文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水排水管道工程施工

给水排水管道工程施工

给水排水管道工程施工
给水排水管道工程施工

给水排水管道工程施工

前言

一般施工验收中常用规范:

1.《石油化工给水排水管道施工及验收规范》3533-2013(99)

2.《给水排水管道工程施工及验收规范》50268-2008

3.《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》50242-2002

一、石油化工给水排水管道施工为例管道分为:

生产和生活给水管道

消防管道

循环用水管道

生产及生活污水管道

雨水管道

水质处理及循环冷却水设施中管道

二、管道构筑物

给水排水井室

取排水口

支挡墩

三、施工准备

1)组织施工人员,准备施工设施,联系业主安排落实材料堆放及预制场地。

2)及时提材料计划,开工前组织好材料进场、报验工作,进场材料要组织人员管理自检,防止损坏丢失。

3)所用管节、半成品、构(配)件等在运输、保管和施工过程中,必须采取有效措施防止其损坏、锈蚀或变质。

4)组织施工技术人员及工人对工程的特点、工期、质量等要求

进行仔细的交底。会同施工人员熟悉会审图纸,及早发现施工中将遇到的问题与困难,与甲方、监理、设计协商解决。

5)现场配制的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。

主要施工机械设备表

序号名称规格单位数量

1 吊车

2 吊车

3 货车

4 倒链

5 气割焊工具

6 焊条烘干箱

7 焊条保温桶

8 砂轮切割机

9 交流电焊机

10 手提砂轮机

不同工种施工人员需求表

序号工种人数序号工种人数

1 管工起重工

2 钳工电工

3 电焊工力工

4 气焊工

四、主要施工方法与要求

(一)管道材质选用

1、循环冷、热水管、给水管,采用螺旋缝焊接钢管。

2、生活给水管:采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。

3、消防管:采用螺旋缝焊接钢管,其余采用加厚焊接钢管,焊接或丝扣连接。

4、一般雨、污水管:室内部分采用硬聚氯乙烯排水管。室外部分采用螺旋缝焊接钢管,150管焊接钢管,其余均采用混凝土排水管,水泥沙浆抹带接口。

5、生活污水()管:采用硬聚氯乙烯排水管,粘接。

(二)测量放线

为使管沟中心线和沟底标高达到规范要求,测量放线时要遵守如下要求:

1、施工前,建设单位要组织设计、监理等有关单位向施工单位进行现场交桩。

2、沿管线线路设置临时水准点,临时水准点的间距不大于200m,且要设在便于观测的位置,并采取保护措施。

3、临时水准点要经过反复校核后才能使用,并且要经常校核。

4、沟槽开挖好后,重新测量沟底标高以及管沟中心线与管道设计中心线的重合度。

(三)沟槽开挖

1、沟槽开挖过程中,严格控制标高,保证管道的纵坡要求。埋地管道除已标明标高外,车行道一律按覆土厚度700敷设,非车行道一律按覆土厚度500敷设。

2、沟槽开挖采用以机械为主,人工配合的方法。机械挖方至管底标高以上约200时,采用人工清理沟底,不得扰动管道的素土基础。

3、沟槽开挖过程中,如遇岩石基槽,需做砂垫层基础,垫层厚度为200。遇到软土基础时,报告有关单位,另行处理。

4、挖沟槽弃土及时运走,不得堆放在沟槽附近防碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。

5、沟槽挖好后,复测沟底标高,控制偏差在±20以内,并在管道中心线的位置打临时桩。混凝土管道做砂石基础。具体做法详见施工图04S516-11。

6、挖好的管沟要及时下管回填,不得受水浸泡。管道素土基础如有扰动,须做换填处理。

沟槽开挖允许偏差

规定值或允许偏差

项次检查项目

检查方法和频率

()

