一、施工准备

作业条件

1、基础及隐蔽工程验收合格。

2、基础验线验收合格。

材料要求

1、模板平整顺直,符合规范要求

2、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。钢筋表面应保持清洁,无锈蚀和油污。

3、脱模剂:水质隔离剂。

二、质量标准

钢筋工程

1、钢筋加工工程

(1)主控项目

1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。

2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求

3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

4)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

①HPB235级钢筋末端应作180。弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

②当设计要求钢筋末端需作135。弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

0的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的90③钢筋作不大于5倍。

5)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;

②箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90。;对有抗震等要求的结0;构,应为135③箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

(2)一般项目

1)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于是1%o

3)钢筋加工的允许偏差应符合设计规定。

2、钢筋安装工程

(1)主控项目

1)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

2)在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07、《钢筋焊接及验收规程》JGJl8的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

3)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

(2)一般项目

1)钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

2)在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07、《钢筋焊接及验收规程》JGJl8的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

3)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

①在受拉区不宜大于50%;

②接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开

时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

③直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

4)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L-(L-为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部

纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

①对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;

②对柱类构件,不宜大于50%;

③当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对

其他构件,可根据实际情况放宽。

纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度:根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》

GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小搭接长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接头面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值及确定了纵向受压钢筋最小搭接长度的方法以及受压钢

筋搭接长度的最低限值。

5)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。

当设计无具体要求时,应符合下列规定:

①箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的O.25倍;

②受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于

100mm;

技术方案执行。

2)后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

3)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:

①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;

②混凝土浇水养护时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不

得少于14d;

③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态:混凝土养护用水应与拌制用水相同:

④采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;

⑤混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

(1)主控项目

1)现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

2)现浇结构不应用影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术

处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

(2)一般项目

1)现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

三、工艺流程

清理→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除

四、操作工艺

1、钢筋绑扎

基础浇灌完成后,混凝土强度达到1.2MPa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝±浇完后,必须进行更换。

钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫

块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。

注意对钢筋的成品保护,不得任意碰撞钢筋,造成钢筋移位。

2、模板

钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢模或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度<30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮.模板上部设透气及振捣孔,坡度≤30°时,利用钢丝网(间距30cm)防止混凝土下坠,上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模

板的牢固和严密。

3、清理

清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞。

4、混凝土浇筑

混凝土应分层连续进行,问歇时间不超过混凝土初凝时间,一般不超过2h,为保证钢筋位置正确,先浇一层5~10cm厚混凝土固定钢筋。避免造成蜂窝、麻面或孔洞。

5、混凝土振捣

采用插入式振捣器,插人的间距不大于振捣器作用部分长度的1.25倍。上层振捣棒插人下层3~5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位。6、混凝土找平

混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用刮杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。

7、混凝土浇筑

浇筑混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走动或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑。

8、混凝土养护

已浇筑完的混凝土,应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于7d,特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实,防止由于养护不及时,造成混凝土表面裂缝。

9、模板拆除

侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模,拆模前设专人检查混凝土强度,拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除,不得采用大锤砸或撬棍乱撬,以免造成混凝土棱角破坏。您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

基础工程施工组织设计方案.doc

基础工程施工组织设计方案1 基础工程施工组织设计(方案) 工程名称:普莱德(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司厂房工程建设单位:普莱徳(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司 施工单位:黑龙江省第一建筑工程公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2005年8月10日 施工组织设计(方案)审批 普莱德(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司厂房工程基础施工组织设计 第一章编制依据 一、施工图纸及设计说明 二.主要图集、规范、规程、标准: 按国家和地方现行的有关工程施工、安装和验收的规范、规程规定的有效样本执行。 三、质量管理标准:

IS09001质量管理体系标淮。 四、环境管理标准: ISOI400I环境管理体系标准。 五、职业健康安全管理标准: OHSAS18001职业健康管理体系标准。 六、国家关于工程施工和验收的法律法规 第二章工程概况 第三章施工准备 为加快本丄程施工进度,必须进行必要的前期准备工作,以求整体性,连续性良好。 仁现场交接准备: 我方将派有关部门人员提前进驻现场,进行现场交接的准备,其重点对本工程控制点,控制线,标高等相关资料进行收集整理,对施工现场进行调整, 使整个现场布置能符合安全生产、文明施工的布置原则及要求,这些工作在施工队伍正式进场询全部完成。 2、技术准备: 自进场之日,立即着手准备,一方面使有关部门人员能仔细阅读熟悉施工 黑龙江省第一建筑工程公司 纸,了解设讣图及相关细节,另一方面,开始钢筋翻样,木」:翻样,确定各级别栓的配合比,土方平衡,图纸会审,技术交底,根据施丄需要编制更为严格详尽的施工

