装前必须做好下列安全技术准备工作: 1 应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施,时间审批手续应齐全。 2 应进行全面的安全技术交底,操作班组应熟悉时间与施工说明书,并应做好模板安装作业的分工准备。采用爬模、飞模、隧道模等特殊模板施工时,所有作业人员必须经过专门技术培训,考核合格方可上岗。 4.当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m时,若地基达不到承载要求, 无法防止立柱下沉,则应先施工地面下的工程,再分层回填夯实基土,浇筑地面混凝土垫层,达到强度后方可支模。 5.现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要 求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。 6.县浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及支架应符合下列规定: 1)下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架; 2)上层支架立柱应对准下层支架立柱,并应在立柱底铺设垫板; 3)当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合设计构造要求。 7.当层间高度大于5m时,应采用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于 或等于5m时,看采用木立柱支模。 8.拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。安装 过程中应设置临时固定设施。 9.在立柱底距地面200m高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。 当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。 10.木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mm×50mm木条或25mm× 80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采

模板工程施工技术交底14775

技术交底记录表C2-1编号009 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要模板工程施工技术交底 交底内容: 概况:该工程地下室底板结构标高为-5.450,顶板面结构标高广场区域内为-1.25m,主楼范围内为-0.850m。地下室层高:主楼下部4.60m,广场区域4.20m。其混凝土构件尺寸如下: 柱截面尺寸为600×600、600×800、600×900、800×800、400×600等;墙厚300、350。主要梁截面尺寸为500×1000、400×1000、400×1300、500×800、500×1000、300×700、300×800、300×900等;地下室顶板厚250、300mm;上部结构板厚为100、110mm等。 一、本工程模板工程构造如下: 1、楼板模板:采用17mm厚胶合面板板底支撑采用50mm×100mm木方(间距300mm)做板底支撑,双钢管托梁;扣件式钢管脚手架支撑系统,脚手架排距1.1m,跨距1.1m,步距1.4m。 2、梁模板:梁侧模板采用木方作为内楞间距250mm,钢管作为外楞间距450mm,采用m12防水穿墙螺栓加固水平间距450mm,竖向间距450mm,第一道距梁底250mm。梁模板采用17mm胶合面板作为面板,梁底支撑间距300mm。支承为?48×3.0钢管。扣件式钢管脚手架作为支撑系统,脚手架梁两侧梁板立柱共用,梁跨方向1.1m,梁两侧立杆间距0.8m,步距1.4m。梁高≥500mm的梁承重架增设1根承重立杆。 3、柱墙模板:竖向内背楞采用50×100木方间距225mm,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距;600×600柱竖向内背楞采用50×100木方4道,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距。柱截面尺寸≥600时,在柱截面中间位置增设对拉丝杆一道,间距同柱箍。 二、材料选择 1、模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、板模板(扣件钢管架)采用17mm厚胶合面板,板底采用50mm×100mm方木支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 3、梁模板(扣件钢管架)面板采用17mm胶合面板,50×100木方内楞现场拼制,50×100木方外楞支撑,采用m12对拉螺栓进行加固(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。梁底采用50×100木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 4、墙模板采用17mm厚胶合面板,木方和钢管作楞,配套穿墙螺栓m12使用(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。竖向内楞采用50×100木方,水平外楞采用圆钢管?48×3.0。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U型托。 三、脚手架安装 1、立柱步距要一致便于统一搭设;立柱纵或横距尽量一致或成倍数,便于立柱纵横向水平杆件拉通设置。 审核人交底人接受交底人