1 槽底高程0,-30 水准仪,拉线尺量

2 槽底中线偏位50 经纬仪

3 槽底宽不小于规定值拉线尺量

4 沟槽边坡不陡于规定值坡度尺

(四)管道防腐

1、本次工程所用管道大部分为埋地敷设,管道外壁需做加强级环氧煤沥青防腐处理。为了保证防腐质量,除焊缝防腐在现场进行外,其余防腐工作均在厂内施工。

2、外防腐施工前,按照规定8923-88中的有关要求,清理干净管子表面的油垢、灰渣及氧化物,焊缝及焊缝周围的棱角,飞溅物等用砂轮机打磨平整,使表面无焊瘤、无棱角和毛刺。管道表面除锈等级达到3级。

3、埋地管道防腐施工时,由专人进行配料,控制各种组分的配合比,以保证合适的涂易性和固化时间。底漆固化后,开始涂刷面漆和包扎玻璃布。底漆与第一道面漆的涂刷时间间隔不得超过24小时。外防腐采用一底二布四油加强级环氧煤沥青防腐层,厚度不小于0.6。

钢管及管件加强级外防腐层质量标准

检查项目规定值或允许偏差检查方法或频率

1 净管洁净、无锈蚀外观鉴定

2 防腐层

涂层均匀,无折皱、

空泡、裂缝、凸块等外观鉴定,每管分层检查

3 环氧煤沥青涂料

厚度

0.6 每20根抽查一根

4 电火花试验

5 每20根抽查一根

5 粘结力切开防腐层后用力撕开,不露出金属表面4、露空管道表面除锈后用红丹打底一道,再刷醇酸磁漆面漆二道。

1、管道安装按照规范50235-97、50268-97、3533-99等要求进行。

2、管道组装前对管子进行清洗,使管内保持干净。

3、为了提高安装速度,减少管沟中作业,钢管在管沟附近尽可

能组对长些。一般2~3根为一组。

4、管道下沟前,清理干净沟内的石块、油污及其他杂物。

5、管道下沟时,用专门吊具轻放至沟底,严禁损坏防腐层。

6、安装时,阀门的阀杆、手轮和消火栓的朝向等,均应便于开启、关闭、使用和美观。

7、铸铁管道安装前,外壁涂两道石油沥青漆。

8、混凝土管道抹带接口前将管口外壁凿毛、扫净。钢丝网在管

道就位前放入下方,抹压砂浆时将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。

抹带厚度不小于管壁厚度,宽度为80-100。

9、消火栓栓口的中心安装高度距离地面为1.1m,高度允许误差

为±20。

室外给水管道安装的允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差() 检验方法

1

标铸铁管

埋地100

拉线和尺量检

敷设在沟槽内50

钢管、塑

料管、复

合管

埋地100

敷设在沟槽内或架空40

2

高铸铁管

埋地±50

拉线和尺量检

敷设在沟内±30

钢管、塑埋地±50

料管、复

合管

敷设在沟槽内或架空±30

3 水

铸铁管

直段(25m以上)起点

-终点

40

拉线和尺量检

钢管、塑

料管复合

直段(25m以上)起点

-终点

30

室外排水管道安装的允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差()检验方法

1 坐标埋地100

拉线尺量敷设在沟槽

50

2 标高埋地±20

用水平仪拉线

和尺量

敷设在沟槽

±20

3

水平管道纵横向

弯曲每5m长10

拉线尺量全长(两井

间)

30

室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

项次 项 目

允许偏差

()

检验方法

1 坐 标 15 用水准仪

(水平尺)、直尺、拉线

和尺量检查

2

标 高

±15 3

管纵横方向

曲 铸铁管

每1m

≯1

全长(25m 以上)

≯25

钢管 每1m

管径小于或等于100 1

管径大于100

1.5

长(25m )以

上 管径小于或等于100 ≯25

管径大于100

≯308

塑料管 每1m

1.5

全长(25m )以上

≯38 (钢筋)混凝土

管 每1 m

3 全长(25m 以上)

≯75 4

度 铸铁管 每1m 3 吊线和尺

量检查

全长(5m 以上) ≯15

钢 管 每1m

3

全长(5m 以上)