作业指导书,使本工程从开始就处于受控状态,从而保证工期质量。 3、机具准备: 进场后,我项U经理部立即按本工程项U机具需用量讣划,由项U机具管理人员组织大型设备进场,进行安装、调试、对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位,并使所有进场设备处于最佳的运转状态。 4、材料准备: 我项U经理部,根据材料讣划的要求,提前选定货源,掌握其质量、价格,组织材料按讣划日期到场,同时,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 5、人员准备: 在开丄的前4天,所有施丄管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要,分批进场,进行暂设工程场内道路水源、电源等准备工作。 第四章施工总体安排 一、施工段的划分: (1) >结构施工阶段施工段的划分: 本工程占地面积大,施工作业面较宽,为了加快工程的施工速度,基础工程分为三个施工段,组织平面流水,整体进行垂直施工,水暖、电照等设备工程穿插作业组织施工。 (2)水、电设备,管线安装施工划分: 水暖、电照紧随土建之后,及时穿插预埋管线,相互配合,并作好成品、半成品的保护工作。 普莱徳(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司厂房工程基础施工组织设计

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21.00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩的垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0.5-1.0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0.3米以上,桩顶标高低于地面的砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩的主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆的垂直度和钻机的水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施

1、桩点定位质量保证措施 根据甲方提供的测量基准点和测量基线放样定位,经监理公司和总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机的机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心和桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打的施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1. 加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有的质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力的项目领导班子,有一套完整的质量保证体系和保证质量的措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量和责任人的经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉和效益的理念。 c、严格按施工图纸和施工规范施工,必须对参加施工的人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施和施工要求的同时,还必须有足够的质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2.确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计和规范要求,按照测量工作的程序和方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉的商品混凝土的生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径和垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。

独立基础施工组织设计方案

目录 第一篇总说明-------------------------------------2 第二篇施工组织机构和施工部署---------------------9 第三篇施工总平面布置-----------------------------27 第四篇主要施工方案-------------------------------32 第五篇质量控制及保证措施-------------------------179 第六篇工期保证措施-------------------------------240 第七篇安全文明施工措施---------------------------257 第八篇施工管理控制措施要求-----------------------259 第九篇械械设备、劳动力投入-----------------------260 第十篇材料供应计划 -----------------------------265 第十一篇劳动力管理措施---------------------------267 第十二篇临时用地计划-----------------------------262 第十三篇工期及计划 -------------------------------268

第一篇总说明 为能圆满完成本工程施工任务,我公司在认真研究本工程招标文件及施工图纸后,严谨、科学、合理的编制了本工程施组织设计。 项目管理领导班子 为确保本工程全方位的组织管理能够顺利实施,我公司将调派具有大型群体工程施工管理经验,并有在排架结构厂房施工管理经验的工程质量人员和管理人员组成项目经理部,全面履行对业主的承诺,协助业主进行周边居民的协调,并密切配合当地政府的工作,以确保工程顺利进行。 工期 根据本工程的特点和我公司的实力,我们将该工程施工总工期控制在招标文件要求的270天,即施工日期为2008年3月30日~2009年12月24日,进度计划安排均将以确保工程质量和竣工为目标,组织好劳动力,材料、机械设备、协调好各方关系,确保总工期目标的顺利实现。 工程质量 我公司将本工程列为重点工程进行管理,工程质量达到国家质量验收合格标准,并按“优质工程”标准进行控制。 建立完善的质量保证体系,加强工程施工和质量监控的管理,建立质量控制体系:项目经理全面负责工程质量,专业专职质量检查人员严格执行质量否决权制度,开展班组自检、质检员巡检,项目经理每周组织全面检查,并把工程质量作为奖金分配的主要依据,优质优奖,不合格返工并处罚,争创市优质