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

建筑工程模板工程施工技术

建筑工程模板工程施工技术 摘要:模板技术在建筑施工得到了广泛的推广和应用。在进行模板建筑时,要 依据建筑施工的实际情况,选择适当的模板体系,才能保证工程的质量和施工的 安全,使建筑工程的经济效益和社会效益最大化。本文首先介绍建筑工程模板工 程施工的要求,再对模板工程的施工技术要点进行简要的探究。 关键词:建筑工程;模板工程;施工技术 前言 模板施工是混凝土成型施工必不可少的环节之一,其施工目的是保证工程结 构及构件的形状及尺寸,并确保相对位置的准确性,因此要求模板首先必须具有 足够的强度及刚度,同时还要有足够的稳定性且便于安装和拆除。建筑工程模板 施工要求较多,而且比较复杂,因此要对模板施工工作引起高度的重视。 1.工程概况 某高层建筑,总建筑面积为14344M2,场地类型为三类土,建筑物框架抗震 等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,建筑结构安全为二级。地上共七层,建筑 总高为35.00m,场地平整开阔。工程七层屋面梁(标高为28.80 米)处,①、 ⑧轴线外各有一超大雨棚,具体为:轴外雨棚大小尺寸为3200×30400mm。雨棚 由悬臂板和悬臂梁组成。悬臂梁尺寸为350×700,檐口梁为200×700,板厚100, C30 砼。 2.建筑工程模板工程施工技术要点 2.1模式工程施工基本技术要求 在建筑工程施工中,必须保证混凝土结构的工程质量以及施工安全,为了降 低工程的成本,以及缩短施工进度,在模板工程施工中,必须满足四点技术要求(1)模板施工中必须充分保障混凝土的结构以及其他构件的尺寸和位置, 也就是说模板的位置尺寸必须满足图纸设计要求; (2)模板必须具备一定强度和稳定度,能够承受混凝土的重量以及侧向的 压力,而且在施工过程中,避免模板所承受的压力处于极限状态之下; (3)模板的构造尽可能简单,便于装拆,并符合混凝土浇筑和养护等要求; (4)模板的连接必须紧密,在接缝处必须采取加密措施,如果出现接缝不 严密,必须及时采取措施,保证接缝处不出现漏浆等现象。 2.2模板配置技术 模板的配置必须根据图纸的尺寸,对于结构形体相对简单的构件,其模板配 可直接根据施工图纸来配置。对于模板、横档及楞木的断面以及它们之间的间距、支撑系统的配置,可查表或者按规范进行选择。而对于结构比较复杂的构件,比 如楼梯等,配置模板通常采取放大洋的方法。所谓放大样,指的是根据结构图纸,在地面上画出结构构件的实体形状,然后测量出各个部分模板的准确尺寸,然后 制定模板。 2.3模板施工技术 一般而言,建筑工程模板施工工序为:垫层模板→基础梁模板→构造柱模板 →柱模板一墙板模板→圈梁模板→梁模板→楼板模板→楼梯模板。 2.3.1垫层模板 对于垫层模板而言,其基础的高度不高,但是体积很大,安装模板前必须准 确核实基础的中心线以及标高,事先弹出轴线和四周边线,根据边线尺寸将侧面 模板对准,并且在校正模板垂直度以及标高之后,用支撑将模板固定,用以维持

房屋建筑模板施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 房屋建筑模板施工安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82077房屋建筑模板施工安全技术措施 Technical safety measures for building construction formwork 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 **工程,由地下*层、地上*层组成。根据本工程钢筋工程的施工隐患主要如下: 1、模板加工过程中 1)触电2)机械伤害 2、模板安装过程中 1)高空作业2)邻边作业3)模板倒运4)高空抛物5)火灾 3、拆除作业过程中 1)高空抛掷2)作业区防护3)倒运 针对上述隐患,编制此模板工程的安全技术措施: 二、具体安全措施 一)管理方面 1、现场教育

钢筋工进场后立即进行三级教育,明确现场安全管理要求以及现场存在的危险源,提高工人自身的安全防范意识。 班组施工前,工长、技术员要进行安全交底,并实行全员签字手续。 2、现场巡查 模板安装和拆除工作必须严格按施工方案进行,正式工作之前要进行安全技术交底,确保施工过程的安全。 每天施工前,由班组长负责对所要施工的项目及周边环境进行检查,找出不安全因素,并针对这些因素对工人进行交底,提前预控。 3、所有进场工人必须佩带安全帽。 二)模板安装技术措施 1、模板加工机械实行一机、一闸、一漏、一箱制,并由专人管理,使用前进行安全用电操作交底。工人操作时穿绝缘鞋,带绝缘手套。 施工机器使用前,需检查机械是否正常运转。 2、使用电锯的操作者,必须由专人负责,使用后及时切断电源。模板加工场地范围内的锯末、刨花等易燃物应及时

建筑施工模板安全技术规范

建筑施工模板安全技术规范 3、材料选用 3.3.8施工现场制作的木构件,其木材含水率应符合下列规定: 1、制作的原木、方木结构,不应大于25% 2、板材和规格材,不应大于20% 3、受拉构件的连接板,不应大于18% 4、连接件,不应大于15% 3.5.2各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。 3.5.6常用木胶合模板的厚度宜为12mm、15mm、18mm,其技术性能应符合下列规定: 1、不浸泡,不蒸煮:剪切强度1.4~1.8N/mm2 ; 2、室温水浸泡:剪切强度1.2~1.8N/mm2 ; 3、沸水煮24h:剪切强度1.2~1.8N/mm2 ; 4、含水率:5~13N/mm2 ; 5、密度:450~880kg/m3; 6、弹性模量:4.5×103~11.5×103N/mm2 。 3.5.7常用复合纤维模板的厚度宜为12mm、15mm、18mm,其技术性能应符合下列规定:

1、静曲强度:横向28.22~32.3N/ mm2 ;纵向52.62~67.21N/ mm2 ; 2、垂直表面抗拉强度:大于1.8 N/ mm2 ; 3、72h吸水率:小于5%; 4、72h水膨胀率:小于4%; 5、耐酸碱腐蚀性:在1%苛性钠中浸泡24h,无软化及腐 蚀现象; 6、耐水气性能:在水蒸气中喷蒸24h表面无软化及明显 膨胀; 7、弹性模量:大于6.0×103N/mm2 。 4、荷载及变形值的规定 4.1.1永久荷载标准值应符合下列规定: 1、模板及其支架自重标准值(G1K)应根据模板设计图纸计算确定。肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表4.1.1采用。 表4.1.1楼板模板自重标准值(KN/)

