检验批全套表格

施工现场质量管理检查记录

(GB50300-2001)表A.0.1开工日期:

工程名称施工许可证号

建设单位项目负责人

设计单位项目负责人

监理单位总监理工程师

施工单位项目经理项目技术负责人

序号项目主要内容

1 现场质量管理制度

2 质量责任制

3 主要专业工种操作上岗证书

4 分包方资质与对分包单位的管理制度

5 施工图审查情况

6 地质勘察资料

7 施工组织设计、施工方案及审批

8 施工技术标准

9 工程质量检验制度

10 搅拌站及计量设置

11 现场材料、设备存放与管理

12

13

检查结论:

总监理工程师:

(建设单位项目负责人) 年月日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

(GB50300-2001)表G.0.1-1统表Ⅰ工程名称结构类型层数/建筑面积/

施工单位技术负责人开工日期

项目经理项目技术负责人竣工日期

序号项目

验收记录

(施工单位填写)

验收结论

(监理或建设单位填写)

1 分部工程

共分部,经查分部,

符合标准及设计要求分部。

2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项。

3 分部工程有关安全和

功能检测资料

共核查项,符合要求项。

4 主要功能和安全项目

抽查

共抽查项,符合要求项,

其中经处理后符合要求项。

5 观感质量验收

共抽查项,符合要求项,

不符合要求项。

6 综合验收结论(建设单位填写)

参加验收单位

建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位(公章)

单位(项目)

负责人:

年月日

(公章)

单位(项目)

负责人:

年月日

(公章)

单位(项目)

负责人:

年月日

(公章)

单位负责人:

年月日

(公章)

总监理

工程师:

年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

(GB50300-2001)表G.0.1-2 统表Ⅱ

续下表

工程名称

施工单位

序号 项目 资 料 名 称

份 数 施工单位

监理(建设)单位

核查意见

核查人

核查意见

核查人

1 建 筑 与 结 构

图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录

3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告

4 施工试验报告及见证检测报告

5 隐蔽工程验收记录

6 施工记录

7 预制构件、预拌混凝土合格证

8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12

1 给 排 水 与 采 暖 图纸会审、设计变更、洽商记录

2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 管道、设备强度试验、严密性试验记录

4 隐蔽工程验收记录

5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

6 施工记录

7 分项、分部工程质量验收记录 8

1 建 筑 电 气 图纸会审、设计变更、洽商记录

2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 设备调试记录

4 接地、绝缘电阻测试记录

5 隐蔽工程验收记录

6 施工记录

7 分项、分部工程质量验收记录

8

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录接上表(GB50300-2001)表G.0.1-2统表Ⅱ

工程名称施工单位

号项目资料名称份

施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人

1

调图纸会审、设计变更、洽商记录

2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录

4 隐蔽工程验收记录

5 制冷设备运行调试记录

6 通风、空调系统调试记录

7 施工记录

8 分项、分部工程质量验收记录

9

1

梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录

2 设备出厂合格证书及开箱检验记录

3 隐蔽工程验收记录

4 施工记录

5 接地、绝缘电阻测试记录

6 负荷试验、安全装置检查记录

7 分项、分部工程质量验收记录

8

1

化图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明

2 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告

3 隐蔽工程验收记录

4 系统功能测定及设备调试记录

5 系统技术、操作和维护手册

6 系统管理、操作人员培训记录

7 系统检测报告

8 分项、分部工程质量验收记录

结论(由监理或建设单位填写):

施工单位技术负责人:总监理工程师:

施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)

年月日年月日

单位(子单位)工程安全和功能检验 资料核查及主要功能抽查记录

(GB50300-2001)表G.0.1-3 统表Ⅲ 注:抽查项目由验收组协商确定。

工程名称

施工单位

序号 项目

安全和功能检查项目

数 施工单位 监理(建设)单位

核查意见 核查人 核查意见

核查人

1 建 筑 与 结 构

屋面淋水试验记录 2 地下室防水效果检查记录 3 有防水要求的地面蓄水试验记录 4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 5 抽气(风)道检查记录

6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

7 建筑物沉降观测测量记录

8 节能、保温测试记录

9 室内环境检测报告

1 给 排 水 与 采 暖 给水管道通水试验记录

2 暖气管道、散热器压力试验记录

3 卫生器具满水试验记录

4 消防管道、燃气管道压力试验记录

5 排水干管通球试验记录 1 电 气 照明全负荷试验记录 2 大型灯具牢固性试验记录 3 避雷接地电阻测试记录 4 线路、插座、开关接地检验记录 1 通 风 与 空 调 通风、空调系统试运行记录 2 风量、温度测试记录 3 洁净室洁净度测试记录 4 制冷机组试运行调试记录 1 电 梯 电梯运行记录 2 电梯安全装置检测报告 1 智 能 建 筑

系统试运行记录 2 系统电源及接地检测报告 3

结论(由监理或建设单位填写):