≯10 塑料管 每1m

3

全长(5m以上)≯15

(七)井室筑砌

1、井基混凝土基础强度达到70%以上后,开始筑砌井室。阀门井、检查井、雨水口的爬梯要安装牢固、位置准确,砂浆抹面平整、无裂缝,井身、井底和管道穿越井身处不得有渗漏。

公称直径>32的阀门下均需砌砖砌支墩。

2、井室允许偏差如下表:

井室允许偏差

次检查项目

规定值或允许偏

检查方法及频率

1 混凝土或砂浆强度()在合格标准内按071-94附录D或E检查

2 轴线偏位()50 经纬仪,测每个井

3 平面尺寸()±20 米尺,测每个井

4 井壁厚度()+40,-30 米尺,沿周边测四点

5 井盖,井底高程() ±15 水准仪,测每个井

3、雨水口篦、井圈均采用球墨铸铁(重型过车)。

4、铸铁井盖、盖座在车行道上采用Ф700重型铸铁井盖、盖座,

非车行道上采用Ф700轻型铸铁井盖、盖座。

5、井顶标高在一般地面上高出该处地坪100,在铺砌地面上高

出该处地坪50,在罐区高出该处地坪150,在道路上与道路面平齐。

(八)管道冲洗试压

1、管道安装完成后,应做水压试验或通水、灌水试验。

2、室内污水管道在隐蔽前做通球试验和灌水试验。灌水高度不低于底层卫生器具的上边边缘或底层地面高度,满水15水面下降后,再灌满观察5,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%。

3、室内雨水管道安装后做灌水试验,灌水高度到每根立管上部的雨水斗,灌水持续时间1h,不渗不漏为合格。

4、室外排水管道隐蔽前做灌水试验和通水试验,排水要畅通、无堵塞,管道接口无渗漏。试验水头以试验段上游管顶加1m,时间不少于30。

5、给水、消防管道应做水压试验,系统试验压力:消防()管道为1.6,给水(S)管道为1.0。管道充满清水,排尽空气后,浸泡不少于48小时,开始试压。压力试验合格后方可进行水冲冼,管道冲洗时,宜采用最大流量,流速不得低于1.5,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。试验介质为自来水。

6、管道冲冼试压前应做好如下工作:

(1)编制冲洗试压方案并已经审批,且已进行技术交底;

(2)完成管道及阀门安装并经质量检验合格;

(3)试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块;(精密压力表精度有0.1级、0.25级、0.4级;

普通压力表精度1.0级、1.6级(原1.5级)、2.5级、4.0级(基本没有了)

(4)应加固的管道、伸缩节已加固;

(5)进、排水临时管道系统(含试压泵)已敷设完毕并保持畅通;(6)水源应充足。

7、试压完毕,不得在管道上进行修补,并及时填写“管道系统压力试验记录”。

(九)沟槽回填

1、管道安装完成,阀门井砂浆强度达到70%以后,应及时回填管沟,以防发生雨水浸泡管沟和浮管等质量事故。

2、回填前先清理干净沟槽内的杂物,回填土要采用干净土。为了保证回填的密实度,回填要分层进行,每层夯实厚度不超过20~30。

3、给水干管与与雨、污水管的交叉处,当两管外壁净距小于200时,在交叉处改填中粗砂,填砂面积为3D×3D(D为给水干管直径),填砂厚度从雨、污水管顶至给水干管管顶。

