一、工程概况

某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。

二、施工准备

1.材料设备要求.

(1)对到货仪表首先核对随机装箱单。

(2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。

(3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并

做好记录。

(4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。

(5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。

(7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。

2.主要机具

(1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。

(2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。

(3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。

(4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件

(1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。

(2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。

三、施工工艺

仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。

1.现场仪表安装

现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。

(1)安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。

(2)仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。

(3)仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。

(4)仪表设备应安装牢固、平直。

(5)注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际

流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。

(6)对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。

(7)检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应

注意加隔离罐或吹洗装置。

(8)压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

(9)对于双金属温度计安装,其保护套的末端应超过工艺管道中心线30~35mm。温度计操作盘面向易于操作人员观察的方向。

(10)对于热电偶和热电阻的安装,保护套末端要超过管道中心线,安装时一定不要敲打,以免损坏内部瓷管或电阻丝。

(11)在保护套管上焊接连接件时,要先将内芯抽出,防止损伤瓷管与导线。

(12)安装表面热电偶时,要保证测温表面与工艺设备或管道表面接触良好,以减少测量误差。应用卡子固定,注意在高压设备与管道上严禁焊接固定卡子。

(13)安装时注意接线端子盒的方向要防止油、水浸人。

(14)安装压力式仪表时应将温包全部浸入被测介质中。要将毛细管敷设在角钢或保护管内,其固定处加软质垫。

(15)敷设毛细管时不许敲击或用力过大,毛细管的弯曲半径不

光伏板安装工程施工设计方案

一般施工方案(措施)报审表

本表一式三份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存一份。 抚宁县20MWp(一期)农业设施光伏发 电项目工程 组件安装施工方案 批准:____________ 审核: 编写:____________

新疆海为新能电力工程有限公司(章) 年月日

组件安装施工方案 一、目的: 用于指导抚宁县20MWP(一期)农业设施光伏发电项目工程光伏厂区组件安装。二、适用范围 本施工技术措施适用于抚宁县20MWP(一期)农业设施光伏发电项目工程光伏厂区组件安装。 三、编制依据: 昆明勘测设计研究院有限公司设计图纸 《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《优质碳素结构钢》(GB/T699-1999) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工通用验收规程》(JGJ82-91) 四、施工准备: (一)、作业准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证上岗。 5. 工作时必须穿工作服、工作鞋,佩戴手套、安全帽,在安装和维修组件时,严禁佩戴金属指环、表环、耳环等其它金属物品;

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

光伏组件安装技术交底

光伏组件安装技术交底记录

每块组件上都贴有信息标签,信息如下: 1. 铭牌:描述了产品的型号、尺寸,另外在STC测试条件下的标准额定功率、工作电压、工作电 流、开路电压、短路电流。以及组件承受的最大系统电压、产品认证等信息。 2. 电流分档表示:根据组件的最佳工作电流值对组件进行分档,分档的结果和数值粘贴在纸箱的侧面,安装组件最佳的效果是同一电流档安装在一个方阵内。 七、操作安全: 1. 安装和清洗组件时禁止安装操作人员在组件上面踩、站或坐等。 2. 组件在运输和储存过程中,除非组件到达安装地点,否则请不要打开包装。 3?保护好包装不要受到损伤,禁止让包装好成托的组件直接跌落。 4. 堆叠组件时请勿超过包装箱上印刷标示的最高层数限制。 5. 在组件开箱前,请把包装箱放在阴冷和干燥的地方。 6. 在任何情况下都禁止通过抓住接线盒或者导线来拎起整个组件。 7. 禁止在组件上站立或者走动。 8. 禁止将一块组件跌落在另外一块组件上。 9. 为了避免玻璃破损,不要把任何重物压在组件玻璃上。 10. 安装组件时玻璃面要保护好,不能有任何尖锐性的物质在上面滑动,以及搬运过程中注意玻璃 面的保护。 11. 当把一块组件放到平面上时,必须小心操作,尤其是在角落的地方。 12. 不要尝试拆开组件,也不要移除组件的铭牌或者组件上的部件。 13. 不能再组件的表面刷油漆或者涂任何其他的粘胶剂。 14. 避免组件背膜受到损伤,不要抓或者划伤组件背膜。 15. 禁止在组件边框上钻孔,这可能会降低边框载荷能力并导致边框发生腐蚀。 16. 不要划伤铝合金边框表面的阳极氧化层,除了接地连接的时候,划伤可能会导致边框腐蚀。 八、电性能安全: 光伏产品在光照情况下会产生直流电,所以触碰组件连接线金属会有电击或者烧伤的危险,30V 的直流电压或更高的电压是有可能致命的。