施工单位技术负责人: 总监理工程师: 施工单位项目经理: (建设单位项目负责人)

年 月 日 年 月 日

单位(子单位)工程观感质量检查记录

(GB50300-2001)表G.0.1-4 统表Ⅳ工程名称施工单位

序号项目抽查质量状况

质量评价好

般差

1

构室外墙面

2 变形缝

3 水落管,屋面

4 室内墙面

5 室内顶棚

6 室内地面

7 楼梯、踏步、护栏

8 门窗

1 给

暖管道接口、坡度、支架

2 卫生器具、支架、阀门

3 检查口、扫除口、地漏

4 散热器、支架

1 建

气配电箱、盘、板、接线盒

2 设备器具、开关、插座

3 防雷、接地

1

调风管、支架

2 风口、风阀

3 风机、空调设备

4 阀门、支架

5 水泵、冷却塔

6 绝热

1

梯运行、平层、开关门

2 层门、信号系统

3 机房

1 智

筑机房设备安装及布局

2 现场设备安装

3

观感质量综合评价(各方商定)检查结论

(由监理或建设单位填写)施工单位技术负责人:总监理工程师:

施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)

年月日年月日

参加检查人员

签字

年月日

_______________检验批质量验收记录

(GB50300-2001)表D.0.1 编号:□□□□□□□□□工程名称分项工程名称验收部位

施工单位

专业工长

( 施工员)

项目经理

分包单位分包项目经理施工班组长

施工执行标准

名称及编号

质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 2 3 4 5

一般项目1

2

3

4

5

施工操作依据

质量检查记录(质量证明文件)

施工单位

检查结果评定

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:

年月日

监理(建设)

单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(质量证明文件)填写在表D.0.1的附表中。

附件表

表D.0.1附表编号:□□□□□□□□□序号附件名称附件编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

施工单位填写人签名:年月日

注:此表附在D.0.1表后面,主要填写与D.0.1表有直接关系的,能说明D.0.1表对应内容事实的有关技术资料的名称与编号,便于检查、追索。

___________分项工程质量验收表

(GB50300-2001)表E.0.1编号:□□□□□□工程名称结构类型检验批数

施工单位项目经理项目技术负责人

分包单位分包单位负责人分包项目经理

检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

检验批质量检查记录

备注

施工

单位

检查结论项目专业

技术负责人:

年月日

监理

(建设)

验收

结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日

_________分部(子分部)工程验收记录

(GB50300-2001)表F.0.1 编号:□□□□工程名称结构类型层数

施工单位技术部门负责人质量部门负责人

分包单位分包单位负责人分包技术负责人

序号子分部(分项)工程名称

分项数

(检验批数)

施工单位检查评定监理(建设)单位验收意见

1

2

3

4

5

6

质量控制资料

安全和功能检验(检测)报告观感质量验收

(由监理或建设单位填写)施工单位项目经理:年月日分包单位项目经理:年月日勘察单位项目负责人:年月日设计单位项目负责人:年月日

总监理工程师:

(建设单位项目专业负责人)年月日

注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。

第二节地基与基础工程检查用表

1、地基与基础分部中的混凝土基础、砌体基础和钢结构子分部工程质量验收用表采用第三节主体结构分部工程中相应用表。

2、地基与基础分部中建筑装饰工程质量用表(如基础砌体抹灰)采用第四节建筑装饰装修工程中相应用表。

3、水泥搅拌桩地基分项工程质量检查用表根据专业规范要求列于地基子分部之中。

土方开挖工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表6.2.4 编号:010101□□□

工程名称 分项工程名称

项目经理

施工单位

验收部位

施工执行标准 名称及编号

专业工长 (施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长

质 量 验 收 规 范 的 规 定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录 检 查 项 目

质量要求(mm )

柱基

基坑

基槽 挖方场 地平整

地 (路) 面 基 层

人工 机械

主 控

项 目

1 标 高 -50 ±30 ±50 -50 -50

2 长度、宽度

(由设计中心线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500

-150 +100 -

3 边 坡 设计要求:

一 般

项 目

1 表面平整度

20

20

50

20

20

2 基底土性 设计要求:

施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录

施工单位检查 结 果 评 定

项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:

年 月 日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年 月 日

010101□□□说明

强制性条文

7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁

超挖”的原则。

6.2 土方开挖

6.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土

场。

6.2.2施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时

观测周围的环境变化。

6.2.3临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 临时性挖方边坡值

土的类别边坡值(高:宽)

砂土(不包括细砂、粉砂)1:1.25~1:1.50

一般性粘土

硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓

碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50

注:1、设计有要求时,应符合设计标准。

2、如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。

3、开挖深度,对软土不应超过4m,对硬土不应超过8m。

6.2.4土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm)

项序项目

允许偏差或允许值

检验方法柱基

基坑

基槽

挖方场地平整

管沟

地(路)

面基层

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪

2

长度、宽度(由

设计中心线向

两边量)