4、穿越马路及水泥地坪处管道安装完毕后,要求先回填碎石粉,再按原样恢复马路及地坪。

回填土的压实度标准

号检查项目

规定值或允

许偏差

检查方法或频率

1 管顶以上至0~800m 95 按T0922-95

2 地面密实度

(%)按路槽

以下深度计800~1500 93 T0923-95进行检

查,两井之间,每

层一组,每组三点

3 >1500 90

JG城市给水排水工程

1K414000 城市给水排水工程 1K414010 给水排水厂站工程结构与特点 1K414011 掌握厂站工程结构与施工方法 本条文简要介绍给排水厂站工程结构特点与施工方法。 一、给排水厂站工程结构特点 二、构筑物与施工方法 (一)全现浇混凝土施工 1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。 2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。 3.污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。 (二)单元组合现浇混凝土施工 1.沉砂池、生物反应池、清水池等大型池体的断面形式可分为圆形水池和矩形水池,宜采用单元组合式现浇混凝土结构,池体由相类似底板及池壁板块单元组合而成。 2.以圆形储水池为例,池体通常由38块厚扇形底板单元和16块倒T形壁板单元组成,一般不设顶板。单元一次性浇注而成,底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝。这种单元组合结构可有效防止池体出现裂缝渗漏。 3.大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d 后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌筑后浇缝带使其连成整体。 4.圆柱形消化池的池壁高度大(12~18m),多采用整体现浇施工,其支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。 (三)预制拼装施工 1.水处理构筑物中沉砂池、沉淀池、调节池等混凝土圆形水池宜采用装配式预应力钢筋混凝土结构,以便获得较好的抗裂性和不透水性。 2.预制拼装施工的圆形水池可采用绕丝法、电热张拉法或径向张拉法进行壁板环向预应力施工。 3.预制拼装施工的圆形水池在水池满水试验合格后,应及时进行钢丝保护层喷射混凝土施工。 (四)砌筑施工 (五)预制沉井施工 1.钢筋混凝土结构泵房、机房通常采用半地下式或完全地下式结构,在有地下水、流沙、软土地层的条件下,应选择预制沉井法施工。 2.预制沉井法施工通常采取排水下沉干式沉井方法和不排水下沉湿式沉井方法。前者适用于渗水量不大、稳定的黏性土;后者适用于比较深的沉井或有严重流沙的情况。 排水下沉分为人工挖土下沉、机械挖土下沉、水力机械下沉。 不排水下沉分为水下抓土下沉、水下水力吸泥下沉、空气吸泥下沉。 (六)土膜结构水池施工 1.氧化塘、生物塘等水池又称为塘体构筑物,因其施工简便、造价低,近些年来在工程实践中应用较多。 2.基槽施工是塘体构筑物施工关键的分项工程,必须做好基础处理和边坡修整,以保证构筑物的整体结构稳定。 3.衬里施工是塘体的衬里,类型有多种(如PE、PVC、沥青、水泥混凝土、CPE等)。 1K414012 熟悉给水与污水处理工艺流程

室内给水排水管道工程施工规范详解

室内给水排水管道工程施工规范详解 室内给水排水管道工程施工及验收规范是根据建设部(90)建标技字第9号与国定计委计综全[1990]160号文言的要求,由城市建设司主管,北京市政工程局主编,会同天津、上海自来水工程公司、北京建筑工程学院等等公司共同编制而成。 一、总则 1.为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 3.给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位的同意。 4.给水排水管道工程的管材与管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 5.给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境与文物保护等方面的规定。 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》除应符合规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 二、施工准备 1.在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3.施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4.施工测量应符合以下规定:施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 三、沟槽开挖的其本验收规范

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

给排水管道施工技术规范

排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。(四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 4. 二、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低和有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管道基础制作 管道敷设及安装

试压及清(吹)洗 检查井制作及防 试运交工验 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;1.4.1. 随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。1.4.2各种管线和其它设施开挖的土方,1.4.3可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用;以上)时,应在沟壁1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm 高程控制桩);内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm 或50 cm再用钢卷尺沿并保证绳两端与桩上的标志线重合,1.4.6在两控制桩上绑一线绳,线绳向下测量,进行沟底修整。在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,1.4.7 应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 1.5沟槽机械开挖沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。1.5.1 1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。厚的土层暂不挖去,待铺管前用人工清理至设计高程。沟底应留有1.5.320-30cm 沟槽开挖的质量要求:1.6若局部超挖则应用相同的土壤1.6.1不得扰动天然地基或地基处理符合设计要求。填补,并须夯实至接近天然密实度,或应用砂土分层仔细夯实。 1.6.2槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 1.6.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 1.6.4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。 1.6.5沟底不得有突出的块石,若埋有不易清除的大块石时,应将其上部铲除,然后铺一层厚度不小于15mm的砂土或当地软土整平夯实。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