模板工程施工技术要点

模板工程施工技术要点 旅检区上部结构模板工程主要采用15mm厚九夹板,确保混凝土质量。上部结构模板选型见下表 模板支撑体系计算书详见-附件2 (1)地梁、承台模板及地梁区域模板支架基础处理 旅检区一层平台南北侧地梁及承台施工模板采用15mm厚九夹板,地梁区域首先先进行土方一次回填至梁底以下标高位置,待地梁施工完毕进行二次回填至交界面标高位置。 1)承台、地梁施工工艺 土方一次回填→测量定位防线→垫层施工→模板安装→钢筋绑扎→拆模→二次土方回填。地梁模板支设示意图如下:

2)模板支架基础处理 二层大平台结构施工,设置满堂脚手架模板支撑系统,布置面积约为18203.43㎡。由于支撑体系搭设区域大部分面积为回填土组成,使得脚手架立杆无法搭设,故在一层土方回填区域布设木跳板,与桩承台、地梁一同作为支撑体系搭设基础。木跳板布置图见下图填充区域: 脚手架垫板平面布置图 2.1)施工部署 平面分区:木跳板施工区域为1、2、3、4、7、10、13、14、15、16、17、18、19区段。其中1、2、3、4、7区由土建一队进行施工,13、14、15、16、17、18、19区由土建二队进行施工,以后浇带划分区域进行流水施工,详参平面布置图。 2.2)施工准备 单块木跳板截面尺寸为200x50mm,长度根据现场实际情况进行加工,但不小于两跨,所有材料必须具备相应合格证书,并按规范要求进行现场验收,检验合格后方可投入使用。 脚手架布置区域面积为18203.43㎡,木跳板尺寸为200x50mm并以900mm 间距布置,将地梁、承台计算在内木跳板面积约为脚手架布置区域面积的1/5,所以计算出使用木跳板数量约为120m3,考虑材料周转问题,木跳板采购数量为60m3。 2.3)施工方法及工艺要求 a.工艺流程 回填土夯实→浇筑混凝土垫层→木跳板定位放线→铺设木跳板→安装脚手架 b.土方回填 轴线1-3西侧部分地梁及承台顶标高均为-0.9m,轴线1-D 到1-E交轴线1-26到1-28区域地梁及承台顶标高为-0.3m,其余地梁及承台顶标高均为-1.400m。待地梁及承台结构施工完毕,进行土方回填、夯实,压实度≥96%,土顶标高为-0.9m。

模板工程施工技术交底80774

模板工程分项工程质量技术交底卡 □□总承包施工单位广东腾越建筑工程有限公司 单位(子单位)工程 名称 碧桂园天麓山花园二期工程 分部工程模板工程 交底部位别墅、高层洋房日期2013 年5 月 26 日 交底内容一、施工准备 1、人员准备:每个施工区段木工不少于30人,架子工不少于10人,杂工3人 2、机具准备:电钻、电锯、锤子、手持锯、活动扳子、水平尺、线坠、撬棍、墨斗、红油漆、普通DS3水准仪等工具 3、模板安装准备 投点放线:用全站仪引测建筑物的控制轴线,并以该轴线为起点,引出其它各条轴线,然后用墨线弹出结构的边线和模板控制,以便于模板水平位置。 标高测量:用水准仪把建筑物水平标高引测到模板安装位置,作为本层结构构件模板标高控制的基准点。 二、材料准备 1、主楞:φ48.3*3.6双钢管;次楞:50mm×100mm木枋;面板:1830×915mm×18mm多层木胶合板;穿墙螺杆:φ12高强对拉(止水)螺杆。 2、其他:止水钢板、步步紧、蝴蝶卡、扣件、顶托、脱模剂、海绵条等; 三、工艺流程 本工程所有模板工程均采用木模现场散拼。 1、基础梁、导墙模板 基础梁、导墙钢筋绑扎→止水钢板焊接→基础梁、导墙模板安装→对拉止水螺杆安装→模板校验→报监理验收→浇筑混凝土 2、框架柱模板 定位、找平→安装柱箍筋→组装柱模→安装对拉螺杆→校正垂直度→加固→柱模验收→浇筑混凝土 3、框架梁模板 复核轴线、底标高位置→支梁底模(跨度≥4m,1~3‰起拱)→绑扎梁钢筋→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板连接固定 4、剪力墙及顶板、梁模板 弹墙模基准线→墙体钢筋绑扎、验收→墙模板支设→满堂架搭设→顶板、梁底模板安装(跨度≥4m,1~3‰起拱)→模板质量验收→梁、板钢筋绑扎→报甲方、监理验收→浇筑混凝土 5、楼梯采用封闭式支模,梯板支模架体垂直于楼梯板 根据实际层高放样→安装平台梁模→楼梯底模→楼梯外帮侧板→绑扎钢筋→安装踏步侧板→踏步模固定 6、电梯井内模板采用散拼模板,同主体结构进度,每层支设一次 三、主要施工方法级构造要求