独立基础施工组织设计方案

第一篇总说明 为能圆满完成本工程施工任务,我公司在认真研究本工程施工图纸后,严谨、科学、合理得编制了本工程施工组织设计。 项目管理领导班子 为确保本工程全方位得组织管理能够顺利实施,我公司将调派具有施工管理经验,并有在钢结构基础施工管理经验得工程质量人员与管理人员组成项目经理部,全面履行对甲方得承诺,确保工程顺利进行. 工期 根据本工程得特点与我公司得实力,我们将该工程施工总工期控制在20天,即施工日期为2016年8月20日~2016年9月10日,进度计划安排均将以确保工程质量与竣工为目标,组织好劳动力,材料、机械设备、协调好各方关系,确保总工期目标得顺利实现. 工程质量 我公司将本工程列为重点工程进行管理,工程质量达到国家质量验收合格标准。 建立完善得质量保证体系,加强工程施工与质量监控得管理,建立质量控制体系:项目经理全面负责工程质量,专业专职质量检查人员严格执行质量否决权制度,开展班组自检、质检员巡检,项目经理每周组织全面检查。 加强对施工操作工艺质量控制,逐级做好技术交底,使参加施工人员熟悉本工程主要特点、设计意图与技术要求、质量标准、操作规程及质量检验控制点,严格要求施工人员按工艺要求进行作业,使施工工艺标准化、规范化。 开展工前检查,做好技术复核工作,对重要得进行检查与复核,避免发生重大差错,如基准轴线得定位,基础标高,预埋件位置. 加强对材料、设备与半成品进行质量控制,采取相应得技术管理措施,使这些因素被控制在允许得范围内,严禁使用不合格得材料。 认真组织隐蔽工程验收,由技术、质检负责人与甲方共同参加验收合格签字后方可进行下道工序施工。 按规定搞好分部(项)工程得检查及验收以及施工质量得检查评定。 第一节编制依据 编制本施工组织设计主要引用得规范与标准 1、《地基与基础工程施工及验收规范》 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》 3、《建筑机械安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》 5、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 6、甲方提供得本工程图纸答疑文件。 7、施工现场状况及对周围环境得调查。 编制范围及内容

桩基础工程施工方案38766

新建上海紫竹新兴产业技术研究院 (一期)项目 (桩基工程) 施 工 组 织 设 计 中达建设集团股份有限公司 2013年2月26日

目录 第一章编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.1.1本工程相关的施工合同、施工图纸及地质资料 (1) 1. 1.2与本工程相适应的法律、法规、规章 (1) 1.2编制原则 (2) 1.2.1全面响应施工合同和设计文件要求的原则 (2) 1.2.2严格执行法律法规、规范、规程和规则等技术标准的原则 (3) 1.2. 3确保工期的原则 (3) 1.2.4确保工程质量的原则 (3) 1.2.5确保创建安全、文明标准工地的原则 (3) 1.2.6水土保持及环境保护的原则 (4) 1.2.7建立高效的组织机构,加强施工现场管理的原则 (4) 第二章工程概况 (6) 2.1区域特征 (6) 2.2工程概况 (6) 2.3工程地质条件 (7) 第三章施工准备工作 (8) 3.1技术准备工作 (8) 3.2生产准备工作 (8) 第四章施工管理组织机构建立及职责 (10) 4.1组织管理机构的建立 (10)

4.2本项目管理机构及人员的主要职责 (11) 第五章施工部署 (16) 5.1工程质量管理总目标 (16) 5.2施工安全总目标 (16) 5.3工程进度要求 (16) 5.4文明施工总体要求 (16) 5.5环保目标 (17) 5.6本次目标投入的主要施工机械设备 (17) 5.7劳动力计划 (18) 第六章施工现场平面布置与管理 (19) 6.1平面布置 (19) 6.2平面管理 (20) 6.3 临时用电方案 (21) 第七章施工进度计划及确保工期的措施 (25) 7.1总进度计划 (25) 7.2工程进度安排 (25) 7.3保证工期的技术措施 (26) 7.4材料计划及准备 (26) 第八章工程质量保证措施 (28) 8.1质量管理目标 (28) 8.2质量管理保证体系 (28) 8.3质量管理组织措施 (30)

钢结构独立基础施工方案

钢结构独立基础施工方案 目录 第一章编制说明 一、编制依据 第二章工程概况 一、建筑概况 二、结构概况 第三章施工前期准备工作 一、现场准备 二、技术准备 三、材料准备 四、人员组织 第四章施工流程及进度计划 一、施工流程 二、施工安排 第五章主要分项工程施工方案 一、基础施工 二、钢结构施工 三、楼板施工 四、装饰装修施工 五、建筑屋面施工

第六章季节性施工 第七章施工安全保障 第八章文明施工措施 第九章附图 一、施工进度计划横道图 第一章、编制说明 一、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202——2002 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203——2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204——2002 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303——2002 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205——2001 8、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T——2001 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001 10、南湖大酒店宿舍楼工程建施、结施、水电安装工程设计施工图编制 第二章、工程概况 建筑概况 本工程为南湖大酒店宿舍楼工程,总建筑面积约为3176.08平方米,主体结构为四层钢框架结构,檐口总高度为15.450米。耐火等级为二级,使用年限为50

