第四节 矿用隔爆型磁力启动器

第四节矿用隔爆型磁力启动器 本节主要介绍QCZ83-120(225)型QJZ-300/1140-J型真空电磁起动器和QJZ-400/1140(660)智能型矿用隔爆兼本质安全型电磁起动器的用途、结构、工作原理和故障保护及测验系统等知识。为以后的使用、维修打下良好基础。 应用:用于在易燃、易爆环境下,用来控制和保护电动机。 一、QCZ83-120(225)型真空磁力启动器 1)主回路 机械闭锁:前盖—手柄,手柄—停止按钮。 真空接触器的主触头用来接通和断开负荷线路,它具有分断能力强,寿命长,可频繁操作、安全可靠等优点。 JDB型电机综合保护装置为电子式继电器保护装置,具有短路、过负荷、断相和漏电、闭锁四种保护功能。 2)启动器的控制 (1)就地控制:SA→近控 2.9-d i。 按下1SB:TC(4)→JDB(4.3)→KM→1SBs→1SB→5→SA→2→PE→TC(9)。 接触器:全波吸动半波维持。 (2)远方控制:SA→远控,9-d i,1-2SB,2-中间,9-2SBs。按下2SB。 其原理同就地控制。 (3)顺序控制(图4-36) 各启动器的接地端子PE都通过电缆接地电线连接在一起。92-131==在后一台启动器的控制电路中串接了前一台启动器KMV3常开接点,其工作原理与远控相同。 3)保护回路 QCZ83-120(225)开关具有过载、断相或短路故障的保护功能。 二、QJZ-300/1140-JC型真空电磁启动器 1)用途及结构 (1)作用:矿用隔爆兼本质安全型真空磁力启动器,用来控制大容量的采掘运机械设备。 (2)参数:额定电流300A,额定电压1140V。 (3)保护功能:具有失压、短路、过载、漏电闭锁、断相、过电压、真空接触器漏气闭锁,防止控制回路发生短路时自启动保护,并有短路、过载、断相、漏电闭锁、漏气和电源,运行指示。电子插件中的所有的继电器动作均有发光二极管指示,具有试验开关,当试验开关拨至相应试验位置,可方便地检查各保护和控制线路。 (4)结构(参照实物图片讲解) 2)控制原理图5-5 (1)启动前的准备工作 电源指示灯6HL亮,表示可以启动电动机 (2)启动过程 本启动器有:近控(就地控制)、远控和程序控制三种控制方式。 (3)停止过程:可按近控按钮或远控按钮 3)故障保护及试验系统 (1)漏气闭锁保护 在启动前,如果真空灭弧室漏气则KM不能吸合,漏气指示灯4HL亮,但在真空接触闭合后再发生漏气,则保护装置则不会动作。 (2)漏电闭锁保护 在启动前,当主回路负荷端对地绝缘电阻小于额定值时,KM不能吸合,漏电闭锁,指示灯5HL亮,但当启动前器启动后,漏电闭锁保护不起作用,主回路由检漏继电保护(3)过载保护 当主回路出现过载时,KM释放,过载故障指示灯1HL亮,若要重新启动必须按复位按钮SBR。 (4)断相保护

QBZ-80N防爆磁力启动器原理与维修

QBZ-80N 开关的作用 N:代表可逆。即80N开关可以方便的使所控制的电机正转和反转。举个例子: 上图中的绞车,是在上山的时候牵引矿车常用的设备。当牵引矿车上坡时,电机要正转。当下放矿车时,电机要反转。 电机正转与反转是通过换相实现的。 如上图,左图,假如电机按照U、V、W的相续接线电机正转,那么,你只要随便调换两根线的位置如V、U、W进行接线,电机就会反转。当然,我们不可能每改变一次电机的旋转方向,就到电机接线柱上去改接线,这也太麻烦了。 我们是通过两个接触器的切换来实现电机的正反转的。 上图中,当KM1吸合时,L1与U相连,L2与V相连、L3与W相连。当KM2吸合时,L1变为与W相连、L2不变,还是与V相连,L3变为与U相连。这

