文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 村级光伏扶贫电站验收工作及标准

村级光伏扶贫电站验收工作及标准

村级光伏扶贫电站验收工作及标准
村级光伏扶贫电站验收工作及标准

村级光伏扶贫电站验收工作及标准

村级光伏扶贫电站是以扶贫为目的,在具备光伏扶贫实施条件的地区,利用政府性资金投资建设的光伏电站,其产权归村集体所有,全部收益用于扶贫。光伏扶贫是我国精准扶贫“十大工程”之一,是资产收益扶贫的有效方式,是产业扶贫的有效途径。村级光伏电站验收标准具体如下:

(一)土建工程

1.检查施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制等有关资料是否整齐完整。

2.检查光伏组件支架基础的轴线、标高、截面尺寸、垂直度及金属预埋件的尺寸偏差是否符合现行国家标准。

3.检查光伏组件支架基础外漏金属预埋件是否进行了防腐处理。

4.检查场区是否干净无杂物、盖板是否齐全、堵漏及排水等设施是否完好。

(二)安装工程

1.检查主要设备说明书、实验记录、合格证件、安装图纸等是否完整。

2.检查设备抽检记录和报告、安装调试记录和报告、施工中的关键工序记录、质量控制等资料是否完整。

3.检查光伏阵列支架紧固点是否牢靠、弹垫是否压平;光伏阵列支架的垂直度、水平度、角度偏差是否符合相关标准和设计要求;光伏阵列支架的防腐处理是否符合设计要求;光伏阵列支架与光伏阵列接地系统是否可靠连接。

4.检查光伏组件标签是否与认证书一致;光伏组件外观、接线金、连接线是否有损坏;光伏组件规格、数量和连接路径是否符合设计要求:光伏组件连接器是否牢靠,整齐;光伏组件安装倾角和边缘高差是否符合设计要求;光伏阵列的绝缘电阻是否符合设计要求;光伏阵列是否遮挡严重。

5.检查电缆外观是否完好,表面无破损;电缆是否排列

整齐、固定牢固,是否采取管线防护,桥架等措施。

6.检查汇流箱、逆变器的外观是否完好、无变形破损;汇流箱、逆变器的安装位置、安装高度和水平度是否符合要求;汇流箱、逆变器和光伏阵列支架的连接是否牢固;汇流箱、逆变器是否标识齐全,所接电缆是否有规格统一的标识;汇流箱接线是否牢固,压接线是否裸露,电缆孔洞是否封堵严密;汇流箱是否可靠接地。

7. 检查逆变器的主要零部件是否有损坏、受潮或松动;逆变器的通风、绝缘和开关功能是否正常;逆变器的交流接口处是否有绝缘保护。

8.检查变压器、互感器、高低压设备、继电保护装置、无功补偿装置,电能计量装置、通信系统的安装是否符合相关要求。

9.检查光伏陈列过电压保护和接地验收、电气装置防雷接地网埋设和材料规格型号、接地网焊接、接地网接地电阻是否符合设计要求。

(三)并网和电能计量

1.检查电站电能计量点是否设置在电站与电网设施的产权分界处或合同协议中规定的电量结算点处;电站是否采用具备双向有功计量和无功计量等功能的职能电能表。

电能计量,电能表是否符合相关要求。

2.检查电站是否能够向电网调度机构传输并网开关状态有功和元功输出、发电量、功率因数、并网点电压和频率,

注入电网的电流等信息

(四)运行和维护

1.检查光伏阵列的电气性能、系统放率等是否符台设计要求。

2.检查电站是否具备数据检查与传输功能;电站运行状态和发电数据是否可通过网页或手机远程查看,是否可查看当日发电量、累计发电量和发电功率,并支持历史数据查询和报表生成功能;电站发电量等信息是否可接入光伏扶贫信息管理系统。

3.检查项目是否建立运行维护制度,是否有日常巡检记录,是否有佩戴上岗证的专职人员。

相关文档