城市给水排水工程

1K414000 城市给水排水工程 第01讲 城市给水排水工程 1K414000 城市给水排水工程 [讲义编号NODE95085500104100000101:针对本讲义提问] 1K414010 给水排水厂站工程结构与特点 1K414011厂站工程结构与施工方法 一、给排水厂站工程结构特点 二、构筑物与施工方法 (一)全现浇混凝土施工 1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。现浇混凝土的配合比、强度和抗渗、抗冻性能必须符合设计要求,构筑物不得有露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷;且整个构筑物混凝土应做到颜色一致、棱角分明、规则,体现外光内实的结构特点。 2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。 3.污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面,需要做保温和外饰面的保护,但必须在主体结构施工质量验收合格后施工;保温层、饰面层和骨架施工应符合设计要求。 [讲义编号NODE95085500104100000102:针对本讲义提问] (二)单元组合现浇混凝土施工 2.以圆形储水池为例,池体通常由若干块厚扇形底板单元和若干块倒T形壁板单元组成,一般不设顶板。单元一次性浇注而成,底板单元间用高聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝,这种单元组合结构可有效防止池体出现裂缝渗漏。 3.大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌筑后浇缝带使其连成整体。[讲义编号NODE95085500104100000103:针对本讲义提问]

给排水管道施工方案要点

**工程安全管理技术文件 版本:** 编号:** **工程 厂区给排水管道施工方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日 **公司

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据和施工验收规范 (2) 三、施工方案 (2) 3.1给排水管安装道技术要求 (2) 3.2管道定位 (3) 3.3管道检验............................................ 错误!未定义书签。 3.4铸铁管道安装注意事项 (3) 3.5管道支墩 (4) 3.6检查井 (4) 3.7克拉管管道安装注意事项 (4) 3.8室外排水管道安装技术要求 (4) 3.9埋地管管沟开挖 (5) 3.10管道附件安装 (6) 3.11室外消防管道安装 (7) 3.12管道焊接施工 (7) 3.13管道安装其他方面的要求 (8) 四、管道试压方法及要求 (8) 五、管道吹扫与清洗 (9) 六、主要投入机具人员计划 (9) 七、保证安全技术措施 (10) 1、施工作业安全技术措施 (10) 2、施工用电安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 3、施工机具安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 4、施工脚手架安全技术措施 (12) 5、施工消防安全技术措施 (12) 6、施工安全标示和安全防护技术措施 (12) 九、施工计划............................................................ 12-15

一、工程概述 1.1 工程名称: **工程 建设单位:**公司 设计单位:**公司 监理单位:**公司 施工单位:**公司 建设地点:** 1.2 施工范围包括:厂区给排水管道制作与安装、车间给排水管道制作与安装。 管道安装完毕应进行系统严密性试验或灌水试验。给排水管道工程有埋地管道、明装管道。包括:消防给水系统,生活给水系统,生产给水系统,自喷系统、中水系统、污水系统,雨水系统;厂区消防给水管材质为Q235镀锌螺旋焊管,厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为球墨铸铁管,中水管道材质为镀锌钢管,雨水管道材质采用波纹管,污水管道材质采用克拉管。 1.3 本工程施工特点: 工期较紧,工程量大。为保证工程顺利,施工过程中总承包方与业主、监理、设计单位之间的相互协调至关重要,对工程施工中存在的问题及图纸问题应及时解决、处理。 路口处管子较多,管道交错复杂。施工期间施工道路不进行全封闭施工。 二、编制依据和施工验收规范 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》; GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》; GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB985-88《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 厦门华旸建筑工程设计有限公司设计的施工图纸; 三、施工方案 3.1给排水管道安装技术要求 1、主要施工内容 本工程室外给排水管道主要为埋地管道,所有阀门位置砌筑圆形阀门井,收口内径0.7米。管材及连接方式如下:厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为铸铁管,橡胶圈连

给排水管道工程施工及验收规范

给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质

给排水管道工程施工方案

安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 开 工 报 告 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日