安装工程技术交底记录大全

安装工程技术交底 根据设计施工图纸、施工说明和相关专业“规范”“标准”以及施工监理验收程序要求,为进一步强化质量意识,提高安装质量水平和工作效率,尽量避免返工整改事件的发生,特提出如下安装工程技术、质量要求: 一、施工前准备:熟悉图纸及相关设计说明,准备一套专业“规 范标准”,如:GB50300-2001;GB50303-2002; GB50243-2002;GB50242-2002;GB50411-2007; GB50339-2003;GB50261-2005等水、电、空调、消防、智能化和节能规范及部分专业工艺操作规程、监理“规范”;特别是接地和防雷安装图集D501-2。 二、施工、监理专业操作人员持有上岗证或资格证书;施工班 组长默背熟记设计说明,掌握施工图纸内容和设计变更内容并备好施工机具以及实验器具。 三、施工现场应备有施工同步资料,如:隐蔽工程记录、材料 进场检验和见证取样实验报告(电气部分:电缆送检;给排水部分:阀门和新型塑料管材送检;消防和暖通部分:阀门、风管和保温材料以及其他有特殊要求的材料送检);现场必须做的实验记录;每道工序完成后由监理工程师签字的报验资

料及整改通知书等。 四、重要的隐蔽工程中应注意的问题: 1、接地网以上的引出线应预留预埋的引出点部位,如:配电 间三处引出点;房屋外墙三至四处测试点;单元总箱处等 电位接地点;消防控制室接地点;弱电总箱处接地点;电 梯轨道接地点;机房、泵房配电屏及水泵接地点;强电井 起始位置接地点;玻璃幕墙及45米以上外金属窗、栏杆防 侧击雷接地点;屋面金属物接地引出点;以及防静电接地 点,卫生间局部等电位接地等有特殊要求的等电位接地。 2、强、弱电电缆井内电缆的排序和固定以及电缆末端悬吊装 置设置;电梯机房、单元配电总箱内电浪涌开关设施;箱 内零、地线端子排上带螺帽螺栓加防松垫片压接固定多股 线接线端子;配电线管必须经配电箱、盒敲落孔入箱、入 盒,严禁随意开孔入箱、入盒。 3、穿线管在墙内、混凝土楼板内预留、预埋时,应注意线管 外壁固定及保护,转角线管应注意转弯半径满足≧10d的要 求,严禁在有防水要求的混凝土楼板内埋设接线盒,严禁 在承重梁、柱端节点下留设配电箱、消防箱洞口以及空调、消防管过墙洞口。 4、给排水、消防、空调立管底部需设置受力支撑;管道过外 墙及过地下室框剪墙处作特殊部位防水处理;有防水要求 的卫生间、厨房、浴室等处过板套管,出屋面立管处预留

光伏组件安装方法

一、工程概况 1.工程名称:【】 2.项目规模:【5MW】 3.工程地点:【】 二、编制依据 1.施工图纸 2.组件生产厂家安装说明书 3、《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 4、《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012) 三、施工管理目标 1.质量目标 组件无破损,一次验收合格率达100%。 2.安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1%以内。 四、施工准备 1、、技术准备 ①认真审核、熟悉施工图纸,了解组件的排列组别。 ②对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 ③根据工程实际情况划分作业区域,合理调配作业人员。 2、安装前准备 ①组件外观检查。 在视觉直观下,组件应平整,周边无开胶、裂纹等缺陷,色差、尺寸、铭牌参数应符合要求,偏差较大的组件应及时联系相关人员进行处理。 ②支架已调整,不存在高、低或波浪型的起伏,直线度良好。 复查支架安装质量符合下表要求:

③安装 使用的各种工具已到位,满足组件安装使用。 3、劳动 力计划 根据作业面积分部特点人员计划安排如下: 五、组件安装 组件在搬运、摆放、紧固螺丝时均要轻拿轻放,严防磕碰。 1.组件安装前应复查支架的平整度,若目测发现有明显的高差,严禁进行安装。须经专业人员调 整后报验合格才能进行安装。 2.组件开箱前,先检查组件箱体外包装,确认外包装纸箱无破损后再进行开箱。如外包装有损 坏,则从破损处打开。打开后须认真检查,确认组件是否存在破损现象,如发现破损及时向 相关人员汇报,并停止继续开箱。 3.在破除外包装时,应避免刀片划伤组件外层的保护膜。开箱后包装垃圾集中放置,避免环境 污染。 4.测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正、负值应吻合。 5.组件的倒运装卸必须轻拿轻放,尽量减少箱体在运输过程中的震动、摇摆等不利因素,且晃 动幅度﹤±2°。 6.安装过程中组件要轻拿轻放,搬动时严禁组件直接与地面接触,防止硬物对组件造成点损伤 的隐患。组件确需依靠或平放时不得超过2块。 7.组件安装过程中,安装人员严禁依靠、抓扶横梁、斜梁,避免产生变形对组件造成应力损 伤。

室内给水设备安装技术交底

室内给水设备安装技术交底 一、适用范围适用于建筑工程中给水设备的安装。 二、施工准备 2(1 技术准备 参见"19(1 室内金属给水管道及配件安装"第19(1(2(1 条。 2(2 材料、设备要求 1( 设备 (1) 水泵的型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全,无缺损等。 (2) 水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。 (3) 稳压罐的型号、规格应符合设计要求,有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。 2( 辅材型钢、圆钢、保温材料、垫铁、过滤网、管材、阀门等。 2(3 主要机具 1(机具: 切割机、套丝机、电气焊等。 2(工具: 倒链、滑轮、扳手、绳索、水平尺、钢卷尺、线坠、塞尺。 2(4 作业条件 1( 施工现场的环境,除机房内部装修和地面未完外,作业面具备安装条件。 2(设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸

3(作业面照明条件符合安装要求。 4(机房内的安装标高基准线已测放完毕。 三、施工工艺 3. 1工艺流程 3(2操作工艺 1(设备开箱验收 (1) 设备进场后应会同建没、监理单位共同进行设备开箱验收,按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求,技术文件是否齐全,并做好相关记录。 (2) 按装箱清单和设备技术文件,检查设备所带备件、配件是否齐全有效,设备所带的资料和产品合格证应完备、准确。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。 2(设备基础验收 (1) 基础混凝土的强度等级符合设计要求。 (2) 核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求,并做好相关质量汜录。 3(设备安装 (1) 设备就位 1) 复测基础的几何尺寸,地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要 求。 2) 确定基础上的纵、横向中心线及标高,并做好标识。 3) 用水平尺测定纵、横向水平度,修整找平后,进行设备就位。 (2) 泵安装

自动化仪表设备安装技术交底记录大全

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。

(2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。

模板安装安全技术交底(通用版)

模板安装安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0375

模板安装安全技术交底(通用版) 1.严格遵守《施工现场管理奖惩制度》,配合管理人员管理。 2.不得随意带人进入施工现场,不得在施工现场开玩笑,打闹等不良行为。 3.格按本工种安全技术操作规程进行操作,严禁违章作业。 4.作业人员必须正确佩(合格)戴安全帽和劳动保护用品,严禁穿“三鞋”上班。 5.作业中要集中思想、注意操作,不做与本工种无关的事。 6.患有高血压、贫血、心脏病、高度近视、精神分裂症等不适宜高处作业(惧高症)的人员不得从事高处作业。 7.安装时严格按《模板施工方案》进行安装。 8.材料选择:支撑料、模板等不得使用扭裂、暗裂、腐烂的材料;不得使用暗裂、腐锈严重的扣件;钢管弯曲不得超过钢管的直