+200

-50

+300

-100

+500

-150

+100 -经纬仪,用钢尺量3 边坡设计要求

观察或用坡度尺

检查

一般项目1 表面平整度20 20 50 20 20

用2m靠尺和楔形

塞尺检查

2 基底土性设计要求观察或土样分析

注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

土方回填工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表6.3.4 编号:010102□□□ 工程名称 分项工程名称

项目经理

施工单位

验收部位

施工执行标准

名称及编号

专业工长 (施工员) 分包单位

分包项目经理

施工班组长

质 量 验 收 规 范 的 规 定

施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录

检 查 项 目

质量要求(mm )

柱基 基坑 基槽

场地平整 管 沟

地 (路) 面 基 层 人工

机械

主 控

项 目

1 标 高 -50 ±30 ±50 -50

-50

2 分层压 实系数

设计要求:

般 项 目

1

回填土料 设计要求: 2 分层厚度 及含水量 设计要求:

3

表 面 平整度

20

20

30

20

20

施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录

施工单位检查 结 果 评 定

项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:

年 月 日 监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年 月 日

010102□□□说明

6.2 土方回填

6.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土

或松土上填方,应在基底压实后再进行。

6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数

应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数

压实机具分层厚度(mm)每层压实遍数

平碾250~300 6~8

振动压实机250~350 3~4

柴油打夯机200~250 3~4

人工打夯<200 3~4

6.3.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 填土工程质量检验标准(mm)

项序项目

允许偏差或允许值

检验方法柱基

基坑

基槽

场地平整

管沟

地(路)

面基层

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪2

分层压实系

设计要求按规定方法

一般项目1 回填土料设计要求

取样检查或直

接鉴别

2

分层厚度及

含水量

设计要求

水准仪及抽样

检查

3 表面平整度20 20 30 20 20 用靠尺或水准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)

(GB50202-2002)表7.2.2-1 编号:010201□□□(1)

工程名称 分项工程名称

项目经理

施工单位

验收部位

施工执行标准 名称及编号

专业工长 (施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长

质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检 查 项 目 质量要求 单位 数值 1

桩垂直度

%

<1

2

桩身弯曲度 <2%l

3

齿槽平直度及光滑度 无电焊渣或毛刺

4

桩长度

不小于设计长度

施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录

施工单位检查 结 果 评 定

项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:

年 月 日 监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年 月 日

010201□□□(1)说明

强制性条文

7.1.7基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,

以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)

基坑类别围护结构墙顶位移监控值围护结构墙体最大位移监控值地面最大沉降监控值

一级基坑 3 5 3

二级基坑 6 8 6

三级基坑8 10 10

注:1、符合下列情况之一,为一级基坑;

1) 重要工程或支护结构做主体结构的一部分;

2) 开挖深度大于10m;

3) 与临近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

4) 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。

7.2 排桩墙支护工程

7.2.1排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

7.2.2灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第5章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标

准检验,重复使用的钢板桩应符合表7.2.2-1的规定,混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。

表7.2.2-1 重复使用的钢板桩检验标准

序检查项目允许偏差或允许值

检查方法单位数值

1 桩垂直度% <1 用钢尺量

2 桩身弯曲度<2%l用钢尺量,l为桩长

3 齿槽平直度及光滑度无电焊渣或毛刺用1m长的桩段做通过试验

4 桩长度不小于设计长度用钢尺量

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)

(GB50202-2002)表7.2.2-2 编号:010201□□□(2)

工程名称 分项工程名称

项目经理

施工单位

验收部位

施工执行标准 名称及编号

专业工长 (施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长

质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检 查 项 目 质量要求 单位 数值 主 控 项 目

1 桩长度 mm +10 0

2 桩身弯曲度 <0.1%l

一 般 项 目

1 保护层厚度 mm ±5

2 横截面相对两面之差

mm 5 3 桩尖对桩轴线的位移 mm 10 4 桩厚度 mm +10 0 5 凹凸槽尺寸 mm ±3

施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录

施工单位检查 结 果 评 定

项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:

年 月 日 监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年 月 日

010201□□□(2)说明

强制性条文

7.2.3排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内。

7.2.4在含水地层范围内的排桩墙支护基坑,应有确实可靠的止水措施,确保基坑施工及邻近构筑物的

安全。

表7.2 .2-2 混凝土板桩制作标准

项序检查项目

允许偏差或允许值

检查方法

单位数值

主控项目1 桩长度mm

+10

0 用钢尺量

2 桩身弯曲度<0.1%l用钢尺量,l为桩长

一般项

目1 保护层厚度mm ±5 用钢尺量

2 横截面相对两面之差mm 5 用钢尺量

3 桩尖对桩轴线的位移mm 10 用钢尺量

4 桩厚度mm

+10

0 用钢尺量5 凹凸槽尺寸mm ±3 用钢尺量

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

土建检验批质量验收记录表(模版)