就相当于改变了U与W的接线位置。从而改变了电机的旋转方向。 这就是80N开关的换相原理,他主要应用于控制需要频繁改变电机旋转方向的设备。 对于不经常改变电机旋转方向的设备,当偶尔需要改变一下旋转方向时,可以使用80、120等开关的隔离换向开关进行换向。 QBZ-80N开关原 理

第一张图是QNZ-80N开关的原理图,第二张图是一个开关的本体,第三张 是一个双联控制按钮。 主回路中的ZC、FC 接触器换相的原理,上一贴已经讲了,这里不再赘述。 HK是隔离开关,JDB-80电动机综合保护器与RC阻容保护等原理都与前几 贴讲的80开关的原理是一样的,在这里也不讲了。 说说控制电路: 第一张图中,上半部分,是80N开关内部的原理,右下角是远控双联按钮的内部原理图。由于80N开关本身不带控制控制按钮,所以使用的时候,必须接远控按钮。接线方法如图中的线号所标示的一样,开关的1#与按钮的1# 、2#与2#、3#与3#、4#与4#分别连接。 若要电机正向旋转,按正向启动按钮,36V电源——JDB综保的4#——3#——开关本地停止按钮TA——8#——ZJ中间继电器线圈——FJ中间继电器常闭触点——开关1#线——远控按钮1#线——反向按钮常闭点——启动按钮常开点(现在已经按下闭合)——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。中间继电器ZJ吸合。 中间继电器ZJ吸合以后,接通正转接触器ZC的线圈回路,ZC吸合,其回路为:36V电源——JDB综保的4#——3#——ZJ中间继电器常开点(现在已经闭合)——ZC 线圈——36V电源另一端。 ZC接触器吸合之后,接通主回路,电机正转。同时ZC接触器的辅助常开点也闭合了,短接了1#线与2#线,开关自保。其自保回路为:36V电源——JDB综保的4#——3#——开关本地停止按钮TA——8#——ZJ中间继电器线圈——FJ中间继电器常闭触点——ZC接触器常开点——开关自身2#线——远控按钮2#线——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。中间继电器ZJ维持吸合。 当需要停止时,按下远控停止按钮或开关自身的停止按钮,都可切断控制回路。 反转的控制回路,与正转相似,大家可以自己试着分析一下。

磁力启动器组合开关

W Z B Q-6型微机监控保护装置 (磁力启动器) 产品使用说明书 中国电光防爆电气有限公司 2004年2月

目录 前言 1、概述1 2.结构特征与工作原理1 3.技术特征2 4.按键及用户界面说明4 5.操作程序13 6、维护14 7、贮存、运输14 8、开箱检查14 9、定货须知14 10、附录A14 附录B15 11、附图15

前言 欢迎使用QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器。本说明书介绍了该起动器的的结构和技术特征,以及应用范围、安装接线、操作维护等方面的内容。本起动器的操作务必是在获得用户主管部门的授权并仔细阅读了本说明书后方可进行。本起动器所用的保护装置的一些重要操作,如修改定值等均设有授权密码。 本说明书解释权归中国电光防爆电气有限公司开发部所有,如有疑问或本说明书未涵盖的技术问题,请向中国电光防爆电气有限公司开发部咨询。

注意:如不按本说明书的要求进行操作,则有可能造成不良后果! 1、概述 1.1主要用途及使用范围 QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器(简称起动器),适用于含有爆炸性气体环境(甲烷、煤尘)的煤矿井下。在交流50Hz,电压为1140V、660V或380V的供电线路中,对隔爆型三相鼠笼型交流异步电动机进行起动、停止、反转及联台等控制,并能对电动机及供电线路进行保护,控制方式可采用就地控制或远方控制,并可在停机时进行换向,以下说明以400A为例。1.2使用环境 装置应能在下列环境下正常工作: a) 海拔不超过2000米,周围环境压力为(0.8~1.1)×105Pa; b) 周围环境温度为-5℃~+40℃; c) 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃); d) 须能防止水或其它液体浸入起动器内部; e) 无剧烈振动、颠簸以及与水平面安装斜度不超过15°。 1.3产品型号含义与类型 J Z -□/ □(Z) Q 2、结构特征与工作原理 2.1结构特征 本开关采用准快速开门结构,结构简单合理,操作方便;采用简单的控制线路,实现开关的多功能(多用途),使开关能作为普通开关的单机、联控,便于管理和维护;本开关容量大,相对体积小,减小了电气设备的占地面积,减少了电气设备之间的连线。 起动器由装在撬形底架上的方形隔爆外壳,本体装配(包括可拆装的控制板装配),前门及电器件装配等部分组成,外壳的前门为平面止口式。当前门右侧中部的机械闭锁解锁后可以抬起起动器