径和锈蚀严重的钢管。 9.支设模板应按工序进行,模板未加固前,不得进行下道工序施工。 10.支设4m高以上的模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作平台,不足4m高的可使用马凳操作。不得攀登模板拉条上下。 11.搭设支撑立杆底部底层(泥土地面的)必须平整、夯实,地面不积水,应垫上跳板宽20X20CM,厚5CM的松木或杉木,楼层上(砼地面的)应垫上20X20X2CM的木板或5X10CM的方木料,采用木锲调整高低,立杆垂直度偏差不大于5%。 12.立杆离地20CM设一道纵横的水平扫地杆,离地面2M处设一道纵横水平拉杆,以每增2M设一道纵横水平拉杆,每道拉杆应加固于已浇筑的柱,原则上抱梁抱柱。 13.不得在卸料平台上堆支架料、模板等材料。 14.按要求支撑杆设置剪刀撑,采用回转扣纵、横向与支撑杆相交部位连接。 15.二人抬运模板时互相配合,协同合作传送模板,工具应用

3—组件安装技术交底

XXXXX电气集团有限公司 安全技术交底记录 工程名称: 单位工程名称n#区光伏方阵安装 分部工程名称光伏支架组件安装 分项工程名称组件安装 施工单位作业区域C标段光伏区域 交底日期2018年7月12日 交底内容: 一、组件安装 (1)根据施工图纸,结合施工现场,确定安装顺序,太阳能电池组件属于贵重物品,要求安装时轻取轻放,放置一块固定一块,防止组件被摔坏。安装时严格控制好组件与组件的空隙,做到横平竖直。太阳电池组件的接插头是否接触可靠,接线盒、接插头须进行防水处理。(2)首先确定第一块组件的位置,用U型螺栓固定安装檩条。将第一块组件放置在圆管上,用螺栓穿入固定电池组件的螺栓孔,确保组件长边的中心位于圆管上并且长边与圆管垂直。可以用水平仪测量。对齐组件并拧紧所有紧固件。重复以上步骤安装剩余组件。 (3)连接电池组件上的接地孔,用接地双色线做好线鼻子连接,重复以上步骤用铜线连接一排中的每一块组件。连接完最后一块组件后,把铜线的末端连接到梁上。 图连接铜线到组件边框 (4)用扎线带把连接线固定于指定的组件边框的安装孔上。将连接器的正、负接线端连接,如图所示。 连接器

二、组件安装的一般要求: (1)光伏组件、安装用零、构件在搬运、吊装时不得碰撞和损坏。 (2)光伏组件、安装用零、构件应按品种和规格堆放在特种架子或垫木上。在室外堆放时,应采取保护措施。 (3)光伏组件安装前应进行外观检查,有划伤、破损的组件不得安装。 (4)光伏组件安装时,应严格按照招标人规定的组件排位号进行,其具体要求如下:光伏组件招标时已要求光伏组件供应商按招标人要求对组件进行了统一编号,在安装时投标人要充分理解招标人的意图和按要求保质保量安装光伏组件。 (5)光伏组件安装前应对所要使用的零、构件进行检验,合格后方可使用。 (6)组件安装施工过程应对水平高度和左右间隙进行测量,发现误差应及时调整不得积累。 (7)组件安装前应将表面尘土和污物擦拭干净,组件背面接线盒朝向应一致。 (8)上下组件之间的缝隙应采用防水橡胶带填塞,防止接缝大量漏水,橡胶带应用硅胶在组件安装前粘接在下方组件的短边,截面尺寸为 20mm×3mm。 (9)施工中组件及其零、构件表面的粘附物应及时清除。 (10)光伏组件工程安装完成后,应制定组件清扫方案。清洗组件应采用中性清洁剂,清洁剂使用前应进行腐蚀性检验。中性清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。组件清洗后在投运调试前,表面应有防护遮挡措施。 (11)光伏组件安装施工的应有安全措施,包括但不限于: a、安装光伏组件用的施工机具在使用前,应进行严格检验。手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安 装机,应进行吸附重量和吸附持续时间试验。 b、施工人员应配备安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、工具袋等。 c、光伏组件安装与下部支架结构施工不得交叉作业时。 d、光伏组件安装开始后,组件所在区域现场不得焊接,必须焊件时,应有对组件周到保 护的措施。 e、雨天不得进行组件安装施工。 f、投标人在组件安装前将电气特性相近的同规格组件分类组串安装。 三、组件安装尺寸要求:

安装安全技术交底

模板安装安全技术交底 工程名称:德兴市聚远大桥 施工单位:江西省路港工程有限公司 分项工程名称: 施工部位: 交底内容: 1、进行施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 2、工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉上必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 3、安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并站在安全地点进行操作,避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。 4、支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。 5、支模时,操作人员不得站在支撑上,而应设立人板,以便操作人员站立。立人板应用木质中板为宜,并适当绑扎固定。不得用钢模板或5㎝×10㎝的木板。 6、支模过程中,如需中途停歇,应将支模、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 7、竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土,尚须有防水措施;对冻胀性土,必须有防冻融措施。 8、模板及其支架在安装工程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 9、二人抬运模板时要互相配合,上下有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高空掷下。高空拆模时,应有专人指挥。地面应标出警戒区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 10、模板上施工时,堆物(钢模板等)不宜过多,且不宜集中一处。 11、大模板施工时,存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时,不准从顶部往下套。 12、高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子、不准站在大梁底模上行走。 13、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪雷雨后应先清扫施工现场,待地面略干不滑时再恢复工作。 交底 人签名 接受交底负责人签名 交底时间 年 月 日 作业人员 签名

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

模板安装安全技术交底记录

安全技术交底记录 施工单位:建设单位: 工程名称:工程部位:附楼面积4329M2安全负责人:工长:班长 交底内容: 模板安装 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。操作人员必须戴好安全帽。 2.高处作业时,材料码放必须平稳整齐。作业时使用的铁钉,不得含在嘴中。 3.使用的工具不得乱放。地面作业时应随时放人工具箱,高处作业应放人工具袋内。 4.作业前应检查所使用的工具,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏电保护器应试 机检查,合格后方可使用。操作时戴绝缘手套。 5.使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防再使用时锯条突然暴断伤人。 6.成品、半成品、木材应堆放整齐,不得任意乱放。不得存放在在施工程内,木材码放高度 不超过 1.2m 为宜。 7.木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须自产自清、日产日清、活完场清。 8.用火必须事先申请用火证,并设专人监护。 9.安装二层或以上的外围柱、脸模板,应先搭设脚手架和挂好安全网。 10.作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,木模板及支撑材质是否合格。 11.地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。 12.模板工程作业高度在 2m和 2m以上时,必须设置安全防护设施。 13.操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在高处狭窄而无防护的模板面上行走。 14. 支模时,支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或者其他不稳固的物件上。模板安装过程中, 不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。 在混凝土浇灌过程中,要有专人检查,发现变形、松动等现象,要及时加固和修理,防止塌 模伤人。 15.安装柱、梁模板应设临时工作台,不得站在柱模上操作和在梁底模板上行走。 16.安装楼面模板遇有预留洞口的地方,应作临时封闭,以防误蹋和坠物伤人。 17.组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑。 18.模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 工地负责人班组名称及人数日期 填写一式四份,交班长、工地安全员、公司安全部各一份

电气设备安装技术交底记录

技术交底记录 表B2 工程名称交底日期2014年6月1日 交底部位工序名称电气设备安装 交底提要: 交底内容: 电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配管 1、安装控制柜挂随行电缆 2、安装极限开关安装缓速开关、限位开关、开关碰铁 3、安装感应开关感应板 4、指示灯、铵钮、操纵盘安装 5、安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座。