开工报审表 工程名称:编号: 填表说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 施 工 技 术 方 案 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日

一、编制依据 、安陆市发展一路道路及配套工程工程设计图纸及相关技术资料;、施工总体部署及相关文明施工要求; 、安陆市发展一路道路及配套工程工程地质勘察报告; 、国家、行业及湖北省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 、本公司现有资源和其它可利用资源; 、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 、本工程使用的国家标准、规范,详见附表; 二、工程概况与施工重难点 、工程概况 雨水管道分为两段:安花公路~毛河段为设计d600~d800mm的雨水管道,自北向南排入毛河中。毛河~设计止点段:设计 d800mm~d2000mm的雨水管道自南向北收集、承接沿线的雨水,最终排入毛河中。在桩号K0+处为保持现状沟渠的水系畅通,设置d1500mm 的雨水连通管,出口处设置一字式出水口 污水工程安花公路~毛河段:设计d400mm的污水管道自北向南排入毛河北侧规划道路B线内正实施的d400mm污水管道中,最后汇入毛河南岸污水管道中,并最终入污水处理厂。 毛河~设计止点段设计为d400mm~d500mm的污水管道自南向北最终排入毛河南岸污水管道中,最终排入污水处理厂。 设计雨、污水管道分别位于规划道路中线东、西两侧各10米处。发展一路布置一排DN300mm的给水管,分别与安花公路现状给水管道

全国给水排水工程院校排名

全国给水排水工程院校排 名 This manuscript was revised on November 28, 2020

给水排水工程学生毕业后可以从事给水工程、排水工程、建筑给排水工程、市政工程、环境工程及相关领域的设计、施工、管理、科研工作及新技术、新产品的研究开发工作。给水排水工程专业毕业生能力被评为A+等级的学校有:清华大学同济大学哈尔滨工业大学重庆大学湖南大学东南大学 给水排水工程专业毕业生能力被评为A等级的学校有: 武汉大学四川大学华中科技大学华南理工大学福州大学贵州大学太原理工大学南昌大学武汉理工大学合肥工业大学郑州大学河海大学北京工业大学华侨大学石河子大学西安理工大学西安建筑科技大学沈阳建筑大学华东交通大学兰州交通大学 山东建筑大学吉林建筑工程学院天津城市建设学院长安大学青岛理工大学给水排水工程专业毕业生能力被评为B+等级的学校有: 新疆大学浙江工业大学昆明理工大学内蒙古科技大学扬州大学南京工业大学南京林业大学长沙理工大学辽宁工程技术大学兰州理工大学湖南科技大学大庆石油学院 东华理工大学青海大学广东工业大学南昌航空大学西华大学河北工业大学四川理工学院华北水利水电学院长江大学广州大学武汉科技大学西安工程大学西安科技大学湖南工业大学西安工业大学内蒙古工业大学桂林理工大学江西理工大学河北工程大学重庆交通大学北京建筑工程学院安徽工程科技学院苏州科技学院长春工程学院河北建筑工程学院给水排水工程专业毕业生能力被评为B专业等级的学校有: 济南大学河北农业大学河北科技大学内蒙古农业大学浙江工商大学东北电力大学河北理工大学山东农业大学福建工程学院中原工学院平顶山工学院辽宁工业大学南华大学安徽工业大学浙江科技学院辽宁石油化工大学大连水产学院仲恺农业工程学院宝鸡文理学院江苏工业学院武汉科技学院徐州工程学院皖西学院盐城工学院南昌工程学院武汉工业学院吉林化工学院黄石理工学院湖南城市学院北京城市学院茂名学院给水排水工程专业毕业生能力被评为C+等级的学校有: 南阳理工学院榆林学院孝感学院台州学院武汉科技大学中南分校华中科技大学武昌分校沈阳建筑大学城市建设学院武汉科技大学城市学院吉林建筑工程学院建筑装饰学院 吉林建筑工程学院城建学院西安建筑科技大学华清学院黑龙江东方学院华中科技大学文华学院河北理工大学轻工学院河北工程大学科信学院河北工业大学城市学院南京工业大学浦江学院安徽工业大学工商学院南昌大学科学技术学院华东交通大学理工学院 给水排水工程专业毕业生能力被评为C等级的学校有: 华北电力大学科技学院河北科技大学理工学院苏州科技学院天平学院江苏工业学院怀德学院 武汉科技学院外经贸学院重庆大学城市科技学院延安大学西安创新学院兰州交通大学博文学院 兰州理工大学技术工程学院宁夏理工学院 给水排水工程专业毕业生能力被评为D+等级的学校有: 沈阳大学科技工程学院