模板工程施工安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A38270 模板工程施工安全技术措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

模板工程施工安全技术措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。 2、模板工程作业高度在2m 以上时,必须设置安全防护设施。 3、操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板上行走。 4、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。 5、模板安装过程中,不得间歇,柱头、搭头、

模板工程施工工艺技术方案

模板工程施工工艺技术方案 (一)安装一般要求 1.安装放线模板安装前先测放控制线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在基础底板或楼板上放出墙、附墙柱、门窗洞口边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标出标高控制点。 2.安装前准备模板安装前首先检查模板的杂物清理、浮浆清理、板面修整、脱膜剂涂刷等情况。施工缝混凝土表面必须剔毛处理,将混凝土表面浮浆、软弱混凝土层剔除至密实混凝土;墙柱根部边线外20cm内在砼浇筑时压光、抹平;用空压机把结构内杂物吹干净,浇水润湿;模板表面用铲刀清理干净,均匀涂刷脱模剂。 3.在梁端部、附墙柱根角部,剪力墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用大吸尘器清理干净。 4.上道工序(钢筋、水电安装、预留预埋等)验收完毕,各方签字齐全。 (二)主要搭设方法 本工程重点考虑模板的选用和支撑体系。主体工程要达到清水混凝土的目标,主要依赖模板设计合理,模板在现场拼装时,控制好相邻板面之间拼缝,为防止漏浆,拼缝采用双面海绵胶条粘接。安装精 度高,拆模时混凝土强度达到要求,方法正确。 1、基础部分模板安装 (1)基础外墙基础高350mm(人防部分450mm)。墙基外侧模板采用砖胎膜。砖墙厚240mm,座落在垫层上,砌筑前先在垫层上

放出底板处轮廓线,砖模内侧边线比底板外皮线大50mm,为砌体抹灰层、防水层及保护层预留空间。地下室外墙导墙高300mm,同基础一起浇筑混凝土,导墙模板采用12mm厚木胶板、50×70mm木方做背楞,如下图。 (2)承台间拉梁同底板一起浇筑混凝土,拉梁模板木胶板,外侧设钢管加固,拉梁设?12对拉螺杆,横向间距@600mm。设?12钢筋横向支撑,防止模板向内侧倾斜,外侧采用钢管和十字扣件、焊接在底板钢筋上的地锚以及对拉螺栓的拉接稳定模板。做法示意见下图: (3)集水坑、电梯坑模板采用木胶板模板后背木方,在阴角处,采用50×70mm木方,加固好后放置钢筋托架上,四边连成无底无盖