年,抗震烈度为8度。基础为杯形独立(双杯)基础,梁柱均为Q235B H型钢,楼面、屋面均为压型钢板混凝土非组合楼面,维护结构为200mm厚加气混凝土块,内墙为150mm厚ALC加劲混凝土板。 第三章、施工前期准备工作 第一节、现场准备 1、重点是由业主移交的平面控制点、水准控制点等进行引测、复核及办理相关移交手续。 2、临时设施准备:主要包括办公室、值班室、配电房、水泥库、围墙、道路、工具房、大门、钢筋加工棚、模板加工棚、厕所等。生活区内主要包括办公场所、职工宿舍、食堂、浴室、等。 3、场地准备:设置好场内排水系统,现场所有雨污水的排放均按唐山市相关规定有组织地通过排水管道排入路雨污水管网。 4、施工用水、电准备:建设单位已提供400KVA变压器和DN50的水源,主要工作包括施工区、生活区水电线路的布置及进水、排水管道的铺设。 第二节、技术准备 1、施工前均要将安全文明施工方案、现场总平面图等相关资料及时上报市建管局、安全站以及建设、监理审批,并按照审批意见予以实施。 2、组织各专业工长、班组长、技术员仔细阅读图纸,参加图纸会审、熟悉设计意图及相关细节。开展各类钢筋、模板的放样、计算工作。确定施工测量所需的几何参数。制定试验计划、进行混凝土配合比试配。 3、根据各子分部、分项工程内容、计算工程量,做好工料分析,据此编制施工计划。

基础工程施工组织设计(方案设计)

工程施工组织设计(方案) 工程名称:江苏昌华化工有限公司 建设单位:江苏昌华化工有限公司 施工单位:江苏宝隆工程项目有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年4月9日

第一章编制依据 一、施工图纸及设计说明 二、主要图集、规范、规程、标准: 按国家和地方现行的有关工程施工、安装和验收的规范、规程规定的有效样本执行。 三、质量管理标准: IS09001质量管理体系标淮。 四、环境管理标准: ISOl400l环境管理体系标准。 五、职业健康安全管理标准: OHSAS18001职业健康管理体系标准。 六、国家关于工程施工和验收的法律法规 第二章工程概况 本工程由江苏昌华化工有限公司开发,目前共有丁苯胶乳成品库及灌装间、苯丙胶乳成品库及灌装间、1#仓库、2#仓库、成品桶仓库、废料库6个单体项目,共7532.69平方米,结构为钢结构,地上一层。 第三章施工准备 为加快本工程施工进度,必须进行必要的前期准备工作,以求整体性,连续性良好。 1、现场交接准备: 我方将派有关部门人员提前进驻现场,进行现场交接的准备,其重点对本工程控制点,控制线,标高等相关资料进行收集整理,对施工现场进行调整,使整个现场布置能符合安全生产、文明施工的布置原则及要求,这些工作在施工队伍正式进场前全部完成。

2、技术准备: 自进场之日,立即着手准备,一方面使有关部门人员能仔细阅读熟悉施工图纸,了解设计图及相关细节,另一方面,开始钢筋翻样,木工翻样,确定各级别砼的配合比,土方平衡,图纸会审,技术交底,根据施工需要编制更为严格详尽的施工作业指导书,使本工程从开始就处于受控状态,从而保证工期质量。 3、机具准备: 进场后,我项目经理部立即按本工程项目机具需用量计划,由项目机具管理人员组织大型设备进场,进行安装、调试、对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位,并使所有进场设备处于最佳的运转状态。 4、材料准备: 我项目经理部,根据材料计划的要求,提前选定货源,掌握其质量、价格,组织材料按计划日期到场,同时,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 5、人员准备: 在开工的前4天,所有施工管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要,分批进场,进行暂设工程场内道路水源、电源等准备工作。 第四章施工总体安排 一、施工段的划分: (1)、结构施工阶段施工段的划分: 本工程占地面积大,施工作业面较宽,为了加快工程的施工速度,基础工程分为三个施工段:丁苯胶乳成品库及灌装间、苯丙胶乳成品库及灌装间为第一个施工段,成品库、废料间为第二施工段,1#、2#仓库为第三施工段。组织平面流水,整体进行垂直施工,水暖、电照等设备工程穿插作业组织施工。