表号:5.11.15工程编号:T00-02-08-00-02-03-14-001 单位(子单位)工程名称单位工程 分部(子分部) 工程名称 分部工程 分项工程名称分项名称验收部位实际验收部位 施工单位某某某建筑施工有限公司项目经理张三 施工执行标准名称及编号DL\T 5210.1-2012 《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分土建工程》 专业工长 (施工员) 李四 分包单位分包项目经理施工班组长王五 类别序 号 施工质量验收规范的规定施工单位自检记录 监理(建 设)单位验 收记录 主控项目1 主体结 构 整体垂 直度 不大于H5/1000,且不 大于25.0mm 15 15 12 11 18 11 11 15 22 12 整体平 面弯曲 不大于L2/1500,且不 大于25.0mm 15 22 21 22 11 13 17 11 12 18 2 钢构件 应符合设计要求和现 行有关标准的规定,无 因运输、堆放和吊装等 造成的变形及涂层脱 落(或已矫正和修补) 经自检,钢构件无因运输堆 放和吊装等造成变形及涂层 脱落,符合现行有 关标准规定 3 设计要求顶紧的节 点 接触面不应少于70% 紧贴,且边缘最大间隙 不应大于0.8mm 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 4 基础和支承面 应符合设计要求和现 行相关标准的规定(填 写图纸、规范实际数据 或要求) 经自检,符合设计要求和现行 相关标准的规定 (填写图纸、规范实际数据或 要求) 5 屋 (托 )架、 桁 架、 梁及 受压 杆件 跨中的垂直 度 不大于h1/250,且不大 于15.0mm 8 11 13 11 13 11 10 8 11 12 侧 向 弯 曲 矢 高 L2≦30m 不大于L2/1500,且不 大于10.0mm 4 8 7 5 4 8 4 5 8 8 3060m 不大于L2/1500,且不 大于50.0mm 22 35 35 22 18 21 24 27 28 33 1 标记 主要构件的中心线级 标高基准点等标记应 齐全 经自检,构件标记齐全,符 合现行有关标准的规定

竣工资料表模板

竣工资料表

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 682区域普利网吧宽带光缆工程 竣工资料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※ 设计编号: 无 建设单位: 贵州省电信公司贵阳市运营中心 施工单位: 贵阳八达电信发展有限公司工程分公司

贵阳八达电信发展有限公司工程分公司 二00三年二月 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 682区域普利网吧宽带光缆工程 竣工资料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※ 工程主管: 徐勇 工程负责人: 徐勇 编制: 朱建民 审核: 徐勇

贵阳八达电信发展有限公司工程分公司 二00三年二月 目录 验收证书……………………………………………………………………( 1) 工程说明……………………………………………………………………( 1) 建设安装工程量总表………………………………………………………( 3) 随工检查记录………………………………………………………………( 4) 工程变更单…………………………………………………………………( 5) 重大工程质量事故报告表…………………………………………………( 6) 已安装的设备明细表………………………………………………………( 7) 开工报告……………………………………………………………………( 8) 停( 复) 工通知……………………………………………………………( 9) 交工通知……………………………………………………………………( 10) 交接书………………………………………………………………………( 11)

土建资料的流程(总5页)

土建资料的流程(总5 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

土建施工资料的流程 一.开工准备资料(前附开工申请表A1) 1.开工报告( B1004) 2.工程项目管理人员名单(B1007)后附管理人员上岗证 3.施工组织设计报批表(B1008)后附施工组织设计 4.单位工程概况表(B1001) 二.工程定位放线(前附放线报审表A11) 1.规划部门的定位坐标.高程控制摘要(C1201) 2.施工放线网记录(C1202) 3.施工放线验收记录(C1203) 垫层基础及主体放线(前附放线报审表A11) 1. 施工放线验收记录(C1203) 2.多层高层各层放线测量记录(C1204) 三.土方工程 1)土方开挖(前附报验申请表A4) 1.土方开挖检验批(A1001) 2.地基验槽记录(C1106) 3.工程质量责任单位地基验槽记录(B1060) 2.)土方回填(前附报验申请表A4) 1.土方回填检验批(A1002)或灰土检验批( A1011) 2. 土方及灰土垫层现场试验记录(C1101)3.分层回填现场试验记录(C1104)四:基础模板.钢筋.混凝土.砌体工程(分基础和主体两个分部) 1)模板安装. (前附报验申请表A4) 1.模板安装检验批(A2001) 2.现浇混凝土模板安装.拆除施工记录( C1214) 3.工序交接 2)模板拆除. (前附报验申请表A4) 1.模板拆除检验批(A2003) 2.现浇结构外观及尺寸偏差检验批(A2011) 3.现浇混凝土模板安装.拆除施工记录( C1214) 4.混凝土同条件养护施工记录( C1221) 3)钢筋工程(前附报验申请表A4) 1.钢筋加工检验批(A2004) 2.钢筋安装检验批(A2005) 3.隐蔽工程验收记录(B1023) 4.工序交接 4)混凝土工程(前附报验申请表A13) 1.混凝土施工质量检验批(A2007) 2.混凝土原材检验批 3.混凝土浇注申请表(C1210) 4.混凝土及浇注施工记录(C1212) 5.混凝土全过程施工记录(C1213) 6.混凝土塌落度检查记录(C1217) 5)砌体工程 a.砖混结构砌体(前附报验申请表A4) 1.砖砌体工程检验批(A2017) 2. 砌体质量控制施工记录(C1227)