建筑工程模板施工技术 徐进杰

建筑工程模板施工技术徐进杰 发表时间:2018-10-12T10:26:40.197Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第14期作者:徐进杰[导读] 在混凝土施工建筑中,模板工程是整个工程施工建设的主要构成部分。江苏南通通州建总集团有限公司 226300 摘要:对于一个建筑工程来说,想要保证工程的质量就必须在施工中注重模板工程施工技术的使用,这对工程施工效率的提高、施工质量的保证都有极大的作用。而在当前的建筑工程中也逐渐重视起相关技术的使用,但是在使用过程中还存在一些问题,下面分析了具体的建筑模板工程施工技术,希望能够改善当前的状况,大大推动建筑模板工程施工技术的进步。 关键词:建筑工程;模板施工技术;要点 引言 在混凝土施工建筑中,模板工程是整个工程施工建设的主要构成部分。模板施工无论在成本、工期,还是在人力方面都占整个工程很大比重。随着我国建筑工程规模和技术的不断发展,目前很多工程都采用混凝土浇灌技术。混凝土浇灌技术因为其便捷性和节时省力的特征,在我国建筑工程中得到广泛使用。但是,在很多项目工程中,大家对模板施工的重视程度不够,导致了工程施工现场安全事故的发生。因此,我们应该抓住建筑工程模板施工的技术要点来保证整个工程的质量。 1建筑工程模板施工常见的技术问题 1.1模板材料及承载材料问题 模板材料的质量则是决定着模板工程质量,科学合理的施工方案,必须有高质量的模板材料支撑才能够修建起质量过关的模板工程。模板材料的选择必须严格按照施工场地的具体要求进行选择,还需要按照一定的标准控制钢管和相关扣件的尺寸大小、外观、厚度等一系列数据,从材料选择工作上必须做到细致入微,但是在实际模板工程施工过程中由于施工人员和相关材料购买负责人没有按照一定的要求进行采买模板材料,导致在模板施工过程中出现一系列的建筑问题。 1.2模板配置问题 模板配置作为模板工程施工的重要环节,也是影响模板工程质量的重要因素之一。模板配置自身是一个非常烦琐的施工工程,在配置过程中也极易出现问题,导致模板施工技术不能够得到有效的应用,在模板配置过程中施工人员作为该项工作的主要施行者,施工人员的模板配置技术会对模板配置工作质量产生直接的影响,一般来说施工人员都是凭借个人工作经验对模板进行配置,并没有严格按照施工图纸的要求进行模板配置工作,从而导致模板配置工作存在问题,影响模板工程整体的施工质量。 1.3模板技术方案不合理 模板技术方案对模板工程施工起到指导作用,规范模板施工流程和制定相关的施工标准,因此,模板技术方案对于整体模板工程的施工尤为重要,模板技术方案设计必须在模板工程施工前进行,方案制定完成并审核通过后,严格按照模板技术方案进行施工。但是在实际模板工程施工过程中,大多缺乏模板技术方案的规范和指导,依靠施工人员的工作经验进行,随意性较强,容易出现各种工程质量问题,有模板技术方案的建筑工程也只是为了应付审核工作,在实际工程施工过程中并没有应用到模板技术方案,最终导致模板工程施工质量受到影响,严重的将会影响到建筑工程的整体质量。 2建筑模板工程施工技术要点分析 2.1模板配置技术 模板配置是建筑工程模板施工安装的基础工作,只有做好此项工作,才能保证建筑工程模板的刚度、强度、稳定性等并符合建筑工程施工要求。模板配置以工程图纸尺寸为依据,一些结构相对简单的构件,可以直接按照图纸尺寸配置构建模板。但是楞木、横档的断面,以及它们之间的支撑系统配置不能直接按照图纸尺寸配置,应按照相关规范进行配置。对于一些复杂的构件,楼体等,且采用放大样方法,就是按照设计图纸进行绘制构件的具体形状,绘制中严格控制构件尺寸,按照图纸形状尺寸配置模板。对于复杂的构件,很难直接画出形状尺寸,并采用科学化的计算方法进行测量,确保模板配置尺寸无误。 2.2垫层模板施工技术 在垫层模板施工中,就其技术要点来看,由于其体积大基础低,所以在安装垫层模板时,我们必须认真核对垫层模板的中心线和标高,并提前弹出周边线和轴线,并将边线尺寸作为基础,对侧面模板进行确定,再对其垂直高度和标高校正之后,及时地利用支撑固定起来,从而更好地对模板进行稳固。但是在模板安装完毕之后,应及时地将周边的杂物清除干净,并确保模板和尺寸等得到有效的确定,尤其是应加强细节的处理,才能更好地为今后的拆模提供便利。 2.3基础梁模板施工技术 基础梁模板施工中,必须对其底部的土方进行压实处理,并利用胎膜将其砌筑,在砌筑过程中应对水泥砂浆的比例严格地控制,尽可能地为混凝土的浇捣提供便利,若基础梁的宽度较小且跨度较大时,就需要采取拼装的方式对外侧模板进行装配,而且还要在垫层上将两侧的边线弹出,从而保证标高尺寸的精准性,并利用支撑将其做好固定,从而完成基础梁模板的施工。 2.4模板的处理操作 模板的具体处理操作如下:(1)利用切割机、钻孔机等设备对模板进行钻孔和切割处理。在钻孔时,模板要水平摆放在钻孔平台上,便于模板的固定与钻孔位置的准确把握,钻孔完成以后,在对应的位置涂上防水涂料,保证模板的防水功能,防止模板因吸水过多而影响建筑工程施工的质量;(2)将模板进行处理之后,就可以开始混凝土浇筑工序。混凝土浇筑之前,操作人员要先将四块模板所围成的方筒内部进行清理,清除里面的杂物,防止混凝土浇筑时杂物的掺入影响浇筑的质量;(3)进行混凝土浇筑时,要从下到上进行浇筑。先将模板底部浇筑完成,再从下到上分层分级进行浇筑;(4)浇筑时要注意混凝土的振捣工作,保证混凝土浇筑过程通畅、浇筑效果到位,使得混凝土均匀分布,不发生堵塞也不留空隙。把振捣棒放在模板的中间位置进行振捣,从中间开始振捣而后慢慢向四周移动,保证混凝土的均匀分布,同时控制混凝土的厚度;(5)振捣完成以后,操作人员需要检查混凝土浇筑的质量,主要注意混凝土浇筑的均匀性以及混凝土表面是否有气泡产生。

模板工程施工安全技术要求

模板工程施工安全技术要求 1.1 安全作业条件 1.1.1 从业人员必须经过安全教育培训,考试合格方可上岗作业。 1.1.2木工必须经过岗前培训、考试合格,达到规定的技术等级要求。 1.1.3 木工机械操作人员应经过技术培训,考试合格取得机械“操作证”。 1.1.4 作业前进行专项施工方案交底和班前安全技术交底。 1.1.5 木工机械设备经检验合格,安全装置齐全,试运行符合安全要求。 1.1.6 现场的作业环境及安全设施符合安全施工规定要求。 1.1.7 戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动保护用品。 1.1.8 经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。