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺 一、给水管道: 管道表面光滑、平整、给水PP-R 塑料管材表面不允许有气泡。管道不允许有裂口和明显的痕迹和凹陷, 色泽均匀。管件外观完整无缺损, 不变形, 不开裂, 物理力学性能符合国家有关标准。 (1)管道安装前应了解建筑物的结构和平立面构成, 熟悉给水系统地设计图纸和施工方案及与土建工程的配合措施, 配管时应结合图纸及卫生器具的规格型号, 确定甩口的坐标及标高, 严格控制甩口误差, 管道配制后应固定牢靠, 以免造成位移。各支管长度应根据实测值, 结合卫生器具及连接管件的尺寸确定, 截制工具应使用专用铰刀, 断口应平齐, 且垂直于轴线, 并用扩口器扩口、整圆。管道需要穿越金属构件、墙体、楼板和屋面时, 应在管道穿越部位设置金属材料制的保护套管。管道不得穿越门窗、壁橱、木装修。管道穿越沉降缝时采用膨胀节补偿。 (2)管道的固定卡子与管道紧密接触, 不得损伤管道表面。 (3)管道敷设应避免轴向扭曲。但可作适当轴向弯曲, 以穿越墙壁或楼板。 (4)管道与其他管道并行敷设时, 应留有不小于50mm 的净距。塑料管道宜在金属管道的内侧。 (5)室内地坪以下的管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。 (6)埋地管道回填时, 管周的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料管壁接触。应先用沙土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mm 处, 经夯实后方可回填土。室内埋地管道

深度不宜小于300mm。 (7)管出地坪处应设套管, 高度高出地面100mm。管道穿越基础墙应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不小于100mm。 (8)给水管道安装与试压严格执行GBJ242-88 规定及会审要求施工。 二、排水管道: (1)对UPVC 管的安装 1)本工程室内立管采用UPVC 塑料排水管,管道安装前,应了解建筑物的结构和平、立面构成。熟悉排水工程的设计图纸和施工方案与土建工程的配合措施。地面管应排水管的安装, 必须在埋地管铺设完毕、办好验收手续后进行。埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。埋地管穿越基础的预留孔洞时, 必须配合土建按设计的位置与标高施工。在整个楼层结构施工过程中, 应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞和凿洞工作。孔洞尺寸如设计无明确规定时, 可比管材外径大50mm-100mm。管道安装前, 必须检查预留孔洞的位置和标高是否准确。并必须清除管材和管材上的污垢杂物。 2)管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续完成。安装间断时长口处应临时封闭。当施工现场与材料储存房温差较大时, 管材和管件应于安装前在现场放置一定时间, 使其温度接近环境温度。立管必须按设计规定设置检查口。检查口的位置和朝向应便于检修。暗装立管在检查口处应装设检门。横管一必须按设计规定设置清扫口。立管和横管均按设计规定设置伸缩节及固定支架。管端插入伸缩节处预留的间隙应为: 夏季, 5-10mm ;冬

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

给水管道施工方案完整版

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

给水排水管道施工方案

室外给水排水管道施工方案 目录 一、概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、地管施工 (3) 五.质量控制措施 (10) 六.施工机具计划 (11) 七.雨季施工技术措施 (11)

一、概述 bbbbbbbbbb有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法;

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 2.0.2.2 工程地质和水文地质资料; 2.0.2.3 气象资料; 2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 2.0.2.5 施工供水、供电条件; 2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 3 沟槽开挖与回填

相关文档
相关文档 最新文档