【建筑工程标准法规】太阳能热水工程竣工验收资料标准一系列表格全套

【建筑工程标准法规】太阳能热水工程竣工验收资料标准一系列表格全套

太阳能热水系统工程竣工验收资料目录 第一分册:太阳能热水系统工程质量竣工验收记录 1、施工单位出具的《太阳能热水系统工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《太阳能热水系统工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《太阳能热水系统工程质量评估报告》 4、监理单位提交的《太阳能热水系统工程质量验收监督通知书》 5、《太阳能热水系统工程质量管理和控制及功能检验资料核查记录》 6、《太阳能热水系统工程观感质量检查记录》 7、《太阳能热水系统工程质量验收记录》 8、《太阳能热水系统工程竣工验收报告》 第二分册:太阳能热水系统工程施工质量管理记录 1、施工许可证 2、太阳能热水系统工程专业分包单位资质及施工分包合同 3、分包项目管理人员资质 4、分包工程开工报告 5、分包单位施工项目管理机构审查记录 6、施工现场质量管理检查记录 7、施工组织设计方案审批记录 8、设计图纸会审记录 9、施工技术交底记录 10、分部工程质量验收申请表 11、施工日记 第三分册:太阳能热水系统工程施工质量主控资料与安全和使用功能检查资料

及主要功能抽查资料 一、给排水工程 1、材料、设备清单 2、材料、设备出厂合格证及出厂检测报告 3、主要设备开箱检查记录 4、塑料管道熔接质量检查记录 5、阀门强度、严密性实验记录 6、各类管道,阀门和设备隐蔽前强度和严密性试验记录 7、隐蔽工程验收记录 8、电线电缆隐蔽工程验收记录 9、管道系统吹(冲)洗(脱脂)实验记录 10、淌口水箱(罐)水压试验记录 11、给水管道通水实验记录 12、屋面淋水或蓄水试验记录 13、系统集热性能检验记录 14、太阳能热水系统调试和运行记录 15、太阳能热水系统工程使用维护说明书 16、交接检查记录 17、分项工程质量验收记录 18、施工记录 二、电气工程 19、接地电阻测试记录 20、绝缘电阻测试记录

土建资料全套表格浙江

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月

竣工资料各种表格

SH/T 3503-J101C 封面案卷号: 第卷 第册 加油站改造工程竣工资料加油站名称:加油站 建设单位(签字): 监理单位(签字): 施工单位(签字):

加油站油气回收改造土建挖沟 工程名称加油站油气回收改造工程 工程地点施工时间年月日 内容: 1、沟槽开挖长m,上口宽m,下部宽m,沟 深m。 2、集液罐井,长m,宽m、深m。 3、井中井m,深m。 共挖碎砼渣块:m3 三七土:m3 素土:m2 拆除16--18#钢筋:约斤。 项目经理: 监理单位: 年月日建设单位: 年月日

管沟验槽记录 工程名称 基槽底设计标高总平面图、施工详 图 施工单位 河南东方集团防腐公司设计要求地质层粉质粘土 验槽日期 年月日实际地质地层粉质粘土 轴线尺寸情况: 拉钢尺检查,各轴线开间尺寸误差0—2mm,其偏差均在允许施工范围之内符合要求。 地质土层符合情况: 挖至基地标高后,观察地质为粉粘土,与地质勘查报告相符。 脏土及有机物处理情况:无。 设计标高误差情况: 经复核,基底标高误差在0—2mm之内符合设计要求及施工验收规范规定。 验收结论: 施工单位: 年月日监理单位: 年月日 建设单位: 年月日

管沟回填报验表 工程名称 施工单位 河南东方(集团)防腐公司 隐检项目 沟槽回填土 隐检范围 油气回收 隐检内容 检查情况 内容: 沟槽底部素土整平 夯实测好坡度,C15混泥土垫底厚度≥100mm , 管道安装后细沙回填厚度≥300mm , 细沙上面素土回填 夯实≥700mm , 商砼恢复管沟水泥路面≥300mm ,标高为C30 附化验单 验收意见 处理情况及结论 复查人: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 建设单位: 年 月 日

土建施工资料全套表格(全国通用版)