矿用隔爆磁力起动器的接线及故障

实验报告 姓名: 学号: 班级(专业): 课程:矿山电工学 实验名称:矿用隔爆磁力起动器的接线及故障 实验日期:2013年12月4日

实验三矿用隔爆磁力起动器的接线及故障 一、实验目的 1、观察QC83-80型、QC83-120型及QC83-80N型磁力起动器的结构。 2、练习QC83-80型磁力起动器近控、远控、联锁控制及局部照明的接线和操作。 3、对QC83-80型磁力起动器的故障进行分析。 二、实验仪器及设备(见表5-1) 表5-1 矿用隔爆型磁力起动器的控制的实验仪器与设备 序号名称型号规格数量 1 隔爆型磁力起动器QC83-80 1 2 隔爆型磁力起动器QC83-120 1 3 隔爆型磁力起动器QC83-80N 280V:80A 1 4 隔爆型双档按钮LA810-2 60V:10A 1 5 隔爆型三档按钮 1 6 白炽灯泡36V:60W 1 三、预习要求 1、复习教材中QC83-80型、QC83-120型、QC83-80N型磁力起动器与本实验有关内容,了解它 们的电气系统,结构特征及操作方式等。 2、预习该实验的全部内容:明确实验目的、实验步骤及操作方法,熟记实验注意事项。 四、实验内容及步骤 1、观察QC83-80型、QC83-120型、QC83-80N型磁力起动器的结构。 1)观察隔爆型磁力起动器外壳的构造,接线盒的位置,接线端子的分布,接线喇叭结构,喇叭口数量,喇叭口内径大小与用途。 2、按表5-2所列隔爆型磁力起动器的闭锁装置,从实物中观察它们的机械结构或电气接线及思考这些闭锁装置的作用。 3、根据图5-1QC83-80型磁力起动电路图,从实物中找出路各电器元件,并追查主回路和控制回 路。 4、观察QC83-80型和QC83-120型的过流保护装置。 2、练习QC80-80型磁力起动器各种控制方式的接线方法和操作。 1)就地控制的连线和操作: 表5-2 隔爆型磁力起动器闭锁装置一览表 型号 序号 QC83-80型QC83-120型QC80-80N型 闭锁一按下停止按钮才能转动隔离开关手把按下停止按钮才能转动隔离开关手把 闭锁二隔离开关断开,才能开启转盖,转盖开启,隔离开关不能合闸。隔离开关断开,才能开启转盖,转盖开启,隔离开关不能合闸。 闭锁三正反转接触器机械闭锁两接触器不得同时闭合闭锁四正反转接触器电气闭锁两接触器不得同时闭合

电机软启动器原理图

电机软启动器原理图 6kV电机软启动器控制原理图

软启动器在冷剪控制系统中的应用 1 前言 冷剪是棒材生产线上必不可少的设备,在连续剪切线上,由于对冷剪定位控制的实时性和精确性要求非常高,通常情况下采用变频器或直流调速装置进行控制;对于使用定尺机完成棒材组长度定位的生产线来说,由于要等到棒材组在辊道上完全停止后才进行剪切,对冷剪定位控制的实时性和精确性不要求非常高,这时对交流电机可考虑使用软启动器控制,设备投资大大减少。 2 软启动器概述 软起动器是电力电子技术与自动控制技术相结合的产物,其电路原理如图1所示。将三组反并联晶闸管串接于供电电源与被控电机之间。起动时,由电子电路控制晶闸管的导通角,使电机的端电压逐渐增大,直至全电压,使电机实现无冲击软起动;停机时,则控制晶闸管的关断速度,使电机的端电压由全电压逐渐下降至零,实现软停车,可见,软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。 图1是ABB PSD系列软启动器产品的原理图,图中的元件如下:E1:电路板;F6:温度监视器;J1–J3:连接端子;K4:继电器,在运行状态时动作;K5:继电器,在全压状态时(Ue=100%)动作;K6:继电器,故障信号;T2:电流互感器;T5:控制变压器;V1–V6:晶闸管;X1–X3:端子板。另外,根据功率范围,还有两组或三组风扇作为标准配置。根据不同的应用要求,还可选择过载保护器。在图1中,V2、V4、V6三只晶闸管依次对应于U、V、W三相电源的正半周,开通角α相同,故三相的触发脉冲应依次相差120o;每相的正、负半周依次分别由反并联的两只晶闸管触发控制,所以同一相的两个反并联晶闸管触发脉冲应相差180o,触发顺序是V2、V5、V4、V1、V6、V3,依次相差60o。