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

设备基础施工组织设计

施工机具需用计划。施工机械设备需用计划详见下表: 施工机械准备计划表 序号机械设备名称规格型号功率(KW/台)数量备注 1 钢筋弯曲机WJ40-1 3 1台 2 钢筋切断机QJ40-1 7.5 1台 3 木工圆盘锯MJ-106 5.5 1台 4 插入式震动器H26-30 1.1 5台 5 交流电焊机BX3-500-2 40KV 2台 6 潜水泵 5 2台 7 三轮车1辆 8 电渣压力焊焊机2台 9 全站仪1台 10 水平仪1台 上述施工现场各项准备工作基本完成并能满足施工要求后,即可向有关方面申请开工。 五.主要施工方法 工艺流程:拆除混凝土构件→定位放线→验线→原有基础打孔预埋钢筋→钢筋连接→钢筋绑扎→预埋件留置→模板支设→混凝土浇筑→混凝土养护 5.1定位放线 5.1.1开工前,应先根据设备基础定位图,把本工程的轴线控制桩引测到建构筑物周围合理部位,并用全站仪做闭合测算,控制桩做妥善保护,并做明显标志。 5.1.2本工程采用外控、控相结合,在施工过程中应经常检查,每层允许偏差±5mm,总高度偏差不大于1/1000,发现问题及时处理。测量精度均按Ⅰ级控制,所有构件的轴线、标高都控制在《规》要求围。 5.2验线:放线工作结束后,申请建设或监理验线,准确无误后方可进行下道工序施工。 5.3依据图纸及现场实际情况将需要拆除的混凝土构件拆除。 5.3.1 5.3.2 5.4垫层施工 5.4.1垫层模板安装依据设备基础定位轴线引下的轴线控制桩进行安装,垫层模板采用竹胶板及方木进行拼模。 5.4.2模板安装完毕,基坑轴线、尺寸、标高经校核无误,经监理或建设单位验收合格,方可进

基础加固施工组织方案

天津市北辰医院连廊、住院楼 加固改造工程 基础加固施工方案 编制:_______________ 审核:_______________ 审定:_______________ 北京市建筑工程研究院有限责任公司 2014年4月3日

一、工程概况 本工程为北辰医院住院楼加固改造工程。该楼原结构形式为三层框架结构,基础形式为条形基础。原设计单位为天津港津建筑设计有限公司,设计时间为2000年。现根据建设单位需要进行加固加层改造,结构整体增加一层,由原来的三层增至四层。同时为满足使用功能需要,进行部分扩建。增加楼梯间及电梯间,扩建部分为五层。结构形式为框架剪力墙。 由于结构增加一层导致竖向荷载增大,原有柱下条形基础承载力不满足设计要求,因此需对该楼基础进行扩大截面加固。本次基础加固工程所加固基础为浅基础,开挖深度为2.35米。 二、编制依据 本次施工方案编制的主要依据:结构加固设计图纸、本工程地质勘察报告;建设部现行规范、规程及天津市有关规程。主要规范、规程如下: 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工手册》(第四版)2003年 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《岩土工程手册》建筑工业出版社1995 年 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 《混凝土结构加固工程施工质量验收规范》GB50367-2006 三、现场勘察与重难点分析 本次基础扩大截面加固施工地点为北辰医院住院楼内部,首层地面装饰层及刚性地坪垫层均已拆除完毕,露出素土表面。结合现场情况本次基础扩大截面工程重难点如下: 1、由于该楼西侧外部钢结构亦处于施工状态,为尽早提供工作面以方便钢结构施工,故本次基础土方开挖分为两段流水先后进

地基基础桩基施工组织设计方案

地基基础-桩基施工组织设计方案 编制依据 1、按照《建筑桩基技术规范JGJ94-94》、《建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》等有关国家的法律法规及规范,进行编制。 2、本工程的招标文件、施工图纸、地质资料。 3、参照了国际标准ISO9001中有关的程序文件、质量手册、技术标准等。 4、现场踏勘、工程周边环境的了解。 5、公司类似工程经验。 目录 第一章工程概况3 第二章质量、进度、安全目标4 第三章施工部署5 第四章主要工艺技术措施12 第五章施工工期保证措施19 第六章工程质量保证措施22 第七章安全生产、文明施工管理措施28 第八章施工材料管理34 第一章工程概况 。工程建设地点位于镇针织工业功能区。 本工程为主厂房和烟囱钻孔灌注桩桩基础,±0.000m相当于黄海标高17.400m,自然标高为17.00m。桩砼强度等级C30,其中主厂房为直径Ф600桩141根、直径Ф800桩59根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.8米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值ZH-1为7000KNZH-2为4000KN,静载试验桩5根,另有3根做破坏性实验,大、小应变检测按规范规定执行;烟囱直径Ф600桩61根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.7米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值为3300KN,设计值为1650KN,静载实验桩2根,其中一根桩需确定单桩极限承载力,