土建施工资料全套表格(全国通用版) 目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (11) 工程概况 (14) 工程项目施工管理人员 (16) 施工现场质量管理检查记录 (17) 施工组织设计、施工方案审批表 (19) 技术交底记录 (20) 开工报告 (21) 工程竣工报告 (23) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (24) 工程定位测量、复测记录 (25) 钢材合格证和复试报告汇总表 (26) 钢材检验报告 (28) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (29) 水泥复试报告 (31) 砖(砌块)检验报告汇总表 (32) 烧结普通砖试验报告 (33) 加气砼砌块试验报告 (34) 混凝土空心砌块检验报告 (35) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (37) 混凝土外加剂试验报告 (38)

防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (40) 防水卷材试验报告 (41) 沥青试验报告 (43) 防水涂料试验报告 (44) 保温、隔热材料试验报告 (45) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (46) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (47) 石子试验报告 (49) 砂子试验报告 (50) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (52) 钢构件出厂合格证 (53) 混凝土试块试压报告汇总表 (54) 混凝土强度评定 (56) 结构实体混凝土强度评定 (57) 砂浆强度汇总评定表 (59) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (60) 土壤试验记录汇总表 (61) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (62) 隐蔽工程验收记录 (63) 地基验槽记录 (65) 地基处理记录 (66) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (68) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (69)

土建资料全套检验批表格模板

土建资料全套检验批表格模 板 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章建筑工程施工质量验收规检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查容多于国家规规定的检查容时,应按企业标准的规定补充检查容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规的规定时,应按企业标准的规定修改检查表相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规或合同约定采用的企业标准规定的检查容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。

全套工程施工资料表格(完整版)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明 建设部膜布的新版《(建筑工程施工质最验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在省全面贯彻实施,使于实际操作,报据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑程工质量验收检验批检查用表江编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式,工程建设各方主体在施工.质量验收过程中都应严格遵照执行。填飞检查用表时,除应符合省建设厅(关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号) 文件的规定外,尚应符合以下要求 1、当合的定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,井按此检森验收: 2、当合的定采用的企业标准规定的质最要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,井按此检查验收; 3、当检责表中菜检查项目的版量要求指标写明按“设计要求”时应按本工程施工图设计文什的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收: 4、当检企表中某检查项有多种检在内容时(仅限定量检在项目),应按相关专业规范成合同的定采用的企业标准规定的检查内容进行检直并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检直记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏内填与“符合要求”成“抽样检验合格”等合适的结论性自定用调: 5、当同检自表内的检查项目不能(成不应) 在某时间次性检办验收时,工、监理(建设) 单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、擦制、验收,并填写相应的检查(验收) 栏1,但“验收结论”应在表列检直内容个部检查并填写完整后填了,日期以填写“脸收结论”的日期为准: 6、当检查表所列某一检直项目的检查(验收) 记录栏分为10 个小格时,井不表示只需抽查10 个点,现场实际抽自点最应按施组织设计中划分的检骑批人小和相关专业规范(企业标准) 波本表说明中规定的抽样方米(检查數量) 确定的点数抽查。 7、、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如《砖砌体工程检验批质量验收记求》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用) 编号划去。

建筑工程资料全套表格

建筑工程资料全套表格 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录

有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录 自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空

江苏土建资料全套表格(word版)

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (11) 工程概况 (13) 工程项目施工管理人员名单 (14) 施工现场质量管理检查记录 (15) 施工组织设计、施工方案审批表 (16) 技术交底记录 (17) 开工报告 (18) 工程竣工报告 (19) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (20) 工程定位测量、复测记录 (21) 钢材合格证和复试报告汇总表 (22) 钢材检验报告 (23) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (24) 水泥复试报告 (25) 砖(砌块)检验报告汇总表 (26) 烧结普通砖试验报告 (27) 加气砼砌块试验报告 (28) 混凝土空心砌块检验报告 (29) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (30) 混凝土外加剂试验报告 (31) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (32)

防水卷材试验报告 (33) 沥青试验报告 (34) 防水涂料试验报告 (35) 保温、隔热材料试验报告 (36) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (37) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (38) 石子试验报告 (39) 砂子试验报告 (40) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (41) 钢构件出厂合格证 (42) 混凝土试块试压报告汇总表 (43) 混凝土强度评定 (44) 结构实体混凝土强度评定 (45) 砂浆强度汇总评定表 (46) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (47) 土壤试验记录汇总表 (48) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (49) 隐蔽工程验收记录 (50) 地基验槽记录 (51) 地基处理记录 (52) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (53) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (54) (厕所、厨房、阳台等)有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 (55)

全套建筑工程资料表格土建电气通风电梯等

全套建筑工程资料表格土建电气通风电梯等 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根 据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收 记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简 明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验 报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞 无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的 ,填写实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理, 否则,不得进行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建 设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填 写。未实行监理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资 料、现场实测旁站后填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余 表格(记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工 单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评 定,自制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收 资料移交总承包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验 收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关 标准进行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐 全,签证时间一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均 应符合合格质量规定。 2、应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: 1、子分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格且验收记录应完整 。 2、分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格。 3、质量控制资料应完整。 4、观感质量应符合要规范要求。 工程质量不合格时,应按下列规定处理: 1、经返工重做、调整或更换部件的分项工程,应重新验收。