控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101)。 极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。 钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源。 3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。 极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm (图5-102)。将钢丝绳按要求进行固定。 3.4 安装中间接线盒、随缆架。 3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)= 电梯行程+1500mm+200mm。 若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。 3.4.2 中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的要求来确定。 若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,要统筹计划,其间距不得小于40mm。 3.4.3 中间接线盒用膨胀螺栓固定于墙壁上。 在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架。固定随缆架要用不小于16的膨胀螺栓两条以上(视随缆重量而定),以保证其牢度。 3.5 配管、配线槽: 3.5.1 机房配管除图纸规定沿墙敷设明管外,均要敷设暗管,梯井允许敷设明管。电线管的规格要 根据敷设导线的数量决定。电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净面积的40%。 3.5.2 配20以下的管采用丝扣管箍连接。25以上的管可采用焊接连接。管子连接门、出线口要用 钢锉锉光,以免划伤导线。管子焊接接口要齐,不能有缝隙或错口。 3.5.3 进入落地式配电箱(柜)的电线管路,应排列整齐,管口高于基础面不小于50mm。 3.5.4 明配管以下各处需设支架:直管每隔2~2.5m,横管不大于1.51m。金属软管不大于1m,拐 弯处及出入箱盒两端为150mm。每根电线管不少于2个支架,支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定。 3.5.5 钢管进入接线盒及配电箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小于5mm,明配管应用 锁紧螺母固定,露出锁母的丝扣为2~4扣。 3.5.6 钢管与设备连接,要把钢管敷设到设备外壳的进线口内,如有困难,可采用下述两种方法: 3.5.6.1 在钢管出线口处加软塑料管引入设备,但钢管出线口与设备进线口距离应在200mm以内。 3.5.6.2 设备进线口和管干出线口用配套的金属软管和软管接头连接,软管应用管卡固定。

机械设备安装技术交底大全

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页

2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。 (2)设备基础检查验收 ? 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A. 基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。

安装施工安全技术交底记录

安装施工安全技术交底记录 工程名称:中天建设龙湾项目部分项工程: 安装工程 NO:( ) 施工部位或层次施工内容安装交底项目安装施工安全措施 一般性技术交底: 1. 了解公司环境/安全方针和项目部目标、指标、管理方案,掌握相关(重大)环境危险 因素,遵守本岗位安全技术操作规程,遵守各项规章制度及劳动纪律。 2. 未经本工种专业培训不得上岗。每日班前做好预检工作,确保岗位施工安全。 3. 进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,正确使用防护用品。 4. 严禁酒后登高作业,严禁高空抛物,严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场。 5. 爱护工地内公用设施,保证设施的安全性。不得随意拆除、挪动或破坏各种防护设施、 安全标志、消防器材及机械电气设备等。做好环境保护工作。 6、严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律,发生环境污染或安全事故立即向项目部汇报 解决。 二针对性技术交底: (1) 熔锡时,锡液不许着水,防止飞溅,盐酸要妥善保管。 安 (2) 在风管内铆法兰及腰箍冲眼时,管外配合人员面部要避开冲孔。全(3) 组装风管,法兰孔应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。

技 (4) 吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。术 (5) 在高空安装风管、水漏斗、气帽等,必须搭设脚手架,所用工具应放入工具袋内。交 (6) 使用剪板机,上刀架不准放置工具物品。调整铁皮,脚不能放在踏板上,剪切时, 手禁止伸入压板空隙中。底 内 (7) 使用固定式震动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于5厘米。刀 片破损,应及时停机更换。容 (8) 三用切断机剪切时,工件要压实。剪切窄小钢板,要用工具卡牢,调换或校正刀具, 必须停机。 (9) 折方时,应互相配合,并与折方机保持距离,以免被翻转的钢板和配重击伤。 (10)咬口时,手不准放在咬口机轨道上,工件要扶稳,手指距滚轮不小于5厘米。 1、操作卷圆机、压缝机,手不得直接推送工件。 交底人: 年月日被交底人: 年月日安全员: 年月日项目负责人: 年月日检经检查均按交底及安全操作规程作业,无违章现象。 查 执项目工长或专职安全员: 行 情 况 年月日 电工施工安全技术交底记录