1.2 安全施工 1.2.1模板制作: 1)模板制作前,应检查模板所用材料的规格、质量是否符合模板专项技术方案的规定要求,对质量、规格不符合要求材料的不能使用。 2)作业前应检查所用机械及电源线路是否符合安全要求,所使用的工具是否牢固,手持电动工具的漏电保护器应试机检查,合格后方可使用。 3)木工机械必须有专人负责,操作人员必须熟悉该机械性能,熟悉操作技术,严禁机械无人负责或随便拆改安全防护装置。 4)使用的工具不得乱放,使用完毕应随时放入工具箱。 5)成品、半成品、木材应堆放整齐,不得任意乱放,木材码放高度不超过1.2m为宜,木工机械周围的安全操作空间内禁止堆放材料。 6)木工车间、木库、木料堆场严禁吸烟或动用明火,废料应及时清理归堆,做好落手清,以免发生意外。

1.2.2模板安装 1)作业前应检查现场防护设施是否符合安全施工要求,不符合安全要求时应采取措施后方可开始作业。 2)作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,模板及支撑材质是否合格。 3)地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。 4)安装2m以上的模板时,应搭脚手架,并有安全防护防施。 5)操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。 6)二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。高空拆模时,应有专人指挥及监护。并在下面标出工作区,用红白旗加以围栏,暂停人员过往。 7)不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

模板工程施工方案55759

XXXXXXXXXXX53#住宅楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXX公司

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及措施 (4) 6.模板安装的质量标准及施工要求 (33) 7.模板工程注意事项 (35)

1.编制依据 1.1《XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工组织设计》 1.2 XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工图纸 1.3主要规范、规程、标准 1.4法律、法规 2.工程概况 2.1 设计概况 本工程为XXXXXXXXXXX53#住宅楼,位于X公园外环路以南,干城路以东,昌二路以西,东干城路以北。该工程设计为剪力墙结构,总建筑面积13245.91㎡,其中地下建筑面积537.63㎡,地上建筑面积12708.28㎡,其中商业网点部分建筑面积为1429.24㎡住宅部分建筑面积11279.04㎡(主体结构外阳台按半面积计算,主体结构内阳台按全面积计算,具体计算方式见单元放大图;按此原则计算出的阳台总面积为337.18㎡),建筑基底面积为820.50㎡;

建筑层数、高度:本项目地下一层,地上二十五层,其中,地下一层层高为4.0m、一层商业网点层高3.9m、二层商业网点层高3.6m三层~二十四层高均为2.97m,25层层高为2.87m,室内外高差为0.30m,建筑高度76.163m。 主楼基础采用CFG桩+筏板基础 2.2现场情况: 根据现场实际,考虑施工方便,模板的加工及存放区设在现场指定位置,根据文明施工要求,现场搭设木工加工棚及模板存放架。现场道路、材料堆放场地进行硬化处理,找好排水坡度及排水设施。 2.3工程难点 2.3.1管理方面 模板用量大、规格型号多,施工中必须绘制详细的模板配板图,制定详细的管理制度及措施,防止用错。 2.3.2技术方面 2.3.2.1质量目标要求高,模板的选型、设计、加工质量,直接影响到工程的施工质量。必须精心设计、严格控制。 2.3.2.2结构形式复杂,电梯间、楼梯间、汽车坡道多,造成模板的种类、形式多样。 2.3.2.3墙体高厚、框架梁、柱截面尺寸高大、主次梁数量多、地下标高复杂、地下层高高、顶板错层地方多。这些必须在模板设计中全过程、全方位考虑。 2.3.2.4本工程各种专业预留、预埋较多,施工过程中需各专业密切配合,及时解决施工中的各种问题,以免影响工程的进度、质量。 3.施工部署 3.1质量目标:

建筑工程模板施工技术及控制措施

建筑工程模板施工技术及控制措施 摘要:模板工程是一项典型的周转工程,其施工质量和建筑工程的总体质量及结构的稳定性息息相关,为最大限度上保证施工质量,需先进行全面设计,再按照设计图纸合理安装模板,从而形成临时结构体系,为充分发挥模板结构体系的作用和性能,则设计中既要充分考虑模板自身结构所能承受的水平荷载和竖向荷载,也要考虑地震、火灾等潜在的破坏因素,从而保证模板结构的安全性和稳定性。 关键词:建筑工程;模板工程;施工技术;控制措施 引言 当前,我国很多建筑企业在工程施工中都需要结合时代发展采取先进的施工技术完成施工。而建筑工程模板施工技术的存在,可以促进企业稳定发展。该技术除了是新型的施工技术之一,也可以在传统建筑工程施工技术的前提下凸显出抗压性,甚至可以显著提升建筑工程质量。因此,对于建筑工程的施工单位来说,在施工中必须要合理应用模板施工技术,也要加强其质量控制,进而实现提高工程质量的目标。 1建筑工程中模板工程施工技术应用要点 1.1模板工程事先准备工作 在进行模板工程施工前,施工人员应按照施工计划对工程做好准备工作,通过事先测量好的数据,为模板的后续安装工作打好坚实的基础,以此保障整个模板工程的质量。并且,在实际的模板工程中,施工人员要在施工前夕特别注意一下以下几个方面。首先,施工人员应及时清理施工面上的杂物。施工面上的不清洁物往往会延迟到后期模板工程的施工进度,并且对安装环节造成很大的影响,因此,在实际的模板工程准备工作中,施工人员要仔细检查施工模板的各个细节部位,对其进行彻底清理。其次,脱模剂的使用量也是影响模板工程质量的重要因素。脱模剂是作为固定模板的重要材料,是大多数工程所使用的施工粘合剂。在使用脱模剂对施工面进行涂抹时,要严格把控脱模剂的使用量,保证均匀涂抹。 1.2模板配置技术 建筑模板工程施工人员也要重视。在控制模板配置力度方面,不仅要确保建筑模板的稳定性能,还要保障模板强度,避免因模板强度不达标造成的工程失误,以此来为后续施工工作打好坚实的基础。在实际模板工程施工时,施工人员应根据施工要求,对照施工图纸规定的各项数据对工程模板进行控制,针对一些结构简单、技术含量较低的模板,施工人员可直接对其进行构建。除此之外,房柱与施工断面以及其整个支撑的系统并不能严格按照图纸上的数据进行配制,因为图纸上支撑系统的尺寸往往不同于施工的基本规定。对于那些结构复杂,并且施工过程繁琐的模板构件,施工人员应采取科学合理的测量方法对其进行测量,以此确保配置出功能、尺寸均达到规定标准的工程模板。 1.3支模施工要点 在支模施工前,施工作业人员要对孔洞与预埋件进行严格检查,确认固定点设置是否合理。明确支模施工流程之后,针对模板衔接部位(包括柱模板的角部位)涂抹玻璃油灰,将模板衔接位置的缝隙堵住,避免混凝土从缝隙中溢出。遵守“先横墙、后纵墙”的搭接原则进行

《建筑施工模板安全技术规范》jgj全解

《建筑施工模板安全技术规范》(J G J162-2008) 1 总则 1.0.1 为在工程建设模板工程施工中贯彻国家安全生产的方针和政策,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系的设计、制作、安装和拆除。 1.0.3 进行模板工程的设计和施工时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、方案和构造措施,应满足模板在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并宜优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件。 1.0.4 建筑施工模板工程的设计、制作、安装和拆除除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 面板 surface slab 直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。 2.1.2 支架 support 支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。 2.1.3 连接件 pitman 面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。 2.1.4 模板体系 shuttering 由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为“模板”。 2.1.5 小梁 minor beam 直接支承面板的小型楞梁,又称次楞或次梁。 2.1.6 主梁 main beam 直接支承小楞的结构构件,又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。 2.1.7 支架立柱 support column 直接支承主楞的受压结构构件,又称支撑柱、立柱。 2.1.8 配模 matching shuttering 在施工设计中所包括的模板排列图、连接件和支承件布置图,以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。 2.1.9 早拆模板体系 early unweaving shuttering 在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆模原则下,达到早期拆除部分模板的体系。 2.1.10 滑动模板 glide shuttering 模板一次组装完成,上面设置有施工作业人员的操作平台。并从下而上采用液压或其他提升装置沿现浇混凝土表面边浇筑混凝土边进行同步滑动提升和连续作业,直到现浇结

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。 本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表) 大模板安装允许偏差及检验方法

一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用 镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。 (3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。