全套建筑工程资料表格精选

建设工程施工质量验收资料使用说明 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家 专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理 工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要 地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避 免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的,填写 实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理,否则,不得进 行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单 位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监 理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后 填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余表格( 记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项 目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,自 制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收资料移交总承 包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验收,签 证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关标准进 行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐全,签证时间 一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合

版绿化检验批全套表格

绿化资料目录 1、附录A施工现场质量管理检查记录 2、附录B园林建筑小品、假山叠石、绿化工程 分部(子分部)工程、分项工程划分 3、附录B园林建筑小品、假山叠石、绿化工程 分部(子分部)工程、分项工程划分续表 4、附录C检验批质量验收记录 5、附录D分项工程质量验收记录 6、附录E分部(子分部)工程质量验收记录 7、表F-1单位(子单位)工程质量竣工验收记录 8、表F-2园林工程质量控制资料核查记录 9、表F-3单位(子单位)工程安全和功能检验 8、表F-4单位(子单位)工程观感质量评定表 9、表F-4-1绿化单位工程观感质量评定表 11、表F-4-2园林建筑小品工程观感质量评定表 12、表F-4-3假山叠石单位工程观感质量评定表

14、木结构工程检验批质量验收记录 15、中、简瓦屋面工程检验批质量验收记录 17、嵌草地坪检验批质量验收记录 18、碎拼大理石工程检验批质量验收记录 19、卵石面层检验批质量验收记录 20、定形石块面层检验批质量验收记录 21、面层检验批质量验收记录 22、水泥花砖面层检验批质量验收记录 23、混凝土板块面层检验批质量验收记录 24、运动型草坪工程检验批质量验收记录 25、栽植土基层处理检验批质量验收记录 26、栽植土进场检验批质量验收记录 27、栽植土地形整理检验批质量验收记录 28、植物材料工程检验批质量验收记录1 29、植物材料工程检验批质量验收记录2

31、草坪、花坛、地被栽植工程检验批质量验记录 32、大树移植工程检验批质量验收记录 33、表F-4-4大树移植工程观感质量评定表 34、假山、叠石检验批质量验收记录 35、分项工程质量验收表 36、附件表 37、 38、 39、 附录A 施工现场质量管理检查记录

煤矿机电安装工程竣工资料(全套表格)

档号: 总登记号: 案卷题名:***煤矿一盘区带式输送机安装 施工技术资料 立卷单位:***矿务局建筑安装工程公司 起止日期: 保管期限: 密级:

***煤矿一盘区带式输送机安装工程工程技术文件审核签证书 批准: 审定: 审核: 编制人: 年月日

工程概况 工程档案编制说明

工程概况: 由***矿务局建筑安装工程公司安装的***煤矿井下动照网安装工程,该工程为解决井下动力、照明问题。主要包括:电缆钩的制作及安装、中央变电所至盘区变电所敷设MYJV22 -10KV 3×185 双回共计5800米、中央变电所至水泵房变电所敷设MYJV22 -10KV 3×70双回共计4800米、敷设照明电缆MVV -1000 4×16共计6000米、敷设电缆MYQ 3×4+1×4分支电缆9500米、安装防爆荧光灯525盏、敷设盘区变电所至101工作面MYPTJ 3×95+3×35/3+3×2.5 共计2000米等。设计单位为中煤西安设计工程有限责任公司;监理单位为建北煤矿项目监理部建北煤矿项目监理部;质量监督单位为大雁矿区质量监督站。 该工程于2010年3月14日开工,至2008年11月25日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。

***矿务局建筑安装工程公司 项目负责人:*** 2009年11月10日 工程档案编制说明: ***煤矿一盘区顺槽带式输送机安装工程工程是由我单位技术员在施工过程中按照施工合同约定和工地现场监理的要求进行收集整理编制的。施工质量控制方面严格安照《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95和其他相关国家标准精心组织施工,严格进行验收,做到内外业同步进行。本工程档案编制主要参照《煤炭建设工程质量技术质料管理规定与评级办法》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》5010-95及其他相关国家标准进行编制,审核由项目负责人***进行审核。 本单位工程共有1个分部工程,机械安装安装分部。质量控制资料共项。其中文字资料页,竣工图份,施工中收集照片张,均经监理、建设、施工方技术管理部门审核通过并组卷完毕。

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例 第1章建筑与结构工程施工资料 土建工程施工资料 工程概况 工程项目施工管理人员名单 施工现场质量管理检查记录 施工组织设计、施工方案审批表 技术交底记录 开工报告 工程竣工报告 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 图纸会审、设计变更、洽商记录 设计交底记录 工程定位测量、放线验收记录 钢材合格证和复试报告汇总表 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 砖(砌块)检验报告汇总表 出厂检验报告和进场复验报告汇总表 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 混凝土试块试压报告汇总表 混凝土强度评定 结构实体混凝土强度评定 砂浆强度汇总评定表 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 土壤试验记录汇总表 隐蔽工程验收记录 施工日志 现场施工预应力记录 地基验槽记录和地基处理记录 混凝土(其他)构件合格证汇总表 钢筋保护层厚度实测表 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 地下室防水效果检查记录 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 建筑物垂直度、标高、全高测量记录