大、小应变检测按规范执行。 招标编号为: 承包方式:包工包料;施工工期要求:总工期60日历天。 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准。 工程地质情况:详见浙江省地矿勘察院对本工程的岩土工程勘察报告。 本工程为中硬场地,上部卵石层厚度达3-8m,进入持力层中强风化厚度较深、极易造成漏浆、坍孔、扩孔现象直接影响成桩质量,普通桩机难以施工,应采用冲击成孔桩机施工。在成孔期间将邀请建设设计勘察监理各方参加,并提出对设计桩型变更的合理化建议,使工程成桩质量提高到最佳状态。 第二章质量、进度、安全目标 根据招标文件要求,我公司将工程质量、进度、安全目标确定如下: 质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到(工程施工质量验收规范)的合格标准。 进度目标:自甲方签字确认的开工日期后60天内完成投标范围内工作。(不包括不可抗力停待时间)。(具体以开工报告为准)。 安全文明施工目标:确保施工期内安全零事故;争创杭州安全、文明施工标化工地。 第三章施工部署 第一节施工策划和施工准备 一、施工策划 根据本工程地质条件,结合我公司的技术水平,机械装备和施工经验,使工期尽可能提前,实行桩基施工和保护周围环境二位一体的原则。同时考虑现场实际情况及配备的用水、用电情况,我公司拟投入8台CZ30-60型钻机。 针对本工程特定的地质条件,届时将针对实际情况采用改进钻头等措施,抽调精兵强将,科学合理安排各道工序,采用平行作业,交叉作业相结合的施工方法,精心组织,精心施工,确保质量;按期完成任务。 二、施工程序 按设计及工程要求,桩基工程按下图所示程序进行:

基础设施配套建设项目工程施工组织设计方案

....................工程 施 工 组 织 设 计 编制:××× 审核:××× 审批:××× ×××××××××公司 二〇一五年九月一日

....................工程施工组织设计 第一章总体概述 一、综合说明 十分感谢发包人对我公司的充分信任和大力支持,使我公司能荣幸地参加该工程的投标活动。通过认真阅读和研究招标文件及有关图纸资料和工程量清单,分析了各种影响施工的因素和工程的特点、难点后,我们有充分的信心保证优质、按期、安全完成本工程招标文件规定的总承包范围内的施工承包任务,在经历了紧张、认真的编算工作后,我公司已完成了该工程招标文件所规定的全部内容。 (一)指导思想 1、充分认识和理解本工程施工的重要性和紧迫性,竭尽全力、严格、周密、科学、精心地组织施工,以确保工程优质、如期、安全地建成。 2、认真阅读和深入领会招标文件和设计图纸的内涵,并坚决贯彻到施工组织设计和工程施工的全过程中去。 3、坚决服从业主的统一指挥。在上级主管单位、业主单位、监理单位、设计单位的共同监督和指导下,充分发挥自身的主动性和积极性、充分发挥自身的优势和特长,一切从实际出发,与业主等单位同心协力、共同努力,踏踏实实地把本工程建设成业主满意、人民放心的优质工程。 我们将组建一个高效务实的施工管理机构,集中管理、统一调度,配备适宜的施工机械,采用科学的施工方法,依靠丰富的实践经验,确保本工程目标的实现。 (二)我公司中标承建本工程的优势 一旦我公司中标,对承建本工程我们具有极大的信心和诚意,对与业主的合作我们充满诚挚的意愿。中标承建该工程我们具有以下优势:

框架结构,独立基础施工组织设计

施工组织设计

编制时间:2017年02月26日

第一章编制程序 1 编制依据 一、编制依据 1. 编制原则 (1)本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控措施、安全生产保证措施、文明施工措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 (2) 编制依据: 1)本工程设计图纸; 2)本工程的招标文件及招标答疑; 3)现行国家有关规范、标准、规程。 (A)《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) (B)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) (C)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (D)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (E)《工程测量规范》(GB50026-93) (F)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (G)《混凝土结构工程验收规范》(GB50204-2001) (H)《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87) (J)《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GBJ80-85)

(K)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) (L)《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89) (M)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) (N)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (O)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (P)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) (Q)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95) (R)《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) (S)《外墙饰石砖工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) (T)《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) (U)《屋面工程技术规范》(GB50207-94) (V)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (W)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-8829) (X)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (Y)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) (Z)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)公司多年来同类工程的成功施工经验。 5)公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6)公司现有的优秀技术人员储备及精良的施工机械设备; 7)新余市高新开发区有关建筑工程施工的有关规定; 8)公司ISO9001 国际标准化质量管理体系有关文件; 9)公司编制的本工程施工图预算书及其他资料。

基础工程施工组织设计方案

一、概况及主要工程量: 本工程主楼基础为钢筋混凝土筏板基础,地下车库基础为独立基础+防水板。筏板厚度1300mm,防水板厚度250mm,砼标号为C30,总方量约8000m3。主楼内设计伸缩后浇带三道,其中靠5轴一道至车库顶结束,其他两道至十四层顶板,主楼周边全部设有沉降后浇带与整个地下车库断开,后浇带宽度均为0.8m宽,后浇带砼待主体完工后再浇筑。 二、施工部署及主要施工方案: 基础外围采用M10水泥砂浆砌240机制砖砌筑地胎膜,内侧抹1:2.5水泥砂浆,SBS4+3防水层施工至筏板和防水板上平,基础内集水坑、电梯井、排水坑、消防吸水坑较深,坑内施工时做吊模,主楼基础与地下车库基础建筑面积大,施工时按后浇带划分为六段浇筑,主楼部分为三段;东侧车库基础为一段;南侧车库基础为一段;西侧车库为一段,组织流水施工,先以主楼为主,再施工西侧车库基础,然后东侧、南侧。主要施工方法如下: 1、垫层施工 (1)基底清理:基底的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。 (2)按规定制作试块。试块组数每500㎡垫层不少于一组,不足500㎡,按500㎡计算。