建筑工程模板工程施工技术

建筑工程模板工程施工技术 发表时间:2015-12-21T11:21:53.353Z 来源:《基层建设》2015年13期供稿作者:陈新文 [导读] 新疆新伟建筑工程有限公司应根据建筑施工的实际情况,选择相对应的模板体系,以提高工作效率,保证模板工程的施工质量、安全。 陈新文 新疆新伟建筑工程有限公司 832000 摘要:模板技术在建筑施工得到了广泛的推广和应用。在进行模板建筑时,要依据建筑施工的实际情况,选择适当的模板体系,才能保证工程的质量和施工的安全,使建筑工程的经济效益和社会效益最大化。本文首先介绍建筑工程模板工程施工的要求,再对模板工程的施工技术要点进行简要的探究。 关键词:建筑工程;模板工程;施工技术 前言 模板施工是混凝土成型施工必不可少的环节之一,其施工目的是保证工程结构及构件的形状及尺寸,并确保相对位置的准确性,因此要求模板首先必须具有足够的强度及刚度,同时还要有足够的稳定性且便于安装和拆除。建筑工程模板施工要求较多,而且比较复杂,因此要对模板施工工作引起高度的重视。 1.工程概况 某高层建筑,总建筑面积为14344M2,场地类型为三类土,建筑物框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,建筑结构安全为二级。地上共七层,建筑总高为35.00m,场地平整开阔。工程七层屋面梁(标高为28.80 米)处,①、⑧轴线外各有一超大雨棚,具体为:轴外雨棚大小尺寸为3200×30400mm。雨棚由悬臂板和悬臂梁组成。悬臂梁尺寸为350×700,檐口梁为200×700,板厚100,C30 砼。 2.建筑工程模板工程施工技术要点 2.1模式工程施工基本技术要求 在建筑工程施工中,必须保证混凝土结构的工程质量以及施工安全,为了降低工程的成本,以及缩短施工进度,在模板工程施工中,必须满足四点技术要求 (1)模板施工中必须充分保障混凝土的结构以及其他构件的尺寸和位置,也就是说模板的位置尺寸必须满足图纸设计要求; (2)模板必须具备一定强度和稳定度,能够承受混凝土的重量以及侧向的压力,而且在施工过程中,避免模板所承受的压力处于极限状态之下; (3)模板的构造尽可能简单,便于装拆,并符合混凝土浇筑和养护等要求; (4)模板的连接必须紧密,在接缝处必须采取加密措施,如果出现接缝不严密,必须及时采取措施,保证接缝处不出现漏浆等现象。 2.2模板配置技术 模板的配置必须根据图纸的尺寸,对于结构形体相对简单的构件,其模板配可直接根据施工图纸来配置。对于模板、横档及楞木的断面以及它们之间的间距、支撑系统的配置,可查表或者按规范进行选择。而对于结构比较复杂的构件,比如楼梯等,配置模板通常采取放大洋的方法。所谓放大样,指的是根据结构图纸,在地面上画出结构构件的实体形状,然后测量出各个部分模板的准确尺寸,然后制定模板。 2.3模板施工技术 一般而言,建筑工程模板施工工序为:垫层模板→基础梁模板→构造柱模板→柱模板一墙板模板→圈梁模板→梁模板→楼板模板→楼梯模板。 2.3.1垫层模板 对于垫层模板而言,其基础的高度不高,但是体积很大,安装模板前必须准确核实基础的中心线以及标高,事先弹出轴线和四周边线,根据边线尺寸将侧面模板对准,并且在校正模板垂直度以及标高之后,用支撑将模板固定,用以维持模板的稳定度。 2.3.2基础梁模板 对于基础梁模板而言,基础梁底的土方经过压实后,采用砖砌胎模,并配置1:3 水泥砂浆,以利砼浇捣。一般而言,基础梁的跨度较大并且梁宽较小时,其外侧模板只需要拼装即可,但是必须要在垫层上弹出梁两侧边线,确保标高尺寸正确后,利用支撑稳固。 2.3.3构造柱模板 (1)外墙构造柱。根据图纸中构造柱尺寸加上砖马牙槎每边60mm制作好模板,按垂直高度每隔400~500间距在墙上穿φ12螺栓,将配好的模板安装在构造柱部位,其中一边下部留150~200cm清垃圾孔。模板帖墙处用海绵粘贴,以防漏浆。在螺栓上安放夹木与构造柱联接,用铅垂校直,拧紧螺栓。 (2)内墙构造柱。内墙构造柱支模方法与外墙基本相同,区别是螺栓改为楞木作箍,在构造柱两边砌砖时留的孔洞中穿过楞木,用楞木组成柱箍。其它按外墙构造柱施工方法进行施工。 2.3.4柱模板 在柱模板施工中,由于柱的尺寸较小,但是高度较高,所以在安装模板前,必须弹出交叉纵横线以及边线,由两边与柱断面长边一样的板,加两块柱断面短边尺寸的板,拼装成组合定型模板。钉柱模时两块板相互接触处应加海绵条,以防漏浆。柱模底部应开有清理模板内杂物的清除口,模板外面加设柱箍箍牢,柱箍间距45cm。柱模板安装时,先搭设好井字形钢管架,井字形钢管架横管与柱模外边必须预留空间,距离以50mm为宜。 2.3.5墙体模板 对墙体模板而言,一般采用两侧模板进行拼装。具体施工步骤如下:首先由基层中心线找出两侧墙体边线,然后将侧模对准找出的边线,并校正侧模板垂直度和标高无误后,用斜撑和支撑钉牢稳固,根据长、高尺寸确定间距加固穿心螺杆,搭设钢管夹板架,沿墙体两侧模板外留50mm 左右空隙。用锤球校正墙体模板垂直,用木楔上下塞紧,再用斜撑钉牢固固定,上口加设水平拉子固定.用钢管桁架夹紧