烟气(风)道工程检查验收记录 建筑物沉降观测记录 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录 分部(子分部)工程验收记录 分项工程质量验收记录 土方开挖分项工程检验批质量验收记录 土方回填分项工程检验批质量验收记录 混凝土板桩制作分项工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录 钢或混凝土支撑系统分项工程检验批质量验收记录 地下连续墙分项工程检验批质量验收记录 沉井(箱)分项工程检验批质量验收记录 灰土地基分项工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基分项工程检验批质量验收记录 土工合成材料地基分项工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基分项工程检验批质量验收记录 强夯地基分项工程检验批质量验收记录 注浆地基分项工程检验批质量验收记录 预压地基分项工程检验批质量验收记录 振冲地基分项工程检验批质量验收记录1 高压喷射注浆地基分项工程检验批质量验收记录 水泥土搅拌桩地基分项工程检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 水泥粉煤灰碎石桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 夯实水泥土桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 砂桩地基分项工程检验批质量验收记录 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录 模板分项工程(模板拆除)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量验收记录 砖砌体分项工程检验批质量验收记录 防水混凝土分项工程检验批质量验收记录

建筑工程施工质量验收规范检验批填写全套表格参考模板

建筑工程施工质量验收规范 检 验 批 填 写 全 套 表 格 示范填写与说明 打印日期:2011年1月15日

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4 位数字是子分部工程的代码。 第5、6 位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

水利工程竣工资料[全套]表格

目录 一、工程项目资料 1.中标通知书 2.施工合同 3.工程投标文件 4.开工报告 5.施工大事记 6.工程施工管理报告 7.竣工验收报告 8.竣工图(另册) 9.工程质量等级核验申请 二、工程质量管理资料 1.施工组织设计(方案) 2.质量保证体系 3.岗位责任制 4.施工场地平面布置图 5.工程技术交底 6.图纸会审纪要 7.质量管理、安全生产、文明施工三项制度 8.设计变更通知

9.施工日记 10.各种会议纪要、来往函件 三、工程质量保证资料 1.原材料、构件及设备合格证书 2.原材料复试报告 3.砂、石骨料试验报告 4.混凝土及砂浆配合比通知单 5.混凝土、砂浆试块试验报告 6.土料干密度试验报告 7.粉喷桩施工记录 8.土建工程定位测量资料 9.隐蔽工程验收签证 10.沉降观测资料 11.设备安装调试资料 四、工程质量检查评定资料 1.工程项目划分表 2.质检站对工程项目划分的批文 3.单位工程综合评定表 4.工程外观质量评定

5. 单位工程质量评定表 6.分部工程质量评定表 7. 分部工程验收签证 8. 单元工程质量评定汇总表 9.单元工程质量评定表、自检记录表及拌和物质量评定表(1)Ⅰ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表 (2)Ⅱ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表 (3)Ⅲ分部xx单元工程质量评定表及自检记录 ...... 附表1、水利水电工程施工、监理用表; 附表2、质量评定类《水利水电全集质量评定表》请去网上找

E.3 施工监理工作常用表格目录 附表1、E.3.1 承包人用表目录 序号表格名称表格类型表格编号 1 施工技术方案申报表CB01 承包[ ]技案号 2 施工进度计划申报表CB02 承包[ ]进度号 3 施工图用图计划报告CB03 承包[ ]图计号 4 资金流计划申报表CB04 承包[ ]资金号 5 施工分包申报表CB05 承包[ ]分包号 6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[ ]机人号 7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[ ]材验号 8 施工设备进场报验单CB08 承包[ ]设备号 9 工程预付款申报表CB09 承包[ ]工预付号 10 工程材料预付款报审表CB10 承包[ ]材预付号 11 施工放样报验单CB11 承包[ ]放样号 12 联合测量通知单CB12 承包[ ]联测号 13 施工测量成果报验单CB13 承包[ ]测量号 14 合同项目开工申请表CB14 承包[ ]合开工号 15 分部工程开工申请表CB15 承包[ ]分开工号 16 设备采购计划申报表CB16 承包[ ]设采号 17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[ ]开仓号 18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[ ]质报号 19 20 施工质量缺陷处理措施报审表CB20 承包[ ]缺陷号 21 事故报告单CB21 承包[ ]事故号 22 暂停施工申请CB22 承包[ ]暂停号 23 复工申请表CB23 承包[ ]复工号 24 变更申请报告CB24 承包[ ]变申号 25 施工进度计划调整申报表CB25 承包[ ]进调号 26 延长工期申报表CB26 承包[ ]延期号

相关文档
相关文档 最新文档