光伏组件安装技术交底

光伏组件安装技术交底 工程名称肥东县梁园镇20MW分布式光伏发电项目 交底日期 xx/09/18 交底对象见会议签到表主持人刘群 交底人刘群记录人高晓刚 交底内容: 一、材料要求:组件外观无破损、变形,附件齐全。 二、主要机具:活动扳手、组件间隙标准卡块、卷尺、3米人字型梯等。 三、作业条件: 1、支架安装调整已结束。 2、光伏组件已到场。 四、质量要求: 1、必须按图纸施工。 2、主控项:①组件拆箱后,单块组件搬运时应由两人搬运,防止磕、碰、划伤组件。 ②在组件调平直时,同时应确保组件横向间隙为20mm。 一般项:①安装前应看清组件型号,不同的安装地点安装的组件型号不一样。 ②调平时,组件与C型钢不平的地方应用金属片将其垫平。

五、操作工艺:①组件搬运、安装组件搬运、固定时,不得由一人单独操作,以确保组件的安全。将组件放到支架上后,一人扶住以防滑落,另一人则由上往下用螺母把组件固定在支架上,预紧螺栓。 ②对预紧的组件方阵进行外观调整,使各个组件之间的间隔一致,为20mm。使各行各列之间横平竖直。 6、组件信息:每块组件上都贴有信息标签,信息如下: 1、铭牌:描述了产品的型号、尺寸,另外在STC测试条件下的标准额定功率、工作电压、工作电流、开路电压、短路电流。以及组件承受的最大系统电压、产品认证等信息。 2、电流分档表示:根据组件的最佳工作电流值对组件进行分档,分档的结果和数值粘贴在纸箱的侧面,安装组件最佳的效果是同一电流档安装在一个方阵内。 7、操作安全: 1、安装和清洗组件时禁止安装操作人员在组件上面踩、站或坐等。 2、组件在运输和储存过程中,除非组件到达安装地点,否则请不要打开包装。 3、保护好包装不要受到损伤,禁止让包装好成托的组件直接跌落。 4、堆叠组件时请勿超过包装箱上印刷标示的最高层数限制。 5、在组件开箱前,请把包装箱放在阴冷和干燥的地方。

空调机组安装技术交底

一、施工准备 (一)技术准备 1.安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 3.设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 4.与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 5.做好开箱检查记录。 (二)材料准备 1.空调机组安装应按照设计要求进行,认真熟悉图纸,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 2. 空调机组安装所使用的主要材料,成品或半成品应有尽有出厂合格证或质量鉴定文件。 3.安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件。 4. 除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 5.法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能的要求。 6.其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 (三)机具准备 卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、 线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具 二、工艺流程 →→→→ →→ 三、操作工艺 1. 设备开箱检查: 会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。 开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查,有无损坏与受潮等。

开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。 按装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减震部分是否符合要求。 将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 2.设备现场运输: 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 设备起吊时,应在设备的起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点应设在金属空调箱的基座主梁上。 3.空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元的定型产品,安装时按下列步骤进行: 安装时首先检查金属空调箱各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完备无损,配件必须齐全。 准备好安装所用的螺栓、衬垫等材料和必需的工具。 安装现场必须平整,加工好的空调箱槽钢底座就位(或浇注的混凝土墩)并找正找平。 当现场有几台空调箱安装时,注意不要将段位拉错,分清左式、右式(视线顺气流方向观察或按厂家说明书)。段体的排列顺序必须与图纸相符。安装前对各段体进行编号。 从空调设备上的一端开始,逐一将段体抬上底座校正位置后,加上衬垫,将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前,将内部清除干净。 与加热段相连接的段体,应采用耐热片作衬垫,表面或换热器之间的缝隙应用耐热材料堵严。 用于冷却空气用的表面式换热器,在下部应设排水装置。 安装完的组合式空调机组,其各功能段之间的连接应严密、整体平直。检查门开启灵活水路畅通。 现场组装的空气调节机组,应做漏风量测试。漏风率要求见表4-28。 表4-28