(3) 基槽必须经地质勘察、设计、监理等有关单位验收均达到合格。 (4) 垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,符合设计要求,并办完隐检手续。 (5)混凝土浇筑前,必须用木桩做出垫层标高线,便于垫层浇筑时,对标高的控制。 (6)浇筑混凝土从一端开始,并应连续浇筑。如连续进行面积较大时,应根据规范规定留置施工缝。 (7)混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕。否则应按规范规定留置施工缝。 (8)混凝土振捣:一般采用平板式振捣器,其移动间距不大于作用半径的1.5倍,不能漏振。 (9)找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。表面用塑料布覆盖,防止雨淋,对垫层造成质量隐患。 (10)集水坑、电梯井、消防吸水池、排水坑较深,坡面无法浇筑垫层,在修整好的基坑斜面平铺机制红砖一层,再浇筑垫层,其他做

设备安装工程施工组织设计方案

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程设备安装工程 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格” 标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消防制度的监督落实,文明施工及环境保护等项工作。 ⑹材料设备部:主要负责材料计划、采购、供应、管理;协助甲方供应设备的管理和施工机具的管理等工作。 ⑺综合管理部:主要负责办公供需,生活后勤、食堂卫生、宿舍文明及治安保卫工作。 3.人员配置: 钳工:3人,小工,3人。 4.机械准备: 5T叉车1台,手动液压车1台,地牛2组。 三.设备安装通用施工方法 1.1施工准备 (1)技术资料准备

桩基础土方开挖施工方案

西岸风景10#地块工程 基坑开挖安全施工方案审批表 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工总体部署 (4) 四、施工要点 (6) 五、施工工艺 (7) 六、安全保证措施及注意事项 (9) 七、文明施工及环境保护 (11) 八、工期保证措施 (12) 九、土方开挖现场负责 (13) 十、土方开挖横道图 (14) 十一、土方开挖平面图 (15) 预应力混凝土方管桩土方开挖施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位:

5、监理单位: 6、施工单位: 7、项目工程,总建筑面积:48786.81 平方米,包括1-3#楼,地上总建筑面积45030.54平方米,共31 层,其中一、二层为公建,其余为住宅,住宅总建筑面积为39112.89 平方米, 公建总建筑面积为5917.65 平方米,地下建筑面积为3756.27 平方米。 8、本工程±0.000对应绝对标高为3.700米,整个工程以住宅为主,地下一层车库、地上二层商业网点,三层以上住宅。结构设计:环境类别为地上一类,地下二类b;筏板承载力特征值为fak=120kpa;桩的极限端阻力标准值为qpk=8000kpa;单桩竖向承载力特征值为Ra=1600KN; 回填应采用碎石土分层夯实,夯实系数大于0.94; 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、辽宁省建设厅和大连市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。

独立基础施工组织设计方案word精品

.

. .

目录 第一篇总说明 第二篇施工组织机构和施工部署 第三篇施工总平面布置 第四篇主要施工方案 质量控制及保证措施第五篇施工管理控制措施要求第六篇 械械设备、劳动力投入第七篇 材料供应计划第八篇 劳动力管理措施第九篇 . . 第一篇总说明 为能圆满完成本工程施工任务,我公司在认真研究本工程招标文件及施工图纸后,严谨、科学、合理的编制了本工程施组织设计。 一、项目管理领导班子

为确保本工程全方位的组织管理能够顺利实施,我公司将调派具有施工管理经验,并有在钢结构厂房施工管理经验的工程质量人员和管理人员组成项目经理部,全面履行对业主的承诺,确保工程顺利进行。 二、工期 根据本工程的特点和我公司的实力,我们将该工程施工总工期控制在招标文件要求的135天,即施工日期为2016年9月9日~2017年1月22日,进度计划安排均将以确保工程质量和竣工为目标,组织好劳动力,材料、机械设备、协调好各方关系,确保总工期目标的顺利实现。 三、工程质量 我公司将本工程列为重点工程进行管理,工程质量达到国家质量验收合格标准。 建立完善的质量保证体系,加强工程施工和质量监控的管理,建立质量控制体系:项目经理全面负责工程质量,专业专职质量检查人员严格执行质量否决权制度,开展班组自检、质检员巡检,项目经理每周组织全面检查。 加强对施工操作工艺质量控制,逐级做好技术交底,使参加施工人员熟悉. . 本工程主要特点、设计意图和技术要求、质量标准、操作规程及质量检验控制点,严格要求施工人员按工艺要求进行作业,使施工工艺