口诀记忆分享——80磁力起动器原理图

口诀记忆分享——80磁力起动器原理图 作为煤矿电工新手,QBZ-80系列起动器是入门级必背的知识要点。可很多人就是看着图纸知道开关电气原理,离开图纸就记不起原理了,甚至想不起来开关都有什么部件组成了。今天我以最简单的图纸和口诀来讲解QBZ-80系列起动器电气原理。希望对大家记忆原理图有帮助。 1、QBZ-80起动器主要组成:

2、QBZ-80起动器简记口诀

进线分两叉, 中间叉更大。 隔离接触点。 负荷保护下, 阻容中间插。 变压侧面挂, 保险两边架。 整流接触器。 保护继电器。 停止启动点。 拨钮近摇远。 自保程控点。 图纸想周全。 真空不能直接连, 检漏接在常闭前。 3、口诀详解:口诀前五句讲的是QBZ-80起动器电气原理图的主控部分,从上往下看依次记忆。后面讲的是保护控 制部分,从左往右看依次记忆。 进线分两叉,中间叉更大:起动器进线与隔离换向开关的接线。进线每相都分两部分,中间的相分接到第三相,第三相分接到中间相,进行交叉换向用。从图纸上感观就是中间相的分接叉的更大些。 隔离接触点:隔离换向开关出线与真空接触器的主控接触点相接。 负荷保护下,阻容中间插:负荷接线在保护插件的下面,阻容吸收装置在保护插件与负荷接线端之间。 变压侧面挂,保险两边架:在图纸上变压器在主控回路侧面连接,一、二次保险在变压器的进线、出线端连接。 整流接触器:图纸中保护控制回路往右看下面就是带整流桥的真空接触器了。

保护继电器:保护插件的常开保护点连接中间继电器 停止起动点:停止、启动按钮依次排列,要记得是常开、常闭是一起成对画出 拨钮近摇远:拨钮也就是远近拨钮开关,可以拨在近控或远控。拨钮开关在图纸上也可以说是离主控回路最遥远的了。真空不能直接连:真空接触器不能直接与控制回路电源侧,那就的加个中间继电器的常开触点。 检漏接在常闭前:图纸想周全,发现漏电闭锁的检漏33点还没说,而检漏33点窜接真空接触器的辅助常闭点前面然后与负荷线连接。 至此QBZ-80起动器电气原理图纸简单记和工作原理已经讲完了,有不妥之处望大家指正,谢谢。

电磁启动器使用说明书

电磁启动器使用说明书 ——zmjt01 电磁启动器适用于煤矿井下或其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压1140V或660V,电流至80A 或120A或250A的线路中,控制三相鼠笼型感应电动机的起动,停止。当线路中出现短路、过载、漏电、断相时,能自动切断电源,从而达到保护电机及线路的目的。 电磁启动器使用条件 1)海拔高度不超过2000米(气压80KPa~110KPa); 2)环境温度为一5℃一400C; 3)空气相对湿度不大于95%(+250C); 4)无强烈颠簸振动的地方; 5)与垂直面的倾斜度不大于15。; 6)含有爆炸危险气体(甲烷)和煤尘,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽的地方; 7)无滴水的地方; 8)污染等级:3级; 9)安装类别:III类 电磁启动器结构说明 电磁启动器的外壳材质采用Q235A钢板焊接制成。