标准化、规范化。开展工前检查,做好技术复核工作,对重要的进行检查和复核,避免发生重大差错,如基础坐标点的定位,预埋件位置。加强对材料、设备和半成品进行质量控制,采取相应的技术管理措施,使这些因素被控制在允许的范围内,严禁使用不合格的材料。认真组织隐蔽工程验收,由技术、质检负责人和监理、甲方共同参加验收合格签字后方可进行下道工序施工。按规定搞好分部(项)工程的检查及验收以及施工质量的检查评定。编制依据第一节一、编制本施工组织设计主要引用的规范与标准、《地基与基础工程施工及验收规范》1 《混凝土结构工程施工及验收规范》、2 《电气装置安装工程施工及验收规范》3、《建筑机械安全技术规程》4、《施工现场临时用电安全技术规范》5、、6《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 7、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。8、施工现场状况及对周围环境的调查。 . . 二、编制范围及内容 1.本工程施工组织计划书严格按照本工程招标文件确定的招标范围并结合本工程实际情况编制。 2.我公司在对施工现场进行踏勘实测实量后,对项目的场地、周边环境、地形地貌、施工供排水、供电、围挡、生活区的布设、材料厂商的供应能力均做仔细的研究和考察。

基础工程施工组织设计

1.编制依据 1.1标准、规范 工程测量规范(GB50026-93) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003) 钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27-2001) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-96) 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 混凝土质量控制标准(GB50164-92) 混凝土外加剂应用技术规范(GBJ119-88) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 泵送砼技术规程(YBJ220-90) 施工现场临时用电安全技术规程JGJ46—88。 建筑分项工程施工工艺标准(企业标准:首建集技质发[2003]04号) 1.2设计图纸 2.工程概况(略) 3.施工部署 3.1本系统施工原则:本系统施工项目较多,施工区域较广,本着哪个项目具备条件即开哪个项目,力争在高炉本体结构安装前施工完。 3.2施工准备 3.2. 1技术准备 A:组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的问题解决在施工之前。

B:编制施工组织设计和钢筋、模板、混凝土施工方案,报业主和监理审批。 C:根据工程需要建立现场的平面和高程控制点,并加以保护。 D:准备相应的国家规范、标准以及技术操作规程。 3.2.2机具准备 根据工程需要,高炉基础混凝土采用商品砼,泵送浇灌,现场配备砼输送泵车1台,钢筋加工机械1套,电焊机、切断机等若干。 主要施工机械及工器具需用量计划表 3.2.3物资准备 三大工具和主要材料设备,要先落实货源,再按计划采购、供应,陆续进场。三大工具需用量计划见下表: 三大工具需用量计划表

冲孔桩基础施工组织设计方案

郴州碧桂园一期冲孔桩 桩基工程 施 工 方 案 国都建设(集团)有限公司 郴州碧桂园项目部 二O一一年八月 目录 一.施工方案与技术措施 1、冲孔桩施工方案与技术措施 二.质量治理体系与措施 三.安全治理体系与措施 四.环保治理体系与措施

五.工程进度打算与措施 六.资源配备打算 七.要紧项目治理人员 八.施工设备 九.试验、检测仪器设备 郴州碧桂园一期冲孔桩工程 施工方案 一.施工方案与技术措施 编制依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《工程测量规范》 GB50026-93 《建设基桩检测技术规范》(JGJ103-2003) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002《混凝土质量操纵标准》GB 50164-92 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001

《一般混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工治理规范》GB/T50326-2001 一、冲孔桩施工方案与措施 一)工程概况 1.本工程位于郴州市相山大道以南、观山大道以东,设计要求1~6#栋及7~12#栋及相应地库采纳冲孔灌注桩。以灰岩为持力层,极限端阻力标准值7000Kpa,桩至岩面时必须探岩,确保桩底完整基岩深度大于3D(D为桩径)且≥5m。桩身砼标号为C30。设计桩数:约2000根。 由郴州市碧桂园房地产开发有限公司建设,广东博意建筑设计院有限公司设计,监理单位是中山火炬建设监理有限公司,国都建设(集团)有限公司承建。 2.本工程依照中盐勘察设计院提供的工程地质报告(编号GD2011027-2)(详见附件典型柱状图),采纳冲击成孔灌注桩,持力层为第④层中风化灰岩层,桩长约6~30米。其桩端阻力特征值qpa为7000kPa。桩径采纳:0.8、1.0、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8米8种,单桩竖向承载力特征值详桩表。

相关文档
相关文档 最新文档