电磁启动器内部由交流接触器、热继电器、按钮和信号灯等组成。 面板上的起动、停止按钮用于控制交流接触器使电动机起动或停止。电磁启动器设有内、外接地螺栓,并有接地标志。 电磁启动器的结构呈圆形,连接在撬型底座上,隔爆外壳由接线腔和主腔组成。 l、接线腔:主要安装电源线和负载线及控制回路的接线端子,接线腔两侧有进线喇叭口,前壁有两个控制回路出线喇叭口。 2、主腔:由壳底和前盖组成,它是一种转盖式结构,主腔内装有机芯,正面装有真空接触器,JDB电机综合保护器,Rc阻容吸收回路和一只熔断器,反面装有控制变压器,换相隔离开关和按钮开关及操作换相开关的机构,机芯安装在壳体内必须使按钮开关和壳体的“起动”“停止”按钮正对,且间隙在l~3mm,换向开关的操作机构与壳体的把手联动机构互相配合,从而通过外部把手操作按钮及联锁杆,来实现对开关起动、停止及联锁控制,当打开起动器时,必须先按动停止按钮,使之处于断电状态,把手处于垂直向下位置转动联锁杆,使之销住把手(防止误操作),转动盖子即可打开,当要关闭起动器时,转动盖子,使盖子的法兰边上缺口与联锁杆正对,转动联锁杆,锁住盖子至手能活动为止,咨询四零零零八六零五三七即可操作起动器。 电磁启动器的主要元件 1、真空接触器,它是起动器的核心元件,用于接通和分断被控回路,

磁力启动器操作规程

磁力启动器操作规程 QBZ—80A矿用隔爆型真空磁力启动器操作规程 一、概述 QBZ—80A矿用隔爆型真空磁力启动器,用于交流50HZ,电压380V、660V、1140V的电路作直接或远距离控制三相鼠笼异步电动机,由本体(机芯)和隔爆外壳两部分组成,可用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井中。磁力启动器在巷道内放置位置顶板不得有淋水现象,并应存放在空气流通、温度不高于+40?不低于-5?对湿度不大于95,及无腐蚀性气体的环境中;磁力启动器必须放置在无强烈颠簸振动以及垂直倾斜不超过15度的地方。 型号参数:Q:启动器 B:隔爆 Z:真空额定电压:1140V、660V、380V 额定电流:80A 通断能力:800A 最大控制功率: 110、65、40 二、一般规定: 1、操作人员必须是专业电工经过专业培训合格后,持证上岗。 2、操作人员操作开关停送电时必须挂设“停送电”指示牌并将两防锁锁牢。 3、操作人员必须熟悉开关的性能、原理。三、准备工作: 1、磁力启动器操作前,作业人员要检查开关附近巷道 的支护情况,确保支护完好。 2、磁力启动器通电前,先检查开关的两防锁及机械闭锁是否打开(闭锁杆是否退出)电源线、负荷线线的接法是否正确。 四、设备操作: 1、操作时,电工把开关手柄打到“合”闸位置,按下启动按钮后作业人员开始操作双按进行操作设备。 2、若在开关本体上操作时,要事先将本体内的近控按钮打在近控的位置,作业可直接在开关上操作开、停设备;若需远控时,作业人员则将本体内的按钮打在远控位置上,作业人员通过双按或三按进行远方操作设备。

3、停止设备运转时,要先将手柄打在停止位置,使闭锁杆卡紧手柄,并将两防锁上好。 五、操作注意事项: 1、严禁带电检修和搬迁设备。 2、检修开关时必须停电闭锁上级开关和本级开关并悬挂停电指示牌。 3、检修开关时,必须停电闭锁开关,在瓦斯浓度不超过1%时用符合电压等级的验电笔验电后,确认无误进行放电后方可检修开关。 4、非专职电气人员严禁擅自操作电气设备。 5、每天对设备进行一次漏电试验。 六、使用与维修: 1、专业电工负责磁力启动器的维护、保养工作,防潮剂变色的要及时更换。 2、检修人员定期检查开关内的接触器、各触点及变压器、接线柱的完好情况,不完好的药及时更换。 3、磁力启动器不使用时要及时升井检修。 4、磁力启动器下井前要派专人在地面检查试验合格后方可下井。 5、磁力启动器使用时应安装可靠接地。 6、应根据实际工作电流由专职人员对保护器进行电流整定。 -